Усиление фундаментной плиты (t=300мм) под колонну (400х400).
Конструктор
Краснодар
Регистрация: 19.10.2011
Сообщений: 35
|
||
Просмотров: 13486
|
|
||||
Смотря что расчет покажет - насколько надо будет увеличивать пирамиду прдавливания.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 81
|
Монолитная, железобетонная тумбочка вокруг колонны. Удалить защитный слой на участке усиления (плита и колонна). Установить вертикальные анкеры в плиту с увязать горизонтальными стержнями и замонолитить. Арматура 12 АШ хватит. Параметр усиления усиления 1.5х1.5х0.5 м.
|
|||
![]() |
|
||||
Я понял. А как это будет при монтаже. Так как здание уже возвели. Есть хотя бы примерный узел. Что примерно представить как оно будет.
Последний раз редактировалось TheStorm, 19.10.2011 в 12:38. |
||||
![]() |
|
||||
Можно и металлическую пирамидальную раму. А моджет хватит обоймы внизу колонны с приваренным по периметру уголком
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Цитата:
Упустил из виду фундаментную плиту.. - вероятно ее тоже нуно усилить!.. (а значит решение по усилению узла сопряжения колонны и плиты необходимо завязать с усилением плиты) |
|||
![]() |
|
||||
Спасибо за информацию. Теперь в голове все по полочкам становится.)
|
||||
![]() |
|
||||
Проект дома делал не я. Дело в том, что какое армирование в фундаментной плите, и было ли построено по проету неизветсно. Ни кто чертижей фунд плиты не видел.(
|
||||
![]() |
|
||||
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
![]() |
Цитата:
----------- Пока текст набирал, olf_ уже обозначил более важную проблему |
|||
![]() |
|
||||
Приваркой z-стержней к арматуре колонны и тумбочки
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
|
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Мысль понял. Но неясен принцип работы - колонна живет отдельно, а ж.б. обойма отдельно? Но я бы выполнил обойму из уголков по колонне (их бы приварил к рабочей арматуре как-то), внизу дал бы опорный куголок 100х8 по периметру, а дальше бы армировал обойму+анкера сверлил бы в тело колонны в шахматном порядке.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 81
|
При устройстве монолитных тумб работа будет осуществялься за счет обжатия старого и нового бетона (для этого и удаляем защитный слой бетона) можно через колонну вверху пару стержней в обоих направлениях пропустить для лучшей увязки.
Усиление плиты возможно устройством ребер между колоннами по верху плиты. Но тут уже расчет нужен. А что вообще с геологией-то? Какая нагрузка на колонну? Стены подвала тоже монолит? А то сидим гадаем. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
нагрузка - с верху 2 этажа, то есть + 2 колонны + плита + полезная (человек) 100кг на м2 стены монолит. Вот вся информация... Сам в замешательстве как так можно строить...) |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 197
|
1) Ехать в местный ТИСИз на поклон, может у них были где рядом изыскания? В крайнем случае могут дать примерный обзор по грунтовым условиям данного района. Но тут всё зависит от личных отношений с изыскателями.
2) А снега у Вас нет?? И куда крышу дели?? 3) Нагрузка 100 кг от человека..... СНиП нагрузки где????
__________________
Festina lente |
|||
![]() |
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
Лучше всего пробить дырку, отойдя от колонны 50 см, 70*70- все станет понятно. А если плита неармированная?
Все эти тумбочки ... Сделать дырку, выбрать грунт, залить, потом другие три. А вот уж потом тумбочки и всякую фигню. Как можно что то делать, даже не представляя, что внизу? А вдруг плита в этом месте висит? Ну проломится она как скорлупа, не по пирамиде. СНиПы, нагрузки... Советчики. |
|||
![]() |
|
||||
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 81
|
— Если б мне в школе так!.. доходчиво!.. Я б… (72 метра).
1 Плита армирована. 2 При вскрытии гнезд 700ммх700мм помешает арматура с ячейкой 200х200мм, а из такого окошечка грунт не выберешь, который под плитой является щебнем (как миниму 100 мм). 3 При хороших грунтах в РФ монолит не городят. 4 Как вариант самим керн отобрать пробурив плиту (арматура скорее всего будет перебита) бурилкой или откопать шурф с улицы у стены. Есть еще вариант с усилением - это инъецирование цементно-песчаных растворов, на участке колонны, тогда и усиление плиты не нужно, улучшаться харрактеристики грунта под колонной. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277
|
Как по мне - определиться с классом бетона плиты и ее армированием (особенно с наличием поперечки). Потом посчитать на продавливание + проверить рабочую арматуру (нагрузки то не большие и пролеты не космические). И вот только потом ломать голову на счет усиления (вероятнее всего - оно не нужно).
а вот это вероятнее всего не стоит делать: Цитата:
З.ы. вопрос к г-ну 357 - с каких это пор грузовая площадь в 22.4 м2 стала катастрофой для фундаментной плиты?? Грубо (оч грубо, ибо лень заморачиваться)) прикинул расчетную нагрузку от этой колонны - получилось порядка 49 т. Если 49 т. - по Вашему мнению есть катастрофа для плиты, толщиной 300 мм, то мне искренне жаль Ваших заказчиков) |
|||
![]() |
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
Цитата:
Поставьте на такую пластину свои 50 тонн в точку, а мы, обезьянки, посмотрим. Если не дырка, то проседание будет. А если колонна несет перекрытие - соответственно. Девятый двор, копать рядом со стенкой ? А при чем здесь стенка? Там засыпка фундаментной траншеи. Это как колбасу нюхать по телефону. А окошко сделать не трудно. И незачем арматуру перебивать, если она там есть. А вот раствора туда напрыскать - это да, это гуманно. Все проблемы решаются. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277
|
Т.е. все фундаментные плиты оперты, если оперты, по периметру?))) А коэф. постели Сx и Сz эт для понту придумали?) Да и Винклер с Пастернаком шарлатаны тогда ... так чтоли?)))
Улыбнуло Цитата:
Не, лучше дырка - так драматичнее))) Эмммм, уважаимый, хочу огарчить ... но фундаментные плиты в траншеях какбэ не устраивают ... ота ямка куда дядьки потом железяки (называется арматурой - эт так, для общего развития, на будущее)) кладут та бетоном их заливают называется котлованом. Если они есть, эти проблемы. |
|||
![]() |
|
||||
357
Это в младших клаввах нельзя, а здесь люди с верхним образованием решают проблемы Цитата:Сообщение от TheStorm ... + полезная (человек) 100кг на м2 357 - прошу не стебать. Это как-то не красиво. Спасибо за консультации всем.))) Последний раз редактировалось TheStorm, 21.10.2011 в 15:33. |
||||
![]() |
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
И это чудесно! Вот и я так же радостно каждое утро созерцаю зданьице, построенное ПО ТОЧНО
ТАКОЙ ЖЕ СХЕМЕ! Наблюдал строительство от нуля - мимо на работу хожу. Так вот , у них посередине здания идет лифтовая коробка, не колонна тоненькая. Вся эта коробка просела сантиметров на 20 - 25, в толщину перекрытия! ПОСЕРЕДИНЕ ,это чудненько наблюдать со стороны, видно все . И я почти уверен - проектировали эту хрень собачью дяденьки , которые не ползают ни в котлованах, ни в траншеях. Зато эти умненькие дяденьки знают коэффициенты постелей и регулярно кушаютЪ с Пастернаками. Они конструкторы! Здание без паспорта! Делалось неизвестно как и кем. Человеку надо сделать так, чтоб иметь гарантию 100 процентов. Поэтому исходить надо из крайних неприятностей и халтуры. А Ваш снобизм... Насмотрелся я на "бывалых"... Которых потом заказчик изловить не может, но все же ловит, ориентируясь по запаху... |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усиление плиты перекрытия | pr_otdel | Конструкции зданий и сооружений | 98 | 12.05.2016 19:03 |
Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1 | Николай 623 | SCAD | 9 | 08.11.2010 13:07 |
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? | kolja | Архитектура | 2 | 16.08.2010 12:03 |
Толщина фундаментной плиты | F0xik | Основания и фундаменты | 10 | 18.09.2009 16:10 |
Усиление фундаментной плиты методом наращивания | Gans1 | Основания и фундаменты | 35 | 16.10.2008 14:51 |