| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Plaxis - 1001 вопрос.
Москва
Регистрация: 24.03.2005
Сообщений: 293
|
||
Просмотров: 1039241
|
|
||||
Регистрация: 19.02.2006
Москва
Сообщений: 142
|
Либо никто не знает, либо никто не хочет делится.
Мои мысли ты по этому поводу ты услышал, ленточный фундамент можно превратить в плиту и "размазать" по ней нагрузку от здания. Кстати кое что ещё, если ты не будешь перечерчивать подземную часть здания, а будешь задавать плиту, то нужно задать плиту большей толщины. То есть как бы заменить всю подземную чать на кубик, плиту. Нужно это для того, чтобы задать жёсткость подземной части которая в реале обеспечивается перекрытиями, стенами и колоннами. Чтобы узнать толщину этой плиты нужно счиатть это ручками. Если посмотреть учебник сопромата то там есть задача, как заменить двутавр на балку прямоугольного сеченя той же жёсткости. Тут тоже самое, стены и перекрытия, заменяются тостой плитой. |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
Цитата:
![]() По моему, ленточный или плитный ф-т - все одно, slab'ом там вроде называется. Нагрузки - три варианта: распределенная по площади контура, по линии, точечная. Если же вопрос поставлен глубже - тупо ли приложить нагрузку к фундаменту, или зафигачить стены и перекрытия и приложить нагрузки к ним, то это как кому нравится, но по-моему, с этой программой сильно много не смоделируешь, все очень примитивно сделано. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.02.2006
Сообщений: 114
|
rust-resisting
“Я в надежде на то, что здесь появится кто-нибудь, кто работает в этой программе.” Предлагаю от слов перейти к делу, выставьте задачи Plaxis на форум, глядишь и появятся пользователи. И будет что обсуждать! Сейте вечное разумное доброе! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2006
Москва
Сообщений: 142
|
2 aldt
решённые? некоторые весят более 100 мб. мой максимум 300, с удалёнными промежуточными шагами, а без удаления до 2,5-3 гигабайта. правда можно и больше, всё зависит от сетки и от самой задачи. в общем выкладывать такое не имеет смысла, никто не будет качать и смотреть. а просто ставить задачи, чтобы кто-то решил, думаю вряд ли, если уж просто помочь с простым, для опытного пользователя этой программы, вопросом не хотят, то какой уж там решать за других. 2 rust кубик - это команда floor и в свойствах задаёшь толщину. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2005
Москва
Сообщений: 293
![]() |
Ладно, давайте тогда решим вопрос такой ...
Есть пространственная схема с определенной гибкостью (жесткостью). - Подземная часть здания. Как аналитически посчитать толщину прямоугольнго элемента, который будет соответствовать этой пространственной схеме? Возможно, что вопрос не очень корректный с точки зрения механики... Однако, судя по всему это возможно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.02.2006
Сообщений: 114
|
Mатрас
"решённые? некоторые весят более 100 мб. мой максимум 300, с удалёнными промежуточными шагами, а без удаления до 2,5-3 гигабайта. правда можно и больше, всё зависит от сетки и от самой задачи." А что не существует исходного файла задач в Plaxis? Я имел ввиду что публиковать исходный файл. PS. почему пользователи Plaxis такие зашифрованные, по СКАДУ (ЛИРЕ) свободно выставлются задачи. :cry: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2005
Москва
Сообщений: 293
![]() |
Цитата:
-2. Его стоимость -3. Малое количество грамотных пользователей -4. Желание не иметь конкурентов |
|||
![]() |
|
||||
GEODATA Engineering S.p.A. Регистрация: 11.02.2005
Монино
Сообщений: 692
|
В тему не залазил, потому что rust-resisting затронул вопрос с 3D Foundation, я сейчас сосредоточился на двухмерке, и с ней задач хватает. На 3-х мерку не хватает сил и времени.
А по поводу выкладывания, хотите выкладывать картинки, или сами примеры расчетов, второе достаточно проблематично, все-таки занимают достаточный объем. Насчет ветки полностью поддерживаю её создание. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
не совсем в тему, но очен часто начальство хочет иметь расчет по СНиП (кандово так сказать...), и еще предлагает делать расчет основания с учетом реологических факторов - это вообще труба. Ни в одной проге пока не реализован нормальный расчет с учетом реологических свойств грунтов в широком смысле этого понятия... (к сожалению) и скорее всего не будет реализован еще лет 100, т.к. очень много неизвестных в этой теме (именно в широком смысле этого понятия)...
Все выше сказанное ИМХО. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.02.2006
Москва
Сообщений: 142
|
2 Плохишъ
Буквально вчера закончил расчёт КСП, прикладываю картинку контактных напряжений, замечательно получилось. [ATTACH]1153061135.jpg[/ATTACH] 2 rust-resisting ну так и дай им разрез. после расчёта в 3д, ты можешь разрезать по любой плоскости и в любом размере. 2 ЛИС Честно, не разбирался, не стояло такой задачи. Но в плаксисе есть возможность расчёта в течении времени, значит ползучесть можно считать определённо. будет заказ, буду заниматься этой проблемой, а пока, не до того. |
|||
![]() |
|
||||
05.23.01 Регистрация: 26.01.2005
Донецк
Сообщений: 296
|
Цитата:
__________________
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2006
Москва
Сообщений: 142
|
2 YVV
Ленточные фундаменты сейчас мало используют в условиях города, я пока не встречал, все в основном перешли на плитные или плитно-свайные фундаменты. Но даже для ленточных фундаментах нужно узнать влияние отрывки котлована и будущего здания на окружающие здания с учётом геологических условий на всём участке (наклонное залегание грунтов, выклинивание отдельных слоёв). А этого 2д никак не даст. Ну а шпунтовое ограждение, да в принципе любая ограждающая конструкция, она же как-то закрепляется (анкера, распорки) и какое сечение брать для 2д, самое хорошее, где есть закрепление, или плохое, где нет закрепления!? а в 3д вся картина с изогнувшимися распорками, стенами у тебя перед глазами. Остаюсь пока при своём мнении, что 2д нужен только для расчёта устойчивости откоса. |
|||
![]() |
|
||||
05.23.01 Регистрация: 26.01.2005
Донецк
Сообщений: 296
|
Цитата:
Отнюдь не все ленточные фундаменты находятся в этих условиях! И вообще познакомьтесь шо это за условия такие :twisted: И откосы тоже не всегда находятся в условиях плоской деформации. Попробуйте посчитать в 2Д откос котлована 2х2 метра в плане и глубиной >2 м :P интересно корректные у вас получатся результаты? ЗЫ: для осесимметричных задач 2Д тоже годится. Если вы конечно с ними сталкивались :roll:
__________________
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2006
Москва
Сообщений: 142
|
Цитата:
Насчёт откоса такого котлована попробую посчитать, очень интересная задача, но с другой стороны не очень актуальная. В условиях города никто котлован под естественным откосом не делает, а для дачи в 2,5 этажа расчёт на плаксисе не нужен, хватит и снипа. Между делом для расчёта откосов лично я пользуюсь Geo-studio. Да, для осесимметричных задач, плаксис подходит. Но вы же понимаете, что тут опять же мы не видим полной картины, лишь те сечения, который сделаем. По мне так лучше потратить на несколько часов больше времени и представить максимально полную картину. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
примеры "плоских" задач:
- ленточный фундамент на однородном(все относительно) основании; - плитный фундамент(протяженный как лента или симметричной формы) тож на однородном (относительно) основании; в итоге плоская задача - все то что находится на относительно однородном основании и имеет протяженную конструкцию. Осесимметричные задачи: - столбчатый центрально нагруженный фундамент; - одиночная свая; - куст свай (с натяжкой конечно); |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
нужно ли для того чтобы забить гвоздь пользоваться калькулятором или достаточно молотка? :wink: |
|||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Полностью поддерживаю Л.И.С.-а.
Брошу и свои 5 копеечек... Кроме уже приведённых примеров 2D-задачь: - расчёт практически любых тоннелей - расчёт причальных и пешеходных набережный - расчёт плотин и дамб - расчёт ограждения котлована (если мозгом пошевелить - то распорки и анкера можно учесть в плоской задаче - посчитав на бумажке приведённые карактеристики сечения на 1метр) - влияние нового здания на существующие (тоже часто считается в 2D т.к. в реальности чаще всего получается что существующее здание параллельно вновь возводимому и соответственно задача приводится к плоской деформации P.S>>В любой задаче нужен разумный подход к делу, и очень многое на первый взгляд замороченое - при определённых допущениях становится ясным простым и монятным... |
|||
![]() |
|
||||
05.23.01 Регистрация: 26.01.2005
Донецк
Сообщений: 296
|
Цитата:
![]() И если вы в своей практике с чем-то не сталкиваетесь, то это не значит, что этого нет. Конечно, абсолютно идеальных условий плоской деформации и осевой симметрии в строительстве не существует, но ... дальше уже все сказал Эйнштейн ![]() Цитата:
Считайте хоть СНиПом, хоть Geo-studio, хоть чем ![]() для корректного расчета нужны еще как минимум характеристики грунта ![]() Цитата:
Что касается актуальности осесимметричных задач, то здесь на форуме недавеча была тема про круглые фундаментные плиты. И если у вас есть желание париться решая задачи, которые позволяют получить приемлемое решение более простым способом нежели решая пространственную задачу то удачи. Кстати по этой ссылке http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...r=asc&start=45 приводились результаты расчетов простейшей задачи в 2Д и 3Д. Обсуждать расхождения можно долго, но хочу сказать, что хороший специалист даже по результатам грубого 2Д расчета может (с определенной конечно погрешностью, зависящей от его квалификации) судить об НДС 3Д массива.
__________________
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2005
Москва
Сообщений: 293
![]() |
А я вот, что хочу сказать.
Есть 2D и есть 3D, а есть 3D Tunnel, есть еще и динамика и мног очего есть. И не просто так оно все существует. Тогда, когда в блокноте вы можете сделать запись, вордом вы пользуетесь, когда вам нужно сделать редактированную запись. Так и тут - 2D прекрасно позволяет смоделировать задачу, которая будет простым "наброском" для РС в 3D... чтобы просто понимать, что там произойдет - а может и считать-то в 3D не будет необходимости. Так же 2D действительно позволяет иногда делать то, что в 3D невозможно. Может не совсем корректно, ну в таком случае что можно скзаать? Тот, кто будет говорить о корректности этих программ (в частности и других), тому совет один - не нужно проектировать, опираясь на изополя напряжений ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2006
Москва
Сообщений: 142
|
Ну хорошо, сойдёмся на том, что есть круг задач, которые можно считать на 2д, но при этом приходится модель брать более приближённую.
Вообще негодование по поводу 2д возникло из-за некоторых НИИ, которые лепят отчёты, даже не думая что 2д тут ну никак нельзя делать. Не думая, что там 40 этажей дом, что там неоднородная геология, что фундаментная плита, да и вообще конструкция подземной части отнюдь не осесимметричная, что окужают площадку строительства более 6 домов и прочая. Им не в домёк, что 2-3 сечения в 2д не достаточно. А я сталкиваюсь как раз с такими по объёмам расчётов сооружениями. Хотя был у меня ряд расчётов плотин, и тут я пользовался именно 2д и нужно сказать что и я и заказчик, который изначально очень скептически к этому отнёсся, остались очень довольны результатами. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2005
Москва
Сообщений: 293
![]() |
Вопрос имеется у меня...
есть деформации, которые мы потос сбрасываем - деформации, образовавшиеся в результате исторического формирования напряженно-деформированного состояния. Они нас не интересуют. Предположим построили когда-то дом, он сел, все. Нас интересуют деформации, которые с ним произойдут после отрывки котлована рядом. И так. Предположим, что когда возвели дом, деформации (вертикальные перемещения) составили 10 миллиметров. Через 100 лет копают котлован, осадка составила 15 миллиметров. Т.е. 15-10 - отрывка котлована посадила наше здание на 5 миллиметров. Т.е. если я посчитаю задачу без сброса деформаций, которые возникли после возведения здания, то я должен буду получить 5 миллиметров осадку в случае отрывки котлована. С другой стороны - ведь если я не сброшу деформации, тогда я получить должен все мои 15 миллиметров? правильно? т.е. суммарную осадку с момента возведения здания... может я ошибаюсь? |
|||
![]() |
|
||||
GEODATA Engineering S.p.A. Регистрация: 11.02.2005
Монино
Сообщений: 692
|
При расчете котлованов, с прилегающей застройкой, моделирую постройку здания, сбрасываю деформации здания на ноль (напряженное состояние остается), и считаю дополнительную деформацию здания уже от устройства котлована. В соответствии с результатами обследования здания смотришь в зависимости от состояния здания максимальные значения деформаций для этого здания и делаешь соответствующие выводы.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2006
Москва
Сообщений: 142
|
2 rust-resisting
как мы уже обговаривали грунт не линейно зависим, поэтому не стоит надеятся получить одно и тоже значение. я почтиуверен, что если задатьмодель не Мора-Кулона, а линейную, то должно получитсявсё одинакого. 2 гест ответ не совсем в тему. Как это всё делается и так понятно, инетресовало другое. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2007
Россия
Сообщений: 42
|
Сталкивался ли кто-нибудь со следующими проблемами в 3D 1.6:
1. После довольно продолжительных попыток начать итерации расчет прерывается с объяснением "Error in iterative solver. Try direct solver instead iterative". 2. При количестве скважин более одной с различным напластованием грунтов и при пересечении границ слоев грунта с рабочими плоскостями Plaxis очень плохо проводит интерполяцию, вплоть до абсурдных вариантов с выходом нижних слоёв на поверхность. Если сталкивались, подскажите, как их можно решить. Спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2007
Россия
Сообщений: 42
|
MaTpac
1. Мда... 2. То есть у Вас была точно такая же проблема и Вы её решили, увеличив количество скважин? Или это предположение? Я пробовал так сделать - на поверхности получается более-менее нормально, но в основании свай в разрезе всё равно что-то ужасное творится - какие-то выклинивания не к месту, пропадают тонкие слои и пр. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2007
Moskva
Сообщений: 9
|
Я уверен, что путем хитрости и аккуратности можно получить решение в Плаксисе, дающее представление о том, что происходит в массиве. Даже возможно весьма близкие результаты. Но не перестаю подозревать его в небрежности.
У нас в 2Дработают. 3Д есть, но на нем пока никто не работает. У меня такой вот вопрос. Может кто-нибудь выложить материалы по сравнению моделей в программе с мониторингом рельного объекта? Например, с нагрузками странные дела. Можно построить всё здание. Можно только фундамент. И результаты окажутся совершенно разными. Особенно меня интересуют различия когда модели, в которых фундаменты проектируются кластерами и элементами...плитными. Вообще вопросов много. Много сомнений в применимости программы к реальным объектам. Настораживает порча файлов со временем. Файлы с РС портит сама программа. Софтина у нас лицензионная, но помимо неё много чего другого используем. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2005
Москва
Сообщений: 293
![]() |
Файлы со временем не портятся, они могут портиться в процессе эксплуатации. Часть проблем удалось решить и ответить на часть вопросов, но иногда бывают просто феноменальные вещи. Например, считая одну задачу на протяжении нескольких дней не могли выключать компьютер, потому что при сохранении задачи, повторное ее открытие приводило к обязательному перебиванию сетки и соответственно пересоставлению калькуляции. Так что нужно делать по ходу работы бекапы пошаговые. Чем больше, тем лучше.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2007
Россия
Сообщений: 20
![]() |
to rust-resisting:
Действительно, промучившись несколько раз с проектом (начиная делать его сначала) пришел к выводу,что лучше делать побольше сохранений (шагов). Может кто-нить замечал, что после какой-либо ошибки, последующего исправления, она заново приходит на следующих шагах? А если,например делаешь аналогичную модель с самого начала,-ошибка исчезает! Это говорит о том, что Plaxis обладает памятью на ошибки и не резетит их. Вывод - чем больше ошибок, тем больше вероятность, что конечный результат не будет достигнут! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2007
Россия
Сообщений: 20
![]() |
Цитата:
Подобные ошибки возникали при сооружении шпунтового ограждения. Ему не понравилось значение Eшп(Модуль деформации для шпунта), после уменьшения E на 2 порядка - ошибка исчезла, но это меня не устраивало. Проблема решилась после упрощения геологии и расширение границ геометрической модели. на 2: Помогло введение дополнительных скважин! Еще вариант: упрощение геологии: объединение грунтов с одинаковыми геологическими индексами и последующее усреднение их значений. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2007
Россия
Сообщений: 20
![]() |
Задача: оценить влияние постройки шпунтового ограждения из свай на соседние дома.
Проблема (первая): При моделировании и нагружении фундамента существующих зданий грунт не выдерживает. Как моделировалось: - первый вариант(провалился,точнее мне кажется обвалился :-) ): откопка траншеи под ленточный фундамент (глубина 2 метра, ширина 0,8м) и нагружение распределенной нагрузкой (80т./м2=800kN) его подошвы - иммитация ленточного фундамента!Вариант не прокатил - траншея не копается,-мне кажется грунт обваливается. Может я не прав! - Второй вариант: иммитация ленточного фундамента стенкой wall шириной 0,8м и нагрузка стенки линейной нагрузкой. Вопрос: Как оценить значение нагрузки??? Я считал как высота здания*гамма кирпича*коэф.перегрузки. Получилось порядка 20-30т./м(200-300kN\m). При такой нагрузке грунт рушится! Характеристики грунта под подошвой: гамма_unsat/sat = 16/20kN\m3 E_ref=5000kN\m2 v=0,3 c_ref=1 kN/m2 фи=15 Ваши размышления?Может кто-то что может посоветовать!? |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 19.02.2007
Россия
Сообщений: 42
|
Цитата:
Цитата:
Кроме того при этой ошибке помогает дополнительное измельчение сетки КЭ. Цитата:
Цитата:
Второй вариант: Толщина стенки, как я понимаю, учитывается только при определении жесткости конструкции, а так она нулевая. |
||||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 26.03.2007
Россия
Сообщений: 20
![]() |
Цитата:
Ошибка в основном связана с геометрией конструкции,-когда линия накладывается на линию или точки очень близко получаются друг к другу! |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2007
Россия
Сообщений: 20
![]() |
Все тот же шпунт из свай!
Во-первых очень интересная 3D картнка - грунт визуально выпирает изнутри шпунтового ограждения - вообще картинка поверхности ужасно неровная. На срезах все ОК! Скважин 6 шт.,слои не перемешиваются, верхнии отметки скважин отличаются максимум на 0,2 метра. Картинку если интересно выложу попозже. Может видеокарта глючит - встроенная,считал на ноутбуке! Нагрузил соседние здания, обнулил перемещения, произвел выемку грунта внутри котлована на пол-метра,-все ОК! Далее откапываю еще на 1,3м - считает,затем вылазит ошибка: Error in iterative solver: Preconditined conjugate gradients converges very slow/ Use direct solver instead of iterative. Installing more memory might solve this problem. Думаю увеличение оперативки здесь не поможет!Кто встречался с подобным? Прикладываю скудненькую картинку конструкции! [ATTACH]1175093686.jpg[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2007
Россия
Сообщений: 42
|
Цитата:
Цитата:
Сколько у Вас в схеме КЭ? Подозреваю, что слишком большое их количество и вызывает эту ошибку: считал один и тот же котлован при разной степени измельчения сетки - она вылазит именно при достаточно мелкой сетке и при количестве КЭ 50000 и более. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
А кто нить эту фигню юзал?
http://www.feat.nl/ |
|||
|
||||
Регистрация: 26.03.2007
Россия
Сообщений: 20
![]() |
Не совсем понял, что Вы имеете в виду. Похоже на то, что у Вас установлен большой масштаб. Поставьте реальный хотя бы.
Масштаб совершенно реальный: General setting: X_min=-40m X_max=95m Z_min=-55m Z_max=60m Grid: spacing:1m intervals:1 Шпунт в прямоугольнике: 60м*35м Ну, да, это та же ошибка, о которой я выше говорил. Сколько у Вас в схеме КЭ? Подозреваю, что слишком большое их количество и вызывает эту ошибку: считал один и тот же котлован при разной степени измельчения сетки - она вылазит именно при достаточно мелкой сетке и при количестве КЭ 50000 и более. Сетка, по-моему, не мелкая, хотя... Думаю вопрос глупый,но я не волшебник я только учусь! Не могли бы Вы подсказать где можно посмотреть КЭ? :-) Заранее спасибо! [ATTACH]1175154365.jpg[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2007
Россия
Сообщений: 42
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2006
Краснодар
Сообщений: 219
|
Вопрос такой: кто-нибудь всерьез занимался в Plaxis моделированием контакта (прочностью интерфейсов)? Ведь в зависимости от их прочности результаты моделир-я могут сущ-но отличаться.
Сразу же извенюсь за то что такая тема уже была опубликована на сайте (мной же) просто откликнувшихся было мало, поэтому не теряя надежды решил еще раз попробывать задать этот вопрос. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2007
Россия
Сообщений: 42
|
Цитата:
Кстати, касательно интерфейсов есть некоторые неясности. Например, их присутствие в РС и учёт их в расчёте программой даже в том случае, если конструкция (стена в грунте, допустим) не была активирована в рассчитываемой фазе. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2007
Россия
Сообщений: 20
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2007
Россия
Сообщений: 20
![]() |
Моделирую распорки в котловане. Распорки: стальные трубы фиксированного диаметра. Цель: добится только горизонтальных перемещений! Т.к. в реальности распорки будут лежать на свае и предполагается, что перемещаться вниз и вверх не будут,а будут скользить по верху сваи. Что делается: увеличивается вертикальный момент: I3=1m^4 I2=967*10^-8 Эффект: плачевный: балка гнется, но если раньше она гнулась плавненько,то сейчас она гнется под резкими углами,- например, перевернутой буквой "П" обнимая сваи на которые опирается (см. прикрепленный рисунок,-белым цветом(рисовал от руки)!
Вопрос 1: Почему такой эффект? Вопрос 2: Может что-нибудь сделать с изгибающим моментом? Вопрос 3: Кто-нить пользовался "line fixity"? Может можно применить это к моему случаю? Как-то надо сделать, чтобы свая воспринималась как опора и расспорки перемещались бы по ней в горизонтальной плоскости! [ATTACH]1175494487.jpg[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2007
Россия
Сообщений: 42
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2007
Россия
Сообщений: 42
|
Цитата:
Думаю, в ближайшем будущем ещё придётся заниматься этим вопросом, но более основательно, конечно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2007
Россия
Сообщений: 20
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.04.2007
Украина
Сообщений: 7
|
Цитата:
Есть такая проблемка: как смоделировать уплотнение и соответственно упрочнение грунта вокруг сваи при ее забивке? Может есть опытные пользователи, которые сталкивальсь с таким и смогут мне помочь? Буду рад пообщаться! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2007
Россия
Сообщений: 42
|
Цитата:
Из пособия по Plaxis 3D 1.5: "Applying lateral strains. If the Volumetric strain below (or Volumetric strain above) option is selected for a soil cluster, it is possible to prescribe a lateral strain by selecting the Lateral strain option ... This option can be used to simulate the installation process of the pile in the soil and to increase the lateral stresses around the pile." |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2007
Россия
Сообщений: 42
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2007
Россия
Сообщений: 20
![]() |
Что за ошибка?
Error in iterative solver: Negative diagonal entries in stiffness matrix. Avoid very slender elements. Уже просто сил не хватает! Так достала! Моделирую фундамент ленточный, нагруженный расспределенной нагрузкой на плиту! Три дома встают нормально при вычислении, а у четвертого при построении фундамента такая ..ня вылазит! Просто уже слов нет! И геометрию и всё уже переделывал не по разу, двигал уровни над землей! Ничего не помогает! Такая ерунда вылазин все время! Если кто-нить может помочь - ПОМОГИТЕ! Заранее огромное спасибо! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2007
Россия
Сообщений: 42
|
Цитата:
![]() Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2007
Россия
Сообщений: 20
![]() |
Цитата:
Картинка вот такая! Вкрадце: раньше считал как угодно: по отдельности, вместе, активировал фундаменты на разных уровнях, и одновременно на всех. Все работало!!! Сейчас не работает :-( Путем экспериментов установил, что ошибка выскакивает на нижнем доме при активации фундамента между уровнем "7,9" и "8,3" (последний, уровень, земля по геологии 7,8-8,0) - начинается фаза рассчета: подсчитывается количество элементов и ... всё - вылетает, показывая ту самую ошибку(см.выше). Что пробовал: ошибка в геометрии, это я чувствую - переделывал с нуля этот дом, двигал его границы(слегка) двигал уровни с 7,9 менял на 7,8 и 8,0 - ничего не помогает :-( Сейчас попробую измельчить сетку вокруг этого дома. :-) Попутный вопрос: Кто как моделирует сваи в Plaxis, если их штук 100-200? Лично у меня при самым лучших расскладах больше 27 поставить не удалось - сетка не генерируется! :-) Или Plaxis расчитан только на возведение маленьких дачных домиков? на сваях :-) Спасибо!!! |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172
|
Сразу скажу работаю в ансис.plaxis 3d понаблюдал и разочаровался
у нас и то и другое лицензионные... одна и таже свая решилась впятеро медленнее чем анснс. при сравнимой сетке и результатах (10-15%). готовить модель тяжелее несравненно. нелин результаты всегда в плаксисе не в запас (Мор Кулон против ДрукерПрагера) Большой фундамент тоже не потянул. Но Опыт прмменения (и реализации) численных методов подсказывает следующее. Объемные задачи решаются экономично итерационными решателями (iterative solver). при них матрицы хранятся в упакованном виде (без нулей) и в десятки-сотни раз меньше потребная память, чем при прямом решателе (direct solver). если задача плохо сходится (сетка местами нехорошая, большие перепады жесткостей между например стержнями и грунтом, большие отличия свойств материалов в модели) то приходится переходить на прямой решатель. Это потребует для реальных задач выхода с оперативной памяти на диск и большого числа обменов. И при плохо тестированной математике может исказить результаты. Знаю о чем говорю. Еще Бэсм6 застал. Если она просит избегать гибких (slender) элементов, так выполните ее просьбу.... Скажем увеличьте модуль стержням (подозреваю что в этом дело) ошибка может исчезнуть и проявится следующий раз или не проявится (но будет существовать). Сгустив сетку, вы только увеличите перепад порядков в коэффициентах матрицы жесткости. Помните, вы работаете на грани машинной точности. Видимо, вы, чуть увеличив модель, вылезли за какие-то внутренние рамки... Сотни свай вы не решите, думаю, никогда. Убежден, что плаксис создан для малых задач и оперативных качественных инженерных оценок (программа типа скада) Добрый совет=не теряйте время переходите на flac3d или лучше на ансис |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2005
Сообщений: 61
|
Цитата:
По трудоемкости создания, и главное задания фаз - абсолютно согласен - ADPL хорошая штука, одним движением можно изменить сетку свай, длину - получить оптимальное решение фунд-та. Но ансис как-то не очень дружественен по интерфейсу и имеет пугающе огромный help, где не понятно что брать для грунта ( я про контактные элементы и вообще). Пробовал четвертушку со сваями сделать - без контактных нет сходимости. Да и потом генерация природного состояния, порового давления и т.д., всё нужно делать через макросы которые нужно писать самому. А здесь всё готово и обещают значительные улучшения в 3DF 2.0. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2007
Россия
Сообщений: 42
|
Цитата:
![]() Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2007
Россия
Сообщений: 20
![]() |
Кто какую начальную фазу расчета использует при выкопке котлована?
1. "К0 процедура" 2. "Gravity loading" Возник вопрос!? В инструкции везде используется "первое", но учитывает ли "первое" - "второе"? И зачем вообще тогда нужно "второе"? Вот такой запутанный, и самое главное непонятный вопрос! Если кто-то сочтет,что может помочь мне расспутать могз,-заранее огромное спасибо! Кстати, при использовании "второго" осадка соседних зданий больше! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2006
Краснодар
Сообщений: 219
|
Цитата:
А вообще с помощью процедуры ko можно искусственно генерировать некоторые эффекты. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2007
Россия
Сообщений: 20
![]() |
Недавно моделировал испытание свай в Plaxis 3DF. Было несколько реальных(опытных) испытаний, на основе которых проводилось моделирование и сравнение! Что могу сказать: всё довольно хорошо! Строились графики "нагрузка-вертикальное перемещение" сравинивались с реальными. Выводы: до 100т. прикладываемой нагрузки - расхождение с реальностью минимальны 20-30%, что само по себе меня удивило :-) Теоретически можно определить сколько свая несет,увеличивая нагрузки на сваю пошагово на 10тонн,5 тонн. Интересно!У кого были подобные опыты, и кто может ими поделиться? Интересует, в основном, как моделировать различные методы установки сваи - какие использовать интерфейсы(значение R_inter, например)? Речь идет, только о буронабивных сваях, забивные,я думаю, моделировать близко к реальности сложно!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2007
Россия
Сообщений: 20
![]() |
Копаем котлован!
Имея маленький опыт в откопке котлованов, пришел к выводу, что "уровень воды"(water lever) в "геологической колонке"(borehole) надо ставть равным конечному уровню откопки! Иначе возникает множество ошибок в процессе расчета, не связанных с разрушением грунта или шпунта, а вообще не понятно откуда приплывших! Вопрос! Правильно ли я делаю? Может есть какие-то другие выходы из положения? Может что-то при этом я не учитываю,-ведь в реальности уровень воды на несколько метров выше!Как это учитывать? У всех ли при откопке сильно поднимается дно котлована(например, при откопке на 5метров - 6-7см подъема)? У меня, создается впечатление, что гравитация порой не учитывается :-) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2007
Moskva
Сообщений: 9
|
Цитата:
2. Если дело в задаваемых моментах... а как вы крепите распорку на свае (не в модели)? непонятно. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 20.01.2006
Москва
Сообщений: 49
![]() |
Добрый день, коллеги! Есть вопрос по поводу задания свойств грунта в модели. Если грунтовый массив подстилается известняками для которых стандартных величин (Е, фи и с) нет т.к. они полускальные и скальные, а рассчитать надо, что делать? Деформативность у них всё равно будет. Можно конечно задать на порядок по-больше модуль деформации, удельное сцепление как для хороших плотных глин - 40-50кПа, а угол внутреннего трения наоборот уменьшить? это будет корректно?
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 20.01.2006
Москва
Сообщений: 49
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2006
Краснодар
Сообщений: 219
|
Коллеги вопрос такой: как известно в Plaxis (плоский) по окончании расчета есть возможность смотреть напряжения effective и total. Вобщем как из мех. грунтов следует эфективные - напряжения на скелете, полные - скелет+вода. Вобщем создаю модель без воды (УГВ на отметке нижнего торца модели). Результаты расчета показывают большую разницу между распределениями эффективных и полных напряжений. По идее должно быть одно и то же. В чем может быть дело?? Кто сталкивался?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2007
Москва
Сообщений: 89
|
Доброй ночи уважаемые специалисты. Хотелось бы присоединиться к rust-resisting с вопросом об естественном откосе. Подскажите как можно смоделировать берму, наклонные раскосы шпунтовой стенки и возможно ли это вообще... Пока, кроме того чтобы разбить на огрромное количество горизонтальных плоскостей, моделируя уклон, ничего в голову не лезет... Но слишком затратно по работо-часам, а WALL-3 двухрядный шпунт считать пока не "обучен". Заранее спасибо.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2005
Москва
Сообщений: 293
![]() |
Я определился с решением этого вопроса.
В пространственной постановке в версиях ниже 2.0 - это невозможно. Разбиение на бесконечное множество "ступенек" - не корректное решиение, которое приводит к неимоверно большой погрешности, в том случае, даже если задача сможет посчитаться. Так что решения наклонных элементов в плаксис 3Д нет и этому получено официальное подтверждение со стороны разработчиков. УВЫ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2006
Краснодар
Сообщений: 219
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
GEODATA Engineering S.p.A. Регистрация: 11.02.2005
Монино
Сообщений: 692
|
2rust-resisting
А как-же это ==>> http://www.plaxis.nl/upload/productv...uay%20wall.avi |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2005
Москва
Сообщений: 293
![]() |
Гест, респект за внимательность, но к этому видео, если не ошибаюсь, шел биллютень, в котором сказано, что ЭТО версия Plaxis 3D 2.0, что касается элементов, которые заложены в данной расчетной схеме под углом, в частности раскосы. Пока что не удалось лично протестировать эту версию из-за нехватки времени съездить в Питер, на ежегодной конференции в Питере, которая прошла не так давно по Plaxis'у, удалось выяснить, как у бета-тестеров 2.0, так и у разработчиков, что элементы являются неполноценными и не имеют своей привязки к узлам существующей сетки геотехнической модели. За сим моделируют те же самые горизонтальные распоры, а данное представление является лишь визуализацией и мало влияет на физику в результате. Помимо этого с этими элементами существует еще масса проблем, сталкнуться с которыми предстоит только после детального рассмотрения поставленных задач с этими условиями. Увы, но разработчики пока что не очень стремятся к совершенствованию.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.10.2007
Сообщений: 26
|
Извечный вопрос, как лучше смоделировать сваю в Plaxis 8.4? В одной статье встретил моделирование через узловой анкер, в принципе, если забыть про её изгибную жесткость модель подходит, правда без задания интерфейса Plaxis ругается на жесткость матрицы, здесь мне как раз и не очень понятен смысл интерфейса. Одним словом, как по вашему мнению, корректна ли такая модель сваи?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.06.2007
СПб
Сообщений: 84
|
При работе в 3D Foundation 1.3
Появляется сообщение List index out of bounds (-1) при этом портится файл даже если закрыть без сохранения. ![]() При расчете начальных условий появляется сообщение о ошибке. Error: DET<0 Последний раз редактировалось Anton.g, 01.11.2007 в 20:22. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
onyx8
На этом объекте я проводил стат. испытания. У вас наверное на руках отчет нашей организации. Вы наверное моделируете работу сваи уже в водонасыщенных грунтах. т.е. с прочностными характеристиками грунта в замоченном состоянии для сравнения с натурными результатами испытаний на вдавливающую нагрузку. Я тоже пытался в плаксисе моделировать буронабивные и буроинъекционные сваи, но пришел к выводу, что характер работы сваи в грунте очень сильно зависит от качества изготовления сваи. И выработать универсальную модель по которой можно говорить о поведении сваи сложно. Гораздо легче при предварительном определении несущей способности ориентироваться на аналогичные объекты.)) Гораздо информативнее, на мой взгляд, пробовать моделировать забивные сваи. Хочу заняться по свободе. ![]() Как вы учитываете в расчете негативное трение? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.04.2006
Сообщений: 37
![]() |
Учитывать негативное трение можна несколькими способами. Я использовал всем известную методику Зарецкого Ю.К. Когда вычислется по отдельным моментам, грунтовое основание отдельно без сваи (регулируя струткурною прочность), а потом со сваей. Или напряжение по боковой поверхности умноженое на единичную площадь сваи.
А сейчас я работаю над новой методикой вычисления негативного терния. ![]() Я соотурдник организации - которой Вы передали отчет. |
|||
![]() |
|
||||
Господа инженеры не поделитесь опытом расчета шпунтовых ограждений в Plaxis 3D Foundation 2.1 Вопрос в следующем, никак не удается добиться сходимости решения в случае когда уровень воды в котловане ниже уровня воды окружающего грунта (даже при разнице 20-50 см) и отсутствии тампонажной подушки. Причем ошибка возникает вычислительная (нехватает отпущенных 100 шагов для поиска решения).
Если из котлована вынимать только грунт, а воду не трогать то все великолепно сходится... |
||||
![]() |
|
||||
Дык, я уж боясь чонить напутать, взял за основу модель из их примера, грунты по модели Мора-Кулона, там для всех грунтов параметр "Permeability" kx, ky и kz = 0, а значение "Change of permeability" оставлен по умолчанию Ck=1,000E+15
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2005
Москва
Сообщений: 293
![]() |
Цитата:
С версией ничего не напутали? в 3Д воду лучше вообще не трогать. А по поводу нехватки шагов можно попробовать 2 варианта. Увеличить погрешность ошибки или увеличить количество шагов. А можно и то и то, но лучше провести чисто все =) |
|||
![]() |
|
||||
Не-е-е, нам фильтрация незачем, у нас отметка дна котлована ниже УГВ, а так как сооружать ростверк под водой неудобно, то воду из котлована надо откачать. Один шпунт забит в пески и там для откачки воды устраиваем тампонажную подушку, а вот второй шпунт забит в водоупор и там воду нужно откачивать без устройства тампонажной подушки, и вот яво никак не сосчитать...
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2005
Москва
Сообщений: 293
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Постановка задачи проста и понятна, определение общей устойчивости сооружения и получение основных внутренних усилий в элементах сооружения.
З.Ы. В примере разработчиков есть такой шпунт, где вода из котлована откачана, пример обсчитывается в 4 стадии. Если просто повторно указать все стадии к расчету то пример просчитывается, Если попытаться самому заново задать стадии то как тока доходим до откачки воды система решения не находит ;-( Если откинуть потусторонние силы, то вывод простой, что то не так задаю на стадии с откачкой воды, но вот что это ???? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2005
Москва
Сообщений: 293
![]() |
попробуйте проэксперементировать с водой, чтобы проверить правильность работы плаксиса по части гидрогеологии. Сделать это можно очень просто. В плоской постановке построить модель, в расчете поставить условия понижения воды до дна котлована. В результате посмотреть что получится. Далее делаем модель с теми же краевыми условиями, что и в плоскойпостановке, решаем короче говоря ту же задачу только пространственную. Смотрим результаты, сравниваем и убеждаемся, что мы не знаем, какой из расчетов верный =)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Цитата:
1.Можно смоделировать работу сваи на выдергивающую нагрузку до отметки учета негативного трения и наращивать нагрузку ступенями, когда плаксис выдаст ошибку это и будет нагрузка срыва, т.е. величина негативного трения. 2.Можно разбить слои грунта на горизонтальные участки в соответствии с отчетом по ИГЭ изысканиям (не более 2 м) и в соответствии с расчетом просадки грунта от собственного веса (по какой нить шурф-дудке ближайшей к скважине) задать для верхней границы каждого участка смещение соответствующее просадке. Вокруг сваи с обеих сторон задать зону порядка 0,1-1 м, для которой смещение будет отсутствовать. П.С. Плаксис сейчас не стоит - проверить не могу. Так рассуждения. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2005
Москва
Сообщений: 293
![]() |
Ну давайте попробуем.
Исходные данные по грунту: E=30.000 Вес без воды (гамма сат) = 19.2 Бес с водой (гамма ансат) = 22 С=18 Фи=34 Пси=34-30=4 к-т.Пуассона=0.32 Исходные данные по массиву: Геометрия: 50 м на 50 м Котлован: глубина 10 метров, габариты котлована: 15 на 15 метров Ограждение по периметру котлована - ограждение стенкой с d=1м., и модулем деформации 30.000.000. (лишь бы не упало все =) ), защемление стены от дна котлована - 6 метров, т.е. длина общая - 16 метров. Сжимаемая толща - 30 метров. Что касаемо воды. УГВ на отметке -5 м. от нуля. Далее пишу шаги, которые буду делать параллельно в плоской постановке: Шаг 1. Включаем стенку. Шаг 2. Отрываемся до нуля, в этом же шаге понижаем воду до дна котлована. В результате интересно, что будет на дне котлована в обеих задачах. Не важно, что возможно вспучивание - просто сравним. |
|||
![]() |
|
||||
rust-resisting Построил, запустил считать, ну как и раньше дошел до откачки воды и "сломался". Такчто выкладываю веселые картинки для последней считанной стадии: Земля разобрана до отметки -10, вода в котловане на отметке -5
[IMG]http://img252.**********.us/img252/9076/gruntca2.th.jpg[/IMG][IMG]http://img174.**********.us/img174/4995/m11ts1.th.jpg[/IMG][IMG]http://img156.**********.us/img156/2393/m22an1.th.jpg[/IMG][IMG]http://img172.**********.us/img172/3319/totalu2dil5.th.jpg[/IMG] Последний раз редактировалось Cfytrr, 06.03.2008 в 18:26. |
||||
![]() |
|
||||
Нашел я таки свою ошибку! Выяснилось, что если в кластере с обводненным грунтом просто выключить грунт и воду, то в нижележащем кластере поровое давление не пересчитывается, а остается прежним (соответственно избыточным). Для корректного проведения расчета необходимо ручками редактировать поровое давление во всех кластерах находящихся между дном котлована и низом шпунтовой стенки, исходя из предположения, что на уровне дна котлована давление воды равно 0, а на отметки низа шпунта оно равно давлению за пределами котлована.
Поровое давление "по умолчанию": [IMG]http://img337.**********.us/img337/5271/pressuresfalsepn6.th.jpg[/IMG] после редактирования: [IMG]http://img186.**********.us/img186/5518/pressurestrueha6.th.jpg[/IMG][IMG]http://img90.**********.us/img90/9250/resultdw2.th.jpg[/IMG] Последний раз редактировалось Cfytrr, 06.03.2008 в 19:33. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.03.2008
Сообщений: 56
|
КТО -НИБУДЬ В 3D FOUND МОГ НАЙТИ НАПРЯЖЕНИЯ ПО БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ СВАИ? КАК ОНИ НАЗЫВАЮТСЯ?....НИ ОДНИ С РЕАЛЬЮ НЕ СХОДЯТСЯ....ПРАВИЛЬНО ЛИ ОН РИСУЕТ НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГРУНТА ВДОЛЬ СТВОЛА СВАИ? ТАКОЙ БРЕД ПОЛУЧАЕТСЯ ..СО СНИПОМ НЕ СХОДИТСЯ.
И ЕЩЕ ВОПРОС ..МОЖНО -ЛИ КАК-НИБУДЬ СМОДЕЛИРОВАТЬ ЗОНУ УПЛОТНЕНИЯ ВОКРУГ СВАЙ ВДОЛЬ СТВОЛА В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА...А ТО В ИНТЕРФЕЙСАХ БОЛЬШЕ ЕДИНИЦЫ НЕЛЬЗЯ ЗАДАВАТЬ...ИЛИ Я ВАЩЕ НЕ В ТУ СТОРОНУ ДУМАЮ??? Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 07.03.2008 в 16:16. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,406
|
Зато у всех остальных оно ничего, с экрана читать позволяет. Снимай Caps!
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Support - ACD, ASD, ACA, ACM, RAC, RST Регистрация: 19.10.2004
Stuttgart-Петербург
Сообщений: 238
|
гамма сат - saturated - с водой
гамма ансат - unsaturated - без воды Последний раз редактировалось YRat, 22.03.2008 в 13:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.04.2007
Питер
Сообщений: 65
|
Возможно вопрос покажется тупым, но тем не менее задам))
Проблема с начальными данными по грунтам. Мне дали разрез геологии по скважинам и таблицу с нормативно-расчетные показатели. В этой таблице нет коэф. Пуассона и коэф. фильтрации. Зато дано влажность, число пластичности, показатель консистенции. И все дано в кг/см2, а надо соответственно кН/м2. |
|||
![]() |
|
||||
Support - ACD, ASD, ACA, ACM, RAC, RST Регистрация: 19.10.2004
Stuttgart-Петербург
Сообщений: 238
|
Не смотреть сюда, тут я где-то ошибся! =)
F=ma (F=m*10) 1H = 1Кг*10 1 см = 0,01м 1 кг/см² = 1 (0,1Н)/(0,01²м²) = 1(0,1/1000кН)/(0,01²м²) = 1кН/м² если я нигде не ошибся конечно Кстати, будете смеяться, но в Плаксисе никак не учитывается влажность, число пластичности, показатель консистенции.. В Германии, к примеру, о показателе консистенции и не знают... он у них не принимает участия в делении по консистенции - диаграмма другая
__________________
без DWG мы никуда - и не туда, и не сюда... Спасибо за то, что Вы есть, коллеги ;) Последний раз редактировалось YRat, 16.04.2008 в 14:51. Причина: смывал позор |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.04.2007
Питер
Сообщений: 65
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.04.2007
Питер
Сообщений: 65
|
![]() 1кг*10*0.001=1кН см2*0.0001=м2 0.01/0.0001=100 итого 1кг/см2*100=1кН/м2 Мдя, вот пипец, оказалось просто внимательно надо было провести арифметику)). коэф. Пуассона я так же выяснил, надо было внимательнее СНиП прочесть "Основание зданий и сооружений". Осталось теперь выяснить коэф. фильтрации. |
|||
![]() |
|
||||
Support - ACD, ASD, ACA, ACM, RAC, RST Регистрация: 19.10.2004
Stuttgart-Петербург
Сообщений: 238
|
Ужас, опозорился)
Вот это так всегда))) п.с. пойду смою позор... не понял в чем ошибся..хрень какая -то, но 1кг/см²=100кПа, а 1кПа это как раз 1кН/м²
__________________
без DWG мы никуда - и не туда, и не сюда... Спасибо за то, что Вы есть, коллеги ;) Последний раз редактировалось YRat, 16.04.2008 в 14:55. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.05.2006
Сообщений: 35
|
1. Чтобы не было путаницы, для начала, надо правильно писать единицу измерения силы в системе МКГСС, а именно 1 кгс или 1кГ.
2. Единица массы в системе МКГСС 1 тем или 1 т.е.м. (техническая единица массы), а не кг. 3. Соотношение между единицей силы в МКГСС и СИ следующее 1 кгс=9,81 Н. 4. Из выше сказанного следует: 1 кгс/см2=9,81/0,0001 Н/м2=9,81*10000 Н/м2=9,81*10 кН/м2=98,1 кН/м2(примерно равно)100 кН/м2=100 кПа=0,1 МПа |
|||
![]() |
|
||||
Прям филиал палаты мер и весов, скачайте отсюдова
программку и переводите кгилограммосантиметры хоть в мегафунты на квадратный ярд |
||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 19.01.2008
Крым
Сообщений: 52
|
Вопрос по SOFT-SOIL-CREEP MODEL. Как понимать модифицированные коэф-ты набухания к*, сжимаемости λ* и ползучести µ* ? Мои предположения: к* - это относительное набухание, а λ* - это, соответственно, усадка. В руководстве по моделям грунтов для грубой оценки λ*=Ip(%)/500; среднее значение µ*= λ*/20; среднее значение к*= λ*/7,5. Здесь Ip-это число пластичности? А если грунт набухающий, то формула к*= λ*/7,5 не подходит, т.к к* должен быть больше λ*.
__________________
Просить совета есть величайшее доверие, какое один человек может оказать другому (Бокаччо). |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 19.01.2008
Крым
Сообщений: 52
|
Цитата:
__________________
Просить совета есть величайшее доверие, какое один человек может оказать другому (Бокаччо). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.04.2006
Сообщений: 37
![]() |
http://rapidshare.com/files/10905751...s_rus.pdf.html - нашел эту статью. Спасибо за помощь.
Но тут возникает вопрос, как опредилить (или откуда взять) - модифицированный коэффициент сжимаемости, λ* и модифицированный коэффициент набухания, k*? Последний раз редактировалось onyx8, 20.04.2008 в 23:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.04.2006
Сообщений: 37
![]() |
Кстати, вот у меня есть статья по-поводу этих коефициентов - http://rapidshare.com/files/10905697...s_rus.pdf.html
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.04.2006
Сообщений: 37
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 19.01.2008
Крым
Сообщений: 52
|
А если грунт обычный (непросадочный,ненабухающий и т.д.),то как к нему применить модель слабого грунта,чтобы определить его ползучесть? Как тогда назначать модифицированные коэф-ты набухания к*, сжимаемости λ* и ползучести µ* ?
__________________
Просить совета есть величайшее доверие, какое один человек может оказать другому (Бокаччо). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.04.2008
Сообщений: 2
|
Здраствуйте все!!!
У меня вопрос - можно сказать жизни и смерти - при расчете в Plaxis 3D tunnel возникала ли у вас такая проблема - при весе модели 4-6Г программа не могла ее рассчитать, мотивируя тем что не достаточно виртуальной памяти, не воспринимая при этом файл подкачки? |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 19.01.2008
Крым
Сообщений: 52
|
Нашел статью на англ. яз. про определение параметров в SOFT SOIL CREEP MODEL. Так вот, там говориться, что λ*/к* не может быть меньше 1 и находится в пределах от 2 до 10. Следовательно, эта модель для просадочных грунтов. А как тогда быть с набухающими грунтами?
__________________
Просить совета есть величайшее доверие, какое один человек может оказать другому (Бокаччо). |
|||
![]() |
|
||||
например, для боковой поверхности в водоупоре, проникновение воды между конструкцией и грунтом моделируется гидростатическим давлением (gh), тока соответственно давление самого грунта в пределах проникновения не учитывается
|
||||
![]() |
|
||||
Support - ACD, ASD, ACA, ACM, RAC, RST Регистрация: 19.10.2004
Stuttgart-Петербург
Сообщений: 238
|
Ага, а больше никак
__________________
без DWG мы никуда - и не туда, и не сюда... Спасибо за то, что Вы есть, коллеги ;) |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2005
Москва
Сообщений: 293
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 19.01.2008
Крым
Сообщений: 52
|
Помогите!
Разрушение происходит на 2-й стадии расчета во время задания гравитационного нагружения. Для начальных условий задавал дополнит. данные для материалов (изменял только υ) . Надо ли здесь учитывать то, что физико-мех. хар-ки грунтов раньше были лучше, чем сейчас (влияние антропогенного фактора)? Рассматривал 4 возможных варианта: 1 вариант: а) Ко = 1-sinφ (можно ли это условие применять для гравитационного нагружения?) У меня получилось Ко от 0,375 (φ=38,7) до 0,913 (φ=5). б) υ = Ко/(1+Ко) 2 вариант: а) Значение Ко = от 0,4 до 0,5 б) υ=Ко/(1+Ко) 3 вариант: υ = 0,15 4 вариант: υ = 0,2 Пробовал все 4 варианта – не помогло. P.S. Plaxis 2D, модель Мора-Кулона. Грунты - глина и известняк. Склон по данным отчета об инженерных изысканиях неустойчивый (Ку = 0,97). ![]()
__________________
Просить совета есть величайшее доверие, какое один человек может оказать другому (Бокаччо). |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-Геотехник Регистрация: 19.05.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 45
![]() |
Нет ничего проще, воспользуйтесь программой PlaxFlow. Там как раз есть такая функция - задание осадков (Расход воды, который поступает в расчетную схему за некий период времени)
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 19.01.2008
Крым
Сообщений: 52
|
AndrewVS_1982, спасибо за полезную информацию, но у меня, к сожалению, нет такой дополнительной программы. Как один из вариантов, предлагаю для верхнего слоя грунта задавать вес в водонасыщенном состоянии. Только вот, вопрос: на какую глубину?
__________________
Просить совета есть величайшее доверие, какое один человек может оказать другому (Бокаччо). |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-Геотехник Регистрация: 19.05.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 45
![]() |
Зачем? Просто надо поднять уровень грунтовых вод в зависимости от расхода осадков. А Plaxis сам определит, где у него водонасышенное состояние, а где "сухое"...
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-Геотехник Регистрация: 19.05.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 45
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709
|
Уважаемые коллеги! Возможно ли в данной программе (plaxis) выполнить проверочный расчет фундаментной плиты на упругом основании ребристого типа (скажем так если даны погонные нагрузки от диафрагм монолитного каркаса). Интересует просто сравнение вариантов с другой программой (по которой уже сделан аналогичный расчет) и хотелось бы обсчитать по упрощенной схеме без учета верхнего строения. Буду рад любым сообщениям...
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 19.01.2008
Крым
Сообщений: 52
|
Мои предположения:
Есть сейсмика 8 балов, грунты 2й категории. Тогда по табл. 5.2 ДБН "Стр-во в сейсмич. районах Украины" ao=0,2.Следовательно, в графу x-acceleration пишем 0,2, а y-acceleration пишем 0,2*0,7=0,14 (п.2.4.5 ДБН). Затем по приложению Д (в том же ДБН) находим преобладающий период колебаний То. Далее по табл. 2.10 (ДБН) подбираем шифр акселерограммы и копируем ее из Лиры в Plaxis. Правильно ли я делаю??? Есть еще другие варианты???
__________________
Просить совета есть величайшее доверие, какое один человек может оказать другому (Бокаччо). |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 19.01.2008
Крым
Сообщений: 52
|
Еще вопрос к п.2.4.7 (тот же ДБН):"Значения сейсмических нагрузок, перемещений и деформаций конструкций следует определять с учетом особенностей нелинейного деформирования конструкций." Следовательно, необходимо тогда использовать только для сейсмического загружения материал Elastoplastik?
__________________
Просить совета есть величайшее доверие, какое один человек может оказать другому (Бокаччо). |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-Геотехник Регистрация: 19.05.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 45
![]() |
Нужно сделать расчет одной сваи и определить необходимые величины.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 19.01.2008
Крым
Сообщений: 52
|
AndrewVS_1982, спасибо. Но вот, где взять сейсмограмму? Модуль динамики есть. Можно ли применить акселерограмму из Лиры?
__________________
Просить совета есть величайшее доверие, какое один человек может оказать другому (Бокаччо). |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-Геотехник Регистрация: 19.05.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 45
![]() |
Цитата:
Если - это файл формата ASCII, то проблем не должно быть. Файл должен быть организован следующим образом: два столбика значений, разделенных хотя бы одним пробелом: первый - время, второй - значение (перемещение или скорость, или ускорение, в зависимости от вида сейсмогаммы). Т.е. выглядит он так: 0.00 1 0.05 2 0.10 6 0.15 4 И т.д. Шаг по времени не важен. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 19.01.2008
Крым
Сообщений: 52
|
AndrewVS_1982, спасибо за внимание к моему вопросу.
Цитата:
-0.0633955 -0.0243955 0.0114845 0.0151245 -0.0181555 и т.д. Т.е. акселерограмма представляет собой только значения ускорений (м/с2), записанные в строчку. Если шаг по времени не важен, то, следовательно, можно вручную преобразовать эти строки во 2-й столбик и добавить 1-й стобик (время) с произвольными значениями (от 1 до бесконечности)?
__________________
Просить совета есть величайшее доверие, какое один человек может оказать другому (Бокаччо). |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-Геотехник Регистрация: 19.05.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 45
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
0 0,0000647
0,01 -0,0012352 0,02 -0,0024351 0,03 -0,0020351 0,04 -0,000235 0,05 0,0010651 0,06 0,0000651 0,07 -0,0010348 0,08 -0,0001347 0,09 0,0015653 0,1 0,0010654 вот реальная акселерограмма....я задавал ее из "блокнота".... и он ее не видит.... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Сообщаю о решении проблемы....Создается файл в "блокноте" как указывалось выше (используем точку а не запятую !!!!!!!!....... в отличие от всех других полей) и он работает. Вот в чем и была проблема. В знаке разделения порядков!
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 19.01.2008
Крым
Сообщений: 52
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Просить совета есть величайшее доверие, какое один человек может оказать другому (Бокаччо). |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-Геотехник Регистрация: 19.05.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 45
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-Геотехник Регистрация: 19.05.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 45
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
![]() Я для проверки программы взял из СКАДа, это какое то реальное землетрясение.........для нашей работы никакого физического смысла не имеет, просто как образец.... |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 19.01.2008
Крым
Сообщений: 52
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Просить совета есть величайшее доверие, какое один человек может оказать другому (Бокаччо). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 3
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 19.01.2008
Крым
Сообщений: 52
|
Хочеться разобраться в простых вещах:
при задании материалов грунта мы сразу указываем удел. вес грунта в сух. и водонасыщ. состоянии.А в каком состоянии задавать остальные хар-ки (сцепление,угол трения и модуль деформации)?
__________________
Просить совета есть величайшее доверие, какое один человек может оказать другому (Бокаччо). |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-Геотехник Регистрация: 19.05.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 45
![]() |
Цитата:
2) В Plaxis надо вводит характеристики, полученные в результате дренированных, установившихся испытаний (т.н. медленных испытаний). А в каком состоянии был грунт при испытаниях, вас не должно волновать... |
|||
![]() |
|
||||
Приветствую всех. Короткая заметочка о III конференции PLAXIS проходящей в Питере.
Итак, выйдут Plaxis 2D v9.1, Plaxis 3D v2.2, затем 3D Foundation будет объеденен с 3D Tunnel в новый продукт Plaxis 3DX [IMG]http://img238.**********.us/img238/1755/versiieq1.th.jpg[/IMG] В грядущей версиях PLAXIS нас ждут, развитие модели грунта HS до модели HS-small ( упрочняющийся грунта с малыми деформациями) Возможность моделировать лабораторные испытания для грунтов (наверное, для сверки работы "модельного" грунта с поведением своего прототипа при реальных испытаниях) Plaxis 3DX, импорт исходных данных из CAD приложений (можно будет задавать любые откосы, рельеф, сложные выемки и при этом получать нормальную сетку) [IMG]http://img238.**********.us/img238/1412/pdvd000zr7.th.jpg[/IMG] Полная поддержка 64 битных систем (Vista привет) Поддержка многопроцессорности (про CUDA не спросил) Затем представители Плаксиса рассказали про новую прогрессивную модель грунта HS-small, как всегда ругали Мора с Кулоном например в шпунтах они (Мор и Кулон) занижают М в стенке и искажают деформацию грунта в котловане в то время как HS-small выдает деформации стенки один в один как при натурных испытаниях ![]() Так же выступали и наши соотечественники и высказывались в том духе что от заказчиков с трудом получают фи и С и дополнительных геологических данных требуемых для HS нам не видать, поэтому как считали по Кулону так и будем считать ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Шмидт
Цитата:
Из форумчан, к сожалению, удалось пообщаться только с СергейД. Остальные либо не захотели светиться, либо отсутствовали. Организаторы обещали опубликовать в интернете все доклады участников и окончательное обращение по результатам конференции к участникам и разработчикам. Все доклады на флашках и дисках все присутствовавшие могли переписать. У меня есть весь комплект. У меня наибольший интерес вызвали два доклада Свена Мюллера (Штутгард) о практическом применении различных расчетных моделей в виде "плохих и хороших примеров", и методик получения инж.-геологич. параметров для различных моделей, и первую очередь для модели упрочняющегося грунта HS, о чём в пособии к программе и на курсах ранее не освещалось. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.06.2007
СПб
Сообщений: 84
|
Цитата:
будут все признательны! |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-Геотехник Регистрация: 19.05.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 45
![]() |
Господа, зачем выкладывать? Ведь все уже давно выложено на plaxis.ru
(http://www.plaxis.ru/newsitem.html?newsid=22)
__________________
Нет плохих моделей, есть неправильное их использование. В.А. Флорин |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.04.2006
Сообщений: 37
![]() |
Подскажите, как можна в Plaxis 3D Foundation задать уширение для буронабивной сваи внизу?
Там в подменю PiILE - можна только задать сваю постоянного диаметра, трубу и произвольное сичение. Но так, что б сделать только внизу уширение нет?! Как, можна выйти из ситуации? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-Геотехник Регистрация: 19.05.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 45
![]() |
Цитата:
2) В Plaxis 3D Foundation v2 есть элемент Embedded Pile, в нем надо задать некоторые характеристики, в том числе трение по боковой поверхности сваи, а если не ошибаюсь, при появлении уширения, увеличивается трение, соответственно его можно задать в этом элементе... пока только так... 3) В середине 2009го года выйдет программа (рабочее название Plaxis 3DX), думаю там можно будет делать это напрямую...
__________________
Нет плохих моделей, есть неправильное их использование. В.А. Флорин Последний раз редактировалось AndrewVS_1982, 11.07.2008 в 16:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.04.2006
Сообщений: 37
![]() |
Цитата:
Я пока смоделировал уширение не правильной формы с помощью доолнительных workplane и задавшы несколько диаметров. На пересичении их и создавал уширение. Это конечно не очень правильное уширение - но и единственный выход. Позже выложу картинку резульатата. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.04.2007
Питер
Сообщений: 65
|
Цитата:
Очень хочется почитать/посмотреть что-же было на конференции, ибо лично там присутствовать не получилось. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-Геотехник Регистрация: 19.05.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 45
![]() |
Цитата:
__________________
Нет плохих моделей, есть неправильное их использование. В.А. Флорин |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.04.2007
Питер
Сообщений: 65
|
Тогда не понятно строка в анкете "Количество участников". Они хотят знать сколько учавствовало от нашей организации в конференции?? Если нет то и скачивать не дадут?? И вообще не понятна мне смысловая нагрузка этой анкеты.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 3
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-Геотехник Регистрация: 19.05.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 45
![]() |
Цитата:
2) Присылайте запрос, каждый запрос рассматривается индивидуально. 3) Сбор статистики.
__________________
Нет плохих моделей, есть неправильное их использование. В.А. Флорин |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-Геотехник Регистрация: 19.05.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 45
![]() |
Цитата:
ИЛИ 2) Для V2: зажимете Ctrl или Shift и клик левой кнопкой мыши, а еще можно Ctrl+Shift+Клик. Поиграйтесь, и все получится. Чтоб включить обратно, надо воспользоваться первым путем... Я думаю, разберетесь.
__________________
Нет плохих моделей, есть неправильное их использование. В.А. Флорин |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-Геотехник Регистрация: 19.05.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 45
![]() |
Цитата:
2) Привязка существует, ее можно задать в параметрах Embedded Piles, либо жесткая, либо шарнир, либо свободная.
__________________
Нет плохих моделей, есть неправильное их использование. В.А. Флорин |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.03.2008
Сообщений: 56
|
и еще вопрос..площадка строительства наклонная...есть верхняя отметка..есть нижняя и наклонная поверхность...шпунт по периметру здания....получается шпунтовая стенка не с одной отметки идет, а по наклонной...т.е грубо говоря внизу надо рисовать ее с одной отметки, а вверху с другой...а между ними с какой отметки задать..???...непоняяяяятно...
|
|||
![]() |
|
||||
svetilo, если речь идет о 3D Foundation, то шпунт по наклонной площадке можно "рисовать лесенкой". Но если поверхность грунта задана не плоскостью то близко расположенные раб. плоскости так "перепашут" сетку по линиям пересечения с наклонным грунтом, что самая простенькая модель станет неподъемной для расчета. ИМХО если перепад высот мал по сравнению с глубиной котлована ,то самое рациональное задаться одной (средней или максимальной) отметкой земли и шпунта.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.03.2008
Сообщений: 56
|
еще вопрос...у меня шпунт из труб металлических, заполненных бетоном и арматурой....задаю его стеной...какие характеристики у него будут?...площадь сечения можно размазать на 1метр....а модуль Юнга какой брать?...в пособии какой то непонятный перевод ...где почитать про это?
|
|||
![]() |
|
||||
Так как в Plaxis стенка, элемент сугубо прямоугольный в сечении, то все пользовательские сечения приводятся к прямоугольным. "толщина" d приведенной стенки равна площади одного погонного метра реальной стенки, a для сохранения изгибной жесткости в приведенном сечении меняют модуль упругости E, исходя из того условия чтоб EJ "приведенной прямоугольной" стенки (толщиной d) равнялся EJ одного погонного метра вашей реальной стенки.
О том как посчитать EJ 1 п.м. вашей композитной стенки, ИМХО надо сначала определится как труба работает с ж.б начинкой, если совместно то "приводим" площадь ж.б. к площади стали и определяем ЕJ получившегося "стального сечения", если работают раздельно то просто складываем EJ бетонного столба и EJ стальной трубы. вот тута http://dwg.ru/dnl/1291 есть кое что про бетон в трубе Последний раз редактировалось Cfytrr, 29.07.2008 в 14:32. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.03.2008
Сообщений: 56
|
не могу избавиться от этой ошибки...уже заново схема собрана...если ставлю начальную фазу Ko, то ее считает, а дальше нет...пишет
Error in iterative solver: Negative diagonal entries in stiffness matrix. Avoid very slender elements. если ставлю начальную фазу Gravity loading, то ее не считает |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-Геотехник Регистрация: 19.05.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 45
![]() |
Это совсем не косяк, надо измельчить сетку.
__________________
Нет плохих моделей, есть неправильное их использование. В.А. Флорин |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-Геотехник Регистрация: 19.05.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 45
![]() |
Цитата:
2) Если не являетесь, то добалено: а) Новые модели грунта: HS small, модифицированая Cam-Clay, и т.д. б) Моделирование лабораторных испытаний образцов грунта (для проверки данных, которые предоставили геологи) в) Расчеты чевствительности (проверка влияния того или иного параметра(тов) грунта на, задданый Вами, фактор)
__________________
Нет плохих моделей, есть неправильное их использование. В.А. Флорин |
|||
![]() |
|
||||
Тут, на днях, возник вопрос. При расчете замкнутого ограждения на местности, покрытой водой (речка, озеро, и тд.) выяснилось, что Plaxis 3D не генерит гидростатическое давление на свободно стоящую стенку (это когда перед ней и за ней нет грунта, тобиш отсутствуют интерфейсы) при откачке воды из котлована. Пришлось задавать гидростатику до дна внешней переменной горизонтальной нагрузкой, но вот беда, если дно реки не параллельно рабочей плоскости, то на такой косой участок стенки нагрузку корректно не задашь, либо остается ненагруженный участок, либо участок где есть и давление от воды которую генерит Plaxis и давление, которое задал пользователь. Никто не сталкивался с такой проблемой?
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2007
Россия
Сообщений: 20
![]() |
Всем доброго времени суток! Вопрос по Plaxis 2D.
Осесимметричная задача испытания свай. Какую прикладывать нагрузку к свае?2 варианта: точечную и распределенную. Свая 0,5м, нагрузка 1000кН 1) Точечная. Единица измерения кН/м. Какое значение ставить? 2) Распределенная. Единица измерения кН/м^2. Какое значение ставить? Заранее скажу. Испытания дублировались с идентичными условиями и значениями в 3D. Если в 2D ставить прямые значения, ведь при осесимметричной постановке он моделирует задачу как плоскость размноженную вокруг оси на 360 град. и соответственно учитывает (как-будто-бы) площадь всей сваи, результаты с 3D расходятся колосально! Заранее огромное спасибо! P.S. А кто-нибудь моделировал уплотнение грунта вокруг сваи не используя изменения параметров грунта? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2007
Россия
Сообщений: 20
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-Геотехник Регистрация: 19.05.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 45
![]() |
Цитата:
__________________
Нет плохих моделей, есть неправильное их использование. В.А. Флорин |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.04.2007
Украина
Сообщений: 7
|
Цитата:
Только для того, чтоб результаты более-менее сошлись нужно задавать реальные характеристики грунта и обратить внимание на интерфейсы по границе грунт-свая, что зависят от способа устройства сваи (я брал по СНиП). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2007
Россия
Сообщений: 20
![]() |
Цитата:
![]() Пробовал, но результаты осадок огромны! Почему? ... не понимаю! Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 08.12.2008 в 20:26. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.04.2007
Украина
Сообщений: 7
|
Цитата:
Нужно задать заведомо больше перемещение, а потом по графику зависимости осадки от нагрузки смотриш, какая у тебя нагрузка на сваю и соответствующую ей деформацию. Как при полевых испытаниях. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,406
|
Sergollio, теперь ты получаешь направление в сторону кнопки [Правка]
Еще немного и я начну звереть...
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2007
Россия
Сообщений: 20
![]() |
Итог работы: сравнение несущей способности свай,выполненных различной технологией! Нужны конкретные перемещения из модели от конкретной нагрузки!!!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Sergollio, когда-то пытался сравнивать результаты натурных испытаний свай и результаты расчета в plaxis 2Д и 3Д. Плаксис показывал осадки сваи значительно превышающие осадки полученные при испытаниях. Махнул на это дело рукой. Потом осознал в чем проблема.
При испытаниях до условной стабилизации, нагрузка передаваемая на сваю, является кратковременной. Если смотреть ГОСТ (ДСТУ) на испытания, то несущая способность сваи определяется при осадке сваи в момент проведения испытаний 20% от предельно-допустимой осадки здания. Эти 20% не случайны. Считается, в общем случае, что в процессе эксплуатации здания, свая наберет осадку в 5 раз превышающую осадку полученную при испытаниях (Эту величину допускается также корректировать для конкретных условий наблюдая за осадками построенных зданий в период их эксплуатации, что врядли кто-то делает). Плаксис, как я предполагаю дает уже конечное значение осадки сваи. Думаю, что при сравнении натурных испытаний и расчетных значений необходимо вводить поправочный коэффициент для конкретных грунтовых условий. Для песчаных - меньше, для пылевато-глинистых - больший. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 285
|
Цитата:
__________________
саша |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2007
Киев
Сообщений: 47
|
to _Oleg_
Я сомневаюсь что голланский плаксис знал про СНиПовские 0,2. Скорее это связано с несколькими факторами: 1. Несовершенство применяемой модели деформирования грунта (скорее всего Кулона-Мора) 2. Некорректность подставляемых параметров грунта (особенно Е). |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 285
|
подскажите пожалуста, есть руссифицированный плаксис? и еще прошу прощения за наглость нет не у кого ссылок на статьи по расчету плаксиса где рассчитываются тонкие подпорные стенки (больверки сойдут) с анкеровкой и без...спасибо
__________________
саша |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2007
Россия
Сообщений: 20
![]() |
Цитата:
![]() Рукой никто не махал, а всё было завершенно до логического завершения и сделаны выводы! Сравнивались не результаты в 2D и 3D, а 3D и натурные испытания. Всем огромное спасибо за участие в обсуждении! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.04.2007
Питер
Сообщений: 65
|
пытаюсь произвести расчет шпунтового ограждения котлована. Но вот задача, в разных источниках шпунт задается различными значениями
наш источник: d=0.4 м удельный вес = 78.5 кН/м Е1=2.1*10^8 коэф. Пуассона = 0 другой источник (примеры расчета шпунта взят с офсайта Плаксиса): d=0.014 уд. вес = 78.5 кН/м E1 = 1.8*10^11 E2 = 1.8*10^7 E3 = 2.1*10^8 G12 = 6*10^9 G13 = 1*10^7 G23 = 3*10^7 Коэф. Пуассона = 0 Как видно, источник с офсайта более полный, но от куда берутся все эти данные (кроме Е3 и уд. вес) не понять. Если задавать данные по первому источнику, то результат не соответствует действительности. Помогите получить входные данные, если у меня есть момент инерции и момент сопротивления. И от куда брать толщину d? По мимо всего прочего в "Material models manual" в пункте "engineering examples" приведены формулы по получению входных данных на основе момента инерции и модулю упругости для стали. Но данные полученные в результате приводили к ошибке в расчетах и Plaxis на прочь отказывался считать такую стенку. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.04.2007
Питер
Сообщений: 65
|
еще такой вопрос.
Задаю трубу для погружения в грунт диаметром 530 и стенкой 10. Соответственно присваиваю ей материал. Материал берется из графы Wall. А там снова все те же данные нужны. С толщиной все понятно на сей раз, а вот как быть с остальным? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.04.2007
Питер
Сообщений: 65
|
еще вопрос ))).
Есть ли поддержка у Plaxis 3DF V2 расчета с использованием многоядерного процессора?? Например Plaxis 3DF 1.6 считает только на одном ядре (у меня двухядерный) и соответственно "ест" всего 50%, а хочется что бы все 100% дабы считал быстрее.) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2006
Москва
Сообщений: 142
|
не совпадение с измеренными деформациями!? Ну вобщем так, plaxis это калькулятор, что заложишь, то и получишь, причём калькулятор узкоспециализированный, и многим пренебрегает, например пренебрегает кривыми руками стрителей на стройке, пренебрегает кривыми руками геологов, обределявших свойства ИГЭ, технологическими всякими осадками и много чем другим. потому стопроцентного схождения вы не получите не только в Plaxis'е, но и ни в одной программе, ну а если получилось, то это лишь везение.
да кстати, нужно ещё учитывать, что Plaxis не терпит кривые руки, которые в него что-то забивают. часто встречал людей, которые хают, просто не умея работать. один парень мне доказывал, что в трёхмерном плаксисе если заложить сваю и дать вертикальную нагрузку, то она в бок у него уходила. ))) нет, поддержки многопоточности нет, и возможно будет лишь очень не скоро, потому довольствуемся тем что есть. )) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.04.2007
Питер
Сообщений: 65
|
Цитата:
Геологи в основном халявщики те еще) такие залипухи выдают). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.03.2008
Сообщений: 56
|
Antoni
Цитата:
Последний раз редактировалось svetilo, 03.02.2009 в 16:49. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.04.2007
Питер
Сообщений: 65
|
Цитата:
Нет, трубу не заполняю ничем. стенку трубы по материалу задаю d=10мм и Е=2.1*10^8, и ставлю изотропию. Последний раз редактировалось Antoni, 03.02.2009 в 17:17. |
|||
![]() |
|
||||
Вы посмотрите на приращение перемещений на последнем шаге расчета, и увидите "подозрительные места"
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.04.2007
Питер
Сообщений: 65
|
Цитата:
В общем задал расчет по новой, до кучи поставил еще тайм интервал на каждую фазу по паре дней (в среднем фаза - откопка на 1.5 м.). |
|||
![]() |
|
||||
Могу сказать следуещее:
Где обвязка? Распорки что прямо в стенку уперты? Очеь близко расположена граница модели к шпунтовой стенке, необходимо оставлять 2-4 глубины котлована Сетка, очень "грубая", сделайте дополнительную область вокруг шпунта и измельчите ее
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2006
Москва
Сообщений: 142
|
балками моделировать.
но не в этом проблема. у вас скорее всего рвёт дно котлована. )) мельчите сетку. делайте откопку в нескотлько шагов. пользуйте модель уплотняющего грунта. и ещё вопросик, а воду вы в процессе расчёта учитываете? часто именно с ней такие проблемы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.04.2007
Питер
Сообщений: 65
|
Цитата:
Откопку делаю в шаг 1.5 м откопки Воду поставил в уровень с низом последнего грунтового слоя, тк как учитывать воду мне никто толком рассказать не мог.)) А на будущее, как все таки задать обвязочный пояс, я вижу проблему в том как его повесить на стенку. |
|||
![]() |
|
||||
Угу, тока вот данные для HS с потолка возьмите...
Если вода ниже дна котлована то проблема скорее всего не в ней. Если вода выше дна котлована, а в котловане ее нет, то надо ручками в кластерах дна править гидростатику #134. проблеммы могут быть в Грубой сетке, когда в один узел сходятся много элементов. Обвязку моделить балочными горизонтальными элементами по контуру стенки в рабочем уровне распорок
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
![]() для глин E50=2*Eoed и m=1.0, дык вот Plaxis не позволяет задавать соотношение E50=2*Eoed, а только практически равное соотношение E50= Eoed. И во всех буржуйских примерах E50=Eoed. Интересно что бы это значило? Может он говорил про HS small?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Antoni,
Цитата:
Скинте скрин с поровым давлением по оси котлована. И вопче, полезно сначала вручную стеночку постчитать, шпунтовое крепление с одним ярусом распорок за час считается графоаналитическим способом
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2006
Украина
Сообщений: 19
|
Здравствуйте!
1. Так и не разобрался где переключаться на 3D модель, хотя на коробке от диска указано: Plaxis is a range of finite elemente packages intended for 2D and 3D analysis... 2. Чем отличаеться система А от системы В при задании равномерно-распределённой нагрузки и сосредоточеной? 3. Как задавать крутящий момент в точке? |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 342
![]() |
Pavlo,
3. Единственное что приходит в голову - парой сил. M= F*h F=сила, h - плечо. А у меня вопрос такой - Имеется ли в 3D плаксисе поддержка шарниров? Необходимо смоделировать шарнирное сопряжение сваи с ростверком. Может вручную где-то жесткость сопряжения выставляется? У меня версия 1.6 |
|||
![]() |
|
||||
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 342
![]() |
Хочу все таки из Плаксиса что-то ползеное для себя извлечь.
В приложенном файле - тестовая задача и подробное ее решение с описанием построения модели в Плаксис - делал для тех, кто не может читать английский мануал. Задача такая - Построить модель одиночной висячей сваи в Plaxis 3D Foundation. Определить изгибающие моменты в сечениях сваи, осадку сваи, угол поворота и горизонтальное смешение головы сваи от заданной нагрузки Уважаемые коллеги, кому будет не лень или просто интересно - просмотрите содержание файла и ответье мне - есть ли у меня ошибки в методе построения модели сваи, может быть я что-то не учитываю? Дело в том, что результаты для изгибающих моментов, горизонтальных перемещений и осадка сваи не совпадают с результатами, отпределенными по методике приложения "Д" СП на свайные фундаменты. Осадку вручную считал по формуле п. 7. 4.4. СП 50-102-2003 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2006
Москва
Сообщений: 142
|
Проглядел расчёт. Не могу понять, а почему бы не выложить файлик расчёта, зачем вот это длинное описание с картинками.
На счёт совпадений. Я был бы сильно удивлён, если бы совпало. Хотя такое возможно при маленьких нагрузках, когда грут ещё работает в упругом режиме. Ведь СП учитывает именно упругую работу. А в модели вы используете МС, нелинейную модель, между делом самую неудачную. К тому же вы никак, насколько я понял не учитываете скольжение сваи, то есть у вас грунт и свая единое целое. Одним словом очень грубый расчёт. Если хотите сравнивать результаты расчёта с СП, нужно более детально подходить к этому вопросу. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 342
![]() |
MaTpac,
Спасибо, что просмотрели отчет. Файлик расчета весит 102мб) Скажите пожалуйста, а как учесть скольжение сваи? Разве интерфейсы по умолчанию этого не делают сами? И каким образом подойти к расчету более детально? Как бы Вы осуществили расчет такой сваи? Я могу использовать модель упрочняющегося грунта Только правильно ли я понимаю английскую справочную систему? "E50 - модуль деформации при трехосном(объемном) сжатии Eur - модуль деформации при трехосном(объемном) разгружении Eoed - модуль деформации при одометрических (одноосных) испытаниях" В справке даже есть рекомендательные соотношения между этими модулями, но будет ли это соответствовать действительности или еще дальше отодвинет меня от результата расчета по СНиП - если я введу их в качетсве исходных данных, не имея таких данных в геологии? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2006
Москва
Сообщений: 142
|
Если файлик запаковать, а потом заархивировать, он будет весить меньше 10, во всяком случае должен.
по поводу скольжения - есть коэффициент, который нужно назначать. собсвенно, можете глянуть последнюю вкладочку в свойствах материлов. а к расчёту подойти лучше с линейной точки зрения, где HS вам ни к чему. Хотя про модули суть вы уловили правильно. Но в случае HS вы будете моделировать более реальное поведение грунта под нагрузкой, а не линейное поведение которое приводится в СП. Я только понять не могу, а зачем вам сходимость результатов с СП? Любого грунтовика, или как теперь модно, геотехника спросите, СП не даёт схождения с реальными осадками во время строительства. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 342
![]() |
MaTpac,
Тогда хотелось бы понять как управлять этим скольжением? и где об этом можно прочитать или проконсультироваться? Что такое Rinter и дельта-inter? Исходя из каких предпосылок задается реальная толщина интерфейса (real interface thikness)? Сжатый файлик задачи прикладываю. Посмотрите, если будет время, свободный траффик и желание, конечно (28 мб) А сходимость результатов с СП... Собственно это и будет определяющим фактором - смогу я использовать Плаксис в инженерной практике или нет. Вообще понятно, что в СП все расчеты упрощены в сторону увеличения запасов и надежности По ручному расчету максимальный момент с свае 99 кН*м По расчету Плаксис 60кН*м Разница слишком велика. Хотя модель приложения Д СП тоже не очень то обоснована -горизонтальный отпор грунта моделируется коэффициентом постели линейно меняющимся по длине сваи, возрастающий с глубиной и зависящий только лишь от одного парамерта - показателя текучести грунта... Уж больно как-то просто. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 342
![]() |
Линейная модель грунта дает невероятные усилия в свае. Невероятность их хаключается в том, что эпюра моментов пересекает ось сваи (меняет знак) столько раз, на сколько конечных элементов разбита свая. Проверил 2 раза. То есть к расчету свай в Плаксис линейная модель неприминима.
Скоро подготовлю отчет по расчету свайного ростверка. 7 свай, объединенных плитой. Сравню результаты по плаксису и по ручному расчету. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2006
Москва
Сообщений: 142
|
Линейная модель вообще не применима для расчёта грунтов. Я предлагал её использовать для сбивки осадок по Плаксису и СП.
И вообще, хорошо бы всё таки всегда выкладывать расчётную модель, а не картинки. Между делом, через мой руки и руки моих сослуживцев прошёл не один расчёт свайных фундаментов, при том это не сараи за МКАДом, а высотные сооружения в Москве. Так вот странным образом, у меня всё получалось отлично и никаких сомнений расчёт не вызывал. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2005
Москва
Сообщений: 293
![]() |
рекомендую от себя заменять свайно-грунтовый массив монолитной областью с приведенным модулем упругости. расчеты таких систем (с реальными сваями) как в 2д, так и в 3д - лишь рисование красивых картинок, правильность результатов, подтвержденная многолетним опытом и так далее - это конечно красиво, но доверять результатам можно на все 100 с коэффициентом запаса *2. =) плоской постановки лично очень опасаюсь, ибо результаты заведомо больше, нежели в пространственной. один у последней недостаток - наклонные элементы. даже те, что реализованы в последней модификации 3д - не дают свободы действий. к сожалению, так и не представляется возможным моделирования, например, котлована с естественными откосами вместо ограждения.
|
|||
![]() |
|
||||
geotechnical-engineer Регистрация: 12.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 28
![]() |
Уважаемый, Матрас, я не в коем случае не являюсь противником использования сложных упругопластических моделей грунта в геотехнике. Однако хочу отметить, что их использование возможно лишь при серьезном исследовании свойств грунтов основания, что невозможно в рамках существующих стандартных инженерно-геологических испытаний. Естественно при строительстве уникальных сооружений проводится научное сопровождение, но для большинства объектов этого не делается, а поэтому невозможно адекватно заложить параметры для сложной модели. Впрочем в большинстве случаев для расчета осадки это и не требуется, т.к. упругая модель дает неплохую сходимость. На мой взгляд использование сложных моделей неизбежно при решении нелинейных задач, как например расчет подпорных сооружений и т.п. А вот когда неспециалисты берутся за расчет и пытаются произвести впечатление, что они якобы посчитали в крутой программе, при этом высасывают характеристики грунтов из пальца, то получаются результаты, которые ничего кроме смеха вызвать не могут. Но это смех сквозь слезы... К большому сожалению специалистов геотехников высокого уровня очень мало, поэтому инженерные -методы расчета сохраняют свою актуальность и по сей день.
Последний раз редактировалось BogdanovSky, 13.03.2009 в 11:29. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2006
Москва
Сообщений: 142
|
Грунт никогда не работает линейно. НИКОГДА!!! Но при небольших нагрузках есть практически линейная зависимость. И практически правильно использовать линейную модель, но для этого нужно произвести предварительные расчёты и узнать предельную нагрузку для применения теории упругого деформирования грунта.
|
|||
![]() |
|
||||
geotechnical-engineer Регистрация: 12.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 28
![]() |
Согласен, грунт не работает линейно, он рабоотает в т.н. линейной фазе или фазе упругих деформаций, где сдвиговые деформации очень малы и практически не влияют на результаты расчетов. Для определения пределов зоны упругой деформации и используется понятие расчетного сопротивления грунта, которое вычисляется по простой формуле. В соответствии со СНиП давление под подошвой ограничивается этой величиной в связи с чем вполне правомерно использование упругой схемы для расчета осадки здания, а использованиее более сложных упругопластических или даже упруго-вязко-пластических моделей целесообразно лишь в случаях когда необходимо определить нарастание осадки во времени, которая может продолжатся десятилетиями идаже столетиями. Однако в подавляющем большинствее случаев нас интересует лишь конечная осадка.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2006
Москва
Сообщений: 142
|
Стоп, не путаем реологию и консолидацию с использованием сложных упругопластических моделей.
Из поста делаю вывод, что считать оказывается правильно используя самые простые модели линейно деформации и предельного напряжения. А все нелинейные мы должны отбросить. Хммм. А если всё таки хорошо подумать ![]() Вот картинка из учебника Механика грунтов, оснований и фундаментов. Специально оттуда брал. Так вот теория линейного деформирования применима, и то, только приближённо при нагрузке 0-P1. При этом, видно, что грунт и дальше может работать, и не доиспользование его несущей способности приводит к перерасходу материалов!!! Ну а что мы получаем в расчётных программах при одних и тех же модулях деформации и коэффициентах пуассона. Красненький график упругое решение, Синий - HS. Решалась стандартная задача штампа на грунте, то есть, расчётная схема из учебника представленная выше. Нелинейность проявляется сразу и графики сильно разнятся! В упругом решении мы получим маленькие деформации, что не соответствует реальности! ![]() Забыл ещё кое что. При определении модулей, мы получаем не модуль упругости, который необходим в теории упругости, а модуль деформации!!! Одним словом. Когда строим сарай, пользуемся снипом. Когда возвращаемся в прошлое, где нельзя просчитать на нелинейной модели на компьютере, используем снип. А когда считаем нормальные здания, то об этом не может быть и речи. И совсем другой вопрос, что до сих пор строили и считали по снипу и всё стоит. И тоже отдельный вопрос об использовании коэффициентов постели, как упругого основания. Мы сейчас говорим об истине. А она в том, что грунтовое основание нужно считать используя передовые технологии, а не дедовские методы, которые привлекают тем, что настолько просты, что доходят до всех проектировщиков. Надеюсь Вы меня понимаете. Последний раз редактировалось MaTpac, 12.03.2009 в 21:47. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2006
Москва
Сообщений: 142
|
чуйка это хорошо, но это не наука и не метод. я говорю про современные подходы. а то что они за неимением другого считали как есть закладывая запасы, это просто время такое было, предложи им такие возможности что у нас сейчас, и они бы точно нос воротить не стали.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 285
|
запасы?)))))))))))))) да щас как раз во всех программных комплексах такие запасы дают...куда там..щас что кто то про экономию думает? нет...щас запасы во много раз больше..как не парадоксально..техника все выше и запасы все выше)
только всегда возникает иногда вопрос...почему то даже при сейсмике часто старые исторические сооружения стоят а новые современные рушатся)прогресс)..может быть потому что когда они проектировали то все пытались увязать и архитектору и конструкцию и экономику..да и жесткий выбор был..инженер--звучало..а щас? после меня хоть трава не расти и каждый второй профи и все во всем соображает)..эт не в обиду ..а просто факт жизненный)..сори что отвлек от тематики... P.S.скажите, ели не затруднит а есть обучающие видеоролики или видео с семинаром или курсов? и почему нет литературы на русском(ну кроме что на сайте)..по скаду и др. отечественные программисты и инженеры клепаюют книги методички а по Plaxis глухо и программа то пользующаяся спросом и не слишком молодая...почему так?
__________________
саша Последний раз редактировалось sasa.od, 13.03.2009 в 00:02. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2006
Москва
Сообщений: 142
|
ну а давайте посмотрим толщины стен старых сооружений, или глубину заложения фундаментов. Да мало ли факторов. А теперь глянем на высоты нынешних построек, строителей которые это всё строили и прочая. Одним словом запасы увеличиваются из-за многих факторов, но в наших силах сделать запас минимальным.
Видео с семинаров есть, но по нему научиться вряд ли удастся. Учебные уроки есть на русском, пользуем поиск. Остальной мануал на русском только с лицензией. Скад и другие для расчётчиков и проектировщиков верха, а плаксис для геотехников. Нас мало, но мы есть. Объединяться не хотим ввиду своей глупости, а делать что-то не приносящее прибыль нам противно, но если есть желание делать что-то безвозмездно и для всех пишите в личку. а если нет, то не жалуемся. )) Последний раз редактировалось MaTpac, 14.03.2009 в 14:40. |
|||
![]() |
|
||||
geotechnical-engineer Регистрация: 12.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 28
![]() |
Уважаемый, Матрас, я не в коем случае не являюсь противником использования сложных упругопластических моделей грунта в геотехнике. Однако хочу отметить, что их использование возможно лишь при серьезном исследовании свойств грунтов основания, что невозможно в рамках существующих стандартных инженерно-геологических испытаний. Естественно при строительстве уникальных сооружений проводится научное сопровождение, но для большинства объектов этого не делается, а поэтому невозможно адекватно заложить параметры для сложной модели. Впрочем в большинстве случаев для расчета осадки это и не требуется, т.к. упругая модель дает неплохую сходимость. На мой взгляд использование сложных моделей неизбежно при решении нелинейных задач, как например расчет подпорных сооружений и т.п. А вот когда неспециалисты берутся за расчет и пытаются произвести впечатление, что они якобы посчитали в крутой программе, при этом высасывают характеристики грунтов из пальца, то получаются результаты, которые ничего кроме смеха вызвать не могут. Но это смех сквозь слезы... К большому сожалению специалистов геотехников высокого уровня очень мало, поэтому инженерные -методы расчета сохраняют свою актуальность и по сей день.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2006
Москва
Сообщений: 142
|
Согласен, СНиП никто не отменял, и это пока единственный документ расчёты по которому не могут вызвать нареканий в экспертизе. Однако сходимость получается редко.
По поводу ИГ изысканий. Геологи конечно не хорошие люди, но они сильно обижаются, когда им это говоришь. Потому как им выдают такие смешные тех задания, что ничего другого они и не могут сделать. Остаётся только нам, геотехникам, "ломать" заказчиков на нормальные дополнительные исследования. По поводу высасывания из пальца. За неимением лучшего и глупостью и недальновидностью большинства заказчиков иногда приходится применять и этот инженерный метод. Благо интуицию и опыт, подкрёпленный знаниями, ещё никто не отменял. И для большинства моделей можно высосать адекватные данные из стандартной геологии. Ну и последнее. В большинстве наших отчётов по расчётам обязательно присутствует расчёт по СНиП. Так что отвергать я не отвергаю, просто надо ко всему подходить с головой. А не как Вы правильно сказали, с умением нажимать на кнопочки в крутой программе. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.03.2008
Сообщений: 56
|
У меня проблема....расчет взаимного влияния новой застройки на существующие панельные здания на ленточном фундаметне...прилагаю картинку...это вертикальные перемещения...между зданиями шпунт..как видно почему-то шпунт никак не ограждает...не исключает влияния...почему?
|
|||
![]() |
|
||||
svetilo, обвязка это горизонтальная балка идущая вдоль стенки, подпертая раскосами либо грунтовыми анкерами.
з.ы. что то не понятно с перемешениями грунта внутри котлована, он у вас проваливается на 17 см. после выемки грунта?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-Геотехник Регистрация: 19.05.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 45
![]() |
Цитата:
Цитата:
2) Каким образом моделируются существующие здания? 3) Почему происходит осадка дна котлована на 17 см?!?! и это после выемки? (Возможно на картинке представлены не вертикальные, а тотальные перемещения?)
__________________
Нет плохих моделей, есть неправильное их использование. В.А. Флорин Последний раз редактировалось AndrewVS_1982, 25.03.2009 в 12:47. |
|||
![]() |
|
||||
Добрый вечер, извиняюсь за делетатнский вопрос, но как задаются начальные параметры в Plaxis 8.5 по умолчанию? у меня при переходе из Input в Calculate пишет такую ошибку:
" project input has not been completely definedid. please define project using Plaxis Input" и в графе где доложны быть фазы пусто...обьясните как быть! |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-Геотехник Регистрация: 19.05.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 45
![]() |
Цитата:
ПО какой-то причине у Вас идет сохранение проекта в папку проекта (имя проекта.dta). Программа не может найти Input и кричит. Надо сохранить в другую папку и все. ![]()
__________________
Нет плохих моделей, есть неправильное их использование. В.А. Флорин |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 285
|
уважаемый МаТрас..проюзал ветку..про конференцию толком никакого ответа(самый лучший ответ на поставленный вопрос-это сказать много чтоб ничего конкретного не сказать)...
Видео с семинаров есть, но по нему научиться вряд ли удастся( ваши слова)...а вы попробуйте поставте...может кто и толковый попадется...может че то и поймет...не решаем за всех... делать что-то не приносящее прибыль нам противно, но если есть желание делать что-то безвозмездно и для всех пишите в личку. а если нет, то не жалуемся. ))
__________________
саша |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2006
Москва
Сообщений: 142
|
Так-с. чёткий ответ я уже дал. Видео есть у официалов, нужно оно Вам обращайтесь к ним!!! Если Вам интересны лично мои доклады, то их прислать я могу. И то с видео будут проблемы, не помню есть они у меня или нет, зато точно есть презентации. А всё остальное - это авторский материал, или Вы мне предлагаете нарушить закон об авторском праве и отправлять Вам чужие презентации!?
И ещё кое что, когда я говорил, что научиться вряд ли удасться, то я не имел ввиду глупость слушающих, а то что в смысле учёбы доклады не информативны. В большинстве своём это слайды вида - а вот мы взяли и посчитали вот это, и вот что у нас получилось, правда красиво. Удачи в поисках, и перед тем как "лечить" разберитесь в проблеме. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 285
|
я думаю что так как с русскоязычными статьями по Plaxis..туговато..то выложите пожалуйста ваши доклады...в каждой капле есть доля информации) спасибо (P.S. свет в конце тоннеля никогда сразу не виден, сначала надо побродить в темноте в поиске выхода)
__________________
саша |
|||
![]() |
|
||||
Beirut, сам процесс опускания, наверное, замоделить не удастся... а вот работу в проектном положении вполне можно
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2006
Москва
Сообщений: 142
|
Да моделируйте что хотите, только вот не очень понятно кто для вас возмётся испытывать скальные грунты нормально. я имею ввиду хотя бы модули деформации даст. геологи ничего кроме прочность на сжатие не дают.
а так, имея модуль деформации можно при определённых нагрузках, для определённых задач считать даже в упругой постановке. о про модель скального грунта. на сколько я понимаю, для неё также требуются нормальные испытания. а их в нашей стране либо вообще не делают, либо делают очень плохо. Ну вот например, если даже геологов заставить определить модуль деформации, то они его определят для целика, а это не правильно, трещиноватость не учитывается!!! потому значения невероятно завышены. Одним словом составьте нормальное техзадание для геологов и тогда считайте в чём угодно. Кстати про z-soil. не смотрел, не знаю. но принципы расчёта то заложены теже. всё равно там идёт предположение о сплошности и изотропности геологии, что вобщем-то неверно никогда, а вслучае скальных грунтов особенно. Может модельку они предложили чуть лучше, но в принципе результаты будут сбиваться и HS моделью плаксиса, если конечно будут хорошие испытания! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Я не колодцы а тоннели горные проектирую!!! Спасибо Вам всем за совет! В Linear elastic (обычной линейно-упругой модели) всё понятно!Задаешь E- модуль упругости, модуль Юнга, и ню -коэф-нт Пуассона! В модели Кулона-Мора тоже вроде понятно, строим круг Мора и находим фи, и С! Но там ещё есть Jointed rock model - АНИЗОТРОПНАЯ модель скального грунта где вводятся E1, E2 (я так понимаю в главный перпендикулярных плоскостях) и характеристики фи и С по 3-м плоскостям (не главным) испытаний с разными углами наклона площадок альфа! Как это вообще возможно смоделировать, когда мы имеем скудный ин-геол. отчёт с одним значение R на ОДНООСНОЕ сжатие по которому я могу только круг Мора построить!!!!! Ну разумеется имею E, ню(Пуассона).......но по 3-м площадкам НИ КАК
![]() Последний раз редактировалось butch, 16.04.2009 в 16:34. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
МОДЕЛЬ Кулона-Мора. Если нет физ.-мех. характеристик и геологического отчёта Я для приближённого расчёта ввожу следующие значения:
ГаммаUNS =18кН/м3 ГаммаSUT =26,8кН/м3 К-нт фильтрации по x,y k=2м/сутки Drained e=0,6 E=2,5x10 в4-ой степени кН/м2 мю(Пуассона)=0,27 с=2кН/м2 фи=30 градусов угол дилатансии 0 R интерфейса =0,65 Это субъективное мнение по данному вопросу. Последний раз редактировалось butch, 16.04.2009 в 16:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
А зачем моделировать в линейной?? В линейной хорошо моделировать железо-бетон, так как сложно представить ж/б с углов внутреннего трения (фи) и сцеплением (с), вводишь Е и ню(Пуассона) и всё ОК! А когда касается грунтов, то по возможности лучше через Кулона-Мора, так как значения фи и С найти для щебня не представляет труда (хотя бы из справочников)!! Я брал (это на крайняк) пески гравелистые крупные или пески с галькой.....все физ-мехи представил УЖЕ! По моему 25МПА достаточно!!!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2006
Москва
Сообщений: 142
|
Если уж так по чесночке говорить между нами девочками, то модель MC вообще не имеет права на жизнь. Да и называется она в мировой практике не так, а Идеально пластическая. Конечно запретить использовать эту модель нельзя. Но более продвинутые люди давно перешли на HS, чего и вам советую.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Девочка по именни МаТрас! Дайте человеку (ekfa) конкретный ответ на конкретный вопрос!! Потому что давать общие советы все умеют - это просто "панты для приезжих". Цитирую вас же - "да моделируйте что хотите" и от себя добавлю "в чём хотите"! Главное чувствовать как работает конструкция и знать что ты должен получить в результате расчёта!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2006
Москва
Сообщений: 142
|
Девочка... Хм... ну про инженеров из киева я лучше промолчу, а то не нужная дискусссия начнётся.
Давать общие советы по моделям могут только те, кто в них разобрался и просчитав огромное количество задач сравнил работу разных моделей. А понты для Киевлян, это не моё. Своим постом я лишь давал почву для размышлений и точно указал какой моделью рекомендую считать! И в дальнейшем надеюсь обойдёмся без такого вида демагогии, а лишь будем говорить по существу, то есть по PLAXIS'у. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.04.2007
Украина
Сообщений: 7
|
Ну не знаю насколько целесообразно использовать упрочняющуюся модель для моделирования работы подушки из щебня?
Вот нашел в справочнике по основаниям, что модуль деформации для щебеночного искуственного основания нужно брать 40 МПа, а расчетное сопротивление 4 кг/см2. Стало быть считается, что до 400 кПа есть линейная (условно) зависимость между нагрузкой и деформациями. Это как бы в пользу линейной модели .... |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,406
|
Предупреждаю: либо тональность дискуссии переходит в конструктивное русло, либо дискуссия прекратит свое существование.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
ekfa если вы предпочитаете E=40МПа - посчитатайте на 40!! посмотрите что получится! Я считаю на 25! Смотря что вам надо! Я просто когда считаю ограждение котлована ещё моделирую альфальт сверху этой подушки и прикладываю нагрузку НК-80 или т.п. Для правильного распределения и передачи её на шпунт или т.п. Так что смотрите сами!!
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-Геотехник Регистрация: 19.05.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 45
![]() |
Для щебня угол трения в 30 градусов, все-таки маловато.
Обычно в подобных грунтах используется значение от 35 до 40 градусов. В мануале по моделям (в том числе КМ) сказано, что использование больших значений фи (более 35 градусов) не целесообразно, т.к. грунт при таком значении фи работает как Линейно-Упругий, поэтому ИМХО для щебня в большинстве случаев лучше использовать Линейно-Упругую модель.
__________________
Нет плохих моделей, есть неправильное их использование. В.А. Флорин Последний раз редактировалось AndrewVS_1982, 17.04.2009 в 16:50. |
|||
![]() |
|
||||
а когда вы зададите рабочие плоскости кторые "перемесят" сетку, то поймете что сложные откосы и уклоны это не для 3D плаксиса, все это обещано в Plaxis 3DX
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
можно в спечиальном модуле Dynamic....он отдельно от стандартной версии идет, там моно посчитать и на гармонические колебания (двигатель на опоре на грунте), погружение свай и землетрясение. Но сам разбирался только с последним, так что про все другое только видел...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2006
Москва
Сообщений: 142
|
Погружение сваи это вообще сказка. Можно несколько ударов смоделировать. Всё равно от неразрывности среды никуда не уйдём, а следовательно свая не забъётся никогда.
А в остальном отличный модуль, динамические задачи решает на ура, если правильно к этому подойти. А то если высокую точность поставить, то он некоторые задачи будет пару недель считать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2005
Москва
Сообщений: 293
![]() |
мне кто-нибудь ответит про корректность расчета устойчивости в пространственной постановке?
![]() ![]() Кстати - вопрос касаемо обновления 3Д - все же "группы" все еще не работают? (я так понимаю - группы элементов). |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2005
Москва
Сообщений: 293
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 28.07.2008
Россия
Сообщений: 23
![]() |
Есть коробка из шпунта. Шарнир хочу поставить в углы этой коробки, т.к. штунт не имеет жестких услов между стенами.
__________________
Feci quod potui, faciant meliora potentes Последний раз редактировалось БокоFF, 06.05.2009 в 13:00. |
|||
![]() |
|
||||
БокоFF, вроде бы нельзя, но и не особо нужно, так как изгибная жесткость шпунта относительно вертикальной оси на порядок ниже жесткости относительно оси горизонтальной.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-Геотехник Регистрация: 19.05.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 45
![]() |
Цитата:
2) Можно попробовать ввести в углах промежуточные (маленькие) элементы с низкими характеристиками жесткости. Получится что-то в роде пластического шарнира. Не факт, что будет работать, но попробовать стоит.
__________________
Нет плохих моделей, есть неправильное их использование. В.А. Флорин |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 28.07.2008
Россия
Сообщений: 23
![]() |
Здравствуйте!!!
Никак не могу понять почему в Manuals есть графа линейные и не линейные свойства материала, а у меня в Plaxis 3D таких граф нет??? Люди добрые, у кого есть Manuals на русском языке скиньте, пожалуйста, на ящик "SandM@sibmail.com P.S. Слева Manual, а справа мой.
__________________
Feci quod potui, faciant meliora potentes Последний раз редактировалось БокоFF, 13.05.2009 в 04:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2005
Москва
Сообщений: 293
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-Геотехник Регистрация: 19.05.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 45
![]() |
Цитата:
1) В Plaxis 3D Foundation v1.0 - v1.1 имелись такие параметры. 2) В v1.5 этот параметр был удален (работал криво) 3) В v2.2 этот параметр возвратили. Так что могу предположить, что у Вас версия 1.5. => надо обновляться.
__________________
Нет плохих моделей, есть неправильное их использование. В.А. Флорин |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2005
Москва
Сообщений: 293
![]() |
Разъясните пожалуйста момент с наклонными элементами в версии 2.2. Они все же привязываются к сетке или нет? Пытался сделать задачу обычную - стена в грунте с подкосом. После отрывки котлована не вижу никаких напряжений в месте стыка стенки и подкоса. Да и ощущение, что деформируется элемент каким-то образом в зависимости от нагрузок и др краевых условий - отсутствует =) Какой физический смысл этих наклонных элементов? Я помню, что эта тема обсуждалась на конференции, но ответа так и не понял.
И вопрос второй к Андрею - когда очередная конференция? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-Геотехник Регистрация: 19.05.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 45
![]() |
Цитата:
2) Соединение сваи с другими элементами выбираются пользователем (Заделка, шарнир и нет связи)
__________________
Нет плохих моделей, есть неправильное их использование. В.А. Флорин |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Подскажите кто знает!!! Как смоделироровать напорные воды в Plaxis 8.2?? Например, песчаный грунт находится между двумя малопроницаемыми прослойками глины и суглинка?? Песок к=5м/сутки, глина и суглинок 0,05м/сутки. При бурении геологической скважины вода в ней установилась с напором в зоне глинистых грунтов!
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-Геотехник Регистрация: 19.05.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 45
![]() |
Цитата:
1) В гидравлическом режиме щелкаете по кластеру, в котором напорный горизонт. 2) Проводите этот горизонт. 3) Дальше, как обычно.
__________________
Нет плохих моделей, есть неправильное их использование. В.А. Флорин |
|||
![]() |
|
||||
GoRo, эти чудные деформации при моделировании наблюдаются при использовании модели Кулона-Мора. Обсуждалась эта проблема и подобный пример на прошлогоднем совещаниии по Плаксису в Питере. Почитайте эти труды. Здесь нужно переходить на более современные модели, учитывающие более точно напряженно-деформированное состояние грунтов, но и требующие несколько иных подходов для получения данных по инженерно-геологическим изысканиям.
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
![]() |
Уважаемый alektich!
Не подскажете ссылку на вот это вот Цитата:
Спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
S_konstr, приветствую, давно не общались.
Ссылка на сайте Информатики (Санкт-Петербург). Она может быть закрыта без регистрации. Все-таки это авторское право. Посмотри посты с 200 на этой ветке, там уже была эта ссылка. Почтой могу скинуть несколько зарубежных докладов, включая Свена Мюллера. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014
|
На русском языке подобного, пожалуй, что и нет (если только в старых диссертациях). Скоро должна выйти книга Болдырева и Муйземнека по моделям грунтов и идентификации их параметров при лабораторных испытаниях.
PS Например вот в ЮУрГУ раньше была сильная школа по механике грунтов, есть там в библиотеке докторская диссертация Широкова, где данные вопросы рассматривались, но ее копировать не дают, ссылаясь на пресловутый закон об авторских правах... Спрашивается чьи права защищают? Сам Широков умер, да и сомневаюсь я, что он был бы против... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2007
Russia
Сообщений: 59
|
Цитата:
Придется в Ansis считать ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-Геотехник Регистрация: 19.05.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 45
![]() |
Возникает вопрос, а какие параметры Вы вводили для модели HS, что у Вас получились аналогичные результаты?
__________________
Нет плохих моделей, есть неправильное их использование. В.А. Флорин |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014
|
GoRo, Скорее всего у Вас не хватит параметров для расчета по более сложной модели, обычно при стандартных лабораторных испытаниях их не определяют. Если не ошибаюсь, то расчет по стандартной Ансисовской модели Друкера-Прагера не будет сильно отличаться от Кулона-Мора, если не учитывать угол дилатансии, а где его взять? Еще, вроде, данная модель вообще непригодна для несвязных грунтов.
А если брать Extended DP, то точно не хватит параметров. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2007
Russia
Сообщений: 59
|
Цитата:
То есть Вы согласны, что это из-за модели Кулона-Мора-её ведь многие рекомендуют, а тут получаются вообще абсурдные результаты... И кстати-грунты в моем примере СВЯЗНЫЕ-суглинки и глины |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-Геотехник Регистрация: 19.05.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 45
![]() |
Цитата:
Plaxis - это инструмент, которым надо пользоваться с умом, т.е. что в него заложишь, то и получишь на выходе. Как говорится: "shit in - shit out"
__________________
Нет плохих моделей, есть неправильное их использование. В.А. Флорин |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2006
Москва
Сообщений: 142
|
мои 5 коп. по поводу геологических изысканий.
не знаю как там в Ростовской области, но вот в Москве я ещё не встречал хорошо сделанной работы, даже для уникальных сооружений. Даже если всё на первый взгляд по СНиПу, то это не значит, что суть верна, и это подтвердят любые геотехники. Так что геология выполняется плохо для любой модели грунта из представленных в Plaxis'е и методов расчёта рекомендованных СНиП. Всегда приходится опираться на теоретические знания и на опыт. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2007
Russia
Сообщений: 59
|
Цитата:
по поводу опыта и ума-я разработал основания и фундаменты для более чем 250 объектов (среди них есть весьма сложные) по всему югу России и все надежно эксплуатируется... А вам еще вопрос-вот картинка деформаций с деактивированными грунтовыми анкерами 1 и 2-го ярусов. Если сравнивать с вышеизложенным, то получается,что здание "садилось" на верхний ярус анкеров, шаг анкеров в этом ярусе 4 м. Как это объяснить? "КРАСНАЯ КНОПКА" никому не нужна, но если делаешь расчет практически по руководству, то хотелось бы получать пусть не точные, но хотя бы не абсурдные результаты |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2006
Москва
Сообщений: 142
|
Абсурдные результаты будут при использовании любого программного комплекса считающего на основании идельно-пластической модели, или мора-кулона, как назвали её в плаксисе. Давно всем известно, что такие ранние модели не могут моделировать отрывку котлована.
А на счёт 250 объектов. Если закладывать тройные запасы, то всё будет стоять и эксплуатироваться. Плаксис же может помочь избежать ненужных запасов. Могу Вам навскидку назвать несколько высотных сооружений, в том числе более 40 этажей, которые лично я "спас" от свайных фундаментов, то есть от огромных запасов!!! Некоторые уже стоят и эксплуатируются. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2007
Russia
Сообщений: 59
|
Цитата:
Таким образом выяснилось, что единственная модель (МС), по которой можно выполнить расчет, не делая дополнительных изысканий (кроме СНиПовских) абсолютно не пригодна...Я об этом и спрашивал. Получается Вы задаете задание геологам?Если так,то совсем другое дело...А какой моделью пользуетесь при моделировании разработки котлованов?HS? Проблема то моя проста-никак не могу решить стоит ли отдавать 10000евро или продолжать пользоваться GeoWall и Wall 3, кроме того-большой вопрос с сертификацией-в некоторые экспертизы из-за этого с plaxisом лучше не показываться-все равно заставять проверять на сертифицированных программах... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2006
Москва
Сообщений: 142
|
Вышеуказанные программы не считают грунты, а на сколько я знаю, переводят всё в коэффициенты постели. Одним словом автоматизированный ручной расчёт. (поправьте если я ошибаюсь) Если Вам нужно пройти экспертизу, то пользуйтесь ими. Если максимально приблизить результаты расчёта к реальности и избежать лишних запасов, а следовательно экономить деньги и время, то Плаксис с моделью HS, которой многие пользуются в Москве.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2006
Москва
Сообщений: 142
|
Нет хорошо сделанной геологии даже для MC!!! хорошо сделанная работа, не означает, что просто даны все параметры. Эти параметры должны быть правильно определены.
А параметры берут опираясь на известные соотношения в Механике Грунтов на основе имеющейся геологии. Для HS нужно делать испытания при особых условиях, за такое никто не пойдёт. Во всяком случае я ещё такого не видел. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 285
|
добрый день. я так сказать только осваиваю программу Плаксис, и тут возникли вопросы, если у вас есть время и возможность то ответьте пожайлуста.
Рассматривал уроки которые вместе с плоским плаксисом идут и вот когда задаеш параметры ограждающей стены есть такое понятие как --ВЕС (размерность "кН/м/м"); в руководстве описано но так дубово. Насколько я понимаю я беру плотность стенки умножаю на 9,81 и умножаю на толщину? это и есть вес? разумеется переведя единицы в одном ключе. Мне неочень понятно в руководстве предложение -"для того чтобы точно рассчитать общий вес грунта и конструкций в модели, необходимо вычесть объемный вес грунта из объемного веса материала плиты". и второй вопрос касающийся набора данных для анкеров---это величины максимального растягивающего и сжимающего усилия анкера - откуда взять эти усилия? спасибо
__________________
саша Последний раз редактировалось sasa.od, 08.06.2009 в 13:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2007
Russia
Сообщений: 59
|
Цитата:
К тому никто так и не ответил на вопрос- на моих картинках здание кренилось в противоположную сторону от котлована не из-за модели МС,-с HS тоже самое!!!!! Если бы анкеры не заходили под дом-все было бы логично....а так получается, что программа считает их опорами (несмотря на заданный шаг анкеров в 3 метра) |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
Так что может и зря битву устроили..... И еще....сетка крупноватая, что может стать решающим фактором, рекомендую измельчить. Затем,вот есть там георешетки, там усилия на растяжение реальные стоят или бесконечные? И почему они такие длинные.... Это я все к чему....стоит отделять физику от математики....Математическая ошибка зачастую приводит к бреду физическому. Последний раз редактировалось Шмидт, 10.06.2009 в 11:51. |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Читайте инструкцию или Help...там все написано....расчет называется вроде "Phi-c redaction"....поверхность может быть любой, в том числе и цилиндрической.....
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2007
Russia
Сообщений: 59
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Подскажите эксперты!! Стоит задача расчитать горный тоннель на горное давление! Я хочу смоделировать скальный грунт в Plaxise! С моделью я определился - обычная линейная модель! Нужно задать E, ню(к-нт Пуассона)! Вопрос в том Е это модуль упругости(Юнга) или модуль деформации????? Вводить какое значение???
Ну уже и сразу соответственно вопрос по модели Кулона-Мора (линейно-пластической) для расчёта подпорных стен - в модели К-М Е - это же модуль деформации а не модуль Юнга???? Я прав или поправите меня!!! |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
Про туннели...есть СНиПовская методика по расчету, где по другой теории поведения грунта (кажушийся (!) угол внутреннего трения, прочность по Протодьяконову и т.п.)...экспертиза PLAXIS может не принять....тем более что даже такое понятие как "горное давление", а тем более свод разгрузки по сути отсутсвует в нем... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Одним словом я на свой вопрос не получил ответ! Это правда?
Я моделирую скальный грунт в линейно-упругой модели и ввожу E и ню! Посему и спрашиваю Е в линейно-упругой в Plaxise это модуль Юнга??? А если бы я моделировал грунт (песчаный или глинистый) для расчёта подпорных стен в модели Кулона-Мора (упруго-пластической) я бы вводил E - модуль деформации!!????Это мои размышления!Я прав или нет?? Хотелось бы чтобы вы их подтвердили или опровергли! Вот и всё!!! Буду рад услышать мнения!! Последний раз редактировалось butch, 17.06.2009 в 11:33. |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
В теме "Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проектирование шпунта, стен в грунте" между господином YVV и Дмитрием от далёкого 31.05.2006 возникла дискуссия на подобную тему!! Если есть желание и возможность могли бы вы её прокоментировать??
|
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
http://www.geoteck.ru/learning/repor...olvMethods.pdf хотя сам об этом даже не задумывался, ибо главное порядок цифр разуметь, а как называть.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Если для скального грунта модуль упругости в 5-4 раза больше модуля деформации!!!! А "порядок" это в 10 раз
![]() |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Полностью запутали....сначала.....
1 - для скалы линейно-упругая (упругая - тут Юнга), чисто по теории упругости расчет идет, без учета нелинейностей грунта и при условии малых деформаций.... 2 - для мора-кулона модель сложнее, более-менее учитывает законы механики грунтов для связных и песчаных грунтов, модуль деформации= модулю Юнгу.... и еще раз хочу обратить внимание на то, что сами делали расчет горного туннеля по PLAXIS, экспертиза не согласовала....их можно понять так как действительно там нет общепринятых в РФ расчетных понятий и положений... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
ЧТо значти "Для клавишной модели грунта"? Просто есть различие между ГРУНТОМ и ГОРНЫМ МАССИВОМ! Они моделируются по разному! В зависимости от строение массива (слабо, сильно, не трещиноватый горный массив) геологи дают модуль деформации и модуль упругости! А сравнивать всё это с общепринятыми понятиями ГРУНТОВ не целесообразно!!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709
|
Ale6a
Если не трудно выложи пожалуйста какой нибудь отчет по ИГ (или табличку с физико-механическими свойствами грунтов, чтобы там были значения модуля упругости и модуля деформации). Мне так для общего развития. Не думаю, что очень много прошу! |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
для ответа на все вопросы рекомендую прочесть....там и про модуль Юнга и про модуль деформации и т.п....
http://www.geoteck.ru/learning/repor...olvMethods.pdf так же рекомендую вспомнить диаграмму "сигма - деформации" для большинства грунтов (гиперболическая зависимость) и бетонную до площадки (или стальную) (упругая стадия - линейна....там даже есть такая штука как предел пропорциональности)....сравнить модуль Юнга для бетона (стали) - по линейному закону определяется, и модуль Юнга для грунта (предлагается определять по касательной к гиперболе), но реально, скорее всего, определяется не по касательной ибо сложно....отсюда и возникает наш любииый модуль деформации...ну а скальные грунты схожи с бетоном ...для них рельно определить модуль Юнга и он будет иметь физический смысл (!)....для песчаных я так понимаю эти величины "как бы" схожи.... блина....хорошо что разговор возник....заодно вспомнили механику грунтов....у кого она была....))))))) Последний раз редактировалось Шмидт, 19.06.2009 в 13:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Давайте поговорим ещё на одну интересную тему!!
Как ввести значение шпунта Ларсен в характеристики "Плиты" EI и EA??? Слышал нужно перевести и ПРИвести сечение шпунта в метровое прямоугольное сечение и задать толщину d=площади 1м.п. шпунта!!! И от сюда вывести ЕI! Кто понял о чём я?? ![]() И ещё один вопросик!! Кто какую начальную фазу расчета использует при выкопке котлована? 1. "К0 процедура" 2. "Gravity loading" Возник вопрос!? Я всегда использую "первое"! "второе" я так понимаю используется для склонов и строения геологии под углом!! где вообще находится в Plaxis "gravity loading"??? Последний раз редактировалось butch, 20.06.2009 в 13:08. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-Геотехник Регистрация: 19.05.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 45
![]() |
Цитата:
Вы правы и не правы одновременно. Дело в том, что в Европейской (западной) теории (Механике грунтов) нет разделения на Модуль Деформации и Модуль Упругости (В Нашей теории - Модуль Юнга), а есть только одно понятие - Модуль Юнга. Поэтому в документации так и написано, ибо документация - есть перевод Голландской (англоязычной) документации. Принимая во внимание все выше сказанное, в Plaxis, для любой модели, надо вводить только модуль деформации. Цитата:
Есть 2 пути: 1 - если у Вас есть паспорт данного элемента, в нем дожны указываться его жесткости; 2 - Необходимо рассчитать жесткости сечения и "размазать" их на погонный метр. 2) Сбор бытовых напряжений: Нет особенно никакой разницы между тем, что Вы проектируете (Котлован ли, насыпь ли). Если у Вас напластование и дневная поверхность строго горизонтальны, то можно пользоваться К0, в противном случае (если либо напластование, либо дневная поверхность не горизонтальны) есть вероятность возникновения касательных напряжений (которые К0 не учитывает) и поэтому надо использовать GL. GL выполняется следующим образом: После сбора гидростатического давления (Initial) переходите в программу расчетов (Calculation) Создаете фазу, во вкладке параметров выбираете расчет по полным коэффициента (Total multipliers), нажимаете Define, во вкладке Multipliers изменяете коэффициент Суммарный-M-weight с 0 на 1. И ВСЁ. На следующей фазе не забудьте сбросить перемещения.
__________________
Нет плохих моделей, есть неправильное их использование. В.А. Флорин Последний раз редактировалось AndrewVS_1982, 22.06.2009 в 16:29. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.07.2009
Сообщений: 1
|
to Ale6a.
По Ларсену могу сказать, что как правило вместе с характеристиками на одну шпунтовину приводятся и характеристики на 1 п.м. Поищи в google. Задается Ларсен, как ты и написал, плитой. Если не найдешь - могу скинуть кое-что по Ларсену. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Спасибо за помощь, но я имею все характеристики шпунта Ларсен!!
Просто интересует непосредственно ввод этих характеристик в PLaxis!! Просто я разделился!!! Я раньше считал так! смотрел по каталогу - в каталоге задаётся I (момент инерции) и A (площадь) 1 п. метра шпунтовой стенки!! и вычислял EI и EA! ВВодил эти данные! Только после такого автоматом вычисляется d (толщина) стенки по известной формуле из пособия, которая равна 0,4м. Получается стенка имеет толщину 0,4м из стали!!!Это же не верно??? По этому услышал мнения такое!Что стена в Plaxis сугубо прямоугольная!! По этому А=dx1п.м. А(1 метра шпунтовой стенки)=0,03м^2, по этому d=0,03м. Вычисляем I УЖЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ с толщиной 0,03м по формуле 1xd^3/12. Т. е. приводим площадь сечения шпунта к прясоугольному! E2xI(приведённого сечения)=ExI(1п.м.сечения шпунта). Из этого находим ПРИВЕДЁННОЕ ЗНАЧЕНИЕ E2? которое не равно E стали!!!! Потом находим E2xA уже приведённого сечения, умножив E2 на 0,003м^2!! Как правильно????? |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Так а зачем заморачиваться....шпунты, трубы и т.п. действительно моделируются прямоугольными плитами....задаем изгибную и нормальную жесткости + вес - все на 1 п.м. и чихать нам на эту толшину....и вообще вроде она носит чисто формальный характер (там даже называется эквивалентная толшина)....
|
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
мда...но все-таки придерживаюсь своей точки зрения, ибо иначе получается полный бреддд....эквивалентная толшина - для перехода от реального сечения к прямоугольному....я так понимаю и нужна она чисто для моделировая и расчета математического, не имеющего под собой физики...мне кажеться так..потом как представляете...вот есть у меня труба или шпунт - они же чертовски сложной формы сечения и как их замоделировать???...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Понятно! Тогда усложним задачу! Хочу смоделировать временное крепление горного тоннеля арками из двутавровых балок (например №30). Арки с шагом 1м. Меджу арками затяжка из досок или например бетон! Получается на 1 п.м. идёт - 1 двутавровая арка 135см! Как бы вы моделировали?? Полубому моделилуется ПЛИТОЙ длинной 1 п.м.!!! Я думаю вводишь EI и EA двутавра №30. Хотя в продольном направлении он имеет длинну 135см, а не 1 п.м!!. Размасывать как я писал для шпунта не следует?? Вы догодались о чём я??
|
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
ну да...у нас на 1 п.м. стоит один двутавр и он один воспринимает всю нагрузку от одного п.м. скалы....если бы у нас они шли с шагом 0,5 м...то есть на 1 п.м. выработки приходилось 2 двутавра, тогда бы ЕИ и ЕА надо было бы умножить на 2...ну и так далее....
|
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
так а разьве вы его не "размазали"...???....1 - двутавр на метр коэффициент 1, 2 - двутавра на метр коэффициент 2, и т.п....если шпунтовая стенка то там несоклько шпунтин, если труба 1220, то ее надо делить...вот в чем и заключается "размазвание"....или вы хотели 13,5 см (ширина шпунтины) разделить на 100 см (1п.м)???
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Я согласен!!!
![]() ![]() - Определение изгибной жёсткости сложного сечения, элементы которого состоят из разных материалов, т.е. имееют разное значение модуля деформации (например двутавр и бетон, труба и бетон)??? Такие сечения как "Бетон в трубе" или как я описывал ниже "аркобетонная крепь" горного тоннеля?? Как задать значения EI и EA в Plaxise? Прилагаю сечение крепи в файле!! Последний раз редактировалось butch, 14.07.2009 в 10:18. |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
ну а момент инерции I посчитал бы просто для прямоугольника (в котором двутавр)....исходя из классических представлений сопромата....и аналогично площадь... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-Геотехник Регистрация: 19.05.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 45
![]() |
Цитата:
2) Можно попробовать замоделировать замерзший грунт моделью LE, а размороженный грунт либо MC, либо HS. Зона оттаивания, ведь известна, не так ли?
__________________
Нет плохих моделей, есть неправильное их использование. В.А. Флорин |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование железных дорог Регистрация: 25.09.2007
Москва-Воронеж
Сообщений: 65
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-Геотехник Регистрация: 19.05.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 45
![]() |
Цитата:
2) В базе материалов создаете 2 грунта: 1 - Мерзлый, 2 - Оттаявший. 3) На фазах расчета заменяете грунт.
__________________
Нет плохих моделей, есть неправильное их использование. В.А. Флорин |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 81
|
Есть такая проблема. После нескольких расчетов одной и той же задачи (со сменой данных и даже без смены) выплывпает
Access violation at address 005c6454 in module `FnsOut.exe`. Read of adress 00000184. И все, Output подвешен. Input запускается, но расчеты не ведет. Может это быть проблеммой не совсем лицензионной версии? |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,406
|
9yard, тебе отдельно на правила форума ссылку надо давать?
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-Геотехник Регистрация: 19.05.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 45
![]() |
Цитата:
А чем Вам удобно работать - это Ваш выбор.
__________________
Нет плохих моделей, есть неправильное их использование. В.А. Флорин |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2008
Сообщений: 126
|
не вы так и не поняли!
Напиример в расчетном комплексе z_ soil . все контуры геоолии конструкций можно нарисовать в dwg перевести в dxf и благополучно импортровать в программу zsol? где уже потом можно будет присвоить саойства тому или иному отрезку или области. В Плакситс такое возможно? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 09.10.2007
Николаев
Сообщений: 44
|
Ув. коллеги,я c Plaxisом только разбираюсь, подскажите пожалуйста что можно сделать в данном случае. Это сообщение показывается после расчета n-фазе:
Presribed ultimate state not reached! Not enough load steps! Soil body seems to colapse! Inspect output and load-displacement curve! Add more load steps! Заранее благодарен!)
__________________
На самом деле мы знаем больше, чем думаем |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Перевожу:
Установленное граничное состояние не достигнуто; Не достаточно шагов; Грунтовый массив по-видимому разрушен; Проверте данные вывода и кривую зависимости нагрузки от перемещения; Добавте ещё один шаг Вывод: граничное состояние это Сумма Mstage=1, оно не достигнуто когда Mstage<1. Т.е. происходит разрушение грунтового массива до того как Mstage стала равна 1. Ну например при 0,92. Добавте ещё одну фазу расчёта (например ещё одну экскавацию грунта при раскрытии котлована или разбейте одну эксквазицию 6-ти метровую, на две по 3 метра). Достигнутую величину Mstage для каждой фазы можно посмотреть выбором опции Reached values в группе Show на вкладке Multipliers Последний раз редактировалось butch, 15.09.2009 в 11:36. |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Так можно и в обыкновенном плаксисе посчитать. Я бы сделал так:
1 - задал бы уровень который есть 2 - задал бы колодец на отметке до которой надо понизить или предположительно понизиться (если копать будем) 3 - стал бы играть с расходом колодца смотря как будет понижаться уровень грунтовых вод 4 - в один прекрасный момент уровень достигнет отметки которая нужна 5 - расход который заложил в колодце это и будет приток в скважину |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
В принципе ваше предложения стоит того чтобы взять его на заметку, но ведь "колодец" это горизонтальная дрена (по оси Z) c длинной 1 п.м., а скважина - вертикальная (по оси Y), которая принимает воду фильтровой частью = длинне фильтра например 6м.?? Как с этим быть?
|
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
да никак...можно смоделировать фильтовую часть материалом с высоким коэффициентом фильтрации, но на мой взгляд это ровным счетом ничего не даст, так как все равно надо будет моделировать откачку воды иначе никакого водопонижения поидее показать не должен. Вот что приходит в голову....
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.09.2005
Саратов
Сообщений: 158
|
Прошу прокомментировать выполненный расчет
Хотел бы услышать ответы на вопросы 1. Правильность ввода данных 2. Правильность задания нагрузки 3. Корректность выбранной последовательности строительства 4. Корректность полученных результатов. 5. Возможные грубые ошибки, качественно влияющие на расчет расчет выполнен в 2d жду критики Благодарю!!! Последний раз редактировалось gvs, 15.10.2009 в 13:04. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Итак я пока заметил следующее:
к-нт Пуассона для стали в упругой работе =0,3 а для бетона 0,15-0,17 или уж на крайняк 0,2 а у вас везде нули Хочу отметить ПРАВИЛЬНОСТЬ обнуления перемещений после активации нагрузки от существующего здания. Это СОВЕРШЕННО ВЕРНО! Ещё мне интересно консоль вашей стены...я так понимаю метра 2, да? На мой взгляд заглубления стены вполне достаточно...больше не стоит....если вы хотите уменьшить перемещения верха вашей подпорной стены и тем самым уменьшить перемещения в существующем фундаменте....просто свяжите трубы поясом на 0,5 м ниже их верха. Пояс например сечением из 2 двутавров!! И самое важное это мне интересно почему вы не обращаете внимание на усилие в подпорной стене????? Вы считаете это не стоит вашего внимания?? Где моменты в ней??? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.09.2005
Саратов
Сообщений: 158
|
с коэф пуассона пропустил, потому что брал из типового примера (спасибо)
главное что меня беспокоит - это вертикальные перемещения, допустимые 5 мм, а у меня 42 мм стало быть новое здание окажет недопустимое влияние на существующее. существующий фундамент выше нового на 1 м. хотел бы услышать мнение : 1 нужно ли пересчитывать характеристика грунта из геологии под Plaxis или вводить что геологи дали? 2 соответствует ли полученная вертикальная деформ. -я реальности или она завышена несоответствием реальной расчетной схемы? 3 привел только эпюру Q (эп М конечно же есть) потому что считаю, что она должна поменять знак у нижнего конца шпунтовой стенки (так скажем при меньшей глубине шпунта знак не меняется из чего я делаю вывод что шпунтовая стенка вращается в основании как коромысло вокруг точки, думаю что так быть не должно).На данном этапе беспокоят вертикальные перемещения, подбор профиля стенки - это следующий этап. пока пришел к выводу, что необходимо уменьшать вертикальную деформ сущ. здания, но достоверны ли вертикальные перемещения???? Последний раз редактировалось gvs, 15.10.2009 в 16:36. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Значит смотрите....я просмотрев подробнее могу сказать следующее! Перемещение в самом шпунте допустимое, по этому вопросу волноваться не зачем, но вот в грунте действительно не так! Значит делаем вывод что не верный ввод геологии! Вот например, верхний слой модуль деформации грунта Е=16МПа это очень мало для грунта на котором стоит здание!!! И вообще стена же не может стоят просто на грунте тем более ещё и с такими малыми деформационными характеристиками!!! Я предлагаю вам смоделировать ж/б фундамент под эту существующую стену, но не элементом "плита" а просто ещё одним контуром грунта с обычными линейн-упругими характеристиками Е и ню(к-нт Пуассона) задать материал НЕ ПОРИСТЫЙ(бетон) с плотностью 25кН/м3 и уже на этот бетон приложить нагрузку от всего вашего существующего здания!!! Этот бетон распределит давление и надеюсь всё получится! И поиграйтесь с верхним слоем грунта - увеличте Е, оно маловато!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.09.2005
Саратов
Сообщений: 158
|
попробовал не балкой а линейно-упругим материалом, результат повлиял на распеделение реактивных давлений, деформация прежняя 42 мм,
попробовал увеличить Е в 5 раз для всех слоев грунта-результат Prescribed ultimate state not reached! Soil body collapses Inspect output and load-displacement curve я так понял - разрушение. К какому выводу я должен прийти при таком сообщении (почему разрушилось?) разобрался: - шпунт не выдердал, увеличил жесткость шпунта и пошло. но я вводил модуль деформации из геологии, а нужно модуль Юнга (полагаю модуль упругости), как его определить если в геологии его нет? Последний раз редактировалось gvs, 17.10.2009 в 17:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Мы уже обсуждали по поводу модуля деформации и модуля упругости в данном разделе этого форума и пришли к выводу что в Плаксисе нужно вводить МОДУЛЬ ДЕФОРМАЦИИ!
и ещё мне кажется что вы не верно расчитали и приложили нагрузку на 1м2. Проверьте себя. Она может быть велика! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Подскажите пожалуйста! Только те кто знает! Я имею физ-мехи от геологов значение с, E в водонасыщенном состоянии (ниже УГВ) и в обычном состоянии (выше УГВ)! Разумеется в водонасыщенном состоянии физ-мехи хуже значения! Как мне поступить? Создать отдельные слои одно и того же грунта, только выше УГВ задать одни характеристики, а ниже УГВ другие характеристики одно и того же грунта? И ещё в месте разделения слоёв проводим уровень воды!! Или же задать один слой грунта и физ-мехи ТОЛЬКО в обычном состоянии и провести УГВ на определённой глубине и ПЛАКСИС САМ определит где ниже воды где выше и ВЫСЧИТАЕТ ВСЕ ЗНАЧЕНИЯ????? КАК ОН РАБОТАЕТ?
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 09.07.2009
Москва
Сообщений: 6
|
Помогите, пожалуйста!!! Кто знает как в Плаксисе задать модель Известняка средней прочности, сильно трещиноватого, часто выветрелого до щебня. Исходные данные только:
Плотность 2,20 г/см2 Угол внутреннего трения по Протодьяконову 60 грудусов Прелел проч на одноосное сжатие в водонасыщ состоянии 200 кгс/см2 Коэффициент Пуассона 0,23 Никак не могу сообразить в какой модели его с такими исходными данными задавать... |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 09.07.2009
Москва
Сообщений: 6
|
Шмидт
Спасибо огромное, буду со СНиПом разбираться... |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
Если на вскидку, то для щебня с=0; фи = 30-35; вес 2,0-2,2 т/м3; Кфильтр 30-100 м/сутки, Пуассона = 0,2-0,3 Е = 40-60 МПа |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.05.2006
Сообщений: 35
|
28.12.09 PLAXIS СЕРТИФИЦИРОВАН
http://plaxis.ru/newsitem.html?newsid=37 С одной стороны отлично, а с другой неясно, чем вообще занимается орган по сертификации. |
|||
![]() |
|
||||
у меня такой вопрос по динамике.
Делаю Dynamic Analysis. Additional steps 250 Dynamic time - 10 s как мне посмотреть усилия/перемещения/напряжения в определенном "степе", т.е. не в последние 10 секунд а в промежуточные этапы - 1-ая секунда, 5-ая и т.п.? |
||||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
так поставте Dynamic time - 1 s увидите что будет после 1 секунды, Dynamic time - 2 s, увидите что будет после 2 секунды и т.д.
|
|||
![]() |
|
||||
эт "топорный" метод.
поскольку схемы с большим количеством КЭ считает очень долго, по "получасу" и т.п. (а расчетный модуль плаксиса использует, к сожалению, одно ядро) - то анализ последних секунд будет занимать очень много времени. по этому надо делать так (нашел в хелпе): в режиме Output нажимаете Open, потом выбираем одним щелчком левой мыши нужный файл, и нажимаем на столбец Phase и он превращается в Step. |
||||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
|
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
Можно попробовать сделать графики (от вермени). А в целом, раз пошла такая пьянка, то для скальных массивов лучше использовать не динамическую теорию сеймостойкости (акселерограмма), а статическую (по ускорениям). Есть такой старый престарый СНиП "Строительство в сейсмических районах", там все расписано. Надо только знать категорию грунта по сейсмостойкости, бальность района и вроде все. Подставляете получаете хначение в настройках Generаl (там есть по Х и по У, думаю надо брать худший случай, то есть по Х), которые в самом начале когда еще задают размеры рабочей плоскости. И потом делаете расчет Тотал и коэффициент ускорения принимаете 1 или -1. Получается НДС. Это будет самое неблагоприятное из всего что может быть. Там сразу и получаете распределение усилий. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
в псевдо-статике помойму вес грунта как раз не учитывается... и акселерация действует только лишь на Load System и подобное... или я ошибаюсь? |
||||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
Вес грунта не учитывается? Откуда такие сомнения. Когда делаете тотал расчет там ведь стоит коэффициент напротив веса 1, значит учитывается. Да и вообще, если собственный вес не учитывается и нагрузок лоад нет, то получается смысл расчета пропадает? Можно проверить, хотя если честно мне и в мыслях не приходило такое обстоятельсто, так как кажеться абсурдным. |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.07.2008
Сообщений: 30
|
цель расчета определение влияния нового строительтва на окружающую затройку. два способа это каких? мне кажется я что-то делаю неправильно, в чатности боюсь что запуталась с недренирующими кластерами, надо ли их задавать ухими при рачете воды или нет?
|
|||
![]() |
|
||||
начинающий инженер-геотехник Регистрация: 07.09.2009
СПБ
Сообщений: 50
![]() |
У меня такой вопрос: в плоском Plaxis считаю 5-ти этажное здание. Задаю как плоский каркас. Собственный вес стен и перекрытий задаю как ж.б. 24.5 (в характеристиках материалов Plate). Но при расчете получается, что он его не учитывает. Так ли это? галочки, "типа включить учет собственного веса" я там не нашел. Кто-нибудь с этим сталкивался?
__________________
"...грунт всегда умнее инженера..." |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.02.2009
Сообщений: 12
|
В наборе параметров для Plate возможно задать собственный вес на 1п.м. (обозначение w, кН/м/м), при расчете он обязательно будет учитываться, только НЕ ВЕРНО задавать вес как 25кН/м3, необходимо учесть и толщину плиты (хH), иначе программа поймет это так, будто толщина перекрытия у Вас 1метр, то же и для верт. элементов.
Последний раз редактировалось Кирилл_МГСУ, 19.01.2010 в 23:23. |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
Два способа задания воды (инстукции открывалась ![]() 1. по уровню (то есть без учета течения жидкости, если нет таких вещей как напор, градиенты и т.п.) 2. по законам гидравлики (если надо узнать допустим приточность в котлован, эффективность работы дренажа и т.п.) Зачем делать вообще сухие кластеры??? Можно схему в студию, а то так на пальцах я не все понимаю. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Решил попробовать на элементарной задачке. Консольная подпорная стенка. Целью задачки является определение внутренних усилий в подпорной стене при особом сочетании нагрузок. К примеру площадка 9 баллов, 0.4G - X-acceleration. Делаю две фазы экскавационных (1 и 2) и две динамических (3 и 4) (каждая после Phase 2) с EMaccel равным 1 и -1, для знакопеременного сейсмического воздействия. В каждой динамической фазе делаю сброс деформаций. Единственное, не могу понять один момент - сколько секунд выбирать для Time interval при псевдо-статическом расчете. взял пока секунду. Деформации на фазах 3 и 4 очень малы. Изгибающий момент в стене при фазах 2, 3 и 4 одинаков. В чем моя ошибка? |
||||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
Нужно поставить в первой вкладке не динамический расчет, а пластический (в программе расчетов). и все должно пройти. Времени там воообще быть не должно. А так больше ошибок не заметил. ( |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,406
|
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
ПЭ.ЭС. Сеткой вообще лучше "поиграть" делая ее меньше, до тех пор пока разница результатов расчета не будет мала, на по крайней мере так в идеале должно быть. |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
|
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.07.2008
Сообщений: 30
|
появились еще вопросы:
1. все таки про выпор грунта при отрывки котлована непонятно - избавиться не получается, если я обнулю, то обнуляться все деформации, а мне этого не нужно. может все таки это нормально? 2. если очень сильно измельчать сетку, то часто выдает ошибки, увеличиваю число итераций и все равно выдает, еще что-то может можно сделать? 3. как часто можно менять в одном файле все (данные, схему, сетку и т.д.) не начинает ли он неверно выдавать результаты? читала выше что-то похожее может быть.. |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
Цитата:
Грунт и прочие характеристики можете менять хоть сколько раз, роли не сыграет. Лучше сетку делать в разных файлах, может сглючить. Все-таки математика в данной программе реализована хорошо, но не идеально. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-Геотехник Регистрация: 19.05.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 45
![]() |
Цитата:
__________________
Нет плохих моделей, есть неправильное их использование. В.А. Флорин |
|||
![]() |
|
||||
Здравствуйте! Сразу оговорюсь. Я - начинающий пользователь plaxis, по образованию вообще морской инженер и с механикой сыпучих сред только начинаю знакомиться. Поэтому мои вопросы кому-то могут показаться смешными, а терминология не вполне корректной. Не судите строго.
Изучив общедоступную документацию по plaxis, я так до конца и не понял: 1. в свойствах грунта вкладка General/General properties есть два коэффициента GAMMAunsat и GAMMAsat. Если я правильно понимаю, то первое - это уд. вес скелета грунта, а второе - уд. вес грунта при естественной влажности (но не взвешенного). Это верно, или я ошибаюсь? 2. что за напряжения такие effective stesses и чем они обусловлены?у меня возникла догадка, что это напряжения исключительно от усилий передаваемых на грунт извне, без учета напряжений от собственного веса грунта и гидростатических сил. Это так? я был бы очень благодарен за подробный ответ. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-Геотехник Регистрация: 19.05.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 45
![]() |
Цитата:
1) Gamma(unsat) - это удельный вес грунта при естественной влажности (unsat = unsaturated); Gamma(sat) - соответственно удельный вес в водонасыщенном состоянии (sat = saturated) 2) Effective stresses - это ЭФФЕКТИВНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ. Что это такое, можно узнать набрав данное словосочетание в любом поисковике. (Google, Yandex, Википедия, т.д. и т.п.) А лучше взять книжку по механике грунтов и найти там. (Чтоб не сочли рекламой, название книг говорить не буду) ![]()
__________________
Нет плохих моделей, есть неправильное их использование. В.А. Флорин |
|||
![]() |
|
||||
Влажность грунта - содержание в нем того или иного количества воды, отнесенного к весу абсолютно сухого грунта (весовая влажность) или к объему влажного грунта (объемная влажность).
Естественная влажность грунта - количество воды, содержащейся в порах грунта в естественных условиях его залегания. Т.о. естественная влажность подразумевает некоторое насыщение грунта водой, т.е. это уже водонасыщенное состояние. В таком случае мне не понятно что значит "удельный вес в водонасыщенном состоянии". "Effective stresses - это ЭФФЕКТИВНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ. Что это такое, можно узнать набрав данное словосочетание в любом поисковике. (Google, Yandex, Википедия, т.д. и т.п.) А лучше взять книжку по механике грунтов и найти там. (Чтоб не сочли рекламой, название книг говорить не буду)" Я полистал книжки Далматова и Ухова. В них написано, что для решения задач НДС грунтов с некоторыми допущениями применяют аппарат теории упругости. Но в теории упругости нет такого понятия, как эффективные напряжения. Последний раз редактировалось Willy, 25.01.2010 в 22:58. |
||||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
Эх куда занесло то, про эффективные напряжения есть в инстукции. |
|||
![]() |
|
||||
"А вообще, этот вопрос не по программного комплексу а к геологии, даже к самому началу сей науки. В книжках есть все."
Мне не встречалось в отечественных книжках обозначение GAMMAsat и GAMMAunsat. "Эх куда занесло то, про эффективные напряжения есть в инстукции." Я же писал, что изучил общедоступную документацию, но в результате этого не понял некоторые вещи. В инструкции к plaxis 8 есть п. 5.5.1 по эффективным напряжениям. Но там не написано, чем вызваны эти напряжения (учитывается ли собственный вес грунта, взвешивающее действие воды, или только внешняя нагрузка)? |
||||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-Геотехник Регистрация: 19.05.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 45
![]() |
Цитата:
2) Я думаю Вам стоит поискать информацию о "Принципе Терцаги", возможно это приоткроет завесу тайны...
__________________
Нет плохих моделей, есть неправильное их использование. В.А. Флорин |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
если вы решили поупражняться в остроумии, то делать это лучше в соответствующей ветке форума. ежели не затруднить вас, то ответьте на два вопроса: 1. вы лично выполняете расчеты в plaxis реальных строительных объектов? 2. вы понимаете физический смысл эффективных напряжений? |
||||
![]() |
|
||||
начинающий инженер-геотехник Регистрация: 07.09.2009
СПБ
Сообщений: 50
![]() |
не думаю, что там подробно и толково объяснят к чему какая модель и где брать характеристики для этих моделей.
я знаком с человеком, который этих ребят знает - у них в общем можно научиться проводить расчеты, строить схему смотреть картинки... в СПб в моделях грунтах и МКЭ в геомеханике разбираются (хорошо разбираются), ну человека 4 от силы (если я не прав - то поправьте меня). Двоих я знаю - это А.Б. Фадеев - гуру МКЭ в геотехнике в СПб, и К.Г. Шашкин
__________________
"...грунт всегда умнее инженера..." |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Willy
1) по веса грунта unsat - это природный грунт, тот который есть в реали. И если это гравий то он может быть вообще сухой, т.е. его естественное состояние имено в этом месте строительства может быть эквивалентно гамме сухого грунта (т.е. вообще без воды и влажности). И наоборот, если глина, то она может быть запросто насыщенна в природных условиях до 100 %, и тогда unsat = sat. То есть еще раз повторюсь, что unsat - это тот вес который есть в реали, sat - это вес грунта при 100% водонасыщении. Пэ.эС. sat = частики грунта (во взвешенном состоянии) + вода 2) про эффективные и полные напряжения в инструкции написано: полные напряжения = эффективные напряжения + поровое давление воды. Вот и весь физический смысл. Сам полные напряжения как-то особо не использую, особенно радует, когда они получаются положительными в грунте при отсутствии причин на это (из-за вот этого порового давления) - что противоречит здравому смыслу. ![]() Не много не в тему, что планируете сосчитать-то? Зачем напряжения то необходимы? Эта вещь достаточно тонкая, тут с ходу коня не остановишь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Напряжения - это очень важная вещь!!! Т.к. основное предназначения плаксиса - это расчёт ГРУНТОВОГО ОСНОВАНИЯ ПО НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ, а уже под 2-ым номером - расчёт конструкции!!! Если Напряжения положительны (+) возникает растягивающие усилия в грунте..если (-) сжимающие! Эти напряжения (нормальные-главные, или тангенсыальные-касательные) должны быть меньше чем допустимое значения (расчётное сопротивления) грунта сжатию (-), растяжению (+) и сдвигу!!!! Допустимые значения дают геологи!!!!
Это я так по рабочекрестьянски обяснил!!По-быстрому!! ! !!!!!!!!!!!!! А теперь у меня вопрос..если позволите!! ![]() Последний раз редактировалось butch, 27.01.2010 в 14:06. |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
![]() Про цементацию, мы моделируем обыкновенным грунтовым массивом (Мора-Кулона). Примерно задаем его границы (исходя из примерного проекта производства данных работ) и свойства (вот с этим проблема). Свойства принимаем по аналагам, по рекламным проспектам и т.п. |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
В основном использую только коэффициент фильтрации, предполагаем что станет 0,1 м/сутки. Остальными физ-мех характеристиками как то не интересовался, советую по сайтам полазить.
|
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
|
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,406
|
Ale6a, ты еще больше восклицательных знаков ставь - и твои сообщения будут жить до момента прочтения их модератором.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Не какого сарказма нет!! Просто хочется разобраться! Вот как по мне 0,1м/сутки это очень много!! Т.к. главное назначение JET2 - это увеличение несущей способности грунтов, и противофильтрационные свойства закреплённого массива!! Я бы вводил либо как НЕПОРИСТЫЙ материал или К=0,01-0,001м/сутки
|
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
Но как говориться хозяин-барин. Так а разве у них в официальном буклетике нет никаких цифр? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Не знаю кто кого пошлёт!! но по Нормам 0,1м/сутки - это слабоводопроницаемый грунт! А как он может быть проницаемый, даже хоть СЛАБО, если это грунт перемешенный с цементным молоком да ещё и с бентонировой глиной, которая кальматирует вместе с цементом все поры грунта под высоким давлением!!!??
Если у вас 0,1м/сутки непосредственно на практике....значит была не соблюдена технология....и вода пошла по стыкам пересечения этих буровых колон! Я ещё не смотрел каталог, но знаю точно что нечего конкретного там не будет!!!! |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
И вообще по смыслу, цель цементации то в чем? Если от воды, то 0,1 в принципе нормальманый расчетный коэффициент (в реали может быть лучше), думаю для "дуракоустойчивости" то что надо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Я же не хочу сказать что ЧТО ТО не правильно....и только ТАК и не как по другому!!! Ещё же не понятно какие воды -напорные, безнапорные....
НО если стена противофильтрационая, следовательно по логике K должен быть минимальный! Мне нужно просто смоделировать грунт закреплённые JET2....вообщем заменить существующий грунт...на грунт с реально улучшеными деформационными и прочностными характеристиками....а именно под основания глубокого котлована (под его днище) выполняется закрепление...сами стены котлована "стена в грунте"...таким образом исключаем водопонижение...вода через днище не прёт....у меня разумеется есть кое какие соображения по этому поводу.....в конце концов модуль деформации цемента М300 не является секретом....просто вот хотелось услышать предложения и коментарии!!ВОт в принципе и всё! ![]() Суть в том что мне в основном не фильтрационный расчёт нужен, а РАСЧЁТ КОНСТРУКЦИИ! защемление консоли ("стены с грунте" не в простых грунтах, а в ТЕХ САМЫХ- зактеплёных JET2......усилия другие в конструкции совсем будут!! |
|||
![]() |
|
||||
Это что-то вроде этого?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Шмидт, 29.01.2010 в 09:32. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,406
|
твоф тмпв руцк чтать невазмно
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.08.2009
Сообщений: 45
|
Подскажите неграмотному, все таки не успел разобраться в вопросе, который задавал пару недель назад.
По поводу моделирования скального/полускального грунта в плаксисе. Из характеристик имеется:
|
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
Из этих цифр выбор то не велик, Линейно-упругая и Мора-Кулона. Недостающие цифры для скалы можно взять по СНиП "Основания гидротехнических сооружений". Пэ.эС. Я ж писал уже про это. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
так что вы хотите тогда???? Из НЕЧЕГО что то посчитать??? Могу предложить автора Булычёва Н.С. " механика подземных сооружений" там в конце книги таблицы приблизительных значений физ -мехов по горным породам Донбасского бассейна, Кузбаса и т.д. .....что ещё вам посоветовать? Обращайтесь к вашим доблестным геологам!!
|
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Всвязи с многочиленными вопросами про ЭФФЕКТИВНЫЕ И ПОЛНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ выкладываю сканер главы из книги Н.А. Цытовича "Механика грунтов", в которой все написано подробно по русски и снимает все вопросы. Надеюсь, что вопрос закрыт окончательно
![]() Последний раз редактировалось Шмидт, 13.10.2014 в 09:58. |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
решулярно такие косяки выскакивают, борюсь искуственно - то есть корректирую размеры расчетной области, выключаю массив из расчета и т.п.
Хотя действитлеьно перемещения 1,7 м как то многовато. Картинка после какого расчета? устойчивости или просто НДС? |
|||
![]() |
|
||||
Студент Регистрация: 09.05.2010
Украина, Донецк
Сообщений: 1
![]() |
Помогите пожалуйста! Я студент и мне необходимо сделать модель грунтового массива, но в процессе создания выскакивает ошибка "List index out of bounds(-1)" в чем моя ошибка и как с ней бороться? Кстати ошибка выскакивает как только я замыкаю какой-либо контур!((( А мне очень надо!)) (Plaxis 8.2)
|
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Хочу узнать мнения как моделировать JET (струйная цементация грунтов, закрепление грунтов) в программе Plaxis??? То есть мы под давлением нагнетаем раствор в грунт, разрушаем его и получаем грунто-цементные буросекущие сваи по площади!! У кого есть какие соображения???
|
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
ИМХО, просто задать характеристики "зацементированного" грунта в данной области. А характеристики взять у поставщиков оборудования.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.05.2010
Сообщений: 1
|
У меня большая просьба: ответьте на мой глупый вопрос...
Только-только начинаю осваивать Plaxis 3D, не могу найти функцию отрисовки криволинейных поверхностей. Мне нужно будет строить поверхность, задаваясь ее аналитическим уравненем. Как лучше всего сделать? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.11.2009
Тольятти
Сообщений: 3
![]() |
Модели грунтов лучше всего создавать самостоятельно, так и подберете EA, EI. Еще для начала можно воспользоваться существующими моделями для соответсвующих практических уроков по Plaxis. Скачать можно на сайте, все Уроки на русском языке, понятно, доступно.
|
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Juliatlt63
Программа сугубо инженерная для грунта и таких возможностей скорее всего не предусомтренно. Это не Ансис или Космос. Для первых разов сложноватая задачка ставиться. rufus_666_ Модели грунтов там есть: как минимум 2 можно использовать 100% с нашими РФ изысканиями (кнопочка библиотека материалов). EI и EA так это для плитных элементов: характеристики изгибной и нормальной жесткостей. Тут не должно быть ничего сложного, главное не забывать приводить на 1 пог.м. Juliatlt Самостоятельно. А можете скинуть файлик с такой моделью. Знаю что есть такая возможность, но что то руки все никак не доходили. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.11.2009
Тольятти
Сообщений: 3
![]() |
Ну.................
![]() Так что делать, если мне надо (очень НАДО) задать криволинейную поверхность??? Импорт с каких програм можно осуществить, можно ведь, а? |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
Если подразумевать под криволинейной поверхность - поверхность с кривизной (ами), а не плоскость (как оно и есть в математике), то вынужден разочаровать, как и сам раньше пришел в уныние. Поверхность можно попробовать задать в Фундэйшине (через скважины), но сам попробовал пару раз, как-то там не очень все красиво получаеться и решил отказаться от такой задумки. Хотя более менее простенькую там рельно релизовать (склон с ямками и горками) Туннель - вообще по смыслу псевдообъемная схема. Элементы там выдавливаются. И здесь тем более о криволинейной поверхности можно даже и не думать. |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Так разве возможно задать криволинейный фундамент??....я имею ввиду например идёт фундамент постепенно изменяя свою толщину с 0,5м до 1,5м тосщиной с каким то уклоном!!! Я думаю что по скважинам возможно только геологию....тобишь напластования задать и программа сама построит строение пластов....а как с плитами???
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Если Вы не слышали о таком, то это ПЛОХО! Подкрановая балка длинной 100м на упругом основании (грунт) для движения козловых кранов для монтажа проходческого тоннельного оборудования....В горной местности со сложным рельефом.... так вот на ста метрах набегает 1 метр перепада...Разумеется через n-ый метр идут деформационные швы! Теперь будите знать!
![]() Последний раз редактировалось butch, 02.06.2010 в 10:27. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
Теперь просто для общего развития: а кран на наклонных рельсах нормально себя чувствует? Уклон в 1% - довольно серьёзная вещь! И СНиП на промышленный транспорт (под действие которого попадают и крановые пути, как я понимаю) не допускает таких уклонов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Я согласен, ребят ,что геморой, самому не приходилось такого считать ещё..... по этому я и спрашиваю на перспективу! А что касаеться уклона, то вы немного не поняли меня, т.е. расчётную схему! По этому скидываю рисунок! Уклон рельсового пути должен быть не более 0,002
|
|||
![]() |
|
||||
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
Вообще интересно. А цены - не такие уж и большие... |
|||
![]() |
|
||||
Здравствуйте!
Пытаюсь посчитать вот такую схему [IMG]http://s57.***********/i158/1007/69/ff35e804a8e5t.jpg[/IMG] При этом расчет обрывается при 5% от полной величины нагрузки. Строится вот такая кривая [IMG]http://s58.***********/i159/1007/26/0b2e951d2c68t.jpg[/IMG] Каким образом можно довести этот расчет до полной величины нагрузки? Отключил контроль длины дуги и расчет завершился на 100% нагрузки. Может кто-нибудь популярно объяснить что это такое и для чего это надо (контроль длины дуги). Прочитал хэлп, но сути не понял.
__________________
Миром правит Unigraphics. Последний раз редактировалось Willy, 26.07.2010 в 09:50. |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
В прилагаемом файле нагрузка доходит уже до 30% (а не 5%, как на скриншоте в сообщ.№585), потом расчет прерывается. Задача та же, но на новой сетке. http://narod.ru/disk/23169578000/01.rar.html
__________________
Миром правит Unigraphics. Последний раз редактировалось Willy, 27.07.2010 в 21:02. |
||||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
__________________
Миром правит Unigraphics. |
||||
![]() |
|
||||
Понял, спасибо. А что дает опция контроля длины дуги (arc-lenght control) в процедурах итерации (iterative procedure)?
В хэлпе написано, что использование этой опции "...иногда вызывает спонтанную разгрузку (т.е. изменение знака приращений перемещения и нагузки)...". Я так понимаю, именно этот эффект виден на графике в сообщ. № 585 - нагрузка растет, а деформации основания уменьшаются. Вы не могли бы пояснить в двух словах общую суть этой опции (arc-lenght control)?
__________________
Миром правит Unigraphics. |
||||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
Мне кажется, что проблема в другом. Грунты слабые, а нагрузка на них конкретная. Такого просто не может существовать в природе. Грунт уплотниться или переместиться (расползется), или как нибудь еще себя поведет неклассично. Вот и получается что данный вариант не вписывается в реализованный математический аппарат. Вывод у меня напрашивается один - данную конструкцию при заданных допущениях (модель грунта, параметры и т.п.) считать некоректно. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Willy, прошу прощения, не имею возможности посмотреть Вашу задачу т.к. систему пришлось переустанавливать, и Plaxis ещё не переставил.
Суть проблемы понял из вашего диалога со Шмидтом. Если я всё правильно понял - то из-за слабого грунта модель "проваливается", и задача не сходится. Arc-lenght control именно для проверки условий сходимости задачи и нужен. Если я правильно помню суть, то если его (arc-lenght control) выключить - то задача будет решена (нагрузка доведена до заданой) в любом случае, не смотря на то, что фактически расчётная схема уже пришла в вид далёкий от начального состояния. В Вашем случае это может значить, что грунт основания "потёк", и об этом свидетельствует прекращение расчёта в начале загрузки. Грубость разбиения сетки тоже имеет значение, и если не сходится задача на мелкой сетке - стоит попробовать укрупнить её. Вам, я бы посоветовал попробовать просчитать задачу на изменяемой сетке (Updated mesh) - это какраз тот случай, когда основание сложено слабыми грунтами и влечёт большие деформации, которые при обычном расчёте чаще всего не сходятся. Пример про updated mesh: Считал с пол-года назад задачу устойчивости откоса, в толще грунта при этом имелся мощный слой торфа, не несущего практически ничего. Так вот, задача в обычной постановке просто не решалась, и сначала решил что просто откос не устойчив и всё тут. А при включении расчёта по изменяющейся сетке задача решилась, и получилось, что нагрузка на откосе (довольно пологом!) не вызывает его обрушения, а просто сжимает толщу торфа, и осадка поверхности при этом составляет около 80см. |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Updated mesh штука интересная, сам пользоваться может пару раз и как-то она мне не понравилась. Цифры там действительно большие получаются, а что происходит с грунтом вообще остается за рамками. Хотя для оценочных расчетов может и нормально будет.
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Да цифры там получаются нормальные. Для обычных задач, когда перемещения узлов сетки небольшие - она ни к чему, потому как результат тот же, а время расчёта - в несколько раз больше. А вот в случае с большими деформациями - тут Updated mesh очень даже к месту. Если, к примеру, в результате расчёта безанкерной подпорной стенки верх шпунта ушёл на 1м - то геометрическая нелинейность в задаче будет иметь весьма существенное значение. И расчёт БЕЗ изменяющейся сетки будет, видимо, не корректным.
|
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 285
|
шпунтовая стенка. при расчете выдается:
Prescribed ultimate state not reached! Load advancement procedure fails, try manual control Inspect output and load-displacement curve Предписанное последнее государство не достигло! Загрузите неисправности процедуры продвижения, пробуют ручной контроль Инспектируйте output и load-displacement кривую что посоветуете..? какой еще ручной контроль пробывать говорит машина?
__________________
саша |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,406
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 342
![]() |
Неправильный перевод от Google)))
Предписанное (преустановленное) предельное состяние не достигнуто Процедура улучшения нагрузки не удалась, попробуйте ручное управление Проверьте результаты расчета и кривую зависимости перемещений от нагрузки |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Вода задаётся в Initial Conditions (самый первый модуль Plaxis Input)
Там есть кнопочка Pheatric level. Нажимаете на неё, и рисуете "поверхность воды" на той отметке, которая вас интересует для расчётов. Этой функцией задаётся и уровень воды в акватории, и уровень грунтовых вод в грунтовом массиве. Далее жмём кнопку Generate water pressure - программа сгенерирует начальное давление по гидростатическому закону. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2007
Russia
Сообщений: 59
|
Всем доброго дня!
Вопрос: Сделал тестовый пример-осадка фундамента 10х10м на естественном основании (модель грунта МС), с нагрузкой 100кПа (по всей плите) в одинаковых условиях (Е=10МПа,С=10,fi=20) на 2D и 3D версиях. перемещения отличаются в 1,7раза: для 2D-99мм для 3D-57мм Как это объяснить? Заранее спасибо)) |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
При решении данной задачи в 2D - решается задача плоской деформации (говоря проще - считается, что ваша плита имеет размеры 10м в ширину, и бесконечность - в длину). При решении той же задачи в 3d - всё чётко и ясно, решается задача в правильной постановке, в объёмных деформациях. Соответственно те же нагрузки на обрезе фундамента воспринимаются грунтами не только снизу, "слева и справа", но и "спереди и сзади" от вашей плиты, поэтому осадка в результате меньше, чем в плоской постановке. В плоской постановке можно считать протяжённые сооружения. Решение будет справедливо для среднего по длине сечения. Задачи с фундаментами имеющими соизмеримые размеры в плане так решать не правильно, ближе к истине будет решение в осесиметричной постановке. Хотя это тоже не совсем верно, но результат будет ближе к результату решения объёмной задачи. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2007
Russia
Сообщений: 59
|
насчет непонимания-все это понятно, тем более, что для осесимметричной задачи рассматриваемое перемещение получается 103мм)))
может с нагрузкой что не так? я задаю 100кПа сплошняком для 3D версии и 100 как распеределенную для 2D, может перевести как-то надо? |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Нет, нагрузка тут не причём.
Судя по Вашим вопросам - вы не очень понимаете разницу между 2d и 3d постановкой задачи. Попробуйте изменить условия: считайте в плоской задаче плиту фундамента шириной 10м, а в 3d - шириной 10м и длиной 50м. Нагрузки и прочие условия оставьте прежними. Разница в осадках будет гораздо меньше различаться. А вот почему - в учебнике по механике грунтов почитайте. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2007
Russia
Сообщений: 59
|
да все я понимаю-просто в документации пример для круглого фундамента! вот в чем был вопрос!ясное дело 3D-более точно. Я спрашивал может какие коэффициенты принимать для пересчета.осваиваю только программу. И, к сожалению, лицензия есть только на 2D(((. выходит 2D для расчета осадок близких по размерам фундаментов не годится? Какой критерий отношения длины к ширине? 5,2,...? Я пользуюсь ing+2010-там все в 3D и вопросов нет, только и воду там задать нельзя, да и много чего еще....
спасибо за комменты |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
Заметьте, расчёт любых фундаментов по СНиПу основывается на некоторых допущениях и условностях, приводящих расчёт фундамента некой ширины и длины к плоскому расчёту. И расчёт осадок по СНиП 2.02.01 Приложение 2 соответственно будет производиться с учётом коэффициентов из таблицы 1(4), и коэффициенты эти вычислены для различного соотношения ширины и длины фундамента. Внимательно посмотрев на таблицу - увидите, что для соотношения l/b > 10 - СНиП всё "под одну гребёнку" равняет. Это не "с потолка" взято, а обосновано расчётами и данными натурных исследований. Значит и мы можем руководствоваться в своих расчётах теми же критериями: при l/b >10 - можем с чистой совестью считать задачу в плоской постановке. При 1 < l/b < 10 - глядя в ту же таблицу, увидим весьма значительную разницу в коэффициентах. Как-то применить эту "разницу" в численном выражении к результатам "плоского" расчёта Plaxis - не вижу возможности. Так что остаётся смириться, и пользоваться тем, что имеете. В конце концов в ручную посчитать осадку по СНиПу - это делов на час! Мы дольше тут с вами обсуждаем эту проблему ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
Для шефа: здесь PLAXIS не нужен.
![]() Судя по вопросам, автор еще нескоро придет к осознанному использованию сложных моделей типа HSM в 3D расчетах. А указанные задачи можно решать в упругой постановке. При выполнении требований СП по расчетному сопротивлению Мор-Кулон Вам не нужен. Достаточно использования упругой модели с надлежащим ограничением сжимаемой толщи. А для того, чтобы ее правильно ограничить при взаимном влиянии фундаментов (в том числе и при использовании модели Кулона-Мора) Вам все равно понадобится метод угловых точек. Поэтому даже покупка PLAXIS не заменит Вам этого метода! |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
А теперь скажите, как вы определяете глубину сжимаемой толщи ДО ТОГО, как произведёте расчёт? ![]() - сначала на бумажке в ручную считаете осадку, а потом Плаксисом проверяете? ![]() Применительно к Plaxis-у говорить о сжимаемой толще как-то безграмотно. Сжимаемая толща - это УСЛОВНОЕ ПОНЯТИЕ из УПРОЩЁННОЙ методики поределения осадок. Это такая же условность, как округлять ускорение свободного падения до 10, при расчётах ракетного двигателя. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
А Вы серьезно думаете, что при расчете в PLAXIS сжимаемая толща сама ограничится? А каким образом, может, объясните? А осадку Вы считаете без ограничения сжимаемой толщи? В модели Кулона-Мора!?
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Constantin Shashkin, мой предыдущий пост - это сарказм. Не надо к нему серьёзно относиться - я пошутил. Просто последние вопросы в этой теме задавали люди не очень грамотные, с какими-то абстрактными понятиями и целями в расчётах в Plaxis - вот и не удержался
![]() Если в PLAXIS задать расчётную схему с толщиной грунта под подошвой равной вот этой самой Нс - глубине сжимаемой толщи, то результат вычислений будет не просто искажённым, а неверным. Потому как на расчётную модель наложены жёсткие граничные условия там, где их нет в природе. Я просто привёл пример возможного решения задачи с "ограниченной" глубиной сжимаемой толщи. Хоть это и глупая затея - но если человеку хочется зачем-то - то пожалуйста! Конечно же считать следует на массиве грунта значительно бОльшем, нежели Нс. В этом случае получается реальная картина распределения напряжений в массиве грунта, которые будут затухать с глубиной. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
А последнее сообщение тоже сарказм? Если что, извините, у меня к вечеру чувство юмора притупляется.
Сарказм сарказмом, но вот тут Вы предлагаете считать осадку в Plaxis без ограничения сжимаемой толщи, дескать программа грунтовая сама должна понимать.... И так,я думаю, делают очень многие. Вспомним, зачем ввели это ограничение сжимаемой толщи: для того чтобы осадка вообще была похожа на реальность (иначе по упругому полупространству осадки завышены в разы). Теперь берем модель Мора-Кулона. В задачах расчета осадок зоны пластики невелики, поэтому себя не будем обманывать - это решение УПРУГОЙ задачи. Если в упругой задаче не ограничивать зону деформаций - получатся завышенные осадки. Если расчетную область ограничивать как Бог на душу положит - можно получить любую произвольную величину осадки. Поэтому если речь идет о расчете осадок в упругой постановке (или в простейщей идеальгно упруго-пластической модели) - то я однозначно за ограничение сжимаемой толщи. Это условгностьь , но иначе осадка зависит от произвола составителя модели. Иной разговор - более продвинутое моделирование которое, по идее, должно позволять автоматически ограничивать зону деформаций. Но этот вопрос совсем непростой и общепринятых решений тут нет. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Constantin Shashkin, то, о чём Вы сейчас говорите - обсуждалось в этой теме на протяжении нескольких страниц (или даже десятков страниц), с Вашим и моим участием, на сколько я помню.
Ни на чём конкретном, если память не изменяет, не сошлись. В силу разных причин и убеждений. Начинать заново спор нет ни малейшего желания. В остальном: при ваших убеждениях - зачем вам плаксис? - достаточно экселя с забитым туда расчётом по СНиПу... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2010
Сообщений: 6
|
Еще вопросы:
-хочется посмотреть кривую зависимости напряжений от нагрузки, а эта опция при задании параметров графика неактивна...Каким образом можно построить такой график? -на 4 конференции в докладе Р.Ф.Шарафутдинова из НИИОСП было приведено 4 подхода к заданию параметров HS модели. У кого какие мнения? какой подход более точный?и что за коэффициент перехода от модуля Е к модулю разгрузки Еu по пособию к СНиП 2.02.01-83...он принят 1,2. И вот еще- Комментарий на комментарий: "Constantin Shashkin, мой предыдущий пост - это сарказм. Не надо к нему серьёзно относиться - я пошутил. Просто последние вопросы в этой теме задавали люди не очень грамотные, с какими-то абстрактными понятиями и целями в расчётах в Plaxis - вот и не удержался" Не вежливо - к сожалению в наших вузах многому не учат-приходится заниматься самообразованием (закончил в этом году)...Не думаю, что вы в первый год после вуза были ОЧЕНЬ ГРАМОТНЫ и имели НЕ АБСТРАКТНЫЕ понятия Если человек пытается в чем-то разобраться, а не тупо идти торговать-не стоит сразу называть его безграмотным... Последний раз редактировалось Rost0981, 06.10.2010 в 12:52. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Rost0981, прошу прощения, если обидел. Я думал объясняю вам на пальцах. Не хотел лезть в "высокие материи" с HS и прочим (думал только запутаю).
Кстати в наших ВУЗах учат, и весьма не плохо, но только тех, кто стремится учиться. Модель HS, это развитие классической модели Кулона-Мора, появление которой обусловлено некоторыми её проблемами, одну из которых чуть выше обозначил Constantin Shashkin - "завышенные" осадки. Кроме того есть ещё и явление слишком большого поднятия дна котлована при расчёте задач с поэтапным возведением сооружения и ещё много чего с этим связанного. Так вот, если расчёт вести на модели HS - то тут уже не может быть и речи об ограничении "сжимаемой толщи". Результат будет заведомо неправильным. HS можно сказать служит для того, чтобы при "бездонном" грунтовом массиве не получалось никаких "завышенных" осадок. Про доклад - если вы его выложите здесь в теме, я думаю многим будет интересно с ним ознакомиться. Пока что нечего сказать (т.к. не были, не слушали). Про задание параметров HS модели - есть общие рекомендации разработчиков Plaxis на этот счёт (для тех, у кого нет возможности лабораторным путём получить эти параметры) - я бы следовал всё-таки их рекомендациям, они наверно немного дольше и основательнее занимались этим вопросом, нежели товарищ из НИИОСП, который на этом хочет дисер написать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2010
Сообщений: 6
|
Спасибо за ответ.
Если честно-изучая документацию к программе, не совсем понял как из модели МС перейти к значения модулей для HS. О других рекомендациях разработчиков не слышал. Если есть - поделитесь пожалуйста)). Упомянутый доклад (и другие материалы конференции) можно получить на сайте НИП информатика. Я бы скинул, но там около 100мб. Если хотите-конкретно этот доклад скину Вам на е-майл. Комментарий о вежливости был не к Вам. В институтах учат, но не во всех(((... поверте (я не из СПб и не из Москвы)... |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Рекомендации, если память не изменяет, изложены в пятом разделе главы "Модели грунтов" толстого толмута по плаксису. Он вроде где-то лежит здесь в dawnload.
Если не найдёте - могу сюда выложить. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
Цитата:
Про подбор параметров модели HS. Статью Р.Ф.Шарафутинова (а также О.Н.Исаева и И.А.Бокова) хорошо помню, поскольку делал обзорный доклад на этой секции. Там исследовалось влияние параметров моделей и параметров расчетных схем при рассмотрении задачи о проходке коллектора с заданным перерасходом грунта. Задача, надо сказать, достаточно специфическая. Кроме того, для меня в этой задаче в случае суглинков однозначным является выбор недренированных условий работы грунта (проходка-то делается достаточно быстро, какая там объемная деформация?). Недренированную постановку авторы как раз и не рассматривали, что, на мой взгляд не совсем правильно. В результате статья содержит очень правильный вывод о необходимости тщательной проверки влияния всех параметров модели и расчетной схемы. Однако рекомендаций по выбору параметров моделей в статье не содержится. Вообще, наиболее правильно подбирать параметры HS по результатам трехосных испытаний. Правило E50=Eoed, вообще говоря, не вполне корректно для российских условий. Дело в том, что как правило, в изысканиях (в особенности для Петербурга) приводят откорректированные модули деформации с пересчетом на штамповые испытания. В результате E>Eoed. Разница бывает в несколько раз. В результате при расчетах в HS можно существенно завысить жесткость грунта на сдвиг. Поэтому наиболее правильно подбирать параметры модели, моделируя условия эксперимента (КД или НН схемы). При использовании программы Plaxis меня больше всего раздражают заложенные в программу (и нигде не документированные!!!) ограничения на величины параметров. В результате задать параметры слабого грунта в Plaxis зачастую невозможно - он начинает исправлять модуль деформации и т.п. Кстати, Z-soil, который наши ребята тоже тестировали, не содержит таких ограничений. И хотя туда заложена та же модель HS, работает она там немного иначе... |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 285
|
Constantin Shashkin а не можете поделиться статьями про модели и плаксис?
не подскажете где в результатах расчета плаксиса можно посмотреть значение давления на подпорную стену (это что команда -полные напряжения?)
__________________
саша |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
А что Вас интересует более конкретно? По моделям статей неисчислимое множество. К сожалению, сейчас появляется новое (на мой взгляд весьма странное) направление исследований: вместо того, чтобы исследовать явление природы, авторы часто исследуют, какие результаты дает модель (скажем HS).
При этом сама модель HS очень плохо документирована. Наши сотрудники достали практически все ключевые публикации авторов, включая статьи Вермеера и диссертацию Томаса Бенца, и долго бились с аналитическим воспроизведением работы модели. Вариант модели в Z-soil воспроизвести удается, а вариант модели в Plaxis - нет. С одной стороны мне понятно желание авторов закопать свое "know-how". С другой стороны, такое положение вещей, когда только авторы модели толком знают, как она работает - меня очень настораживает. Сейчас благодаря Plaxis HS завоевывает все большую популярность. Между тем, модель эта далеко не самая удачная. Главный ее недостаток я уже указал - она очень переусложнена. Мы в своей модели практически тех же эффектов достигаем гораздо проще и (на мой взгляд) логичнее. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
![]() Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
Про модель много написано. Одна из старых статей http://www.georec.spb.ru/journals/10/files/10006.pdf
Более подробно - в трудах последней конференции, но это пока не в онлайн. (Нужно потормошить коллег чтобы на сайте вывесили более современные публикации). Коротко можно сказать следующее. В HS предложена модель так называемого Double hardening - двойного (или лучше перевести независимого) упрочнения. Деформационное упрочнение при сдвиге не зависит от упрочнения при объемных деформациях. Идея совсем не нова (да и модель, в общем, уже старая). У нас в стране такой же моделью занимался Зарецкий. Опыты, которые мы проделывали в трехосном приборе свидетельствуют, что только такой подход и является правильным. Все идеологии связанного упрочнения типа Cam Clay и далее опыту явно противоречат (что тоже давно известно, см. например, опыты Иосилевича). Но в HS идею независимого упрочнения не довели до логического конца - зачем-то оставили шатер с ассоциированным законом (наследство Cam Clay). В результате идея независимого упрочнения реализовалась лишь частично. Для песков при большом угле трения, а следовательно и прочности, влияние шатра молозаметно. Для слабых грунтов шатер дает уже существенный вклад в сдвиг. Отчести, может, этими заморочками и объясняется введение ограничений на значения параметров для слабых грунтов. Поэтому мы попытались упростить модель доведя идею независимого упрочнения до логического конца. При устранении шатра модель становится много проще (постоить аналитическое решение становится гораздо легче, а значит, легче и понять как модель работает). Кроме того, мы в модель добавили реологию, чего в HS почему-то сделать отказываются (Вермеер считает почему-то, что это неправильно). С другой стороны то, что они сделали с Creep, на мой взгляд, вообще чушь. После наших корифеев в исследовании ползучести (Маслов, Вялов) спускаться на такой пещерный уровень понимания физики процесса - для нас я считаю недостойным. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Ребята вот вы много так пишите......вы можите по-простому (как говориться по рабоче-крестьянски) сказать как перевести Модель Кулона-Мора (МС) в модель HS??? Нужны конкретные формулы и зависимости!!! Кто поможет и подсткажет!! Скиньте статьи, рукаводства и т.п. пожалуйста!! А то мы же не экономисты и не писатели.....я понимаю что есть какие-то нюансы, но формулы же должны быть или постоения графически!!! А то вроде обо всём, и вто же время не очём....вот я хочу воспользоваться вашими расуждениями на практике - а именно, как не странно, выполнить РАСЧЁТ!!! Как мне перевести в HS!?? Спасибо за помощь!!!!!
Последний раз редактировалось butch, 08.10.2010 в 12:34. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Думаю Constantin Shashkin прояснит вопрос, но мне думается что еще нескоро мы увидим широкое инженерное применение. Тем более что все расчеты зашивают в программы и конечный пользователь просто не особо понимает(да впрочем не особо и хочет понимать) в какой же модели он считает.
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2010
Сообщений: 6
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 120
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
Цитата:
HS более точно описывает работу грунта. Перехода между моделями нет и быть не может. Для понимания можно привести следующий пример: есть 2 модели. Одна описывает процесс деформирования нелинейной кривой, другая - прямой. Очевидно, сопоставить две модели можно только на небольшом участке, где кривую можно приближено описать прямой линией. Причем правила определения наклона прнямой будут зависеть от диапазона рассматриваемых напряжений. Общие правила перехода здесь сформулировать невозможно. Модель Кулона-Мора для грунтов вообще пригодна только для ограниченного класса задач. С ней можно считать запасы устойчивости (чем Кулон и занимался). При расчете осадок К-М не дает ничего нового по сравнению с упругими задачами (за исключением приближения к предельному состоянию, чего нормальный практик допускать не будет). При расчете ограждений котлованов К-М выдает псевдоэффект излишнего подъема дна котлована, что часто портит всю картину деформаций. В результате осадки окружающей застройки при устройстве котлованов по К-М считать нельзя. Поэтому задача сопоставления моделей, в общем, бессмысленна. Правила использования сложных нелинейных моделей (в частности,HS), в общем, просты. 1. Нужны трехосные испытания. Без нормальных испытаний использовать эти модели некорректно. Имея большой опыт трехосных испытаний в регионе, можно накопить эмпирические правила их воспроизведения даже в случае недостаточных лабораторных испытаний. 2. Если есть трехосные испытания - подбираем параметры так, чтобы модель описывала данные опыты. 3. Сверяем результаты расчетов с практикой - наблюдениями за осадками существующих зданий, опытными площадками по устройству котлованов. 4. После этого переходим к практическим расчетам. Я понимаю желание некоторых авторов скорее приступить к расчетам. Но если игнорировать указанные шаги все расчеты превращаются в гадание на кофейной гуще, только с применением компьютера. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 285
|
кроме видео ещеб иметь электронные версии журналов с примерами где плаксис применяется (получают официальные пользователи). меняться не на что но вдруг кто то БЕЗВОЗМЕЗДНО, т.е. даром) поделиться.
__________________
саша |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2010
Сообщений: 6
|
Вы имелли ввиду бюллетени?мы официальные пользователи, только журналов таких не получаем
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Для такого спецефического грунта эти параметры лабораторным путём следует определять, а не пытаться ткнув "пальцем в небо" угадать, посмотрев некий справочник с указанными там 0.5-0.005
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2005
Москва
Сообщений: 293
![]() |
Ох... 33 страницы со времен создания темы =) Рад, что она оказалась полезной =) Вот я и вернулся со своими вопросами, связанными уже, больше со взрослыми проблемами - политическими =)
Итак, вопрос... Как и раньше - популярностью обладает модель Мора-Кулона, т.к. пока что в России иного не дано. Всем известная проблема - подъема дна котлована и пр... Проблема частично решается отсечением расчетной области по вертикали. Также для компенсации недостатков модели Мора-Кулона, уже привычное дело использовать модуль разуплотнения, принимаемый с потолка - 3-5Е. Все вопросы, связанные с выяснением - "почему именно такая расчетная область?" или "почему именно 3Е?" сводились к одному ответу - "Использование МКЭ - это творчество". Но все это лирика, на данный момент, я хотел бы услышать, есть ли что-то, что нормирует или дает предпосылки для задания: размеров расчетной области (в случае задач, где НЕТ нагрузки, а есть только разгрузка - разработка котлована) - раз. Два - есть ли обоснование принимаемых модулей разгрузки для разных грунтов? Очень хотелось бы в кратчайшие сроки ознакомиться с этими моментами. Заранее спасибо! =) P.S Да, занятно. Проштудировал несколько страниц. 5 лет прошло, а воз и нынче там =) ОК. Задам вопрос чуть иначе. ЧТО ответить "неумным" в экспертизе на подобные вопросы: "а почему именно 2 глубины котлована в высоту у вас РС?"... "А модуль... модуль почему 3Е, а не 4Е?" ... дать ссылку на DWG? ![]() Последний раз редактировалось rust-resisting, 19.10.2010 в 09:47. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
rust-resisting, а ЧТО, по твоему мнению, может НОРМИРОВАТЬ задание расчётной области? - ГОСТ? СНиП? МГСН?
![]() - Здравый смысл должен присутствовать в задании размеров расчётной области! 1. ограничения схемы слева и справа должны находиться от интересующей области на столько далеко, чтобы эти хакрепления никак не влияли на результат расчёта. Если это задача расчёта ограждения котлована или расчёт устояивости откоса - значит граница должна уходить за пределы предполагаемой призмы обрушения. 2. Нижняя граница - тоже должна быть достаточно "глубоко" (что-бы не говорили тут о том, что её НУЖНО ставить примерно на глубине сжимаемой толщи). Иначе теряется вообще весь смысл расчёта. Лучше пусть при расчётах будут завышенные осадки, чем "нормальные" осадки при расчёте окажутся в результате просадками, из-за того, что не учли в расчёте грунты залегающие "немного глубже"... Про модули разгрузки: Если нет лабораторных данных, из которых можно их как-то выцепить - может не стоит на этом зацикливаться? Может подойти к задаче с практической точки зрения, а не теоретической? Рассмотрим случай, если вас беспокоит слишком большое поднятие дна котлована, в случае возведения здания с несколькими подземными этажами. Получили при расчёте подъём дна на этапе вскрытия котлованакотлована 40см. Волосы встали дыбом, началась паника, и всё такое, начали ковырять модули деформации грунта чтобы уменьшить подъём и т.д. в результате ушли в дебри и запутали сами себя. А на самом деле? - На самом деле котлован вскрывают до проектной глубины не днь, и не неделю, а иногда и не один месяц. В результате подъём дна котлована никто не замечает, потому как его вскрывают до ПРОЕКТНОЙ отметки, а когда вскрыли - практически сразу начинаетя возведение здания. Подъём дна котлована заметен, если его вскрыли, и приостановили строительство (бабло у заказчика кончилось например ![]() Из всего этого я бы сделал следующие выводы: 1. Если здание имеет значительно бОльшую массу, чем вынутый из котлована грунт - не стоит замарачиваться "разгрузкой" грунтового массива - она компенсируется пригрузкой от веса здания. 2. Если здание небольшое (2-3 этажа торгово-развлекательного комплекса) но с несколькими подземным этажами: тут на этапе вскрытия котлована наверно лучше сбросить деформации на ноль. Фактически это означает, что котлован вскрыли, деформации произошли, потом котлован "подчистили" до проектной отметки убрав "поднявшееся дно" и начали возводить здание. Это вариант, когда после вскрытия котлован какое-то время выдерживается, чтобы произошла разгрузка грунтового массива, и не верно в случае быстрого возведения здания в только что вскрытом котловане. Но это и является задачей геотехника: в сложных условиях определить необходимые меры, для возведения здания с надлежащим качеством и минимальными затратами. P.S. А умным экспертам - расчёт ручками по СНиПу приносите. Меньше вопросов будет)) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2005
Москва
Сообщений: 293
![]() |
Сергей, рад снова видеть =) Как и не прошло 5-и лет :-D
Итак. По поводу того, что должно нормировать выбор расчетной области - мой исключительный ответ - здравый смысл и колибровка модели "до нуля". То есть - если я вижу, что изолинии по горизонтали явно сваливают за левую\правую границу, я выгоняю эти границы по горизонтали до тех пор, пока изолинии "не освободятся" с маленьким даже запасом. По поводу вертикальных размеров - аналогично, при учете минимального влияния варьирования глубины на результат расчета. Все это "искусство" (с) как мне сказали в одном месте =) Собственно, по этому вопросу, как я и думал - я могу смело слать спрашивающих лесом, подразумевая наличие "своей теории", которая не может быть неверна, как и теория других специалистов, т.к. у всех своя правда =) Принято. Вопрос 2. По поводу модуля деформации. По поводу нагрузки, разгрузки, веса возводимого здания - слава Богу, этот вопрос был разобран по косточкам ввиду необходимости резкой около года назад. Но тут задача иная! Возник вопрос оценки влияния отрывки котлованов под устройство камер (канализационных), пример 7х7х11(h) на существующую застройку. В результате - интересует влияние отрывки непосредственно, где мы ничего не нагружаем дополнительно. Единственное, чем можно компенсировать подъем - нагрузкой от веса возводимой камеры и обратной засыпки, но не всегда эта нагрузка будет даже близко равно начальной (Читать начальным напряжениям). Отсюда и возник вопрос. Научно-исследовательский институт (один из) занимается на мой взгляд полной ересью. При рассмотрении задачи в плоской постановке - по ширине котлована на всю высоту РС выделяется область, в которой модуль деформации заменяется на 5H. ПОЧЕМУ? Науке неизвестно, ответ один (от них же) - "потому что мы такие". Уподобляться не хочется, хочется разумных решений.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Студент063, от чего ваша нагрузка 3т/м2???.....если взять кран ДЭК который будет разрабатывать ваш грунт, подавать пояса крепления и т.д. то в среднем под гусеницей выходит 8т/м2
Во-вторых, под нагрузкой я бы задал смоделированный дорожные плиты 1,5x6 c толшиной 170-200мм, тобиш просто слой ж/б толщиной 200мм и щебень под ними 300мм и всё будет распределять!! В-третих, я бы подумал ещё с местом установки анкера т.к. такое его расположение даст большие горизонтальные перещения верха стены (если это металический шпунт Ларсена например) при раскрытии котлована под максимальную консоль - тоесть под отметку установки анкера! |
|||
![]() |
|
||||
Плаксу юзаю второй день, поэтому пока не очень, да и образование - чистый ПГС (ТСП, ЖБК).
Думаю 3т/м2 вполне достаточно, потому как 8т/м2 это только под гусеницей, а в целом немного будет, если привести к равномерно распределенной. Хотя более правильно наверно будет смоделировать какую-то плиту, как вы (rust-resisting и Ale6a) советуете, а к ней приложить либо распределенную (допустим 3т/м2), либо смоделировать давление под гусеницами-колесами (точечной либо 8т/м2 на ширину колеи). Еще вопрос: какое преимущество у анкеров с преднапряжением перед анкерами без преднапряжения. Как лучше замоделировать анкер без преднапряжения: просто не задавать преднапряжение или как-то по другому? Как лучше не моделируя грунтовый анкер (тягя + сетка) задать просто опору (горизонтальную или под углом), а анкер потом ручками прикинуть? На счет места установки анкера: я бы так тоже не поставил, но мне нужно проверить готовое решение. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Если думаете 3т/м2 достаточно - ваш расчёт ваше право! Просто ДЭК-251 в среднем в зависимости от вылета стрелы и т. п. подымает груз 25 тон! Вот и выходит что под гусеницей 8т/м2.....ширина гусеницы по памяти 0,8мx4,2м....воти задайте нагрузку шириной 4,2м как будто кран стоит перпендикулярно бровке котлована!!!
А что касается 3т/м2..... вы же не будите стоять у бровки котлована и следить и взвешивать каждый груз который кран подымает и говорить : "Ребят вы не подымайте тяжелее 10т, потому что я посчитал на 10т свою стену"!)) |
|||
![]() |
|
||||
студент063,
ВСН 136-78 "Вертикальную нагрузку на призме обрушения принимают: от гусеничных и колесных кранов, работающих в непосредственной близости от котлована, в виде полосовой нагрузки шириной 1,50 м Величина принимается равной 3,0 тс/м2 при рабочем весе (собственный вес крана и максимального груза) до 10 тс, 6,0 тс/м2 при рабочем весе 30 тс, 9,0 тс/м2 при рабочем весе 50 тс 12,0 тс/м2 при рабочем весе 70 тс (промежуточные значения - по интерполяции);
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
Беда модели Кулона-Мора как раз и заключается в том, что она врет в осадках окружающей территории. Если бы проблема была только в подъеме дна, то этого бы никто и не замечал. Как справедливо отметил Сергей, в процессе откопки этот подъем просто выкопают. Анализ работы моделей мы сделали на двух опытных откопках (глубиной 8 и 11 м). Измерялось все: деформации ограждения, осадки поверхности, усилия в распорках. Публикации есть в нашем журнале (скоро их выложат в онлайн, сейчас пока увы, только на бумаге). Там мы выяснили, что Кулон-Мор весьма неадекватно описывает осадку за ограждением котлована. Виной этому, конечно же, неадекватный модуль разгрузки. Лечение - переход на более адекватные модели с двойным упрочнением (типа HSM). Собирайте данные трехосных испытаний, по ним подбирайте параметры. В Питере, отчасти благодаря нашим стараниям, трехосные испытания уже не проблема. В трехосных испытаниях можно сделать и разгрузку - и тогда не придется придумывать модуль разгрузки. Снимется проблема ограничения расчетной схемы. (Про ограничение по величине сжимаемой толщи я говорил ТОЛЬКО для модели Кулона-Мора и ТОЛЬКО для расчета осадок). При использовании адекватных моделей размеры схемы должны выбираться настолько большими, чтобы они не влияли на результат.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.09.2010
Сообщений: 5
|
Подскажите пожалуйста,я за 6 часов ничего не сообразила.Есть грунт, он же должен испытывать какое-то, свое начальное напряжение,вышележащих пород,т.е. с глубиной их величины(нач.напряжений)увеличиваются,но сетка не деформируется.Так и должно быть или "лыжи не едут"?
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
- в Output -> Stresses -> выбираете интересующие напряжения Далее, на панели инструментов жмём кнопочку с изображением " А-А' " (Cross section - назначение сечения) и на самой схеме проводим линию, по которой нас интересуют напряжения. Если это ленточный фундамент - то по оси симетрии от обреза фундамента вниз до нижнего края расчётной схемы. В результате увидите эпюру напряжений в грунте. Зависимость перемещений отнапряжений - этот график можно построить при помощи программы Curves (кривые) - которая есть в самом Плаксисе. В мануале этому модулю посвещён раздел 6, в котором на 13 страниц расписано всё, кассающееся этого вопроса. Если читать лень, то в кратце так: Когда запускаете на расчёт вашу задачу, Plaxis спрашивает, не желаете ли вы задать ТОЧКИ для которых потом будут сгенерированы кривые зависимостей (интересующх вас). Вы можете задать точки (до десяти), обычно это характерные точки конструкции (обрез фундамента, верх шпунтовой стенки, корень грунтового анкера). Далее, после выполнения расчёта жмём на кнопку CURVES в меню, далее - вроде всё интуитивно понятно. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
![]() - с нормальным лицензионным ни разу такого не было |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Ну если так - то звоните в НИП Информатика, у которой вы скорее всего покупали Плаксис, и им задаёте этот же вопрос: ЧТО ЗА ГЛЮКИ?!
- они, как официальные (и единственные) представители Плаксиса в России, обязаны решить эти проблемы. Или же можете требовать с них неустойку. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-Геотехник Регистрация: 19.05.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 45
![]() |
Цитата:
Его можно найти на сайте www.plaxis.nl (http://www.plaxis.nl/files/files/Plaxis2DV86.exe) Возможно поможет. Или есть другой вариант: обновить имеющуюся лицензию до текущей версии: Plaxis 2D 2010. Стоимость обновления можно узнать, обратившись к представителям Plaxis, как уже ранее говорилось - это НИП-Информатика.
__________________
Нет плохих моделей, есть неправильное их использование. В.А. Флорин |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380
|
Цитата:
просто я думал, что у кого-то еще возникла подобная проблема. но теперь начинаю подозревать, что программа просто криво установлена, попробую переустановить. а Вы пользовались версией 2010? по описанию на сайте я не очень понял, чем она отличается от 9.02. Последний раз редактировалось fasol, 23.11.2010 в 15:50. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-Геотехник Регистрация: 19.05.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 45
![]() |
Цитата:
Отличия: - изменение интерфейса программы - импорт геометрии из AutoCAD - добавлены новые модели - убрали Initial Conditions, соединили ее с Calculations (расчеты по K0 или GL стали интуитивно понятнее) - полностью изменена программа Output. Это основное.
__________________
Нет плохих моделей, есть неправильное их использование. В.А. Флорин |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380
|
Цитата:
вроде бы то же самое анонсировалось в 9.02. + при изменении сетки кэ не нужно переделывать весь calculations. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-Геотехник Регистрация: 19.05.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 45
![]() |
Цитата:
2) Еще забыл указать новый генератор сетки. (Если схема симметрична, то и сетка будет симметричной). 3) Сохранение настроек фаз расчета, да оно есть как в v9, так и в v2010.
__________________
Нет плохих моделей, есть неправильное их использование. В.А. Флорин |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-Геотехник Регистрация: 19.05.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 45
![]() |
Цитата:
Но реализовали CAD импорт только в v2010...
__________________
Нет плохих моделей, есть неправильное их использование. В.А. Флорин |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-Геотехник Регистрация: 19.05.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 45
![]() |
лучше обратиться к представителям, т.е. НИП-Информатика.
__________________
Нет плохих моделей, есть неправильное их использование. В.А. Флорин |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2010
Сообщений: 15
|
Здравствуйте!
Я новый пользователь Plaxis и новичок форума! Хотелось бы узнать следующее: Как правильно задать точечную нагрузку, которая действует на железнодорожную шпалу? Я пробовал задать шпалу в виде плиты на которую действуют нагрузки от подвижного состава, но конечный результат выдает деформации шпалы, которые в реальности не происходит. Поэтому я решил обойтись без шпалы и задавать нагрузку на балласт в виде распределенки. Но хотелось бы попробовать и с шпалой |
|||
![]() |
|
||||
Vasi,
А что шпала одна одинешенька несет нагрузку? Как я помню, там еще есть рельс который распределяет нагрузку на группу шпал
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2010
Сообщений: 15
|
Если смотреть вдоль шпалы, то на неё приходится две сосредоточенные силы. Просто элементы рельсы, подкладки условно пренебрегают. И говорят, что на шпалу действует сосредоточенная сила по сечениям рельсов. Тем боле рассматривается задача, когда колесо находится в сечении шпалы.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2010
Сообщений: 15
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
у Вас задача в 2D постановке? То есть и не шпала вовсе, а бесконечно длинная полоса шириной 270 сантиметров? Если это так, то на мой взгляд, такая схема весьма далека от реальной работы системы рельс-шпалы-балласт-земполотно.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 01.12.2010 в 13:23. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2010
Сообщений: 15
|
А как же быть. Если этого не получается. Можно в ручную посчитать и в других прогах, но я в расчет закладываю георешетку, которая снижает напряжения (за счет их распрделения). Так вот! Как снижает георешетка напряжения, ручных расетов нет. Поэтому и возникает потребность именно с создании такой схемы расчета.
|
|||
![]() |
|
||||
Vasi, Наверное, надо обратится к специалистам по расчету ж.д. пути, они Вам смогут сказать как и что моделировать.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Ваша задача - это забивание гвоздей микроскопом
![]() У Вас даже чисто теоретический подход не правильный: Во-первых считать одну-две-три шпалы на нагрузку от одной колёсной пары поезда - это дурь! Реально нагрузка от состава распределяется посредством рельс на участок ж/д в несколько раз больше, чем длина самого состава. И давление по длине путей будет знакопеременным, т.к. из-за упругого взаимодействия одни участки прижимаются к грунту, другие наоборот стремятся оторваться от поверхности грунта. Подробно об этом - в книжке почитайте, раз не знаете, а берётесь за расчёт такой задачи. Во-вторых считать шпалу в одном каком-то направлении (хоть вдоль, хоть поперёк) - это грубое (СЛИШКОМ ГРУБОЕ) допущение при назначении расчётной схемы. Считать задачу плоской можно только в том случае, когда в размеры конструкции а и b (ширина и высота) значительно меньше длины L. Видимо понятия плоская и объёмная деформация - для вас тоже пустой звук... Если хотите применить георешётки и прочую ересь для конструкции ж/д насыпи - обратитесь к поставщикам этих георешёток. Они сами для ваших условий всё просчитают (у них и программы для этого есть), и результаты вам предоставят. Вот только не стал бы я доверять георешёткам в таком ответственном месте как железная дорога... Автодорогу "поплывшую" можно вовремя отремонтировать, а вот поезд с рельс сошедший - это уже глобальная катастрофа может быть... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2010
Сообщений: 15
|
Цитата:
И поэтому учите лучше кого-то другого. А такая поучительная история мне не нужна. Лучше дельный совет дали бы. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2010
Сообщений: 15
|
То что производители считаю, пусть в рекламу дают и свою продукцию тем самым раскручивают. Тем более их результаты нельзя проверить. Может они сами считают не так.
Я хочу сам посчитать. И как это сделать лучше, спрашиваю у опытных людей. Производителям не доверяю. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Ну если так, то считайте схему такого плана (см.картинку). Вместо шпалы нужно смоделировать "нечто" имеющее жёсткой приведённую на 1м пути. Т.е. если шпалы идут с шагом 0.5м, то в Плаксисе вам нужно этот элемент задать либо как плиту с жёсткостью как у двух шпал, либо извратиться и задать её геометрическим "прямоугольником" подобрав характеристики и размеры так, чтобы было эквивалентно тем самым двум шпалам (или сколько их там у вас на метр).
Нагрузку - вычисляйте не от давления колеса над шпалой, а хотябы от веса полноразмерного вагона, распределённого по его длинне. Т.е. если вагон четырёхосный сколько там - 80т? - при длине 12м, то нагрузка на расчётный элемент шириной 1м будет: 80/12 = 6,66т. Если хотите быть ближе к натуральному эксперименту - прикладывайте нагрузку к условной "шпале" в двух точках - сосредоточенными нагрузками по 3,33т каждая. Георешётки и геотекстиль (на картинке - красным показан условно) - задавать соответствующими элементами в Плаксисе. Жёсткость армирующих элементов задавать в соответствии с каталогами. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2010
Сообщений: 15
|
Спасибо!
![]() Я пробовал как плиту задать, но получается что плита дает большие деформации. А вот заменить на прямоугольник думал так сделать, но не пробовал. А вот 2-е сосредоточенные силы на шпалу немного подругому расчитываются там вес всего вагона делится на количество колес, но обычно делают на ось. Т.е. 80т + 23тара тележки (4 оси или 8 колес). Для нашего случая нужны колеса, тогда всё делим на 8 (103/8=почти 13 т) и к шпале прикладываем две нагрузки по 13 т. P.S. На будущее! Кто нас будет читать, то решетку так не укладывают. За это уши могут оторвать. ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Вот я читаю вашу дискуссию.......Совершенно согласен с Vasi по поводу сбора нагрузки СОВЕРШЕННО ВЕРНО и не слушайте ни кого (80+23)/8 колёс получается 13т!! только будет 8-мь сосредоточенных нагрузок!! Эти нагрузки передаются на грунт, а шпалы и рельс - служат для передачи и распределения точечной нагрузки в распределённую!! От вагона на грунт!! По поводу остального - прислушайтесь к совету!!!!
Я только не могу понять что вы пытаетесь посчитать??? если ШПАЛЫ - то это глупо, т.к. уже давно всё посчитано ДО НАС!! ( Как в фильме "Операция Ы" "Всё уже украдено до нас")) ) Так вот, всё уже посчитано - до нас!!! По этому соберите, переведите точечную в распределённую....и у вас будет просто откос грунта на которой находиться распределённая нагрузка!! Вам нужно набрать определённую площадь соприкасания шпал с грунтом, т.е. количество шпал на на 10м длинны, то бишь шаг шпал!! Чем больше площадь соприкасания - тем меньше нагрузка на грунт!! Вообще, этот расчёт выполняется довольно сложно в 2 этапа! Сначала определяете СТЫКОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ вашего рельса или нет! Если это обычная ж/д то стыковое! По этому рассматриваете сначала заду вдоль рельса и на участке от стыка до стыка! Там где шпалы - принимайте опоры!!У вас выйдет не разрезная ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ многопролётная балка (бесконечнопролётная) считаете прикладываете к ней 4 силы по 13т (перед этим думаете где их приложить чтобы было самая невыгодное положение) и считаете по методу строительной механики! Узнаете реакции на опорах! А потом выбираете самую большое значение реакции и прикладываете её обратно!!!!! Вот, теперь ТОЛЬКО, пришло время открывать всеми нами любимый ПЛАКСИС 2D!!)) Рисуете показанную схему откоса, ШПАЛУ, (если вы так хотите считать), и 2 нагрузки- реакции, которые вы посчитали В РУЧНУЮ или на преметивной програмке БАЛКА)) .Вот и вся задачка!!! Последний раз редактировалось butch, 03.12.2010 в 15:27. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 120
|
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
![]() fasol, посмотрел сейчас на своём компе: Проц Intel Core i7, система Windows 7 pro - 32bit! Plaxis 8 - при запуске на расчёт грузит несколько ядер, загрузка неравномерная, но всё же распределяется по нескольким ядрам. Можно принудительно убрать "галочки" с нескольких процессоров, чтобы остался только один-два для Plaxis-а - результат виден: одно ядро грузится почти на максимум, остальные не загружены почти. Хотя разницы во времени расчёта не ощутил (секундомером не мерил правда). Так что видимо не принципиально 32 или 64 битная система. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 120
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Это и значит, что работает только одно ядро
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
10-15 минут на один расчёт - это ошутимо. Потому как в процессе проектирования перебираешь разные варианты конструкции, разные схемы поэтапного возведения сооружения, в результате ОДНУ задачу приходится просчитывать раз десять, а то и больше! - а десять раз по 15 минут - это уже 2.5 часа ПРОСТОЯ В РАБОТЕ!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2010
Сообщений: 15
|
Цитата:
Я решил посчитать с шпалой потому, что я расчитав какие будут напряжения под шпалой прикладываю их к балласту. Но под шпалой возникают большие напряжения и эти большие напряжения передаются на основную площадку земляного полотна (опзп), где укладывается георешетка. Но если считать по "Правилам расчета пути на прочность" напряжения на опзп должны быть где, то 90 кПа, но при приложении распредиленки, эти напряжения составляют почти 180 кПа. Просто в расчетах пути на прочность существуют много коэффициентов, которые учитывают затухание нагрузки по глубине, а Plaxis видимо такое не учитывает. Вот и решил, чтоб шпала погладита напряжения за счет большых прочностных характеристик (модуль упругости). Также не охота прикладывать распределенку на опзп (если убрать балласт где лежит шпала), которая будет приложена непосредственно к георешетке. Вроде написал понятно. Помогите мне разобраться в следующем: Я посчитал время воздействия нагрузки и оно составило 20 дней. При этом нагрузка бействует постоянно в течении 20 дней с интенсивностью (предположим) 100 кПа. Вопрос- как в Plaxis задать такое (в тадии сооружения или может быть лучше в консолидации). Последний раз редактировалось Vasi, 08.12.2010 в 11:53. Причина: Забыл дописать |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.01.2010
СПБ
Сообщений: 15
|
Цитата:
В следующей фазе можешь деактивировать нагрузку. Хотя, по-моему, в твоем случае разница в расчете с учетом и без консолидации (plastic analysis) будет незначительной. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2010
Сообщений: 15
|
Помогите не могу понять в чем дело и как правильно посчитать.
Проблема такова: Сначала я считал в Consolidation в параметры нагрузки Stage Construction и задавал Time interval 20 дней. Сделал расчет и получил максимальную осадку. Решил пересчитать то же самое, но с временем 0,0008 дней (типа нагрузка воздействует меньше по времени 68 сек). Результаты расчетов дали тоже большую деформацию даже большую. Вот вопрос. Как мне посчитать конечную деформацию от нагрузки при 20 дней и при 0,0008 дней? Может я что-то не так делаю? Или Plaxis не может так считать? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.01.2010
СПБ
Сообщений: 15
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.01.2010
СПБ
Сообщений: 15
|
Цитата:
По-моему, в данном случае более корректен будет расчет с увеличенной расчетной областью. Сделайте прямоугольную расчетную область размером 60 м (по длине) и метров 25 м по высоте (глубине), потом по центру этой области песчаную насыпь вашего размера и бетон с нагрузкой. При задании УГВ не забудьте провести границу зоны консолидации (Closed consolidation boundary) Последний раз редактировалось Alex_S88, 14.12.2010 в 10:35. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2010
Сообщений: 15
|
Если есть возможность, то сделать скрины какие Вы параметры задаете при расчете. Может быть я где то не то задаю или не так считаю. Просто я не так сильно разобрался в этой программе, может не так параметры расчета задаю.
Если возможны скрины, очень буду этому рад |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.01.2010
СПБ
Сообщений: 15
|
Я ничего нового не задавал, все как у вас было оставил.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2010
Сообщений: 15
|
У меня всё равно не получается. Я пробовал расчитать немного другую схему (с шпалой на баласте) и получается ерунда в зависимости от времени.
Прикрепляю файл для просмотра "ерунды". Какое бы я время не задавал, всё равно величина осадки одна и таже. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2005
Москва
Сообщений: 293
![]() |
Друзья, поделитесь опытом, кто как моделирует водопонижение?
Как минимум есть 3 варианта водопонижения. Чтобы ничего не навязывать, лишь задам вопрос- как? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 120
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
По-поводу водопонижения самому интересна уже давно данная тема!! Вам нужно узнать ПРИТОК к скважинам водопонижающим (приток к дну котлована) или вам нужно просто учесть СНИЖЕНИЕ УГВ для расчёта подпорной стены???? Если 2-ой вариант то так как написал geoscience, просто меняете уровень УГВ и выполняете расчёт ПО ПОКУ ГРУНТОВЫХ ВОД, а не по УРОВНЮ грунтовых вод!!! А вот как посчитать приток к скважине или котловану самому интересно!!!! Теоретически можно смоделировать (нарисовать) скважину (обсыпку, фильры и т.п.) и с помощью кнопочки Drain (дренажы) и Well (колодцы)!!! Но вот КАК??)) Если узнаете! Напишите в личку!! Очень буду рад!!
Последний раз редактировалось butch, 20.12.2010 в 13:07. |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
Приток к скважине, или канаве в котловане определяется колодцем. Его ставим в место, с отметки которого откачиваем или с той отметки, с которой вода потечек сама (если протяженное сооружение с каким то уклоном в другой плоскости). Делаем фильтрационный расчет (не просто от уровня воды, а именно расчет фильтрации) дренаж пока не включив. Проводим сечение около дренажа и смотрим сколько течет воды в этом сечении (расход), затем делаем снова расчет, но уже включаем колодец и задаем ему расход (там есть приток и расход), который был определен ранее. Получаем кривую с учетом водопонижения. Ошибки при вычислении могут быть значительными и поверхность депресии (кривая) может быть не совсем сглаженная и привычная. Обращаю внимание, величина расхода, задаваемого в колодце, вещь не совсем однозначная и использовать ее без какой либо калибровки крайне не рекомендую. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
А мне всё-таки интересно, что же там придумал rust-resisting про моделирование водопонижения
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.01.2009
Сообщений: 10
|
Можно моделировать водопонижение разностью напоров. Но для этого надо вводить граничные условия (closed boundary) и знать коэффициент фильтрации для всех слоев (что в геологических отчетах не всегда дается). Но тут есть один нюанс: если есть хороший водоупор (абсолютный), то Plaxis будет моделировать фильтрацию сквозь него, таким образом в модели он перестает быть водоупором. Если интересует осадка именно от водопонижения, то так и надо считать.
Последний раз редактировалось walld, 21.12.2010 в 15:56. |
|||
![]() |
|
||||
геотехник Регистрация: 12.11.2010
Хабаровск
Сообщений: 33
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2010
Сообщений: 13
|
Здравствуйте!
Я изучаю Plaxis сравнительно недавно, но уже получил задание: Есть 3 среды: верхняя - песчано-суглинистая, средняя- древясно-щебенистая, нижняя - скальная толща (преимущественно из порфиритов). В скальной толще пробурены 2 туннеля рядом друг с другом. На глубине около 7 метров пролегает УГВ, которые проникают в туннели, и которые постоянно откачивают. Необходимо высчитать усадку, которая образуется в результате этого откачивания, над туннелями. По предварительным расчётам усадка не должна быть больше сантиметра, но в Plaxise она получается очень большая - до 2,5 метров. Модель для всех сред Мор-Кулон. При изменении на другие модели либо не может высчитать, либо получается ещё более плохой результат. Если не затруднит, объясните в чём может заключаться проблема? Заранее Спасибо! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Первый вопрос! Что значит "Изменение на ДРУГИЕ модели"?? В какой ещё модели вы пытались посчитать?? Я бы скалу задавал как линейно-упругой моделью!! У вас есть инж.-гео. изыскания под другие модели?
Второе! Не могу понять у вас дренажно-коммуникационный тоннель с дренами? И хочу вас подправить чисто ТЕХНИЧЕСКИ! Тоннель не буриться, а ПРОХОДИТЬСЯ: - Либо горным способом; - либо щитовым комплексом; |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Edition, ты бы схемку нарисовал. А то на словах не всё понятно. В частности толщины слоёв грунта и глубина заложения туннелей.
Чисто теоретически могу предположить в чём проблема. Из трёх ИГЭ присутствующих у вас в расчётах Цитата:
В вашем случае я вообще не вижу особо смысла использовать модели кулона-мора или что-то ещё. По сути можно моделировать верхний слой песчано-суглинистый кулоном-мором, а остальные два ИГЭ задавайте как elastic (упругая модель). В данной задаче они ведут себя линейно (т.е. деформации упругие, и они практически отсутствуют) и никаких серьёзных сложностей в связи с этим не предвидится. Вам следует всё-таки разобраться с альтернативными моделями грунтов. Хотя чисто ради интереса было бы не плохо всё-таки скалу и щебень над ней попробовать смоделировать как Cam-Clay (модель трещиноватой анизотропной скалы, так кажется называется). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Совершенно согласен с Серёга - Bilder!! Задавай два нижних слоя через ЛУ модель и не парься!!
Серега, хочеться также узнать ваше мнение по поводу той же модели ЛУ!!! Если мы закрепляем откос и скальная порода выходит на поверхность, мы ставим подпорную стенку! тобишь боковое давление на подпорную стенку от скального грунта на оползневых участках!!!! Считаем также в модели ЛУ или в МК?? Вопрос возник по тому что геологи дают фи и С для СКАЛЬНОЙ породы на оползневых участках!! С я ещё нашёл как определить для скалы ,НО Вот ФИ для скалы это нонсенс! для скалы существует только ФИ КАЖУЩЕЕСЯ 50-60 градусов!! КАК ОНИ определили фи и С непонятно, (нужно дать им должно (геологам) они эти значения написали со звёздочкой и написали для "РАСЧЁТА НА ОПОЛЗНЕВЫХ УЧАСТКАХ") По этому в принципе данные есть для модели МС для скалы на горезонтальные нагрузки! Но применять мне её не хочется! нету доверия! Последний раз редактировалось butch, 28.12.2010 в 10:13. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Ale6a, всё от скалы зависит)) Если сильно трещиноватая скала, она может себя вести практически как щебень. А хорошая скала наоборот, не только сама простоит с вертикальным откосом 100 лет, да ещё и на неё навесить можно сооружение. Так и делают собственно: посмотри хотябы решение судоходных шлюзов вырубленных в скальном основании: там ж.б. стенки шлюза на анкерах крепятся к скале. Фи и це для скалы, это в общем ерунда. Но моделировать скалу в расчётной программе моделью кулона-мора - это уже непрофессионализм расчётчика. Надо чётко себе представлять какая МОДЕЛЬ какому МАТЕРИАЛУ может соответствовать. Бетон никому ведь не придёт в голову задавать моделью кулона-мора? - А бетон, между прочим, по своим характеристикам соответствует примерно слабенькой скале. И даже эти самые условные фи и це для бетона можно изыскать. Только не нужно это никому.
Для дасчёто устойчивости склонов сложенных скальными породами комплекс изысканий совсем другой. Фи и це - это тьфу. Основной задачей геологов в данном случае является обнаружение трещин, их направление, ширина раскрытия, ЗАРИСОВКА С НАТУРЫ, определение заполнителя трещин и т.д. А вот по этим данным инженеры уже могут просчитать, какие куски скалы могут обрушиться, а какие нет. Для этого и специальные программы есть. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
Такие меры применимы, когда нет возможности по-нормальному сделать расчёт (нет расчётной программы соответствующей, или КЭ нужным образом моделирующих твою конструкцию). Но если у тебя есть под рукой отвёртка, зачем пассатижами шуруп закручивать? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.01.2009
Сообщений: 10
|
Серёга - Bilder
Цитата:
Последний раз редактировалось walld, 28.12.2010 в 17:48. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
![]() Просчитав задачу, и получив неудовлетворительный результат, можно варьировать очерёдностью вскрытия сечения тоннеля (если он большого диаметра) и установки элементов крепи. Таким образом можно найти оптимальный вариант, при котором и свод обрушения не будет развиваться до опасных величин, и крепь будет иметь экономически целесообразные параметры. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Плаксис 3D Tunnel - на самом деле псевдо-3d. Если рассчитывать кусок тоннеля определённой длинны в 3D Tunnel, и то же самое - в плоской задаче - результат будет один и тот же (при условии, что внешние нагрузки - равномерно распределённые по длине тоннеля и поверхности земли).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.01.2011
Москва
Сообщений: 23
|
Серёга - Bilder, не подскажите по подробнее как на диаграмме распределения смещений (полных) и напряжений (полных) можно определить величину свода давления и свода обрушения? И почему область разрушения (пластические точки) находятся в боках выработки?
Для примера, я набросал тестовую задачку по подработке грунтового массива (Песок выбранный из шаблонов по грунтам) коллектором (диаметром 4 метра) с коэффициентом усадки обделки 1%. Pictures.zip И вопрос на засыпку, кто знает как смоделировать или подсчитать вручную усадку грунтового слоя (или массива) при осушении? Заранее спасибо за ответ всем откликнувшимся. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
Посмотрите картинку с перемещениями в виде "сетки" (те же тотал дисплейсментс, только вид картинки другой). Куда сдеформировался массив грунта? - Что-то мне кажется у вас грунт над тоннелем не осел, а наоборот поднялся. Перемещения со знаком "+" по-моему именно об этом свидетельствуют. Из этого следует сделать следующий вывод: тоннельная крепь на столько жёсткая, что её деформации значительно меньше, чем общие деформации массива грунта, вызванные его разгрузкой при раскрытии сечения тоннеля. В этом случае свода обрушения вы не увидите. Потому как фактически вы вынули грунт из сечения тоннеля, и заменили его неким более жёстким но гораздо более лёгким материалом. Вот и получили результат: тоннель всплывает, при этом избыточного вертикального давления на крепь нет (грунт не проваливается, т.к. имеет внутри себя "скалу"). Формально - этот результат хорош. Реально - это значит, что принятая крепь является не целесообразной с точки зрения экономии материала. Её следует сделать тоньше. Пластические точки часто вылезают в совершенно не предсказуемых и не логичных местах. Но в данном случае они вполне объяснимы: Если массив грунта разуплотняется и стремится приподняться в районе тоннеля, то что происходит? - Кольцевое сечение вытягивается в эллипс. В этом случае по бокам грунт будет растягиваться, а сверху и снизу - немного сжиматься. Сжатие не так велико, чтобы грунт перешёл в пластическое состояние, а вот растяжение в грунте плаксис всегда интерпретирует как переход в пластическое состояние - что вы и видите. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.01.2011
Москва
Сообщений: 23
|
Спасибо за столь подробные комментарии.
Нет, Сергей, грунт над тоннелем осел, всплытие днища тоннеля имело место быть из-за процедуры усадки тоннельной обделки, так как она выполняется всесторонне. На диаграмме полных смещений, действительно, не корректно видно (моя вина, извиняюсь, надо было показать вертикальные смещения, там нагляднее). По поводу деформации крепи, они действительно малы, для того ее и ставят, иначе на поверхности были бы большие просадки (и несмотря на это они возникают). Для помощи все в том же вопросе, набросал другую тестовую задачу. Выработка закрепленная, но прочности обделки существенно ниже (убрал несколько нулей), хотел сделать вообще не закрепленную выработку, но расчет до конца, по понятным причинам, не проходит, либо выработка получается маленького диаметра. Вот, что получилось. Pictures.zip |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Что то я не могу понять в чём заключаеться вопрос?? У вас щитовая проходка, с под щита выходит зборная тюбинговая крепь....Перемещения для щитовой проходки достаточные, я бы сказал даже большие....при правильной проходке можно добиться ещё и меньших деформаций! Это я Вам как тоннельщик говорю!! Все немецкие и американские тонелепроходческие комплексы (не хочу лишней рекламы кого либа) при умных и професиональных проходчиках дают минимальные осадки поверхности т.к. такого рода проходки выполняються в городах с большой застройкой территории!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.01.2011
Москва
Сообщений: 23
|
Вопрос как определить величину свода обрушения и свода давления в Plaxis? Ale6a, вы правильно говорите "при правильной", а если гидрогеологическая ситуация сложная или тампонаж не качественный (в России живем без этого ни как), то осадки более чем существенные. Да и задачи я решал тестовые. А в городах с большой застройкой, деформации грунтового массива тем более значимы. Это большие транспортные тоннели рассчитываются "от и до" их не так много. А не большого сечения (кабельные, канализационные) сейчас сплошь и рядом строят и фирм много. Вот и получается, что то там у здания крен появился, то там труба лопнула. Вот по этому и спрашиваю, чтобы разобраться в том как Plaxis считает, и что из этого правда. У меня к вам как к тоннельщику есть пару вопросов по технологии (сам тоже работал, но не долго), напишу в лику, чтобы не мусорить в теме, ответите?
|
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,406
|
Создать тему типа "Plaxix - вопросы по проектированию туннелей" - не судьба?
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
сомневаюсь что-то, что хотябы сотня вопросов наберётся про тоннели... За всё время на форуме про тоннели вообще - несколько десятков вопросов от силы наберётся. А про расчёт, да ещё и конкретно в Plaxis - да бросьте... Те, кто серьёзно занимается расчётом тоннелей - за консультацией в интернет-форум не пойдёт. У них для этого есть более опытные коллеги, есть проектные организации и институты, которые могут квалиффицированно проконсультировать при необходимости.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Понял,Серёга - Bilder! Значит я ими ( тоннелями) занимаюсь "не серьёзно"! только о своём месте работы я на весь форум писать не буду, потому что это просто "Не серьёзная организация"!)) только одно дело спрашивать мелочи чисто по программе Плаксис... аля "что нужно нажать чтобы увидеть", а другое дело спрашивать "Как мне это запроектировать и посчитать?"
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
![]() Лучше сам в серьёз оцени на свой взгляд: Сколько здесь на форуме более-менее постоянно присутствует инженеров, занимающихся проектированием тоннелей? Сколько из них пользуются Plaxis-ом? - мне кажется и троих не наберётся ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Я не обиделся!
![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Прошу прощения - не заметил ваших новых сообщений.
Цитата:
Существующие ТПМК сконструированы так, чтобы тампонаж был по определению качественным. Но есть и другие сложности: например перебор грунта из забоя, и в результате просадка дневной поверхности со всеми вытекающими. Но это тоже скорее аварийная ситуация, чем расчётный случай. Если же говорить о расчётах, то следует моделировать всё так, как есть на самом деле. Если тоннель проходится щитом, и крепь ставится под защитой его юбки с последующим тампонажем заобделочного пространства - то не логично искать свод обрушения в этом случае (его просто нет). "Вычислить" давление в этом случае довольно сложно. "Увидеть" эпюры поперечных, продольных сил и моментов в обделке - можно в Plaxis, и если хорошо владеете математикой - сможете из этого получить и давление. Но в конечном счёте не вижу смысла в этом. Определение давления на обделку - промежуточный этап ручного расчёта. Что с ним делать собираетесь? Если же тоннель проходится "врукопашную" или тоннельным эксковатором, а обделка возводится с отставанем, то тут следует расчёты делать с учётом поэтапности производства работ. Т.е. сначала вскрыли сечение тоннеля, дали отстояться, после этого поставили крепь. Но тут надо отдавать себе отчёт, что таким методом проходка может вестись в крепких породах типа твёрдых глин, песчаниках или сланцах, которые могут без крепи стоять какое-то время. Вот на этапе когда крепь не установлена может появиться свод обрушения. Его появление - это остановка расчёта при Mstage<1. Значение Mstage в данном случае можно считать с некоторыми оговорками коэффициентом устойчивости данной конструкции. У меня под рукой Plaxis-а нету, а то попробовал бы набросать пример. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.01.2011
Москва
Сообщений: 23
|
То, что вы написали я пониманию. Меня интересуют эти параметры, чтобы разобраться в методике расчета Plaxis. В тестовой задаче я смоделировал деформацию обделки тоннеля в своде почти на пол метра. Вы считаете, что при таких смещениях и деформациях свода обрушения нет? А как увидеть величину свода давления, он то точно есть?
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
Только из всего этого методику расчёта плаксиса вы не поймёте ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2005
Москва
Сообщений: 293
![]() |
Уперся, уперся, друзья окончательно ... тысячи задач уже за спиной, но чем больше считаю, тем больше понимаю, что считаю ерунду. Более того, обращене в специализированные "институты" (как они себя называют) заканчиваются одним и тем же ответом - "ну ты заморочился, мы не паримся"... при чем речь эта слышна и от инженернов и от дтнов ... грустно все это, а вариативность результатов феноменально - уже можно на докторскую статистики наколупать... Ну да ладно, это все лирика - нежелание учиться - косяк нежелающих =) Я в свою очередь, попробую сформулировать вопрос.
Вопрос жесткостей. Расчет коммуникаций. Собственно - вопрос жесткости, предположим, водопроводной трубы. Кто и как ее задает? Проводил "исследование" :-) Вопрос 1 Предположение 1. Plaxis (речь про 2D) кушает жесткость для элемента Plate, соответствующую жесткости сечения. Предположим, что 219-я труба. Ее жесткость определить - не проблема. Предположение 2. Plaxis (речь про 2D) кушает жесткость для элемента Plate, соответствующую жесткости прямоугольного сечения, которое в свою очередь соответствует по толщине - толщине 219-й трубы. То есть - вырезаем из трубы прямоугольник по ее высоте и считаем его жесткость. По обоим предположениям были проведены поверочные расчеты Лира-Плаксис, которые показали, что максимально близкое совпадение по результатам (смотрели напряжения) получаются при рассмотрении 2-го предположения. Вопрос в студию - верно ли? Вопрос 2 Ограждающие конструкции. Предположим, что это короб из двутавров с распоркой посередине. Распорка, предположим - труба. Сейчас я вернулся к рассмотрению аналогичных (ну почти, не буду просто описывать) вариантов сопоставления общих жесткостей Лира-Плаксис, но пока результата не добился. По этому заранее интересуюсь - при рассмотрении плоских сечений (речь снова про 2D), мы можем видеть несколько вариантов - сечение вдоль распорки котлована, сечение поперек распорки котлована. Жесткости этих "рам" (в плоской постановке это же рама?) будут отличаться. Однако подавляющее большинство задают жесткости при разных постановках одинаковые - вопрос - это же не так? Вопрос 3 Шпунтовое ограждение. Шаг 1м, Шаг 1.5м., Шаг 2м (предположим) - жесткость элемента Plate "... бла бла бла задается многими одна и та же при разных шагах... Ведь неверно? Да, возможно, что много лирики, непонятного, но вопрос на самом деле сводится к тому, что появляется достаточная для подозрений о правильности расчета разница в результатах... Последний раз редактировалось rust-resisting, 26.01.2011 в 17:16. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
rust-resisting, первые два вопроса - я ВАЩЕ НЕ ПОНЯЛ, что ты имеешь в виду
![]() Про третий вопрос (его понял) счаз отвечу. В плоской постановке задачи считать ограждающие конструкции с "шагом" - можно только одним способом: задавая жёсткость этой конструкции приведённой к условной ширине (1м). Жёсткость элемента ограждения котлована задаваемая элеменами Plate в общем случае вычисляется так: EI = e*i / b где e и i модуль упругости и момент инерции ПРОФИЛЯ единичной конструкции, b - шаг их установки. Т.е. если у вас ограждение котлована из труб, установленных с шагом 1м - то задаёте жёсткость элемента Plate равной жёсткости одной трубы заданного профиля. Если же трубы с шагом два метра идут, то жёсткость элемента Plate должна быть в два раза меньше. Если через полтора - то в 1.5 раза меньше. Если элементы ограждения котлована с шагом меньше метра устанавливаются, например трубы d=325 вплотную друг к другу, то жёсткость увеличится в 1/0,325 = 3,07 раз. Те, кто задают жёсткость одинаковой, при разном шаге конструкций - с одной стороны ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
rust-resisting, будем отвечать по чуть-чуть ,кто что понял!! Я думаю что понял ваш 1 вопрос!! СРАЗУ ГОВОРЮ Я ДУМАЮ ЧТО ПОНЯЛ ВАШ ВОПРОС, НО МОЖЕТ ЭТО И НЕ ТО ЧТО ВЫ ИМЕЛИ ВВИДУ!
Кстати, хочу согласиться по поводу ответа на 3-ий вопрос Серёга - Bilder! Поддерживаю! Просто у вас у всех не корректная формулировка я считаю ШПУНТОВОЕ ограждение - это шпунт Ларсена, Хоеш и т.п., т.е. стенка "не с шагом" а "сплошная" , а то что вы называете с "шагом" я бы формулировал как "крепление трубами с бетонной забиркой или деревянной затяжкой", но это всё мелочи главное что мы догадались!)) Итак, по поводу 1-ого вопроса! Берём грубу 219x9 электросварную ГОСТ 10704-91. Её площадь -59,4см2 EA в обоих случаях будет одинакова!!! А вот EI ДА, разные при разных допущениях, я сам об этом думал давно и долго))) . Итак 59,4см2=0,00594м2 тогда принимаем прямоугольное сечение длинной 1п.м. и КАК БУДТО ПРИВОДИМ И РАСТЯГИВАЕМ ТРУБУ ,т.е. длинна прямоугольника 1п.м. а толщина 0,00594м2/1м=0,005994м. И теперь считаем прямоугольник 0,00594мx1м! I (момент инерции) уже будет bh3/12, а не как трубы!! Мои выводы: я считаю что так не правильно!Нужно считать момент инерции НАСТОЯЩЕГО сечения ИМЕННО ТРУБЫ! А приводить в прямоугольную плиту нельзя! Т.к. момент инерции это именно ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ характеристика сечения и геометрия конструкции НАСТОЯЩАЯ очень влияет и важна! Тем более что в Плаксисе приведённая толщина d не вводиться, она как бы выплывающая из EI и EA, т.е. вы вводите только EI и EA, а d она сама считает!! По поводу 2-ого вопроса тоже есть какие то соображения, но уж ОЧЕНЬ боюсь не понять его! Последний раз редактировалось butch, 27.01.2011 в 10:18. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.04.2006
Сообщений: 37
![]() |
Нужна Ваша помощь и Ваши рассуждения!
Подскажите мне, какие методами можно смоделировать просадочный грунт (лессовый). У меня постановка задачи - свая в просадочном грунте ІІ типа, где по боковой поверхности возникает негативное трение. Как его можно высчитывать? как его можно смоделировать и т.д.? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.04.2006
Сообщений: 37
![]() |
Да, я и моделирую в 3D Foundation. Просто заменяя характеристики просадочного грунта при природном состоянии на водонасыченные. Но результаты не сходятся с результатами испытаний, так как вся проблема не учет в программе негативного трение по боковой поверхности сваи. Когда грунт при замачивании делает просадку от собственного веса и потом еще пригружает сваю.
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
- Дополнительные напряжения в грунте от вновь построенного здания - конечно можно. Это одна из основных задачь Plaxis-а. Но вы наверно не об этом спрашиваете? (а то вопрос получается не требующий ответа...) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.01.2011
Москва
Сообщений: 23
|
Извиняюсь за некорректный вопрос. Поясняю. Интересуют напряжения в массиве пород, вызванные воздействием (например) фундамента, отдельные от начального поля напряжений. На рисунке изображены напряжения, действующие на элементарный сегмент: в первом случае - только от действия собственного веса грунта; во втором - совместно с фундаментом. На рисунке показан простейший случай, на самом деле расчетная область загружена различными конструкциями и производить расчет вручную очень трудоемко.
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Oppa, ну я думаю это задача вполне решаемая. Конечно не впрямую. Но думаю можно сделать так:
Сначала генерируете начальные напряжения в грунте (без зданий и прочего). При этом задаёте по интересующей вас линии точки (A, B, C, D и т.д.) для которых плаксис потом может вам выдать распечатку напряжений и построить кривые зависимостей. По этим точкам можно строить эпюру бытовых напряжений (в плаксисе можно прямо линию разреза провести, будет эпюра. или же экселем, по точным циферкам из плаксиса). Потом ту же схему, но уже с построенным зданием обсчитываете. Плаксис для тех же точек вам вычислит новые напряжения. Далее - тупо вычитаете из второго столбика цифр первый, получаете дополнительные напряжения в грунте в нужных точках. Точки задавать конечно же логичнее всего по вертикали с равными расстояниями, чтобы удобнее было строить эпюры. Как-то так. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.01.2011
Сообщений: 4
|
Здравствуйте! В одной из статей, посвященной Плаксис прочитала, что коэффициент устойчивости определяется как отношение действительной поперечной силы к минимальной требуемой для равновесия. Подскажите пожалуйста как именно эта минимальная требуемая им расчитывается и какие параметры в этом участвуют.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.01.2011
Москва
Сообщений: 23
|
Maria28, выписка из мануала "Расчет устойчивости осуществляется путем понижения прочностных характеристик грунта." На сколько я пониманию эту фразу, происходит понижение прочностных свойств грунта до разрушения. Затем рассчитывается коэффициент устойчивости, как отношение 1 к коэффициенту занижающему прочность грунта.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.01.2011
Сообщений: 4
|
Я так понимаю, есть какой-то максимум напряжений, по достижении которого резко ослабевает структурная прочность грунта, появляется пластическое течение и устойчивость теряется. При использовании упруго-пластической модели задаются модуль упругости, коэф. Пуассона, сцепление и угол внутр. трения, так вот какие из этих параметров участвуют в расчете и наиболее активно влияют на устойчивое состояние? А размеры сооружения учитываются? И еще, величина максимальных смещений не учитывается при оценке устойчивости?
Извиняюсь за такую охапку вопросов, но очень нужно разобраться. И я не очень поняла как определяется коэффициент занижающий прочность |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
Прочностные свойства грунта здесь описываются только фи и сцеплением. Именно они и влияются на устойчивость в большей степени. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.01.2009
Сообщений: 10
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.01.2009
Сообщений: 10
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380
|
Цитата:
самый простой и, вероятно, единственный способ - выбрать точки для построения кривых и еще раз прогнать расчет. затем через модуль Curves посмотреть любые значения деформаций или напряжений. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.04.2006
Сообщений: 37
![]() |
ок, спасибо за помощь. Кстати я спрашивал для 3D foundation. Но там, тоже такого нет!
Хочется уже новый интерфейс версий выше 2,0 и делать вот такое http://www.youtube.com/watch?v=_Ejgc...eature=related ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2006
Краснодар
Сообщений: 219
|
Цитата:
Цитата:
ах да это для упругой постановки ) или если ее таковой можно считать Последний раз редактировалось Vovochka, 02.02.2011 в 16:54. Причина: дополнение к "забыл" |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Хм... А с удельным весом грунта равным нулю разве Плаксис считать будет? Что-то мне казалось ругается он, и не принимает грунты такие... Хотя наверно можно задать удельный вес типа 0.01кН/м3
|
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
ИМХО, задавать вес грунта 0 не корректно.
Как тогда будет формироваться исходное НДС смутно себе представляю, и что это будет. Да и вообще можно ли будет верить результатам таких расчетов. Данная программа очень капризная и частенько бывает, что решение не получается (выскакивают ошибки), так зачем заранее вносить дополнительные погрешности. А зачем нужны именно вот эти дополнительные напряжения, а не полные? Вроде всех интересуют дополнительные осадки и смещения. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
На прямую никак. Единственное что приходит в голову, так это сделать в пределах уширения "новую" сваю большего диамерта чем основной на размер этого самого уширения и, соответственно, сооствую с основной.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2006
Краснодар
Сообщений: 219
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
Так заранее известно, без опыта, будет ли пластика под фундаментом. Неучет собственного веса грунта (это ведь нагрузка на нижележащие слои) искажает картину и, что однозначно не в запас. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2006
Краснодар
Сообщений: 219
|
Цитата:
я думаю имелось ввиду "..НЕ известно будет ли пластика"? если пластические области относительно невелики то можно пользоваться. классика допускает расчет по упругой модели при развитии пластических областей под краями штампа до глубины 0,25В. все зависит от требуемой точности. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.01.2011
Москва
Сообщений: 23
|
Мне не понятны места появления зон пластических деформаций. Поле доп напряжений все мне разъяснило. Кто знает, при нахождении пластических точек, во круг них должно произойти перераспределение напряжений, делает ли Plaxis перерасчет с учетом измененного напр состояния?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2010
Сообщений: 13
|
Добрый день!
Задача стояла след. образом: есть смоделированный разрез (размер 1000м на 990м), а в нем есть вертикальная шахта, проложенная по всей глубине разреза. Разрез состоит из многих пластов горных пород (преимущественно гранит, гранит-гнейс, ортофир, пегматит). Вопрос в след.: можно с помощью плаксиса спрогнозировать горный удар для стенок этой шахты? |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
Offtop: P.S. Сейсмиеское ВОЗДЕЙСТВИЕ, а не сила. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
А вот физические процессы смоделировать, происходящие в районе геологического разлома - это уже очень серьёзная задача. Во-первых нужно очень много данных по геологическому строению участка. Во-вторых кучу натурных исследований, для определения действующих напряжений в массиве. В-третьих, процесс образования разлома нужно в плаксисе "повторить" в соответствии с тем, как это произошло в природе. Т.е. деформации массивов породы, взаимное смещение и прочее. Это нужно для того, чтобы действующие напряжения в модели соответствовали натурным. Иначе нет никакого смысла в этом моделировании. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.01.2011
Москва
Сообщений: 23
|
Edition, физика горного удара весьма разнообразна. Метод его определения и способ прогнозирования, являются чуть ли не основными задачами в горном деле. Причем до сих пор не решенными, и как только их не пробовали определять и замерять и геомеханики и геофизики и акустики, однозначных результатов, на сколько я знаю, пока нет. Подтверждение моим словам может быть то, что они до сих пор происходят, либо выполняются профилактические мероприятия. Поэтому, на мой взгляд, в Plaxis можно попробовать смоделировать только геомеханическую составляющую и то для идеализированных условий. Поправьте, если я не прав. Но может быть вам удастся добиться результатов в этом деле таким образом, попробовать можно. А проверить теорию можно, посчитав случай горного удара уже произошедшего на конкретном предприятии.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Всем добрый день.
Вот уже довольно продолжительный период времени бъюсь над одной задачей. Которая оказалась очень сложной. Необходимо определить изгибающий момент в теле сваи от горизонтального смещения грунта. Стараюсь в своей работе не использовать MKЭ программы, но тут видимо исключительный случай. Ручные варианты расчета ни к чему ни привели. Величины получаются неприемлимые и видимо не соответствующие натуре. Задача такая. Просадка грунта. При просадке грунт сползает к центру просадочной воронки и имеет некоторые горизонтальные перемещения. На сваю давит сухой лесс. На дневной поверхности горизонтальное смещение грунта составляет 170 мм. Перемещения затухают по линейному закону на глубине 13 м. Т.е. на этой глубине они равны 0 мм. Длина сваи от подошвы ростверка 28,8 м. Бетон В25 диаметр 52 см. Расчетная схема у меня такая - верх сваи - жесткое защемление. Низ - шарнир. Составил расчетную схему в Plaxis2D. Сваю задал как плиту. Приложил к околосвайному грунту горизонтальное перемещение. Опять же величины изгибающего момента получились неприемлимые. Я в плаксисе работаю не так часто. Посмотрите пожалуйста мою расчетную схему. Может надо по другому задать сваю или грунт или что-то еще. Посоветуйте. Или я потеряю веру в человечество. П.С. Нагрузка эта - кратковременная. Грунт сместился и перестал давить. Перерыл порядка 200 книг и всесоюзных конференций по фундаментостроению. Нигде нет методики определения такого давления (есть для торфа, но это другое). Есть пару научных работ где экспериментально рассматривалось горизонтальное перемещение грунта. Так выводы этих работ противоречат теории о горизонтальном смещении - это не страшное явление и развивается только до глубины 5-8 м при толще просадки до 30 м. и т.д. Спасибо за ответ. Последний раз редактировалось _Oleg_, 11.03.2011 в 11:21. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
_Oleg_, Ваш способ решения задачи в плаксисе ошибочен с точки зрения постановки задачи. Сейчас объясню почему:
Если сваю моделировать как непреодалимую преграду для перемещающегося грунта, и задать перемещения грунта от 0мм внизу до 170мм в верхней точке, то получится, что грунт СЖАТ неведомой силой между точкой, в которой вы задали перемещение, и точкой где задали закрепление верхнего конца сваи в ростверке. Реально же происходит процесс совсем другой: Свая у вас наверное не одна? - Я полагаю там куст свай, или же целое свайное поле, не так ли? Между сваями диаметром 520мм должно быть расстояние порядка 1,5-2 метра, так? Грунт, "смещающийся" (об этом чуть ниже) как бы "обтекает" каждую сваю, создавая локальное давление с фронта и разуплотнение за сваей (так же как вода обтекает преграду). Как решить такую задачу без МКЭ программ не знаю. Plaxis-2D, мне кажется, здесь тоже не поможет. А вот в трёхмерном Plaxis всё становится значительно проще: Сваи задаёте как нормальные сваи, с шагом и реальным диаметром. Поверхности свай с грунтом должны контактировать только посредством интерфейсов (Interface). Смещение грунта следует задать чуть подальше от свайного ряда, чтобы в массиве грунта напряжения перераспределились и картина перемещений и напряжений тогда будет ближе к реальности. Теперь про перемещения грунта и закрепление сваи. 1. При расчёте в МКЭ-программах типа Plaxis - нижний конец сваи закреплять нельзя. Это прямое противоречие с логикой, здравым смыслом и НАТУРОЙ! - Сам грунт, находящийся ниже смещающегося грунта, держит вашу сваю и не даёт ей сместиться слишком сильно. Смещение будет, но незначительное. А закреплениея, вводимые в теоретических расчётах нужны для упрощения расчётной схемы и математики. Даже шпунтовые стенки В ТЕОРИИ рассчитываются с шарнирно закреплённым нижним концом, но в реальности и в МКЭ нижний конец смещается, и иногда весьма значительно. 2. Если это отдельно стоящая свая, или куст свай целиком находящийся в зоне просадочной воронки, и при этом нет других фундаментов, связанных с ним и не дающих ему сместиться, то вводить закрепление верха сваи НЕ ВЕРНО. Подумайте сами: при перемещении грунта, за счёт чего верх сваи останется неподвижен? - Верхняя часть здания не удерживает сваю от смещения! - Наоборот: смещающийся грунт тянет за собой сваю, и здание на этой свае (или кусте). 3. Закреплять верхний конец сваи можно и нужно только в одном случае: если рассчитываемая свая (или куст свай) является небольшой частью крупного свайного поля и локально попадает в зону просадочной воронки. Т.е. от смещения верха сваи её удерживают остальные сто свай (или сколько их там) не попавших в просадочную воронку и стоящих надёжно. Удачи! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Сергей. Спасибо Вам за потраченное время.
Моя вера в человечество имеет право на жизнь. ![]() Я с вами полностью согласен в части того, что 2Д постановка задачи некорректна. Т.к. грунт действительно сжат без возможности бокового смещения. Но задавая вопрос надеялся на чудо. Сейчас буду пробовать моделировать данную задачу в 3Д плаксисе. Сергей. У меня к вам вопрос: 1.Что надо задать в интерфейсе. Свая изготавливается путем извлечения полого шнека с одновременной подачей через этот шнек бетонной смеси под определенным давлением. При этом происходит частичная выемка грунта? 2.Можно ли в 3Д плаксисе увидеть изгибающий момент в стволе сваи? По поводу закрепления нижнего конца - согласен. Верхний конец защемлен т.к. здание жесткое, ростверки соеденены между собой. Рассматриваю наиболее неблагоприятный вариант, когда угловая свая попадает в криволинейную часть просадочной воронки, а остальные сваи и ростверк остаются неподвижными. Такое защемление принял для упрощения моделирования, т.к. мне не надо рассматривать все свайное поле, а надо определиться с глубиной погружения арматурного каркаса. Каркас либо на все длину просадочных, а это 20-25 м с подошвы ростверка, либо по моделированию меньшей длины. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
Про 3d-plaxis я не могу точно ответить, потому как не пользуюсь им. Думаю с изгибающим моментов в свае проблем быть не должно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
_Oleg_, хочу вставить свои 5 коп., т.к. знаком с данной технологией и скажу КРАТКО, что не рекомендуется применять буроинъекционуню сваю сооружаемую полым шнеком на ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ нагрузку, т.к. арматурный каркас опускаемый в бетон возможно погрузить на 10-12м не более ! т.е. если свая 20м, то её низ (8м) будет не армированный! Что не допустимо на горизонтальную нагрузку!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Ale6a, спасибо.
Каркас при такой технологии можно загнать максимум на 16, предел 17 м. Нужно давить буровой колонной и др. Но загнать можно. Вот у меня сейчас и стоит вопрос хватит ли этих 16-17м. Плаксис 2Д дал мне следующую картинку моментов (см. приложение). Хоть абсолютные величины этих моментов неприемлимые, но если смотреть на характер изменения этих моментов по глубине, можно сказать, что они затухают на глубине примерно 15 м. от подошвы ростверка. Т.е. я сейчас думаю о чем. Можно ли воспользоваться данной эпюрой моментов (именно характером изменения моментов по глубине) для аргументации длины каркаса 16 м. Очень хочеться услышать разные мнения. Добавлю. Армирование буровых свай в просадочных грунтах с учетом горизонтального смещения такого грунта нигде не описанно. Надо - же от чего-то отталкиваться. Хоть как-то. Последний раз редактировалось _Oleg_, 11.03.2011 в 15:28. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Посчитайте просто несущую способность бетонной сваи на изгиб по СНиП "Бетонные конструкции" и посмотрите какой момент у вас она выдерживает?? Я думаю будет не большой, НО даже если он окажется больше в 1,5 вашего расчётного значения, тобишь ТИПА ВСЁ проходит, ВСЁ ОК! А потом просто по-человечески проанализируйте:
- не корректный ввод даных; -не точное моделирование (вместо 3D вы пользовались 2D) и т.д. Стоит ли рисковать? Не лучше ли сделать сваи под обсадкой ,т.е. обычные и армкаркас на всю длину?? Что вы экономите? Несчастные 3-4м? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Ale6a, при 2Д постановке момент в ростверке вообще сумасшедший 279 т/м. Тут сваю и ростверк из железа отливать надо прямо на месте строительства
![]() Цитата:
Когда затевался с решением этой задачи, не думал что так застряну. ![]() Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 120
|
Можно в 3d Foundation, если сваю моделировать объемными элементами.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Серёга - Bilder, Ale6a, geoscience, спасибо за советы.
По поводу длины каркаса было принято "волевое" решение 16м. Необходимость моделирования данной задачи в 3Д исчезла, вернее перешла в разряд не первостепенных. Если когда сделаю - обязательно напишу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.03.2011
Сообщений: 6
|
Друзья, считаю в Плаксис 3D 2010, задача следующая:
Существующее здание исторической застройки усилено микроцементом (цемент тонкого помола) в связи с устройством двухэтажного подземного паркинга. Внимание вопрос: какими элементами лучше моделировать инъекционное закрепление грунтов основания существующего здания? Инъекция осуществляется по технологии силикатизации (пластиковые трубы с шагом 1 метр, радиус закрепления 0.5м) есть деформационно-прочностные характеристики отобранных монолитов закрепленного грунта. |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
Или в Плаксис 3D 2010 есть какие до другие алтернативы (типы элементов или дополнительные специальные процедуры изменения свойств заданного материала), которых нет в предыдущих версиях? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.03.2011
Сообщений: 6
|
Да все там тоже самое, стало намного проще работать с расчетной схемой, появилась возможность моделировать элементы практически любых форм и самое, на мой взгляд, полезное, экспортировать из автокад поверхности и объемные элементы. Да я уже замоделировал массивом грунта, посмотрим, как пойдет... вот бы еще знать как правильно смоделировать пропитку грунта цементом тонкого помола? Пока все что у меня есть, это значения горизонтальных напряжений в грунте со стороны закрепления и со свободной стороны (бытовое давление грунта). Они были получены при помощи мездоз предварительно опущенных на проектную глубину.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2005
Москва
Сообщений: 293
![]() |
Друзья, вопрос. Кто чем руководствуется, выбирая толщину расчетной схемы в 2D-постановке при рассмотрении задачи разгрузки\влияния? То есть при задаче по оценке влияния нового строительства достаточно ручного расчета глубины сжимаемой толщи, что обосновывает выбор толщины расчетной области (глубины). Но если речь идет исключительно о влиянии от отрывки котлована, как правильно выбрать геометрию расчетой области с учетом того, что массив разгружается?
Последний раз редактировалось rust-resisting, 01.04.2011 в 11:29. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Перечитывал наши сообщения в Plaxis - 1001 вопрос и вот возник вот такой вопросик...!
Где в модели МС задаем модуль разгрузки (разуплотнения) который равен 3-5E? там где Eref? Я так понял что модуль разгрузки - это модуль упругости который больше в 3-5 раз модуля деформации?? Т.е. если у нас разработка котлована- то это разгрузка тогда мы вместо модуля дефориации вводим модуль упругости 3-5E? Поясните кто знает! |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 120
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Кто ищет, тот найдёт. Однако это не про вас, Forsik?
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
а в чём, собственно, проблема? Если есть геология, конструктив и нагрузки от здания - любой специалист работающий с плаксисом сможет построить модель.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.03.2011
Сообщений: 6
|
Уважаемые друзья форумчане, ситуация следующая:
На расстоянии 2,5м от проектируемого гостиничного комплекса на глубине 3-4м от уровня земли проходит нитка тоннеля метрополитена. Необходимо оценить динамическое воздействие тоннеля на фундаменты проектируемого комплекса. Ограждающие конструкции - "стена в грунте" глубиной 15м, схема строительства "up-down". Нагрузка на основание проектируемого комплекса 25т/м2. Буду рад услышать интересные предложения по моделированию данной ситуации. Динамикой не занимался, хотел бы узнать какие использовать граничные условия и как задать динамическую нагрузку от тоннеля. Есть идея в использовании материалов вибросейсмозащиты в самой "стене в грунте", Ах да, район строительства - Москва ![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
2.5м от фундамента и 3-4м от поверхности земли - тоннель метрополитена... Отличные условия...
Скажи, а какие параметры динамического воздействия "тоннеля" (вообще то поезда, проходящего по тоннелю) у тебя есть? Прежде чем что-то моделировать в Plaxis-е или другой программе, нужно наверно определиться с исходными данными? Тут как минимум нужна частота вибрации и их сила (либо амплитуда перемещений тоннеля в момент прохода поезда). Однако к какому месту примазать это к плаксису - я не знаю. В плаксисе есть модуль динамических расчётов, только для этой задачи мне кажется он не годится. Да и заточен Plaxis в первую очередь под статику. Надо бы посмотреть другие программы, ориентированные именно на динамику. Чисто из своего опыта: В здании, стоящем в 50м от тоннеля метро мелкого заложения в квартире на третьем этаже очень конкретно ощущаешь пятками все проходящие поезда. Что будет в здании, стоящем в 2.5м от тоннеля? - Мне кажется там находится будет некомфортно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Во первых, одно их преимуществ "стены в грунте" то ,что она будет гасить вибрацию от подвижного состава метрополитена.
Во вторых ,строились здания (конечно не жилые а ТРЦ - торгово развлекательные центры) прям над линией метро мелкого заложения! По этому это не проблема. Главное чтобы посадить здание на сваи ниже на n-метров чем подошва обделки тоннеля. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Стена в грунте сама по себе не гасит вибраций, а наоборот является прекрасным проводником.
Тут скорее вопрос в конструктивном решении фундаментов. Как спроектировать так, чтобы передаваемые на каркас вибрации были минимальными. То, что строят прямо над тоннелями - не новость. Над станцией метро Щёлковская (Москва) таких понастроили море. В одном из них сидел кушал, так при проезде поезда ложка в чашке дребезжала. Для кафе - нормально, а для гостиничного комплекса - неприемлемо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.03.2011
Сообщений: 6
|
[quote=Серёга - Bilder;735352]2.5м от фундамента и 3-4м от поверхности земли - тоннель метрополитена... Отличные условия...
Скажи, а какие параметры динамического воздействия "тоннеля" (вообще то поезда, проходящего по тоннелю) у тебя есть? Прежде чем что-то моделировать в Plaxis-е или другой программе, нужно наверно определиться с исходными данными? Тут как минимум нужна частота вибрации и их сила (либо амплитуда перемещений тоннеля в момент прохода поезда). Однако к какому месту примазать это к плаксису - я не знаю. В плаксисе есть модуль динамических расчётов, только для этой задачи мне кажется он не годится. Да и заточен Plaxis в первую очередь под статику. Надо бы посмотреть другие программы, ориентированные именно на динамику. Да, есть материалы инструментального обследования. Прогнозируемый уровень вертикальных колебаний в помещениях гостиничного комплекса от влияния метрополитена может достигать 85,3 дБ, в октавной полосе 31,5 Гц (на 8,3 дБ выше допустимого уровня), горизонтальных - 93,8 дБ в октавной полосе 31,5 Гц (на 16,8 дБ выше допустимого уровня). Измерение вибрации выполнялось при помощи 6-ти канальной системы "Orchestra". Так значит напрямую задать уровень колебаний в Plaxis нельзя... Может можно ка-то косвенно перейти? |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование (КЖ, КМ, АС) и инженерные изыскания на закарстованных территориях Регистрация: 05.12.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 37
|
Здравствуйте уважаемые форумчане!))
Помогите пожайлуста решить задачку. Вообщем нужно решить осесимметричную задачу в Plaxis 8.x (см.рис.), найти осадку. Опишите если не трудно последовательность действий))) И у меня несколько вопросов: 1. Как задать ростверк (можно просто балкой?(beam) или нет?) и как задать сваю? 2. Сначало нужно выстроить данную модель с помощью линий, а потом назначать всякие балки? 3. Закрепления. можно ли использовать кнопку "стандартные закрепления" если у кого есть примеры решения похожих задач и если не жалко скиньте пожайлуста на почту mike5319@rambler.ru, очень просто надо. Заранее спасибо!) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.01.2010
СПБ
Сообщений: 15
|
Цитата:
Осадку одиночной сваи или куста в плоском плаксисе по-моему считать не очень корректно, лучше в Plaxis 3D или по СП ![]() Сначала линиями вводите геометрию ИГ разреза, присваиваете слоям материалы (грунты). Потом линиями вводите геометрию конструкций. Потом по имеющимся линиям вводите конструкции. Чтобы ничего не пропустить удобно просто по порядку проходить по всем кнопкам в панели. Используйте "Стандартные закрепления", в большинстве задач другого не требуется. |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Offtop: Осталось понять, каким образом на Западе копают тоннели со стенкой в 3..5 метрах от контура здания, причем железнодорожные(!другие нагрузки), а в здании вообще никак не ощущаются проходящие поезда. Видимо, вопрос в технологиях, а не в расчете.
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
Можно уменьшить саму вибрацию от поездов (есть решения в разных заграницах типа Франции, Японии и прочих развитых стран). Можно предусмотреть виброгасящие прокладки между шпалами и основанием. И то и другое не зависит от застройщика конкретного участка. И решают эти проблемы власти городские, чтобы сделать жизнь людей комфортнее, и больше площадей можно было застроить жильём без снижения качества (из-за некомфортной вибрации). У нас же всё наоборот: застройщика надо так задолбать, чтобы он сам не рад был, что захотел что-то построить. Если поставить себе задачу - можно придумать, как сделать виброизоляцию стройщегося здания. Просто это будет дорого, сложно, и не факт что получится именно так, как хотелось. Нужны специалисты. У наших и простые задачи не очень-то получаются... - Вон с тоннелем Лефортовским сколько накосячили?! - А тоннель то в общем не сложный и не длинный, при том каким щитом его проходили. Да и остальные новострои не многим лучше. |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Offtop: Мда, печально. Да я сам видел, как там ездят поезда, был свидетелем - ничего не трясет
![]() Сейчас Испания вышла на второе место в мире в развитии скоростных железных дорог (после Китая), соответственно многие технологии, применяемые при строительстве, довольно интересны. Основные крупнейшие строительные компании мира - тоже испанские. Счет тоннелям там идет уже на сотни километров (городские, горные). Технологии заимствованные (Франция, Германия) с собственными доработками, но много и полностью своих.
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.03.2010
Сообщений: 5
|
Доброго времени суток!
Имеется скальный откос (с зонами разной трещиноватости), который подвергается гидродинамическому воздействию (под действием воды образуется воронка с подмывом откоса). Защита предпологается бетонными стенками с анкеровкой и стеной буронабивных свай с использованием труб большого диаметра вместо арматуры. Опыта решения подобных задач у меня нет, расчет устойчивости решил выполнить в Plaxis 8.2 Кому не сложно посмотрите файл расчета (весит 152 мб). 1. Интересует вопрос как связать сваи со стенкой, которая будет выполнять роль ростверка. Можно ли использовать анкер с закреплением на свае и на решетке в теле подпорной стены? 2. Расчет ведется без гидродинамической нагрузки, т.к. нет соображений как ее задать, динамического модуля у меня нет. Есть ли смысл в конце понижать прочностные характеристики грунтов за счет замачивания? Стоит ли добавлять нагрузки от машин и механизмов? 3. Также приветствуются предложения по усовершенствованию или изменению конструкции. И еще вопрос, можно что-нибудь посчитать "ручками", т.к. это дипломная работа и хочется приложить ручной счет. Файл прилагаю ссылкой, если у кого-нибудь возникнут проблемы с доступом, сделаю вложением. Последний раз редактировалось SF03, 26.08.2011 в 19:41. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.03.2010
Сообщений: 5
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 81
|
Здравствуйте. Хочу смоделировать инъекционную сваю в Plaxis 3D. Принцип изготовления: в скважину вставляется инъектор и нагнетается раствор; образуется бетонное тело сваи и упрочненная (уплотненная) зона вокруг сваи. Первое что приходит в голову это приведенный диаметр сваи с усредненными характеристиками бетона и грунта. Но хочется разделить две сотавляющие (уплотненный грунт и свая). Возможно это выполнить при помощи massiv circular pile вставленную в circular tube или каким-нибудь другим способом? И возможно ли смоделировать процесс нагнетания раствора в скважину (задать нагрузку на стенку скважины)?
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 19.01.2008
Крым
Сообщений: 52
|
Не могу разобраться с правильным заданием шага буронабивных свай в Plaxis 2D. Если шаг 1,5метра, то d=П*D^2/(4*S), где d- толщина стены в плаксисе, S- шаг свай=1,5 м, D-диаметр сваи=0.8м. d=3.14*0.8^2/(4*1.5)=0.33 м.
Площадь сваи A=1 м.п. * d =0,33 м2. ЕА=30 000 000*0,85*0,33=8 415 000 кН. Бетон кл. В25 с коэ-том 0,85. У=L*d^3/12=1м.п.*0,33^3/12=0,00299 м4. ЕУ= 30 000 000*0,85*0,00299=76 366 кНм2. Вес w=гамма*d= 25*0.33=8.25 кН/м. Коэф-т Пуассона 0,2. Я правильно делаю? И надо ли задавать ростверк (плита или кластер?)по верху свай? Меня смущают рез-ты расчета, когда сваи "размазываю" на 1 м.п. При этом момент сваи уменьшается, а перемещения увеличиваются.
__________________
Просить совета есть величайшее доверие, какое один человек может оказать другому (Бокаччо). Последний раз редактировалось Asp, 29.05.2011 в 14:16. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Так, давай разбираться по порядку.
Стену из БНС задаём элементом plate. Для него задаются параметры ЕА - нормальная жёсткость EI - изгибная жёсткость Е - модуль упругости бетона I - приведённый момент инерции сечения стены А - приведённая площадь !поперечного! сечения стены d - эквивалентная толщина (плаксис её сам вычисляет) w - вес конструкции (в большинстве случаев для ограждения котловвана роли не играет, но можно и задать) v - коэффициент пуассона Никаких коэффициентов условий работ и надёжности здесь не вводится. Иначе вообще нафиг запутаетесь. Ростверк по верху свай - ерунда. Чихать на него. На результаты не влияет. С остальным вы тут что-то напутали. Итак, для вашего случая (следите за размерностями - они "забавные" получаются, т.к. расчётные величины приводим к расчётному участку шириной 1м): E = Eбетона (для В25 - это 30'000 [МПа] = 30'000'000 [кН/м2]) А_реальная = 3.14*0.8^2/4 =*0.50 [м2] Шаг ПО ОСЯМ 1.5м А = А_реал/ШАГ = 0,50 / 1,5 = 0,333 [м2/м] тогда ЕА = 30'000'000 * 0,333 = 10'000 [кН/м] ( [кН/м2] * [м2/м] = [кН/м] - получилась первая наша "нелепая размерность") Далее I_одной_сваи = (ПИ*D^4)/64 = 3.14*0.8^4/64 = 0.02010619298297 [м4] I = 0.02010619298297 / 1.5 = 0.0134 [м4/м] EI = 30'000'000 * 0.0134 = 402123.9 [кН*м2/м] (ещё одна нелепость) Далее, когда задашь в плаксисе ЕА и ЕI - он сам посчитает значение d. О нём не парься. Если хочется всё по правилам сделать - задай и w. Вес - приведённый вес условного квадратного метра стенки. Площадь сечения сваи вычислили - 0,5[м2]. Если вес бетона принимаем 2,4[т/м3], то вес погонного метра сваи будет равен 0,5*2,4 = 1,2[т/м] или 12 [кН/м] Теперь этот вес погонного метра сваи нужно привести к "условной стенке", т.е. разделить на шаг свай w = 12 / 1.5 = 8 [кН/м/м] (ох прут меня размерности эти ![]() Коэффициент пуассона - для бетона v=0.2 |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
Считать в 3d и при этом прибегать к таким упрощениям - мягко говоря дурь... Момент - это сила приложенная с каким-то плечём. Вот и смоделируйте и плечё и "Усилие" приложенное к этому плечу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2011
Сообщений: 3
|
Вечер добрый! Считаю стену в грунте для диплома. У меня проблема в задании параметров стены в грунте в Plaxis из бетона В25 (Е=30000000кН/м2), а вот А=?? (глубина стенки 13500, котлован 8,5м глубиной => заделка стены в грунт 5м; толщину стенки предварительно по проекту принял 0,6м.
Какие параметры надо задать плаксису ЕА и EI в таком случае? И еще один вопрос: после того как модель создана и плаксис произвел расчет - размерность момента изгтбающего в [кНм/м], как мне для расчета армирования перейти к размерности момента [кНм]? |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
lunge, ты объясни, что у тебя за ситуация? Что за схема? Откуда берётся сосредоточенный момент? А то мы тут телепатией пользуемся исключительно по пятницам
Serg@NT, судя по твоим вопросам ты даже не попытался полистать мануал к Plaxis-у. Хотел тебя послать качать мануал и внимательно читать, ну да ладно: ЕА - продольная жёсткость стены (писал буквально тремя постами выше). Е - всё верно ты написал. А - площадь СЕЧЕНИЯ одного метра стены (это если на неё сверху смотреть). Если вы приняли толщину стены 0,6м, то А= b * L = 0,6 * 1 =0,6 [м2/м] EA = 30 000 000 * 0.6 = 18 000 000 [кН/м] I - момент инерции одного метра ширины стены. I = bh^3/12 = 1 * 0.6^3 / 12 = 0,018 [м4/м] EI = 30 000 000 * 0.018 = 540 000 [кН*м2/м] Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2011
Сообщений: 3
|
Серёга - Bilder, спасибо) я просто про площадь не понимал) а про учебу в институте - эх, система нас 5 лет развращала, а теперь пора уже голову включать - сейчас диплом защищаю и буду втягиваться в ряды инженеров. Надо многое практически заново освоить.. Уж такое у нас образование.
Так что прошу прощенья за сей глупый вопрос ![]() Надо еще речь на защиту составить.. о.О |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Минск
Сообщений: 381
|
Создал расчетную схему шпунтовой стены без анкеров. Но расчет не пошел, выдало: "Prescribed ultimate state not reached!
Soil body collapses. Inspect output and load-displacement curve". Скриншот результата ниже. И непонятна сетка разбиения вверху стенки - так должно быть после генерации? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Цитата:
Есть два выхода: - усилить основание увеличением деформационых характеристик грунтов (E и ню); - искуствено усилить основание. Во всех практических случаях на бровке котлована КРАН стоит не на земле ,а на ж-б плитах. Вот и замоделируйте ж-б плиту под нарузкой она перераспределить её и всё БУДЕТ ОК))) Сейчас более внимательно посмотрел ваш файл! Нагрузка 41т/м2!!! Что это за нагрузка такая??? Дом чтоли 5-6 этажный??? ТОгда нужно его на фундамент сажать и моделировать его (свайный или ленточный) и что вы прям под дом шпунт погружаете?? Не понятна надобность данной операции так сказать!! Последний раз редактировалось butch, 03.06.2011 в 12:16. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Минск
Сообщений: 381
|
Уменьшил нагрузку до 10т/м2. Расчет все равно не идет. Модуль деформации 40 МПа (куда уж болей задавать).
Повторно снизил нагрузку до 0.1т/м2. Будем считать, что это пригруз на поверхности земли. Расчет не проходит. Я так понимаю, нужно расчетную схему с нуля снова создавать? Последний раз редактировалось Serge_Y, 03.06.2011 в 17:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Цитата:
И вообще что то я посмотел ещё более внимательнее вашу конструкцию и мне стало страшно! Я бы не стоял "под" и "над" вашей стеной. У вас консоль болше чем заделка в грунте .и это при нагрузке в 40 т на м2. Я вам без расчёта скажу что расчёт не получится или будут такие деформации в конструкции что вы очень -и очень сильно огорчитесь! Последний раз редактировалось butch, 03.06.2011 в 16:35. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Serge_Y, тебе Ale6a верно говорит.
Ещё одно предположение: ты нагрузку задал так, что она у тебя и на шпунт передаётся. М.б. расчёт срывается именно поэтому. Сделай нормальную модель, с фундаментом. И на него прикладывай нагрузку. Или же попробуй отодвинуть нагрузку хотябы на 0.5м от шпунта. Если с 10т/м2 пройдёт эта стадия расчёта, а с 40 - нет, значит превышен предел прочности грунта. Если же снова ничего не посчитается - значит косяк где-то в другом месте. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Здравствуйте! Кто-нибудь моделировал закреплённый грунт в Plaxise?? Я говорю про струйную цементаци Jet-1, Jet -2! Я предполагаю моделировать закреплённый грунт линейно-упругим материалом, т.е. с вводом только E, ню и к-нтом фильтрации.... Кто подскажет какие-нибудь может табличные значения с статей или журналов где написано:
закреплённый песок - E столькото.. глина - E столькото... суглинки, супеси..... Спасибо! |
|||
![]() |
|
||||
Основания и фундаменты, геотехнологии Регистрация: 09.12.2008
Москва
Сообщений: 146
|
Цитата:
Как показывает практика для грунтоцемента полученного по технологии Jet 2 физико-механические хар-ки ниже, чем у грунтоцемента по технологии jet 1. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.06.2011
Сообщений: 3
|
Здравствуйте! Я прочитал всю тему и многое понял про введения параметра жесткости в Plaxise, но все равно возник вопрос (думаю затрагивает вопрос №2 в сообщ. №756 этой темы). Когда рассматриваются варианты со шпунтами или просто сплошными стенками или с комбинированными, то понятно, но когда с металлоконструкциями, вопрос? Например, ограждающая конструкция котлована сделана в виде двутавров выложенных вдоль друг на друга плоскими поверхностями (плоские пов-ти горизонтальны), какая площадь сверху будет, для расчета ЕА и также какой момент инерции брать для ЕI, ведь сечение поперечное переменное и как рассчитать жесткости для варианта если двутавры положить друг на друга выпирающими стенками (плоские пов-ти вертикально)?
Уважаемые эксперты, хотелось бы услышать ваше мнение. Благодарю |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Цитата:
Вы себе не задавали такого же вопроса? А зачем? зачем что-то изобретать, если есть общепринятые и технологично доступные методы, тем более я не вижу в вашем методе какой-то сверх естественной "изюминки" которая бы смогла склонить меня в пользу вашего предложения! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.06.2011
Сообщений: 3
|
Уважаемый Ale6a, я не придумывал ни новый метод, ни технологию, но для понимания работы программы, хотелось бы уточнить как бы вы вводили данные для подобной стенки, ведь для шпунта, балки вводятся площадь и момент инерции поперечного сечения если они вертикально установлены, как я понял, а если уложить те же трубы горизонтально, какие параметры необходимо вводить в этом случае? Повторюсь, нет изюминки, нет предложения, есть вопрос по программе?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Я вам объясняю двутавр на изгиб будет работать в другой плоскости, по другому считать нужно. Плаксис в этом случае будет как промежуточное звено, основной расчёт будет выполняться в другой программе методом строительной механики!
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 285
|
день добрый. имеется вопрос. когда то давно были произведены испытания - за шпунтом и перед ним насыпался послойно песок, конечным итогом которого было выявление работы защемленного в песке шпунта с анкерной тягой. тяга крепилась за каменную стену проходящую по бровке котлована. мне необходимо смоделировать это испытание в плаксисе. есть следующие вопросы.
1) характеристик материала стены нет, как задать что песок засыпки и анкер в месте где соприкасается с плоскостью стены неподвижны? наложить total fixities или как? подскажите плис. 2) у меня поэтапная засыпка песка за грань шпунта. как задать условия что шпунт неподвижен у него нет никаких прогибов на определенном этапе? 3) в плаксисе что коэффициент Пуассона для глины допустим не может быть больше 0.35? даю значение 0,42 он ругается. 4) почему в примерах плаксиса глина то дренированное то недренированное типы поведение грунта.
__________________
саша |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
sasa.od, давайте по порядку:
1. Кто сказал, что анкер в месте соприкосновения со стеной неподвижен? Ещё как подвижен. И стена может подвинуться в сторону котлована. Никаких ограничений здесь накладывать не нужно. 2. При засыпке песка за грань шпунта шпунт БУДЕТ иметь перемещения. Но если в эксперименте вы их не учитываете, то в плаксисе на нужном вам шаге (с которого начинаете "отсчитывать" прогибы) вы должны поставить галочку Reset Displacement to zero (только на следующих шагах не забудьте эту галку убрать, чтобы плаксис каждый раз не обнулял перемещения). 3. Про коэф.пуассона что-то непонятное у вас. Не должен ругаться, независимо от того, глина это или песок, если задаёте коэф.пуассона в пределах 0.1-0.49. Может с другими характеристиками у вас косяк? А плаксис не может вычислить дополнительные параметры, которые вычисляет сам. 4. Для вашей задачи это не важно. Не зацикливайтесь. Если же интересно - почитайте внимательно мануал. 4. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 285
|
Серёга - Bilder. подскажите плис.
ну согласен что анкер и стена может двигаться..но я повторюсь..характеристик материала стены у меня нет... в мануалах допустим конец анкера взаимодействующего с грунтом через раствор моделируют решеткой. у меня вопрос как мне смоделировать что конец моего анкера в стене? или выбраб данный вид анкера (что на картинке) я тем самым утверждаю что он закреплен-но тогда к чему?) опорной то плиты нет) опорная это стена.но ее характеристики неизвестны. я думал что есть какой то инструмент который как бы можно наложить связь на конец анкера--типа жесткого защемления и не зависеть от стены. и еще вопрос..ниак не могу понять что от меня хочет комп...выдавая надпись High effective poissons ratio! Use effective poissons ratio<=0.35 for undrained behaviour. Plaxis will automatically impose incompressibility of water. Do you want to change this volue? спасибо за подсказки
__________________
саша |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.08.2009
Сообщений: 45
|
из-за чего может не генерироваться сетка?
все назначено выскакивает такая ошибка [IMG]http://i017.***********/1107/3b/ffd7de15c6d2.png[/IMG] предлагает назначить материал выделенным элементам, но ничего не выделено. Ошибка стала выскакивать при попытке задать Plate. Версия 8.2 |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Видимо вы в "материалах" создали материал Plate но не назначили его ни одному из кластеров. Вот плаксис и недоумевает, для чего создан материал, который НИ К ЧЕМУ НЕЛЬЗЯ НАЗНАЧИТЬ? - В схеме нет ни одного элемента Plate
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2007
Россия
Сообщений: 42
|
пробую рассчитать водопонижение путем задания колодца. и заметил одну странность: при одинаковых расходах воды и глубинах расположения колодца результат (глубина снижения уровня грунтовых вод) очень сильно зависит от общих размеров расчетной схемы. отодвинул на 50 метров боковые границы схемы и уровень понижается в 1,5-2 раза больше. плюс к этому - уровень г.в. почему-то всегда начинает понижаться от самых границ схемы, какой бы большой она ни была. соответственно, депрессионная кривая получается очень большой, с большой зоной влияния... может, я что-то не так делаю?..
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
AVI, наверное что-то не так. Попробуйте уменьшить коэффициент фильтрации в грунте до 0.001 к примеру. При этом кривая депрессии должна быть очень крутая. Если результат будет тот же - кривая депрессии будет уходить к краям расчётной схемы, значит надо копаться глубже. Будем думать.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2007
Россия
Сообщений: 42
|
Серёга - Bilder
при kf=0,001 картина та же. при этом расход в колодце приходится уменьшать до значений примерно 0,001-0,002 м3/сут/м. иначе он высасывает вообще всю воду из расчетной схемы и уровень гр. вод стремится к её границам. butch там ничего особенного на самом деле. просто пример расчета. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
AVI, в Plaxis считал достаточно мало фильтрационных задач. Но ни разу не сталкивался с подобным.
Если у вас лицензионный Плаксис - позвоните в НИП-Информатика (наверняка у них преобретали) и проконсультируйтесь. У них же есть линия тех.поддержки - пусть работают. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 15.07.2007
Москва
Сообщений: 99
![]() |
Доброе время суток ))))
Застрял капитально на простейшем ) Плаксис 3Д. Создаем рабочее поле, к примеру 1ый workplane 0-1.5м. Добавляю в него сваю. Потом хочу продолжить ее в следующем, 1.5-3м. Как? Программа предлагает только задать геометрию сваи заново. Тыкая 2 раза в имеющуюся выше - есть возможность только редактировать, но не добавить еще. Alarm =) |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 15.07.2007
Москва
Сообщений: 99
![]() |
Нет... Есть задача разобраться чего и как, а потом покупать.
Задавали длину сваи? Смотрел в учебном пособии, там сказано задавать между каждыми рабочими плоскостями индивидуально.. Вопрос в следующем. Это вакуумная свая. 1. Свая стоит на глубине 100м на илистом грунте, проваливается на какую-то глубину под действием силы тяжести. 2. Из сваи начинают откачивать воду, за счет разницы давлений водяной столб задавливает сваю в грунт. 3. Дренажное отверстие сверху закрывается. Требуется помощь с организацией нагрузки на сваю. Насколько я понимаю, в плаксисе не получится превратить сваю в кессон и задать разность давлений. Так? Если не получится, то просто постепенно увеличивать нагрузку, пока свая не уйдет под землю. Есть идеи? Последний раз редактировалось Cptn_Sol, 28.07.2011 в 15:02. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Ребята кто подскажет..для чего в Plaxise
-"rotation fixity (beams)"? - drain? - а также в initial conditions "material sets"? Некогда не применял эти кнопки!! А главное их практическое применение в конструкциях? Спасибо! Последний раз редактировалось butch, 29.07.2011 в 09:28. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
drain - это дренаж. Вводится в задачах с фильтрационными расчётами. С этим элементом решал всего 1 задачу. Данный элемент весьма специфичен, и большинству инженеров нафиг не нужен, я думаю (более востребован элемент "Well" - дренажная труба) в initial conditions "material sets" - служит для того, чтобы в своей схеме вы могли назначить, какие грунты, материалы и конструкции существовали изначально. А в дальнейшем, в Calculations, вы эти изначальные материалы и грунты можете "выкапывать", "насыпать", "бетонировать" - в соответствии с очерёдностью выполнения работ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Цитата:
Сразу спрашиваю по поводу Well - вы моделировали когда-нибудь водопонижающую скважину с погружным насосом?? Well - это точка и её расположение там, где расположен насос, а сама скважина, фильтры и т.п. Последний раз редактировалось butch, 29.07.2011 в 10:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Сергей, я же без претензий, просто хотел чтобы вы посмотрели в открытой программе......по поводу Well - вы моделировали когда-нибудь водопонижающую скважину с погружным насосом?? Well - это точка и её расположение там, где расположен насос, а сама скважина, фильтры и т.п.? Спасибо.
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
![]() ![]() В фильтрационном расчёте вы когда активируете элемент Well можете задать расход через него (либо "выкачеваемую" воду, либо наоборот "налив" воды в эту "точку"). Фактически это работает как дренажная труба, проложенная перпендикулярно плоскости расчётной схемы. Но работать это будет только если вы вместе с плаксисом купили и модуль PlaxFlow. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Причём здесь зажрались! А подумать логически... если можно задать точку в которой будет откачиваться например 30м3/час - то насос не тоже самое делает? Если ты установил в скважину на глубину 20м насос, то можно задать точку-трубу на этой глубине и дать откачку 30 кубов! Только распределенную на 1 п.м. а скважину замоделировать линиями...Пробурил скважину - отключил грунт-кластер. Установил насос - актевировал Well...
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
butch, зачем усложнять? WELL -это упрощённый вид дренажа.
Нет принципиальной разницы, что это: насос, дренажная труба, глубинный водозабор или ещё что-то Не нужна и скважина, которую вы предлагаете моделировать как отключение кластера - потому как на прочность окружающего массива она не влияет (т.к. обсадная труба прочнее грунта), а отключив кластер - вы в плаксисе сделаете дыру в расчётной схеме, не соответствующую действительной работе схемы. Не надо усложнять. Делайте как проще. P.S. Про "зажрались" - это шутка. Не надо меня воспринимать буквально. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
Для Plaxis это не характерная задача. Он НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для решения задач РАЗРУШЕНИЯ грунта (коим, несомненно, является вдавливание сваи в грунт). Для данной задачи вам больше подошёл бы наверное один из модулей ANSYS. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Я думаю, что как раз разрушение грунта Plaxis и считает! Он для этого и создан как геотехническая программа! Смотрите напряжения (stress) которые возникают в грунте и сравниваете их с расчётным сопротивлением на сжатие (R) по геологическому отчёту! А также можно посмотреть Пластические точки ,т.е. переходит ли грунт в стадию разрушения - пластику!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Я не знаю как вы моделируете....в конце погружения вы можите посмотреть напряжения под концом сваи и по боковой поверхности и сравнить эти значения с расчётным сопротивлением грунта на СЖАТИЕ и на СДВИГ.
|
|||
![]() |
|
|||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
1. мгновенно извлекли грунт объёмом равным объёму сваи 2. мгновенно поставить на место этого грунта "сваю" Это совсем не то же самое, что смоделировать процесс погружения. При погружении грунт, окружающий сваю, уплотняется (если это не БНС). Т.е. чтобы выполнить такой расчёт в реальности надо создать расчётную схему, состоящуую из геологии и "сваи" стоящей на поверхности грунта. Потом приложить к "свае" нагрузку, под которой она должна ПРОНИКНУТЬ в грунт. При этом самом проникновении произойдёт РАЗРУШЕНИЕ грунта (тот самы SOIL BODY COLAPSE, который так бесит многих, и который является темой каждого десятого вопроса в данной теме форума) - по другому быть не может. Возможно получится создать контакт в грунте по пути предстоящего погружения сваи (тогда "разрыв" грунта не должен привезти к "боди колапсу" т.к. разрыв по интерфейсу возможен в плаксисе). Плюс к этому рассчёт следует вести по updated mesh (чтобы учитывались большие перемещения - ведь свая имеет длину несколько метров). Но и в этом случае вероятность того, что расчёт будет выполнен до конца - не велика. Либо отключить в ручную некоторые параметры контроля расчёта. Но в этом случае уже ни о какой точности, и даже ДОСТОВЕРНОСТИ расчёта речи не идёт. Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Сергей, вы столько всего написали....всё будет ОК)) Я просто прокомментировал ваши слова "Он НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для решения задач РАЗРУШЕНИЯ грунта"! Я считаю что как раз возможно это сделать в этой программе! И занимался этим непосредственно. Если хотите узнать КАК - по-секрету расскажу. напишу в личку!))
Я не вникал в задачу уважаемого Cptn_Sol! я просто прокомментировал Ваши слова. И скажу Вам по секрету что расрушение грунта может произойти ещё и без сообщения SOIL BODY COLAPSE!! Я говорю про тоннели например и при моделировании скального и полускального грунта! Не про дисперсного! Последний раз редактировалось butch, 02.08.2011 в 17:41. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Из справочника Плаксиса стр3-24 п.3.3.10 Объемные сваи " эффекты установки свай не учитываются". 3.3.11 Внедренные сваи. стр 3-29 " эффекты установки свай не учитываются" и далее " опцию внедренные сваи используют для типов свай,которые незначительно разрушают окружающий грунт во время погружения.К такому случаю относятся некоторые типы буровых свай, но не забивные или набивные сваи" конец цитаты. Для этого необходим Ansys или Abacus.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2011
Сообщений: 19
|
подскажите пожалуйста, считаю подпорную стенку в Plaxis 2D 8, задаю между ней и грунтом интерфейсы. Считаю Phi/c reduction. С выключенными интерфейсами расчет дает коэффициент Msf 1,4 и сходится (завершается расчет). С включенными интерфейсами на первых шагах коэффициент доходит до 1,019 и начинает уходить очень долго к 0. На 200х шагах доходит до -4 -5 степени и так и не сходится. Так и должно быть или где-то виноваты мои руки?
сам файл расчета здесь -> http://zalil.ru/31502492 или http://www.avral.ru/87509521fd7bc5ab2309d48766073b6d Последний раз редактировалось Annahiel, 03.08.2011 в 10:35. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,258
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Цитата:
И так, нарисуйте один слой грунта и замоделируйте его линейно-упругим материалом! Приложите нагрузку на него.... Так вот, какое вы бы не прикладывали значение этой нагрузки, грунт, как не странно, не калапсирует, а идут только бешеные деформации (2,3, 4м), НО если вы посмотрите напряжения под нагрузкой то они будут превышать расчётное сопротевление грунта R во много раз! Вывод: Всегда нужно проверять напряжения грунта в характерных точках конструкции и сравнивать эти значения с расчётным сопротивлением грунта на 2-х или 3-х-осное сжатие в образцах (геологические отчёты). Кстати, в СНиПе "Основания и фундаменты" идея такая же! |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
В действительности на котнакте грунта и поверхности сооружения имеется снижение прочностных параметров грунта. Для этого задаётся в Плаксис интерфейс, а для грунта на третьей вкладке Interfaces ставите кружок в пункте Manual и в ручную вводите коэффициент "прочности угрунта" в интерфейсах. Принимать его можно по разному. В разных методиках расчётов имеются различные рекомендации на этот счёт. МГСН 2.07-01 (ТСН 50- 304-2001 г.Москвы) - рекомендует одни значения (см. раздел 10, п.10.7 и табличку 10.1) Нормы для гидротехнических сооружений рекомендуют немного другие (0.667, 0.333, 0.5, 0.0 но немного в других случаях, нежели МГСН) Наши отечественные теоретики рекомендуют принимать 0.5-0.667. Но больше упор делают на 0.5 (это более неблагоприятный случай, поэтому "запас" будет больше в случае чего). Некоторые зарубежные нормы предлагают в этом случае коэф. 0.52 (вроде как экспериментально вывели) Выбор за вами, как за инженером. Цитата:
Цитата:
![]() Твой метод - просто шедеврален! Чтобы посмотреть напряжение под нагрузкой по твоему методу мне не нужен не только плаксис, но даже компьютер! Я в уме могу поделить нагрузку на площадь её приложения и получить сигму, которую ты предлагаешь сравнивать с расчётным сопротивлением ![]() ![]() Применить подобный метод к расчёту погружения сваи вдавливанием (собственно об этом был выше вопрос) - вообще не реально. Почему - выше писал. Последний раз редактировалось Серёга - Bilder, 03.08.2011 в 11:24. Причина: добавил |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
Не хотите теории (которую вы "демагогией" обзываете) - объясните нам, дремучим, как реализовать в Плаксисе: Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2011
Сообщений: 19
|
Цитата:
результат с интерфейсом - первая картинка (расчет расходится и заканчивается исчерпав все шаги), без (расчет сходится) - вторая. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Annahiel, посмотрел вашу задачу.
Что-то странное с ней. Попробовал отключить Arc Lenght Control - в результате расчёт идёт с увеличением коэф.устойчивости. Попробовал с увеличением числа шагов до 500 - он у меня дошёл до К=2.2. При этом рассчёт так и не завершился. Но деформации в схеме уже измерялись десятками метров, и максимальные деформации в принципе в логичном месте обнаружились. Хотя всё это очень странно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2011
Сообщений: 19
|
Серёга - Bilder
Вот и вижу, что странное) поэтому у вас совета прошу.. Спасибо, что посмотрели. Попробую отключить arc length control и поставить больше шагов подошла к 1000му шагу и коэффициент все растет. Все еще прошу помощи! Последний раз редактировалось Annahiel, 03.08.2011 в 15:50. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Меня настараживает ещё и тот факт, что при каждом шаге расчёта коэф.приращивается на равные величины (у меня это 0.005). Это не характерно для Плаксиса. Обычно при расчёте устойчивости сначала шаг довольно большой (от 0.01 до 0.1), а потом, когда найдена "вилка" в которой находится искомое решение, шаг уменьшается. Почему так именно в этой задаче - у меня фантазии не хватает.
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
Всё получилось - прекрасно! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2011
Сообщений: 19
|
так..предыдущая стенка удачно разрешилась адекватными значениями.
расчитываю другие варианты стенки. расчет на разрушение проходит с первого взгляда нормально, но показывает в финале перемещения до 30 метров. ![]() я целый день с ними мучаюсь. файл здесь -> http://www.avral.ru/19fd87d4f3ce814c79129b884d1ab561 подскажите пожалуйста |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 15.07.2007
Москва
Сообщений: 99
![]() |
И опять я со своей "гидротехникой".....
![]() Рассматриваю размер подвижек сооружения от действия подвижек припайного льда. Ледовая нагрузка задана распределенной по плоскости на уровне своего приложения. Схемы - перемещения вдоль оси Х, по которой приложена нагрузка. В нижней части легенды видим отрицательное перемещение, которое массивными областями уложено по поверхности. Откуда? Забить на него? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2011
Сообщений: 19
|
со своей проблемой разобралась. надо вручную подбирать количество шагов. практически во сне ответ пришел)
подскажите пожалуйста, корректно ли задавать дорожную одежду как усредненный по характеристикам кластер, с линейно-эластичной моделью. и задавать для всей этой толщи модуль упругости, указанный для типовых конструкций дорожных одежд? (250МПа для 1категории, к примеру). в случае если мне требуется просто передать нагрузку на насыпь. Последний раз редактировалось Annahiel, 04.08.2011 в 15:37. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
![]() Ignore undrained behaviour - игнорировать недренированное поведение (грунта). Это означает, что в расчёте не будет учитываться избыточное поровое давление воды. Проще говоря так: Если у вас водонасыщенный грунт с малым коэф.фильтрации, и вы на него дадите нагрузку - возникнет избыточное поровое давление, которое существенно повлияет на общую устойчивость. Это и есть undrained behaviour. Если же вы поставите галочку "Ignore undrained behaviour" - избыточное поровое давление в расчёте учитываться не будет. Т.е. как-будто есть некий дренаж идеальный, через которой всё избыточное давление снялось. Эту функцию можно использовать тогда, когда вы знаете, что нагрузка будет передаваться на грунт постепенно, в течении длительного времени, и вода из пор за это время "отожмётся" естественным путём. Или же вас не интересует вообще вода, потому как будет сделан дренаж, который в прочностном расчёте вам лень моделировать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.04.2007
Питер
Сообщений: 65
|
Подскажите в Плаксисе 2Д 8.2 в форме для стенки есть параметр [w]=[кН/м/м]. я так понимаю это погонный вес стенки, но смущает размерность.
C [EA]=[kH/m] и [EI]=[kH*m^2/m] тот же вопрос. И какое значение необходимо ставить, брать А и I стенки или одиночной сваи? Последний раз редактировалось Antoni, 11.08.2011 в 14:47. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
С продольной и изгибной жёсткостью та же песня. На примере объяснял выше. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Коллеги, много уже слов сказано про недостатки модели Кулона-Мора, связанные с неучетом зависимости E от НДС.
В частности, про нереалистичные картины перемещений грунтового массива при моделировании выемки грунта. Вопрос: применительно к задаче оценки влияния нового строительства (устройство котлована + возведение здания) на окружающую застройку, можно ли утверждать, что модель Кулона-Мора в наиболее распространенных случаях пригодна для оценки "верхнего" предела влияния на окружающую застройку, или результаты расчета при использовании данной модели могут быть неверны не только количественно, но и качественно? |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
Количественно - это надо голову приложить и правильно интерпретировать результаты, тогда и количественные результаты можно более-менее приемлемые получить. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
Конкретно: имеем подъем дна котлована при экскавации грунта. Смысл понятен - уменьшились напряжения сигмаz, грунт линейно расширился вверх в соответствии с законом Гука исходя из модуля упругости E (хотя в действительности модуль деформации грунта ниже дна котлована после снятия нагрузки должен был сильно подрасти). Ну и черт бы с этим подъемом дна, но нижний конец подпорной стены (из свай, допустим) переместился в сторону котлована исходя из того же зениженного E. Тут уже не наплюешь просто так - имеем соответствующую завышенную (или вообще некорректную?) осадку поверхности земли за котлованом, причем осадка эта тянется, слабо затухая, до самой границы модели, как бы далеко ты эту границу не отодвигал. Идем дальше. Приложили нагрузку к основанию от возводимого здания (тут бы еще вопрос глубины сжимаемой толщи, от которой сильно зависит осадка, поднять надо, ну да ладно ...). Около места приложения нагрузки картина деформаций еще правдоподобна, но за мульдой проседания имеем подъем поверхности земли. Смысл яления понятен - в результате роста напряжений сигмах грунт за котлованом опять-таки расширился вверх исходя из все той же теории упругости. И опять подъем затухает черезвычайно слабо при удалении от котлована. Конечно, отдельные неправдоподобные эффекты при расчете по Кулону-Мору удается сгладить, но не все и не всегда. Короче говоря, остается только вопрос: насколько неверный результат мы получаем, применяя модель Кулона-Мора? |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
RomanM, результат на столько неверный, на сколько неверно мы задаём расчётную схему.
Про саму модель кулона-мора - задай "продвинутые" параметры: увеличивающийся с глубиной Е (кнопка Advanced в параметрах грунта). Отыграешь тем самым упрочнение грунта с глубиной. Уменьшится подъём дна котлована и смещение низа шпунта в сторону котлована. Уменьшать границы расчётной области я бы не советовал. Этим можно ТАК исказить результаты расчёта, что уже никто не разберёт что наврано, а что правда. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.09.2011
Сообщений: 2
|
Ответьте - если кто знает:
1. Каким образом заносится в расчетную схему земляной плотины геомембрана (экран из полимерной пленки) ? Как плита ? Если да, то с какими характеристиками? 2. Учитывается ли геомембрана при расчете напряженно-деформированного состояния земляной плотины ? За ранее благодарен. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
Цитата:
Если задали интерфейсы по поверхности геомембраны, то можете ещё и задать снижение фи/с в этих интерфейсах. Таким образом вы можете смоделировать, к примеру, соскальзывание грунта по геомембране. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2011
Сообщений: 6
|
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, даже если вопросы глупыми покажутся. 1. Стена в грунте рядом с существующим фундаментом. Фундамент задаю кластером. Стену в грунте (толщиной 1м) плитным элементом. Расстояние между стеной в грунте и существущим ф-том 4 м. Вопрос в том, на каком расстоянии ставить этот плитный элемент от ф-та - 4м или 4,5м? 2. Насколько я понимаю, то т.к. требуется определить деформации основания, то для E, фи, и c мне подставлять нормативные значения (для расчета по деформациям). Но т.к. основание сложено водонасыщенными глинистыми грунтами, то надо создавать отдельный файл для расчета по несущей способности, где подставлять уже значения этих характеристик для расчета по нес. способности? Спасибо большое. Последний раз редактировалось Пионерская, 25.09.2011 в 22:59. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Цитата:
Последний раз редактировалось butch, 26.09.2011 в 13:56. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
Цитата:
А раз так, то сначала задачу просчитываете с РАСЧЁТНЫМИ характеристиками грунтов, получаете изгибающие моменты, поперечные и продольные силы и расчётные усилия в анкерах/распорках (если они будут). Кроме того, определяете общую устойчивость. Потом меняете характеристики грунтов на нормативные и снова производите расчёт, в итоге получаете результаты по II предельному состоянию. metod, здарова! А нафига вам плаксис, да ещё и три дэ - с трубопроводами то?! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2011
Сообщений: 6
|
Добрый вечер.
Выполняю расчет стены в грунте. Осесимметричная задача. Задаю уровень грунтовых вод, напорные воды. Когда во второй фазе я активирую стену (откопка котлована еще не производится) и выполняю фильтрационный расчет, то получается, что с внешней стороны грунт поднимается на 7 см до самой границы участка. Где может быть ошибка? Спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Ну коли так, оставлю на вашу совесть "осесимметричность", и к вашей проблеме вернусь.
Было бы неплохо выложить файл расчёта, чтобы не гадать на кофейной гуще. Если не хотите выкладывать файл - давайте подробности: какой напор грунтовых вод? на какой глубине от поверхности он залегает и чем перекрыт? как его (напорный горизонт) моделировали? Пока что могу предположить следующие причины: 1. При расчёте начального состояния массива грунта не учтён напорный водоносный горизонт, поэтому поднятие поверхности произошло на первом же этапе, когда произвели фильтрационный расчёт. 2. Стеной в грунте перекрыли путь фильтрационному потоку, напор с одной стороны стены увеличился, создалось ещё большее давление на кровлю водоносного слоя - получили поднятие поверхности земли. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2011
Сообщений: 6
|
Файл прикладываю. Поняла, что неправильно задавала напорные воды.
Стадия эскизного проекта (даже не предпроект). Напорные воды приурочены к пескам гравелистым, вскрытым на глубине 35,5 м. Пьезометрический уровень установлен на глубине 18 м. Как я сейчас задала напорные воды - выделила кластер, где установился горизонт напорных вод и провела их уровень(глубина -18м). В файле я оставила только стену в грунте. Сейчас подъем грунта - около 7 мм. Последний раз редактировалось Пионерская, 03.10.2011 в 16:48. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Пионерская, ну раз разобрались - хорошо. Ваш файл у меня что-то не открылся.
А какой же глубины у вас паркинг, если вы в такие подземелья закапались? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
Цитата:
Потом если просто выбираете кластер водовмещающего слоя (песка гравелистого) - должен подсвечиваться красным уровень воды нарисованный вами, а если дважды кликнуть по кластеру - то в открывшемся окошке "Cluster pore pressure distribution" должна точка стоять напротив позиции "Cluster pheatic level". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.04.2007
Питер
Сообщений: 65
|
Подскажите пожалуйста каким образом задать анкеры Tittan.
Длина анкера 29 м. Есть идея задать модель как 12 м георешетка остальное анкером. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
У Анкера титан как такового классического "корня" и "тяги" нету! Там стальной элемент вокруг которого сцементированный грунт по всей его длине. По этому я лично задаю анкера ТИТАН без тяги, а просто георешёткой! EA задаю как приведенное сечение сцементированного грунта и стальной трубы внутри!
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
Георешётка - она в плаксисе и есть ГЕОРЕШЁТКА. Т.е. армирующий элемент в грунте. Если вы прицепите георешётку к шпунту и проложите в грунте как анкер, то Плаксис так и посчитает - как СПЛОШНАЯ ГЕОРЕШЁТКА уложенная в грунте. Что это влечёт? 1. Георешётка, как армирующий элемент, снимает часть нагрузки со шпунта. При этом в самой георешётке возникают дополнительные напряжения, а на шпунт действует меньшее боковое давление, чем в случае БЕЗ неё 2. Георешётка серьёзно влияет на общую устойчивость сооружения. Фактически вместо одного анкерного стержня (небольшого диаметра) вы получаете сплошную ленту, с продольной жёсткостью как у анкера (несоизмеримо больше, чем любая существующая в природе георешётка). При расчёте в Плаксисе эта "лента" добавит устойчивости всей стенке (причём значительно), а в реальности - вместо неё будет анкер небольшого диаметра, на устойчивость против глубинного сдвига практически не влияющий. Если же пренебречь работой анкера на начальном его участке (вблизи шпунта), и задать его именно тягой, а дальше (за пределами предполагаемой призмы обрушения) уже моделировать корень георешёткой - эти проблемы уже ни на что не влияют. Советую "метод butchа" применять только в том случае, если вы (обращение ко всем, кто его пост прочитал) действительно осознаете что делаете и что за результаты получаете. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 81
|
Хм, нечто подобное я сейчас пытаюсь посчитать в Plaxis3D. Только у нас это называется сваи ВНИ (высоко-напорной инъекции) и изготовляются проще:1-бурится скважина на 120 мм; 2-вставляется труба d56 c перфорацией; 3-выполняется инъекция с опрессовкой давлением примерно до 12 атм. (в зависимости от грунта) ну и несет такая свая по расчету не более 15т(но это по СНиП и неучитывается упрочнение грунта давлением и проникание раствора в грунт). Пока я намоделировал следующее (моделирую не технологию, а готовую сваю): в грунте моделируем сваю а вокруг нее здаю необходимый объем "упрочненного" грунта с необходимыми характеристиками. Но у меня рассматривается куст свай.
Подскажите, зашел на форум за следующим. Что значит Multiplier при построении графиков (нагрузка-осадка). Коэффициент от какой нагрузки: суммарной на конструкцию или приложенной к отмеченной точке? У меня куст из 4-х свай с ростверком, на каждую сваю задаю сосредоточенную нагрузку 700кН (через ростверк). Точку А принимаю на участке сосредоточенной нагрузки на сваю. Последний раз редактировалось 9yard, 15.10.2011 в 20:56. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.09.2008
Сообщений: 52
|
Уважаемые коллеги!
У меня возник вопрос каксательно PLAXIS DYNAMICS, а именно: справочное руководство к этому модулю у меня есть, но только на английском языке. И поскольку, мне необходимо выполнить реальный динамический расчёт, то мне не очень хочется допустить ошибку ввиду моего корявого перевода. Очень прошу, если у кого-нибудь есть какие-то руководства, примеры разобранные на русском языке - скиньте в download пожалуйста! К слову сказать, сооружение - оградительный мол, выполненный из каменной наброски с креплением откосов тетраподами. Методики, позволяющей считать морские ГТС такого типа, толковой нет (ручной я имею ввиду). если ошибаюсь - поправьте. Заранее спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Добрый вечер. В учебных целях хочу повторить задачу из довольно старой темы. То есть - построить нелинейный график осадка-нагрузка для полосовой задачи (нагрузка от фундамента+пригрузка, моделирующая вес вышележащего грунта) и определить предельную нагрузку модели грунта по срыву графика. Возникли следующие вопросы:
1. Задавать обе нагрузки как Distributed load, или штамп - заданными перемещениями (prescribed displasment), а пригрузку - Distributed load? 2. При построении графика осадки от Distributed load - как перевести sum-mstage в значение нагрузки? Работаю в Plaxis 2d 8.2 |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 81
|
Тут мои измышлизмы по Plaxis3d. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=73950
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2011
Сообщений: 19
|
Подскажите пожалуйста.
Нужно рассчитать тоннель под автомобильной дорогой. Решаю задачу в плоской постановке. Как правильно распределить в плоской задаче нагрузку НК? Я беру полную массу тележки, для нк-14 это 1008кН, делю на ширину полосы (3,75м) ,получаю 268,8кН, таким образом получая нагрузку на погонный метр в поперечном сечении нагрузки, а дальше делю на 4, то бишь количество осей, и получаю на каждую ось по 67,2кН. Так правильно? Если нет, то как делаете вы? |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
Но это тоже не совсем корректно. У вас тоннель и геология - в плоской постановке (это годится для случая, когда длина тоннеля и "геология" значительно больше, чем рассматриваемое сечение), а нагрузка НК - трёхмерная (т.е. имеет габариты по длине и ширине соизмеримые). Прикладывая даже распределённую нагрузку от НК - вы сильно ухудшаете условия, относительно реальности. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
Просто грамонто надо подойти к посановке задачи. Кстати, а чего вам плаксис? - Пробный расчёт можете сделать в каком-нибудь СКАДе/Лире. В трёхмерке создаёте расчётную модель, приклыдываете внешнюю нагрузку только от своей НК. А потом методом тыка подбираете величину равномерно распределенной нагрузки, при которой усилия в обделке тоннеля будут похожи на "эталонное" загружение. Когда подберёте - идёте обратно в плаксис, и прикладываете эту подобранную равномерно распределённую нагрузку. Выполняете уже все какие надо расчёты прочности/устойчивости с весом грунта и прочей дребедени - всё по полной программе. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2010
Сообщений: 15
|
Ответьте на вопрос!
Вывожу информацию о линии в текстовом окне, и там показаны координаты линии, с разрядностью после запятой 4 знака! Вопрос: Возможно изменить настройки текстового окна, чтоб показывало 2-а знака после запятой? Если можно, то как? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 81
|
Расчетная область в Plaxis 3D. При расчете свайного куста 4х4 (шаг 1м между сваями, длина свай 6.0 м) при выборе расчетного массива: 10х10х10 м, ; 20х20х20; 40х40х40 м очень сильно разнятся графики осадки сваи в кусте (точка на оголовке одной из свай). Имельчение сетки влияет только в пределах выбранного массива (и то уже после прямолинейного учаска осадки). Что делать?
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
Ограничив расчётную область столь малыми размерами, вы искажаете условия работы свай и расчётной схемы в целом. Для качественного расчёта ширина расчётной области должна быть больше рассматриваемого сооружения в 5-10 раз в каждую сторону (а лучше - ещё больше). Иначе на решение задачи сильно влияют закрепления на границах расчётной области. Такая же ситуация и с глубиной: Если у вас длина свай 6м, а расчётная область 10м - вас ничего не смущает? Хоть по СНиПу сжимаемая толща укладывается в 4м под остриём сваи? А по-нормальному и в глубину нужно расчётную область значительно увеличивать по сравнению с глубиной свай. Про это на форуме тоже целая тема с холливаром была вроде. Для вашей задачи я бы принял расчётную область размерами 50х50х30 (LxBxH) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-Геотехник Регистрация: 19.05.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 45
![]() |
Такая задача изложена в учебном пособии по 3D Tunnel. Задача с проходкой тоннеля щитовым методом.
__________________
Нет плохих моделей, есть неправильное их использование. В.А. Флорин |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2011
Сообщений: 19
|
Замучил вопрос!!
Считаю две обделки из гофрированных металлических листов, собранных на болтах. Между двумя обделками заливается бетон. Вопрос. Какое понижение сцепления ставить на границе обделка-бетон, если бетон задан линейно-эластичным материалом. Чем ниже сцепление, тем, соответственно, моменты в арках меньше. Что существенно влияет на принятие конструктивных решений. Стоит учесть то, что с внешней стороны обделки в бетоне оказываются болты, в местах нахлетов листов - небольшие ступени. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Annahiel, эпюры моментов выложили бы. А то не очень понятно.
Болты учитывать в расчёте я бы точно не стал. Они на нормальной анкеровки всё равно в бетон не будут заделаны, значит скорее вырвутся из бетона, чем будут нести нагрузку. "Ступени" в местах нахлёста листов - тоже ерунда несущественная. С точки зрения расчёта и работы конструкции: 1. Если нужно надёжное сцепление бетона с обделкой - нафигачьте анкеров. Тогда снижения сцепления вообще не будет, расчёт однозначен. 2. Если сцепление между бетоном и обделкой НЕ нужно - перед бетонированием уложите по обделке слой полиэтилена к примеру. Сцепление на контакте будет минимально. Расчёт опять-таки станет однозначен. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Имеется ввиду коэффициент бокового давления грунта в состоянии покоя. (1-sin(фи)) - одна из эмпирических формул механики грунтов для определения данного параметра. В plaxis применяется для генерации начального НДС.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.01.2011
Москва
Сообщений: 23
|
Для чего она применяется я прекрасно знаю, а вот "одна из эмпирических" очень интересно. Есть ссылка на первоисточник ну или хотя бы на источник? Потому что обычно либо tg(45-фи/2), либо v/(1-v) (v - коэффициент Пуассона), а 1-sin(фи) первый раз увидел только в Plaxis.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Нет, не не совсем эмпирическая
Первоисточник..... ![]() Это формула Яки (Клейн называет его почему-то Жаки) выведена где-то в 40-х годах. Вывод ее интересен, но речь не об этом. Почему именно она в Plaxis, это конечно вопрос. Хотя я подозреваю почему. Хоть вывод ее порочен, но как ни странно именно она дает хорошее совпадение для грунтов с фи=28...35 градусов с данными экспериментов. Это когда измеряют напряжения у очень жестких стен. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-Геотехник Регистрация: 19.05.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 45
![]() |
Коллеги!
Прошу заметить, что Plaxis никого не неволит, если Вас не устраивает значение коэффициента бокового давления в условиях покоя, рассчитанное по формуле Яки, Вы в праве изменить его на более точное / правильное с Вашей точки зрения значение. Как Вы знаете, такая возможность присутствует.
__________________
Нет плохих моделей, есть неправильное их использование. В.А. Флорин |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2011
Сообщений: 3
|
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Преподаватель просил узнать можно ли смоделировать в Plaxis'e следующую ситуацию: дана опора линии электропередач, бетонная ,например, вставлена на определенную глубину в грунт ( глина или суглинок) на 2, 3 или 4 метра. Длина самой опоры 13 метров, диаметр 40 см. Сверху, ближе к краю опоры, горизонтально (относительно земли) действует сила 6-9кН. При данных условиях необходимо определить поведение опоры, на какой угол отклонится, определить напряжения. В плаксисе никогда не работал, являюсь студентом- энергетиком, поэтому мало что понимаю в этой теме. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-Геотехник Регистрация: 19.05.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 45
![]() |
Цитата:
2) Такая ошибка возникала в первых версиях 3DF (1.1). В текущей версии (2.2) скорее всего не возникнет. 3) Подобная задача может быть с легкостью решена средствами: PLAXIS 3D Tunnel, либо PLAXIS 3D Foundation, либо PLAXIS 3D. 4) Если не затруднит, выложите скрин со схемой.
__________________
Нет плохих моделей, есть неправильное их использование. В.А. Флорин |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2011
Сообщений: 3
|
Цитата:
![]() Да, я находил пример в PLAXIS 3D Foundation учебное пособие версия 1, расчет несущей способности буронабивной сваи, но, к сожалению, не смог найти в расчете угол, на который сдвинется опора при приложении нагрузки. Возник еще ряд вопросов: возможно ли будет определить моменты, действующие на сваю, при приложении нагрузки (у преподавателя все формулы и расчеты готовы, и он хочет показать в своей диссертации модель, приближенную максимально к реальной), а также возможно ли увеличить диаметр конца сваи, находящегося в земле, при неизменном диаметре конца сверху, проверить, можно ли посредством Plaxis приложить нагрузку к концу сваи, находящемуся в грунте. Хотел бы спросить, не встречали ли Вы ситуаций, приближенных описанной мною выше? Очень хотелось бы иметь перед собой пример, так как в моем вузе плаксисом никто из преподавателей не занимался, а я начинаю изучать его с нуля. С ошибкой разобрался перезагрузкой программы( сейчас сетку строит ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-Геотехник Регистрация: 19.05.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 45
![]() |
Цитата:
2) Момент узнать в версии 1.6 будет сложно... если честно, то напрямую, невозможно. А так, зная напряжения в свае, можно получить и момент. Вот в версии 2.2, момент выводится элементарно. 3) В 3DF сваю с переменным диаметром не задать, но это можно сделать в PLAXIS 3D. 4) Нагрузку можно приложить куда угодно.
__________________
Нет плохих моделей, есть неправильное их использование. В.А. Флорин |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование (КЖ, КМ, АС) и инженерные изыскания на закарстованных территориях Регистрация: 05.12.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 37
|
Всем Доброго времени суток
![]() В Plaxis 3D Foundation считаю осадку одиночной забивной сваи и возникли вопросики: 1. когда делаю генерацию 3d сетки выдаёт ошибку, но всё таки ее делает, в чём ошибка? 2. Задаю фазы: 2 фаза - выбираю нагрузку и саму сваю, а на предварительном просмотре показана только нагрузка, а самой сваи нет(((в чём ошибка? 3. не совсем нонял как задать материал сваи, выбираю плоскость 0,000, перетаскиваю материал из соответствующего окна а он не применяется? 4. кому не сложно гляньте расчёт))) сам осваиваю эту прогу и спросить неукого((( заранее всем благодарен! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2008
Сообщений: 126
|
Приветсвую всех вот решил освоить данный продукт-Plaxis 2d. Решил все задачки по "учебнику" и решил пересчитать задачку из жизни.
Расчет штольни Крепление рамами из 20 двутавровой балки с шагом 1 м. [IMG]http://s009.***********/i309/1112/be/db410386231b.jpg[/IMG] При подсчете получилось очень большое усилие в раме, прилагаю эпюру моментов в верхней балке (такого не может быть,явно ошибка, в жизни то стояло))) [IMG]http://s017.***********/i421/1112/5c/94142a61e280.jpg[/IMG] В связи с чем много вопросов.. Знатоки не подскажете в чем ошибка может быть? Правильно ли я задал св-ва рамы? (двутавр 20Б1 шаг 1 м) Не подскажите как задавать несколько УГВ? Как правильно задать напорный водоносный горизонт? Считал в левом Plaxis v 8.2, файлы прилагаю Последний раз редактировалось adv87_, 09.12.2011 в 01:11. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
У вас однозначно не правильно задан УГВ! Нужно считать по потоку грунтовых вод....Или задавать УГВ для отдельных клястеров грунта, т.к. глину с коэффициентом фильтрации 0,001 можно считать водоупором!! Т.е. гидростатическое давление будет НЕ всем столбом до шелыги штольни, а в определенном грунте и бежать (стекать) по глине!! Я так понял у вас напорная вода, т.е пирог зажатый между двумя водоупорами, вот ЭТО и нужно замоделировать.... и таких моментов не будет!
И вообще для чего предназначается ваша штольня!? Если это дренажная штольня с иглофильтрами, то это нужно учитывать... Также нужно учитывать, что сооружение штольни будет не сразу а с отставанием крепи, т.е. учесть этапность работ - ТЕХНОЛОГИЮ! Последний раз редактировалось butch, 09.12.2011 в 13:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2008
Сообщений: 126
|
Цитата:
Попробую щас вообще воду убрать для сравнения Это временная подходная штольня для строительства крупной выработки Про технологию не спорю, но как в 2д этапность разработки задать с учетом заходки? просто штольня стоит без крепления потом с креплением? а временной фактор? Я решил для начала по упрощенной схеме, сравнить аналитический метод расчета и МКЭ. Аналитическим метод по идее должен быть с большими нагрузками на крепь |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2008
Сообщений: 126
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2011
Сообщений: 3
|
Здравствуйте! Ранее я уже задавал вопросы на форуме( см пост 981, 979). Все также бьюсь над задачей. Хотел бы узнать, как задать материал для сваи, находящейся над поверхностью грунта, т.е. в воздухе. На уровне -4 метров(внутри суглинка), щелкая кнопкой мыши по свае, можно задавать материал сваи из списка путем нажатия на её контур , но на высоте 9, 9,6 метров над поверхностью грунта нажатие на контур сваи не ведет к появлению меню выбора материала. Как решить проблему? Скрины и файл расчетов прилагаю.
Последний раз редактировалось eshot1, 11.12.2011 в 08:56. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование (КЖ, КМ, АС) и инженерные изыскания на закарстованных территориях Регистрация: 05.12.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 37
|
eshot1 я тоже пытался решить данную проблему, но увы... единственное что приходит в голову задать над поверхностью грунта слой с нулевыми значениями гамма, ц, фи, Е
Подскажите пож-та в чём косяк? сетка не разбивается на КЭ( |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.02.2008
Киев
Сообщений: 24
![]() |
Добрый день, всех с Рождеством! Самое время помучать программу)
У меня возник вопрос: в "Учебном пособии по Plaxis версии 7" в первом примере, где расчитывается осадка круглого фундамента на песке задается заданное смещение поверхности грунта на минус 1 метр. При расчете про руководству 7-й версии в подпрограмме Calculations во второй фазе мы задаем нагрузку посредством Total Multipliers, где указываем коэффициэнт к смещению 0,1. То есть 1000мм*0,1=100мм./ Теперь смотрим в примеры к Plaxis 8. Там задача точно такая же, но нагрузка задается посредством Staged Construction и активацией заданного смещения. Я задачу и из руководства и 7 и 8 версий считаю в Plaxis 8 версии, и при расчете через Total Multipliers у меня не работает вообще смещение (все что мог, переклацал, но по идее должно работать). Работает через Staged Construction. Но мне уже интересно чтоб работало именно через коэффициэнты, а не Этапы строительства. Возможно вопрос обсуждался, но не могу найти ответ. Подскажите, кто разбирался с примером |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Цитата:
А теперь вопрос!!!! Если сваи (трубы) диаметром 1,2м или больше, и шаг свай (труб) - 1,2м соответственно?? Ваше мнение? Можно ли например поступить так.....? Задать EI и EA сваи диаметром 1,2м как положенно, т.е. получается что сваи диаметром 1,2м будут идти с шагом 1м - что в принципе, не верно, НО Зато в расчёте потом задать СУММА_М_weight=1,2 - коэффициент отвечающий за давление грунта, т.е. искуственно увеличить давление грунта, тем самым расчёт будет вестись не с 1.п.м., а с 1,2п.м.?? Спасибо всем за ответ! |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
butch, нет. это будет не верно. СУММА_М_weight - это не давление грунта, а вес элементов расчётной схемы. Если ты его задашь больше единицы, то вес (и давление) увеличатся, но фи и це останутся теми же. Это конечно приведёт к запасу в расчётах, но к чему он, если можно посчитать по-номальному...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.01.2011
Москва
Сообщений: 23
|
Товарищи, решал тестовые задачи наткнулся на следующую трудность. При решении задачи о проходке выработки (TBM), как это рекомендуется Plaxis, с помощью изменения площади поперечного сечения через коэффициент потери объема (усадки тоннеля) получается следующая штука, чем "жестче" материал, вмещающий выработку (для упрощения задачи, весь массив), тем больше получаются осадки поверхности. Как и почему это происходит более или менее понятно. А вот как тогда пользоваться данной расчетной схемой, которая в принципе противоречит действительности? Обделка выработки задавалась материалом с большой изгибной жесткостью, поэтому деформации обделки под действием горного давления равны нулю. Такая ерунда происходит при изменении модуля деформации грунта в небольшом диапазоне, в пределах одного порядка. Решал для грунтов, поэтому модуль деформации варьировался от 10 до 50 МПа.
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 2
|
Здравствуйте всем. Ребят помогите, я пишу диплом по плаксису.тоннель. я всё понимаю. и у меня не получается данное действие,при расчете первой фазы: (Отключите в слое 3 все шесть объемных элементов внутри плитного элемента машины ТВМ (см. рис. 2.46).
Активируйте в слое 3 цепочку плит, представляющую оболочку ТВМ (щелкнув левой кнопкой мыши по оболочке тоннеля и открыв окно Select items, опция <Plate>), затем <OK>, и аналогичным образом в окне Select items (щелкнув по участку оболочки) интерфейс <Negative Interface> вокруг оболочки (пунктирная линия у внешнего контура оболочки, интерфейс активируется четыре раза, рис. 2.49). Я не могу поставить галочку в НЕГАТИВ ИНТЕРФЕЙС, могу скинуть по почте программу...или же картинки поэтапного действия. Литературу по плаксису вы нашли ? Кто с Екатеринбурга я могу дать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.01.2011
Москва
Сообщений: 23
|
Цитата:
|
|||
![]() |