Проверка устойчивости сжатой полки в неразрезных балках.
инженер-проектировщик МК
Нижний Новгород
Регистрация: 22.04.2010
Сообщений: 306
|
||
Просмотров: 83426
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
В Еврокоде3, часть1 описано, как проверять в таких случаях.
Цитата:
![]() Народ думает, что монтажникам напобросать 6-метровых прогонов на кровлю проще, да и результат надежней. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
Спасибо, Ильнур. Про Еврокод не знал. Надо посмотреть. А вы как проверяете?
А в руссих нормах и литературе нету нигде( Да уж, а то опять эти неразрезности, половину про них забывают. А вот в старых учебниках было четко написано - неразрезные прогоны экономичнее. И ни слова про всякие там коэффициенты, проверки устойчивости, усиления! Получается, нам врали?))
__________________
Хочу все знать! |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
Интересное решение. Неплохое. Только в таком случае (если я правильно мыслю) на опоре силовая ось смещается дважды. Из-за смещения центра тяжести сечения появятся всякие доп. усилия. Суммарные напряжения немного возрастут. Хотя у УНИКОНа, наверное, все учтено.)))
__________________
Хочу все знать! |
|||
![]() |
|
||||
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397
|
Не поделитесь знанием? У нас пару раз была такая же задача. Устойчивость балки оценивали "двойным" расчетом - для пролетной части балки при сжатой верхней полке и для опорного участка при сжатой нижней полке. При этом за расчетную длину балки принимали длину участка с соответствующим сжатым поясом (по эпюре моментов). Вроде бы так и ЦНИИСК рекомендует.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
Да, расчетную длину принимаю, как вы написали. ПО эрюре моментов - можно измерить прямо в Кристалле или скаде, так проще всего. Расчетную длину принимаю как для стойки, жестко защемленной на опоре и нагруженной равномерно распределенной нагрузкой по стержню(есть такой пункт в таблице 30 нового стального СП), коэффициент ню=1,12. вычисляем расчетную длину, зная мах момент, вычисляем N в полке, вычисляем геометрические характеристики полки(площадь и радиус инерции), потом вычисляем гибкость и фи. А затем элементарная проверка устойчивости полки, как центрально сжатого стержня. Конечно, это в запас, но хотя бы можно оценить устойчивость. как-то так!
__________________
Хочу все знать! |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Как в обычной схеме, по "фиб". При этом момент максимальный в сжатой зоне, а Lef=L, т.е. от опоры до опоры (или от раскрепления до раскрепления в зоне максимального момента). Независимо от длины сжатого участка. Естественно, L надопорной части делится на два (два пролета/2=один пролет), т.к. опора закреплена. Т.е. в обоих случаях одинаковые Lef.
При определении "фиб" учитывается вид нагрузки и приложение. Например, на опоре нагрузка - сосредоточенная, приложение - к сжатому поясу, в пролете - распред к сжатому. Последний раз редактировалось Ильнур, 20.01.2012 в 12:37. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397
|
Вообще-то я считал, что исходный вопрос именно в оценке общей устойчивости балки с разнозначной эпюрой моментов. Местная устойчивость полки обеспечивается просто ограничением ширины свесов по табл 30 СНИП. А на общую устойчивость, как я думаю, балку надо считать как написал Ильнур, но расчетную длину принимать с учетом длины участка сжатого пояса.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
то Forest Gump:
В балке сжатый пояс теряет устойчивость, после чего вся балка закручивается и теряет устойчивость. Не понял, к чему остальные вопросы? Поэтому расчет устойчивости балки сводится к расчету устойчивости сжатого пояса, поэтому его раскрепляют, чтобы балка не потеряла общую устойчивость. Разве не так? Куча вопросов, блин. Я тему создал, чтобы вопросы задать, разобраться. а вы меня спрашиваете! Ильнур, извините за непонимание. Какую расчетную длину вы принимаете при расчете на устойчивость балки над средней опорой? Пусть два пролета по 6 метров, раскрепление верхнего пояса над средней опорой. Какую Lef примете? Для пролета - 6 метров, для проверки над опорой - тоже 6 метров. разница только в определении фи б?
__________________
Хочу все знать! Последний раз редактировалось Семенов Сергей, 20.01.2012 в 17:34. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
-------------- Фи балочное не учитывает такого развития событий. Или для тебя что общая устойчивость, что местная - всё едино? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
Хорошо, как проверить устойчивость неразрезной двухпролетной балки в пролете и над опорой?
Ну хорошо, не так выразился. считаю, что балка прокатная и местная устойчивость заведомо обеспечена. Forest Gump, поясните, если не сложно - почему балка теряет устойчивость? Почему раскрепляют именно верхний пояс? (в разрезных балках) Расскажите если не сложно, что учитывает фи балочное? или хотя бы скажите, где почитать? Местная и общая устойчивость для меня - разные вещи!
__________________
Хочу все знать! |
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Цитата:
обратно двухпролетная балка не даст никакой экономии. фикция. вот трехпролетка да, экономия явна.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" Последний раз редактировалось 13forever, 20.01.2012 в 18:41. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
![]() а читать - учебники по МК и не только учебники... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
можно еще проще. взять длинную пластмассовую линейку. или металлическую. взять щепотью пальцев за концы. и нагрузить середину.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
Цитата:
Forest Gump, как тогда вы призываете считать устойчивость подобных балок? как писал Ильнур?
__________________
Хочу все знать! |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Ответ с подвохом. А разве на опоре неразрезной прогон не закреплен от потери устойчивости? Чей-то мне в голову не приходят варианты таких прогонов без крепления на промежуточных опорах. А так, ежели гипотетически, то следуйте заветам Ильнура.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
Да, прогон (или балка), если они неразрезные, конечно же закреплены на промежуточной опоре. А как вы проверяете такие балки? И какую расчетную длину корректнее всего принять? Ведь если мы примем расстояние между опорами, это пойдет в приличный запас.
__________________
Хочу все знать! |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
Да, пожалуй, вы правы. Правильнее всего посчитать так, как посоветовал Ильнур. Просто я в этом засомневался, когда эксперт сказал, что прогоны не проходят по устойчивости над средней опорой и необходимо усиление. Сколько людей - столько и мнений. Спасибо, Forest Gump, и все участвующие в дискуссии. Стало понятнее в этой области.
Тогда получается, что решение УНИКОНА, приведенное в посте 4 - неэкономично. Или они все-таки страхуются и выводят прогоны до нулевой точки?
__________________
Хочу все знать! |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Цитата:
Потеря устойчивости плоской формы изгиба происходит из-за выпучивания сжатого пояса - это как бы потеря устойчивости сжатой полки. Но не местная, а как допустим сжатого стержня, из плоскости - в плоскости жесткость огромная, и сжатая полка изгибаемого элемента не в силах вывести в этом направлении всю балку из устойчивого состояния. Для этого нужно иметь хорошее продольное сжатие. Это уже сжато-изгибаемая ситуация. Рассуждая так, можно сделать вывод, что балка, имеющая на каком-то участке сжатый пояс (от изгиба), может потерять на этом участке устойчивость (общую). Мы для проверки этой ситуации можем оперировать только величиной момента, и использовать нормативные "фиб". Т.е. причиной потери устойчивости нужно считать сжатость полки. По аналогии со сжатым стержнем - есть стойка, и сжимающие усилия действуют только на участке стойки. Какую расчетную длину и какую N взяли бы для проверки? Возможно, кто-то скажет, что по правилам механики нужно за расчетную длину брать длину сжатого участка. Но мне кажется, что в случае неразрезных балок (изгибаемых) все сложнее - тут и кручение, и раскрепленность растянутого пояса от смещения или кручения и т.д. Поэтому сжатую зону проверяем по максимальному моменту при расчетной длине, равной расстоянию между раскреплениями от смещения именно сжатой полки. Тут, правда, возникает вопрос - а как быть с раскреплениями другой полки в ее сжатой зоне? Не знаю. Например, неразрезная балка пролетами 6м имеет в пролете момент 5 тсм и сжатую нижнюю полку в зоне опоры с максимальным моментом над опорой 10 тсм. Эта зона заканчивается допустим на 2 м от опоры. Так я предлагаю проверять эту зону при 10тсм и L=6м без учета других нюансов. В запас. Правда, в обычных конструкциях пролетные моменты так сильно не различаются, и одной проверки достаточно. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
CПасибо, Ильнур, за такое подробное разъяснение!)
как всегда на этом форуме - вроде бы вопрос не очень сложный, а чуть немного копнули, и получается, что он достоин быть темой для диссертации)))Шутка!) А как вы считаете - методика, предложенная мной в посте 7 может быть применима для данной ситуации. Хотя, это тоже спорный вопрос. Наверное, если считать по этой методике, запасы получаться еще больше, чем по вашей! А если все же при проверке на опорный момент мы получаем, что устойчивость не обеспечена. Нижний пояс ведь никто не раскрепляет, а ставить балку больше жалко. Тогда, получается, надо усилить балку. Здесь мы в формуле проверки устойчивости изменим W сжатого пояса а также фи балочное (Ix, Iy, It и h в расчетных формулах определения фи балочного). За L расчетное примем те же шесть метров. Правда, сложно вот так говорить не считая, попробую прикинуть и выложить расчет. Тогда возникает вопрос - если мы решили усиливать балку над опорой, то какой длины должно быть это усиление? до нулевой точки? или брать меньше, и в месте изменения сечения брать момент и проверять на устойчивость при этом значении и расчетной длине те же 6 метров? как вы считаете? или я лезу в дебри? кстати, как в таком случае считает неразрезные балки на устойчивость Кристалл?
__________________
Хочу все знать! Последний раз редактировалось Семенов Сергей, 20.01.2012 в 22:24. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Так-то оно так, вот только общая потеря происходит не близи опоры (закрепления), а где-то как-то вдали от опор (закрепления). Потому как опоры (закрепление) оказывают поддерживающий эффект. Ну прям как с эффектом обоймы в жб. Посему, если жаждется проверить общую устойчивость где-то около промежуточной опоры, то и брать надо усилия для рассматриваемого сечения.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
разве? но ведь на опоре балка не потеряет общую устойчивость только при условии что жесткость этой опоры из плоскости действия момента будет достаточна для того чтобы этого не допустить. Немного коряво но все же.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Цитата:
Цитата:
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
__Балка (для начала будем говорить о полках, например только о верхней, или только о нижней) теряет усойчивость в целом, и на этот процесс влияют ВСЕ усилия, действующие в полке (дальше можно будет говорить и об усилиях во всем "объеме" балки). При этом естественно на этот процесс влияют не только усилия в промежутке от опоры до опоры (в примере прогона - от фермы до фермы), но и в других пролетах. На опоре полка необязательно закреплена от поворота вокруг вертикальной оси. А если и закреплена (сваркой), то это закрепление упругоподатливо в силу гибкости (пояса) фермы. __Короче, рассматриваем полку, например нижнюю, неразрезной балки. В крайних участках этой полки (вблизи опор) действуют сжимающие усилия переменной величины - от ) до максимума над опорой. В средней части - растягивающие. Так вот, два крайних участка стремятся выгнуть полку в дугу (кривизна сложная), а средний участок этому делу малость мешает. Т.е. в целях экономии нужно бы все это вместе учесть. Однако обсчитать на устойчивость ВСЮ балку в целом, с учетом типов раскрепленностей верхней полки и опорных сечений, особенно с учетом влияния всех пролетов) сверхсложно, потому нецелесообразно. То, что необходимо учесть характер распределения усилий и всего остального, можно видеть на примере потери устойчивости консоли - см. приложение 1. Это из Биргера. И оттуда же стержень (по аналогии с отдельно взятой полкой) с сжатыми и растянутыми областями - приложение 2. И вот, доложил схему, как-то ассоциирующую с нашим случаем. Похоже, расчетную длину смело можно брать вдвое меньше. Последний раз редактировалось Ильнур, 23.01.2012 в 14:13. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 401
|
Чего вы тут фантазируете. Тема уже не раз обсасывалась.
Семенов Сергей Цитата:
Цитата:
![]() Справедливости ради, надо заметить, что сам подход: рассматривать устойчивость участков сжатого пояса, как устойчивость сжатых стержней, применяется например в DIN 18800. Но и там это всегда имеется в виду верхний пояс, что видно из иллюстрирующих картинок. |
|||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Интересно было бы еще посмотреть, как сильно положение (верх, низ) раскрепления (простое, только от смещения) влияет на устойчивость. Хорршая у Вас программа ![]() Последний раз редактировалось Ильнур, 23.01.2012 в 18:55. |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 401
|
Ильнур, со слов понять трудно, рисуйте схемы, которые хотите исследовать. Понял только про сравнение полной с единственным раскреплением в точке нулевого момента - 3.pdf. 3 и 20 - есть разница? Если смещение закреплено и от поворота и от бокового смещения, то неважно в какой точке - сечение не искажается. Это в гнутиках бывает distorsional bucling.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
![]() Например, когда на крайних опорах добавлены моменты противоположного знака, выгибающие балку вверх. Если что, попозже нарисую. Огромная ![]() ![]() Цитата:
А раскрепление понизу или поверху У Вас наверно нельзя задать? P.S. Прилагаю схему (в ПДФ и в JPEG одинаковые схемы), в которой, возможно, потеря устойчивости происходит из-за нижней полки. Последний раз редактировалось Ильнур, 24.01.2012 в 09:01. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
максимальный получится на опоре (тут сродни железобетона) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 401
|
Цитата:
Можно придумать какую угодно схему и тогда получить что угодно. Но изначально речь шла об обычной двухпролетной балке и ставился вопрос о необходимости раскрепления нижнего пояса вблизи промежуточной опоры. Так вот, на этот вопрос ответ однозначный - не надо, т.к. при нормальных нагрузках, встречающихся в строительстве, потеря прочности опорного сечения произойдет при нагрузке на порядок меньшей, чем требующаяся для потери ПФИ из-за сжатого нижнего пояса. |
|||
![]() |
|
||||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
Почему я должен принимать в расчете РСУ для опорного сечения, когда балка не может потерять устойчивость на опоре (развитие процесса общей потери устойчивости явно начнется с иного участка балки, где более вольготные граничные условия). Прикрепленные ранее тобой схемы не относятся к изгибаемым элементам, а к сжато-изогнутым. А схема 5 на последнем рисунке вообще не имеет отношения к обсуждению. Форма изгиба не соответствует многопролетной балке. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Если нет аналитического решения, то ну её задачу, в ..опу? Типа нецелесообразно. |
|||||
![]() |
|
||||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Я так понимаю, что если в приведенной схеме на п.32 раскрепление такое как на рисунке, т.е. поверху, то устойчиовсть не теряется (КЗУ=1,07). А если понизу, то теряется (КЗУ=0,64). Т.е. разница большая.
Попутный вывод - на устойчивость влияет все и вся. Цитата:
Forrest_Gump Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
См. решенные Jndtnxbr задачи на п.34 - только от замены точки раскрепления сверху вниз картина переворачивается с головы на ногу. Цитата:
![]() ![]() Цитата:
Цитата:
А вообще нужно иметь программу как у Jndtnxbr. Была бы она у меня, я бы тебе нашел случай с потерей устойчивости при "живом" раскреплении на опоре ![]() |
|||||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
P.S. еще в СП 16.13330.2011 на стр.29 указано, что фи бэ определяется по приложению Ж для балок с опорными сечениями, закрепленными от боковых смещений и поворота. посему попытка определения общей устойчивости на промежуточной опоре неразрезной балки с применением фи балочного либо неправомочно (если там происходит потеря устойчивости, то крепление не запрещает боковые смещения и поворот, что противоречит применению фи бэ), либо бесмысленно (так как крепление запрещает таки боковые смещения и поворот). |
|||
![]() |
|
|||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
![]() Так же помнится, что тут на форуме пытались расшифровать эту запись на предмет: это только от смещения или от смещения и от поворота? Не помню, чем закончилось, но я считаю, что в норме подразумевается именно раскрепление ОТ ПОПЕРЕЧНОГО СМЕЩЕНИЯ, и только. Говоря о жесткости настила, имеют ввиду не изгибную жесткость в плане удержания сечений балки от поворота (вокруг продольной оси разумеется), а неподатливость настила как диска. Вот так я считаю, и на том буду стоять. Пока не предъявят вразумительную альтернативу ![]() Таким образом, СНиПовское раскрепление в пролете вовсе не обязано удерживать от поворота. ДОСТАТОЧО удержать сжатую полку балки от бокового смещения по всей длине (а если копать дальше, в 4-5 местах), чтобы ОБЕСПЕЧИТЬ устойчивость при любых нагрузках (допускаемых по прочности). При этом разумеется опорные сечения приняты закрепленными И ОТ ПОВОРОТА. Таковы были расчетные предпосылки (такие граничные условия сидят), и так следует конструировать, чтобы соответствовать СНиПовской расчетной ситуации. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Давай отвлечемся от рассматривания участка балки вблизи опоры слева и справа. А будем смотреть на только например левый участок. Так мы имеем фрагмент, правый конец которого имеет закрепление от смещения и от поворота, далее (справа налево) на пролете вообще никаких раскреплений, но пояс (нижний, но это неважно) сжат, и левый конец соединен с продолжением этой же балки, т.е. имеет некие упруго податливые раскрепления, параметры которых зависят от следующих фрагментов. Почти как консоль. У консоли левый конец был бы свободным. Зато правый конец был бы защемленным. Но связанность левого конца необязательно означает улучшение ситуации с устойчивостью - вполне может быть и ухудшение - это зависит от ситуации в ДРУГИХ фрагментах. Короче, нет принципиальных вещей, запрещающих этому фрагменту выгнуться вбок от сжатия полки. Потеря устойчивости ВОЗМОЖНА. Все зависит от схемы балки В ЦЕЛОМ. Я пошел искать такую неразрезную схему, в которой "виновником" потери устойчивости является сжатый нижний пояс вблизи опоры ![]() P.S. Пока откалибровал модель в СКАДе, повторив 5.pdf с п.34. Попутно обнаружил, что если "приболтить" 40Б1 к опоре только за нижнюю полку, КЗУ снижается почти втрое. Искажается опорное сечение. Поэтому закрепил и за верхний пояс. Теперь совпадаемость хорошая -КЗУ отличается на 4%. И форма потери устойчивости совпала - см. приложение. Самое главное, энергетический анализ показывает, что в потери устойчивости виноваты не сжатые полки, а сжатая (видимо) стенка в середине пролета. Эти места - синие на диаграмме. Последний раз редактировалось Ильнур, 25.01.2012 в 09:36. |
||||||
![]() |
|
||||
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397
|
Немного поковырялся и я с КЭ-моделями и пришел к выводу, что форма потери устойчивости балки почти не зависит от соотношения между длинами растянутого и сжатого участков пояса. Следовательно получается, что расчетная длина должна приниматься без учета длины сжатого участка пояса. Раньше я думал по другому (п. 9), т.к. где-то видел письмо ЦНИИСК, где это разъясняется. Хотелось бы его еще раз увидеть, но не помню где оно. Возможно, что кто-то на форуме выкладывал.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Да что я ищу-то? Вот та же схема, с п.32. Т.к. КЗУ там чуть больше 1, догружаем малость крайние пролеты и теряем устойчивость
![]() Ставлю к этой полке в середине пролета связь по Y (тяжи), и получается КЗУ примерно в 3 раза больше. Попробовал тяж ставить понизу - эффект намного меньше - примерно 13% добавки к КЗУ. Вывод как всегда - систему нужно рассматривать целиком, со всеми пролетами, опорами-связями-раскреплениями. Подгонки Lрасч при отличных от СНиП ситуациях - дело шаманское ![]() Конкретно вот для этой схемы для проверки по М над опорой и получения адекватного КЗУ нужно вводить что-то около 4-х метров (вместо 9м). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 401
|
Цитата:
Вот п. 3.3.3 из DIN 18800, где устойчивость ПФИ между раскреплениями проверяют по упрощенной схеме, как устойчивость сжатого стержня, состоящего из полки и части стенки. Может кому из проектировщиков пригодится для прикидочных расчетов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
Цитата:
по данному сечению сказать ничего не могу. это было предположение. данные которые вы привели относятся к балочным двутаврам? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 401
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
да я и подумал, что это местная потеря устойчивости от касат напр
интересно взглянуть на ту же картинку если убрать тяжи из 1 и 3 пролетов (имеется ввиду энерг анализ) если трехпролетную балку разделить на две части то получится однопролетная с консолью (см. расчетную схему консоли), для анализа (устойчивости на опоре) в первом приближении подойдет, отброшенную часть можно заменить усилиями, но по моему и так сойдет. Последний раз редактировалось efwl, 25.01.2012 в 18:22. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Эта крутильная жесткость закрепления оказывает очень сильное влияние на оценку устойчивости ПФИ. К примеру, колонна( или стойка рамы) двутаврового сечения, принимаемая за среднюю опору, будет мало сдерживать опорное сечение балки от поворота ввиду собственной незначительной крутильной жесткости. Другое дело замкнутый профиль. Поэтому просто сказать - закреплено от поворота или свободно нельзя, нужно рассматривать конкретный случай. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
сдерживать опорное сеч балки от поворота вокруг своей оси будет изгибная жесткость колонны.
а крутильная жесткость будет сдерживать от поворота вокруг оси опоры Цитата:
вот если балка переменного сечения, ну допустим для уменьшения прогиба. однопролетную балку с консолью (загружена консоль) проверять нужно если только вас устроит такая схема как неразрезная Последний раз редактировалось efwl, 25.01.2012 в 17:54. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
![]() Разве кто-то говорил, что балка вывалится НА ОПОРЕ, согнув (смяв) крепление? Ну ты и сказал... Мы же проверяем балку на общую устойчивость. И видим, что она теряется. НЕВЗИРАЯ на наличие и исключительную прочность любимого тобой опорного крепления. Или ты проверяешь крепление? ![]() palexxvlad Цитата:
![]() А с разрезной балкой в принципе все ясно - если нужно прикинуть через Lрасч подозрительные неразрезные системы, то видимо ближе всего будет длина сжатой части. Ну и усилие - максимальное на этом участке. Вообще-то такие случаи редки. Конкретно по обычным прогонам уже имеем понимание, что никакой проверки в ближайшие сто лет не предвидится ![]() В случаях, когда нужна точность, обращаемся к МКЭ, или более другим, как у Jndtnxbr, средствам. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
Кто об этом говорит? Первым начал топик-стартер: Цитата:
Цитата:
Я всю тему толдычу, что потеря общей усточивости и для многопролетной балки происходит в пролете, но никак не над опорой. Ты же вроде как мне перечишь и говоришь, что найдешь такую гипотетическую ситуацию, когда балка потеряют устойчивость вблизи промежуточной опоры... Если и найдешь, то искусственную ситуацию (сферического коня). |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Верхний пояс такой балки нужно принять полностью раскрепленным только от бокового смещения. Попробую сваять такую схемку попозже для иллюстрации справедливых "опасений" Ильнура.
Цитата:
![]() Вот эта балка с потерей устойчивости
Последний раз редактировалось palexxvlad, 25.01.2012 в 22:48. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
palexxvlad наглядно получилось. Ильнур в посте 2 давал ссылку на еврокод там для гнутых сеч. аналогичная картина.
в снипе мосты и трубы есть еще п.4.43. но я согласен с вашим подходом при увеличении длины сжатой зоны нижнего пояса над опорой проверка нужна. |
|||
![]() |
|
||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Если по-большому, то "неразрезность" означает потребность рассматривать балку в целом, как систему. А не участками. Тем более на опоре ![]() Цитата:
![]() Цитата:
Если не нравится такой случай, вот п. 55 palexxvlad нашел ситуацию, как всегда, удовлетворяюшую любого ![]() Цитата:
Вот вид сверху на форму. Выпучивается (специально для тебя ![]() Offtop: Если да, то претензии о несоответствии модальных масс данной системы к гармоническим ускорениям во временнОм отрезке не принимаются ![]() palexxvlad, спасибо за механическую поддержку, а то Forrest_Gump в угол совсем загнал ![]() Пересчитал на Скаде Вашу схему, тоже 0,53. С Лирой не работаю, поэтому могу предположить, что дело наверно в связях - возможно, Лира автоматом добавила где-нибудь связи от угловых перемещений. Если КЗУ уменьшился, значит что-то добавлено. Кстати, автор темы мог бы для этой схемы вычислить подходящую Lрасч и тоже удовлетвориться. |
|||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
ну это вы приувеличиваете.
эсли консоль может потерять устойчивость, то почему неразрезная балка на промежут. опоре не может пусть даже у нее условия работы лучше, а влияние длины сжатого участка и жесткости сеч. против закручивания на потерю устойчивости -это должно быть всем понятно. |
|||
![]() |
|
|||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
P.S. Еще раз, я говорю, что над опорой не будет происходит выпучивания балки. В данном варианте нижний пояс выпучивается. Только сравни перемещения в середине пролета и вблизи опоры. Хоть ты отрицаешь временную составляющую процесса потери общей усточивости, вот только потеря начнется с середины пролета. Так что проверка устойчивости над опорой (как хотел топикстартер) - бесмысленна. С таким же успехом можно упражняться в поиске 2-ой формы потери устойчивости, 3-ей, 4-ой и т.д.. Только для чего, с какой практической ценностью?! ---------------------------------- Вот пересчитал балку palexxvlad, только изменил ГУ. При моих условиях теряет устойчивость стенка над опорой. и КЗУ составляет 0,86. |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Вполне реально. Представьте, что средняя опора это стенка главной балки, пересекающая эту двухпролетную в одном уровне
![]() А вот Ваши ГУ значительно дальше от реальности, нежели мои. Опорное ребро тогда добавьте, т.к. реально такое опирание, как на картинке, никто делать не будет. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
Ну почему же. Я пока пляшу с задачей о прогоне. Что именно в таком случае "нереально"? Где там главные балки на покрытии? И уж ставить точечное по сути опирание (без учета площади опирания), когда мы балку задали не стержневым элементом, а оболочеными - не хорошо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
Цитата:
потеря общей устойчивости начинается с нижней сжатой полки по другому и быть не может (для первой формы), а на консоли момент в заделке макс, а прогиб на конце- ну и что? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Forrest_Gump, ну зачем зацикливаться на пргоне? Это вовсе не прогон, а вполне реальная, имеющая право на существование неразрезная второстепенная балка. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
То есть нашу неразрезную балку рассекает главная балка?! Типа мы рамными узлами сопрягли второстепенную "неразрезную" балку с главной балкой? Тогда имеет ли право такая второстепенная балка называться "неразрезной"?
Потому, что любая дискуссия на форуме имеет тенденцию растекаться и расширяться, в итоге уходя от исходного вопроса. Поэтому я предлагаю сперва закончить обсуждение вопроса общей устойчивости неразрезного прогона, а уж потом свильнем в сторону. Не вали в кучу общую усточивость балки и местную устойчивость. То, что перемещения из плоскости сперва начинаются в тех узах, которые имеют бОльшие конечные перемещения. Это к вопросу очередности развития событий. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
Цитата:
местную устойчивость чего? опоры что ли? или стенки? реч шла об устойчивости полки. или вы думаете, что ее срежет со стенки? автор темы уже получил ответ на свой вопрос см. пост 57 мне только интересно к какому решению по снипу ближе этот результат. вот автор темы мог бы и провести анализ а вы Forrest_Gump почитайте в снипе мосты и трубы п.4.43 |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
![]() |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
невнимательное чтение темы. Я специально в п.#9 и 12 уточнил, что именно интересует топикстартера. В #13 вопрос был скорректирован: Цитата:
Каким боком мне, инженеру ПГС, поможет данный СНиП в споре, например, с экспертизой про общую устойчивость прогона (допустим, что Ильнур является экспертом)? Это неразрезная балка?! Вот тут я умываю руки. Цитата:
P.S. даже пусть хотел проверить местную устойчивость пояса, но как она связана а с фи балочными?! как?! |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
palexxvlad
Цитата:
Местная потеря устойчивости полки (или стенки) - это выгиб ПЛАСТИНЫ из СВОЕЙ плоскости от основных и местных (их наличие необязательно) сил, вызывающих сжатие, изгиб, сдвиг этой пластины. Таким образом, искривления полки в ПЛОСКОСТИ ПОЛКИ - это не местная потеря устойчивости. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
да автор темы полку видимо проверял отдельно от балки, как центрально сжатый стержень, на общую
устойчивость из плоскости, это к местной устойчивости не имеет отношения, а вообще кто его знает, что он там проверял он же не хочет написать. но нам это и ненужно, мы общую устойчивость проверяем на ПРИОПОРНОМ участке, если вам так больше нравится ну а снип мосты и трубы для ознакомления, если вы считаете, что вам не нужно- не читайте почитаете, что Ильнур вам написал про местную устойчивость полки, картинка такая во всех учебниках (для Семенова Сергея) Последний раз редактировалось efwl, 26.01.2012 в 14:27. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Конечно, правильнее было бы спросить типа " проверка устойчивости ПФИ неразрезной балки при раскрепленном верхнем поясе и свободном нижнем" но разве не понятно, чего спрашивает Семенов Сергей, тем более, что он позже попытался исправить свою формулировку?
Да, неразрезная! Прежде чем окончательно умоете руки, объясните пожалуйста, принципиальную разницу в работе неразрезной балки в Вашем понимании и той, что показываю я. Только не говорите, что балка не цельная, т.к. состоит из 2-х скрепленных кусков и поэтому ее работа стала разрезной. Последний раз редактировалось palexxvlad, 26.01.2012 в 14:37. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
Цитата:
----- И как соотносится твой ответ про использование фи балочного при определении с местной устойчивости полки на средней опоре? В тему? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Вещи надо называть своими именами. А то начинаются потом прыжки и ужимки (резкий разворот от местной устойчивости к общей).
Мне так никто не ответил - как фи балочное пригодится при расчете местной устойчивости пояса балки на промежуточной опоре. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 401
|
Какой-то аморфный спор обо всем с кучей странных заявлений. Вот например: Ильнур
Цитата:
Вся методология расчета гнутиков построена на том, что стенки и полки теряют устойчивость, выгибаясь из своей плоскости, но конструктивный элемент при этом продолжает нести возрастающую нагрузку. Сидя в самолете над крылом посмотрите на его пенели: они постоянно при взлете и посадке выпучиваются, теряя устойчивость - это тоже локальная потеря устойчивости, а самолет летит себе... Бессмысленный спор: откуда начинается потеря устойчивости двухпролетной балки. Давайте для простоты рассмотрим не изгиб, а сжатие двухпролетного трехопорного стержня. Будете утверждать, что потеря устойчивости начинается в середине пролета, и только потом прогибы получают другие участки стержня? И в этом случае и при изгибе балка теряет устойчивость целиком, все ее учестки (кроме опорных и раскрепленных) приобретают боковое смещение и поворот одновременно, а потому бессмысленно дискутировать на тему: откуда начинается потеря устойчивости. Смысл имеют только два вопроса: 1. Нужно-ли проверять на устойчивость нижний сжатый пояс в приопорной зоне двухпролетной неразрезной балки? А нужно-ли вообще проверять тот или иной участок балки на устойчивость? Вообще говоря, исходя из вышеизложенного - одновременная потеря устойчивости всей балки - вопрос тоже выглядит бессмысленным. Но смысл он приобретает, благодаря методологии проверки устойчивости ПФИ, принятой в СНиП. Чтобы не заставлять инженера решать довольно сложную задачу для всей балки, предлагается разбить определенным образом ее на участки с длиной lef и решить вместо одной сложной задачи несколько простых, затабулированных. Отсюда и возникает это странное представление о том, что сначала тут, а потом там. 2. Нужно ли раскреплять нижний сжатый пояс в приопорной зоне двухпролетной неразрезной балки? Ответы на эти два вопросса уже даны: 1. Не нужно, т.к. на приопорном участке определяющей (для прокатных профилей) являются проверки прочности опорного сечения. 2. Не нужно, т.к. неэффективно. Желающие проверить могут поставить пару раскреплений слева-справа в опорной зоне, а потом в серединах пролетов, например, и сравнить критические нагрузки. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
Поэтому правильный ответ на второй вопрос применительно к моей схеме - нужно, т.к. эффективно... |
|||
|
||||
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 401
|
palexxvlad
Цитата:
efwl Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось palexxvlad, 26.01.2012 в 16:43. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
дядька в Киеве- это хорошо, лучше правда в Москве, еще лучше в Кремле.
я просто имел в виду, что проверка выполняется на отдельных участках, а как может потерять устойчивость такой стержень, если напряжения на каком-то из участков не достигнут критических. сжатая осевой силой консоль тоже потеряет устойчивость, но проверять ее, на отдельных участках не надо, консоль загруженная двумя осевыми силами: на конце и посеридине пролета для проверки разбивается на участки, хотя естественно теряет устойчивость весь элемент, но приводит к этому превышение напряжений на отдельном участке- вот, что я имел ввиду а вот насчет схемы, которую предложил palexxvlad, было бы интересно Последний раз редактировалось efwl, 26.01.2012 в 17:44. |
|||
![]() |
|
||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
1. Говоря о местной неустойчивости, мы говорим о выгибе пластинки (стенки, полки) из СВОЕЙ (пластины) плоскости. 2. По теме мы ищем (видим, наблюдаем на диаграммах) выгиб полки не из СВОЕЙ плоскости, а из плоскости ИЗГИБА БАЛКИ. Т.е. искривление в плоскости полки. Так понятней? По-моему, заявление яснее некуда. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Forrest_Gump Цитата:
Цитата:
![]() ![]() То бишь с самого начала темы речь несомненно идет НЕ О МЕСТНОЙ потере. Соответственно, я ни разу не имел ввиду никакой местной неустойчивости. Какая местная??? Последний раз редактировалось Ильнур, 26.01.2012 в 17:55. |
|||||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Что должен подумать нормальный инженер, когда ставится вопрос об устойчивости сжатой полки? Не элемента в целом, а его отдельной части. Неужели подумать об общей устойчивости?! И почему тогда ты так напираешь на потерю устойчивости сжатой полки, когда при общей потери происходит потеря устойчивости участка балки...
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() Потому, что инициатором потери общей устойчивости (ПФИ) балки является именно сжатый участок полки балки, и никак не наоборот. Кстати, энергетический процессор Лиры показывает именно сжатый полки участок на опоре виновником потери устойчивости, а скад почему-то край стенки. Последний раз редактировалось palexxvlad, 26.01.2012 в 18:07. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
Цитата:
чем для сжатой нижней полки на опоре- вот поэтому такой результат (кстати это и была цель данного исследования), а вот случаев, когда действительно проверка на приопорном участке не нужна полно, но мы ставили цель найти случай когда проверка нужна. так что просьба прокоментировать данную схему, или вы считаете, что в этом случае проверка тоже не нужна |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Forrest_Gump, шаблонное мышление зачастую лишено здравого смысла.
Применительно к балке ни того ни другого, это потеря устойчивости плоской формы изгиба. Цитата:
![]() |
|||
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
Цитата:
а в гнутиках по другому немного но это в еврокоде. А вообще все это игра терминами. меня больше проверка интересует У меня тоже подозрение, что в Скаде перепутаны знаки или еще что. Специально проверял обычную двухшарнирную балку - "виновником" оказалась опять не сжатая полка Ильнур, в еврокоде показано, что стенка гнется довольно сильно, может местная потеря уст от касат напр Последний раз редактировалось efwl, 26.01.2012 в 18:26. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Значит нет иллюстрации. Получается, что рисунок, который я привел в п.#15 - фикция? Ведь я там не вижу местной потери усточивости.
Ну да, куда уж мне. Зашорен по самые извилины. Неужели потерю устойчивости для модифицированной твоей схемы из п.#59 ты отнесешь к общей потере? А что же тогда будем местной? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
Цитата:
но это так предположение просто, энерг анализ показал элементы стенки с низкой энергией может это и ошибка, как считает Ильнур, а может и нет Неужели потерю устойчивости для модифицированной твоей схемы из п.#59 ты отнесешь к общей потере? А что же тогда будем местной? да это то же самое. что и в посте 15, только верхн пояс закреплен от смещения и сечение менее жесткое (на кручение) поэтому и поворот немного по другому произошел, больше на гнутики похоже. просто та же самая поперечная сила приводит к несколько разным результатам интересно на поперечное сеч посмотреть. повернулась ли верхняя полка или как в гнутиках осталась парал. гориз. плоск. (ну или повернулась меньше- так точнее) Последний раз редактировалось efwl, 26.01.2012 в 19:19. |
|||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 401
|
palexxvlad
Цитата:
Цитата:
Ильнур, ну теперь понятно, но уж очень мудро выражаетесь, и я вообще не понимаю, почему то и дело всплывают разговоры о местной устойчивости. Надо обсуждать что-то одно, а то путаница сплошная. Цитата:
efwl Цитата:
Ну и кроме того, уже в сторону Цитата:
|
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
Цитата:
см. вложение на каждом участке свой коэф расч длины, а ур-е устойчивости общее с этим никто не спорит это все казуистика сплошная, а вот по схеме предложенной palexxvlad я бы с удовольствием комент ваш прочел |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
Да ладно на меня валить. Как звучит тема в заголовке? "Проверка устойчивости сжатой полки в неразрезных балках". Вот если бы тема звучала "Провека усточивости в неразреных балках" - тут вопросов у меня не возникло. А если бы автор спросил "Проверка устойчивости стенки в неразрезных балках" - тоже про фи балочное ему рассказывал бы? |
|||
![]() |
|
|||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
________________________________ Т.е. те "не нужные" ответы вы дали именно для вашей схемы, а не для любой произвольной? Если так, тогда все становится на свои места. Смысл в моей самопроверке. На мой взгляд прямое. Крайние опоры шарнироно-подвижные, средняя шарнирно-неподвижная, верхний пояс полностью раскреплен. Последний раз редактировалось palexxvlad, 27.01.2012 в 12:01. |
||||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
P.S. становится очевидно, что оппоненты считают, что потеря общей устойчивости вызывается потерей местной устойчивости полки. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Нет, потерей общей устойчивости и полки и стенки, т.к. они связаны между собой и одно никогда не потеряет устойчивости без другого. Последний раз редактировалось palexxvlad, 27.01.2012 в 12:19. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
У меня получилось 0.285 с совпадением формы
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
На твоей "модернизированной" (а по сути спроектированной с грубейшим (как мне однажды сказал инспектор ГАИ) ![]() ![]() Такая схема полностью соответствует двухпролетной неразрезной балке. Однако расчет на общую устойчивость СОВМЕЩЕН с расчетом и на МЕСТНУЮ - такова особенность МКЭ. Вот в Статике вряд ли охвачена местная устойчивость. Вот как внес путаницу с МЕСТНостью, так и продолжаешь путать людей. Договорились же, что проверяем на ОБЩУЮ устойчивость. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
Цитата:
to palexxvlad - обещаете/гарантируете ли Вы, что Ваш вариант неразрезной балки потерят устойчивость в точности как рассматриваемая двухпролетная балка? Цитата:
Кстати, хотел услышать трактовку этого вопроса для варианта "неразрезной" балки от palexxvlad (когда главная балка рассекает второстепенную и они сопрягаются в одном уровне с главное через жесткие узлы). И согласен ли ты, Ильнур, что такая балка имеет право называться неразрезной? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Вот в этом я с Вами согласен, т.к. на данный момент мне не совсем ясно, что является первичным инициатором этого явления - полка или стенка(Лира "за" полку, СКАД "за" стенку, но врет по КЗУ). Думается обоюдная "вина", т.к. напряжения в сжатой грани стенки практически совпадают(по величине и направлению) с напряжениями в полке. Цитата:
![]() |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
В корне меняет - ребро исключает местную потерю в самом слабом месте. Остается чистое потребление
![]() Цитата:
Насчет иллюстрации - а что это там ребро появилось? ![]() ![]() Цитата:
![]() ![]() Последний раз редактировалось Ильнур, 27.01.2012 в 18:18. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Результаты расчетика смотрите на иллюстрации в п.#108 - распределение элементов с отрицательной потенциальной энергией. Где расположены элементы с отрицательной потенциальной энергией? На поясе или стенке?
Цитата:
Не надо выдергивать предложения из конекста. Говоря о неизменности результата, я имел ввиду, что сжатая полка не является источником потери устойчивости балки. Еще раз и медленно повторяю. Автор спросил о чем? "Над средней опорой сжатая и растянутая полки "меняются местами" - нижняя полка сжата, верхняя растянута. Требуется проверка устойчивости. Что самое интересное - ни один нормативный документ не упоминает об этом, не предписывает расчитывать ее. Нигде в литературе упоминания об этом не нашел." То есть проверка устойчивости сжатой полки? То есть о местной устойчивости? Когда тебя просят проверить устойчивость полки, ты будешь проверять общую устойчивость балки? Между прочим, мы уже давно ушли от исходной темы - прогона покрытия. Будем и дальше растекаться? Можем еще ребер наставить, может связей добавить ![]() Разберись... Не удивлюсь, если СКАД знаки поменял ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
___________________________________________________________________________________________________________________ Цитата:
Ответ на мой вопрос подчеркнут. Последний раз редактировалось palexxvlad, 27.01.2012 в 14:35. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 401
|
palexxvlad
Цитата:
11 - ограничение перемещений только по Y на оси балки. 12 - как в №103 Ильнура по Y в верхней крайней точке сечения Цитата:
Но тем не менее, раз кому-то интересно, продолжим. Действительно, в этой схеме дополнительное закрепление от поворота в середине пролета мало что дает - 15.pdf. Предложение Ильнура: ставить раскрепление в точку с максимальными перемещениями формы потери устойчивости дает больше - 16.pdf. Но самый большой - 10 кратный - эффект получается от ограничения поворота в приопорной зоне - 14.pdf. Ну что ж, повторюсь, придумывая разные схемы, можно получить какие угодно результаты. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
Цитата:
Ну и что, что вводится понятие "условной поперечной силы"? Что-то из фрагмента текста я не увидел указания, что же именно и на каком участке приводит к потере общей устойчивости %-)))). Может Вы мне сможете прямо сказать, что именно виновато в общей потери устойчивости? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
в pdf 11 плечо (до закрепления) поперечной силы, возникающей в полке в 2 раза больше. чем в в pdf 12
нет это я ошибся Последний раз редактировалось efwl, 27.01.2012 в 15:04. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Это мое определение - Вы же просили своими словами описать разницу. Цитата:
Потеря устойчивости переферийной сжатой зоны балки. Последний раз редактировалось palexxvlad, 27.01.2012 в 15:03. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Сравнение линейного и нелинейного расчета ЖБК - правомочно?
![]() Всегда ли потеря общей устойчивости приводить к обрушения (полному отказу)? Всегда ли обрушение быстротекущее? ![]() Цитата:
![]() Ууууууу. Как размыто. Пардон, а какой именно сжатой зоны в двухпролетной балке? И если теряет устойчивость некая часть балки, то не является ли это местной потерей устойчивости? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
А Вы что, устойчивость ЖБК считаете линейно и нелинейно? Я пока такого не умею, поэтому не могу ответить на этот вопрос.
Цитата:
![]() А что Вы хотели услышать? Что-то про "бифуркацию потенциальной энергии" ![]() Если для Вас более важны определения, а не суть - продолжайте на здоровье Ваши словесно-определенчиские изыски дальше. |
|||
|
|||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,432
|
Спокойнее!
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
Цитата:
если елем с отриц энерг исчезн со стенки значит это вызвано гориз поперечной силой в нижн полке если нет то это местн потеря уст стенки от вертик внешн нагр |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
P.S. картинку выложу чуть позже. --------------- Кстати, Ильнур, убрав раскрепление стенки балки над опорами КЗУ снизился лишь на 0,02. Вот тебе и грубое нарушение норм. А ведь надо стремиться, чтобы общая и местная устойчивость терялись при близких нагрузках - это наиболее экономичный вариант. Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 27.01.2012 в 18:16. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
КЗУ=0,3. Совпадает со всеми, кроме СКАД.
Видимо, и с энергетической диаграммой в СКАДе тоже не в порядке. Придется тебе, Forrest_Gump, сдаться живым - твои патроны оказались сырыми ![]() Цитата:
1. В обычной балке, когда верхняя полка сжата, мы что первым делом локальную устойчивость полки начинаем проверять? 2. Или про проверку местной устойчивости полок балок (заодно и стенок) в СНиПе исключительно прямо не прописано? Следовательно, фраза "ни один нормативный документ не упоминает об этом, не предписывает" на 100% исключает разночтение. Остается ОБЩАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ. Так ведь? Цитата:
![]() ![]() А энергетическая диаграмма пока считается неправильной - см. результаты в Лиры и СКАДа. Последний раз редактировалось Ильнур, 27.01.2012 в 19:02. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
Если речь идет об общей устойчивости, то почему в вопросе возникает "устойчивость сжатой полки"? Как мы уже увидили из многочисленных опытов, что при потере общей устойчивости всё сечение крутится-деформируется. И не определяется общая устойчивость только "сжатой полкой". Цитата:
Да и пусть МКЭ не различает. Зато он показыват сразу, в каком месте и что теряет устойчивость. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
По известной причине - не зная ответа, трудно правильно задать вопрос. Говорят же - правильно заданный вопрос - это уже ответ наполовину.
Тебе не нужно было заостряться на неудачных терминах. Ты так увел вопрос в сторону. И еще тебе удалось запутать palexxvlad, специально ![]() Собственно, схема palexxvlad прекрасно показывает, как может потерять общую устойчивость неразрезная балка. Исследование той же балки Jndtnxbr показывает(pdf.14), что максимально эффективно раскреплять такую балку в ПРИОПОРНОЙ зоне нижней полки. После этого никакие разговоры с убиранием ребер и созерцанием получившихся пузырей уже неуместны. Ты должен был сказать: "Вон оно как оказывается. Спасибо за представленную ценную информацию. В будущем обещаю за слова не цепляться" ![]() Веселая тема получилась. И весьма познавательная. И уж точно полезная. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
Цитата:
Кто уж спорит. Самому понравилось. P.S. Ну что, отсутствие ребра (закрепления стенки над опорой) сказалось значительно на потерю устойчивости балки в варианте palexxvlad? ну сжатая полка стремится выпучится, а растянутая полка не дает сечению целиком уйти в сторону. помнится я уже поднимал вопрос об устойчивости растянутого элемента - так показалось, что и растянутый элемент может потерять устойчивость. но отчего-то все сводят вопрос только к устойчивости сжатой полки... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
если балка не двутавровая, а прямоугольная то она все равно потеряет устойчивость.
в двутавровой балке норм напряж сосредоточены в поясах. а если вас не устраивает общепринятый подход к решению данного вопроса, принятый в строительной механике то вам остается только одно- изобрести свою теорию, но для этого придется сначала изучить все, что было до вас. зато потом (а кто его знает), если нобелевскую премию и не дадут, почет и уважение все равно обеспечены. а если серьезно то изучите или хотя бы уловите смысл (см. вложение), а то вопросы можно до бесконечности задавать, а вам, как инженеру надо учиться отвечать на них, по возможности самостоятельно Последний раз редактировалось efwl, 28.01.2012 в 17:35. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() По поводу энергетической диаграммы по скаду. В случае с такой двухпролетной балкой эта диаграмма не совсем логична в следующем: кроме прочего, эта диаграмма показывает места где нужно закрепить конструкцию от потери ус-ти и обычно (см. Катюшина) для предотвращения потери устойчивости по изгибно-крутильной форме ставят распорки из плоскости изгиба(в месте наибольшего выпучивания/ действия максимального фиктивного поперечного усилия). На скадоской же диагамме это место нахолится на опоре и так уже раскрепленной от бокового смещения. Но если принять во внимание тот факт, что самым эффективным способом раскрепления (см. коммент Разработчика) является запрет поворота вокруг вертикальной оси симметрии балки на опоре - все становится на свои "логические" места, за исключением возможной трудновыполнимости(невозможности) ![]() Лира же показывает именно "инженерное"(самое простое) место раскрепления около опоры. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
Цитата:
поворота не будет или допустим поставить ближе к центру пролета тогда гориз усил появится, но длина волны гориз изгиба будет меньше соотв кзу выше (чем когда распорка по середине пролета) да и на счет запрета поворота см. форму V потери уст Последний раз редактировалось efwl, 28.01.2012 в 16:38. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
А может всё гораздо проще - это Вы не понимаете моим слов и "ус...етесь, но не подчиняетесь"?
Цитата:
to efwl - к чему была цитата с дифуром плоской формы тонкостенного стержня? да еще без расшифровки неизвестных ![]() ------------------ to Ильнур, palexxvlad -да, кстати, господа, скажите мне, а почему крайние концы балки не имеют ГУ вдоль оси балки? То есть типа на средней балке мы жестко сопрягаем с главной балкой, а по концам балки мы шарнирно сопрягаемся с главной? очень "правдивый" вариант, хотя вы с этим снова не согласитесь... а ежели добавить ограничения, то форма потери устойчивости мало будет отличаться от варианта с шарнирной балкой... Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 28.01.2012 в 18:43. Причина: добавил |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
Цитата:
но к потере уст сеч приводит именно выгиб сж полки- это и написано у Ржаницына в начале данной главы если вас интерисуют полки и стенка по отдельности то см. еврокод, который Ильнур порекомендовал в самом начале, и который вы, как я понимаю смотреть не стали, если и это вас не удовлетворит, то см. пост 131 т к я не понимаю к чему все эти разговоры про растянутые полки и тому подобное. мы разбирали конкретную практическую задачу решение для нее найдено. на этом можно остановиться. вы и так уже вдоволь порезвились что касается сферических коней- объясню: допустим двух пролетную балку 2 по 6м проверять не нужно, это еще в самом начале Jndtnxbr написал балку, которую предложил palexxvlad проверять нужно- это мы выяснили. между ними много всяких комбинаций пролетов и сечений и ГУ для части из которых может потребоваться проверка- вот это и есть вывод. могли бы сами догадаться Последний раз редактировалось efwl, 28.01.2012 в 20:14. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Мы в итоге разбирали не конкретную задачу (прокатный прогон покрытия), а другую задачу (сварной прогон длиной 17 метров).
а я вот тут выше уточнение написал. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
СП 16.33330.2011, п.8.44а) в случае передачи нагрузки на балку через плоский или профилированный металлический настил, непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и с ним связанный с помощью сварки, болтов, самонарезающихся винтов - то устойчивость балок следует считать обеспеченной (то есть расчет на общую усточивость не требуется)
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
вся проблема в том, что мы не можем договориться о расчетной ситуации. вроде как palexxvlad предложил балку. вот только является его вариант реальным, жизненным? правильно ранее сказали, что
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
2. В средней опоре в продольном направлении закрепление задано для обеспчения геометрической неизменямости. Можно его убрать - от него реакция 0. Просто программы реагируют на это "ошибкой". Ты не расчетчик что ли? А балку высотой 900 мм на два пролета по 17 метров могут завтра же кинуть. Крановую эстакаду там укрыть, или еще что... Цитата:
Последний раз редактировалось Ильнур, 28.01.2012 в 21:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
|
|||
![]() |
|
||||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]() Ну вот напряги, пожалуйста, свою память и скажи мне, когда и где ты применял такие второстепенные балки в своей практике. Цитата:
![]() Цитата:
![]() вот только никто не заметил ошибки в моей ответе - в СП (СНиПе) указывается на сплошное опирание настила на сжатый пояс. чего нет в помине для неразрезной балке. СП (СНиП) действительно не может дать ответ на рассматривамый случай неразрезной балки. ------------- Если хотя бы пара инженеров скажут, что такие прогоны с такими ГУ (шарниры по краям) - реальная вещи и они готовы такое решение применить на практике и покажут схему балок, то публично признаюсь в своем глупости и замолчу на форуме ![]() Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 28.01.2012 в 21:16. Причина: Добавил просьбу |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
снип мосты и трубы- пролетн констр моста. балка перехода из корпуса в корпус, перехода над проезжей частью дороги и тд и тп. и везде может
быть жестк раскрепл верхн пояса (скорее всего везде и будет)- это раз второе мы взяли эту балку для примера, как граничное условие Цитата:
уточни в снипе про "непрерывное раскрепл", там есть условия когда проверка устойчив не треб, в качестве раскрепл могут выступать и второстеп балки с достаточно малым шагом реальную жестк опор учитывать можно, но не всегда нужно ну и пес с ним. мы уже дали тебе этот ответ. хватит схему ковырять, не хочешь проверять не проверяй Последний раз редактировалось efwl, 28.01.2012 в 21:28. |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Цитата:
В расчетах балок струнный эффект учитывается только в особых случаях. Не сваливай все в одну кучу. Цитата:
Цитата:
![]() Вернее, мы не можем (не могли) с ходу обосновать расчетную длину. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
Цитата:
хочешь, хочешь поиграть- по глазам вижу. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
Цитата:
![]() Как применешь - свистни. И я буду эксперту при обосновании расчета прогона или балки в здании подсовывать СНиП "Мосты и трубы"? Ладно подсовывать еще учебник по МК... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Метода такая: берешь длину участка равной от точки с М=0 до опоры. Такая метода дает большой запас. Оценка запаса - отдельная опция.
![]() Цитата:
И причем тут Главная, Второстепенная и другие Третьестепенные балки? Опираться можно на что угодно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
Цитата:
сейчас Ильнур схему с шарнирными концами придумает, а он обязательно придумает и все доигрался- мат |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
![]() Цитата:
Да посмотрю я, посмотрю. Но что делать с экспертом, какой норматив ему подсовывать? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
выполненный в расчетн комплексе
вы не о том сейчас думаете, вам речь прощальную надо готовить ну чтоб как полагается, типа: спасибо за внимание, душой остаюсь с вами и тд Последний раз редактировалось efwl, 28.01.2012 в 23:17. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Мой пример реальный, примененный и рабочий. Сетка колонн 7.5х17м. Два пролета по 17м и значительно больше по 7.5м. Главные балки расположены по коротким пролетам, второстепенные по длинным. Шаг второстепенных 2,5м. Но именно такое сечение балок(как самое выгодное по металлоемкости) я не стал применять именно из-за необходимости раскрепления нижнего сжатого пояса. В остальном, предложенная мною, расчетная схема неразрезных второстепенных балок практически полностью совпадает с реальной.
Определение неразрезной балки из строительной механики |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Да хоть на бумажке. Если расчет выполнен не в соответствии с действующими нормативами - то хоть обпоказывайся результатами.
![]() невнимательно читаете мои сообщения. я обещался, что "если хотя бы пара инженеров скажут, что такие прогоны с такими ГУ (шарниры по краям) - реальная вещи и они готовы такое решение применить на практике и покажут схему балок, то публично признаюсь в своем глупости и замолчу на форуме". а Вы мне про какие шарниры на концах от Ильнура вещаете ![]() P.S. ясен пень, что эти инженеры не Ильнур, palexxvlad --------------------------- и? так такие сечения были приняты или нет? как-то не вяжутся фразы между собой ![]() Пояс ли нужно было раскреплять или можно было просто стенку внизу раскрепить связью из плоскости, чтобы не дать балке потерять устойчивость? Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 28.01.2012 в 23:41. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
ну все, досвидания Forrest_Gump, нам будет вас не хватать, но мы будем вспоминать о вас иногда
когда было закрытие олимпиады 80 в Москве, талисман олимпиады- олимпийский мишка улетал в небо на воздушных шариках под песню: "на трибунах становиться тихо... досвидания наш ласковый миша, до свидания, до новых встреч" (ну в инете можно найти послушать) зрелище было сентиминтальное, люди на трибунах плакали. а что сделаешь, за язык никто не тянул Последний раз редактировалось efwl, 29.01.2012 в 00:02. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Фразы, видите ли, вполне вяжутся, т.к., после рассмотрения моего изначального проектного предложения(читай - предложенного здесь сечения балки), заказчик по настоятельной просьбе подрядчика настоял на намеренном перерасходе материала(изменения сечения сварных балок) в угоду простоте монтажа и изготовления. Другими словами "не по своей воле".
Не вижу ощутимой разницы - основной фактор внизу. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Не вяжутся. Какая разница, по каким причинам были изменены сечения. В реальности были использованы другие балки? Значит вариант - не реальный.
Интересует другой момент - были ли рассмотрены иные варианты компоновок перекрытия? Обычно главные балки ориентируют вдоль длинных сторон. Какой был состав перекрытия и на какую нагрузку рассчитаны. Можете в очередной раз назвать придиркой к словам, но дъявол кроется в деталях. Заявляете, что требовалось раскрепление сжатого пояса, я здесь снова усматриваю акцент на сжатии пояса, то есть местной устойчивости. Когда требуется раскрепление части балки (пояса, стенки), то используют ребра (продольные, поперечные). Когда требуется раскрепление балки в целом, то обязательно нужно раскреплять именно сжатый пояс? Если я прикреплю связь к стенке - то балка все равно потеряет устойчивость? Помнится меня обвинялся в задумчивости. А что же Вы постоянно свои посты правите?! Сложно сразу и однозначно высказаться? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
А вот за свои слова(буквально) отвечайте, т.к. теперь я буду придираться к вашим заявлениям Цитата:
В том, что вы нас с Ильнуром все же считаете инженерами, подтверждают вот эти Ваши слова |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
И почему не отвечате про сравнение вариантов схемы перекрытия? Цитата:
![]() Цитата:
![]() P.S. Вы снова перестали отвечать на мои вопросы. Ну отчего же не была использована обычная схема нормальной балочной клетки? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
В плоской задаче рассматриваются перемещения только в плоскости. 2. Все, кто ведет расчет устойчивости балки, вводят условия закрепления опор во всех направлениях. В т.ч. от депланации. Шарнирность опоры балки подразумевает шарнирность в ПЛОСКОСТИ балки. В наших схемах ВСЕ опоры именно такие. И на практике это так. И нет необходимости еще что-то "заделывать" куда-то. 3. А поворот опорного сечения запрещен. На всех трех опорах. И на практике это так - балки не имеют возможности просто повалиться набок. Более того, в опорах высоких прогонов вводятся специальные поддерживающие боковые элементы в виде столиков, ребер и прочего. 4. Заделка концов на опорах от поворота вокруг вертикальной оси сечения (на опоре) не производится. На практике для этого нет необходмых условий (жестких в этом направлении опор). Например, такое закрепление прогона к ригелю создаст раму (горизонтальную), а не абсолютно защемит опору. Да и нет никакой необходимости усложнять систему. 5. Появление струнного эффекта вызывается несмещаемостью опорного сечения вдоль балки. При этом за систему отсчета берется ось балки. При закреплении от продольного смещения ниже или выше эффект изменяется. На практике ни в каком варианте такое закрепление концов прогона невозможно - выше уже писал, почему. Можно еще ожидать струнного эффекта при цепочке прогонов, закрепленных на опорах локально неподатливо так образуется единая струна. Для этого концы двух прогонов должны быть приварены, и приварены к одной и той же детали узла. Мы же рассматриваем одну двухпролетную балку. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
Вот еще. Укажи мне литературный источник, где об этом прямо говорится. А как же расчеты балок с заделками? ГУ оказывают сильное влияние на устойчивость. Тут еще бабушка надвое сказала... Мы начинали с неразрезного прогона покрытия... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
![]() Потеря устойчивости плоской формы изгиба - это крутильно-изгибное явление. Происходит в пространстве. Соответственно, описать двумя координатами положение линии невозможно. Нужен хотя бы угол закручивания. Цитата:
![]() А это уже балка с защемленным концом (концами). Честное пионерское. Выпиши пожалуйста необходимые и достаточные условия закрепления опор неразрезного прогона из прилагаемого проекта для ПРАКТИЧЕСКОГО расчета этого прогона. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
P.s. а почему вы еще сдесь? так дело не пойдет, так что давайте вы нам прощальную речь, мы вам напутственную .... да еще, когда уйдете с форума у вас появится много свободного времени- почитаете учебник Последний раз редактировалось efwl, 29.01.2012 в 14:57. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Раз речь зашла о правилах приличия, то будет уместным напомнить Вам о том, что постоянное требование отвечать в первую очередь на свои глупые вопросы уже само по себе дурной тон.
Тем не менее продолжим... Цитата:
Цитата:
Вот прям следователь в прокуратуре какой-то. Не было никакого сравнения вариантов, т.к. в договоре в директивном порядке оговорена именно такая сетка колонн под расчетную нагрузку 1.2 т/м2. Нужно заказчику именно так и все тут, поэтому с нашей стороны лишь реплика "любой каприз за Ваши деньги". Кроме того никто в нашем городе не захотел браться за такие пролеты в металле по причине их нестандартности. Может у Вас еще наглости хватит потребовать весь КМ Вам на экспертизу сдать? Давайте, играйтесь дальше в Вашем театре больной логики и абсурда. |
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,432
|
Разборки в личке / чате / почте / аське и т.п.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
В дифференциальное уравнение изогнутой оси балки...
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Мужчина, Вы уже начинаете утомлять цитатами из неизвестных источников. Либо давайте полную расшифровку составляющих уравнений, либо указывайте название источника и страницу. Вот глядя на цитату, что я могу увидеть? Могу лишь предположить, что кси - это перемещения оси балки поперек оси, а тета - это относительный угол закручивания поперечного сечения. ![]() Цитата:
Читайте мою просьбу внимательно и неспеша. Цитата:
![]() Насчет глупости моих вопросов - что-то Вы стали увиливать от ответов, сложно честно и прямо отвечать стало? Конечно можете прикрыться словами, что уже устали от моей непробиваемой глупости... ![]() Цитата:
![]() Вооот, чего я и добивался. Проектирование без вариантов. Цитата:
Хамите... Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 29.01.2012 в 18:58. Причина: Забыл вложение |
|||||||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,432
|
Я предупреждал? Я предупреждал.
Остывайте неделю.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326
|
Тема довольно интересная. И раз она закончилась неплохо было бы сделать вывод. Интересует мнения palexxvladа и Ильнура. В двухпролетной неразрезной балке свободно опертой по середине ( без запрещения поворота и перемещения, к примере посередине балка опириается на кирпичную стену без закрепления) нужно проверять общую устойчивость в области нижнего сжатого пояса? и какая расчетная длинна в данном случае?
|
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Forrest_Gump,
при все моем уважении к Вашим знаниям и опыту, суть проблемы не в поиске правильных формулировок, а в том, чтобы здания стояли. Разумеется, в определенной среде стоит углубиться в проблемы, поднимаемые Вами, но тут, на мой взгляд, это пока мешает процессу. Основная нить темы - по.иск инженерной методики расчета балки с попеременно сжатыми и растянутыми поясами на устойчивость (возможно, стоит называть эту устойчивость - устойчивостью плоской формы изгиба). Пока прозвучала методика от Ильнура, если не ошибаюсь, что считать подобное необходимо в 2 этапа - по методике СП, используя при определении фиб различные расчетные длины, а также я услышал, что расчетную длину для приопорного участка следует брать равной расстоянию от опоры до конца отрицательной эпюры моментов (до нулевой точки). Давайте порассуждаем (численно, аналитически), насколько эти предположения могут быть верны.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Ну почему же. Вот расскажите мне, как можно оценивать общую устойчивость балки в зоне чего либо? Каким способом? Это почти тот же случай, когда борятся с паразитными собственными колебаниями - пытаются наложить дополнительные граничные условия на расчетную схему. Не то, не там и не теми методами. В результате расчета общей устойчивости я могу лишь сказать, обеспечена она или нет, каков коэффициент запаса, внешне оценить форму потери общей потери устойчивости. Что я могу сказать на основе этого об общей устойчивости в зоне сжатой нижней полке?! Что могу количественно оценить?
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
мю около 0,41 (Lрасч = 7м) в данном случае (для моего здешнего примера). |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326
|
Для лучшего понимания балки с переменным значением момента можно рассмотреть мою любимую двускатную балку с затяжкой см. рисунок.Нижнему сжатому поясу двутавра в коньке ничего не мешает перемещаться из плоскости. Опять те же два вопроса как и в моем предидущем посте:
1. Нужно ли считать общую устойчивость части балки с нижнем сжатым поясом. 2. И чему равна расчетная длинна. |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Цитата:
Допустим, это так, хотя стоит потом прикинуть расчетик. Но лично я не знаю каким методом считают лироскады КЗУ и вообще устойчивость для пластинчатых элементов. Насколько мне известно, устойчивость - это вообще явление, которое нельзя рассматривать без геометрической нелинейности. В расчете SCAD это уже учтено (я не знаю, право)? К чему это я? К тому, как все, сказанное в теме, можно применять на практике? Почему для проверки устойчивости, вызванной сжатием нижнего пояса мы смеем применять Lрасч менее Lпролета, не имея раскреплений сжатого в данном случае пояса из плоскости? Каков будет ответ? ![]() Просто по-моему скромному мнению, не следует объединять методы расчета с помощью МКЭ комплексов таких понятий как устойчивость, деформативность и прочее с инженерными методиками, указанными в СП и СНиПах на том уровне, на котором сейчас ведется обсуждение. Думаю, не стоит спорить с тем, что это уже тема, тянущая на докторскую.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Нет
Цитата:
Конечно прикиньте ![]() Цитата:
Самым прямым образом потому, что не весь пролет(пояс пролета) сжат |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326
|
palexxvlad может вы просто поделитесь сутью расчета пошагово, чтобы каждому вновь приходящему в эту тему было понятно.
Ведь главный вопрос этой темы "Как считать балку с переменной эпюрой моментов" Как считать её по прочности понятно всем, а вот по общей и местной устойчивости понятно совсем не многим. |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Эйлер рассматривал изогнутый стержень под действием сжимающей силы. Я имел в виду как раз эту нелинейность - учет плеча данной силы в случае Эйлера и учет чего-то в случае, рассматриваемом нами.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ну так изогнутый продольной силой стержень с учетом нелинейности = стержню в закритической стадии раборы, т.е. потеря устойчивости уже произошла. Вспомните формулу критической силы эйлера, где там нелинейность сидит?
|
|||
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Хорошая тема не живет без споров
![]() Критическая сила по Эйлеру - частное, наихудшее решение дифференциального уравнения равновесия изогнувшегося стержня под действием продольной силы. Также идеальным теоритическим решением этого уравнения будет значение предельной силы, равной бесконечности, но изгиб априори возможен. Так все-же, интересно, как Вы подобрали Lрасч. для Вашего примера? Методом от противного - определив КЗУ и пересчитав по формуле СП с другим неизвестным, или способ все-же более нагляден и обобщен?
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() Цитата:
Вообще-то такой расчет без особой надобности, если есть более "реальная" оболочечная схема. Но roma1187 спросил, пришлось отвечать. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
1-й вариант использования (примененный в этом случае): после проверки прочности и деформативности, задаете раскрепления в плоскости и из плоскости и считаете на общую(упругую) устойчивость, смотрите результат - КЗУ и элементы, ответственные за потерю устойчивости, делаете соответсвующие выводы
2-й вариант: создаете оболочечную схему с учетом начальных несовершенств, реальных характеристик материалов(физ. нелинейность) и считаете по деформированной схеме(геом. нелинейность). такой расчет показывает реальные усилия и деформации в конструкции на всех этапах ее работы, в том числе и закритических. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326
|
Цитата:
Цитата:
И можно ли все это сделать в Лире? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
Элементы, ответственные за потерю устойчивости показывают, попросту говоря, самые "рационально-эффективные" зоны, которые нужно подкрепить для повышения КЗУ. должны быть равны максимальным заводским допускам на изготовление/прокат металлоконструкций. если такой информации нет сгодится сниповское i/20+l/750. форму начальной погиби, в таком случае, можно принять по 1-й форме потери устойчивости. У меня нормально получается только 1-й вариант в Лире, 2-й в ANSYS Последний раз редактировалось palexxvlad, 23.05.2012 в 14:22. |
|||
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Lрасч тут при чем? Как Вы посчитали Lрасч? Для каждой конкретной балки Вы будете анализировать конечно-элементную детализированную модель и находить Lрасч (пока не понял как)?
Тогда для чего это, если анализ программы выдает готовое число КЗОбщейУстойчивости, которое получается неизвестным методом (лично мне)? И задача Эйлера - это все же анализ деформированного стержня. Нахождение устойчивости стержней алгоритмизировано известным образом через статический анализ напряжений в элементах через формулы, аналогичные СНиПовским. Устойчивость пластин находится схожим образом? Просто я не представляю пока себе как это реализовано в линейной постановке задачи. Видимо, это из разряда гениальных рекомендаций разработчиков и СНиПа о КЗУ > 1.3(2).
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: ну как ответить, чтоб не обидеть
![]() Вы мой #190 видели? Что не понятно написано? Давайте разбирать по буквам. Цитата:
Цитата:
Цитата:
С этим никто и не спорил да видимо... |
|||
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Да я просто не понимаю способа нахождения расчетной длины для балки! Поэтому вынуждаю себя нервничать )
Вы же его вывели из своей оболочечной модели и анализа её форм потери устойчивости? Просто вижу 2 вариант как Вы его численно нашли: обратный метод нахождения по сниповским формулам, используя уже найденный КЗУ, либо же анализ изогнутой линии балки, нахождения длины одной полуволны синусоиды и т.д.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да я понмаю, что Вы не понимаете
![]() Цитата:
Постараюсь немного доступнее объяснить. Вся балка теряет устойчивость по ПФИ из за "желания" потери устойчивости(в центрально сжатом стержневом понимании этого явления) наиболее сжатых элементов балки. Надеюсь это понятно. Из вышесказанного представляется допустимым принять то, что расчетная длинна изогнутой балки(простите за тавтологию), необходимой для проверки устойчивости ПФИ, будет равнятся расчетной длинне "желающего" терять устойчивость центрально сжатого горизонтального участка балки. Поэтому я взял для определения Lрасч наиболее сжатую полку здешней балки и посчитал ее на устойчивость как центарьно сжатую. Для более точного определения расчетной длинны, таким способом, необходимо наиболее полным образом сформировать интенсивность центрального загружения этого стержня так, чтобы оно совпадало хотя бы по форме с распределением главных сжимающих/растягивающих напряжений в наиболее сжатой полке балки. Дальше классика трансцендентных уравнений устойчивости в МКЭ интерпретации с вычислением расчетной длинны такого стержня. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326
|
Цитата:
и разве расчетная длинна такого сжатого участка не будет равна его длине? или я все не так понял в этом посте.( до этого было понятнее) Geter может мне объясните что вы поняли? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Как это не печально признавать - не будет. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
также как и на оболочковой балке. у меня в примере центральная опора закреплена от перемещений, крайние закреплены в плоскости и из плоскости полки, вся полка закреплена из плоскости. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326
|
тут вы наверно имели ввиду в плоскости балки закрепленна?
но ведь стенка самой балки будет давать некоторое сопротивление выхода сжатой полки из плоскости,при таком расчете это не учитывается, также как не учитывается что полка будет перемещаться и в плоскости балки и из плоскости (сечение балки поворачивается, а пояс совершает движение не в плоскости а по дуге относительно какго то цента который находится гдето в стенке) |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
да, в плоскости балки = из плоскости полки
Цитата:
Последний раз редактировалось palexxvlad, 23.05.2012 в 17:49. Причина: не стенки, а полки |
|||
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Для неразрезных подкрановых балок при отсутствии связей по нижнему поясу производится дополнительная проверка устойчивости по формуле , где - определяется по указаниям табл.7; - по табл.53 СНиП II-В.3-72 для данного значения ; - расчетная длина нижнего пояса, принимаемая равной пролету балки; - радиус инерции нижнего пояса в горизонтальной плоскости; - момент в среднем пролете трехпролетной балки при установке в крайних пролетах по одному крану.
Нашел в рекомендациях по расчету подкрановых балок 75-го года. Блин, плохо скопировалось. https://www.google.com/url?q=http://...kkjhaYvdgvp0eA 1я ссылка, 25-я страница в worde.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326
|
Ну так там в среднем пролете эпюра моментов даже не знакопеременная, хотя момент и не такой большой будет.Вобщем довольно логичные указания. А вот для такой же балки с равномерно распределенной нагрузкой (а это есть знакопеременные моменты) эти указания ни как не подходят.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,328
|
Подниму топик. Вот наткнулся и засомневался.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,328
|
Согласен.
Тут есть несовершенство расчетной схемы, в плоскости балки такие узлы принимаются как чистые шарниры, но ведь в другом направлении “те же яйца только в профиль”, только опорная пластина шире. Просто заставили задуматься о применимости подобных узлов, если по профлисту нет монолитной ж/б плиты. Ведь может и заплясать. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Имеется ввиду, что пары, т.е. 2 штук недостаточно?
![]() Выложите "мнение" разработчиков поконкретнее, что они мнеют по этому поводу. Я пока потвердю свое мнение: Опрокидывающий момент на опоре балки от кручения балки в процессе поперечного изгиба - НЕБОЛЬШОЙ. Другими словами, граничные условия при определении Фиб не определяют МОЩНОСТЬ крепления на опоре от кручения, а требуют ИСКЛЮЧЕНИЯ кручения. Это все к тому, что на опоре нет офигенных крутящих моментов относительно оси балки, чтобы убиваться об бетонную стенку. ![]() Сдвигающие и прочие горизонтальные усилия на опоре балки здесь не рассматриваются. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Такое же примечание к этажному опиранию балок по серии 1.400-10/76 (узел №16), несмотря на наличие болтов и монтажной сварки. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
![]() узел1 - без ребер, высота до 600, узел2 - то же плюс неразрезная узел5 - для очень высоких профилей узел10 - высота балок до 4000 мм, это даже я и даже без расчетов раскреплю, иначе просто ветер свалит ![]() Эта серия и заменена серией 2.440. Цитата:
Вопрос изначально ставился так: Цитата:
Так что мнения не разнятся ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,328
|
Цитата:
Цитата:
В данном примере верх балок в горизонтальном направлении как раз развязан профлистом, и, по большому счету, эта схема принципиально не отличается от схемы, где второстепенные балки шарнирно крепятся к главной балке. Они ее развязывают в горизонтальной плоскости, но именно что в плоскости, с поворотом опоры не очень понятно. Строго говоря, у нас из плоскости получается вот такая схема (см. рис.), которая геометрически изменяема. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Например есть двухпролетная балка с равномерно-распределенной нагрузкой. В каждом пролете на некотором участке сжат верхний пояс и на некотором участке сжат нижний пояс. Строго говоря нужно проверить каждый из этих поясов на общую устойчивость. Каким образом сформировать ту самую продольную нагрузку в поясе, которая бы вызывала те же самые напряжения в поясах балки, что и исходная равномерно-распределенная? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326
|
Но только если это Вам действительно нужно)) т.к. нигде в литературе я таких методов не встречал, а с форума на свой страх и риск.
Цитата:
-->-->-->--><--<--<--<-- |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326
|
ну по направлению необязательно, если один конец стержня закреплен от перемещения то нагрузка в одном напралении.
ответ: |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326
|
Цитата:
----- добавлено через ~14 мин. ----- В этой теме в частности обсуждалось какую расчетную длину балки брать для расчета на момент на промежуточной опоре (сжат нижний пояс балки на опоре). Вот Вы знаете какую? Последний раз редактировалось roma1187, 25.05.2015 в 15:52. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Цитата:
От опоры до нуля момента. Картинки есть в СП16. и в еврокоде 3.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Какой же он жестко заделанный? Опоры у балки шарнирные. Да и просто так отбросить растянутую часть балки нельзя - она же тоже оказывает поддержку сжатой, да и учитывая шарнирность самостоятельно "жить" сжатая часть не может.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326
|
Рама это две колонны и однопролетная балка жестко соединенная с колоннами и с каждой стороны балки есть участки со сжатым нижним поясом то есть Вы взяли участок от закрепления (от колонны) до нулевого момента и умножили на два и это верно . ну это все равно что сложить два таких участка по концам ригеля, а в двухпролетной балки только один такой участок от средней опоры до нулевого момента, может Бахил и прав?)
И при моделирование полки стержнем какие закрепления делали по концам? Последний раз редактировалось roma1187, 26.05.2015 в 09:25. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Так как рама в карнизах не закреплена специально от поворотов вокруг вертикали, а сами колонны в этом плане ничтожны, то полки выглядели в расчете как стержни с шарнирными концами, один конец линейно (продольно) свободен. В плоскости рамы эти стержни сплошь раскреплены. Промежуточных раскреплений (из рамы) не было. И прикладывал продольные силы так, чтобы наиболее близко повторить усилия в полках (что не так-то просто).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Это близко к той цифре, которую получил palexxvlad в своих исследованиях. Решая двухпролетную балку с пролетами по 17 м и с нагрузкой 3 т/м у него получилось мю=0.41, а расчетная длина, соответственно, 6.97 метра. При этом длина нижнего сжатого участка у средней опоры - 4.25 метра. Если руководствоваться вашим способом и получать расчетную длину удваиванием сжатого участка, то получилось бы 8.5 метров, что немного в запас, по сравнению с расчетом palexxvlad, но близко.
А насколько правомочно определять коэффициент продольного изгиба ("фи") через гибкость, полученную с помощью расчетной длины по методике использованной выше? Вроде как сниповские "фи" выведены для однопролетной шарнирно опертой балки?... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Замечательно, проверим реальную рамку. Вот исходные из статрасчета, усилия только для одного, наиболее интересного РСН. А что значит расчет "по СНиП"? Я проверил на устойчивость по СНиП через "фие" участок со сжатым низом (~4,67м), разбив его на 2,5 м (от раскрепл. до раскрепл.) с макс. моментом (40,8тсм) и второй участок 2,7 (от раскрепл. до раскрепл.) со своим макс. моментом (~16 тс*м). Из плоскости Мю=2 в обоих случаях. Прошло. Запасов было ~30%.
Последний раз редактировалось Ильнур, 27.05.2015 в 10:43. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
То есть на втором участке уже и частично растяжение было и здесь вы взяли Lрасч 5.4 м? И что такое "~16 см"? Вы наверное хотели указать момент на втором участке? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Да. Вернее мю=2 для участка длиной 2,5 м.
Цитата:
16см - это 16 тс*м, т.е. как сказано макс. момент для второго участка. Кисп для первого где-то 0,7, для второго ~0,24. По которому параметру, не помню. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
А почему второй участок 2.7 м? Он же частично и уже растянутый участок пояса включает в себя.
----- добавлено через ~3 мин. ----- так ведь в нормах пишут, что если сжатый пояс раскреплен, то в качестве расчетной длины нужно брать расстояние между точками раскрепления. С мю=1. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326
|
Цитата:
2,5+2,7=5,2 а у Вас 4,67. это как ? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Цитата:
![]() Мы говорим о сжатом участке пояса, а не о сжатом поясе. Раскрепленный пояс на участках растянут. Еще раз: вопрос в том, при какой расчетной длине проверить сжатый УЧАСТОК? В остальном пояс растянут. Цитата:
![]() Исходные выложены для п.245 для проверки сжатого участка на устойчивость через "фи" (по СНиП) или напрямую машинно (ну если кто желает, можно аналитически ![]() Последний раз редактировалось Ильнур, 27.05.2015 в 20:52. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Схема: двухпролетная неразрезная балка с пролетами по 6м; равномерно распределенная нагрузка приложена к сжатому поясу; раскрепление сечения от поворота и поперечного смещения над опорами, в пролете без раскреплений; сечение двутавр 30Б1 по СТО АСЧМ 20-93; Ry=2450 кгс/см^2; g_c=0,95. Необходимо определить предельную величину поперечной нагрузки (тс/м). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Что-то вы вконец запутали.
Я так понял вы тут говорите как раз о нижнем поясе, часть которого сжата и раскреплена. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
![]() Во-о-от. А УЧАСТКАМИ СО СЖАТОЙ НИЖНЕЙ ПОЛКОЙ будут являться те, кто попал по эпюре в это условие. Т.е. конкретно первый и второй тоже (хотя и не полностью под эпюрой, но это неважно). Так вот, это все даже не нужно знать, я это так проверил. Ваша задача - проверить ригель на устойчивость. Согласно, панимаш, СНиП ![]() ZVV Цитата:
Вот эпюра продольных усилий в нижней полке, нужно взять стержень с сечением в виде нижней полки (раскрепленный в плоскости балки), и воспроизвести на ней эту эпюру ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326
|
Посчитал, ерунда какая то получилась, расчетная длинна 14 м. посмотрите задача в лире
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Вообще-то я не вызывался считать. Я бы сам хотел разобраться, как это лучше всего делать с возможностью программной реализации алгоритма.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Выложите текстовым файлом, у меня СКАД. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Цитата:
В СП, как всегда, не всё передрали.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Модель не передалась корректно в СКАД.
Как раньше говорилось, основной недостаток расчета пояса как отдельного сжатого элемента - это неучет высоты приложения нагрузки к балке. Хотя подобный подход к проверке устойчивости балки (только в отношении балок с гофрированной стенкой) есть в нормах по расчету стальных конструкций для Казахстана. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему проверки при расчёте арматуры в контрфорсе не получаются равными нулю? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 17.04.2011 06:11 |
Определение уменьшенного момента сопротивления при потере устойчивости полки профнастила. | karel | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 22.09.2010 15:55 |
Проверка свай по грунту (устойчивости грунта, окружающего тело сваи) | ZWW | Основания и фундаменты | 15 | 15.02.2010 21:35 |
Коэфициент запаса устойчивости системы и мин. коэф запаса устойчивости элемента - большая разница | AlexCAD777 | Расчетные программы | 14 | 22.01.2010 22:30 |