Поперечное армирование плиты перекрытия. Неадекват в результатах расчёта.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Поперечное армирование плиты перекрытия. Неадекват в результатах расчёта.

Поперечное армирование плиты перекрытия. Неадекват в результатах расчёта.

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.12.2011, 14:01 #1
Поперечное армирование плиты перекрытия. Неадекват в результатах расчёта.
РастОК
 
Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589

Привет форумчанам.
Вот, в очередной раз сталкиваюсь с неадекватными результатами поперечного армирования плиты перекрытия, в этот раз объект магазин с нормативной нагрузкой 400кг/м2. Шаг колонн примерно 7 метров. Толщина плиты 250мм. Перекрытие безбалочное, колонны 400мм. Лира-АРМ выдаёт какие-то заоблачные результаты в зоне прям возле колонн. Как правильно заармировать эту зону поперечной арматурой?

Я ещё могу понять армирование в голубых зонах, где площадь сечения 10,1см2/п.м. что соответствует арматуре диаметром 12мм с шагом 100мм. Но что делать с тем, что в бардовой зоне и тем-более в чёрной я просто не представляю.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: sshot-2l.jpg
Просмотров: 3418
Размер:	223.5 Кб
ID:	72252  

Просмотров: 38515
 
Непрочитано 29.12.2011, 14:35
#2
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809


если это магазин. то будут и венткороба и подвесные потолки. прямой резон сделать ребра вниз 400х200(h) мм в свету, фактически частично скрытая ригельная система и не связываться с проблемами безбалки. иначе более верить расчету на продавливание и капители уместны.
mikel вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 15:59
#3
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Задай в модели уширение ж/б плиты перкрытия в зоне колоны (700-800 х 700-800 х 500Н уточни расчетом) должно получится.

Программа дает всегда адекватный резултат главное адекватно смоделировать.
Rizo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.12.2011, 16:06
#4
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
700-800 х 700-800 х 500Н уточни расчетом
Что такое 500Н? Толщина плиты 500 мм?
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 16:10
#5
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


В зоне колонны Н это толщина плиты, можешь сделать 400мм расчет покажет, (800-800 ячейка)

Кстати сейсмике нет у Тебя наверное? при сейсмике не разрешается без ригелельный каркас шагом колон более 6,0м

Последний раз редактировалось Rizo, 29.12.2011 в 16:23.
Rizo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.12.2011, 16:21
#6
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Хотел ещё спросить следующее. А что будет (на практике) если уширения не делать. Какого плана разрушения плиты возможны?

Сечение профилей уменьшились вдвое, но всё-равно 146см2 это слишком много. Ну не до метра-же увеличивать толщину плиты?!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: sshot-51.jpg
Просмотров: 1044
Размер:	199.8 Кб
ID:	72262  

Последний раз редактировалось РастОК, 29.12.2011 в 16:42.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 16:43
#7
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Ну вообще то так как узел сопряжения (между этажом) у без ригельного каркаса очень напряженный то в плите перекрытия у колоны если не до армировать или не уширить пойдут трещины. (чисто теоретически, на практике не встречал и не желаю встечать и не кому не дай бох встретить в будушем).
Насоветую:
Дурак учится на своих ошибках, умный на чужих.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 16:44
#8
Ал-й


 
Сообщений: n/a


РастОК, независимо от расчета на поперечные силы обязательно необходимо считать на продавливание. Каким образом разрушится, если не пройдет на продавливание? Это внезапное хрупкое обрушение, по аналогии с гаражом на Кожевнической http://www.xn--80ardigabcdhfln3m.xn-...dennostyu.html
Следует отметить, что расчет на поперечную силу также должен присутствовать, но МКЭ программы дают большую погрешность при определении поперечных сил в приопорной зоне, т.е. над ними еще поработать надо, прежде чем взять в расчет. Расчет именно на поперечную силу безбалочных плит (не на продавливание) актуальнее, когда есть большие сосредоточенные (либо полосовые) нагрузки на рассчитываемую плиту.
 
 
Непрочитано 29.12.2011, 16:47
#9
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Странно... я думал уже нет совсем людей, которые смотрят на поперечное армирование в лире... ан нет... не перевелись еще...
Ну да ладно. Делайте расчет на продавливание, а на то, что в данном случае дает лира - забей.
Кстати, если сделать капители, то толщину плиты можно и 200мм сделать.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 16:52
#10
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Процитирую Карпенко С.Н. из статьи http://www.tallbuildings.ru/projection2_rus_03_07

"Как известно, в плитах расчет на действие поперечных сил дополняется расчетом на продавливание. Во многих случаях дополнительный расчет на продавливание ошибочно принимается в качестве единственного, в то время как он не гарантирует преждевременных (в эксплуатационной стадии) локальных разрушений у колонн до наступления предельного состояния по полному продавливанию. В связи с этим расчет на действие поперечных сил по отдельным направлениям остается обязательным. Следует еще иметь в виду, что обычно подбор арматуры выполняется отдельно на поперечные силы Qx, и Qy, в то время как он должен выполняться на Qmax = √Qx2+Qy2. Должна указываться расчетная площадь поперечной арматуры, приходящаяся на единицу (например, 1 м2) площади плиты."
 
 
Непрочитано 29.12.2011, 16:54
#11
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Прошу ликбеза:
каким образом в данном случае можно определить поперечные силы, возникающие в приопорной зоне?
Для себя определяю исходя из расчета многопролетной балки от равномерно-распределенной нагрузки, но данный подход боюсь сильно упрощен. Хотелось бы услышать мнение опытных товарищей.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 17:00
#12
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Ал-й, есть пример расчета сего чуда с адекватно снятыми с МКЭ значениями Q? А то ссылка уводит куда-то не туда...
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 17:11
1 | #13
Ал-й


 
Сообщений: n/a


@$K&t[163RUS], с адекватно снятыми с МКЭ )
Не берусь привести, мы сами эти усилия для полосовых опор и нагрузок получаем "вручную", когда требуется (когда в той же Лире поперечка вылезает не привычно у опоры, а где-нибудь в центре плиты, например при опирании на плиту чего-нибудь тяжелого линейно-протяженного, вроде толстенной мраморной стены поперек пролета). Т.е. в основном для линейно-протяженных опор и нагрузок. А Карпенковское замечание по неравномерности поперечной силы по контуру продавливания учитываем в вытянутых пилонах проверкой по аналогии той, что делается для края стены (полноценный расчет для полного контура также делаем). При этом распределение продавливающей силы в пределах пилона (контура) принимаем исходя из соотношений грузовых площадей - но это так, подстраховка.
Offtop: Сама статья целиком, если интересна, есть тут: http://www.stroinauka.ru/detailview....&dc=18&dr=7156
 
 
Непрочитано 29.12.2011, 17:22
#14
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Сама статья целиком, если интересна, есть тут
Изучу обязательно... дело ясное - что дело темное
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 17:24
#15
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;856718]Изучу обязательно... дело ясное - что дело темное
Что да, то да =) Ждем разработки универсальной модели, которая включает в себя расчет на продавливание, кручение, срез "в одном флаконе", судя по статьям НИИ, она (модель, с использованием ОКЭ) назревает...
 
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2012, 05:37
#16
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Никто не обратил внимания на размерность указанную по-умолчанию в Лире (на снимках экрана это "Поперечная арматура вдоль оси, при шаге 100см" Если уменьшить шаг, допустим до 10см то получаются более адекватные результаты, однако всё-же слишком завышенные. Хотя я совершенно уверен, что если взять шаг ячейки равный толщине колонны, то получится более вразумительный результат без экстремальных значений у самой колонны. При этом возникает проблематичное моделирование таких вот приопорных зон.
И ещё возникает один у меня вопрос, нужно ли ставить эту поперечную арматуру в самой зоне колонны?
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2012, 10:30
#17
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


А в расчетной схеме площадь поперечного сечения колонны как-то смоделирована?
alexandrius вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2012, 15:18
#18
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от alexandrius Посмотреть сообщение
А в расчетной схеме площадь поперечного сечения колонны как-то смоделирована?
Да, АЖТ-шками.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2012, 10:48
#19
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


АЖТ равное сечению колонны и поперечка уже за границами этого АЖТ. Так?
У меня похожая картинка, только нагрузки выше и колонны толще. И сразу за границей АЖТ элементы с заоблачным (407 см2/м) поперечным армированием.
По стандартной размерности в лире - получается она выдает требуемое количество арматуры на 1м2?

И как из расчетной схемы получить усилия на плиту для расчета на поперечное армирование??

Последний раз редактировалось Poreth, 16.01.2012 в 12:47.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2012, 14:35
#20
AEugen


 
Регистрация: 18.03.2012
Сообщений: 103


Кто разобрался почему Qmax = √Qx2+Qy2, а не Qx+Qy=Qmax ? ведь направление векторы паралельны...
Ал-й, просвети новичка.

Последний раз редактировалось AEugen, 19.03.2012 в 15:03.
AEugen вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2012, 17:36
#21
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


потому что Qx и Qy - проекции равнодействующей. Даже в геометрии через квадраты.
ander вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2012, 10:21
#22
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
потому что Qx и Qy - проекции равнодействующей. Даже в геометрии через квадраты
выходит поперечная сила в сечении возможна под иным углом к нормальной оси сеченя, нежели 90град?
но тогда не будет ли она раскладываться на N и Q по соответствующим осям?
Вопрос из #20 заставил задуматься..., Qmax = √Qx2+Qy2 это ведь не в запас прочности. а скорее наоборот ...
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2012, 12:36
#23
AEugen


 
Регистрация: 18.03.2012
Сообщений: 103


ander, на пример ....?
AEugen вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2012, 15:26
#24
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


попробую найти сумму ортогональных проекций, сходу не вспомню, откуда это.

//Похоже, кроме как мысли вслух, изложить нечего. Вот пример (см. рис.29), когда соответсвующие проекции складываются.
остается только сравнить результаты по 2-м методам (по каждому направлению отдельно на 1п.м и общий на 1кв.м)

//Вот я что-то в толк не возьму, где при расчете в чистом виде учитывается подбор на Qx и Qy? Наверно, вопрос все-таки не в силах и нахождении равнодействующей, а все же в том, как имея результаты подбора поперечной арматуры по 2-м направлениям, заармировать по факту.

Нашел ссылку в кэше вышеприведенной цитаты, стр.6.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.JPG
Просмотров: 1627
Размер:	51.5 Кб
ID:	76768  

Последний раз редактировалось ander, 21.03.2012 в 06:15.
ander вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2012, 18:53
1 | #25
LS2012


 
Регистрация: 09.02.2012
Москва
Сообщений: 93


да, в Лире-САПР с релиза 6 появился расчет от суммы Qx и Qy (см. картинку)
Q (усилие) вычисляется по заданным осям согласования
Qx перпендикулярно Qy
их сумму находим как сумму векторов (Qmax = √Qx2+Qy2)
и уже от Qmax находим поперечное армирование
выдаем см2 на площадку м2
т.е. что бы определить площадь одного стержня, нужно умножить на шаг в одном и другом направлении
если шаг по Х = 200 мм, а по У = 150 мм, то получаем Asw(см2/м2)*0.2*0.15 = см2 одного стержня
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: арм_пластина_поперечка на 1 м2.png
Просмотров: 1490
Размер:	61.0 Кб
ID:	76865  
LS2012 вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2012, 16:49
#26
e2b


 
Регистрация: 20.07.2011
Сообщений: 81


1. Qx и Qy действуют под углом 90 градусов. Поэтому равнодействующая Qmax = √Qx2+Qy2 и соответственно плошади ар-ры с √
2. Поперечные силы для МКЭ (Лира, SCAD) правдоподобны в элементах плиты, к-рые удалены от точек передачи нагрузок. Поэтому не всегда используйте АЖТ, а возможно подойдет объемное тело ( особенно для плит на упругом основании). АЖТ моделирует гипотезу плоских сечений. И если для сечения колонны это допустимо, то для точек плиты, связанных с АЖТ, это может привести в плите к неправдоподобным Q. (для Лиры: АЖТ и плита на упругом основании с закреплениями по X и Y, по-моему несовместимы - точки АЖТ не должны быть закреплены).
3. До сих пор пользовался только SCADом (последние лет 10). До этого ЛИра, мираж. Сейчас есть программа, которая полностью текст SCAD переделывает под Лиру. (включая жесткие вставки, ориентацию элементов и др.). Анализ поперечного армирования показал
- В SCAD в плитах при неправдоподобных Q не выдается армирование продольное -"сечение мало по Qx" или "Qy" ( я разработчикам указывал, что надо выдавать в любом случае, с предупреждением)
- В Лире пошли дальше. По-видимому, у них проверяется только основное условие ( 3.30 - я про старый снип). А то, что мах шаг-нет даже анализа ( В SCAD указывается мах шаг-вопрос: правильный или нет). Поэтому расчету плит на поперечные усилия в Лире верить вообще нельзя. На 42т плита H=130мм в Лире выдается поперечное армирование, хотя Smax<1мм. ( условие 3.29 Пособия по ЖБ-к старому СНИП)
e2b вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2012, 22:59
#27
Sercherkasov


 
Регистрация: 11.04.2012
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от e2b Посмотреть сообщение
На 42т плита H=130мм в Лире выдается поперечное армирование, хотя Smax<1мм. ( условие 3.29 Пособия по ЖБ-к старому СНИП)
Уважаемый e2b а можете расписать как у вас получилось Smax<1 мм.???
У меня получается примерно 60 мм (если Q=42 т. на погонный метр, пусть бетон В20, высота плиты 130 мм)
Sercherkasov вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2012, 00:05
#28
e2b


 
Регистрация: 20.07.2011
Сообщений: 81


Да. Здесь у меня ошибка. Используя условие (46) Пособия по ЖБ (старое) для 42т B20 и H=130мм (Ho=100мм) Smax=3.2см. Но Лира выдает поперечное армирование и для Q=105т (при шаге 100мм 540 см2, хотя Smax=1.3см).
e2b вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2012, 10:50
#29
Sercherkasov


 
Регистрация: 11.04.2012
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от e2b Посмотреть сообщение
Но Лира выдает поперечное армирование и для Q=105т (при шаге 100мм 540 см2, хотя Smax=1.3см)
Я так понимаю, Вы хотите сказать, что Лира не правильно показывает шаг поперечной арматуры (но ведь он выставляется в шкале настройки вручную)? Получается надо проверять Smax руками? И в зависимости от количества требуемых см2 и Smax уже расставлять необходимую поперечную арматуру?
Sercherkasov вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2012, 16:53
#30
e2b


 
Регистрация: 20.07.2011
Сообщений: 81


Цитата:
Сообщение от Sercherkasov Посмотреть сообщение
И в зависимости от количества требуемых см2 и Smax уже расставлять необходимую поперечную арматуру?
Совершенно верно
e2b вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2012, 04:28
#31
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


несколько запоздало.. но при общении с лировцами - они сами не рекомендуют смотреть поперечку в Лире - говорят считайте ее руками или в ЭСПРИ
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2021, 11:28 Каркасы на продавливание (поперечное армирование плиты перекрытия)
#32
Geo


 
Регистрация: 22.06.2011
Сообщений: 35
<phrase 1=


Просветите пожалуйста темного человека, как правильно запроектировать поперечное армирование (каркасы на продавливание) в плите перекрытия многоэтажного жилого дома? никак не могу разобраться. кто-то простым языком может объяснить последовательность действий в конструировании каркасов?

колонны 600х600
толщина плиты 220

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: скриншот расчет поперечка.jpg
Просмотров: 1801
Размер:	222.2 Кб
ID:	236785  
__________________
Дорогу осилит идущий

Последний раз редактировалось Geo, 29.04.2021 в 11:35.
Geo вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2021, 11:34
| 1 #33
zahhhhh


 
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 149


Цитата:
Сообщение от Geo Посмотреть сообщение
Просветите пожалуйста темного человека, как правильно запроектировать поперечное армирование (каркасы на продавливание) в плите перекрытия многоэтажного жилого дома? никак не могу разобраться. кто-то простым языком может объяснить последовательность действий в констурировании каркасов?



колонны 600х600
толщина плиты 220
Начните с того, чтобы руками посчитать.
В СП и в пособии все понятно расписано.
zahhhhh вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2021, 11:57
| 1 #34
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,404


В отдельную тему с соблюдением правил раздела
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Поперечное армирование плиты перекрытия. Неадекват в результатах расчёта.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчет жб монолитной плиты перекрытия в лире Лиза Лира / Лира-САПР 24 16.11.2015 23:30
Поперечное армирование монолиной плиты перекрытия Marusya Железобетонные конструкции 11 24.09.2010 06:45
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Армирование монолитной плиты перекрытия Alanta Железобетонные конструкции 18 03.05.2009 23:28