Взаимное влияние зданий, разделенных осадочным швом, на свайном фундаменте
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Взаимное влияние зданий, разделенных осадочным швом, на свайном фундаменте

Взаимное влияние зданий, разделенных осадочным швом, на свайном фундаменте

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.10.2011, 11:57 #1
Взаимное влияние зданий, разделенных осадочным швом, на свайном фундаменте
aysff
 
Регистрация: 08.07.2011
Сообщений: 14

Здание разделено на два осадочным швом. 9-и этажное и 17-и этажное. Фундамент - сваи. Каким образом в SCAD учесть взаимное влияние зданий? Поделитесь опытом
Просмотров: 11292
 
Непрочитано 13.10.2011, 12:01
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Вы хотите определить
Цитата:
Сообщение от aysff Посмотреть сообщение
в SCAD
влияние фундаментов?
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2011, 12:03
#3
aysff


 
Регистрация: 08.07.2011
Сообщений: 14


Возможно ли это? если ДА то каким образом? может при помощи других прог. комплексов?

Последний раз редактировалось aysff, 13.10.2011 в 12:11.
aysff вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2011, 12:12
#4
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Если влияние свай друг на друга - то нет конечно.
Если подобрать ширину шва, то вполне.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2011, 12:17
#5
aysff


 
Регистрация: 08.07.2011
Сообщений: 14


Дело в том, что был выполнен расчет этих зданий в SCAD по отдельности. Сваи смоделированы КЭ№51. Эксперт прислал замечание: "Учесть взаимное влияние зданий друг на друга".
aysff вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2011, 12:31
#6
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от aysff Посмотреть сообщение
Эксперт прислал замечание: "Учесть взаимное влияние зданий друг на друга".
Я подозреваю, что для эксперта требуется определить сомкнётся ли шов, и если сомкнётся как поведут себя при этом элементы зданий.
Сначала находите перемещения, а потом задаёте их в схеме SCAD как нагрузки. Смотрите наваливаются ли здания и т.д...
У зданий кусты или КСП?
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2011, 12:40
#7
aysff


 
Регистрация: 08.07.2011
Сообщений: 14


КСП. какие перемещения? горизонтальные? как их нагрузками задать?
aysff вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2011, 12:47
#8
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от aysff Посмотреть сообщение
КСП. какие перемещения? горизонтальные?
Сначала определяете крен при взаимном влияние плит. В SСAD - ни как.
(правда можно попробывать обмануть себя и экспета, нарисовав схемку в Запросе)

Последний раз редактировалось kruz, 13.10.2011 в 12:54.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2011, 13:06
#9
aysff


 
Регистрация: 08.07.2011
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
правда можно попробывать обмануть себя и экспета, нарисовав схемку в Запросе
себя обмануть не получается)) думаю эксперта тоже не получится
aysff вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2011, 13:23
#10
Vitok


 
Регистрация: 30.01.2007
Киев
Сообщений: 47


Думаю что взаимное влияние зданий в Scade при помощи КЭ №51 Вы не учтете так как необходимо учесть работу грунта за пределами здания, а Вы скорее всего считаете эти два здания отдельно.
необходимо моделировать два здания совместно и желательно с учетом последовательности возведения.
да и грунт должен быть представлен в виде объемного многослойного тела
Vitok вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2011, 13:32
#11
aysff


 
Регистрация: 08.07.2011
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Vitok Посмотреть сообщение
грунт должен быть представлен в виде объемного многослойного тела
Идея такая бала, но как тогда смоделировать сваи?
aysff вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2011, 13:43
#12
Vitok


 
Регистрация: 30.01.2007
Киев
Сообщений: 47


важно что бы узлы свай и грунта были обеденные, но это детали практической реализации (сваи могут быть стержнями или тоже объемными телами)
модели грунта в виде коэффициентов жесткости для учета взаимного влияние зданий не корректны.
Vitok вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2011, 13:45
#13
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Такие вещи щитаются в плаксисе спецами в геомеханике.Для скада это не решаемая задача
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2011, 13:51
#14
aysff


 
Регистрация: 08.07.2011
Сообщений: 14


со сваями-стойками понятно, а как быть с висячими?

Цитата:
Сообщение от Vitok Посмотреть сообщение
модели грунта в виде коэффициентов жесткости для учета взаимного влияние зданий не корректны.
а как быть?
aysff вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2011, 14:01
#15
Vitok


 
Регистрация: 30.01.2007
Киев
Сообщений: 47


я же написал что грунт должен быть представлен в виде объемного многослойного тела
Vitok вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2011, 14:15
#16
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Или представить свайный фундамент как в модели расчета его осадки - как условный фундамент. Потом посчитать взаимовлияние двух условных фундаментов с учетом кренов вручную по Пособию к фундаментному СНиПу. Хотя все это муть.... Или разбираться в теории и практике и с ANSYS.
А я бы если столкнулся с такой задачей, подумал бы о соответствии (или несоответствии) своей квалификации и квалификации, необходимой для решения таких задач, и о соответствии своей зарплаты и такой задачи......
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2011, 14:39
#17
Vitok


 
Регистрация: 30.01.2007
Киев
Сообщений: 47


Ну в целом задача не рядовая, но решаемая. Проблема в том, что стандартные методы численного моделирования работы грунтового основания применить сложно, а инженерные методики СНиП не дают необходимой точности решения и картины влияния (изменения напряжений в грунте, усилий в сваях, усилий в ростверках).
автору если очень нужно решить эту задачу то пишите в личку есть кое-какие наработки по учету взаимного влияния зданий.
Vitok вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2011, 14:50
#18
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Vitok Посмотреть сообщение
автору если очень нужно решить эту задачу то пишите в личку есть кое-какие наработки по учету взаимного влияния зданий.
почему бы не выложить информацию во всеобщий доступ? Мне кажется, что многим будет интересно
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2011, 15:48
#19
Vitok


 
Регистрация: 30.01.2007
Киев
Сообщений: 47


Нет общих подходов при решении этих задач.
Необходимо на мой взгляд при учете взаимного влияния соседних зданий знать/задавать историю нагружения фундаментов в зависимости от последовательности строительства, обязательно использовать многослойный грунтовый массив для учета работы грунта за пределами зданий. анализировать изменения в грунте и конструкциях и принимать соответствующие проектные решения про конструктив сооружений.
Вот пример небольшого объекта.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 448
Размер:	81.0 Кб
ID:	67745  
Vitok вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2011, 16:34
#20
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Vitok Посмотреть сообщение
Нет общих подходов при решении этих задач.
Необходимо на мой взгляд при учете взаимного влияния соседних зданий знать/задавать историю нагружения фундаментов в зависимости от последовательности строительства, обязательно использовать многослойный грунтовый массив для учета работы грунта за пределами зданий. анализировать изменения в грунте и конструкциях и принимать соответствующие проектные решения про конструктив сооружений.
Вот пример небольшого объекта.
Что за программа? FEM models? Каковы характеристики грунта? Расчет линейный, нелинейный? Последовательность строительства насколько точно учитываете?
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2011, 17:21
#21
Vitok


 
Регистрация: 30.01.2007
Киев
Сообщений: 47


Вопросы интерестные.
Не FEM models.
это линейный расчет, но можно и нелинейный.
последовательность строительства учитывалась поэтажно и посекционно сначала от несущих конструкций далее от ограждающих далее от полезных и временных
Vitok вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2011, 17:30
#22
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Vitok Посмотреть сообщение
Не FEM models.
Еще на ПРИНС похоже )
 
 
Непрочитано 13.10.2011, 17:44
#23
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Vitok Посмотреть сообщение
Вопросы интерестные.
Не FEM models.
это линейный расчет, но можно и нелинейный.
последовательность строительства учитывалась поэтажно и посекционно сначала от несущих конструкций далее от ограждающих далее от полезных и временных
Так каковы характеристики массива грунта? Какими параметрами оперируете в прогре, которую тщательно скрываете?
Все это можно сделать и в SCAD, и в Лире (кроме нелинейного расчета с массивом ОКЭ. Об этом писал Константин Шашкин в теме "осадка штампа в разных программах с учетом физической нелинейности"), я имею ввиду линейный расчет с ОКЭ, имеющими следующие характеристики: модуль упругости, коэффициент поперечной деформации и объемный вес.
Хотелось бы, чтобы Вы все-таки поподробнее рассказали о методах моделирования и расчета
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2011, 17:49
#24
Vitok


 
Регистрация: 30.01.2007
Киев
Сообщений: 47


Я не говорил что этого нельзя сделать в SCAD или Лире я говорил что нужно использовать ОКЭ.
Все остальное хлеб.
Vitok вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2011, 17:53
#25
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Vitok Посмотреть сообщение
Я не говорил что этого нельзя сделать в SCAD или Лире я говорил что нужно использовать ОКЭ.
Все остальное хлеб.
Вас понял
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2011, 18:43
#26
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Я понимаю выполнение расчетов - хлеб. А методика моделирования - ?!
Как тогда эксперту объяснять расчеты? Придется раскрывать секреты....
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2011, 19:14
#27
Vitok


 
Регистрация: 30.01.2007
Киев
Сообщений: 47


Часто вопросы экспертов чисто формальны и не требуют раскрытия "секретов".
Методика моделирования их редко волнует.
Vitok вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2011, 20:17
#28
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Vitok, а программу все же назовете..? Тем более это ничего не даст - просто любопытство )
 
 
Непрочитано 13.10.2011, 20:44
#29
Vitok


 
Регистрация: 30.01.2007
Киев
Сообщений: 47


Вам её название ничего наверное не скажет (мы называем ее ВЕСНА).
Это разработка киевских ученых (КПИ+КИСИ) которая берет свое начало еще в 70-х и используется для решения различных задач научного и прикладного характера.
Vitok вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2011, 20:46
#30
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Vitok, спасибо, будем знать - часто в разных работах из научных сборниках авторы пользуются программами своих же организаций, и демонстрируемые возможности не редко превосходят коммерческий софт...
 
 
Непрочитано 14.10.2011, 10:20
#31
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Цитата:
Сообщение от Vitok Посмотреть сообщение
Это разработка киевских ученых (КПИ+КИСИ)
Радует, что еще есть разработки и их применение.
engineer_a вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2011, 19:35
#32
aysff


 
Регистрация: 08.07.2011
Сообщений: 14


Спасибо всем кто откликнулся для тех кому интересно, во вторник эксперт пригласил к себе. видимо, что-то предложит. по результатам - отпишусь
aysff вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2011, 12:32
#33
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от aysff Посмотреть сообщение
Спасибо всем кто откликнулся для тех кому интересно, во вторник эксперт пригласил к себе. видимо, что-то предложит. по результатам - отпишусь
Будем ждать
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2011, 05:49
#34
aysff


 
Регистрация: 08.07.2011
Сообщений: 14


Вопрос о взаимном влиянии эксперт снял. Правда сначала прочел лекцию о СКАДе и о тестовых задачах, с которыми он (СКАД) не справился. Пол часа о ANSYS и др, какие они хорошие и все такое. Были, правда, еще вопросы (достаточно спорные, на мой взгляд) на счет нагрузок от пожарной машины на подземную парковку, но это уже другая тема. Эта тема для меня все равно осталась открыта, будем разбираться. Всем спасибо.
aysff вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2011, 09:43
#35
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от aysff Посмотреть сообщение
Вопрос о взаимном влиянии эксперт снял. Правда сначала прочел лекцию о СКАДе и о тестовых задачах, с которыми он (СКАД) не справился. Пол часа о ANSYS и др, какие они хорошие и все такое. Были, правда, еще вопросы (достаточно спорные, на мой взгляд) на счет нагрузок от пожарной машины на подземную парковку, но это уже другая тема. Эта тема для меня все равно осталась открыта, будем разбираться. Всем спасибо.
Ну так а как Вы учли взаимное влияние? Выкладывайте уж схемку)
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2011, 10:55
#36
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от aysff Посмотреть сообщение
Правда сначала прочел лекцию о СКАДе и о тестовых задачах, с которыми он (СКАД) не справился. Пол часа о ANSYS и др, какие они хорошие и все такое.
Все ясно - просто общения человеку не хватает.
 
 
Непрочитано 21.10.2011, 11:46
#37
одис


 
Регистрация: 29.07.2011
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от aysff Посмотреть сообщение
Пол часа о ANSYS и др, какие они хорошие и все такое.
Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Все ясно - просто общения человеку не хватает.
Offtop: Надеюсь, Ал-й, про Code-Aster они тоже поговорили.... про Cam-Clay.... Вот бы радости были полные штаны, если бы я ему притащил что либо из энтого....

В большинстве случаев эксперты отрицательно относятся к отклонениям от программной линейки... Лира-Скада.....
и будучи на их стороне... я тоже бы отрицательно относился .....
бюрократической организацией, коей является экспертиза...
вся энта хрень и на хрень не нужна....

Теоретически, как бы в скаде можно учесть взаимное влияние... точнее сделать вид, что учитываешь... через солиды (а может и не через солиды..... вертится несколько вариантов.... все хрень...)...но начиная "моделировать" эту хрень.... чувство, что ты обманываешь сам себя едва ли исчезнет....

Последний раз редактировалось одис, 21.10.2011 в 12:02.
одис вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Взаимное влияние зданий, разделенных осадочным швом, на свайном фундаменте



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? 3Dima Обследование зданий и сооружений 11 05.12.2011 09:01