| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Помогите запроектировать узел.КМ
Регистрация: 29.01.2011
Сообщений: 47
|
||
Просмотров: 10241
|
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
как вариант, можно выполнить по аналогу узла 5, серия 2.440-2 выпуск 1. в том месте где к колонне примыкают 36у и 45у (х.з. что за двутавры правда) сделайте опорную наружную траверсу. 36у поставить на высокое опорное ребро, так чтобы выравнять поверхность опирания 36у с поверхностью 45у. Да и обязательно учтите допмомент на колонну от опорных реакций балок.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353
|
Вариант - выварить на колонне "паук" с узлами равропрочными основному сечению балок, а сами узлы вынести в район спада графика моментов, либо в точке где момент равен нолю. Узлы фланцевые на высокопрочных болтах. Раз усилий не дано считать на предельные усилия, для данных сечений. С конструированием возникнут сложности но всё решается
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.01.2011
Сообщений: 47
|
36У, 45У - Двутавры с уклоном полок
Услилия есть (приложена картинка). Цитата:
Цитата:
прикладываю схему расположения элементов с габаритными размерами для масштаба (мм). Вышеупомянутый узел обозначен номером 1. Последний раз редактировалось Salovyan, 05.12.2011 в 07:35. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Цитата:
Ежели жесткий узел нужен то паук. однозначно. глянул схему, а что ЭТО?
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.01.2011
Сообщений: 47
|
Это трехэтажная гостиница в форме казахской юрты. У заказчиков свои причуды.
Можете проконсультировать по тому как резать,Как сделать "снаружи" и как запроектировать этот чертов паук? Если нет желания - дайте хотя бы литературу,которая может ответить на эти мои вопросы И спасибо большое за отзыв всем |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.01.2011
Сообщений: 47
|
Цитата:
Так.Спасибо за идею,может быть на основе этого и буду действовать. Как я понял на Вашей схеме две эти балки варятся на горизонтальные фасонки,а те уже варятся к вертикальной фасонке,которая варится вертикальными швами к полкам колонны? Просто меня малость смутил пунктир на вашей нижней штуке) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.03.2010
Сообщений: 41
|
Я просто показал принцип. А дальше уже личное дело. Фланцевые на болтах, либо сварные соединения.
При решении с болтами, по моему мнению, обязательно возникнут сложности с монтажом. В любом случае, типовых решений подобрать не получится. Придётся изобретать... И считать... Много! Пунктиром на узле стыковки я обозначил возможное место расположения рёбер промеж горизонтальных пластин. Это тоже поддаётся обыгрыванию в различные вариации.
__________________
С ув., Сергей! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,456
|
Salovyan, а почему нельзя сдвинуть балку Б8 к центру плана перекрытия и опереть ее на балки Б7? Ну или наоборот - сдвигать балку Б8 от центра плана и опирать на балки Б6? Пять балок на одну колонну, да еще и жесткое их соединение с колонной - по-моему это уже перебор! Я понимаю, что задав жесткие соединения вы пытаетесь экономить металл, но у вас очень трудоемкие в изготовлении узлы получаются и вся экономия может пойти прахом.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.01.2011
Сообщений: 47
|
Leonid555, жесткие узлы у меня для того,чтоб избежать связей,т.к. не может себе гсотиница позволить показывать своим клиентами крестовые связи в десятиметровых пролетах,которые закрыты витражом))
А на счет сдвига балок ... Я и про это тоже вопрос задавал в заголовке темы...Т.е. я и этот вариант рассматриваю тоже. Да Вот только думаю что двутавр 45 упирать сбоку в 36 это не совсем удобно и выглядит странно.Какими срезами,и скосами ни упрощай их стык. Но согласен,узел получается громоздким на колонне. Уже вычертил как я это вижу сейчас. Прошу все оценить,ребята,это очень для меня важно.Да да,знаю что рассцентровка.Но думаю,это не самое страшное в сложившийся ситуации. Прошу так же помочь расчитать узел,если он будет подходить под данный случай. (прикладываю так же Автокадовский файл) Последний раз редактировалось Salovyan, 05.12.2011 в 14:21. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,456
|
Цитата:
Цитата:
Не нравится мне как вы присоединили к колонне два двутавра, сходящихся под углом. У вас на сечении 1-1 даже не показаны внутренние ребра, отвечающие накладкам по полкам балок. Я бы загнал верхнюю накладку по полкам балок вглубь колонны и приварил ее к полкам колонны, а вот к стенке колонны приваривать бы не стал (незачем ей еще и на расслой работать). И еще, вот на мой вкус - если уж вы примыкаете к колонне не со стороны ее полки, если уж загоняете балку вглубь колонны, то загоняйте верхнюю и нижнюю накладки по полкам балки вглубь колонны и варите их к полкам колонны, а под нижнюю такую накладку ставьте опорный столик (строганое приторцованное ребро из толстого листа) и этот столик варите к полкам колонны. Тогда не нужны флажки по стенке балки, которыми вы крепите балку к стенке колонны. И вот что хотите говорите, но на мой взгляд - со стороны примыкания двух сходящихся балок нужно делать хвостовик (короткую консоль из колонны). И ближе к колонне надо увеличить сечение двутавра 36 до 45. Я бы вварил в колонну нижнюю накладку (под нижние полки 45 двутавров), под эту накладку подставил бы опорное ребро-столик, а по накладке пустил бы два сходящихся под углом (по осям примыкающих балок) вертикальных ребра. Эти ребра являются как бы продолжением стенок балок. Примыкающие балки надо варить поясами к этой нижней накладке; флажками к сходящимся ребрам; А затем установить и приварить к балкам, к сходящимся ребрам, и к полкам колонны накладку по верхним поясам балок. Получится, что из колонны выходит как бы двутавр с уже раздваивающейся стенкой и полками, которые одновременно являются накладками по поясам примыкающих балок. И вот еще вопрос. Ну вы сделаете жесткие узлы примыкания балок к колоннам. Но эти узлы жесткие в вертикальной плоскости, а в горизонтальной плоскости разве они достаточно жесткие? Разве связи вот совсем не нужны? Если у вас колонны в любом направлении жестко заделаны в фундамент, то ничего складываться (падать) и так не должно, что бы вы не навешивали на эти колонны. |
|||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 29.01.2011
Сообщений: 47
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
А скажите, накладки если вваривать к стенке колонны - ничего что они выходя за пределы полок колонны расширяются?Может быть глупый вопрос,но у меня он возник когда мне пришлось конструировать узел,где так же под углом приходила одна балка.И накладка выглядела очень убого в этом случае - так как как бы выворачивала из-за колонны. Цитата:
В горизонтальной плоскости есть перекрытия.Монолитные,как я уже писАл...ДУмаю,их хватит. А узлы на фундаментах у меня шарнирные.т.к. почва не очень и лишние моменты передовать на фундамент не очень хочется. Спасибо за ответ! И обязательно ответьте на это сообщение. |
|||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,467
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,467
![]() |
Легко проверяется - дайте горизонтальную нагрузку на систему и посмотрите на перемещения. Сделать рамы в тангенциальных направлениях (вдоль буквенных осей), да плюс жесткие узлы для балок внешнего-внутреннего периметров. а все остальные балки на шарнирах сопрячь.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,467
![]() |
как чем - тем, что достаточно будет соединить прикрепить фасонкой только стенку балки к колонне. и не страдать с креплением поясов балки.
и к тому же - прям вот так обязательно центровать крепление балок к колонне? отчего не развести балки по полкам колонны (левую балку закрепить на левой полке колонны, ну а правую балку - на правой полке)? не будет проблемы с подрезкой полок балок в месте сопряжения с колонной. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,456
|
Но одно дело - балки на колонны опираются, а другое - балки на балки. Усилия в балках опорных будут другие. И профили другие.
Цитата:
На мой взгляд (даже если в вашем здании иметь геометрически неизменяемые и жесткие в своей плоскости перекрытия) здание круглое в плане может потерять общую устойчивость закрутившись вокруг центральной вертикальной оси. А у вас колонны на фундаменты шарнирно оперты. Не хотите вы колоннам помочь. У вас есть диафрагмы, идущие до фундаментов? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.01.2011
Сообщений: 47
|
Никак нет.
Цитата:
Я сделал узел,по Вашим рекомендациям.Гляньте,и откорректируйте.Потому как я мог Вас не правильно понять. Цитата:
Хм...Звучит может и логично,но.. Может у меня мало практики вовсе,но даже работая одно время обследователем - я не видел подобных решений.и опять же - нет никаких опорных столиков.А мне без них неспокойно. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,467
![]() |
опорные столики - больше нужны для монтажных целей, чем для работы конструкции. посему нет столиков - сделайте монтажные болты, чтобы балки не варить на весу. тем более, что к колонне подходят балки 36 и 45 - все равно общий монтажный столик на обе балки не сделать (разная высота балок), ведь перекрытие идет по верху балок (как правило). в чем проблема?
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,467
![]() |
Потому, что балки 36У и 45У подходят не под прямым углом к колонну, а под углом 15 градусов (сами такое условие ставил на эскизах). потому и фасонка нужен гнутая, чтобы плотно прилегала как к полке колонны, так и к стенкам балок.
да, на эти "флажки" вешаете балки и все. привариваете фасонки к балкам и шарнирный узел закончен. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,456
|
Вот как то так. (см. вложение.) Что же вы Salovyan исправленный автокадовский файл не выложили, а выложили всего лишь картинку? Я запарился за вас перерисовывать.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,456
|
Цитата:
Я дико извиняюсь, но первоначально файл был сохранен для автокад 2007. Мне даже в голову не пришло что вы работаете на еще более древней версии. Неужели ваша фирма не может достойно снабдить своих работников програмным обеспечением? Вроде бы не сараи проектируете и деньги должны быть. Последний раз редактировалось Leonid555, 07.12.2011 в 00:43. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.01.2011
Сообщений: 47
|
Цитата:
А 2006 пользуюсь потому что СПДС тут очень удобный для меня. А за узел большое спасибо. Надеюсь, этот вариант совместим с жизнью. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.01.2011
Сообщений: 47
|
Нет,ну конечно так то оно просто и работать будет))) но колонны уже не изменить...двутавры.
Мне тут посоветовали сделать весь узел с выпусками из тех же профилей на заводе, а на монтаже уже к выпускам приварить сами ригели. Так то оно и проще и лучше...тем более что узлов типовых не один и не два... Но, боюсь, там где я сейчас работаю не будут делать заводские узлы.Потому что даже не знают что такое КМД. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,456
|
Я бы в этот узел добавил широкие кольцевые пластины, надетые на колонну, и выполняющие роль накладок по полкам балок. Получится эдакий "барабан" из которого торчат короткие консоли. Эти консоли должны быть одинаковой высоты у колонны и при необходимости плавно менять высоту к месту присоединения балок.
А делать так как нарисовал svk я бы поостерегся. Вырвать балками кусок стенки трубы не так уж и сложно. Она же тонкостенная, а не ствол пушечный. Бетон внутрь трубы еще неизвестно насколько тщательно зальют. Проверить качество бетонирования сложно. Хотя наличие бетона внутри трубы вроде бы гарантирует от потери местной устойчивости стенки трубы. Классический узел опирания балок на трубчатую колонну предусматривает прорезание трубы пластинами насквозь, а к этим пластинам на флажках крепят балки. Но Автор темы требует узел с жестким опиранием балок на колонну. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужно запроектировать резервуар на 200 м3 | Ded_M03ay | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 22.01.2013 16:38 |
помогите пожалуйста запроектировать теплоизоляцию для противопожарного резервуара! | KrasnovaMariya | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 24.11.2011 22:12 |
Помогите пожалуста с фундаментом.. | Паша_88 | Основания и фундаменты | 8 | 27.09.2011 15:56 |
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! | саняяя | Машиностроение | 19 | 22.06.2011 19:22 |
Помогите запроектировать смотровую яму для обслуживания грузових авто | pinchur1986 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 15.12.2009 10:48 |