Чем регламентируется установка пожарных гидрантов на стройплощадке
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
||
Просмотров: 41218
|
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Ну как тут можно ответить? Хоть и вопрос конкретный. Конкретно или стратегически? В нормативе, естественно. Только искать его надо в комплексдоке (подпись мою см). И ключевые слова: стройплощадка, пожарная безопасность, пожарный, гидрант. Искать в "Документах". К/с не должно быть более двух!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
Ну откуда на стройплощадке гидранты? Пожарный щит там ставят, плюс дополнительные средства пожаротушения в местах проведения огнеопасных работ.
Кратко это описано в СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, пункт 6.5. Развернуто - в ППБ 01-03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Данные нужны для составления Стройгенплана ПОС (затребовать установку дополнительных гидрантов от ВК или нет?)
Благодарю за ответы! Строительство Школы на 550 посадочных мест. 2 сущ. пож. гидранта на границе. Приму макс. расстояние 150м, надеюсь эксперт не затребует обосновать нормами. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
![]() |
Цитата:
![]() ППБ-01-93 Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
Это составители ППБ несколько оторваны от реальности. Внутренний пожарный водопровод обычно вводится в действие после завершения всех отделочных работ. Когда уже подвесные потолки повешены и ясно куда спринклера выводить.
А площадок для машин и резервуаров на стройке сколько угодно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
Пожар на то и пожар, что он происходит сам по-себе, и горючесть строительных конструкций здесь непричем. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
![]() |
Смысл таков, что может загореться не только там, где запланировано
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
Ни один пожар на стройке не происходит сам по себе. У каждого пожара есть фамилия и должность.
Надо. Но это маловероятно. Да и горящая бочка бензина на стройке - дело нестрашное. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
![]() |
Ух, какой вы упертый Шишков В.С.
![]() ![]() Я же дал ссылку, чтож еще то не устраивает? Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
Вот это:
Если загорелось там, где незапланировано - это опять же недоработка конкретного человека. Бензин не баграми тушат. Может. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
![]() |
Специально и исключительно для вас еще раз:
ППБ-01-93 15.38. К началу основных строительных работ на стройке должно быть обеспечено противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов на водопроводной сети или из резервуаров (водоемов). 1.7.6. При наличии на территории объекта или вблизи его (в радиусе 200 м) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и т. п.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,405
|
статус действует. нормативная база Кодекс.
На стройплощадке должны быть или водоёмы или сети. Это одна из распространённых ошибок ПОСа, также она была в заявлении экспертизы по поводу типовых ошибок за 2 квартал 2010 года вроде бы. Имеется в виду наружные временные противопожарные сети. Внутренние вводятся по нормам СНиПа вроде бы, после отделки или вместе с ней. Но ведь конструкция таких сетей может быть разной... Наверное не обязательно временные сети заглублять, если строим за 1 сезон. Потом сейчас есть прицепы-цистерны до 30 м3, обычно используют их вместо резервуаров. В СССР их не было. Причём они даже подогреваются и вроде бы даже зимой могут стоять с утеплением и обогревателем. Сети редко делают. У пожарной машины есть сборная водозаборная труба длиной до 20 м (которую возят на крыше и все её видели), насос и шланг длиной не помню сколько что-то около 150-200 м. Чаще всего горят бытовки или парники-тепляки для производства работ зимой. В бытовках погибают люди. Если есть хотя бы минимальная возможность спасти им жизнь, и нормами это требуется, то это надо делать. Кроме прочего следует обратить внимание на правила установки временных зданий и сооружений (зазоры между зданиями и группами зданий). Есть пункт ППБ на это. Плюс действуют много требований разных СНиПов на разные склады и т.п. и Пожарный техрегламент.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 11.11.2011 в 12:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
Цитата:
Для того и назначают отвественного за пожбезопасность, чтобы всех собак на него вешать. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,405
|
Да и ещё...
Я так написал что временные сети редко делают. не знаю почему... Сети часто делают. И это если рядом есть существующая сеть к которой можно подключиться - самое дешёвое решение. Только нужно ТУ на временное подключение приложить в ПОС будет. То, что рабочие живут в бытовках и сушат там вещи - вина заказчика. Он должен в 99% случаев указывать на вахтовый способ работы. Тогда в ПОС решается и сушилка и вахтовый посёлок делается и т.п. Решаются все эти вопросы, рабочие живут хорошо, и работают тоже хорошо. И подрядчика тоже вина, потому что он и сам бы мог этим озаботиться. Вообще вот все говорят "строят как Джамшут"... А посади вас восьмером в вагончик с зарплатой 15-20 тыр без всех удобств, посмотрим как вы будете работать после такого отдыха. После такого нечего удивляться что при раскопке траншеи 6 болтают, а один копает. Как у меня за окном сейчас...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
Начните "от печки", вопрос пожаротушения построенного объекта должен быть решён проектом наружного водоснабжения, для тушения стройки дочтаточно поставить запроектированные гидранты до возведения самого здания, при условии что на их месте не будет забора, стройгородка и т.п.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
Цитата:
А болтают вместо работы они всегда. Независимо от условий проживания, зарплаты и прочего. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,405
|
Самый больной вопрос - расход на пожарное водоснабжение на период строительства.
в МДС 5 л/с в Пожарном техрегламенте от 10 л/с и выше Я всегда беру по техрегламенту, но это далеко не факт, что правильно. Обосновывающей цепочки я сделать так и не смог на этот момент. Шишков В.С., ну и долго вы так работали ? Год, два ? Или 10-15 лет ? Чтобы не болтали нужна только лишь сдельная зарплата. Но это сразу поднимает уровень прораба и стройки до небес.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
![]() |
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,405
|
Alkor527, это вы где нашли ?
Я считаю, что нужно считать по техрегламенту. Единственное в чём не уверен, так это что именно будет гореть. По идее это любой склад... тогда будут вообще запредельные цифры 15-20 л/с.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,405
|
Ну так то рекомендации.
![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,405
|
Потому что если пересчитывать на резервуары то это больше десяти полуприцепов 30 м3, или гигантский водоём.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,405
|
Пожарный техрегламент вроде бы.
Или СП противопожарное какое-то смотрел. Не помню. Выбираете кол-во одновременных пожаров. (вроде бы по СП, название не помню) Выбираете максимальный расход на 1 пожар. (вопрос по чему, я по техрегламенту беру) Выбираете продолжительность пожара по техрегламенту для своих условий (3-5 часов). И так значение объёма воды для тушения. СП вроде бы на посёлки Учтите, что нормируется также заполнение резервуара после пожара по времени (24-48 часов). Ко всему этому прилагаются щиты и проч. по ППБ.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,405
|
a.projectus@
Цитата:
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801
|
Согласно Пособия по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для жилищно-гражданского строительства (к СНиП 3.01.01-85) (правда, срок действия данного СНиПа завершен 01.01.2005 года):
" Расход воды для наружного пожаротушения принимается из расчета трехчасовой продолжительности тушения одного пожара и обеспечения расчетного расхода воды на эти цели при пиковом расходе воды на производственные и хозяйственно-бытовые нужды (кроме расхода воды на прием душа и поливку территории). При расчете расхода воды необходимо учитывать, что число одновременных пожаров принимается на территории строительства до 150 га – 1 пожар, св. 150 га – 2 пожара. Пожарные резервуары следует устраивать на площадках в тех случаях, когда водопровод не обеспечивает расчетное количество воды на пожаротушение. Водоводы от насосных станций и разводящая сеть выполняются из асбестоцементных или стальных труб, уложенных в грунте или по поверхности грунта. Разводящая сеть может быть выполнена также из резиновых шлангов и тканевых рукавов. Увязка сети временного водоснабжения состоит в обозначении на строительном генеральном плане мест подключения трассы временного водопровода к источнику, сооружений на трассе (насосных станций, колодцев, гидрантов) и раздаточных устройств в рабочей зоне или вводов к потребителям. Колодцы с пожарными гидрантами размещаются с учетом возможности прокладки рукавов от них до места тушения пожара на расстояние не более 150 м при водопроводе высокого давления и 100 м – низкого давления. Расстояние между гидрантами должно быть не более 150 м. Гидранты должны располагаться на расстоянии: до зданий – не ближе 5 м и не далее 50 м; от края дороги – не более 2,5 м." Как насчет актуальности данного пособия к действующему СНиП 12-01-2004 и СП 48.13330.2011 - не знаю. Но не следует также забывать, что: Настоящие строительные нормы и правила имеют рекомендательный характер и устанавливают для добровольного применения общие правила ведения строительства, сложившиеся в практике и обусловленные действующим законодательством. (СНиП 12-01-2004, Введение). Можно, конечно, еще глянуть СП 8.13130.2009, но не уверен, что он также относится и к строящимся объектам. Так что внятного обязательного норматива, регламентирующего установку пожарных гидрантов на стройплощадке, не нашел (кроме советского). Глянул на сайте NormaCS - статус пособия - действующий.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) Последний раз редактировалось studioserg, 13.11.2011 в 02:03. Причина: уточнение |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Чем регламентируется ширина улиц в красных линиях? Интересуют мин значения. | Alexshu | Архитектура | 5 | 05.03.2010 14:27 |
Совместное изолирование паропровода и конденсатопровода - чем регламентируется? | Джинна | Инженерные сети | 12 | 10.02.2010 12:14 |
Чем регламентируется деятельность ген. проектировщика | RomanM | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 20.10.2008 06:29 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
Чем регламентируется порядок действий в случае если... | DY | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 30.07.2007 18:20 |