Просадочные грунты в основание навеса
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Просадочные грунты в основание навеса

Просадочные грунты в основание навеса

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.02.2012, 17:52 #1
Просадочные грунты в основание навеса
lsv_80
 
Регистрация: 19.03.2010
Сообщений: 27

добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, какой тип фундаментов лучше принять в следующей ситуации:
ИГЕ-1 - насыпной грунт, толщина 1,2
ИГЕ-2 - Глина легкая, с карбонатами, толщина 1,6
ИГЕ-3 - Суглинок лессовидный , второй тип просадочный, толщина 2,7
ИГЕ-4 - Аргилиты твердые

Проектируется навес в металле , сетка 6x6. длинна - 54 метра
спасибо!
Просмотров: 12142
 
Непрочитано 03.02.2012, 23:42
#2
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. lsv_80!
буронабивная ж/б свая стойка длиной 6 м диаметром 300-400 мм - под стойку навеса
гиппопо вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2012, 23:45
#3
lsv_80


 
Регистрация: 19.03.2010
Сообщений: 27


а если общий плитный фундамент под две стойки?
lsv_80 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2012, 23:59
#4
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. lsv_80!
У Вас проблемный ИГЕ-3. Его надо: прорезать или уплотнить или заменить - одно из трех!
вариант - фундамент на глине, но сжимаемая толща до ИГЕ-3 и исключить замачивание грунта.
гиппопо вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2012, 00:02
#5
lsv_80


 
Регистрация: 19.03.2010
Сообщений: 27


замачивание исключено - сверху все будет покрыто асфальтом
а наприкидку одной сваи будет достаточно на ростверок под колону?
lsv_80 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2012, 10:37
#6
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277


нагрузки то - мизерные. посчитать на естественном основании не пробовали?)
niisk вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2012, 11:03
#7
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от lsv_80 Посмотреть сообщение
ИГЕ-3 - Суглинок лессовидный , второй тип просадочный, толщина 2,7
Как-то подозрительно, при 3 метрах просадочной толщи иметь второй тип по просадочности...
 
 
Непрочитано 04.02.2012, 12:00
#8
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Как-то подозрительно, при 3 метрах просадочной толщи иметь второй тип по просадочности...
Угу, да и длина свай не такая чтобы парится над такими вопросами...
Тут более серьезная проблема может быть, это просадка самого асфальта т.к. свайные ф-ты при этом останутся 5а месте...
Так что надо будет предусмотреть соответствующие мероприятия....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2012, 18:05
#9
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. lsv_80!
Вариант - сделать сплошную плиту прямо на поверхности насыпного грунта толщиной 200 мм с двумя сетками и ставте навес на плиту
гиппопо вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2012, 20:30
#10
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338


Цитата:
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
Вариант - сделать сплошную плиту прямо на поверхности насыпного грунта толщиной 200 мм с двумя сетками и ставте навес на плиту
И что это даст при II типе просадочности?
lsv_80! Почему не рассматриваете вариант со сваями-колоннами?
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2012, 20:37
#11
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
Ув. lsv_80!
Вариант - сделать сплошную плиту прямо на поверхности насыпного грунта толщиной 200 мм с двумя сетками и ставте навес на плиту
Ага ответ не мальчика но мужа....
СНИП открывай и смотри, что такое 2-й тип просадочности....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2012, 22:57
#12
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. DEM!
Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Ага ответ не мальчика но мужа....
СНИП открывай и смотри, что такое 2-й тип просадочности....
СНиП не запрещает строительства на просадочных грунта!
Добавить хороший поверхностный дренаж и стену в грунте для отсечки верховодки и я думаю навес будет стоять, ну а если где-то, что-то просядет или повалится можно будет подремонторовань (типа набетонки)
и потом чем выеживаться прикинь какую хрень еще можно придумать
как насчет плавающего фундамента?
гиппопо вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2012, 23:21
#13
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


гиппопо
Расскажи мне пожалуйста что такое 2-й тип просадочности....
Дальше покажи мне пожалуйста в СНИПе допустимые осадки...
Сравни эти данные, а потом опять вернись в тему...

Цитата:
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
как насчет плавающего фундамента?
Твой плавающий ф-т в это г-не утонет...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2012, 23:45
#14
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. DEM!

Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Расскажи мне пожалуйста что такое 2-й тип просадочности....
А самому почитать в СНиПе слабо? Я же не сказочник

Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Дальше покажи мне пожалуйста в СНИПе допустимые осадки...
12-15 см

Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Сравни эти данные, а потом опять вернись в тему...
чего сравнивать не понял, но думаю в норматив по группе суммации вложимся,
а потом чего дискутировать, если гидрология неизвестна


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Твой плавающий ф-т в это г-не утонет...
насчет г-на согласен, в нем утонет все! по принципу - что получится если к 1кг г-на добавить 4 кг джема (ответ- 5 кг г-на)
гиппопо вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2012, 23:50
#15
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
А самому почитать в СНиПе слабо? Я же не сказочник
При 2-м типе просадочности грунт от собственного веса на 5 см оседает...
Так что уж лучше сваи и не фантазировать...
В общем ваши идеи довольно таки абсурдны, учитывая что грунты равномерно вряд ли осядут...
И что тогда будет с вашей плитой???
В общем учите матчасть младчел...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2012, 00:08
#16
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. DEM!

Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
И что тогда будет с вашей плитой???
Да ничего небудет, нас с тобой переживет.

Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
В общем учите матчасть младчел...
Не хлебом единым живет человек!
гиппопо вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2012, 00:13
#17
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
Ув. DEM!
Да ничего небудет, нас с тобой переживет.
Конечно не будет...
Треснет только и ходуном пойдет после следующей зимы...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2012, 00:22
#18
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Треснет только и ходуном пойдет после следующей зимы...
Ходуном - это как ...
гиппопо вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2012, 23:18
#19
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
Ходуном - это как ...
Как, как, под одной частью плиты грунт просядет, по другой останется на месте, вот и начнет плиту эту корежить, потом и силы морозного пучения начнут действовать, если не опустить плиту ниже глубины промерзания...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2012, 18:07
#20
lsv_80


 
Регистрация: 19.03.2010
Сообщений: 27


а кто сталкивался с такими грунтами - Аргилиты твердые, модуль деформации-20МПа, плотность-1,8т/м3
lsv_80 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2012, 18:49
#21
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от lsv_80 Посмотреть сообщение
а кто сталкивался с такими грунтами - Аргилиты твердые, модуль деформации-20МПа, плотность-1,8т/м3
Если аргиллиты «твёрдые» да еще и с модулем деформации, то это скорее всего лишь глины.
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2012, 19:01
#22
lsv_80


 
Регистрация: 19.03.2010
Сообщений: 27


в изисканиях написанно аргелит (суглинистый), выветрующий, с множественными трешинами, твердый
в этот грунт сажать свая можно?
lsv_80 вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2012, 13:49
#23
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от lsv_80 Посмотреть сообщение
в изисканиях написанно аргелит (суглинистый), выветрующий, с множественными трешинами, твердый
в этот грунт сажать свая можно?
для навеса сваи?? стоит задуматься, может обычный стаканный фундамент и подушка (по расчёту) Я уверен нагрузка на фундамент подошвой 1,0х1,0м. от навеса не превысет R ИГЕ4-слоя
Rizo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2012, 13:57
#24
lsv_80


 
Регистрация: 19.03.2010
Сообщений: 27


а как же просадочный третий грунт?или предлагаете его заменить?
lsv_80 вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2012, 14:03
#25
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от lsv_80 Посмотреть сообщение
предлагаете его заменить?

подушка по расчёту (можно и заменить)
Rizo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2012, 14:12
#26
lsv_80


 
Регистрация: 19.03.2010
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
(можно и заменить)
ну заменить это нужно 6 метров котлован выкопать, не много подушки ли будет?
lsv_80 вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2012, 14:16
#27
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Та неслушай ты этих товаризчей, они явно не имели дела с просадочными грунтами...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2012, 14:21
#28
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от lsv_80 Посмотреть сообщение
ну заменить это нужно 6 метров котлован выкопать, не много подушки ли будет?
вообше то сплюсуй свои слои будет 5,5м - минус заглубления фундамента =? или ты собераешся прям на земле заливать свои фундаменты (с досыпкой грунта 0,5м)

если многовато просчитай подушку. если останется сушествуюшего грунта 1,0-,1,5м. просадка наверное на будет 10-15см.
Ты бы просчитал оснавания чем гадать

Последний раз редактировалось Rizo, 07.02.2012 в 14:29.
Rizo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2012, 14:44
#29
lsv_80


 
Регистрация: 19.03.2010
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Та неслушай ты этих товаризчей, они явно не имели дела с просадочными грунтами...
а что вы можете предложить для этих условий?
lsv_80 вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2012, 14:48
#30
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Та неслушай ты этих товаризчей, они явно не имели дела с просадочными грунтами...
За других не отвечай или если ты ето знаеш другие не знают думаеш. ты не единственный инженер на данном форуме, не забывай это.

Последний раз редактировалось Rizo, 07.02.2012 в 14:58.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2012, 01:19
#31
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
За других не отвечай или если ты ето знаеш другие не знают думаеш. ты не единственный инженер на данном форуме, не забывай это.
А много ли ты сооружений и зданий запроектировал на просадочных грунтах???
Я вот знаю AlphaGeo к его советам прислушивался не раз, знаю alektich-а с ним тоже не однократно общались по этой теме...
Но вот твои ответы вызывают некоторое сомнение относительно твоей квалификации в данном вопросе...
lsv_80
Самый простой и надежный способ ты уже озвучил, это сделать сваи...
Но как сказал AlphaGeo(
Цитата:
Как-то подозрительно, при 3 метрах просадочной толщи иметь второй тип по просадочности...
), вызывает сомнение грунты. Поэтом отчетик приложи к следующему посту, может быть и другое решение найдется...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2012, 07:13
#32
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500


В нашем регионе 70% грунты просадочные, из них 20% второй тип просадочности. Определенный опыт имеется.
Второй тип просадочности тоже бывает разный. Он может быть на грани с первым, но по нормам - второй. Нужно смотреть по геологии и считать.
Как бы я проектировал.
1. Заложить плиту на глубине промерзания. Посчитать плиту, причем армирование все таки я бы посчитал на возможность локального замачивания (у меня целая методичка гже-то была по поводу этого). Правда бывают вредные заказчики, сильно умные, которе говорят, что воды не будет, везде асфальт. А вот про всякие аварийные ситуации забывают. А возможно рядом раскопают и водичка польет - кто булет отвечать? Вполне возможно, что плита пройдет, ведь нагрузки невелики, а вот армирование может получиться довольно значительным и высоты плиты 200 мм скорее всего не хватит. Скорее всего 300. Допустим 6*6*240=8640кг от снега на одну стойку доволно таки мало, а на плиту толщиной 200 мм - много.
2. Попробовать перекрестные ленты. Думаю, высота получится 30-50 см, опять же на локальное замачивание.
3. Плиту положить на насыпной грунт - я не знаю как считать на деформации плиты от сил морозного пучения. Но такой вариант - тоже возможен. Представьте, допустим, плиту толщиной 1 м, разве она не выдержит? Но надо считать, получается на морозное пучение. А я таких расчетов не знаю, если кто посчитает - обязательно сообщите.
4. Сваи стойки - лучший вариант. Не думаю, что он получится дороже чем варианты с плитой.
Если бы все прошло по нормам, подписался бы под вариантами 1,2,4. А вот под 3-м не стал бы (хотя под метровой толщиной может и подписался бы, взяв задание с заказчика на такую плиту).
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2012, 08:29
#33
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


DEM;Но вот твои ответы вызывают некоторое сомнение относительно твоей квалификации в данном вопросе...

какие ответы ?
на которые сам же и ответил цитатой AlphaGeo

Последний раз редактировалось Rizo, 08.02.2012 в 08:37.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2012, 10:05
#34
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


Выясняйте отношения и меряйтесь длиной и толщиной выхлопных труб не на форуме.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2012, 10:28
#35
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Rizo
Я уже написал что устройство ф-ной плиты и столбчатых ф-тов нецелесообразно.
Самый простой и надежный ф-т для данного сооружения это сваи, вариант со сваями колоннами тоже хорош. можно было бы стальные трубы применить для этого.
PS. Ты не хами, лучше сказал бы сколько у тебя объектов на просадочных грунтах было и в каком районе. А мои предложения по ф-там ты мог бы увидеть выше по теме, в следующий раз повторять не буду...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2012, 10:41
#36
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Rizo
Я уже написал что устройство ф-ной плиты и столбчатых ф-тов нецелесообразно.
Самый простой и надежный ф-т для данного сооружения это сваи, вариант со сваями колоннами тоже хорош. можно было бы стальные трубы применить для этого.
PS. Ты не хами, лучше сказал бы сколько у тебя объектов на просадочных грунтах было и в каком районе. А мои предложения по ф-там ты мог бы увидеть выше по теме, в следующий раз повторять не буду...
1.Дакозать целесообразность это можно разве что технико-экономическими подсчётами (сравнениями всех вариантов)
2. Я не исключаю что можно и сваи
3. Автор требуй карточку принятых решений или Задание на проектирования (у ЗАКАЗЧИКА)
4. Я некому не хамил
5. Что ты прикапался сколько у меня проектов на (просадочных грунтах) один проект или сто проектов главное сделать всё правильно если один раз сделаеш правильно так и будеш до конца делать правильно хоть тысяча
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2012, 10:58
#37
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Offtop: Ну значит не было...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2012, 11:10
#38
lsv_80


 
Регистрация: 19.03.2010
Сообщений: 27


спасибо всем за обсуждения
вот додаю таблицу показателей и изыскания
и еще друзья не подскажите сколько может минимально нести забивная свая 12 метровая, 300x300?какие грунты вобще не знаю...((
Вложения
Тип файла: pdf Таблица ИГЭ.pdf (47.0 Кб, 134 просмотров)
Тип файла: pdf геология.pdf (159.2 Кб, 75 просмотров)
lsv_80 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2012, 11:15
#39
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


lsv_80
А где полный отчет....
Таблички и колонка это хорошо, но ты и отчет давай...
Ты на карте покажи где сваю 12м собираешься забивать и тебе сразу скажут несущую способность.....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2012, 11:58
#40
lsv_80


 
Регистрация: 19.03.2010
Сообщений: 27


вот и отчет пришел, это все что мне дали....
Вложения
Тип файла: pdf отчет 1.pdf (82.8 Кб, 728 просмотров)
lsv_80 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2012, 13:15
#41
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Да уж жестко..
Впервые читаю изыскания на украинском языке....
Думаю что хотя они и пишут о столбчатых фундаментах в качестве возможных под данное сооружение, но в качестве оптимального был бы более выгоден вариант со сваями колоннами...
Кстати а у тебя там навес не 6х12м(габариты то какие), а то может и в правду использовать столбчатые ф-ты с подуш4ой из ПГС-а..ю
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2012, 13:19
#42
lsv_80


 
Регистрация: 19.03.2010
Сообщений: 27


по уточненным данным между колонами 5,5 метров, длинна навеса 33 метра, и еще нужно ставить компрессор весом около 3 тонн на этот грунт..
lsv_80 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2012, 13:48
#43
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Узнай какие ф-ты в этом р-не делают(какие мощности у подрядчика), и уже принимай такие, т.к. сооружение не такое уж серьезное....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2012, 13:50
#44
lsv_80


 
Регистрация: 19.03.2010
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Узнай какие ф-ты в этом р-не делают(какие мощности у подрядчика), и уже принимай такие, т.к. сооружение не такое уж серьезное....
есть пару листов старого проекта , так там сваи забивные 12 метровые, 300 на 300, но тут нужно делать по наименьшим затратам, так как заказчик считает каждую копейку
lsv_80 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2012, 14:19
#45
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от lsv_80 Посмотреть сообщение
есть пару листов старого проекта , так там сваи забивные 12 метровые, 300 на 300,
Это жестко....
Самое главное узнай какого подрядчика принял заказчик...
У знай какие ф-ты делает этот подрядчик в данном р-не и действуй...
А то вдруг этот подрядчик сваи там вообще не забивает и установки у него нету, а может у него есть буровой станок 300-500 мм тогда можно и буронабивные, коротыши сделать с заглублением в аргилиты...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2012, 15:30
#46
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от lsv_80 Посмотреть сообщение
но тут нужно делать по наименьшим затратам, так как заказчик считает каждую копейку

3. Карточка принятых решений или Задания на проектирования у вас есть? #36

я просчитал на несушую способность по твоей ИГ твой грунт №3 у него рас. сопр. R=28т/м2
я же сказал тебе просчитай а не гадай, уже бы давно и нес способ. грунта и осадки (просадки) бы расчёт предоставил

В твоём отчёте геолог тебе подсказал какие делать фундаменты

Последний раз редактировалось Rizo, 08.02.2012 в 15:50.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2012, 17:02
#47
studios


 
Регистрация: 11.04.2007
Москва
Сообщений: 89


Добрый день. Подскажите пожалуйста по следующему впоросу:

Имеется тольща просадочных грунтов (это первый от поверхности слой) (5,5) метра, куда приходят столбчатые фундаменты промышленного здания (нагрузка примерно 100-120т). Геологии в своем отчете указывают, что начальное просадочное давление составляет примерно 3-4 т/м2 при степени водонасыщение =0,83. В соответствии с физикой процесса просадки и умных книжек с трудом верится что при такой степени водонасыщения грунт может быть просадочным с таким низким начальным просадочным давлением. подскажите это возможно?? заранее спасибо
Вложения
Тип файла: pdf Компрессия и срез_.pdf (127.2 Кб, 123 просмотров)
studios вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2012, 13:18
#48
studios


 
Регистрация: 11.04.2007
Москва
Сообщений: 89


Подскажите, пожалуйста, может ли грунт быть просадочным при водонасыщении S>0.8?? Есть ли какие-нибудь нормы на это???
studios вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2012, 15:06
#49
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от studios Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, может ли грунт быть просадочным при водонасыщении S>0.8?? Есть ли какие-нибудь нормы на это???
Теоретически возможно, но маловероятно.
К сожалению, не нормируется, по крайней мере на данный момент. Но, как правило, при Sr > 0.8 компрессионные опыты по двум кривым (для определения просадочности) не производят.
 
 
Непрочитано 26.04.2012, 17:23
#50
studios


 
Регистрация: 11.04.2007
Москва
Сообщений: 89


Спасибо AlphaGeo за ответ.
Первый раз такая ситуация. По физико-механическим характеристикам грунт 99,9% непросадочный, а геологии ссылаясь на испытания говорят что просадочный. Думали уплотнять, так у ИГЭ плотность скелета 1.64 т/м3, хотя просадочный грунт имеет обычно плотность меньше 1.6 т/м3 и уплотняют его до 1.6т/м3...

Последний раз редактировалось studios, 26.04.2012 в 21:18.
studios вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2012, 20:24
#51
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


studios, а относительная просадочность какая получилась? И всё же какая именно степень влажности: больше 0.8 понятие растяжимое?..
 
 
Непрочитано 26.04.2012, 21:22
#52
studios


 
Регистрация: 11.04.2007
Москва
Сообщений: 89


to AlphaGeo
Я в посте №47 прикрепил результаты лабораторных испытаний. Там в таблице указана зависмость давления и относительной просадочности. Более того сейчас обнаружил, что несмотря на то что при увеличении глубины отбра образцов начальное просадочное давление должно увеличиватся - оно уменьшается (при 1-9,-2м - 0,04Мпа, при 3,9-4,2м - 0,034МПа).

Как результат:
- сваи не можем сделать т.к.изыскания выполнены без учета свайного фундамента;
- уплотнять при таком коэффициента водонасыщения бессмысленно
- силикатизация (электросиликатизация ) - бессмысленно т.к. коэффциент водонасыщения большой + по коэфф. фильтрации нет данных (судя по всему он не велик)

Остается только грунтовые подушки... и то их эффективность вызывает сомнения при том что у нас плита по грунту с тех. нагрузкой 4,2т/м2
studios вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2012, 10:57
#53
grey_coyote


 
Регистрация: 22.11.2009
Сообщений: 111


Цитата:
Сообщение от studios Посмотреть сообщение
...при увеличении глубины отбра образцов начальное просадочное давление должно увеличиватся - оно уменьшается (при 1-9,-2м - 0,04Мпа, при 3,9-4,2м - 0,034МПа).
Нет такой прямой связи для просадочных грунтов (чем глубже, тем меньше больше Psl).
Другое дело что уверенно говорить о традиционной просадочности в очень пылеватых грунтах, находящихся в пограничной консистенции между туго и мягкопластичной без аргументов может быть не очень убедительно. В данном случае, имхо, для корректного определения просадки лучше было бы сделать компрессионные испытания по методу "одной кривой" в одной пробе с замачиванием пробы после стабилизации осадки при заданном давлении, а не по методу "двух кривых" на образцах "близнецах", так как не факт что они "близнецы", учитывая консистенцию и способы отбора проб.

Последний раз редактировалось grey_coyote, 27.04.2012 в 15:20.
grey_coyote вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2012, 14:27
#54
studios


 
Регистрация: 11.04.2007
Москва
Сообщений: 89


to grey_coyote спасибо огромное за полезную информацию
Прямая взаимосвязь может и не присутсвовать только в случае разных грунтов с точки зрения химий, но исходя из статических данных + исходя из того что описание и характеристики грунтов взятых для анализа (специально отбирал одинаковые грунты) на разных глубинах практически идентичны (хотя может где-нить камешек и попал) значение Psl должно увеличиватся.

На данный момент очень смущает следующее:
а)по статическим данным просад. грунты: р(плотность скелета)=1,2-1,5т/м3, пористотсть 45-60%, коэф. водонас S <0.7,
по рез. испытаний: р=1,65т/м3, пористость 41%, S=0.83
б) по статич. данным начальное просад давление должно быть примерно Psl = 0,2Мпа (минимально значение по статическим данным 0.02МПа)
по рез. испытаний: Psl= 0.034Мпа

В качестве стат. данных использовал книгу http://dwg.ru/search.php?zone=1&mod=...F2%EE%E2&type=
studios вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2012, 15:53
1 | #55
grey_coyote


 
Регистрация: 22.11.2009
Сообщений: 111


Ну, у меня так на данный момент еще больше смущений чем у вас... Отчета я не видел, но, сомнения одолевают начиная с паспорта неизвестно какой пробы неизвестно откуда отобранной....Если это не "Паспорт пробы", а "РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА" ИГЭ-1, то сомнений ещё больше, причем там высота и диаметр компрессионного кольца ко всему ИГЭ, что за кривульки компрессионных испытаний? осредненные по ИГЭ что ли?...или каким боком тут Давление набухания да еще (ПНГ) - первый раз узнаю, что Psw можно определить в приборе ПНГ, или вот модули Е для интервала 0,00-0,30 - это как? А Расчета типа грунтовых условий по просадочности к отчету не приложено? Там должны быть расчеты и графики для конкретных грунтовых условий конкретных скважин, в коих должны быть определены и Psl и Wsl и суммарная просадка от собственного веса грунта с указанием глубины до верхней границы нижней просадочной зоны, мощность нижней просадочной зоны и общая мощность просадочной толщи...
Ежели предварительно оценить этот грунт по Таблице Б.1. СП 11-105-97, ч. III Нормативные значения относительной деформации просадочности εsl, в зависимости от физических характеристик W (=21.1%) и е (=0,69), грунт этот не просадочный:
P, МПа εsl
0,1 0,0026
0,2 0,0052
0,3 0,0065

Последний раз редактировалось grey_coyote, 27.04.2012 в 16:15.
grey_coyote вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2012, 16:00
#56
studios


 
Регистрация: 11.04.2007
Москва
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от grey_coyote Посмотреть сообщение
А Расчета типа грунтовых условий по просадочности к отчету не приложено? Там должны быть расчеты и графики для конкретных грунтовых условий конкретных скважин, в коих должны быть определены и Psl и Wsl и суммарная просадка от собственного веса грунта с указанием глубины до верхней границы нижней просадочной зоны, мощность нижней просадочной зоны и общая мощность просадочной толщи..
Нет ничего подобного нет. По замечаниям от экспертизы будут переделывать лабораторные испытания...
studios вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2012, 16:26
#57
grey_coyote


 
Регистрация: 22.11.2009
Сообщений: 111


Поделом. Но не факт, что переделка только лабораторных испытаний поможет делу и тех. отчету об ИГИ, данные лаборатории будут обрабатывать те же геологи... Они в этом отчете сказали "просадка", а элементарных требований нормативных документов по приведению в отчете всех необходимых расчетов и графиков для просадочных грунтов не выполнили, скорее всего просто не знают как правильно всё это оформляется, в таком случае надежнее геологов сменить.... уж больно странную ведомость вы привели - не видел подобного чуда "РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА"
grey_coyote вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2012, 11:41
#58
studios


 
Регистрация: 11.04.2007
Москва
Сообщений: 89


В продолжении темы...

Проектом предусмотрено уплотнение грунтов (толща просадочных грунтов до 4,5метра) тяжелыми трамбовками 6т диаметром 2-3 метра сбрасываемые с высоты 4-8 метров. Предварительное количество проходок 8-12 по каждому шагу. Природная влажность примерно 20%. Коэффициент водонасыщения близок к 0,8, поэтому трамбование выполняется по предварительной подсыпке для исключения поверхностного разжижения грунтов. Уплотнения производится до исключения просадочных свойств грунта (до плотность уплотненного сухого грунта 1,7т/м3).

Коллеги подскажите пожалуйста есть ли у кого-нибудь опыт уплотнения данных типов грунтов?

И еще небольшой вопрос: что делать с сетями?

Последний раз редактировалось studios, 18.05.2012 в 11:53.
studios вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Просадочные грунты в основание навеса



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли заложить кирпичную трехлойную стену 510 мм в г.Краснояск, грунты просадочные? yaslavyanka1 Основания и фундаменты 19 25.08.2013 11:13
Просадочные грунты rualex Основания и фундаменты 57 07.12.2012 13:10
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
Просадочные грунты. С1 и С2?? pahan4ik Основания и фундаменты 16 31.08.2010 14:20