| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Может ли проектная организация вносить изменения в проект другой проектной организации ? (юридическая сторона вопроса)
РФ
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 1,396
|
||
Просмотров: 55435
|
|
||||
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999
|
И может, и вносит. Если стадии разные, а рабочку отдали не тем, кто делал проект.
А вообще, вопрос неконкретен. Проект сделан - не сделан, сдан (заказчику) - не сдан, деньги за него получены - не получены. Можно чуть подробней? В принципе, кто платит, тот и заказывает музыку... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Обрисовываю :
заказчику выдали проект (РД) в 2009 году, деньги проплочены за проект. Экспертизы не было (не требуется). Построили фундаменты даже. В проекте конструктив - жопа. Обращаться в туже контору желания у заказчика нет. Требуестя внести изменния в конструкцию перекрытий и колонн. Заказчик хочет привлечь другую организацию, но не с нуля опять воять проект, а только замена конструктива перекрытий и колонн. Как это грамотно сделать с юридической точки зрения ? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999
|
GIP, заказчик у Вас неграмотный. В контракте (а точнее, приложении к нему - календарном графике и стоимости выполненных работ) прописываются разделы согласно Постановлению № 87 (Град. кодексу) или просто стадия Р. В Тех. задании на проектирование прописывается, что именно хочет от вас Заказчик. И делаете согласно его хотелкам. Весь вопрос в цене вопроса...
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
Последний раз редактировалось GIP, 08.12.2011 в 22:05. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999
|
GIP, а чего тут непонятного-то? Договор с Заказчиком заключается, к которому есть 2 приложения. Первое - это Задание на проектирование, а второе - Календарный график. В них и прописываются хотелки Заказчика. При чёт тут вообще юридическая сторона вопроса? Проект сделан, сдан, за него получены деньги. Это теперь собственность Заказчика, с которой он что хочет, то и делает. Конструктив не нравится? Не хочет (не может) заставить старых проектировщиков довести его до ума? Нанимает другую проектную организацию? Его право! Фундаменты сделаны? Замечательно! По крайней мере есть с чего чертежи рисовать!
![]() Теперь уже я не понимаю "конкретного" вопроса... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
в первую очередь меня интересует :
имеют ли права собственности на проект проектная организация ? если другая фирма берет чертеж другой организации и меняет просто штамп, можно ли так делать ? (понятно, что в этом случае она будет отвечать за конструктив, но меня это не волнует в данной ситуации) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,252
|
Проектная организация имеет право собственности на то, что она сама разработала, а не содрала у других. Поэтому надо проект в договоре грамотно назвать, напр. "проект каркаса выше отм. 0,000 здания свинарника на 200 голов". И оговорить в наименовании работы, конкретно что выполняется. Именно на это будете иметь право собственности. Просто поменять штампы - банальное воровство документации (скорее всего никто и не узнает, но нехорошо). Да и Вам же менять конструктив надо, а не штампы. А старый проект можно обозначить как исходные данные. Свои листы с изменениями будут под своими штампами.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999
|
М-да... Вернёмся к нашим баранам.
Если проект СДАН, и за него ПОЛУЧЕНЫ ДЕНЬГИ, это собственность ЗАКАЗЧИКА, а не проектной организации! Тем более (как это делает наш заказчик), если в договоре прописана передача проектной документации в электронном виде в редактируемых форматах. И укажите мне на хоть один прецедент, когда проектная фирма подавала в суд (и выигрывала!), если замечала чертежи свои с чужими штампами! Бред какой-то вы городите, дорогие товарищи. Сплошь и рядом так делается, и ни у кого никаких угрызений совести! Да и вряд ли кто-то будет уж очень сильно против, если его чертежи (за которые уже деньги получены!) кто-то использует. Я, во всяком случае, не буду. Не хотел следующей фразы (обвинят в нарушении правил форума), но она напрашивается. В какой стране живём, не забыли??? ![]() Кроме того, уж если совсем юридически, то тогда как раз НЕ НАДО в свой проект вкладывать листы с чужими штампами. Теоретически за это могут привлечь. А вот если чертёж один к одному с чужого проекта, но со своим штампом - поди докажи, что я им воспользовался. Сам нарисовал! ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,252
|
А никто и не говорит, что надо в свой проект чужие листы вкладывать. Там только свои листы (разработанные) должны быть. Сплошь и рядом на обмеры, например, приглашают другую контору, потом на их чертежах чертят. Но их листы идут под ихними штампами в папке исходных данных. Также как и изыскания. А от того, что сплошь и рядом все воруют (да и не все на самом деле) воровством это не перестает быть.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476
|
Есть авторские права только на архитектуру лично у разработчиков. Но не всегда, а в ряде случаев. В каких не помню.
Прецедентов победы по иску архитекторов вроде в РФ не было... Я не слышал о таких, может и прослушал чего-то... То что проект - собственность заказчика написано в ихнем договоре. И кроме того может быть ещё в гражданском кодексе... Не помню...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Если фундамент и каркас выполнен организацией 1, а каркас изменен в части армирования организацией 2 и усилия, передаваемые на фундамент не меняются, то за каркас отвечает 2, за фундамент 1, что в случае проблем с конструкцией, доказывается в суде с привлечением независимой экспертизы.
Если на фундамент будет хоть в какой то мере иная схема или величина приложения нагрузок от каркаса, то 2 несет полную ответственность, т.к. доказать ОДНОЗНАЧНО что либо в плане правильности проектирования статически неопределимых конструкций на деле не представляется возможным, значит и ответственность полная на 2. Даже стандартный вариант разделения работ по каркасу и фундаменту, когда для проектирования фундамента выдаются нагрузки от каркаса, нынче не имеет права на существование, т.к. сооружение должно рассчитываться целиком с учетом совместной работы каркаса и грунтового основания, о чем есть указания в нормах и законах. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
читаем вместе -
ГОСТ 21.1101: 7.1 Внесение изменений в рабочую документацию 7.1.1 Общие положения 7.1.1.1 Изменением рабочего документа, ранее переданного заказчику, является любое исправление, исключение или добавление в него каких-либо данных без изменения обозначения этого документа. Обозначение документа допускается изменять только в случае, если разным документам ошибочно присвоены одинаковые обозначения или в обозначении документа допущена ошибка. Внесение изменений в расчеты не допускается. Как вы собираетесь менять конструктив не внося изменений в расчеты? А вот если: 1. Вы составите расчеты с учетом НОВОГО конструктива некоторых элементов и СТАРОГО конструктива на все остальное(никто ведь не мешает вам пересчитать чьи то конструкции) 2. Подпишете и утвердите эти расчеты и соответствующую рабочку в установленном порядке - т.е. ВОЗЬМЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за все что будет вами выдано заказчику, вновь ли запроектированное, дополненное и улучшенное ли, частично привязанное ли, то с юр стороны ничего нового не изобретете - т.е. поступите согласно ГОСТ. хотя может иметь место и другая история - рабочка сделана криво, а заказчик заказывает вам изготовление и монтаж, либо просто СМР, ессно возникает вопрос о невозможности работать по кривым чертежам, если первоначальный проект явно не соотв. ГОСТ и пост.87, можно предъявить его разработчику - если не устранит то судиться и отсудить денежки на корректировку, если согласен устранить то вариантов 2 либо пусть устраняет сам, либо делаете вы а утверждает и отвечает за все по прежнему он...на практике бывают разные ситуации... |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Рабочая документация ее после оплаты становится собственностью заказчика.
Как распорядится своей собственностью: заказчик решает самостоятельно: может построить по ней, может печку ей топить, может фломастерами раскрасить, может мне на доработку отдать. С юрид. точки зрения после исправления проектного решения ответственность с изготовителя проекта снимаются (на то и хранится архивный экземпляр), а вот переходит ли ответственность на исправляющего - большой вопрос. Заказчик же в любом случае несет ответственность за исправленный проект. Не хочет - заказывает новый. Данные вопросы решает не строительное нормотворчество, а Гражданский Кодекс РФ. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.08.2010
Сообщений: 27
|
Цитата:
ЦЕНТР НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНЖЕНЕРНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект») СБОРНИК РАЗЪЯСНЕНИЙ ПО ПРЕДПРОЕКТНОЙ И ПРОЕКТНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА (вопросы и ответы) *** (по постановлению № 87) Выпуск 2 Москва 2008 23. Имеет ли право организация, осуществляющая контроль за строительством, совместно с заказчиком согласовывать изменения в проектной документации без участия организации, разработавшей проект? Согласно пункту 4.1 СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений» авторский надзор, в случае его выполнения юридическим лицом, осуществляется специалистами-разработчиками рабочей документации. В соответствии с ГОСТ 21.101-97 «Система проектной документации для строительства. Основные требование к проектной и рабочей документации» «изменение рабочего документа, ранее выданного заказчику», выполняют на основании разрешения, утвержденного руководителем организации-разработчика (пункт 7.1, подпункт 7.4.1), который несет ответственность за несоответствие этих изменений техническим регламентам в соответствии с положениями статьи 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации [1.2]. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (ликвидации организации-разработчика, наложения на нее ареста при финансовой несостоятельности и невозможности в связи с этим выполнять свои функции и т.д.) проведение авторского надзора, а, следовательно, и внесение изменений в рабочую документацию, может быть поручено на договорных началах организации, имеющей право на выполнение указанных работ, которая по договору должна на себя взять все обязательства подрядчика-проектировщика, связанные с принятыми в проекте техническими решениями и установленные статьей 760 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом следует принять к сведению, что частью 3 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации [1.2] установлено: «Государственная экспертиза проектной документации не проводится в случае, если для строительства, реконструкции, капитального ремонта не требуется получение разрешения на строительство, а также в случае проведения такой экспертизы в отношении проектной документации объектов капитального строительства, получившей положительное заключение государственной экспертизы и применяемой повторно (далее - типовая проектная документация), или модификации такой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объектов капитального строительства». Следовательно, в случае, если вносимые в проектную документацию изменения не затрагивают конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объекта, то наличие решения организации, принявшей на себя обязанности организации-разработчика, оформленного в соответствии с требованиями ГОСТ 21.101-97, может служить основанием для осуществления строительства объекта. В остальных случаях, т.е. если изменения касаются конструктивных и других характеристик надежности и безопасности, требуется проведение государственной экспертизы переработанной проектной документации и ее переутверждение в установленном порядке. |
|||
![]() |
|
|||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Но и та, по тексту разъяснения Цитата:
И никакого доверия нет к разъяснениям ОАО, которое не знает, что никаких "форс-мажоров" в отношении договоров нет. В Гражданском кодексе есть понятие непреодолимая сила - чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство. С юридической точки зрения любым разъяснениям ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» в части толкования законов грош цена - не более, чем разъяснениям любого физического или юридического лица. Особенно юридически некорректным, со словечками из лексикона "эффективных менеджеров". Толковать законы может только законодатель. И ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» не может своими разъяснениями дезавуировать статью 762 Гражданского кодекса. Если у меня на какую-то "жопу" "желания нет" это не является непреодолимой силой. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.05.2009
г. Пермь
Сообщений: 171
![]() |
GIP, Отношения, возникающие в процессе авторского надзора за строительством архитектурного объекта при реализации архитектурного проекта, в том числе и внесение соответствующих изменений в архитектурный проект, регулируются законом Российской Федерации “Об авторском праве и смежных правах”.
Необходимость осуществления авторского надзора устанавливается федеральным законодательством или законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. По объектам, не оговоренным законодательными и. иными нормативными правовыми актами, решение об осуществлении авторского надзора принимается Заказчиком самостоятельно. Если у вас опасный проивзодственный объект, то ситуация другая, по закону "О промышленной безопасности" это должна делать орагнизация разработавшая документацию. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Прям на цитаты можно разбирать)))) А из сказанного можно сдедать вывод, что если заказчик не хочет в дальнейшем обращаться в ту организацию где делался проект, то он обязан ЗАПЛАТИТЬ ВАМ за вносимые в конструктив изменения в том числе и за принятия решений (и переделывание ошибок, если они есть) предыдущего проектировщика проекта. Цена вопроса колеблется от сложности переделок, вплоть до ПОЛНОЙ стоимости проекта который делался ранее. Потому что ответственность за эти решения с момента корректировки несёт тот, кто вносил изменения.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
См. Главу 70 ГК РФ Авторское право Цитата:
А т.к. Цитата:
|
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Право то принадлежит заказчику, а вопрос тут другой, кто отвечает за изменения в проекте. Заказчик не будет отвечать за некачественный проект, отвечать будет тот кто его правил последним, вот о чём речь, а не о авторском праве
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.07.2009
Сообщений: 439
|
РастОк написал: "...Потому что ответственность за эти решения с момента корректировки несёт тот, кто вносил изменения". Правильно написал:
пусть топикстартёр оформит это по договору с заказчиком как корректировку, и спокойно выпускает свои листы со своим штампом. А в ЗП заказчик напишет, что хочет откорректировать проектные решения по конкретным разделам согласно действующим нормативным документам в строительстве (типа того). Это точно юридически ненаказуемо и практически корректно, ведь объект не подлежит экспертизе, как сказано выше. Заказчик имеет право собственности с момента полной оплаты работ по акту, право у него неисключительное, т.е. для данного конкретного объекта он может с этой документацией до завершения строительства и сдачи в эксплуатацию делать что угодно, хоть с кашей её съесть. Архитектура ведь не затрагивается в данном случае. Последний раз редактировалось Addimom, 21.12.2011 в 03:55. |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Это как раз случай, упомянутый в приведенных выше разъяснениях Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
разно_рабочий :) Регистрация: 16.05.2008
Пермь
Сообщений: 333
![]() |
А кто решил что в конструктиве ж..па? я понимаю если вы обоснованно указали бы проектировщику что его документация не соответствует нормам, а так это ваше личное мнение.... У нас тоже заказчик пытался отказаться от платежа на основании того что он ДУМАЛ что мы обязаны ещё ему КМД и ППР сделать. Письма и обоснования не помогли вот считал он так и точка. Пришлось нам к эксперту обратиться который и дал заключение что документация соответствует всем нормам.А так вы встретитесь в суде и что доказывать будете? Судья в проектной документации ничего не понимает. Всё равно на экспертизу пошлёт. У нас строители умудряются и на основе только марки П строить, а тут РД.
А проект пусть и оплаченный это не собственность заказчика. Вы так можете растиражировать проект и на другие земельные участки только перепривязку фундаментов сделать в другой конторе подешевле. Заказчик согласно закона об авторских правах принимает на себя ПРАВО реализации данного проекта |
|||
![]() |
|
|||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Вот правильно поставлен вопрос: Цитата:
Цитата:
Уж если говорить про "реализацию", то это автор архитектурного произведения (а не заказчик) Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Короче, всем спасибо за дискуссию. По поводу "ЖОПЫ" поверьте мне наслово или представьте, что архитектор сделал конструктивную часть, не имея в этом опыта...В общем если заказчик "родит" перелапатим полностью проект со своими решениями под своими штампами.
Последний раз редактировалось GIP, 22.12.2011 в 20:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2009
Сообщений: 128
|
В настоящее время столкнулся с похожей проблемой. У заказчика есть рабочая документация на систему пенотушения. Документация разработана в 2009 г. Заказчик не хочет платить деньги разработчику РД за актуализацию документации. Хочет чтобы организация которая выиграет тендер и будет осуществлять поставку оборудования и СМР при необходимости откорректировала и РД.
Нашел по данной теме такой документ ИД 24.2001 (раздел «Организация проектирования»). Цитирую: Вопрос. Имеет ли право заказчик вносить изменения в имеющуюся проектную документацию без согласования с разработчиками этой документации? Ответ. Гражданским законодательством предусмотрено внесение заказчиком изменений в проектную документацию. Так, согласно Гражданскому кодексу РФ заказчик при определенных условиях вправе вносить изменения в техническую документацию (ст. 744). В то же время изменения архитектурного проекта при разработке документации для строительства производятся исключительно с согласия автора этого проекта (Закон «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации » ст. 20). Внесение изменений в рабочую документацию регламентировано ГОСТ 21.101-97 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации». Что касается согласования с организациями-разработчиками корректировки проектно-сметной документации, то ни законодательством, ни стандартами (ГОСТ 21.101-97) необходимость проведения такого согласования не установлена. Так как корректировка ПСД требует нового обозначения, откорректированная документация, по существу, является новым видом документации, исполненной другим автором и требующей нового утверждения. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Если вкратце мое мнение: вносить изменения в РД можно, но в пределах разрешенного ПД. Сразу видно, что вы даже азов не знаете. Копайте глубже, кидайте дальше ![]() Offtop: ИД24.2001 даже смотреть не хочу, что это такое, такой бред там напсан, который уже 6 лет назад устарел и вообще не по теме вопроса.
__________________
Уголок строительного пессимиста |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2009
Сообщений: 128
|
Цитата:
2. Никакого особого бреда в комментарии приведенном в ИД 24.2001 я не увидел. Фактически данный комментарий подтверждает выводы озвученные в данной теме. Еще раз цитирую "Так как корректировка ПСД требует нового обозначения, откорректированная документация, по существу, является новым видом документации, исполненной другим автором и требующей нового утверждения". 3. По объекту, о котором я писал, проектная документация не разрабатывалась, только рабочка. Никаких внешних экспертиз заказчик не проводил. ЗЫ. если уж взялись комментировать, то пишите по существу, а тролльте в другом месте... |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Вы, уважаемый, в голове у себя сначала порядок наведите, а потом троллем меня называйте. Ну и над грамматикой поработайте, тоже полезно бывает.
__________________
Уголок строительного пессимиста |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2009
Сообщений: 128
|
Во первых не нужно хамить. Порядок в своей голове наводите. Я занимаюсь проектированием более 15 лет и прекрасно знаю, что такое ПД и РД.
Где я писал, что требуется утверждение РД??? РД согласовывается только с заказчиком. Но это не значит, что в разработанную одной организацией РД, может вносить изменения другая организация. В данном случае, как и с ПД, нужно перевыпускать документацию под своими штампами. |
|||
![]() |
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Это не архитектура!
Заказчик является собственником РД, которая, по всей видимости не проходила экспертизу... Так, волен распоряжаться своим имуществом... Это не противоречит законам... ИМХО.
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
![]() |
|
||||
Когда нечего возвразить по фактам, начинается доставание пиписьки. 15 лет проектирования, а ты кто такой и т. д. Сказать то по существу нечего. Рассуждения такие, как будто всего 15 лет от роду, а не стажа.
Во-первых я вас не оскорблял, во-вторых, хамить вы начали. Носом я вас в ваш бред ткнул, если не можете признать ошибку, то видимо зря я вас дураком не назвал. Еще раз процитировать, как вы РД и ПД перепутали или мой предыдущий коммент перечитаете еще раз?
__________________
Уголок строительного пессимиста |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2009
Сообщений: 128
|
А кто говорит, что не может? Он хочет, чтобы наша организация откорректировала данную РД (часть оборудования не выпускается в настоящее время, плюс некоторые НТД изменились). Не перевыпустить ее под нашими штампами, а именно откорректировать чужую РД (внести в нее изменения). Платить за корректировку авторам РД он не хочет. Вот поэтому я и пытаюсь сейчас ссылками на НТД доказать ему, что это незаконно.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Ваш бред я больше не читаю и отвечать (общаться) с вами не намерен. |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Цитата:
Здесь два уточнения. 1. "Если иное не предусмотрено договором". Вот если в договоре записано - "будет жопа - заказчик имет право нанять передельщика" - тогда можно. А если не записано - действует Закон. 2. "Без согласия подрядчика". Вот если получено письменное согласие прежней проектной организации именно на корректировку - тогда можно. Это часто применяющийся цивилизованный и юридически грамотный способ. Оформляется трехсторонним протоколом, в котором оговариваются все условия использования документации "третьим лицом" в интересах заказчика. Мы сами несколько раз выступали и второй стороной (давали согласие) и третьей стороной (получали разрешение на корректировку). Иногда документация вообще передавалась в подлинниках ("кальках"). Напомню - тема про юридическую сторону вопроса, а не как половчее "украсть". "Украсть" тоже попадает под юридические нормы, но уже с другой стороны. Кстати, у нас тоже такой случай был - заказчик начал раздавать (продавать) наши проекты "третьим лицам". Судились и получили компенсацию за упущенную выгоду. Хоть заказчик и орал - "это теперь мое имущество". |
|||
![]() |
|
||||
Кабинетный работник Регистрация: 29.10.2009
Архангельск
Сообщений: 86
![]() |
Самое верное в такой ситуации - запросить у проектной организации отказ от авторских прав, тогда заказчик в праве выбрать иную организацию для ведения авторского надзора.., изменения в проект будут вноситься уже в рамках надзора.
По крайней мере наша организация делала так. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2009
Сообщений: 128
|
Цитата:
В настоящее время я пытаюсь доказать заказчику, что мы не имеем права вносить изменения в чужую документацию и можем лишь перевыпустить отдельные альбомы (листы) РД под нашими штампами. Заказчик не понимает почему мы не можем вносить изменения в разработанную другой организацией РД и просит дать конкретные ссылки на НТД, где об этом говорится. Пока нашел только ИД 24.2001. |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2009
Сообщений: 128
|
Цитата:
За РД заплатили. Просто заказчик не хочет отдельно платить за корректировку РД. Включив данные работы в объем тендера по реализации данного объекта "под ключ", он хочет ее провести бесплатно. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2009
Сообщений: 128
|
Цитата:
1. Провести экспертизу рабочей документации с выдачей заказчику сводного экспертного заключения. 2. В сводном экспертном заключении (СЭЗ) отразить актуальность используемой при разработке рабочей документации НТД (похоже с 2009 г. она не поменялась) , а так же привести ведомость не выпускаемого в настоящее время оборудования (материалов) и указать возможную его замену (данная ведомость будет гарантировать заказчику, что мы не потребуем увеличения контрактной цены из-за замены оборудования (материалов)). СЭЗ считать неотьемлимой частью РД. 3. Если при производстве работ потребуется корректировка отдельных листов (частей) РД, то будем выпускать данные документы под своими штампами и с сопроводительными письмами согласовывать с заказчиком. Данную документацию включим затем в исполнительную документацию. P.s. очень не хочется "за бесплатно" нести ответственность за решения принятые другой организацией, поэтому пытаемся убедить заказчика на принятие данных решений. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 56
|
Up. Проектируются очистные сооружения для Проектируемого складского комплекса. Проектные фирмы разные - складской комплекс одна фирма, очистные сооружения - другая фирма. Вопрос от фирмы-проектировщика очистных сооружений: Как правильно включить лист "Сводный план сетей инженерно-технического обеспечения", разработанный другой фирмой в свой проект, для выполнения требований ПП №87 по составу тома ПЗУ, ведь мы не разрабатываем общие "инженерные сети", и они уже разработаны у коллег, в т.ч. наши тоже? Правильно ли будет ответить так (но вежливо): "Проектируйте план "ваших сетей", оформляйте его в вашем проекте, ваш план будет включен в общий "план сетей" другой фирмой... Вот я не вижу понятное решение. Как указать точки подключения к сетям в таком случае? Даже если это правильно, тогда той, другой фирме надо будет как-то включать лист в проект?
__________________
Правильность оформления проекта |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476
|
Aimod, правильно предоставить генпроектировщику ваши разделы для включения в общую проектную документацию.
Если ПД две, то вы обязаны разработать все разделы ПД сами. Можно использовать части чужого генплана для своего увязав решения.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Генеральный план и транспорт Регистрация: 06.10.2009
Челябинск
Сообщений: 299
|
Цитата:
Если у вас как то по другому принципу оформляется то хз тогда ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 56
|
del
__________________
Правильность оформления проекта Последний раз редактировалось Aimod, 27.11.2024 в 00:55. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
Генная инженерия - сфера инженерного проектирования. | FOXAL | Разное | 106 | 15.10.2010 13:59 |