Узел опирания монолитного участка на пустотные плиты.
kkirya
 
Регистрация: 22.09.2008
Сообщений: 26

Здравствуйте,

Необходимо сделать монолитный участок с опиранием на многопустотные плиты перекрытия.
Поделитесь узлом, пожалуйста.

Узел прилагаю.

Спасибо.

Вложения
Тип файла: pdf МУ.pdf (10.1 Кб, 1366 просмотров)

Просмотров: 23520
 
Непрочитано 06.01.2012, 20:32
#2
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Дык там и так все показанно. Красные линии довести до стен (это типа балки будут) и добавить поперечину.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.01.2012, 20:38
#3
kkirya


 
Регистрация: 22.09.2008
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Дык там и так все показанно. Красные линии довести до стен (это типа балки будут) и добавить поперечину.
хотелось бы обойтись опиранием только на плиты.
все таки 7,2 м пролет, не хочется балку кидать, т.к. она "съесть" отверстие для лестницы.
kkirya вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2012, 20:39
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Там можно еще плтиу положить
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.01.2012, 20:41
#5
kkirya


 
Регистрация: 22.09.2008
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Там можно еще плтиу положить
каким образом?
kkirya вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2012, 20:47
#6
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Там какие то утолщения -это не кирпичные столбы?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.01.2012, 20:50
#7
kkirya


 
Регистрация: 22.09.2008
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Там какие то утолщения -это не кирпичные столбы?
нет, по периметру стены из керамического блока.
лестница будет деревянная.
kkirya вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.01.2012, 20:51
#8
kkirya


 
Регистрация: 22.09.2008
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Там какие то утолщения -это не кирпичные столбы?
внутри кирпичные перегородки.
kkirya вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2012, 20:52
#9
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Те несущих стен нет у лестницы.А пролет какой между стенами
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.01.2012, 20:56
#10
kkirya


 
Регистрация: 22.09.2008
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Те несущих стен нет у лестницы.А пролет какой между стенами
плиты по 7,2 м.
kkirya вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2012, 21:02
#11
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


У Вас выходит две продольные стены приблизительно по 15 м не развязаны из плоскости, тк лестничной клетки как жесткости нет.Я бы лестничную клетку соорудил в металлокаркасе и завязал со стеной.Тогда и общая жесткость обеспечена и участок решается
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.01.2012, 21:17
#12
kkirya


 
Регистрация: 22.09.2008
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
У Вас выходит две продольные стены приблизительно по 15 м не развязаны из плоскости, тк лестничной клетки как жесткости нет.Я бы лестничную клетку соорудил в металлокаркасе и завязал со стеной.Тогда и общая жесткость обеспечена и участок решается
1) стены 3 м высотой
2) внутри куча перегородок - они решают вопрос раскрепления.

у меня вопрос в монолитном участке.
как его решить использую плиты?
допустим на плиты "одену" швеллеры 24П (толщина плиты 220 мм), слева между ними приварю еще такой же перпендикулярно.
но тогда придется сетку слева приваривать к этому швеллеру. чего не хочется, учитывая как наши строители варят.
kkirya вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2012, 21:24
#13
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Да одеваюдся швеллеры, а с другой стороны приваривается уголок, на который укладываются плиты ПРТ или монолитный участок
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.01.2012, 21:27
#14
kkirya


 
Регистрация: 22.09.2008
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Да одеваюдся швеллеры, а с другой стороны приваривается уголок, на который укладываются плиты ПРТ или монолитный участок
вот, тогда просто к уголку приварю "усы" и их заведу в участок.
kkirya вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2012, 21:33
#15
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Сетка просто кладется на перья уголков, затем ставятся лягушки и кладется верхняя сетка.Бетонируется
igr вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2012, 23:01
#16
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


kkirya. слуай igr. Он 4откий пацан, дело гворит (это проверенно).
Единственное что, я по уголку навариваю продольный стержень между "усами", чтоб обеспечить защитный слой. И уголок проверить на отгиб (хотя скорее всего это врятли). Полка уголка не менее 63мм, чтоб было 50мм на привар усика. Усы 8-ка (мне так больше нравиться и сваркой не пережигают). Остальное дело техники - врят ли за 12 арматуру вылезет, но меньше я никогда не ставлю.
Сорри за словоблудие (я после игрового форума)....
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2012, 23:04
#17
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


Цитата:
Сообщение от kkirya Посмотреть сообщение
2) внутри куча перегородок - они решают вопрос раскрепления.
офтоп : с каких пор перегородки раскреплять начали стены ?
ваши продольные стены раскрепляет диск перекрытия с передачей усилий на вертикальные поперечные торцевые стены
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 00:34
#18
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


А проверить плиты на дополнительную нагрузку от монолитного участка в голову не приходит? Стопудово - не пройдет.
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 01:24
#19
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


От двух метров ширины?!!
Стопудово пройдет)))))
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 02:43
#20
Van


 
Регистрация: 23.02.2007
Харьков
Сообщений: 110


Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
А проверить плиты на дополнительную нагрузку от монолитного участка в голову не приходит? Стопудово - не пройдет.
+1
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
От двух метров ширины?!!
Стопудово пройдет)))))
Не зная ни типа плит, ни нагрузки на перекрытие очень смелое заявление. "Безумству храбрых поем мы песню".....
Van вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 09:11
#21
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
От двух метров ширины?!!
Стопудово пройдет)))))
насчет стопудова пордумай завтра если что нибудь случится (не дай бох) не тебе по голове стучать будут

поясните пожалута Автор: это реконструкция если нет сделай с краю лестничной площадки две балки монолитные и залей монолит
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 10:37
#22
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Предлагалось такое вначале, стандартное решение, но автора не устраивает из за стеснения лестничной клетки.Для полной уверенности можно по свободному торцу участка поставить враспор стальную балку и ее концы накладками сверху и снизу болтом соединить с плитами.Для облегчения участка плиту сделать толщиной 6-8 см и засыпать керамзитом
igr вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 12:15
#23
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


igr единственный про - как всегда респект (чувствуется трезвость ума и огромный опыт).
Rizo, Van, я так понимаю, что кроме плит в 220 мм (по сборняку), вы монолит не делаете, а пособие по монолитным участкам - это еще неизвестная книга. Больше, выше, дальше было давным-давно.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 12:38
#24
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
От двух метров ширины?!!
Стопудово пройдет)))))
А может быть расчет приложишь?
Только не забудь сначала исходные данные запросить, а то как бы не пришлось сказать "ОЙ!"
357 вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 12:45
#25
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Для начала собрать нагрузку на квадрат с половины плиты, добавить полезную и прикинуть, что получиться при минимальной несущей способности пустотки.
Дальше позырить пособие по монолитным участкам, что твориться там или же прикинуть металл с плитой.
Что собственно непонятно? Тут словоблудеров больше, чем инженеров (это уже проверенно).
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 12:53
#26
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Для начала собрать нагрузку на квадрат с половины плиты, добавить полезную и прикинуть, что получиться при минимальной несущей способности пустотки.
Дальше позырить пособие по монолитным участкам, что твориться там или же прикинуть металл с плитой.
А ты это уже сделал? Что же расчет не приложишь?
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Что собственно непонятно?
Мне не понятен источник твоей уверенности

Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
получиться
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
твориться
Оба слова пишутся без мягкого знака (видать в свое время это правило не дошло до головы ни через ноги, ни через руки). И вот после этого доверять твоей стопудовости?
357 вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 12:58
#27
Van


 
Регистрация: 23.02.2007
Харьков
Сообщений: 110


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Van, я так понимаю, что кроме плит в 220 мм (по сборняку), вы монолит не делаете, а пособие по монолитным участкам - это еще неизвестная книга.
Yuzer, я так понимаю, что делать выводы чем занимаются незнакомые вам люди это Ваше хобби. Но да ладно, спишем это на Ваш возраст. Перефразирую адресованные Вам вопросы - вы сможете запроектировать данный монолитный участок при любом типе пустотных плит и любой полезной нагрузке?
Van вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 13:25
#28
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Van Посмотреть сообщение
вы сможете запроектировать данный монолитный участок при любом типе пустотных плит и любой полезной нагрузке?
Если мне кто-то скажет сейчас, что в котедже будет нагрузка больше 150кг/м2 (для жилья по нашему ДБН) - попрошу указать ссылку на ТУ или техзадание.
На 7,5 м пустотки на 400 кг никто ставить не будет. Сейчас вообще найти пустотки на 7,5м нереально. Экструдированные будут от 1000-1200 кг/м2. А дальше дело техники - зацепиться за плиты и организовать МУ (тонкий).
Любой тип пустоток здесь не получиться.
Я люблю цепляться за пустотку в обойму уголками 100х8, а от них плясать МУ.
357, я ж уже писал, что книг прочел больше вашего. Меня мало волнует аспект грамотности на форуме.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 13:26
#29
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Я Вам одну правильную вещь скажу, чтобы не спорили.При МУ шириной до 2-3 толщин плит он может опираться на соседние плиты обетонрованными выпусками ар-ры.При ширине МУ 1-2 ширины плиты опирание надо делать металлом, как в данном случае.При большей ширине обязательна установка балок в пролете.Разумеется все это при СНиПовских нагрузках в жилых зданиях
igr вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 13:33
#30
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
igr единственный про - как всегда респект (чувствуется трезвость ума и огромный опыт).
Rizo, Van, я так понимаю, что кроме плит в 220 мм (по сборняку), вы монолит не делаете, а пособие по монолитным участкам - это еще неизвестная книга. Больше, выше, дальше было давным-давно.
Ну судя по высказанному Ты у нас на форуме Величайший конструктор сто пудовый , (а что такое монолит слышал кажется где то)

ты мне найди хоть одно пособие по монолиту при опирании монолитного участка на пустотное перекрытия при такой ширине докажи сто пудово.....

Последний раз редактировалось Rizo, 07.01.2012 в 14:25.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 13:43
1 | #31
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Жизнь в пособия не впихнешь
igr вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 13:45
#32
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Я Вам одну правильную вещь скажу, чтобы не спорили.При МУ шириной до 2-3 толщин плит он может опираться на соседние плиты обетонрованными выпусками ар-ры.При ширине МУ 1-2 ширины плиты опирание надо делать металлом, как в данном случае.При большей ширине обязательна установка балок в пролете.Разумеется все это при СНиПовских нагрузках в жилых зданиях
Ну с Юзером-то спорить бессмысленно - до его головы ни через руки, ни через ноги не дошло еще ничего. Но хоть ты может быть приведешь хоть какие-то ссылки хоть на какой-то документ?
А то ведь без ссылок или расчетов и общаться как-то ... Вроде считаешь человека специалистом, а доходит дело до конкретных вопросов или расчетов, так в ответ кроме "стопудовости" ничего и не услышишь
357 вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 13:53
#33
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


CСогласен.Без расчета пустой разговор.Но прежде есть какие либо принципиальные возражения по предлагаемому решению
igr вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 14:12
#34
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
CСогласен.Без расчета пустой разговор.Но прежде есть какие либо принципиальные возражения по предлагаемому решению
Уважаемый Игорь возражений к Тебе нет при хорошем подходе можно и черта сделать (так говорит у Нас ГИП) но каждый совет надо хорошо обдумать (сто пудово не как Yuzer ) лиж бы сказать.

Нельзя быть уверенным всегда на 100% даже самый опытный конструктор не уверен на 100%

Жизнь не в пособие не впихнешь (СОГЛАСЕН) но придерживаться их надо либо доказать расчетом.

А если проект должен пройти экспертизу, то как эксперта убедить...

Последний раз редактировалось Rizo, 07.01.2012 в 14:19.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 14:18
#35
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Я и предлагаю это сделать, чтобы убедить всех на ветке.Хотите я буду виртуальным экспертом, в Вы коллективным проектировщиком.Хотите наоборот.Только сначала м магазин схожу-посылают.
igr вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 14:21
#36
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


#28 о чем не говорит?
У меня возникает вопрос: если общая нагрузка не превышает несущую способность на м2 - как часто делаются расчеты?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 14:26
#37
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Но прежде есть какие либо принципиальные возражения по предлагаемому решению
Прежде, согласись, должны быть не "принципиальные возражения", а принципиальные решения, основанные хотя бы на полноте исходных данных. А всех-то исходных данных на двух страницах - ширина монолитного участка. Мне кажется, что их недостаточно, хотя я могу и ошибаться...
Заверения некоторых "специалистов" о том, что в жилье более 150 кг/м2 не загрузишь, свидетельствует о, как минимум, незнании сегодняшних заказчиков: с полгода назад на этом форуме всерьез обсуждался вопрос устройства бассейна на втором этаже коттеджа (толщина слоя воды 1350 мм). Ну и как после этого советовать без исходных данных?

Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
357, я ж уже писал, что книг прочел больше вашего
Охотно верю... Только сдается мне, что эти книги писали и печатали такие же "стопудовщики" для зомбирования нормальных людей в подобных им "стопудовщиков"
357 вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 14:32
#38
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
несущую способность на м2 - как часто делаются расчеты?
Это верное замечание.Сначала грубо прикидывается и если близко к предельному, выполняются детальные расчеты.А по поводу 100%.Конструктор должен быть уверен на 200% - даже если нн стройке испортят должно все стоять.
igr вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 14:34
#39
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Это верное замечание.
Тогда, чтоб не быть многословным определим нагрузку от МУ на квадратный метр? Плита 80мм, подсыпка керамзит (керамзит нонче труднодоступен, поэтому битолайтом обойдемся), стяжка какая-нить, пол и полезная.
357, по вашему Даниэль Дефо 4откий поцан?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 14:39
#40
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Надо только найти чертежи армирования пустотки пролетом 7,5 м и минимальной несущей способности.Может у кого есть, что бы не рыться.Давайте только без переходов на личности совместно найдем решение вопроса
igr вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 14:42
#41
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Экструдированные по сериям ИЖ 568 или ИЖ 738 с нагрузкой (пусть будет так) 1000 кг/м2 (хотя там врожде от 1200 пляшут). В существование других путоток на такой пролет я слабо верю. Да и если такие будут стройники все равно закажут экструдированные (их проще достать и порезать) - это из моего личного опыта.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 14:42
#42
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


#38

igr Ты уж прости пожалуста:

Проектировщик должен быть уверен всегда на 100% но в этом случае не думаю что Ты нас сможешь убедить на все 100% или кто нибуть другой..

Правда сможет, наверное Yuzer своим измором

Последний раз редактировалось Rizo, 08.01.2012 в 09:58. Причина: Ошибка
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 14:54
#43
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


#41

Хорошее начало для расчета
357 вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 14:58
#44
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


#36

При равномерном распределение нагрузки согласен.

Во первых: Ты собираешься крепить монолит к пустотным перекрытиям с помощью уголков (как крепить уголок? заделка, да еще в пустотах), и нагрузка не равномерно задаешь на плиты перек. а у краев плит и как она себя поведет?
Во вторых узел крепление лестницы нагрузка передается на перекр. как сосредоточенная (как она себя поведет?) Расчет?????

Yuzer : постарайся чтобы дошло через голову .

отдохни

Последний раз редактировалось Rizo, 07.01.2012 в 15:17.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 15:32
#45
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Во первых: Ты собираешься крепить монолит к пустотным перекрытиям с помощью уголков (как крепить уголок? заделка, да еще в пустотах), и нагрузка не равномерно задаешь на плиты перек. а у краев плит и как она себя поведет?
Во вторых узел крепление лестницы нагрузка передается на перекр. как сосредоточенная (как она себя поведет?) Расчет?????
Какая заделка из уголка??? Это где такое используется???? Это лол, если такие мысли вообще в голову залезли.

Вдоль всей плиты далается обхват из 2-х уголковов, потом навариваются соединительные пластнины с шагом в 300-400мм (чтоб не выносить мозх представили себе швеллер). Уголок будет предавать равномерно нагрузку вдоль всей плиты. Потом к этому обрамлению наваривается углок, который будет опорой для плиты (опять же приварка идет вдоль всего МУ).
Какая заделка я так и не понял. Точно так же будет себя вести шов между плитами, а соотвер=тственно в плитах учтено воздействие этого шва. Там где будет лестница дать поперечину (Igr писал об этом) и прицепить ее к уголкам обрамления (уголки идут вдоль ВСЕЙ плиты).

А теперь еще раз вниматочно скажите мне - сколько прийдет с монолитного участка на 1м2, а соответственно на пустотную плиту?

Или альбом Мальганова уже не в моде.

357, где ваш прикидочный расчет? Хотя нет - меня это не интерисует.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 15:40
#46
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Хотя нет - меня это не интерисует
Ну хоть единственная разумная мысль в более чем двух тысячах сообщений!
357 вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 15:50
#47
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


357 Не говори.... А то я написал ответ в #42
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 16:15
#48
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Ну что ж я, думаю, каждый из вас способен выдать нормальную мысль по данному вопросу (инженерную) для участка в 2м шириной. Жду, а то как-то нехорошо получается. По ответам будет видно кто лол.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 16:53
#49
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Жду, а то как-то нехорошо получается
Лучше, чем у тебя, не получится ни у кого.

Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
По ответам будет видно
Не трудись отвечать: и так уже ВСЕ видно!!!
357 вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 16:57
#50
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Offtop: А, ну тут все понятно, я это и ожидал. Все встало на свои места.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 17:00
#51
Van


 
Регистрация: 23.02.2007
Харьков
Сообщений: 110


Yuzer, если немного остыть и подвести итог, то Вы же сами признаете, что несущая способность обсуждаемых плит зависит от многих "если".
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Если мне кто-то скажет сейчас, что в котедже будет нагрузка больше 150кг/м2 (для жилья по нашему ДБН) ... На 7,5 м пустотки на 400 кг никто ставить не будет... зацепиться за плиты и организовать МУ (тонкий).....Любой тип пустоток здесь не получиться..
Но мы ведь не знаем коттедж у автора темы или, может быть склад , несущую способность его плит (Ваше утверждения что плиты бывают только
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Экструдированные по сериям ИЖ 568 или ИЖ 738 с нагрузкой (пусть будет так) 1000 кг/м2 (хотя там врожде от 1200 пляшут). В существование других путоток на такой пролет я слабо верю
тоже не выдерживают критики. Уверяю Вас плиты бывают любыми, от 400 до 2400 кг/м2 (первый же запрос в гугл выдает это http://www.ekoyar.ru/catalog/plita/). И т.д и т.п. И именно на это хотели обратить Ваше внимание остальные участники дискуссии, когда причитали ваше "стопудов пройдет".
А переходить на личности, тем более в интернете - неблагодарное для инженера дело. И это, кстати, относится ко многим участникам темы.
Offtop: Всех с Рождеством!!!
Van вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 17:02
#52
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
А, ну тут все понятно. Все встало на свои места.
Ну вот просветление, наконец, и наступило... И ведь у тебя всегда так: сначала ты кипятишься и всякую ересь несешь, потом у тебя "все встает на свои места" и ты сам удивляешься, читая свои же перлы. Offtop: Только уточни, пожалуйста: дошло через ноги или через руки?
357 вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 17:49
#53
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Ну вот просветление, наконец, и наступило...
Offtop: А насчет конструктива? Я так его и не увидел. Я так понимаю, что кроме балаболизма никак?

Внимание контрольный вопрос: третий раз за сегодня - сколько кг/м2 будет с монолитного участка? (нужно намекать кому это адрессовано или нет?)
Ответ на этот вопрос расставит все точки над І.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 17:51
#54
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Внимание контрольный вопрос: третий раз за сегодня - сколько кг/м2 будет с монолитного участка?
Offtop: Нет, я ошибся, сказав, что "дошло". Уверен: не дойдет никогда!
357 вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 19:34
#55
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


Хорош флудить!
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 19:48
#56
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Плита 10 см 250 кг/м2, керамзит 10см - 50 кг/м2 стяжка 2 см-40 кг/м2 итого - 340 кг/ м2
igr вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 20:49
#57
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Van Посмотреть сообщение
Yuzer, если немного остыть и подвести итог, то Вы же сами признаете, что несущая способность обсуждаемых плит зависит от многих "если".

Но мы ведь не знаем коттедж у автора темы или, может быть склад , несущую способность его плит (Ваше утверждения что плиты бывают только

тоже не выдерживают критики. Уверяю Вас плиты бывают любыми, от 400 до 2400 кг/м2 (первый же запрос в гугл выдает это http://www.ekoyar.ru/catalog/plita/). И т.д и т.п. И именно на это хотели обратить Ваше внимание остальные участники дискуссии, когда причитали ваше "стопудов пройдет".
А переходить на личности, тем более в интернете - неблагодарное для инженера дело. И это, кстати, относится ко многим участникам темы.
Offtop: Всех с Рождеством!!!
На личности Мы не переходили (все же люди образованные ) обратите (Все) внимание на переписку изначально ведь Мы говорили подумай прежде чем по советовать (сто пудов) он и Тебя посылал учить монолит со мной (переписка сверху #23)
Как Ты заметил несущая способность бывает разная, сделал бы какой не будь неопытный инженер (торопясь) по совету Yuzer потом держи сто пудов
А насчет выражаться посмотри на его ответы Yuzer ето ЛОЛ что потом сказать такому инженеру ???

Ведь никто так не убеждался как Yuzer участниками форума

Последний раз редактировалось Rizo, 07.01.2012 в 20:59.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 20:55
#58
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
На личности Мы не переходили (все же люди образованные ) обратите (Все) внимание на переписку изначально ведь Мы говорили подумай прежде чем по советовать (сто пудов) он и Тебя посылал учить монолит со мной (переписка сверху #23)
Как Ты заметил несущая способность бывает разная, сделал бы какой не будь неопытный инженер (торопясь) по совету Yuzer потом держи сто пудов
А насчет выражаться посмотри на его ответы Yuzer ето ЛОЛ что потом сказать такому инженеру ???

[FONT=Verdana]Ведь никто так не убеждался как Yuzer участниками форума[/FONT]
Конструктивное решение какое?
Хочу знать для опыта. Пока кроме моего никто ничего не сказал.
igr, млин, не от Вас я ожидал этого ответа...
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 20:57
#59
vovan1977

проектировщик
 
Регистрация: 23.09.2009
Оренбург
Сообщений: 78


Пустотная плита принципиально расчитана только на равномерно распределенную нагрузку, ну еще на монтажную (от соб. веса при монтаже за петли) и не более того. Дополнительная линейная нагрузка (от 1 м монолитного участка + полезная нагрузка на МУ) - явный перебор.
Глядя на план напрашивается следующее решение: из простенков между двер. проемами сделать несущ. колонны (для уменьшения сечения можно усилить уголками). Расчитать МУ как опертый на стену и 2 колонны. Для уменьшения армирования можно добавить несущ. перемычку из стал. профилей или ж.б. между колоннами, может дизайн станет даже интересней/разнообразней.
vovan1977 вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 21:05
#60
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Offtop: Нет, я ошибся, сказав, что "дошло". Уверен: не дойдет никогда!
357 еще немного от такого мозгового штурма против Yuzer -а участники этого форума капитулируют и будем мыслить как он сам. Может быть тогда успокоится или дойдет???

Последний раз редактировалось Rizo, 07.01.2012 в 21:46.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 21:33
#61
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Offtop: Конструктивное решение желаю видетьот дискусантов или буду все воспринимать, как словоблудие опонентов.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 21:43
#62
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
357 еще немного от такого мозгового штурма против Yuzer -а участники этого форума капитулируем и будем мыслить как он сам. Может быть тогда успокоится или дойдет???
Offtop: Не бери в голову... Воспринимай как субботнее развлечение Ну посуди сам, разве может нормальный инженер всерьез воспринимать эту безграмотность?
357 вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 21:48
#63
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Это не верно, что плита расчитана исключительно на равномерную нагрузку.На практике на нее ставят линейные нагрузки (перегородки) и сосредоточенные и распределенные.Другое дело, что реальную ситуацию приводят к эквивалентной распределенной.
igr вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 21:50
#64
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Offtop: Не бери в голову... Воспринимай как субботнее развлечение Ну посуди сам, разве может нормальный инженер всерьез воспринимать эту безграмотность?

Полность с Тобой согласен
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 22:06
#65
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


igr, Вы как всегда на высоте. Мало слов и много толку. У вас учиться и учиться.
Про видно сразу.
Конструктив уже многие желают видеть (это из переписки в личку)))))
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 22:22
#66
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Это не верно, что плита расчитана исключительно на равномерную нагрузку.На практике на нее ставят линейные нагрузки (перегородки) и сосредоточенные и распределенные.Другое дело, что реальную ситуацию приводят к эквивалентной распределенной.
Полностью согласен:

1.Линейные нагрузки лучше распологать (перегородку) желательно поперек перекрытию не превышая несущую способность плиты перек. ( ставлю смело не вопрос)
2. В доль перекрытия обычно делаю монолитную балку высотой 250мм. шириной 300мм. армирование принимаю расчетом (под перегородку, на одном уровне с перекрытием)
2* Видел на стройке вдоль перекрытия (рабочие) ставили перегородку до сих пор стоит и дай бог стоять будет. Но советовать сделать так не кому не собираюсь

Последний раз редактировалось Rizo, 08.01.2012 в 09:50.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 22:24
#67
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Все знать невозможно, поэтому я с ВАми всеми здесь тоже учусь
igr вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 22:32
#68
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
2. В доль перекрытия обычно делаю монолитную балку высотой 250мм. шириной 300мм. армирование принимаю расчетом
2* Видел на стройке вдоль перекрытия (рабочие) ставили перегородку до сих пор стоит и дай бог стоять будет. Но советовать сделать так не кому не собираюсь
Offtop: В кунсткамеру срочно. Во вторник расскажу своим бабушкам.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 22:34
#69
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
igr, Вы как всегда на высоте. Мало слов и много толку. У вас учиться и учиться.
Про видно сразу.
Конструктив уже многие желают видеть (это из переписки в личку)))))
Сам бы придерживался своему совету памятник бы Тебе поставил в форуме по данной теме…..


Ты бы теорию управления термоядерной реакцией советовал бы на форуме.
Может дойдет через голову, если она есть???

Последний раз редактировалось Rizo, 07.01.2012 в 22:45.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2012, 00:53
#70
yaugenko


 
Регистрация: 23.12.2011
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Экструдированные будут от 1000-1200 кг/м2. А дальше дело техники - зацепиться за плиты и организовать МУ (тонкий).
Как правило экструдированные плиты не имеют распределительной арматуры, от того практически не работают на кручение (на изгиб поререк плиты), поэтому древний (как книги юзера) способ приведения сосредоточенной нагрузки к эквивалентной здесь не то, что неуместен, а даже является приступле. Сам лично ломал такие плиты одним ударом кувалды вдоль пустоты. А вы двухметровый монолитный с полезной нагрузкой (у лестницы 300 кг/м2) на край собрались... Не стыдно?
yaugenko вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2012, 01:18
#71
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Оу... А я все думаю, а рядом лежащая плита с нагрузкой 1000кг/м2 такого не сделает? По шву плиты не лопнут?
Ломать плиту кувалдой ума большого не требует, там 3 см бетона максимум (у нее же другой принцип работы). Я кованным ломом насквозь прокалывал и 4о, не использовать их или усилять?
Абсолютно не стыдно ибо приходящая нагрузка в половину меньше расчетной. Да и элемент усиления в виде обрамления из уголков вводится.

писы. А кто мне пояснит где в пустотках 141 серии есть верхняя сетка (не приопорная) для восприятия кручения??? Хотя какое там кручения, когда идет диск перекрытия из пустоток.... А кто мне пояснит, на основании чего пустотки ложат на лоджии, да еще допускают опирание вдоль до 100 мм?

Последний раз редактировалось Yuzer, 08.01.2012 в 01:51.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2012, 02:12
#72
Van


 
Регистрация: 23.02.2007
Харьков
Сообщений: 110


Мда, господа, вы меня извините, но это уже не смешно. Безграммотность, как в форме и стиле изложения мыслей, так и с точки зрения инженерной науки. Дальнейшее пребывание в теме грозит быть столь же долгим, сколь и бесполезным. Надеюсь, что автор темы вынес из нее для себя хоть что-то полезное. Отписываюсь....
Van вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2012, 02:33
#73
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Offtop: Van, а как насчет конструктива? Хоть мысли какие-нить, черновичек и т.п.
Чет быстро все тикают, как до дела доходит...
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2012, 08:10
#74
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Van Посмотреть сообщение
Мда, господа, вы меня извините, но это уже не смешно. Безграммотность, как в форме и стиле изложения мыслей, так и с точки зрения инженерной науки. Дальнейшее пребывание в теме грозит быть столь же долгим, сколь и бесполезным. Надеюсь, что автор темы вынес из нее для себя хоть что-то полезное. Отписываюсь....


Offtop: Праздники кончились, пора и за работу. Оставляю стопудовых "специалистов" наедине с их стопудовой безграмотностью
357 вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2012, 09:44
#75
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от yaugenko Посмотреть сообщение
Как правило экструдированные плиты не имеют распределительной арматуры, от того практически не работают на кручение (на изгиб поререк плиты), поэтому древний (как книги юзера) способ приведения сосредоточенной нагрузки к эквивалентной здесь не то, что неуместен, а даже является приступле. Сам лично ломал такие плиты одним ударом кувалды вдоль пустоты. А вы двухметровый монолитный с полезной нагрузкой (у лестницы 300 кг/м2) на край собрались... Не стыдно?
Лучше не надо учить ученного (в своем понятие бесполезно...)

Я капитулировал! против такого ученного
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2012, 09:54
#76
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


а что металл жалко чтоли?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: му.jpg
Просмотров: 321
Размер:	202.0 Кб
ID:	72502  
Liam вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2012, 12:22
#77
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Liam, это почти тоже, что я предлагал здесь 3 страницы из уголков 100х8 в обхват, только зацепившись за плиты (швеллера то все равно на плиту оденутся).

Offtop: Моих доводов никто конструктивно никто не опроверг, а состав участников дискусии видно по постам.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2012, 14:28
#78
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Liam, это почти тоже, что я предлагал здесь 3 страницы из уголков 100х8 в обхват, только зацепившись за плиты (швеллера то все равно на плиту оденутся).
Зашел повеселиться... Удалось!
357 вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2012, 02:31
#79
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


В варианте Liam, кстати, швеллеры №27 на пролете 7,20 сами способны понести нагрузку от монолитного участка, не передавая ее дополнительно на торцы пустоток. И с прогибом все в порядке. Так что, я - за этот вариант. Металла не жалко , зато удастся избежать сомнительного решения по нагружению торцевого ребра плиты. При ширине монолитного участка до 1...1,20 м применил бы вариант, который предложил Yuzer (где-то в нормах прописана возможность передачи нагрузки с половины ширины соседней плиты, если шов между плитами хорошо зачеканен).
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 09.01.2012 в 02:37.
playgamer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел опирания монолитного участка на пустотные плиты.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Шарнирный узел опирания монолитной колонны на фундаментную плиту Buks100 Основания и фундаменты 11 31.05.2011 10:09
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел опирания монолитного лестничного марша на консоль пустотной плиты, используемой в качестве лестничной площадки. Маркел Самодел Железобетонные конструкции 14 23.04.2010 11:46
Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии) cosmovorotnik Деревянные конструкции 11 03.06.2009 13:58
Узел опирания легкой фермы на коллону Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 10 15.05.2009 10:10