Лестничная площадка, архитектурное решение
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Лестничная площадка, архитектурное решение

Лестничная площадка, архитектурное решение

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.02.2012, 10:20 #1
Лестничная площадка, архитектурное решение
NameleSS
 
Регистрация: 08.02.2012
Сообщений: 13

Подскажите пожалуйста.
Ширина лестничной площадки равна 1100 мм, но по СНиП должна быть не менее 1350 мм. Если увеличить, то соответственно пропадают ступеньки вверх и вниз.
Нужно архитектурное решение, по сути уже на самой площадке надо добавить две ступеньки, только как лучше это сделать?
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Untitled-2.jpg
Просмотров: 213
Размер:	73.0 Кб
ID:	74499

Просмотров: 8232
 
Непрочитано 09.02.2012, 12:51
#2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от NameleSS Посмотреть сообщение
только как лучше это сделать?
Увеличить лестничную клетку в размерах.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 14:28
#3
NameleSS


 
Регистрация: 08.02.2012
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Увеличить лестничную клетку в размерах.
это я понимаю, и говорю что пропадает ступеньки, и их надо добавить где-то, либо по диагонали, либо перпендикулярно существующим ступенькам...
NameleSS вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 14:45
#4
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Лестничная клетка - это не лестница, а помещение, в котором размещены лестничные марши и площадки. Вот его и надо увеличить, чтобы всё поместилось.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 15:12
#5
NameleSS


 
Регистрация: 08.02.2012
Сообщений: 13


Это невозможно, здание уже существующие, на нем идет реконструкция!
NameleSS вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 15:27
#6
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Начинаем с начала.
Здание какое - назначение, класс функциональной пожарной опасности?
Из чего стены лестничной клетки, марши, площадки лестницы?
Если реконструкция - возможно практически всё, другое дело какова сложность и цена мероприятий.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 15:38
#7
NameleSS


 
Регистрация: 08.02.2012
Сообщений: 13


здание - санаторий, как я понимаю относиться к "Ф 1.1 Детские дошкольные учреждения, специализированные дома престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса школ-интернатов и детских учреждений".
лестница монолитная новая делается...
NameleSS вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 15:49
#8
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,232


Добавить не 2, а 3 ступеньки в середине площадки перпендикулярно основным ступеням и площадке. Тогда будет две поворотные маленькие площадки.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 16:02
#9
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Если санаторий, то Ф1.2. Думаю, лестница эвакуационная? Высота этажа 3 м, лестница 2-хмаршевая? Ширина лестничной клетки какая?
Добавить ступеньки на площадке никак не получится - ни по диагонали (забежные ступени), ни перпендикулярно (разрезная площадка).
СП 1.13130.2009:
Цитата:
5.3.9 Предусматривать на путях эвакуации винтовые лестницы и забежные ступени, а также разрезные лестничные площадки, как правило, не следует.
Площадки с обеих сторон марша одинаковой ширины? Если так, то придется всё же увеличивать лестничную клетку.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 16:21
#10
NameleSS


 
Регистрация: 08.02.2012
Сообщений: 13


Схема лестницы приложена в самом начале, ширина марша 1,350, ширина проема посередине 0,520, т.е. длина площадки 3,220. Высота этажа получается 4,500, т.е. на 3-ей площадке 2ой этаж начинается.
NameleSS вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 16:32
#11
Robert Bartini

конструктор ПГС
 
Регистрация: 22.03.2010
Сообщений: 30


можете разрез лестницы в автокаде выложить? и показать что на чертеже существующее, а что проектируемое?
Robert Bartini вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 16:33
#12
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Если ширина между маршами 520мм, то 3 ступеньки там сделать не получится, как предлагает иваниваныч. Площадки всё же одинаковые по ширине?
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 16:36
#13
NameleSS


 
Регистрация: 08.02.2012
Сообщений: 13


площадки одинаковые
NameleSS вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 16:51
#14
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Попробуйте ступени проступью 320мм, подступенок - 160мм. Два марша по 9 подъемов, один - 10 подъемов. Марш 10 подъемов длиной 2880мм + две площадки 1350мм= 5580мм. - Помещается в лестничную клетку по длине?
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 17:10
#15
NameleSS


 
Регистрация: 08.02.2012
Сообщений: 13


Нет, боюсь так не получиться. Мне подсказали что можно сделать пандус на площадке!скажите реально это?
NameleSS вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 17:13
#16
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от NameleSS Посмотреть сообщение
Нет, боюсь так не получиться. Мне подсказали что можно сделать пандус на площадке!скажите реально это?
Чего боитесь? Длина лестничной клетки какая? Пандус - это реально, только зачем? Ваших проблем пандус не решит.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 17:25
#17
NameleSS


 
Регистрация: 08.02.2012
Сообщений: 13


длина 5,610, но как мне сказали это приведет к изменению отметок площадок, что не приемлемо проектом - в следствии чего сходиться все к устройству пандуса, правда я не представляю как это возможно (пандус на лестничной площадке???) если есть возможность объясните пожалуйста!
NameleSS вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 17:40
#18
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Уклон у пандуса можно делать не более 1:6. Исходя из этого на всех трёх площадках можно сделать пандусы длиной 520х3=1560мм с общим подъемом 260мм.
Всё. Сушите вёсла, приплыли.
Ситуация зашла в тупик. Кто там чего советует, тот пусть и гребёт дальше. Мне надоело за вас работать задарма, больше ничего посоветовать не могу и не хочу.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 17:49
#19
Robert Bartini

конструктор ПГС
 
Регистрация: 22.03.2010
Сообщений: 30


вот так что-ли?

сделайте в монолите с любыми размерами 1:2 как обычно
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: лестница.jpg
Просмотров: 127
Размер:	43.7 Кб
ID:	74624  
Robert Bartini вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 17:57
#20
NameleSS


 
Регистрация: 08.02.2012
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от Robert Bartini Посмотреть сообщение
вот так что-ли?
под рукой разреза нет, но получается так...
Цитата:
Сообщение от Robert Bartini Посмотреть сообщение
сделайте в монолите с любыми размерами 1:2 как обычно
спасибо за предложение!
Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Мне надоело за вас работать задарма,
вам конечно огромное спасибо за помощь, но форумы созданы для помощи на благотворительной основе и ни кто ни кого не принуждает!
NameleSS вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 19:28
#21
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,790
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от NameleSS Посмотреть сообщение
но форумы созданы для помощи на благотворительной основе и ни кто ни кого не принуждает!
Offtop: И вопрошающие дают всю необходимую информацию для полноценных ответов добровольно а не клешнями вытягивать и при этом читать упреки.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 19:37
#22
VES1


 
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 532


Цитата:
Сообщение от NameleSS Посмотреть сообщение
Ширина лестничной площадки равна 1100 мм, но по СНиП должна быть не менее 1350 мм.
А какая при этом ширина марша?
VES1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 19:43
#23
NameleSS


 
Регистрация: 08.02.2012
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от VES1 Посмотреть сообщение
А какая при этом ширина марша
ширина 1,350...
NameleSS вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2012, 12:00
#24
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Сегодня на свежую голову всю вышенаписанную ахинею переосмыслил и поржал
NameleSS, зачем жешь было так изгаляться-то и производить эксперименты на людях, ежели в лестничной клетке длиной 5610мм свободно помещались и две площадки по 1350мм и марш длиной 2700мм со стандартными ступенями 300х150(h)мм?????
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2012, 12:25
#25
_REGEN


 
Регистрация: 14.12.2010
Там, где мамонты жили ...
Сообщений: 224


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
зачем жешь было так изгаляться-то и производить эксперименты на людях
Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Сегодня на свежую голову всю вышенаписанную ахинею переосмыслил и поржал
Не рано ли? Ибо

Цитата:
Сообщение от NameleSS Посмотреть сообщение
Высота этажа получается 4,500, т.е. на 3-ей площадке 2ой этаж начинается.
Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
лестница 2-х маршевая?
Цитата:
Сообщение от NameleSS Посмотреть сообщение
под рукой разреза нет, но получается так...
Если лестница 3-х маршевая, то действительно , присоединяюсь к Вам DJo Frey, а если 2-х маршевая? Разреза то нет.
__________________
Время – лучшее лекарство, лечит даже от жизни.
_REGEN вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2012, 12:32
#26
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


На десятом посту в теме вчера выяснили, что лестница 3-хмаршевая. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=874477&postcount=10
Мне тоже нелегко понять было... Поржал от души. Аффтар, пиши исчо!
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2012, 12:40
#27
_REGEN


 
Регистрация: 14.12.2010
Там, где мамонты жили ...
Сообщений: 224


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
На десятом посту в теме вчера выяснили, что лестница 3-хмаршевая
Если учесть, что на отм. 0.000 не площадка (а, что?), то да.
__________________
Время – лучшее лекарство, лечит даже от жизни.
_REGEN вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Лестничная площадка, архитектурное решение



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Межэтажная лестничная площадка в загородном доме Yulia88 Конструкции зданий и сооружений 7 22.07.2010 14:44
Лестничная площадка на одной колонне Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 6 12.05.2010 22:57
Лестничная площадка. Помогите найти серию ASSIS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.04.2010 00:20