| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Способы усиления узлов ферм из ГСП
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
||
Просмотров: 24042
|
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Цитата:
Я так понял, что речь идет об опорных узлах с максимальными усилиями, обычно там начинаются сложности. Не проходит пояс или не хватает сварных швов соединения решетки с поясом? |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
скромно отпишу. америку не открою. по части применения молодечненские фермы весьма популярны как конструкции из ГСП. основные трудности - сечение по несущей способности проходит и не хватает длины сварного шва. Во избежании отрыва растянутого опорного раскоса от пояса подребряем его ( опорный растянутый раскос). Технологически ничего трудного а швы разгружаем.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
eilukha, два не вварить будет , ну или только односторонним швом. Нужно одно ребро. Как посчитать сходу не скажу - надо голову почесать. Момент сопротивления шва сложным будет по поясу.
Еще момент - это всё на стадии расчета или уже усилять надо?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
Цитата:
http://dwg.ru/dnl/8039 Люди применяют. Такое есть в серии 1.420.3-36.03.0-1 "каркасы УНИТЕК" Лично видел фермы пролетом 45м с такими пластинами в узлах. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Я помнится что-то усиливал - приваривал полосы к раскосам, вдоль поясного элемента, одна полоса на длину узла, но с обеих сторон. При этом эти две полоски приваривались после полной обварки всех примыкающих частей.
Это было добавление к уже спроектированной ферме. Но считаю, что раз в узле недостает мощностей, то там и нужно локально усиливать, а не назначать 600 км труб 120х5 вместо 100х4 ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
to eilukha: Вам лично нужна эта экономия?
по приведенному узлу - 3 паралельных шва на расстоянии 2-5мм - ИМХО - не хорошо по поводу подребривания от ФАХВЕРК -ребро очевидно по оси пояса - то есть выпучиваем (внутрь или наружу) "балку на двух опорах" честно говоря - "люди применяют" - по мне - не очень убедительный аргумент - Вы же не знаете их квалификации - может, они на Ваш частный расчетный случай и не считали вовсе (просто в голову не пришло) - кстати - почему-то есть п.13.24 СНиП II-23-81 не люблю экзотических конструкций без подтверждения экспериментом ( в смысле -СНиПом) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
Никак не догоню, где они?
Цитата:
Данный пункт мне рассказывает про пакеты листов для поясов балок. Не понятно, при чем тут пояс фермы из ГСП? Ничего космического в этом узле не вижу |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
to 024: согласен, погарячился - всего 2 шва
пролет 45м - на узлах, не предусмотренных актуализированным СНиП - дело хозяйское фланговые швы накладки дадут сварочные напряжения, превращающие накладку в арку, на которую потом будет давить раскос и появится "распор" в этих швах - аналогично п.13.24 - величина этих напряжений (с учетом второго, расположенного вплотную шва) - зависит от усилий, сечений и т.д. и все это вместе - концентратор напряжений - и оно действительно Вам надо? просто когда-то наша фирма отказалась от обследования похожих ферм именно исходя из сложно-решаемых вопросов усиления - (большой цех и половина узлов ферм-усилять дорого, подписывать-"будет стоять"-неохота) - остался определенный "осадок" в отношении к узлам впритык а лишний концентратор в виде шва на другом объекте привел к разрыву одного из двух уголков нижнего пояса фермы под этими впечатлениями и не нравятся мне вот эти узлы - вполне некосмические - все сказанное -ИМХО |
|||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось eilukha, 29.12.2011 в 16:54. |
|||||
![]() |
|
||||
проектировщик, обследователь Регистрация: 10.02.2011
г. Тула
Сообщений: 109
|
Господа, а подскажите пожалуйста. Решил я усилить, например, узел примыкания растянутого опорного раскоса и критерий для меня - это несущая способность пояса на вырывание стенки. Тупо ставлю прокладку между раскосом и поясом. Допустим швы проходят. Что с прокладкой? Не должна ли она быть из низколегированной стали с гарантией от расслоения??? кстати тоже касается стержней фермы. В серии они из С345-3, как мне помнится, но я видел 500 разных ферм, которые из С245 делали.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик, обследователь Регистрация: 10.02.2011
г. Тула
Сообщений: 109
|
Извините за каламбур, я под стенкой имел ввиду то, что Вы называете полкой. Ну это же как ни как труба.) Назовем ее горизонтальным участком стенки, для пущей понятности.
Цитата:
13.3 При применении в сварных соединениях проката толщиной s ≥ 25 мм из низколегированных сталей в крестообразных, тавровых и угловых соединениях, а также у сварных швов с полным проплавлением, один из элементов в которых испытывает растягивающие напряжения по толщине листа, возникает риск появления слоистого разрушения (дефекта в прокате, образующегося под действием сварки, в виде слоистых трещин, параллельных плоскости проката). Такой дефект обычно обнаруживается при ультразвуковом контроле качества швов. Возникновение слоистого разрушения существенно зависит от формы соединений и расположения сварных швов, от размера шва, толщины свариваемых элементов, степени жесткости соединения и технологии сварки. Думаю, что если прокладка толщиной 10-12 мм, то расслаиваться она не будет. Как собственно и стенка пояса толщиной 5-7 мм. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187
|
Offtop:
Цитата:
А вообще, теоретически, возможно-ли применение в настоящее время серийной фермы, к примеру ФС-30-2,0 1.460.3-14, просто, как есть, ну, естественно, при условии что расчетная нагрузка менее 2т/м? Или опорные узлы однозначно нужно усиливать? Последний раз редактировалось Bonch, 17.09.2014 в 21:23. Причина: в другой раздел |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 628
|
Цитата:
Серия 1.460.3-23.98 Выпуск 1. Покрытия. Чертежи КМ C 01.03.2001 действует. Взамен Серия 1.460.3-14 Стальные конструкции покрытий производственных зданий пролетами 18, 24 и 30 м с применением замкнутых гнутосварных профилей прямоугольного сечения типа "Молодечно". Чертежи КМ Документ утвержден: ОАО ПИ Ленпроектстальконструкция 01.03.2001 Дата введения в действие: 01.03.2001 |
|||
![]() |
|
||||
просто конструктор Регистрация: 12.02.2008
Космос
Сообщений: 358
|
Прошу прощения если не в тему - не хотелось плодить новые...
Суть вопроса: Ферму смонтировали со значительными отклонениями от проекта. Дали указания переставить как положено... Вот, что получилось в результате переустановки (см. вложение). Собственно вопрос: Можно ли усилить накладками, предварительно заварив прожиги или вырезать и вваривать новый фрагмент трубы ГСП? Справочно: нижний пояс фермы из ГСП - тр. 150х150х4, пролет фермы 24 м, III-й снеговой район.
__________________
Чистая совесть только у людей с короткой памятью. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- легко ошибиться при оценке прочности такого узла.
Порыл буржуйские нормы, оценил прочность по предпосылкам Бирюлева:
В нормальном узле при продавливании образуются пластические шарниры, в т. ч. вдоль пояса (размер b) 4 ряда. При усилении накладкой образуютcя только 2 ряда (т. к. стенка тоньше накладки + шов не работает на выворот, поэтому там простой шарнир вместо пластического). Поэтому b надо менять на 0,5*b. Последний раз редактировалось eilukha, 09.03.2021 в 18:08. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,338
|
Спрошу здесь.
Проверяю существующую ферму. В узле крепления опорного раскоса к поясу присутствуют две фасонки с одной стороны (см. файл), без учета этих фасонок узел по сварке не проходит на 50%. Есть у кого идеи как корректно учесть эти фасонки в расчете на сварные швы? Понятно, они непосредственно в самом узле дадут момент от расцентровки самого раскоса и узла (в данном случае эксцентриситет порядка 65мм) и надо учитывать приличный дополнительный момент. Мне кажется в данном случае будет слишком не в запас прочности тупо увеличивать в формулах приложения Л (СП 16.13330.2011) db на величину этих фасонок (если так сделать, то проходит и с расцентовкой). Формулы приложения Л, как понимаю, наполовину эмпирические |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет узлов ферм из гнутосварных профилей | Алексей-pgs | Конструкции зданий и сооружений | 110 | 03.11.2024 15:58 |
Применима ли сталь С245 для ферм из ГСП при толщине до 5мм | ascota | Металлические конструкции | 14 | 28.12.2011 17:20 |
Расчет узлов для ферм из гсп | neostyle | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 24.06.2011 11:02 |
Способы усиления рамных узлов при реконструкции! | Grew | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 19.11.2009 20:22 |
Расчет безфасоночных узлов ферм из ГСП | Berd | Расчетные программы | 2 | 05.10.2009 10:32 |