Моделирование пустотных монолитных перекрытий в КЭ программах
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 221
|
||
Просмотров: 22264
|
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 221
|
palexxvlad а расчет потом как ведется?
С физикой модели робота не разбирались? Я очень мельком видел эти диалоговые окна робота, до расчета и анализа не дошло. Думаю, что робот принимает их как сплошные с соответствующими жесткостными характеристиками. По идее, если соотношения геометрических параметров таких плит примерно "бьются" с различными рекомендациями по вводимой в расчет ширине полок, то с некой долей погрешности можно принять их полнотелыми. Но при довольно больших (в плане) пустотах, наверное придется в ребре устраивать что-то вроде скрытой балки. ЛИС, а как потом осуществляете армирование плит, ребер? Очень интересно, какой подход используют заграничные "владельцы" таких технологий. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
как обычной ортотропной плоской плиты
а чего там разбираться? математически вычисляется ортотропная матрица жескости плиты, а далее обычный МКЭ расчет. верно |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
По напряжениям определяете усилия, по усилиям армирование.
Цитата:
Видел что стержнями моделируют ребра, а полки оболочками, видел и все замоделированное оболочками, видел схемы как palexxvlad описывает. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
На практике применяли высоту 140мм, 300мм, 390мм, 400мм, 750мм. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 221
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось palexxvlad, 17.02.2012 в 12:50. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Что кессонные, что пустотные - суть одна и та же. Только в первом случае тавровое сечение, а во втором двутавровое. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Однако наши нормы немного отличаются от иностранных. В наших есть требование о конструктивном поперечном армировании конструкций высотой более 250мм(надо уточнить). СП 52-101 Цитата:
Последний раз редактировалось ЛИС, 17.02.2012 в 13:33. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 221
|
интересно, с чем связано требование установки конструктивной поперечной арматуры в плитах, например.
На ум сразу приходят фундаментные плиты - кроме поддерживающих каркасов и арматуры от продавливания, там нет конструктивной поперечной арматуры. И сборные пустотные плиты Б\О формования - там вообще только ПН продольная арматура (но они, как правило, ниже 300 мм). |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Немного не так.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014
|
palexxvlad, Мы в лаборатории у себя такую штуку сейчас залили, будем испытывать. Когда вибрировали пенопласт всплывал, ребята по двое сверху вставали, притапливали. У меня теперь сомнения относительно фактической толщины верхней и нижней полок...
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
MMV, так те спецы, что на фотках тоже притапливали пенопласт постоянно. у меня аналогичные сомнения. я еще перед началом проектирования говорил заказчику - не майтесь дурью! но что сделано, то сделано. дом уж несколько лет нормально эксплуатируется. остается только верить наслово строителям, что фактические толщины полок совпадают с проектными.
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014
|
eilukha, Мы планируем обсчитать, надо еще учесть увеличение трудоемкости. Прикидывали чисто по стоимости материалов, без учета снижения веса и нагруженности колонн и фундаментов - для 16-тиэтажки сборно-монолитной около 1,5...1,7 млн получилась экономия. Для плотности 50...70.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
Цитата:
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
А Вы сделайте примыкание ребер к нейтральной линии через перпендикулярное ребро повышенной жесткости, жестко соединенное с верней и нижней полкой.
|
|||
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Каково должно быть опирание пустотных плит перекрытий на бетон? | TARGET | Железобетонные конструкции | 5 | 20.01.2012 08:56 |
Использование пустотных плит перекрытий в панельном жилом доме 135 серии | nick3d | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 16.04.2010 15:15 |
Моделирование балочных монолитных перекрытий. Оценка крутящего момента. | mann | Расчетные программы | 7 | 24.12.2008 11:50 |
Пролет 7,2 м монолитных перекрытий | Stap | Железобетонные конструкции | 35 | 02.07.2008 19:22 |