Плиты ПБ или ПК?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Плиты ПБ или ПК?

Плиты ПБ или ПК?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.04.2012, 07:39 #1
Плиты ПБ или ПК?
Cuбupяк
 
Регистрация: 12.12.2011
Сообщений: 53

Заинтересовал такой вопрос: кто какие пустотки закладывает (ПБ или ПК)? и почему?
Просмотров: 30977
 
Непрочитано 05.04.2012, 07:56
#2
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 489


В кирпичных зданиях применяем ПК. Потому как они надежнее, не боятся защемления, и в них есть поперечная арматура . Опыт эксплуатации этих плит довольно большой, и они показали себя только с лучшей стороны. ПБ применяем редко и длиной до 6 м. Чтоб не заморачиваться с мероприятиями по восприятию или снижению опорных моментов.
ПБ лучше применять в каркасных зданиях, и то там есть вопросы по сдвиговой жесткости перекрытия в своей плоскости, из-за продольных шпонок (об этом можно прочитать у Габрусенко).
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2012, 07:57
#3
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


1. Зависит от пожелания заказчика
2. Если такового не имеется - зависит от конфигурации здания и перекрываемых пролетов
357 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2012, 08:16
#4
Cuбupяк


 
Регистрация: 12.12.2011
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
В кирпичных зданиях применяем ПК. Потому как они надежнее, не боятся защемления, и в них есть поперечная арматура . Опыт эксплуатации этих плит довольно большой, и они показали себя только с лучшей стороны.
А опирание какое применяете? Просто исходя из ТУ и общения с экспертом в кирпичных зданиях опирание плит ПБ должно составлять от 65 до 120, и то 120 - считать надо. А вот с ПК насколько я помню от 120 до 250.
Cuбupяк вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2012, 08:30
#5
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


По ИЖ568-03 опирание плит ПБ на бетон = 80 мм, на кирпич = 100 мм. Однако при этом надо учесть требование "кирпичного" СНиПа по расчету кирпичной кладки на смятие.
По (например) серии 1.141-1 опирание плит ПК от 100 до 250 мм
357 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2012, 13:08
#6
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Подскажите, есть ли специальные рекомендации или руководства по применению плит ПБ в многоэтажных кирпичных зданиях. Застройщик требует применять эти плиты, т.к. имеет собственное производство.
Плиты выпускаются длиной до 9 метров, с торцами, закрытыми бетонными вкладышами и строповочными петлями.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2012, 15:14
#7
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Специальных рекомендаций или руководств по применению не встречал. Только ИЖ 568-03 - топовой альбом на изготовление и серию на их анкеровку. Все есть здесь...
357 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2012, 16:54
#8
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 489


Цитата:
Сообщение от Cuбupяк Посмотреть сообщение
А опирание какое применяете? Просто исходя из ТУ и общения с экспертом в кирпичных зданиях опирание плит ПБ должно составлять от 65 до 120, и то 120 - считать надо. А вот с ПК насколько я помню от 120 до 250.
Опирание берем 120 мм. По серии ИЖ 568-03 опирание от 100 до 200 мм. Если нагрузка больше 800 кг/м.кв. и/или пролет больше 6 м. то считаем опорный момент по рекомендациям по применению плит ПБ и в швы между плитами закладываем каркасы в которых верхняя арматура расчетная. Там еще есть рекомендации, мы их редко используем.
Вообще заказчики из-за этих доп. мероприятий эти плиты не очень любят. Да и мы тоже.
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2012, 21:30
#9
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
по рекомендациям по применению плит ПБ
Где их найти?
Liam вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2012, 07:28
2 | #10
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Где их найти?
Я выкладывал, могу залить еще книжку подревнее.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2012, 17:03
#11
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 489


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Где их найти?
Если надо, я отсканирую и выложу здесь. Там не много 20 страниц.
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2012, 18:59
#12
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Если надо, я отсканирую и выложу здесь. Там не много 20 страниц.
было бы очень хорошо
Liam вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2012, 20:03
#13
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
было бы очень хорошо
Да вот она , кажется
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2012, 17:28
#14
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 489


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
было бы очень хорошо
Отсканировал. Перегнал в pdf, получилось 18,5 мб. Выкладывать ? В djvu качество совсем хреновое получилось. Как еще ужать не знаю, надо в теме про перевод чертежей в djvu спрашивать.
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2012, 20:39
#15
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,259
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Отсканировал. Перегнал в pdf, получилось 18,5 мб. Выкладывать ? В djvu качество совсем хреновое получилось. Как еще ужать не знаю, надо в теме про перевод чертежей в djvu спрашивать.
кидай сканы сюда http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=38054&page=41
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2012, 12:55
1 | #16
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 489


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
было бы очень хорошо
Закинул в download http://dwg.ru/dnl/10887. Как проверят можно забирать.
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2012, 19:32
#17
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Закинул в download http://dwg.ru/dnl/10887. Как проверят можно забирать.
От души благодарю, очень полезное чтиво.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2012, 22:31
#18
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Спасибо!
357 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2012, 14:58
#19
plamya


 
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Подскажите, есть ли специальные рекомендации или руководства по применению плит ПБ в многоэтажных кирпичных зданиях
насколько я помню в рекомендации (дополнении к ИЖ 568-03) указывается что нежелательно или совсем нельзя тут могу ошибаться использовать эти плиты для кирпичных зданий выше 3х этажей, по крайней мере мы отказываем строй организациям в этом ибо с экспертезой чтоб проблем не было, а для каркасных зданий используем.
plamya вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2012, 07:23
#20
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от plamya Посмотреть сообщение
насколько я помню в рекомендации (дополнении к ИЖ 568-03) указывается что нежелательно или совсем нельзя тут могу ошибаться использовать эти плиты для кирпичных зданий выше 3х этажей
Дикость какая-то... Там таких слов НЕТ вообще.
Так что перед выдачей "советов" не мешало бы память освежить
357 вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2012, 08:51
#21
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от plamya Посмотреть сообщение
насколько я помню в рекомендации (дополнении к ИЖ 568-03) указывается что нежелательно или совсем нельзя тут могу ошибаться использовать эти плиты для кирпичных зданий выше 3х этажей, по крайней мере мы отказываем строй организациям в этом ибо с экспертезой чтоб проблем не было, а для каркасных зданий используем.
Там наверно указано, что нельзя использовать тип плит "для шарнирного опирания" выше 3-го этажа...
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2012, 09:14
#22
_u4enik_

Инженер
 
Регистрация: 03.12.2011
Казахстан
Сообщений: 60


Про Плиты ПБ у нас их проверял институт КазНИИССА проверку прошли. Результаты скину позже.
_u4enik_ вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2012, 12:02
#23
pan32

проектолог
 
Регистрация: 13.04.2012
Сомали
Сообщений: 121
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Подскажите, есть ли специальные рекомендации или руководства по применению плит ПБ в многоэтажных кирпичных зданиях. Застройщик требует применять эти плиты, т.к. имеет собственное производство.
Плиты выпускаются длиной до 9 метров, с торцами, закрытыми бетонными вкладышами и строповочными петлями.
Мы как раз по такой причине и применяем плиты ПБ.
pan32 вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2012, 12:34
#24
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Там наверно указано, что нельзя использовать тип плит "для шарнирного опирания" выше 3-го этажа...
А зачем гадать?
Offtop: Слово "наверно" выделено и подчеркнуто мною (хоть и написано с ошибкой).
357 вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2012, 17:26
#25
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 489


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Там наверно указано, что нельзя использовать тип плит "для шарнирного опирания" выше 3-го этажа...
Плиты ПБ можно использовать и в многоэтажных зданиях- у них вертикальная нагрузка на торец может достигать 45 кг/см.кв. А вот защемление и нагрузка там критичны (причем защемление не зависит от этажности). Например ПБ72 при опирании 150 мм может вынести только 400 кг/м.кв. Чтоб несла больше, надо бороться с защемлением или добавлять верхнюю опорную арматуру (каркасы в швы или набетонку с сеткой или еще чего).
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 13:08
#26
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


А у кого есть опыт заведения в торцевые стены на 80-100 мм для уменьшения разности деформаций нагруженной и самонесущей стены( опереть по трем сторонам)?
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 13:24
#27
INGeg


 
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 74


пункт 2.6 и узлы 4,5 "Рекомендаций... от 2007 года" - дословно "не рекомендуется". Далее там говорится, что "если очень хочется - то нужно сделать это, то, другое, третье, десятое". Но вот на практике преднамеренно никто пока не применял (не слышал), по "незнанию" полно запроектировано.

----- добавлено через ~2 мин. -----

а что, только в Самаре "замарачиваются" на эту тему ? Остальные уже как-то решили этот вопрос ?
INGeg вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 14:16
#28
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
для уменьшения разности деформаций нагруженной и самонесущей стены
Этот вопрос возникает после расчёта в МКЭ комплексе. На самом деле ничего страшного не происходит.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2014, 08:53
#29
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Я прикинул в МКЭ плиту 7,2*1,2 на нагрузку 800 кг/м2 , у меня напряжения в бетоне получились в 2-3 раза меньше чем Rbt. Вот и не понятен запрет на заведение в стену по длинной стороне
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2014, 13:36
#30
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Пособие по каменным п.7.20 :
Следует также учитывать, что для уменьшения разности деформаций стен и повышения жесткости здания следует заводить продольные края плит перекрытий в несущую стену на 8-10 см. Это частично перераспределит усилие на стены и обеспечит лучшую их совместную работу.
В этом случае разницу в деформациях стен, определяемую по формулам (92), допускается уменьшить в 1,5 раза, когда свободная длина несущих стен до пересечения их с внутренними продольными ненесущими стенами или отрезками стен не превышает 7,5 м, и в 1,25 раза - при свободной длине более 7,5 м.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2014, 13:43
#31
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Следует также учитывать, что для уменьшения разности деформаций стен и повышения жесткости здания следует заводить продольные края плит перекрытий в несущую стену на 8-10 см. Это частично перераспределит усилие на стены и обеспечит лучшую их совместную работу.
Тут не говорится о пустотных плитах. Пустотные плиты опирают на продольные стены, но по особой технологии. Раствор укладывают только у торцов плиты таким образом, чтобы в средней части по продольной стороне был зазор. Этот зазор заполняют раствором только тогда, когда будет выбран прогиб от постоянных нагрузок.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2014, 13:55
#32
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Что значит
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
когда будет выбран прогиб от постоянных нагрузок.
?
Слово выбран выбрано не удачно?
Имеется ввиду - после прогиба плиты, зазор можно заполнить?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/

Последний раз редактировалось Sarman, 22.09.2014 в 14:06.
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2014, 14:06
#33
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Имеется ввиду - после прогиба плиты, зазор можно заполнить?
Да. Только дело в том, что в результате таких манипуляций плита практически не будет передавать нагрузку своей продольной стороной на стены. То есть получается формальное выполнение требований СНиП.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2014, 14:46
#34
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Что то не то. Не должно быть зазора. Допустим пустотку завели на 10см. длинной стороной в стену, а снизу плиты оставили зазор. Тогда получится что часть стены будет висеть на плите. Это как?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2014, 15:31
#35
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Что то не то. Не должно быть зазора. Допустим пустотку завели на 10см. длинной стороной в стену, а снизу плиты оставили зазор. Тогда получится что часть стены будет висеть на плите. Это как?
Честно говоря не знаю, возводятся ли этажи выше. Но даже если возводятся, то все равно нагрузка на плиту от них практически не будет передаваться. В основном нагрузка будет восприниматься стеной ниже.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Обсуждения опирания пустоток продольной стороной уже было. И в частности в сообщении 12 описана та методика, о которой я говорил выше. Указано, что зазор по продольной стороне затирается в процессе штукатурных работ, то есть этажи выше уже возведены.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2014, 15:45
#36
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Но даже если возводятся, то все равно нагрузка на плиту от них практически не будет передаваться. В основном нагрузка будет восприниматься стеной ниже.
Не совсем согласен. Допустим стена толщиной 250 мм. Если плита заведена на 100 см., то получается что почти половину нагрузки от стены будет нести плита перекрытия.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2014, 16:11
#37
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Не совсем согласен. Допустим стена толщиной 250 мм. Если плита заведена на 100 см., то получается что почти половину нагрузки от стены будет нести плита перекрытия.
Вы делаете стены двух- и более этажных домов толщиной 250 мм? К тому же речь идет о самонесущих стенах. Участок стены 80-100 мм - это даже меньше чем простая перегородка, так что такую нагрузку плите вынести по силам. Учесть правда надо.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2014, 16:39
#38
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Вы делаете стены двух- и более этажных домов толщиной 250 мм?
Да, 250 не совсем удачный пример.
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
К тому же речь идет о самонесущих стенах. Участок стены 80-100 мм - это даже меньше чем простая перегородка, так что такую нагрузку плите вынести по силам. Учесть правда надо.
А если этажом выше плиты лежат в противоположном направлении, то тогда плита этажом ниже будет нести нагрузку от плит этажом выше. Почему привожу такой пример, потому что был такой случай когда кирпичную 9-ти этажку проектировали так, что плиты с 1-го по 5-й этаж лежали в одном направлении, а остальных этажей в другом. Правда там использовали ПК. Если бы на ПБ перешли , то могли бы быть проблемы...
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2014, 18:55
#39
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Да, 250 не совсем удачный пример.

А если этажом выше плиты лежат в противоположном направлении, то тогда плита этажом ниже будет нести нагрузку от плит этажом выше. Почему привожу такой пример, потому что был такой случай когда кирпичную 9-ти этажку проектировали так, что плиты с 1-го по 5-й этаж лежали в одном направлении, а остальных этажей в другом. Правда там использовали ПК. Если бы на ПБ перешли , то могли бы быть проблемы...
А какие бы были проблемы? Просто плиты не надо заводить длинной стороной на стену.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2014, 19:16
#40
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
А если этажом выше плиты лежат в противоположном направлении, то тогда плита этажом ниже будет нести нагрузку от плит этажом выше.
В этом случае не надо заводить плиты продольной стороной на стенку. Ведь и так стены получатся примерно равнонагружены из-за такой хитрой раскладки плит.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2014, 09:00
#41
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
А какие бы были проблемы? Просто плиты не надо заводить длинной стороной на стену.
Да. Только тогда не будет соблюдаться это требование http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1314525&postcount=30
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2014, 10:40
#42
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Тут не говорится о пустотных плитах
тут не говорится вообще о каком-либо типе плит.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2014, 11:35
#43
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Да. Только тогда не будет соблюдаться это требование http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1314525&postcount=30
Так оно у вас выполняется, поскольку все стены в той или иной степени являются несущими.

Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
тут не говорится вообще о каком-либо типе плит.
Вот именно. Поэтому не стоит распространять этот пункт на плиты, предназначенные работать с опиранием по двум сторонам.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2014, 12:22
#44
Jenec


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187


в общем ПБ нельзя по торцам здания заводить вдоль длинной стороны?
Jenec вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2014, 12:36
#45
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
в общем ПБ нельзя по торцам здания заводить вдоль длинной стороны?
Можно, если выполнить мероприятия описанные вот здесь
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...4&d=1364824415
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2014, 12:49
#46
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


У меня по прикидкам получается, что плита 7,2*1,2 на нагрузку 8 кг/м2 по бетону проходит с 2 кратным запасом. Я считал ее как изгибаемый БЕТОННЫЙ элемент и для меня не понятно почему плиты нельзя заводить???? Ну будет работать она в коротком направлении по бетону. Что произойдет с плитой при заводке на длинную сторону??? После превышения предельного момента, она должна разделится на две плиты вдоль ребра и максимум произойдет изменение расчетной схемы.
В пособие по проектированию жилых зданий есть расчет плит с пустотами поперек плиты!!! Есть там расчет плиты опертой по 3- сторонам не напряженной и напряженной сплошной и пустотной с пустотами вдоль и поперек плиты. Вот другой вопрос расчет расчетом а не учитываем какую-нибудь вещь которая ломает плиту так что она падает?

Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 23.09.2014 в 13:08.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2014, 13:11
#47
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
У меня по прикидкам получается, что плита 7,2*1,2 на нагрузку 8 кг/м2 по бетону проходит с 2 кратным запасом. Я считал ее как изгибаемый БЕТОННЫЙ элемент
Как считали?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2014, 13:28
#48
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Как считали?
так же как и вы http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...5&d=1364980804 только нагрузка 800 кг/м2
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2014, 13:42
#49
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
У меня по прикидкам получается, что плита 7,2*1,2 на нагрузку 8 кг/м2 по бетону проходит с 2 кратным запасом. Я считал ее как изгибаемый БЕТОННЫЙ элемент и для меня не понятно почему плиты нельзя заводить???? Ну будет работать она в коротком направлении по бетону. Что произойдет с плитой при заводке на длинную сторону??? После превышения предельного момента, она должна разделится на две плиты вдоль ребра и максимум произойдет изменение расчетной схемы.
В пособие по проектированию жилых зданий есть расчет плит с пустотами поперек плиты!!! Есть там расчет плиты опертой по 3- сторонам не напряженной и напряженной сплошной и пустотной с пустотами вдоль и поперек плиты. Вот другой вопрос расчет расчетом а не учитываем какую-нибудь вещь которая ломает плиту так что она падает?
не учитываете кинематическое загружение
ябс вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2014, 13:50
#50
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
не учитываете кинематическое загружение
Простите "ЧТО??"
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2014, 13:59
#51
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Простите "ЧТО??"
прогиб этой плиты, а следовательно и НДС определяется пригибом соседней плиты и разностью осадок продольных и поперечных стен, задавать граничные условия без учета этого некорректно в связи с характером разрушения бетонного сечения

да и работа сечения толлщиной 3 см на растяжения сомнительна, т.к. не применимо допущение об однородности материала, уверен в нормах где -то должны быть минимальные размеры ППС
ябс вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2014, 18:09
#52
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Да. Только тогда не будет соблюдаться это требование http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1314525&postcount=30
а оно не обязательно.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2014, 08:14
#53
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
прогиб этой плиты, а следовательно и НДС определяется прогибом соседней плиты
Действительно, я в расчете не учитывал что соседняя плита через шпонку будет догружать плиту опертую по 3-м сторонам, так как у плиты опертой по 3-м сторонам прогиб значительно меньше. Те есть к моим 800 кг/м2 надо добавить еще линейную нагрузку от соседней плиты которая повиснет на ней!!!
Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
да и работа сечения толщиной 3 см на растяжения сомнительна, т.к. не применимо допущение об однородности материала,
В плитах явно не берут крупный наполнитель ( щебень размером 50 мм )
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2015, 11:40
#54
ZuS


 
Регистрация: 01.10.2015
Сообщений: 7


если дом малоэтажный (2-3 этажа) и из лёгкого бетона, то плиты ПБ применяются с такими же ограничениями?
ZuS вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2015, 11:46
#55
INGeg


 
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 74


Цитата:
Сообщение от ZuS Посмотреть сообщение
если дом малоэтажный (2-3 этажа) и из лёгкого бетона, то плиты ПБ применяются с такими же ограничениями?
в многоэтажных здания "заведение" позволяет учесть в расчетах данное решение, сэкономить на марке кирпича, улучшив перераспределение нагрузок.
для зданий 2-3 эт. это не актуально, в разумных пролетах плит.
INGeg вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2015, 11:53
#56
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ZuS Посмотреть сообщение
если дом малоэтажный (2-3 этажа) и из лёгкого бетона, то плиты ПБ применяются с такими же ограничениями?
При устройстве плит по стенам из легкого бетона надо контролировать местное смятие. Зачастую под бетонные перекрытия устраивают так называемый армопояс, предназначенный для равномерной передачи нагрузки с перекрытия на стену.
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2015, 13:47
#57
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Зачастую под бетонные перекрытия устраивают так называемый армопояс,
Не зачастую, а правильно спроектированный и построенный дом из ячеистого бетона имеет пояс (из кирпича, бетона - на выбор). И делается он не только под бетонные перекрытия. Здесь в БСК и Кунсткамере достаточно "красот" по ячеистым домам.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2015, 23:31
#58
ZuS


 
Регистрация: 01.10.2015
Сообщений: 7


где то тут было обсуждение, про толщину стен из керамзитобетона, так вот одним из итогов был вариант в котором на стене в блок (40 см) заканчивающейся тычковым рядом армопояс не нужен
якобы последний тычковый ряд замечательно перераспределяет нагрузку
пользуясь моментом задам еще один вопрос. в малоэтажном строительстве плиту ПБ допустимо заводить в стену на 200 мм?
ZuS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Плиты ПБ или ПК?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Совмесная работа плиты и металл. балки в ПК Лира 583012 Лира / Лира-САПР 11 21.12.2013 16:03
Как правильно демонтировать консольную часть пустотной плиты? roman111 Конструкции зданий и сооружений 18 17.12.2011 09:31
Получение ТУна плиты перекрытия. роман 1224 Технология и организация строительства 3 09.11.2011 17:28
Ошибка при расчете плиты в ПК Мономах Dem()n Мономах 6 04.03.2009 20:43