di12
 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051

Вопрос - в заглавии темы.
Уважаемые Форумчане! Подскажите пожалуйста: в каком действующем нормативе указано минимальное расстояние до ближайшего пож. гидранта для обеспечения пож. безопасности стройплощадки?
Заранее спасибо.
Просмотров: 41218
 
Непрочитано 11.11.2011, 09:58
#2
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Ну как тут можно ответить? Хоть и вопрос конкретный. Конкретно или стратегически? В нормативе, естественно. Только искать его надо в комплексдоке (подпись мою см). И ключевые слова: стройплощадка, пожарная безопасность, пожарный, гидрант. Искать в "Документах". К/с не должно быть более двух!
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2011, 10:09
#3
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Смотря какая стройплощадка у вас. Для жилых домов, например, нужно 2 гидранта с радиусом не более 150м
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2011, 10:11
#4
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Ну откуда на стройплощадке гидранты? Пожарный щит там ставят, плюс дополнительные средства пожаротушения в местах проведения огнеопасных работ.
Кратко это описано в СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, пункт 6.5. Развернуто - в ППБ 01-03.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2011, 10:17
#5
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
Ну откуда на стройплощадке гидранты?
Не НА стройплощадке, а в непосредственной близости от нее должны быть гидранты.

PS: СНиП 2.04.02-84* начиная с п. 2.11.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2011, 10:21
#6
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Не НА стройплощадке, а в непосредственной близости от нее должны быть гидранты.
А в каком нормативе это указано, не подскажете?

Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Для жилых домов, например, нужно 2 гидранта с радиусом не более 150м
Два гидранта со струей 150 метров?
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2011, 10:22
#7
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


С зоной действия 150м. Пост 5 дописал.
Ждите, скоро Tyhig все расскажет.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2011, 10:26
#8
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
СНиП 2.04.02-84* начиная с п. 2.11.
Это для проектирования водяного пожаротушения. Я так понял, что автор интересуется тушением пожара на стройплощадке, во время стройки. Или нет?

Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
для обеспечения пож. безопасности стройплощадки?
Шишков В.С. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2011, 10:31
#9
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Данные нужны для составления Стройгенплана ПОС (затребовать установку дополнительных гидрантов от ВК или нет?)

Благодарю за ответы!
Строительство Школы на 550 посадочных мест. 2 сущ. пож. гидранта на границе.
Приму макс. расстояние 150м, надеюсь эксперт не затребует обосновать нормами.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2011, 10:42
#10
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
Пожарный щит там ставят, плюс дополнительные средства пожаротушения в местах проведения огнеопасных работ.
А если загорелось все строящеяся здание, чем его тушить? Ведром с пожарного щита чтоли?
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2011, 11:00
#11
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
А если загорелось все строящеяся здание, чем его тушить? Ведром с пожарного щита чтоли?
Там еще багор есть
di12 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2011, 11:01
#12
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Ведром с пожарного щита чтоли?
Именно так. Строящеся здание из бетона и кирпича в основном состоит. Гореть там нечему. А при огнеопасных работах кошму и два огнетушителя рядом ставят. Наряд-допуск выдают. Так что будет кому и чем тушить.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2011, 11:22
#13
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
Именно так. Строящеся здание из бетона и кирпича в основном состоит. Гореть там нечему.
Вы заблуждаетесь.
ППБ-01-93
Цитата:
1.7.6. При наличии на территории объекта или вблизи его (в радиусе 200 м) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и т. п.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.
15.38. К началу основных строительных работ на стройке должно быть обеспечено противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов на водопроводной сети или из резервуаров (водоемов).
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2011, 11:27
#14
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Это составители ППБ несколько оторваны от реальности. Внутренний пожарный водопровод обычно вводится в действие после завершения всех отделочных работ. Когда уже подвесные потолки повешены и ясно куда спринклера выводить.
А площадок для машин и резервуаров на стройке сколько угодно.
Шишков В.С. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2011, 11:31
#15
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
Строящеся здание из бетона и кирпича в основном состоит. Гореть там нечему.
А если какой нибудь хулиган притащит бочку бензина, разольет и подожгет - что тушить не надо уже?
Пожар на то и пожар, что он происходит сам по-себе, и горючесть строительных конструкций здесь непричем.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2011, 11:36
#16
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Смысл таков, что может загореться не только там, где запланировано . В этом случае, если площадь возгорания большая, то приедут пожарные машины и им периодически надо будет пополнять запасы воды из пожарных гидрантов или водоема. Если эти источники будут далеко, то все закончится плачевно.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2011, 11:36
#17
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Пожар на то и пожар, что он происходит сам по-себе,
Ни один пожар на стройке не происходит сам по себе. У каждого пожара есть фамилия и должность.

Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
А если какой нибудь хулиган притащит бочку бензина, разольет и подожгет - что тушить не надо уже?
Надо. Но это маловероятно. Да и горящая бочка бензина на стройке - дело нестрашное.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2011, 11:41
#18
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Ух, какой вы упертый Шишков В.С.. Вас бы бочку бензина заставить тушить багром и ведром воды. Весело метаться будете.
Я же дал ссылку, чтож еще то не устраивает?
Цитата:
Строящеся здание из бетона и кирпича в основном состоит.
Может и из дерева состоять.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2011, 11:46
#19
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Я же дал ссылку, чтож еще то не устраивает?
Вот это:

Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Смысл таков, что может загореться не только там, где запланировано
Если загорелось там, где незапланировано - это опять же недоработка конкретного человека.

Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Вас бы бочку бензина заставить тушить багром и ведром воды
Бензин не баграми тушат.


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Может и из дерева состоять.
Может.
Шишков В.С. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2011, 11:48
#20
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
ППБ-01-93
ППБ 01-93* Правила пожарной безопасности в Российской Федерации
Статус: отменен (by Normacs)
di12 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2011, 11:50
#21
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Специально и исключительно для вас еще раз:
ППБ-01-93

15.38. К началу основных строительных работ на стройке должно быть обеспечено противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов на водопроводной сети или из резервуаров (водоемов).

1.7.6. При наличии на территории объекта или вблизи его (в радиусе 200 м) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и т. п.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2011, 11:51
1 | #22
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
ППБ 01-93* Правила пожарной безопасности в Российской Федерации
Статус: отменен (by Normacs)
ППБ 01-03 смотрите. Они действуют.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2011, 12:12
#23
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Ну дык там те-же требования (пункты 94 и 609).

Эти 2 документа годами действия только отличаются вроде как. Хотя может я и неправ .
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2011, 12:21
#24
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Ну дык там те-же требования (пункты 94 и 609).
Те же самые.
Пункты отличные. Особенно 610. Я раньше на него внимания не обращал. А теперь буду с помощь него воспитывать нерадивых подрядчиков.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2011, 12:45
#25
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,405


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
ППБ 01-03
статус действует. нормативная база Кодекс.

На стройплощадке должны быть или водоёмы или сети.
Это одна из распространённых ошибок ПОСа, также она была в заявлении экспертизы по поводу типовых ошибок за 2 квартал 2010 года вроде бы.

Имеется в виду наружные временные противопожарные сети. Внутренние вводятся по нормам СНиПа вроде бы, после отделки или вместе с ней.
Но ведь конструкция таких сетей может быть разной...
Наверное не обязательно временные сети заглублять, если строим за 1 сезон.

Потом сейчас есть прицепы-цистерны до 30 м3, обычно используют их вместо резервуаров. В СССР их не было.
Причём они даже подогреваются и вроде бы даже зимой могут стоять с утеплением и обогревателем.

Сети редко делают.

У пожарной машины есть сборная водозаборная труба длиной до 20 м (которую возят на крыше и все её видели), насос и шланг длиной не помню сколько что-то около 150-200 м.


Чаще всего горят бытовки или парники-тепляки для производства работ зимой.
В бытовках погибают люди.
Если есть хотя бы минимальная возможность спасти им жизнь, и нормами это требуется, то это надо делать.


Кроме прочего следует обратить внимание на правила установки временных зданий и сооружений (зазоры между зданиями и группами зданий).
Есть пункт ППБ на это.
Плюс действуют много требований разных СНиПов на разные склады и т.п. и Пожарный техрегламент.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 11.11.2011 в 12:51.
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 11.11.2011, 12:59
#26
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
В бытовках погибают люди.
Если есть хотя бы минимальная возможность спасти им жизнь, и нормами это требуется, то это надо делать.
Надо. Но полностью этого не избежать. Они же живут в этих бытовках. Отопление электрическое. Сами еще каких нибудь козлов понаставят, тряпок сверух навешают. Вот и горят по ночам.
Для того и назначают отвественного за пожбезопасность, чтобы всех собак на него вешать.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2011, 13:04
#27
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,405


Да и ещё...
Я так написал что временные сети редко делают. не знаю почему...
Сети часто делают.
И это если рядом есть существующая сеть к которой можно подключиться - самое дешёвое решение.
Только нужно ТУ на временное подключение приложить в ПОС будет.

То, что рабочие живут в бытовках и сушат там вещи - вина заказчика.
Он должен в 99% случаев указывать на вахтовый способ работы. Тогда в ПОС решается и сушилка и вахтовый посёлок делается и т.п. Решаются все эти вопросы, рабочие живут хорошо, и работают тоже хорошо.
И подрядчика тоже вина, потому что он и сам бы мог этим озаботиться.

Вообще вот все говорят "строят как Джамшут"...
А посади вас восьмером в вагончик с зарплатой 15-20 тыр без всех удобств, посмотрим как вы будете работать после такого отдыха.

После такого нечего удивляться что при раскопке траншеи 6 болтают, а один копает. Как у меня за окном сейчас...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 11.11.2011, 13:06
#28
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Начните "от печки", вопрос пожаротушения построенного объекта должен быть решён проектом наружного водоснабжения, для тушения стройки дочтаточно поставить запроектированные гидранты до возведения самого здания, при условии что на их месте не будет забора, стройгородка и т.п.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2011, 13:09
#29
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А посади вас восьмером в вагончик с зарплатой 15-20 тыр без всех удобств, посмотрим как вы будете работать после такого отдыха.
Отлично работал. И даже без выходных. Только зарплата была 5 тысяч рублей. Вчетвером правда жили в вагончике.
А болтают вместо работы они всегда. Независимо от условий проживания, зарплаты и прочего.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2011, 13:13
#30
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,405


Самый больной вопрос - расход на пожарное водоснабжение на период строительства.
в МДС 5 л/с
в Пожарном техрегламенте от 10 л/с и выше

Я всегда беру по техрегламенту, но это далеко не факт, что правильно.
Обосновывающей цепочки я сделать так и не смог на этот момент.

Шишков В.С., ну и долго вы так работали ?
Год, два ? Или 10-15 лет ?

Чтобы не болтали нужна только лишь сдельная зарплата. Но это сразу поднимает уровень прораба и стройки до небес.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 11.11.2011, 13:15
#31
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Год. Без выходных. Потом квартиру снял. Потом женился. А потом купил квартиру.
Сдельная зарплата никому не нужна. Все хотят повременку.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2011, 13:43
#32
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Самый больной вопрос - расход на пожарное водоснабжение на период строительства.
в МДС 5 л/с
в Пожарном техрегламенте от 10 л/с и выше
Я вот так беру:
Цитата:
Расход воды на противопожарные нужды в зависимости от площади стройплощадки устанавливается до 10 га - 5 л/сек.; до 50 га - 20 л/сек.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2011, 13:44
#33
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,405


Alkor527, это вы где нашли ?


Я считаю, что нужно считать по техрегламенту. Единственное в чём не уверен, так это что именно будет гореть. По идее это любой склад... тогда будут вообще запредельные цифры 15-20 л/с.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 11.11.2011, 13:50
#34
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Alkor527, это вы где нашли ?
Вот :
Вложения
Тип файла: rar Рекомендаци ОАО ПКТИпромстрой 01.01.2008.rar (1.17 Мб, 978 просмотров)
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2011, 14:03
#35
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,405


Ну так то рекомендации.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 11.11.2011, 14:26
#36
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,923


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
запредельные цифры 15-20 л/с
Это 1 гидрант - почему запредельные?
engngr вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2011, 14:38
#37
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,405


Потому что если пересчитывать на резервуары то это больше десяти полуприцепов 30 м3, или гигантский водоём.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2011, 14:46
#38
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Потому что если пересчитывать на резервуары то это больше десяти полуприцепов 30 м3, или гигантский водоём.
не научите: где можно посмотреть такой расчет? Наверное вскоре может пригодится.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2011, 14:50
#39
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,923


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
если пересчитывать на резервуары
Логично. Я городской, про резервуары мыслей нет.
Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
где можно посмотреть такой расчет?
3 часа нужно тушить полным расходом обычно.
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2011, 15:04
#40
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
3 часа нужно тушить полным расходом обычно.
к большому сожалению даже очень верная мысль без указания конкретного пункта в нормах - неприменима

как говорится: без бумажки ....
di12 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2011, 15:30
#41
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,405


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
не научите: где можно посмотреть такой расчет?
Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
3 часа нужно тушить полным расходом обычно.
Пожарный техрегламент вроде бы.
Или СП противопожарное какое-то смотрел. Не помню.

Выбираете кол-во одновременных пожаров. (вроде бы по СП, название не помню)
Выбираете максимальный расход на 1 пожар. (вопрос по чему, я по техрегламенту беру)
Выбираете продолжительность пожара по техрегламенту для своих условий (3-5 часов).

И так значение объёма воды для тушения.

СП вроде бы на посёлки

Учтите, что нормируется также заполнение резервуара после пожара по времени (24-48 часов).

Ко всему этому прилагаются щиты и проч. по ППБ.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2011, 15:34
#42
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Спасибо: алгоритм есть - попробую разобраться.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2011, 20:45
#43
a.projectus


 
Регистрация: 12.11.2011
Москва и московская область
Сообщений: 54


А к чему вопрос поднялся? вообще в соответствии с пост. №87 в ПОС не требуется обоснование "Требования противопожарной защиты на период строительства",
a.projectus вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2011, 22:49
#44
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,405


a.projectus@
Цитата:
ц) строительный генеральный план подготовительного периода строительства (при необходимости) и основного периода строительства с определением мест расположения постоянных и временных зданий и сооружений... инженерных сетей и источников обеспечения строительной площадки водой
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 12.11.2011, 23:17
#45
a.projectus


 
Регистрация: 12.11.2011
Москва и московская область
Сообщений: 54


мда, но только в таком виде
a.projectus вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2011, 01:52
#46
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


Согласно Пособия по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для жилищно-гражданского строительства (к СНиП 3.01.01-85) (правда, срок действия данного СНиПа завершен 01.01.2005 года):

" Расход воды для наружного пожаротушения принимается из расчета трехчасовой продолжительности тушения одного пожара и обеспечения расчетного расхода воды на эти цели при пиковом расходе воды на производственные и хозяйственно-бытовые нужды (кроме расхода воды на прием душа и поливку территории). При расчете расхода воды необходимо учитывать, что число одновременных пожаров принимается на территории строительства до 150 га – 1 пожар, св. 150 га – 2 пожара.
Пожарные резервуары следует устраивать на площадках в тех случаях, когда водопровод не обеспечивает расчетное количество воды на пожаротушение. Водоводы от насосных станций и разводящая сеть выполняются из асбестоцементных или стальных труб, уложенных в грунте или по поверхности грунта. Разводящая сеть может быть выполнена также из резиновых шлангов и тканевых рукавов.
Увязка сети временного водоснабжения состоит в обозначении на строительном генеральном плане мест подключения трассы временного водопровода к источнику, сооружений на трассе (насосных станций, колодцев, гидрантов) и раздаточных устройств в рабочей зоне или вводов к потребителям. Колодцы с пожарными гидрантами размещаются с учетом возможности прокладки рукавов от них до места тушения пожара на расстояние не более 150 м при водопроводе высокого давления и 100 м – низкого давления. Расстояние между гидрантами должно быть не более 150 м. Гидранты должны располагаться на расстоянии: до зданий – не ближе 5 м и не далее 50 м; от края дороги – не более 2,5 м."

Как насчет актуальности данного пособия к действующему СНиП 12-01-2004 и СП 48.13330.2011 - не знаю. Но не следует также забывать, что:

Настоящие строительные нормы и правила имеют рекомендательный характер и устанавливают для добровольного применения общие правила ведения строительства, сложившиеся в практике и обусловленные действующим законодательством. (СНиП 12-01-2004, Введение).

Можно, конечно, еще глянуть СП 8.13130.2009, но не уверен, что он также относится и к строящимся объектам.
Так что внятного обязательного норматива, регламентирующего установку пожарных гидрантов на стройплощадке, не нашел (кроме советского).
Глянул на сайте NormaCS - статус пособия - действующий.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)

Последний раз редактировалось studioserg, 13.11.2011 в 02:03. Причина: уточнение
studioserg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Чем регламентируется установка пожарных гидрантов на стройплощадке



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Чем регламентируется ширина улиц в красных линиях? Интересуют мин значения. Alexshu Архитектура 5 05.03.2010 14:27
Совместное изолирование паропровода и конденсатопровода - чем регламентируется? Джинна Инженерные сети 12 10.02.2010 12:14
Чем регламентируется деятельность ген. проектировщика RomanM Прочее. Архитектура и строительство 2 20.10.2008 06:29
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16
Чем регламентируется порядок действий в случае если... DY Прочее. Архитектура и строительство 11 30.07.2007 18:20