Как при расчете на продавливание определить предельный изгибающий момент у крайней колонны?
Регистрация: 03.06.2011
Сообщений: 86
|
||
Просмотров: 26994
|
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,446
|
Посмотрите вот это http://dwg.ru/dnl/2010
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,446
|
Цитата:
1) Увеличить сечение колонны 2) Сделать явную капитель 3) Сделать скрытую капитель (с применением поперечной арматуры или жестких элементов проката) 4) Поставить балки и т.д. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.06.2011
Сообщений: 86
|
О спасибо за ответ. Но я немного другое имел ввиду. У меня момент 4.9тм, а предельный момент воспринимаемый бетоном 4.5тм. У меня получается что не проходит по одному только моменту. Если считать без учета момента то запас прочности 36%. А по расчету получается что момент еще бобавляет 110% в худшую сторону...
Момент возникающий в колонне можно получить только из программы лира например? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.06.2011
Сообщений: 86
|
Просто очень большой момент получился. Я сейчас выложу подробный расчет в ворде.
А момент в колонне я могу только из лиры взять? Т.е если продольная сила добавляет 64%. А момент превышает предельный момент в 1.1раза, т.е. на 110%, то необходимо считать, что момент не может добавить больше 64%? А где это в СП есть? Последний раз редактировалось 092, 12.03.2012 в 11:28. |
|||
![]() |
|
||||
Расчеты Регистрация: 03.04.2009
Новосибирск
Сообщений: 36
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.06.2011
Сообщений: 86
|
А почему программа ищет максимальный момент воспринимаемый бетоном по наибольшему значению момента сопротивления?
Из научно-технического расчета НИИЖБа. Формула 3.17 и 3.18. В расчете учитывается наименьшее значение W. А в экселевской программе почему-то наибольшее? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Расчеты Регистрация: 03.04.2009
Новосибирск
Сообщений: 36
|
Оба момента направлены в одну сторону- т.е. складываются. А вот знак равнодействующего момента будет зависеть от того, как он расположен по отношению к свободному краю плиты, и куда направлена продавливающая сила. Как правило получается знак "+". Правила знаков можно увидеть в подсказке...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Допустим рис. 2.1 стр. 20 и расшифровка M к формуле (2.1) стр. 16. Цитата:
Цитата:
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 17.12.2012 в 10:20. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Если не ошибаюсь, то на сжатую часть сечения колонн и растянутую арматуру в противоположной части сечения внецентренносжатых колонн. Если бы этих изгибающих моментов не было бы, были бы центральносжатые колонны, но какое значение это имеет к надёжности примыкания плит перекрытий к этим колоннам? Не кажется ли вам, что для плит перекрытий совершенно не имеет значения тип колонн?
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Узел в монолите "как-бы жёсткий". Соответственно при повороте опорного узла колонны должно поворачиваться и перекрытие. Вроде как мои мысли подтвержадются статьёй Силантьева А.С. (см. вложение). Цитата:
Перекрытие толщиной 160 мм и колонна 800х800 мм. Есть подозрения, что влияние одного на другое будет разное (перекрытия на колонну или наоборот). Это сродни заделки перемычки в сборной железобетонной панели в простенок. Мощная перемычка (пусть высотой 1000 мм) заделанная в тонкий простенок 200 мм, будет поворачивать простенок и узел сопряжения с простенком при расчёте самой перемычки будет податливым или вообще условно можем принять его шарнирным. И наоборот, тонкая перемычка над проёмом (пусть высотой 200 мм) заделанная в простенок шириной 1000 мм и более. В данном случае резонно принять жёсткий узел сопряжения с простенком при расчёте перемычки. Как-то так. Всё вышесказанное чисто ИМХО.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 18.12.2012 в 12:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Можете себе представить, что совершенно так не думаю. А вот реально думаю об абсурдности навязанного проектировщикам расчёта на так называемое "продавливание" узлов стыка колонн с безбалочными перекрытиями с учётом не только вертикальной нагрузки от плиты, но и с учётом изгибающих моментов, действующих в колоннах каркаса. При этом сразу оговорюсь, что в каких то случаях, довольно редких, такой расчёт логичен и закономерен. Ну например когда на стойку, заделанную в фундаментную плиту, действуют вертикальная и горизонтальная нагрузки. В этом случае действительно может произойти именно продавливание без кавычек фундаментной плиты в случае недостатка её прочности и в этом случае расчётная формула НИИЖБа реально применима. Но она совершенно не должна распространяться на расчёт каркасов с безбалочными перекрытиями. Десятки лет расчёт плит выполнялся по простой формуле с учётом только обрушающей вертикальной нагрузки и надёжность этого метода подтверждёна практикой. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
а откуда в колоннах момент? (допустим ветра нет)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Здесь случай типа что первично, яйцо или курица. Первично на плиту действуют вертикальные нагрузки (собственный вес, полезная нагрузка и т.д.), в ней возникают изгибающие моменты.Из за жёсткости узла сочленения плиты с колоннами в последних возникают тоже изгибающие усилия в добавление к действующим вертикальным усилиям. И почему эти моменты в колоннах надо использовать при расчёте плит перекрытий на "продавливание"? При расчёте колонн эти моменты надо учитывать, но какое эти моменты имеют отношение к плите, если они сами являются следствием работы плиты на вертикальную нагрузку? Абсурд, да и только.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Уважаемый, плита воспринимает моменты, действующие "в плите", а не в каком то узле, который при правильном проектировании находится в уравновешенном состоянии. Для восприятия этих моментов подбирается правильно марка бетона и арматура то ли верхняя, то ли нижняя. А ещё в плите действуют поперечные силы, которые равны вертикальной нагрузке на плиту. Вот они то и стремятся "срезать" плиту и в случае недостаточной толщины плиты, недостаточной прочности бетона, недостаточного поперечного армирования в зоне этого срезания бывают обрушения. Но причём здесь изгибающие моменты в соседней колонне?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Ну это так мы и до таблицы умножения доберёмся. Мне про скачок в эпюре неинтересно. Мне интересно следующее: десять лет тому назад НИИЖБ подсунул проектировщикам совершенно "сырую" методику расчёта безбалочных плит, предположительно чтобы освоить деньги на НТотчёт, а всё проектное сообщество с этим соглашается безропотно. А НИИЖБ продолжает эту туфту перепечатывать из норматива в норматив и хоть бы хны. Вот недавно в СП опять тоже без изменений перепечатали. И вот бедный 092 мучается с вопросом, как ему определить изгибающие моменты в крайних колоннах при расчёте плиты на продавливание и не задаётся вопросом, а зачем ему эти моменты?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Да вряд ли, скорее всего до еврокода им дотянуться не удалось. А какое отношение имеет к еврокоду методика расчёта безбалочных плит, придуманная НИИЖБом? Разве они совпадают? Неужели у них тоже момент сопротивления в см2, а моменты инерции в см3?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290
|
Не совпадают, но моменты учитываются. W тоже в см2. Только в Еврокоде его не называют "момент сопротивления коробчатого или кольцевого сечения с толщиной стенок равной единице". И расчетные случаи для центральных, крайних, угловых колонн различают.
По существу вопроса. Думаю Вы согласитеь, что НДС колонны и НДС примыкающего участка плиты взаимосвязаны. Если в одном случае в колонне отсутствует момент, а в другом, при прочих равных условиях, - присутствует, то и усилия в плите (M,Q) будут другими. Можно определять поперечные силы в плите по усилиям в колонне, что и предлагается в методике СП. Можно интегровать касательные напряжения по поверхности продавливание в плите. Определить усилия в стержневом элементе проще. Последний раз редактировалось andsan, 18.12.2012 в 22:27. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Создал тему по продавливанию.
Думаю, будет интересно.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
troja
Момент=фикция. Его нет в природе. Есть продольная сила, приложенная с определенным эксцентриситетом. Вот эта эксцентренность делает нагружение расчетного контура неравномерным. Вспомните эпюру напряжений для внецентренно нагруженного фундамента, где крайние волокна нагружены больше и напряжения в них больше, чем среднее давление. А вот почему СП не разрешает, чтобы влияние от момента было больше, чем от продольной силы - не ясно. Это может быть волевым решением, фактом, доказанным экспериментально или математически выведенным доказательством. ХЗ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290
|
Не только от ветра- разные пролеты, различная нагрузка. В еврокоде есть термин - влияние неуравновешенного момента.
Методики расчетов соответствуют практике проектирования. Вы встречали старые методики расчета плоских монолитных плит (без балок и капителей)? Приведу пример из "Руководства по расчету статически неопределимых железобетонных конструкций". Безбалочное перекрытие - это плоская плита с капителью (на крайний случай с мет. воротником), конечно в этом случае учет моментов не очень актуален. . Последний раз редактировалось andsan, 19.12.2012 в 15:56. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Уважаемый andsan, с случаем неуравновешенного момента согласен, но рамный узел каркаса разве можно назвать неуравновешенным? В своём посте (кажется 31) я приводил случай, когда учёт изгибающего момента не только возможен, но и необходим (стойка с горизонтальными и вертикальными нагрузками, заделанная в фунд. плиту). Но какое это имеет отношение к безбалочной плите перекрытия многоэтажного здания? Здесь сам термин "продавливание" и то применим с громадной натяжкой. Кто тут кого продавливает? Верхняя колонна? Так она давит не на плиту, а на нижнюю колонну. Нижняя колонна? Так в ней усилия направлены совсем в другую сторону от плиты и продавить её она никак не способна. А в чём же проблема? А она в том, что плита перекрытия в строгом соответствии с законом всемирного тяготения стремится упасть вниз, обрушиться, отломиться от поддерживающих её колонн, а этого желательно исключить с помощью правильного расчёта. На мой непритязательный взгляд методика старого СНиПа (2.03.01-84) вполне с этим справлялась, хотя и без учёта моментов в колоннах. Парадокс ситуации в том, что если произвести проверку по новой методе сотен, а возможно тысяч ранее построенных зданий, то обнаружится, что практически все они "не проходят" на так наз продавливание, что их якобы срочно надо усиливать, хотя они в эксплуатации уже не один десяток лет и никаких признаков аварийности в них не наблюдается. Что то от НИИЖБа на этот счёт никакого мнения слышать не приходилось. Вот и возникает вопрос: а почему до 2002 года можно было моменты в колоннах не учитывать при проектировании плит перекрытий, а сейчас почему то необходимо?. Или всё таки можно не учитывать? Или не надо их учитывать?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
troja, плита перемещается вниз с поворотом относительно участка плиты, примыкающего к колонне,
ограниченного контуром призмы продавливания. если представить, что плита остается на месте, а колонна перемещается вверх- то полная аналогия с фунд Offtop: я то думал, что вы можете пояснить смысл расчета изложенного в старых снип Последний раз редактировалось efwl, 19.12.2012 в 18:37. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290
|
А почему снговая нагрузка раньше была 140, а теперь 180 кг/м2(III район) и что теперь делать со старыми крышами, "срочно надо усиливать"? Я считаю, что учет моментов вполне обоснован, хотя требования норм, на мой взгляд завышены.
В любом случае, как бы мы не относились к нормам, их следует выполнять. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Уважаемый efwl, полагаю, что вы ещё довольно молодой специалист (и слава богу), поэтому не в курсе этой формулы, просто вы её не знаете, а знаете расчётные формулы в современном варианте. Поэтому вам и непонятно как можно сомневаться в правильности той или иной формулы из действующего снипа. Мне пришлось пользоваться и теми и этими вариантами расчёта безбалочных плит на продавливание в течение весьма продолжительной проектной деятельности и поэтому у меня постепенно созрело неприятие нынешнего варианта. Я считаю его сырым, опрометчиво внедрённым в практику проектирования безбалочных перекрытий каркасов.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
чуть ниже, по приведенному мною тексту есть этот расчет, но каких-то более подробных коментариев
по поводу ее применения не встречал. на счет новых норм- может вы и правы на счет той формулы, мне было бы интересно узнать область ее применения если был не корректен- извините |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
К сожалению статья господ Карпенко ничего не проясняет в спорах, во всяком случае не выглядит убедительной. Ну где они находят в колоннах ж-б каркаса силу, направленную вверх? Не ерунда ли это, если не выражаться погрубее? однозначно усилия в колоннах направлены строго вниз и какие бы стрелки вверх кто либо не рисовал, от этого они своего направления не поменяют. В узле многоэтажного здания верхняя колонна давит на нижнюю, нижняя на более нижнюю, а всё остальное "от лукавого". Во вторых, показывая узел каркаса, показывают М в колоннах, но почему то не показывают моменты, действующие в приопорной зоне плит перекрытий, примыкающих к колонне. Они то куда подевались? Уж ежели "вырезали " узел, так и обозначьте все усилия, которые там действуют, а не выборочно и картина уравновешенности узла будет выглядеть совсем по другому, а сомнения в правильности использования моментов в колоннах для расчёта "продавливания" перекрытия будут выглядеть более обоснованными. В третьих весьма сомнительны утверждения о том, что в расчётах на продавливание надо учитывать половину от суммы верхнего и нижнего моментов. Почему половину, а не треть или наоборот три четверти? каким инструментом это было измерено? И почему соотношение М продавливающего и удерживающего надо принимать не более соотношения F продавливания (раньше), или не более половины (сейчас по новому СП)? Очень сырыми и малообоснованными выглядят все эти новые методики расчёта так наз. "продавливания" безбалочных перекрытий.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Изгибающий момент в фасонке связи при болтовом соединении | AV2000 | Металлические конструкции | 93 | 17.03.2023 11:17 |
Фиктивный момент в заделке колонны | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 175 | 03.03.2022 11:09 |
Продавливание. Как найти момент сопротиления контура бетона расчетного сечения плиты ? | Olga12 | Железобетонные конструкции | 35 | 03.08.2021 08:34 |
Scad 11. Изгибающий момент в балке меньше при ручном расчете в 8...10 раз | Aleks ManaeFF | SCAD | 16 | 20.07.2009 07:41 |
Изгибающий момент в свайном фундаменте | Veron09 | Основания и фундаменты | 2 | 02.07.2009 18:25 |