подогрев пола в ДОУ
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 18034
|
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Отличия водяного от электрического представляешь? А надежность и обслуживание? Не говоря уж о затратах...
Набери в комплексдоке детские учреждения и полистай 54 док-та, и игровые (27), если проблема только в поиске пунктика. В ТЗ что написано? Последнюю (или первую) страницу этого СанПиНа открой, чтобы увидеть перечень ссылок...
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 3
|
, электоподогрев дороже в эксплуатации, но в закладке (строительстве) он дешевле. Просто есть информация что ГЭ заворачивает элетроподогрев в садах настаивая на водяном. (аргументируют требованиями электробезопасность, магнитное поле и т.д.). Хочеться узнать насколько эти требования актуальны, и где они зафиксированны (если они есть)? Вот сейчас с написанием ТЗ и боремся (инвестор хочет электоподогрев)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Что-что говорит ГЭ? Электромагнитное поле? Какое? Откуда? Электробезопасность? Какая? От чего?
Не надо искать фиксацию требований. Они очевиднее очевидных. Но вот аргументировать против такой "аргументации", боюсь, только одних твоих сил будет недостаточно. Вот как инвестор (или кто там заказчик) напишет ТЗ, таковым ему и быть исполненным. С естественным соблюдением ЭЛЕКТРОбезопасности. А вот поразмышляй, взрослый человек был когда-нибудь убит электричеством от электрического теплого пола или получил опухоль пятки от бегания по нему? Или некоторым кажется, что найдутся особи типа крыс и мышей, специально грызущие защитное цементное покрытие теплого пола? А детки в розетки пальчонку суют или априори их боятся? Может, и розетки выносить в места, недоступные детям? Кто сказал, что дороже в эксплуатации? Чем дороже? А разве за горячую воду, которой нет в весенне-осенний период платить не надо? А арматура и пр...? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
Так и предписано делать.
*** 11.4.1. Установку штепсельных розеток в помещениях ДОУ основного пребывания детей (групповая, раздевальная, "домашний уголок", помещение для игр и занятий по подгруппам, зал для музыкальных и физкультурных занятий, зал-арена, помещения для занятий детских кружков и секций) следует предусматривать на высоте 1,8 м от уровня пола.(Постановление Правительства Москвы от 21.11.2006 N 911-ПП "Об утверждении Московских городских строительных норм (мгсн) 4.07-05 "Дошкольные образовательные учреждения") Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Конечно, только всегда ли она безутечна и строго температурна? Открыл на линии что-то другое, температура-то взяла и и "расстроилась". Её ж надо гарантировать, чтобы просто открыл (в темноте) и уверен. А разве её не оключают "на период до окончания ремонта", например.
Захотят, и на 2,8 достанут. Воспитывать выгоднее, чем "выше-дальше". А вот сможешь сравнить предписанность 2006 года с, скажем, годом 196х? Разве детки только сейчас безудержно пытливы? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
Так раньше розеток не было в детсадах. И электричества тоже мало было. А теперь понатыкали повсюду, вот дети и лезут в розетки.
Цитата:
Ничего не надо гарантировать. Требется подогрев обеспечить. И все. Последний раз редактировалось Шишков В.С., 28.12.2011 в 14:56. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132
|
Вообще еще есть раздел "Автоматизация и диспетчиризация" который как раз следит за всеми параметрами и регулирует их. Так что это в данному случае не проблема.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Да не об этом речь-то, дорогие коллеги. Речь о возражении делать там электротеплыеполы. Вернее, об аргументации этого возражения. Ну вот же коротко и точно:
Цитата:
И все же гарантия нужна. Ему не подогрев нужен, а вид отопления, при котором 22 градуса (плюс-минус сколько надо) т-ра пола должна быть. И при водяном это обеспечить несколько, мягко говоря, непросто. Хотя бы по потребной для этого аппаратуре и связанных с этим накладных затратах. Тем более, автор не пишет об отоплении ДОУ, как о системе. Последний раз редактировалось BM60, 28.12.2011 в 20:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240
|
Теплый пол на "водном" подогреве - УДОБНЕЕ.
НАсчет дешевле - спорно. Требует ответственного подхода при монтаже, но и стяжки потолще, чем для электроподогрева. Электрополы кладут те, у кого нет своей собственной котельной и эксплуатируют в период межсезонья, пока не дадут основное отопление, потом электропол переводится в более шадящий режим + 16-18 С. Если у Вас есть своя котельная - водяной пол однозначно. И если перекрытия по нагрузкам проходит. Пирог стяжки для водяного пола у Вас получится порядка 100 мм не меньше. Про аргумент возражения для Электропола в детских.. Правы они на все 100. Фонят электрополы, так как шаг укладки кабеля колеблется 45-80мм. В итоге у Вас получется150 метров двойной кабельной жилы на 12-14 кв.м.
__________________
Решение неизбежно :eek: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108
|
Предельные уровни напряженности электромагнитного излучения нормируются? Нормируются. Будь добр соблюсти. Что там кому кажется и экскурсы в историю соседа дяди Васи - для застольной беседы. Экспертиза просит обоснование - предоставь расчет или протокол испытаний из которого последует что данный пирог пола ослабляет излучение до допустимого уровня или что оно безо всякого экранирования в пределах нормы.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132
|
Диэлектрические ботинки тут ни при чем. Мы же не о токе свами говорим, а б электромагнитном излучении. Электромагнитное поле очень хорошо задерживается металлической преградой.(Сам ставил опыты в институте). Поэтому помимо экранированного кабеля еще и используют покрытие из фольги.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240
|
Цитата:
К Вашему сведению бытовые щитки тоже немного фонят (понятно из-за чего). Если у автора темы ЗАДАЧА стоит не как сделать правильно и РАЗУМНО, а найти обоснование в нашей несовершенной нормативке, как в ДОУ настелить электрополы для наших же детей... Я первый буду, кто таким умельцам руки вырвет. "... Поэтому помимо экранированного кабеля еще и используют покрытие из фольги..." Подскажите пожалуйста, кто ВАМ сказал или показал, что поверх кабеля (УЛОЖЕННОГО) еще фольгу стелят? Вы вообще представляете о чем идет речь? или так просто отписались для галочки. Я полами (в том числе и полами) занимаюсь более 4-х лет.. Сам их своими ручками укладываю (И водяные и электро, как одножилки, так и двухжильные.., еще и системы антиобледенения и т.д. и т.п.) Поэтому прошу Вас MAKSON.. не спорьте и идите дальше ставьте опыты в своем институте в лабораторных условиях.
__________________
Решение неизбежно :eek: Последний раз редактировалось Михаил-КМ, 28.12.2011 в 15:57. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Ну поднес ли когда и кто измеритель ЭМИ к силовому проводу в загородном доме? При потребляемой мощности ватт 10. Если много будет, придется насторожиться
![]() Будь добр, пож-ста, приведи. Лень искать-то, хоть сравнить было б чем. Уж не говоря о частоте. Мир пронизан ЭМИ настолько, что человечеству давно уж было пора от них сыграть в... (быть пронизанным). А вот у кого детки дома по теплому электрополу ползают, заметили ли они некие отклонения в детках своих? Какова должна быть мощность этих полов, чтобы ЭМИ от них была опасной? Еще "придумать" вопросы? Есть ли в общедоступной сфере нечто отрицательное из отзывов или заключений о теплых электрополах - вообще и для детей, в частности? Ну давайте разуметь хотя бы логически, если теоретически мы не все достаточно уверенны. Если официальный орган требует или рекомендует их не применять, то по какому НД оно нежелательно? Можно, конечно, перелистать все возможные НД, но не все они в формате doc и txt, к сожалению. Что-то тут не так, но уже интересно докопаться... И что понимается под "и т.д." в тексте красной цитаты? Автор! Прошу прояснить как можно подробней историю вопроса. Может, она и не в собственно ЭТП кроется? Или решение ЭТП не совсем продумано? Последний раз редактировалось BM60, 28.12.2011 в 16:11. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
Цитата:
Дома можно лепить что угодно. Хоть радиоактивные источники излучения держать. Последний раз редактировалось Шишков В.С., 28.12.2011 в 16:28. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Ага, только мне встречались относительно терминалов ЭВМ.
Автор! На вот тебе список: http://www.**************/norms/bytype/50/ Их там 174. Может, что-то и встретится в недрах их текстов. Также вернись в этой ссылке на шаг наза и смотри все по дошкольным, а потом по детским. Больше одного слова в строке запроса не пиши - можешь получить 0 документов. Раньше этот ресурс был быстрым и точным.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132
|
Цитата:
http://www.300watt.ru/teplovyravniva...aja-100mk.html Сетку используют. Тока в моей в практике её укладывали вниз. Немного попутал. http://www.ktp.ru/forum/forum_posts.asp?TID=75 Пленка экранирующая есть. Мне мой электрик сказал, что для достаточно для защиты ЭМИ. За что купил за то и продал. Offtop: P.S. Раздражают проектировщики, которые лишь в ответ могут сказать что я так 10 лет делал и все стояло. Походу Вы Михаил-КМ из их числа. Последний раз редактировалось Makson, 28.12.2011 в 17:56. Причина: Дополнил ссылками. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240
|
Сетку используют. Тока в моей в практике её укладывали вниз. Немного попутал.
http://www.ktp.ru/forum/forum_posts.asp?TID=75 Пленка экранирующая есть. Мне мой электрик сказал, что для достаточно для защиты ЭМИ. За что купил за то и продал. Уважаемый МАКСОН.. Если Вы что-то от кого-то слышали.... и не в теме сами вообще, то лучше воздержаться от советов. Что касается сетки или экранирующей пленки!!! Все здравомыслящие люди пользуются сеткой. И само собой кладут ее перед укладкой кабеля... Сетка в данном случае выполняет множество функций. Но все же.. Почему сетка, а не пленка. Бывает, особо умные впаривают таким же начитанным пленку, с которой те не знают что делать. Толку от нее нет вообще (может только в лабораторных условиях)... У меня был случай Геморойства с пленкой (ну захотел заказчик) никуда не денешься. Пришлось мне в полотне пленки сделать много отверстий, размером с рубль советский, дабы был контакт между слоями стяжки... Так что Вам МАКСОН никто хамить и грубить не собирался. И не умничаю я тут, в отличие от Вас, а делюсь опытом с теми, кто обращается за помощью, так как сам есть сын ошибок трудных. Все приходит с практикой. Вам удачи в лабораторных исследованиях - штука тоже нужная.
__________________
Решение неизбежно :eek: |
|||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Вот решил покопать на предмет: "напряженности электромагнитного излучения"
И вот, что накопал тут: http://grachev.distudy.ru/Uch_kurs/s.../templ_1_6.htm Насколько этот ресурс профессионален, судить не берусь, но при беглом взгляде я явных ... не не увидел. Как никак сайт персональный Цитата:
Цитата:
Далее читаем о Защите от действия МП (памятуя о частоте и напряжении в общем смысле) Цитата:
Цитата:
И в качестве черты вот еще цитата (взята из http://ot-6.narod2.ru/47.htm) Цитата:
Но еще раз обращаю внимание на выделенное мной в этих цитатах. "Зависит от" и "диапазон" - вот главные критерии, от которых надо плясать, анализируя степень вредности электрических "теплых полов". Кому интересно, пусть обратят внимание на выделение синим в первой цитате для подробного изучения вопроса. А вот выше названного МСанПиН 001-96 в комплексдоке нет. Зато есть раздел 13 Охрана окружающей среды, защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность: http://www.**************/norms/bycategory/657/ А там есть ГОСТ 12.1.002-84 Система стандартов безопасности труда. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах: http://www.**************/lib/%D0%93%...%2012.1.002-84 Хоть он не о детских учреждениях, но хоть даст первые знания о промчастоте , ДУН и о контроле. Просьба к Модератору или Админу. У меня не получилось создать спойлер. Включите, пож-ста, в тэг More текст от 6.2.11. до чаще всего обратимы. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 29.12.2011 в 09:06. |
|||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Глубина заложения фундамента от пола подвала | tambov | Основания и фундаменты | 56 | 29.05.2021 16:05 |
помогите с расчётом конструкции пола | romaChek | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.12.2011 18:29 |
Конструкция пола 440мм в гараже под три машины весом примерно 3 тонны каждая | Ингвард | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 16.06.2011 01:37 |
Отношение площади световых проемов к площади пола | lee | Архитектура | 45 | 26.01.2011 06:54 |
Стяжка пола на лоджии | falselight | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 03.12.2010 08:55 |