Какой коэффициент запаса Вы используете?
конструктор, смею надеяться, что инженер
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372
|
||
Просмотров: 23943
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Не секрет, 10-15 как раз. Но это касается не сигмы (в строительстве) при например проверке прочности, а коэффициента использования по какому-либо параметру. Например по устойчивости, когда напряжения как таковые не фигурируют вообще.
Про 5% - возможно, это Вы слышали наоборот про недонапряжение в связи с дискретностью профилей. Это записано в СНиП.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338
|
Цитата:
Не все! Если за линейность не вылазить, то там и так запасов будь здоров. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Цитата:
Не знаю как объяснить, должна быть чуйка, где можно работать спокойно, а где лучше перестраховаться. ИМХО коэффициент использования 10-15% это оОчень большой запас, то есть там где по расчету к примеру нужен 16 двутавр Вы ставите тридцатый. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Ну это правильно, делаю тоже самое.
Мы видать немного попутались ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
а если на стройке вместо стали С345 привезут С285...а у тебя запас всего 3-5%...и не согласуют с тобой, как будешь доказывать свою правоту в случае чего?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Это мы немного в курсе. В нормах много чего заложено. Почти все заложенное мы уважаем и соблюдаем.
Так надо. Мы же не роботы точного исполнения. И не прокуроры (Вот Нитонисе пришел - нам конец ![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
не не надо,кроме того что сталь была 285,а не 345 о чем все будут кричать с пеной у рта
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
ну да,ну да только если экспертиза некупленной окажется...не ну если ты уверен,что тебе связей отмазаться хватит,то вперед закладывай свои 5%
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2003
Сообщений: 224
|
Обсуждали уже. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=3148
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Мда. С таким подходом уже не первый раз повторяю - проектированием заниматься не стоит. Ведь всегда могут выполнить не по проекту и повесить всех собак на вас, ведь вы так этого боитесь. Что касается стали 345 или 285, то во-первых примененная сталь должна быть зафиксирована в исполнительной документации. Но если все куплено и написали 345, а применили 285, то есть еще и экспертная комиссия, которая проведет анализ вашего проекта, проведет необходимые расчеты и даст вердикт - достаточно ли здесь было стали 345 или это проектная ошибка. Но если и экспертная комиссия куплена, то вы попадаете при любом раскладе. Ведь даже заложившись с запасом 200 процентов купленная экспертная комиссия скажет, что несущая способность не была обеспечена.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Нитонисе
Все правильно, так и должно быть. Моя хата скраю, ничего не знаю - проект в порядке, делайте что хотите. Не знаю как у Вас, но в нашем гондурасе иногда строители воруют, иногда могут нагрузить конструкцию выше чем в ТЗ и т.д. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Люди, берите допускаемое напряжение 120 МПа, как для стали Ст. 0 до войны, плюс запас по 5-7 мм на сторону на будущую коррозию, и будет счастье. Чай, не авиаторы. Запас "на динамику" - 2 как минимум!
Согласитесь-ка, все зависит от адекватности расчетной схемы и нашего знания величины будущей нагрузки (мет. завод в г. N, на эстакадах промпроводок труб навешано в 2 раза больше, чем предусмотрено. И таки стоят!) И в подкрановых балках экономия оборачивается заменой через два года, и кому ж такая экономия нужна? С другой стороны, если нагрузка ЧЕТКО известна, и знаешь, что ржаветь оно со страшной силой не будет, так чего б не посчитать с учетом работы металла за пределом упругости? Да, смотреть надо по случаю, и не закладывать лишнего туда, где оно не нужно, но и не экономить та, где боком выйдет. То же самое - СНиП 2-23 запрещает закладывать запас толщины на коррозию. Тоже ж философски надо относиться, А то под тушильной башней коксохима ставят некрашенные конструкции из Ст3, и лет на 15 о них забывают, а слоеный пирог там через 3-5 лет уже будь здоров. Площадь сечений уменьшается со страшной силой!! И не замыкаться на снипе, читать нормы по кранам, Регистр судоходства, расчеты деталей машин и т.д. Кругозор - это великая вещь))). А насчет С285 вместо С345... Врятли, мне кажется. Скорее, привезут несоответствующую по категории. Ст3сп1 вместо Ст3сп5, 09Г2С-4 вместо 09Г2С-15, С345-1 вместо С345-3, 09Г2С вместо С345..... Всеж таки не 45й год на дворе. Это тогда лепили из того, что попадалось.... Последний раз редактировалось lexabelic, 14.03.2012 в 22:04. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372
|
Цитата:
![]() работаю пока в упругой стадии, до пластичной стадии работы металла мозгов еще не хватает, но хочется ![]() А то обидно, в Китае строят так, как нам и не снилось - хотя еще лет 20 назад (ну может не 20, а чуть поболее) наша страна их учила... Для меня до сих пор шок их гостиница (металлокаркас выше фундамента) за 15 дней (или что-то около того) под чистовую отделку - БЛИН - строительная компания полотенца вешала... Я дома после ремонта еще неделю все в порядок приводил ![]()
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 19.07.2006
Омск
Сообщений: 142
|
И будет прав, сославшись на п.1.9 СНиП II-23-81*, который гласит следующее:
"Элементы стальных конструкций должны иметь минимальные сечения, удовлетворяющие требованиям настоящих норм с учетом сортамента на прокат и трубы. В составных сечениях, устанавливаемых расчетом, недонапряжение не должно превышать 5%" А на практике, как написали выше, просто берем следующий ходовой профиль, если не уверены. Про "не ту сталь". Есть такие "бамажки" называются паспорта и сертификаты. В них пишут многое, в т.ч. и марку стали. Вы, как представитель авторского надзора, например, всегда имеете право окинуть своим взглядом эти документы, которые ДОЛЖНЫ быть на строительной площадке. И только не надо тут говорить, что вам их не дадут или подменят. Не дали - звонок заказчику; подменили - фотофиксацию никто не отменял. Все, что связано с отступлением, должно быть согласовано с заказчиком и вами, как представителем проектной организации. Последний раз редактировалось DMI, 15.03.2012 в 06:52. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.06.2011
Сообщений: 141
|
Цитата:
сталь едет с завода (куча испытаний и хим анализ проводится при изготовлении, есть сертификат) с таким подходом можно сразу везде 100 двутавр ставить.. так на всякий случай... Запас ставлю порядка 15-20% + учитываю возможные ошибки строителей.. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
-с таким одноплоским подходом (позиция прикрывания пунктами норм) к непростому вопросу надежности Вам проектированием заниматься не стоит. Не дай бог конечно, но если случится авария на Вашем объекте, погибнут люди, Вы очень быстро пересмотрите свою строгую философию надежности.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Давайте оставим эту бесполезную дискуссию... Слишком глобальные и риторические вопросы подняты. В довершение ее - нам когда-то преподаватель по МК расшифровал название коэф-та Кб - коэффициент бздивости... ))
Вот лучше ответьте. По предельным состояниям в СССР считают с 1960г. (как там снип-то назывался.. СНиП II-B.3-62 вроде). Расчетное соспротивление для стали Ст3 бало 160МПа, для мостов - вообще 140МПа. С 1972г. появилась цифра 210МПа. По СНиП 2-23 - начали считать по фактически по пределу текучести с коэфф-том 1,025-1,05 для углеродистой стали. Т.е. для Ст3сп до 20мм Ry=235 МПа. Оправдано ли такое повышение расчетных сопротивлений? Так для многих типов конструкций же ввели расчеты за упругой стадией работы стали. Ладно сейчас почти везде внепечная обработка, непрерывная разливка, мартенов нет... Но когда в 81 году вводили нормы, в основном же в слитки разливали сталь, МНЛЗ мало было. Почему так осмелели? Что раньше, хотя бы в 60х годах, считать по пределу текучести? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
А как же? Человек опасается подстав. Поэтому страхуется при принятии проектных решений. Обратите внимание, что опасается не "незнания своих незнаний", а того, что в случае чего его просто сделают крайним и не спросят. В этой ситуации и принцип "везде двутавр 100" не спасет, ведь коррумпированные чиновники все равно сделают крайним. Поэтому с такими мыслями лучше не заниматься проектированием, а рассмотреть какие-нибудь менее ответственные профессии. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Мир, к сожалению, случаен.
Мир конструкций - особенно. Например, у стали R=2,4 т/кв.см, нагрузка 1 тонна. Вот все это - вероятностные величины. Ну и каков будет характер результатов расчета? Вероятности "зашифрованы" в детерминированные величины, введенные в нормы. Вот чтобы разговор о проценте недогруза не был однобоким, нужно говорить о расчетах не по нормам, а вероятностном. Тогда бы я посмотрел, какое R оптимисты-100%-ки выбрали бы из диапазона 2,2....3,8 т/кв.см из реальной кривой распределения R. и нагрузку тоже, из кривой Пуассона ![]() В нормах коэфф. надежности лишь отчасти отражают эти вещи. Это, кстати, к вопросу о величине R раньше и сейчас - в указанный Вами период времени внедрился метод расчета по предельным состояниям. Кроме этого, в понятие оптимальности входит естественным образом понятие "стоимости". А вес конструкции не пропорционален стоимости. Так что убавив вес на 10%, не нужно думать, что Вы поступили мудро - стоимость снизилась на 0,1%, а вероятность отказа повысилась на 2%. Это много, кстати. Ну и в заключение: коэфф-т надежности конструкции, хоть как не считай, все равно <1.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302
|
Со сколькими проектировщиками опытными не общался, все подбирают сечения элементов по нормам + 1 поз. по сортаменту (если не чепуха какая-то, конечно), были и такие, что прошли через подставы - здравый смысл в ходе работы и подстраховка дают хороший результат. Коэф. использования обычно 10-15%, но бывает и поболе, особенно когда удобнее и дешевле унифицировать.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372
|
Цитата:
![]() Сегодня шеф сказал заказчикам, "если хотите потратить деньги, то лучше дайте их нам, а не китайцам - все равно мы за проект отвечаем" (у них приятельские отношения). Сказал, что от такой наглости, аж поперхнулись ![]() Ильнур можете посоветовать еще какую нибудь литературу по теории надежности (судя по всему Вы в ней разбирались)
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Alekceich заказчик случаем не подрядная организация
![]() Я не пойму проблемы, ну хотят они 20% запаса, Вам что от этого хуже станет, или спать спокойно не будете от того что заложили чуть больше чем надобно? Или проект уже готов, а они хотят увеличить сечения что повлечет за собой изменения проекта за бесплатно? |
|||
![]() |
|
||||
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Везде нужен научный подход. ЦНИИПСК им. Кучеренко должен разработать нормы по расчету коэффициента бздивости. 15-20% - это недифференцировано.
Хорошо строителям. "Закопал" 10% лишнего веса - и спишь спокойно. А в транспортном машиностроении, например, уже не все так просто. И для кранов довольно существенно. Ну так что, правы были дедушки, которые брали [б]=140-160 МПа, которые уже в нормах заложили запас на пьяных монтажников, сырые электроды, и т.п. Когда вы закладываете 20%-й запас спокойного сна, как именно вы поступаете в процессе расчета? Нагрузку дополнительно умножаете на 1,2, или Ry делите на 0,8? Результат-то одинаков, но мы ж считаем по предельным состояниям, надо знать, в каком именно месте ты обманываешь нормы/себя/судьбу/здравый смысл. Я обычно нагрузки увеличиваю (Чему есть примеры - то вместо кранов Q=8т захотят поставить 10т, и т.п.), расчетные сопротивления не трогаю, коэффициенты усл. работы беру по максимуму. Я никого тут не подкалываю, просто варюсь в собственном соку и, кроме книг, спросить особо не у кого (Та закладывай запас втрое на динамику, допускаемое бери 1500кгс/см2 - это же не серьезно по любому) Последний раз редактировалось lexabelic, 15.03.2012 в 18:27. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
Делали как-то цех многоэтажный. Технология импортная, оборудование тоже. Я по привычке сделал запасец 20%. И вот дело движется к сдаче... И вдруг - БАЦ - заказчик решил отказаться от забугорных технологий и грит: "Будем ставить НАШЕ! Родное! Отечественное!" Как вы думаете наши умные железки легче или тяжелее зарубежных? Мы ему - давай денежки на перепроектирование - нагрузки-то другие. Он конечно раскошелился. И... ничего не переделывая, первый вариант проекта пошел на стройку в установленные сроки. Все получили премии, доплаты, грамоты, благодарности и т.д.
Так что запас (некоторый) - нужон и быть должон. Для экономии времени и зарабатывания денег |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Цитата:
Да, черт возьми. Я, чесслово, теперь и на коррозию буду закладывать, хоть по 1мм на сторону) Не зря же сказано "В уставах порядки писаны, а время и случаев нет, а посему не следует держаться устава яко слепой стены". Но я что хочу понять (или узнать). Расчитывая сегодня конструкцию из стали (НАПРИМЕР) Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 лист s=12мм, имея "уставной" Ry=235 МПа, закладываем 20% и имеем Ry=190 МПа. А деды в 1958 году, имея Ry=160 МПа, для той же самой, в сущности, стали МСт. 3 гр. "А" по гост 380-50, закладывали 20% и получали [б]=130 МПа. Что к сегодняшнему норамативу дает запас в 80%. Причем (НАПРИМЕР), после капремонта в прошлом году МНЛЗ начала 1960-х г. и насмотревшись на балки, состоящие из одной ржавчины, но которые таки держали, я не могу сказать, что деды были в корне не правы. А как раз наоборот, как в воду глядели. Харьковская Гипросталь делала проект в 1958г.... Так что сколько процентов и когда закладывать - надо думать и думать!... Главное - не доходить до абсурдных крайностей. Последний раз редактировалось lexabelic, 15.03.2012 в 19:13. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Для некоторых систем простое увеличение сечения (жесткости) уменьшает надежность (увеличивает усилия).
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Цитата:
А на ремонтах, наоборот, лепим для всякого рода временных переопираний и т.п. двутавр 30 вместо проходящего по расчету шестнадцатого, потому что ничего другого под рукой нет. А потом порезали - и в металлолом. Жалко. Еще раздражают <...>, которые с дрожью в руках и голосе сразу начинают доказывать, что они не хотят сидеть у тюрме, и что любой нормальный человек, боясь за свою судьбу, в тайне считает все по допускаемым напряжениям времен 1920х гг... Просто надо трезво смотреть на вещи, и, закладывая, переживать не за себя в тюрьме, а .... здраво смотреть на вещи) Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.03.2012 в 21:44. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
1. lexabelic:
Цитата:
2. при методе допускаемых напряжений нагрузки были нормативные - то есть был один коэф. запаса -Ry/[сигма] при методе предельных состояний (благополучно мутировавшем в еврокоды) появилось Ry=235МПа/[сигма]=160МПа=1.47 и Yf/Yn/Yc=1.3/0.95/0/95=1.44 - то есть реально не так уж сильно сталь "упрочнилась" 3. согласен, на меткомбинате без запаса 20% вряд-ли кто сделает (кстати "даниели" заложила 2-3 кратный перерасход металла - все равно украина заплатит за тоннаж и не удивится) - тем более - там уже свой запас технологи заложили или недозаложили, а как в сараях - складах - магазинчиках? там жмот-хозяин видя под шифером прогон [12, стоящий с 1948года и предложенный в 2011г. под профлист [20 c учетом запаса К=2 (снег по ДБН к советскому СНиП) + отсутствие сдувания по ДБН + Yn=1.1 (ДБН2-14) + не учет пластики 1.12 + коэф.спокойного.сна=1.2 + следующий номер на коррозию пошлет меня на три буквы и пойдет к другому или турко-китайцам с их гнутыми Z-профилями |
|||
![]() |
|
||||
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372
|
Цитата:
![]() почему хочется уменьшить сечение? если честно, то читая разные умные книги (Катюшин(рамы), Проектирование высотных зданий (кит) и много чего прочного) - понимаю, что по факту расходы закладываю завышеные (наверное 20-25%, там нагрузку увеличил, там еще что нибудь округлил и т.д.) на всех этих пьяных таджиков, неувереность в себе и т.д. - НАДОЕЛО... Хочу проектировать - ГРАМОТНО, конечно хочу проектировать - ОЧЕНЬ ГРАМОТНО, но мозгов пока не хватает... это было во первых... а во вторых, был неоднократно в Китае и вижу как они строят, видел по фото как в Дубае строят - ЗАВИДУЮ.... выше писал про стоимость каркаса коттеджа 80 млн... стены подвала 860, 450 м.кв. - 25 колонн 400х400 - это не проектирование. Цитата:
![]()
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... Последний раз редактировалось Alekceich, 16.03.2012 в 02:25. |
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,499
|
Поддерживаю Нитонисе.
Проектировать надо так, как написано в СНиП. Запасы уже заложены в СНиП. Металл и так считаем в упругой стадии - запас. Коэффициенты надежности по материалу, по нагрузке и др - опять же в запас (кстати для пониженного уровня ответственности почему-то коэффициент 0.8, а это целых 20%, и что теперь все должно упасть?) Если заказчик умный, то может предъявить проектировщику за перерасход в 10-20% - сейчас все экономят деньги, особенно если госзаказ. Допустим строитель идет на тендер, выигрывает его снижаясь на 10-15%, а вы ему металла на 20% больше. Я сталкивался с такими заказчиками, и доказывал потом, что посчитано ровно столько, сколько надо. Поэтому учитесь считать правильно, а не на коленке. Да, и не забывайте любители запаса, если профиль получается исходя из расчета по деформациям, то хотя бы здесь не закладывайте запас. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Говоря о перегрузке при увеличении сечения, я говорил о распределении усилий в неопределимых системах. Известно, что распределение зависит от соотношений EJ. E не меняется, меняется только J. Непропорциональное увеличение J (допустим увеличили только ригель, или по-разному увеличили колонны и ригель в силу различия типов их сечений и размеров, или когда в качестве одного из параметров расчета служит GA-обжатие колонны, на которой неразрезной ригель, и т.п.) ведет к изменению соотношений, и к перераспределению усилий. Например, система из трех элементов А, Б и В. Имели Кисп 1,1,1. Но, будучи самыми умными, мы захотели снизить Кисп. Увеличили сечения до А+1, Б+1, В+1. А на выходе имеем Кисп 0,9, 1,1, 0,85. Вот я об этом. Цитата:
![]() ![]() ![]() Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,499
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Договорились
![]() А это мы по показателю экономической безопасности посмотрим ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Ильнур, так вы думаете, что вероятностный метод подхода к расчетам не реализуем? Или его реализация чересчур плохо учитывает ценность человеческой жизни? Но ведь по сути коэффициенты надежности по нагрузке назначены как раз на основе вероятностного (математического) анализа. Правда меня в теории вероятности занимал один вопрос, ведь по закону подлости этот раз в 100000000 лет наступит именно завтра ![]() ![]()
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Реализуем, такие расчеты ведут все "шаманские" конторы типа прогнозных, но не в нашем деле, и не при нашей жизни.
Нам бы закон Ньютона с законом Ома не перепутать ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372
|
Блин... а я грешным делом подумал, что это один из инженерных методов расчета...
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Ильнур, вы нередко так пренебрежительно отзываетесь о действующих нормах, что прям обидно становится за ту работу, которую провели разработчики. Оказывается, многолетний опыт проектирования строителства, его анализ, научное обоснование и другая работа специалистов, результатом которой стали действующие нормы в строительстве - это детский лепет недостойный внимания серьезного проектировщика? Во что бы превратилось строительство у нас, если бы этих норм не было? Ну для вас-то, тонко разбирающегося в конструкциях, это было бы выгодно. Вы монополизировали бы рынок и заказчики бы к вам в очереди годами стояли. Но вы бы не смогли удовлетворить весь спрос на проектирование. Основная масса бы строилась по проектам низкоквалифицированных проектировщиков и в отсутствие регулирования их деятельности нормами можно легко себе представить чем это обернется. И почему вы нормы называете "сухими"? Думаю что многие из положений норм появились благодаря пролитой крови. Нормы - это обобщенный опыт проектирования и строителсььства. И этот опыт не всегда был радостный. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Если бы не было норм, вообще был бы кавардак полный. Но с другой стороны норм не было бы только в том случае, если бы были альтернативы. То бишь если совсем другое жизнеустройство было бы. Даже у буржуинов нормы есть, и даже лучше местами. Но на сегодня нормы БОЛЬНЫ в целом. Можно найти тыщу несостыковок между отдельными нормами - ну это еще можно понять. Но и внутри одной нормы десятки недоразумений. Разного рода и разной степени тяжести по последствиям. Вы сами много раз находили ляпы. Поэтому 100% соблюдение норм НЕВОЗМОЖНО априори. Это не пренебрежение вообще-то, а как бы отслеживание фактической ситуации с содержанием норм. А так нормы - это конечно концентрация колоссального количества ценнейшей информации и сложнейших трудов.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Цитата:
НО! Возьмем для примера опоры промпроводок на металлургическом заводе. Лет через 15 на них будет висеть труб в полтора раза больше, чем изначально предполагали по проекту. Естесственно, если человек проектирует и ЗНАЕТ, что может произойти в реальной жизни с этими опорами, он повысит расчетную нагрузку, и не на 20%. Примеров столько, что сейчас реально все забыл...)) На то и проектировщик, чтоб думал головой, на то и опыт работы у него, на то и опыт работы эксплуатационников, да много факторов тут. Правильно Ильнур сказал: учет нагрузок и расчетная схема - максимально близко к реальности. Чтоб ты четко знал: запас, который ты заложил - действительно в запасе, что твои допущения и упрощения при поектировании его не съели, и 20+-3% действительно есть. Расчет же по предельным состояниям. Значит - и коэф-т спокойного сна нужно разносить: спокойный сон по нагрузкам и спокойный сон по условиям работы (недочеты в расчете, упрощенная расчетная схема). Кто боится за материал - опять же по материалу. Про вероятности... Ну предел текучести проката из стали Ст3сп 280 МПа ведь более вероятен, чем 245? И это в старых-старых книгах написано. Одно радует - прогресс-то все ж таки есть. Посмотрите на сортаменты довоенные, на огромные толщины стенки двутавров и уголков. Не связано ли с тем, что, если уж металл "потек", то толстостенная кконструкция будет более живучей? А щас экономичные сечения... Ну и правильно! Кто реально проектировал балки/рамы с учетом пластической работы стали? (без коэффициента бздивости) С учетом нашей дискуссии, где стоит такое делать, а где не лучше надо (пусть расчетные нагрузки 100% равны реальным (такое допущение))? Последний раз редактировалось lexabelic, 16.03.2012 в 18:44. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
рамы из сварных двутавров с пластичностью - это уж слишком, а прогоны - усегда.
проблемы могут быть за счет шероховатости кромки после резки металла - от концентратора напряжений великолепно порвется без всякой пластичности, при обычных рамах для проката - можно и применять, если нужно но: колонны все равно будут по жесткости больше, чем по напряжениям, в фермах - пластичность не предусматривается, а балки покрытий (иногда делаю и с пластичностью) - как правило - опять же по жесткости и они тяжелее ферм - редко устраивает заказчиков и еще - в украинском переводе еврокода по общим принципам проектирования и ДБН по КМ как раз уже придуманы Yn (коэф. спокойного сна) с градацией от 0.95 до 1.25 в зависимости от ответственности конструкций и здания - кстати и у Вас как то это в последних СНиПах учлось и последнее: кто нибудь видел рельную балку, поломавшуюся из-за М/W? а не из-за хренового выполнения или разработки узлов? лично видел нижний пояс фермы из спаренных уголков, один из которых порвался из-за надреза при выполнении шва - второй вытянулся на 25 мм и держал нагрузку и в другом месте - [12 , опертые не через 3м, а через 6м, которые под нагрузкой прогнулись примерно на 400мм, но не порвались - поэтому ИМХО: запасов СНиП для простых конструкций сараев вполне достаточно, чтобы своего запаса практически не было я уже писал - реально ржавые конструкции живут намного дольше, чем им предписано СНиПом |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Так я ж свій, наш я...
Цитата:
Цитата:
Чего ж тогда боимси??? Последний раз редактировалось lexabelic, 16.03.2012 в 20:51. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
насколько я понимаю - M/W - это прочность.
и трещина - это еще не обрушившаяся балка - бывали трещины и по 3м длины на 6м балке кажется, пластику для подкрановых еще никто не предлагал - Вы вообще про какие запасы говорили? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Цитата:
Про пластику спросил - потому что расчет на нее несовместим с коэффициентами спокойного сна, ведь так? Смысл тогда пропадает. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
Вы мой #49 читали?
учет пластики - личное дело каждого когда-то мой шеф рекомендовал - в колонне из ст3 можешь делать 240МПа - никуда она не денется, а в ферме -выше 200-210 -не стоит - потому что фермы регулярно падают насчет несовместимости расчета на пластику с КСС - получил напряжение в балке покрытия (имеющейся у заказчика) 241МПа>240 - запаса нет? вспомнил про Yn=0.95, про с=1.07 - глядишь, и пошел на встречу заказчику - ставь, бог с тобой (если нагрузки четко известны) но: Цитата:
может, ну ее, эту экономию? почитайте ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності та вдосконалення державного регулювання у сфері містобудівної діяльності "ЗАКОН УКРАЇНИ Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності от 22 грудня 2011 року N 4220-VI |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Спасибо, читать буду. Тут специфика... Я поровец, на метзаводе, КМ (без подписи) только налево. По работе - различные усиления/временные переопирания/траверсы и т.п. Подписали внутри себя-и хорошо. Реально видишь чертежи балок, где при высоте балки, скажем, 1 метр, и стенка и пояса из листа t=20мм, при этом еще и подкрепляют стенку ребрами из двадцатки же, потому что должны быть ребра... Реально доказываешь людям, что количество ребер жесткости на балке не влияет на ее несущую способность по прочности (а давайте поставим больше ребер) И в то же время иногда валится то, что вроде и не должно бы...(неучтенные нагрузки и коррозия). В общем, тут больше перед самим собой отвечаешь, чем перед законами))). Ну то ладно. Вот приносишь на место чертеж переопирания. Уголок 75х7 и швелер 30 нада. Бригадар смотрит. А есть швелер 20 только. Говоришь - нельзя, на что видишь добрые ехидные улыбки на лицах "Ааа, ну да, не проходит... Не, ну конечно... Так может, поставим, ребрами подусилим отут?" Просто люди не знают никаких методик расчета, но реально по 20 лет работают и видят, какой профиль где и сколько может выдержать (пускай и здорово согнется
![]() С другой стороны, проектанты: "А какие 235 МПа, расчетные, вот книга 76 года, там 2100 кг/см2" Или 1800 из другой книги. Хочется делать грамотно и красиво. Т.е. без перерасхода металла. Последний раз редактировалось lexabelic, 17.03.2012 в 00:02. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
Цитата:
но если навернется - вопросы будут к тебе - как ты мог поставить 20 вместо [30 - по СНиП же нельзя. для расширения кругозора о реально непредсказуемом месте опирания рельса на подкрановую и многом другом: Кикин "~долговечность к-ций промзданий" и для общего представления о реальности расчетов и соответсвия им поведения к-ций - Гордон "конструкции или почему не ломаются вещи" -усе есть в даунлоге и интернете и последнее автор кино "полосатый рейс" где-то цитировал инструкцию по назначению капитанов на севморпуть "возраст- 35-50 - моложе -еще ничего не знают и поэтому не боятся - старше - слишком многое видели и иногда боятся лишнего" у проектантов - видимо, что-то похожее со смещением рамок вверх (особенно с учетом плавно растущей нагрузки по мере детальности разработки ТХ и АР, не говоря уж про эксплуатацию) |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
Цитата:
Друзья и коллеги - надо стараться делать здания и сооружения БЕЗОПАСНЫМИ в любых условиях.. и при проектировании надо предусматривать все косяки и огрехи.....даже их демонтаж безопасный через 50-150 лет. но чтоб они отстояли это время и отработали, мы ж не сараи строим, в конце концов....но Хотя после, когда посмотришь - сарай, но большой 26 этажный сарай...небоскребный сарай....с КСС-1.006ишь сотых то бишь - впритык.. и уже хочется кауда нит ь уехать (в лес, на волгу на острова спрятаться) и стыдно в глаза смотреть людям когдат через год все трещать начнет.. 5% говорите... Последний раз редактировалось alex_bay, 17.03.2012 в 16:50. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2007
Сообщений: 318
|
Цитата:
Мой главный конструктор говорила, что всегда считает ленточные фундаменты на расчетную нагрузку (гамма=1,2). И, зачастую, были моменты, когда в процессе проектирования выплывали доп. нагрузки, которые вписывались в эти 20% и позволяли без боли их учесть без глобальной переделки проекта. А когда строители выхватывают из рук чертежи для того, чтобы уже бетон лить, то КСС становиться уже как норма. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой максимальный катет может быть у сварного шва Т3 прикрепления пластины в тавр к пластине? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 32 | 09.11.2022 13:53 |
Расчет бигборда на ветровую нагрузку. Какой аэродинамический коэффициент надо брать? | tolkouchus | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 12.01.2012 22:07 |
Какой коэффициент концентрации напряжений у пластины закреплёной на болтах | archdanila | Машиностроение | 3 | 10.12.2011 17:25 |