Правильность выполнение узла, методика расчета

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
узел.dwg (90.4 Кб, 4777 просмотров)

Просмотров: 16024
 
Непрочитано 20.01.2012, 13:45
#2
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


стойки можно убрать и все. а если прогоны переподбирать нехочется, то в серии 1.460.3-23.98 сделано так: раскосы крепять нормально без резки к поясу, а стойка крепиться через два вертикальных ребра и один горизонтальный лист

а вообщето там только один горизонтальнвй лист нарисован
bigden вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2012, 14:14
#3
Алексей-pgs

Проектировщик
 
Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143


В узле можно допускать расцентровку осей раскосов. Почитайте в Беленя. Если не ошибаюсь то там можно оси раскосов привести ниже оси пояса на 25%, т.е. у вас это 140/4=35мм. Это поможет лучшему примыканию раскосов к поясу. Кстати я точно не помню, но сам когда проектировал узлы ГСП, то делал через вертикальные фасонки - в случае когда раскосы пересекаются со стойкой. Могу выложить свой расчет в Excel (сам делал по СП, хотя потом нашу кучу разных). Мне мой расчет понравился больше других по понятности интерфейса ))) http://files.mail.ru/HYIOXS
Обязательно посчитайте узлы на смятие стенки пояса. И в опорном узле я бы добавил пластину-фасонку (смотря конечно как у вас ферма крепится). Почитай еще мою тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=50745
Алексей-pgs вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2012, 14:19
#4
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


фишка таких ферм еще и в том, что они безфасоночные. и какбэ требования по ширине примыкающих раскосов недопускают никаких фасонок
bigden вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2012, 14:22
#5
Алексей-pgs

Проектировщик
 
Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
фишка таких ферм еще и в том, что они безфасоночные. и какбэ требования по ширине примыкающих раскосов недопускают никаких фасонок
Согласен.
Но фасонку можно вставить в середину сечения. Это в том случае если не хватает длины сварного шва или идет смятие стенки пояса. Т.к. дешевле вставить фасонку в середину сечения чем увеличивать толщину стенок элементов.
Алексей-pgs вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2012, 17:05
#6
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Мало тем про узлы ферм из ГСП? Поиск рулит, одна из тем:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...ight=%C3%D1%CF

Алексей-pgs, расцентровку можно и больше 25% сделать, только учесть это в расчете.

Последний раз редактировалось 024, 20.01.2012 в 17:16.
024 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2012, 07:10
#7
nas3kat


 
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 34


Уважаемые коллеги спасибо за участие!
Но вопрос ставился по другому ...... По поводу серии и методик расчета , решений все понятно... просмотрено проанализировано, все просто и логична.
В данном случае узел в том виде в каком есть, задача сделать КМД. Смущает сам узел, существующие методики расчета такие как по узлам молодечно на мой взгляд использовать не совсем некорректно.
Увести стойку на раскос нежелательно по эстетическим соображениям(желание архитектора).
Специалист сделавший КМ ссылается на пособие Давыдова расчеты узлов по п.2.2.
Есть необходимость обоснования возможности или невозможности применения решения узла поэтому и вопрос сформулирован- Правильность выполнение узла, методика расчета.
nas3kat вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2012, 08:15
#8
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


ферма, вообще, неверно выполнена. Во всех узлах раскосы пересекаются, их даже, приварить нормально нельзя будет...
я, уж не говорю об узлах примыкания стоек.
услие в стойке 3 тонны, усилие в раскосе в 4-8 раз больше. Не вижу смысла стойку доводить до нижнего пояса...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: screenshot245.jpg
Просмотров: 405
Размер:	72.7 Кб
ID:	73361  

Последний раз редактировалось Хмурый, 23.01.2012 в 08:20.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2012, 11:07
1 | #9
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от nas3kat Посмотреть сообщение
Увести стойку на раскос нежелательно по эстетическим соображениям(желание архитектора).
Ох уж мне эти архитекторы. Сделайте так (на пояс не смотреть)

Полюботытствуйте у специалиста сделавшего КМ, где у Давыдова в п.2.2 узлы с примыканием 3-х раскосов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.jpg
Просмотров: 795
Размер:	211.6 Кб
ID:	73376  

Последний раз редактировалось 024, 23.01.2012 в 11:26.
024 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2012, 12:23
#10
nas3kat


 
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
ферма, вообще, неверно выполнена. Во всех узлах раскосы пересекаются, их даже, приварить нормально нельзя будет...
я, уж не говорю об узлах примыкания стоек.
услие в стойке 3 тонны, усилие в раскосе в 4-8 раз больше. Не вижу смысла стойку доводить до нижнего пояса...
Хмурый улыбнись,указанный вами узле ,как раз не вызывает ни каких вопросов, расцентруем , посчитаем, учтем ....
nas3kat вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2012, 12:32
#11
SunlightOT


 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 2


см. Бирюлева
SunlightOT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2012, 12:36
#12
nas3kat


 
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Ох уж мне эти архитекторы. Сделайте так (на пояс не смотреть)

Полюботытствуйте у специалиста сделавшего КМ, где у Давыдова в п.2.2 узлы с примыканием 3-х раскосов.

024 полностью с вами согласен! Но специалист утверждает что методика подходит............ ХМ! Что теперь с этим "добром" делать, как обосновать? формуляровка неправильна, должна быть обоснована!
Позвольте полюбопытствовать откуда сей узелок? Может серия какая?!
nas3kat вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2012, 12:50
#13
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Цитата:
Сообщение от nas3kat Посмотреть сообщение
Может серия какая?!
Кажется узлы ферм из круглых труб. Могу ошыбаться.
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2012, 14:08
#14
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от nas3kat Посмотреть сообщение
Позвольте полюбопытствовать откуда сей узелок? Может серия какая?!
В сериях такого не видел, узел с буржуйского проекта.

А нет, есть в серии, Вам подсказали в посте #2
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 222.jpg
Просмотров: 671
Размер:	204.6 Кб
ID:	73405  
024 вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2012, 15:54
#15
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


см., например, Мандриков "Примеры расчёта МК" стр. 302
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2012, 11:36
#16
Алексей-pgs

Проектировщик
 
Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143


Есть еще такая штука: "1.420.3-36.03_В0-1_Каркасы Унитек" на стр. 195 есть такие вот узелки. Выложил для разнообразия вариантов
Если не найдете, пишите, я вам ссылочку скину.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел 1.jpg
Просмотров: 596
Размер:	54.8 Кб
ID:	73488  Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел 2.jpg
Просмотров: 622
Размер:	62.2 Кб
ID:	73489  
Алексей-pgs вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2012, 12:00
1 | #17
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Алексей-pgs Посмотреть сообщение
Каркасы Унитек" на стр. 195
Серию студенты что-ли делали?
shifr вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2012, 12:01
#18
Алексей-pgs

Проектировщик
 
Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143


Цитата:
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Серию студенты что-ли делали?
Не знаю. А почему Вы так думаете ?
Алексей-pgs вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2012, 12:15
1 | #19
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Редкий студент долетит дочитает до середины Днепра СНиПа
shifr вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2012, 13:59
#20
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Редкий студент долетит дочитает до середины Днепра СНиПа
Интересно, что же прописано после середины в СНиПе?
024 вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2012, 09:26
1 | #21
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Интересно, что же прописано после середины в СНиПе?
Это как понимать? Как Ваше нежелание читать СНиП, ... или как деловое предложение?
shifr вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2012, 09:56
#22
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Это как понимать? Как Ваше нежелание читать СНиП, ... или как деловое предложение?
Никаких деловых предложений. Чем вас смутили узлы в посте #16 ?
024 вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2012, 11:04
1 | #23
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Чем вас смутили узлы в посте #16 ?
Согласно неписанным правилам конструктор не имеет право даже смотреть в сторону чужого объекта.... Ну увидел случайно ..намекнул, а дальше к гл. конструктору... своему... или в нормы в нормы... и к кл.конструктору ...своему

Последний раз редактировалось shifr, 25.01.2012 в 11:10.
shifr вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2012, 15:08
#24
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Согласно неписанным правилам конструктор не имеет право даже смотреть в сторону чужого объекта.... Ну увидел случайно ..намекнул, а дальше к гл. конструктору... своему... или в нормы в нормы... и к кл.конструктору ...своему
Понятно в общем. Там узлы не с чужого объекта, а с серии, действующей кажись.
PS: какие жесткие у Вас неписанные правила и намеки тонкие.
024 вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2012, 18:05
1 | #25
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
PS: какие жесткие у Вас неписанные правила и намеки тонкие.
А как еще, если Вы не видите в одном узле 3 ошибки.

Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
у Вас
Не мной заведены.

Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
а с серии, действующей кажись.
Тем хуже для серии. ИМХО
shifr вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2012, 20:21
#26
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Вы не видите в одном узле 3 ошибки.
Не сочтите за труд, ткните меня носом в эти ошибки пожалуйста
024 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2012, 12:44
1 | #27
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Не сочтите за труд, ткните меня носом в эти ошибки пожалуйста
Вы имеете отношение к авторству этих серий и узлов? Если имеете, ответ можно в личку.
shifr вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2012, 15:13
#28
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Вы имеете отношение к авторству этих серий и узлов? Если имеете, ответ можно в личку.
Нет, я не имею к этим узлам никакого отношения. Ошибок не вижу. Подскажите какие ошибки?
024 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2012, 12:16
1 | #29
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Что-то глаз замылился...
shifr вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2012, 21:26
#30
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Бла-бла-бла. Шифруйтесь дальше, товарищ shifr, адьёс
024 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2012, 22:01
#31
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Дружно ждем выхода шифра с 3-мя упомянутыми ошибками на бис!
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 19:11
1 | #32
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
Дружно ждем выхода шифра с 3-мя упомянутыми ошибками на бис!


Но...т.к. мне заниматься этим неподобает, приглашаю к критике узла молодых специалистов. Посмотрим, что они из себя представляют. и чему их учат разработчики серий.
P.S. Чтобы не ограничивать рамки анализа числом, скажу, что здесь более 3-х ошибок.
P.P.S. Сам пока понаблюдаю из-за кулис.

Цитата:
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Что-то глаз замылился...
P,P.P,S. Собственно я уже приглашал к рассмотрению....в том числе

Последний раз редактировалось shifr, 29.01.2012 в 19:46.
shifr вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 20:08
#33
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Но...т.к. мне заниматься этим неподобает, приглашаю к критике узла молодых специалистов. Посмотрим, что они из себя представляют. и чему их учат разработчики серий.
P.S. Чтобы не ограничивать рамки анализа числом, скажу, что здесь более 3-х ошибок.
P.P.S. Сам пока понаблюдаю из-за кулис.
Есть конкретные замечания - выкладывай, тем более, что "А" ты уже сказал. А смотрины устроишь у себя на работе, форум не для этого создан.
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2012, 18:21
#34
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Чтобы не ограничивать рамки анализа числом, скажу, что здесь более 3-х ошибок
в других сериях тоже бывают некоторые несоответствия действующим нормам (ну или дейсвовавшим на момент их выхода),
но насколько серьезно вы считаете это отразится на несущей способности данного решения?

Последний раз редактировалось efwl, 30.01.2012 в 18:39.
efwl вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2012, 17:14
#35
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
А смотрины устроишь у себя на работе, форум не для этого создан.
В этом что-то есть))),... материалов для тестов на форуме предостаточно)))

Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
в других сериях тоже бывают некоторые несоответствия действующим нормам (ну или дейсвовавшим на момент их выхода),
Не знаю о каких сериях Вы говорите.
Если о серьезных... бывает и на старуху проруха. Думаю в этом есть даже польза. Нечего слепо верить написанному)))

Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
но насколько серьезно вы считаете это отразится на несущей способности данного решения
Ребята из Днепропетровска (кажется) недавно писали на форуме , что, всвязи со "строительным бумом", отказались проводить обследования подобных "произведений".
Все вышесказанное ИМХО.

Последний раз редактировалось shifr, 31.01.2012 в 18:29.
shifr вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2012, 18:04
#36
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Если о серьезных... бывает и на старуху проруха.
бывает катеты швов не соответствуют, требов. по констр. болтовых соед.
efwl вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2012, 03:42
#37
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Ну и ну господа-товарисчи хорошие Первое и самое главное, пролет фермы, высота фермы где объект находится, а то устроют кучу малу со ссылками на литературу на 2 страницы, а это снег 100 кгэ/м2, ветер 70 кгэ/м2, полезная от кровли 30 кгэ/м2 и вообще ферма 12 метров и достаточно приварить раскосы к поясу и стойке с подрезкой. Если все вышеперечисленное военная тайна, то хотя бы усилия в элементах. Дальше уже будем думать о выполнении узла!

Offtop: shifr выключай понторезку
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2012, 18:03
#38
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
Есть конкретные замечания - выкладывай, тем более, что "А" ты уже сказал
Б:
1.Не выполнено пребование п.1.2. СНиП II-23-81* « …Все конструкции должны быть доступны для наблюдения, очистки, окраски, а также не должны задерживать влагу и затруднять проветривание. …».
2. Нисходящие и восходящие раскосы ---Не выполнено пребование п.1.2. СНиП II-23-81* и «……. Замкнутые профили должны быть герметизированы.»

3. Стойку невозможно смонтировать в узел после приварки заглушки (мешается сварной шов).

4. Приварка восходящих и нисходящих раскосов запроектирована не по всему периметру раскоса, т.е. с эксцентриситетом относительно сварных швов, крепящих раскос к опорной пластине. Что не есть хорошо, т.к. приводит к увеличению сечения раскоса. А зачем тогда все это замутили?
Если предположить, что раскосы сначала приварили к нижнему поясу, то из-за сварных швов невозможно смонтировать (и приварить в соответствии со ГОСТ на сварные соединения ) боковые пластины.

ЗЫ. Некоторые подозрения вызывает сам факт приварки по периметру пластины к грани нижнего пояса …это могут, наверное, подсказать кто-нибудь от Патона, если они есть здесь,… или может кто-нибудь сталкивался ранее с этим…(
shifr вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2012, 19:15
#39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,626


Цитата:
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
..1.Не выполнено пребование.. « …Все конструкции должны быть доступны для наблюдения, очистки, окраски, а также не должны задерживать влагу и затруднять проветривание. …».…(
-наблюдение доступно
-чистить там нефиг, а если сильно хочется - выскрести и выдуть
-влаги нет, конструкция не на открытом воздухе, а если сильно хочется, КМД-шник просверлит дырку
-проветривание хорошее - все открыто
Цитата:
2. Нисходящие и восходящие раскосы ---Не выполнено пребование ... «……. Замкнутые профили должны быть герметизированы.»…
-они будут загерметизированы на стадии КМД, если в КМ забыли реснички нарисовать
Цитата:
3. Стойку невозможно смонтировать в узел после приварки заглушки (мешается сварной шов).
-заглушка в таких случаях ввривается внутрь
Цитата:
4. Приварка восходящих и нисходящих раскосов запроектирована не по всему периметру раскоса
-сварка поразумевается по всему периметру, вместе с боковой накладкой - забытые в КМ реснички дорисует КМД-шник
Цитата:
5. Если предположить, что раскосы сначала приварили к нижнему поясу...
-если даже КМД-шник не укажет правильную последовательность. сварщик догадается, что после полной обварки раскосов плиастина не ляжет, потому все будет сварено правильно.
Цитата:
подозрения вызывает сам факт приварки по периметру пластины к грани нижнего пояса …это могут, наверное, подсказать кто-нибудь от Патона
- Патон наверно бы сильно удивился, что нынче такой простой узел требует вмешательства ученых.
P.S. Абсолютной истины не существует.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2012, 12:23
#40
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Бумага... она все стерпит
shifr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел фермы из ГСП, необходима помощь специалиста



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Узел крепления деревянной фермы Yuzer Деревянные конструкции 13 12.11.2011 15:23
Опорный узел фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 8 12.07.2010 18:52
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы студент Конструкции зданий и сооружений 27 24.03.2006 23:27