Жесткое примыкание фермы к колонне сбоку
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Жесткое примыкание фермы к колонне сбоку

Жесткое примыкание фермы к колонне сбоку

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.04.2012, 14:12 #1
Жесткое примыкание фермы к колонне сбоку
Saha
 
Планета Нибиру
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 965

День добрый! Вопрос следующий: Ферма с параллельными поясами из ГСП, требуется запроектировать жесткое примыкание к колонне сбоку, мнения расходятся, один конструктор считает что жесткий узел нельзя организовать не примыкая нижний пояс также жестко к колонне как и верхний пояс, другое мнение за то что можно организовать жесткий узел и на примыкая нижним поясом вообще к колонне, а только лишь организовать жесткий верхний пояс. Буду рад услышать мнения уважаемых коллег! Картинка прилагается.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел сопряжения фермы с колонной.jpg
Просмотров: 2200
Размер:	69.0 Кб
ID:	78040  

Просмотров: 37267
 
Непрочитано 07.04.2012, 14:46
#2
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Конечно же, оба пояса должны примыкать к колонне. При этом сопряжение самих поясов с колонной может быть шарнирным, а может быть и жестким, не столь важно. Пояса фермы ведь у вас сплошные, хотя в узлах расчетом предполагаются шарниры. Какой конструктив вы туда предполагаете применить?

Если только верхний пояс - он же будет работать на изгиб, т.е. будет работать, как балка, момент инерции которой несоизмеримо мал с моментом инерции фермы. Не должен он вообще изгибаться, это раз, и не получится жесткого узла - это два, разве в качестве верхнего пояса возьмете высооокую двутавровую балку, момент инерции которой такой же, как у поясов фермы относительно ее нейтральной оси)). Тогда реальная конструкция будет адекватна расчетной схеме.
Это все равно, как если бы ригелем служила двутавровая балка, а вы бы делали жесткий узел, приварив ее к колонне только верхним поясом. Косыночку бы там поставили. Для жесткости.

Последний раз редактировалось lexabelic, 07.04.2012 в 15:00.
lexabelic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2012, 15:07
#3
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Здание в металле. В качестве перекрытий профнастил, который опирается на верхний пояс ферм, а фермы выступают в качестве решетчатых ригелей, которые в свою очередь шарнирно подходят к подстропильной ферме, и вот о сопряжении со стойкой последних и идет речь. Принято решение использовать жесткие узлы дабы увеличить жесткость каркаса, без использования вертикальных связей по каркасу.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2012, 15:19
#4
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


А что значит - без вертикальных связей по каркасу? Без "крестов" между колоннами? А как сопрягаются стропильные фермы с подстропильными?

Решили - значит решили) Я имел ввиду, конструктив самого узла примыкания пояса к колонне.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2012, 17:20
#5
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


Молодо-зелено, надо и литературу почитать и типовые серии посмотреть, а связи нужны для устойчивости, согласен с lexabelic
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2012, 18:12
#6
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Saha
а можно картиночку с планом каркаса и разрезик увидеть?
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2012, 19:49
#7
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Вот план и несколько разрезов с узлов примыкания ферм. Сейсмики нет, горизонтальная нагрузка только ветер. Ж.б. перекрытие по профнастилу образует горизонтальный жесткий диск.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 1291
Размер:	325.3 Кб
ID:	78048  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 1054
Размер:	258.3 Кб
ID:	78049  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 1036
Размер:	258.0 Кб
ID:	78050  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6.jpg
Просмотров: 1456
Размер:	85.1 Кб
ID:	78051  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2012, 20:11
#8
RINga

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.03.2007
Москва
Сообщений: 183


Впервые вижу такую колонну. Кто придумал разрезать двутавр и потом все это варить?
__________________
против глупости сами боги бороться не в силах...
RINga вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2012, 20:29
#9
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Крестообразные профили. Гореев В.В. Металлические конструкции том 2
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 7.jpg
Просмотров: 833
Размер:	91.1 Кб
ID:	78052  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2012, 20:38
#10
110ХЛ


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от RINga Посмотреть сообщение
Впервые вижу такую колонну
В Москве, в Крокус Экспо подобные колонны, точно не помню какая там ячейка 18х24 или 24х24, и связей кажется тоже нет.
110ХЛ вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2012, 21:05
#11
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Saha
А на 12-ти метровый пролет обычные прокатные широкополочные балки было бы не проще?
Будет профиль главных балок около 100Ш1, второстепенных около 55Б1 узлы типовые.
На изготовлении ферм разоритесь.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2012, 21:13
#12
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


да, на кой чёрт городить фермы на пролёт 12 метров? Балки подойдут. Следует учесть снеговой мешочек.
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2012, 21:24
#13
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
да, на кой чёрт городить фермы на пролёт 12 метров? Балки подойдут. Следует учесть снеговой мешочек.
балки будут в 2 раза дороже. Прикидывали.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2012, 22:09
#14
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


а сварные у вас в рабстве, получается)
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2012, 22:35
#15
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
балки будут в 2 раза дороже
только по материалу считали или с учетом работы?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2012, 23:05
#16
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
балки будут в 2 раза дороже. Прикидывали
чисто по материалу - да, а с учетом работ по изготовлению ферм - балки в итоге будут дешевле.
Перепроверьте еще раз
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2012, 00:43
#17
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Масса фермы 450 кг*40тыс. за тонну (цена разная, взял среднюю)=18 тыс. руб. + цена изготовления фермы -15-18 тыс. рубл. за тонну =7,2 тыс. руб. итого ферма обойдется 25 тыс. рубл. Балка 50Б1 за тонну (у меня 10м-730кг) 39-42 тыс. рубл. итого балка обойдется 30 тыс. рубл, в среднем экономия 5 тыс. рублей, наверное не много, но если умножить на 110 шт. экономия составит 550 тыс. рубл.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2012, 00:51
#18
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


ну а экономия на время производства работ? она же тоже что-то да и стоит. Скажем, оплата труда сторожа и аренда грузоподъемной техники....)
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2012, 10:49
#19
Роман65


 
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Конечно же, оба пояса должны примыкать к колонне. При этом сопряжение самих поясов с колонной может быть шарнирным, а может быть и жестким, не столь важно.
И я такого мнения. Простой и грамотный ответ .Не забудьте поблагодарить товарища lexabelic.
Роман65 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2012, 11:36
#20
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Конечно же, оба пояса должны примыкать к колонне. При этом сопряжение самих поясов с колонной может быть шарнирным, а может быть и жестким, не столь важно. Пояса фермы ведь у вас сплошные, хотя в узлах расчетом предполагаются шарниры. Какой конструктив вы туда предполагаете применить?

Если только верхний пояс - он же будет работать на изгиб, т.е. будет работать, как балка, момент инерции которой несоизмеримо мал с моментом инерции фермы. Не должен он вообще изгибаться, это раз, и не получится жесткого узла - это два, разве в качестве верхнего пояса возьмете высооокую двутавровую балку, момент инерции которой такой же, как у поясов фермы относительно ее нейтральной оси)). Тогда реальная конструкция будет адекватна расчетной схеме.
Это все равно, как если бы ригелем служила двутавровая балка, а вы бы делали жесткий узел, приварив ее к колонне только верхним поясом. Косыночку бы там поставили. Для жесткости.
Да, вы правы, оба пояса могут шарнирно подходить, но сам узел из-за пары сил будет жестким. Спасибо. Но тут же еще вопросик, по новому СП Стальные конструкции п. 15.4.7 "При наличии жесткого диска кровли в уровне верхних поясов в покрытиях без прогонов (в которых крупноразмерные железобетонные плиты приварены к верхним поясам или профилированный лист покрытия прикреплен в каждом гофре) поперечные связи по верхним поясам ферм следует устраивать только в торцах здания и у температурных швов", т.е. назависимо от того есть жесткий диск необходима установка связей, но я предполагаю что это касается покрытия где жесткий диск образуется профнастилом, у нас же ситуация когда жесткий диск это перекрытие по профнастилу, и тут нет надобности в установке связей по поясам ферм. Вот такие рассуждения.

Последний раз редактировалось Saha, 08.04.2012 в 11:41.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2012, 13:06
#21
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899


Ну тут у вас с подсчетом стоимости фермы явно косяк. Занижена стоимость изготовления.
Так же обратите внимание, что у вас будет сжаты крайние элементы нижнего пояса соответственно устойчивость из плоскости будет как для сжатого элемента. Вообще для такого пролета балку надо применять. Многие вопросы снимутся тогда...
John_Galt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2012, 18:29
#22
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


В общем, решения приняли, все так и остается, контурные фермы. и решетчатые прогоны (книга Ф. Харт-Атлас стальных конструкций + решетчатых прогонов в виде ферм свободный пропуск горизонтальных коммуникаций)
Saha вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2012, 18:54
#23
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899


Ну а зачем делать такую геморойную схему. Типа вот мы прикинули и мы считаем, что так лучше, а потом задавать такие глупые вопросы, вот мы объясните лучше, что такое жесткий узел верхнего пояса и как он будет влиять на расчетную схему.....
John_Galt вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2012, 21:23
#24
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
В общем, решения приняли, все так и остается, контурные фермы. и решетчатые прогоны (книга Ф. Харт-Атлас стальных конструкций + решетчатых прогонов в виде ферм свободный пропуск горизонтальных коммуникаций)
Приняли и приняли.

Только вот узлы у вас не проработаны и будут большие проблемы с тем что нарисовано.
Например - опорная реакция главной фермы порядка 60 тонн. Как будете передавать вертикальную нагрузку на колонну? - срезающее усилие через верний фланец. Через болты? Посчитайте сколько болтов надо и как их разместить. Потом - эти 60 тонн передаются на колонну с эксцентриситетом порядка 150-160мм (по масштабу) через огрызок такой же трубы как и сам пояс. Момент в этом огрызке будет 9 тм, так как центровка судя посхеме в край этого огрызка. Тут сама труба не проходит на этот момент, не говоря уже о том, что там еще действует продольная сила. Что уж говорить о сварных швах. К тому же, что будете делать если не пройдет стенка колонны на срез в зоне между поясами фермы (а по прикидке не проходит, проверьте, просто у меня нет точного расчета, только прикид на коленке), как будете усиливать ребрами участок стенки?. Вобщем начните с расчета, проверки и конструирования узлов. То что нарисовано - благополучно падает, причем это видно невооруженным взглядом.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2012, 22:01
#25
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899


Saha
В свете всего выше перечисленного предлагаю ознакомиться с темой
John_Galt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2012, 13:25
#26
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Поперечник с усилиями
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усилия N.jpg
Просмотров: 408
Размер:	214.2 Кб
ID:	78135  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усилия M.jpg
Просмотров: 292
Размер:	190.6 Кб
ID:	78136  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усилия Q.jpg
Просмотров: 235
Размер:	176.4 Кб
ID:	78137  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2012, 13:52
#27
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Масса фермы 450 кг*40тыс. за тонну (цена разная, взял среднюю)=18 тыс. руб. + цена изготовления фермы -15-18 тыс. рубл. за тонну =7,2 тыс. руб. итого ферма обойдется 25 тыс. рубл. Балка 50Б1 за тонну (у меня 10м-730кг) 39-42 тыс. рубл. итого балка обойдется 30 тыс. рубл, в среднем экономия 5 тыс. рублей, наверное не много, но если умножить на 110 шт. экономия составит 550 тыс. рубл.
да, только при использовании балки не нужны распорки и связи по нижнему поясу.
колонны получаются меньше в высоту на высоту фермы минус высоту балки
в данном расчёте это не отражено
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2012, 14:17
#28
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


И вот еще расчетная схема в пространстве.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 09-04-2012 14-13-44.jpg
Просмотров: 421
Размер:	176.5 Кб
ID:	78144  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2012, 14:19
#29
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Offtop: да уж... никогда не догонял такого "экономичного"подхода в объемной планировке
Сергей Козовник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2012, 14:29
#30
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


По цифровым осям шаг 10м, по буквенным 12м.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2012, 14:34
#31
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Масса фермы 450 кг*40тыс. за тонну (цена разная, взял среднюю)=18 тыс. руб. + цена изготовления фермы -15-18 тыс. рубл. за тонну =7,2 тыс. руб. итого ферма обойдется 25 тыс. рубл. Балка 50Б1 за тонну (у меня 10м-730кг) 39-42 тыс. рубл. итого балка обойдется 30 тыс. рубл, в среднем экономия 5 тыс. рублей, наверное не много, но если умножить на 110 шт. экономия составит 550 тыс. рубл.
Вообще-то надо ориентироваться на стоимость одной тонны металла "в деле". А она 65-75 тыс.руб. Металл+изготовление+монтаж. И не на одну балку или ферму, а на вес 1 м2 конструкций покрытия.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2012, 14:46
#32
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Да, вы правы, оба пояса могут шарнирно подходить, но сам узел из-за пары сил будет жестким. Спасибо. Но тут же еще вопросик, по новому СП Стальные конструкции п. 15.4.7 "При наличии жесткого диска кровли в уровне верхних поясов в покрытиях без прогонов (в которых крупноразмерные железобетонные плиты приварены к верхним поясам или профилированный лист покрытия прикреплен в каждом гофре) поперечные связи по верхним поясам ферм следует устраивать только в торцах здания и у температурных швов", т.е. назависимо от того есть жесткий диск необходима установка связей, но я предполагаю что это касается покрытия где жесткий диск образуется профнастилом, у нас же ситуация когда жесткий диск это перекрытие по профнастилу, и тут нет надобности в установке связей по поясам ферм. Вот такие рассуждения.
Странное конечно требование, при жестком диске и так достаточно жесткого диска а тут еще и связь, по сути дублирующая, раньше их ставили только как временные на монтаж и все потом снимались. Ну хотя возможно этот пункт появился из-за того что было много обрушений покрытий, в некоторых не было связей, так сказать для подстраховки. И да жесткий диск это не только профнастил но и ж/б плиты приваренные к поясам, так что ваше перекрытие тоже сюд входит и игнорировать этот пункт если вы используете СП не надо. Хотя да это дублирующий элемент, и приведет только к удорожанию.

P.S. c расходами на связи, + расходами на ваши узлы, более трудоемкие чем балочные, ваши фермы будут дороже значительнее балок.
Surely вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2012, 15:24
#33
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
По цифровым осям шаг 10м, по буквенным 12м.
Я перед этим прикидывал из расчета 12х12м, но это мало что меняет.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2012, 15:29
#34
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Цитата:
Сообщение от Surely Посмотреть сообщение
Странное конечно требование,
меня и самого удивляет такое требование, которое в трех абзацах этого пункта и разрешает, и запрещает делать покрытия без поперечных связей и обязует делать инвентарные (что и тупому понятно)...
Сергей Козовник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2012, 16:00
#35
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Господа спасибо за диалоги! После долгих дебатов все таки конструктора переубедил делать из ферм, переходим на балочную клетку!!!
Saha вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2012, 16:23
#36
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Только вот узлы у вас не проработаны и будут большие проблемы с тем что нарисовано.
Ну чего все так набросилися на человека?))) Ну хочет с фермами - пусть будут фермы. Но узлы крепления ферм к колоннам - там действительно будут большие проблемы. Два варианта - или ферма не влезает между колонн, или зазор, надо ставить прокладки между фланцами (??!!).

Просветите - фермы нужно делать со связями, а балки - нет. А почему?
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2012, 16:51
#37
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Господа спасибо за диалоги! После долгих дебатов все таки конструктора переубедил делать из ферм, переходим на балочную клетку!!!
Юху!!!
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2012, 16:56
#38
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
После долгих дебатов все таки конструктора переубедил делать из ферм, переходим на балочную клетку!!!
И это правильно
Серия 2.440-2 Выпуск 1. Шарнирные узлы балочных клеток и рамные узлы
http://dwg.ru/dnl/1752

Еще в помощь
http://dwg.ru/dnl/3378
http://dwg.ru/dnl/3246
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2012, 16:59
#39
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
И это правильно
Серия 2.440-2 Выпуск 1. Шарнирные узлы балочных клеток и рамные узлы
http://dwg.ru/dnl/1752

Еще в помощь
http://dwg.ru/dnl/3378
http://dwg.ru/dnl/3246
Спасибо уже с NormaCS распечатал данные серии, уже на столе ))))
Saha вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2012, 17:05
#40
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899


Ну и отлично, а то осталось бы посоветовать сухари сушить...
John_Galt вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2012, 19:30
#41
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


Saha попробуйте взять коробок спичек выдвените и выньте спички нажмите на коробку СЛОЖИТСЯ клас.пример устойчивости А Вы гадаете о диске перекрытий балках и фермах Каркас стоять должен!
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2012, 20:00
#42
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Offtop: удивительный пример...
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2012, 20:13
#43
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Ребята, ну это уже такие извечные рассуждения автослесарей, какой карбюратор лучше - "Озон" или "Солекс". Подразумевается, что люди посчитали, и у них по прогибам проходит, что все нормально, не надо "крестов" между колоннами, люди захотели фермы - ну если у них получилось - пусть будет, дороже/дешевле на 5 коп. Люди решили делать ТАК, и подразумевается, что они знают, ПОЧЕМУ именно так. В былые годы люди делали подкраново-подстропильные фермы, решетчатые, в мартеновскиз цехах, и таки стояло (сейчас, правда, даже в страшном сне...).

Человек спросил конкретный вопрос, ему ответили. Не ограничивайте полета конструкторской мысли))). Вы же не собираетесь каркас помогать проектировать.

Последний раз редактировалось lexabelic, 09.04.2012 в 20:26.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2012, 21:07
#44
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899


У умник нашелся, тут на
конкретные моменты указывают, где будут трудности.
К ты решил общими рассуждениями сказать мол тут все нормуль, ребята давайте помогайте рисуйте узлы...
John_Galt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2012, 21:45
#45
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Начались первые не приятности 50Б1 как второстепенные балки не проходят по прогибам. Да к тому же перемещения горизонтальные верха каркаса превышают норы чуть ли не в 2 раза (около 100мм). Естественно сейчас будем вводить совместную работу с бетоном, перемещения уменьшаться, но в серьезный запас считали балочную клетку без участия работы ж.б. перекрытия по профнастилу.

Последний раз редактировалось Saha, 09.04.2012 в 21:56.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2012, 21:49
#46
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Может, вопрос и не совсем в тему... ктонить практикует сталебетонные перекрытия? в полном смысле этого понятия, естессно.
Сергей Козовник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2012, 21:55
#47
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Да к тому же перемещения горизонтальные верха каркаса превышают норы чуть ли не в 2 раза (около 100мм). Естественно сейчас будем вводить совместную работу с бетоном, перемещения уменьшаться, но в серьезный запас считали балочную клетку без участия работы ж.б. перекрытия по профнастилу.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2012, 22:07
#48
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


прогибы, может и уменьшатся... я к чему вопрос задаю - пару-тройку месяцев назад пытался это выяснить, но понял одно: единственное, что учитывают в рассчете - жесткий горизонтальный диск жб плиты, а вот прочность и прогибы комбинированного сечения кто-то реально применяет? ДБН у нас на Украйне по сталебетонным конструкциям не для мостовиков же вышел...
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2012, 22:12
#49
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


вместо Б испльзуйте Ш. Какая нагрузка на перекрытие? И почему задались именно балкой 50Б1?
Вдоль цифровой оси- жесткие узлы, вдоль буквенной- шарнирные.

Последний раз редактировалось Хмурый, 09.04.2012 в 22:19.
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2012, 22:25
#50
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
вместо Б испльзуйте Ш. Какая нагрузка на перекрытие? И почему задались именно балкой 50Б1?
Вдоль цифровой оси- жесткие узлы, вдоль буквенной- шарнирные.
Да именно так. На покрытие снег IV район + снеговой мешок. И еще, может я не озвучивал еще, шаг второстепенных балок 3 м.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нагрузки.jpg
Просмотров: 174
Размер:	171.0 Кб
ID:	78189  

Последний раз редактировалось Saha, 09.04.2012 в 22:36.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2012, 22:30
#51
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


40 Б2 пролет 10м шаг 2 м
насчет жесткие-шарнирные узлы: в схеме я не увидел ни единой связи, след., все балки, примыкающие к колоннам - с рамными узлами

а как насчет снегового мешка?


50Б1 спокойно проходит с запасом на В=3м

Последний раз редактировалось Сергей Козовник, 09.04.2012 в 22:38.
Сергей Козовник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2012, 22:53
#52
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Перепад высот и парапет, образуют снеговой мешок, нагрузка почти 1,5 т на м от снега на балки.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2012, 22:54
#53
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Offtop: ну и нафик он нужен?
Сергей Козовник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2012, 22:56
#54
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Задумки архитекторов.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2012, 22:58
#55
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Offtop: от пусть они и считають экономию с ихних задумок)
Сергей Козовник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2012, 23:02
#56
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от Сергей Козовник Посмотреть сообщение
Offtop: от пусть они и считають экономию с ихних задумок)
Ну они всегда любят попрекать тем что товарищи конструктора не могут (или не знают) как можно претворить в жизнь их творческие задумки. И всегда показывают в сторону запада, и любят говорить у них все могут, а вот у нас так сразу СНИПы не позволяют ))).
Saha вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2012, 23:09
#57
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899


Шаг конечно фиговый, был бы 6 м тогда бы нормально все бы проходило....
В качестве основных балок, следовало бы подумать о балках переменного сечения, в принципе при таком пролете самое оно...
John_Galt вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2012, 23:09
#58
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


А балки можно и сварные сделать, тогда по прогибам подойдут.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2012, 23:10
#59
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


чушь, могут и умеют. и там и здесь деньги считает заказчик, только там от выигрыша по массе выиграет в первую очередь подрядчик, а здесь подрядчик (проектировщик) ничего не теряет, если заложит изначально пару лишних косяков

Offtop:
не сдержался: нашим архитекторам недостает образования по части строймеханики или хотя-бы теормеха.... да что там, балку на двух опорах посчитать не смогут, чтоб реально оценить жизнеспособность своих высоких задумок.

Последний раз редактировалось Сергей Козовник, 09.04.2012 в 23:16.
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2012, 09:10
#60
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Да к тому же перемещения горизонтальные верха каркаса превышают норы чуть ли не в 2 раза (около 100мм). Естественно сейчас будем вводить совместную работу с бетоном, перемещения уменьшаться, но в серьезный запас считали балочную клетку без участия работы ж.б. перекрытия по профнастилу.
Вооот) Горизонтальные перемещения у вас большие как раз не от того, что совместную работу с бетоном не учли. А потому, что жесткости рамы не хватает в горизонтальном направлении. Надо ставить связи вертикальные между колоннами. А если будут вертикальные связи - может, не надо тогда такие чуднЫе колонны делать?
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2012, 09:19
#61
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


или развивать высоту балки на опоре
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2012, 09:39
#62
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


А вообще, куда здесь эти связи лепить? Некуда. Так а если фермы будут, а не балки - как тогда с гориз. перемещением?
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2012, 10:09
#63
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Вооот) Горизонтальные перемещения у вас большие как раз не от того, что совместную работу с бетоном не учли. А потому, что жесткости рамы не хватает в горизонтальном направлении. Надо ставить связи вертикальные между колоннами. А если будут вертикальные связи - может, не надо тогда такие чуднЫе колонны делать?
наконец то догадались
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2012, 10:26
#64
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899


lexabelic
Это чтой то новое, оказывается надо связи ставить и горизонтальные перемещения станут в пределах норм...
Точно надо ставить портальные связи в плоскости основных рам в каждом пролете....
John_Galt вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2012, 10:49
#65
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Внесу свою лепту. Указанные в таблице нагрузки от перегородок хороши если быть уверенным в гипсокартоне. Но считаю необходимым выполнять расчет на реальное расположение перегородок. Особенно если будут настаивать на кирпичных в санузлах. Да и гипсокартон в два слоя + керамическая плитка + высота до 4 м может поправить картину.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2012, 10:50
#66
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899


Ну мало ли, что там архитекторы задумали.
Если конструктор грамотный уровня главспеца или хорошего ведущего, то смог бы обьяснить и показать архитектору, наиболее оптимальную конструктивную схему, я вот уж 15 лет с ними работаю и всегда получалось договорится и придти к нормальной конструктивной схеме.
John_Galt вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2012, 12:04
#67
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Цитата:
Сообщение от John_Galt Посмотреть сообщение
lexabelic
Это чтой то новое, оказывается надо связи ставить и горизонтальные перемещения станут в пределах норм...
Точно надо ставить портальные связи в плоскости основных рам в каждом пролете....
Ничего нового.
lexabelic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2012, 12:06
#68
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Информация по расчету. Сравниваю результаты в скаде и в кристале, не пойму почему разница по перемещениям, в кристале при профиле 50Б1 прогиб 33мм, а в скаде при 50Ш1 60 мм. Где то читал что перемещения в скаде ни есть прогиб, но для металла можно принимать, сравнивал простенькие схемки схождения по перемещениям и прогибам сходились. В скаде специально создаю комбинацию загружений с пониженными коэффициентами чтобы учесть нормативные нагрузки для подсчета прогибов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перемещ.jpg
Просмотров: 233
Размер:	363.3 Кб
ID:	78219  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перемещения.jpg
Просмотров: 180
Размер:	32.6 Кб
ID:	78220  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перемещения кристал.jpg
Просмотров: 183
Размер:	140.9 Кб
ID:	78221  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2012, 12:09
#69
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Вручную надо...
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2012, 12:15
#70
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


дело в том, что в Скаде ты отображаешь общие перемещения, а в Кристалле или вручную - относительные. Обрати внимание на то, что опоры балок у тебя тоже деформируются
Сергей Козовник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2012, 12:27
#71
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Тогда 50Ш1 в качестве второстепенных и главных проходят, да еще и с запасом, общие горизонтальные перемещения каркаса 25 мм.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2012, 12:32
#72
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Ну, если архитекторы не задумали витражи по стенам , тогда нормуль
а насчет гл. балок не погорячился?

Последний раз редактировалось Сергей Козовник, 10.04.2012 в 12:38.
Сергей Козовник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2012, 12:47
#73
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от Сергей Козовник Посмотреть сообщение
Ну, если архитекторы не задумали витражи по стенам , тогда нормуль
а насчет гл. балок не погорячился?
На счет главных погорячился )) Да уж 70Ш4 требуется, печально (((( Чувствую щас мне намылят рожу ))) Это получается то главная балка весить будет 12 м. 3 т. Точно щас будет некрасивая ситуация.

Последний раз редактировалось Saha, 10.04.2012 в 13:04.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2012, 13:15
#74
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899


Ну тебе же уже предлагали сварную балку переменного сечения...
Получится примерно 70 Ш4 первой и последней трети пролета и 50 Ш1 в средней части пролета. Можно увеличить немного сечение, но это надо будет смотреть перемещения.
lexabelic
Сделай схему и покажи, сказочник блина....
John_Galt вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2012, 13:56
#75
Off1024

конструктор
 
Регистрация: 12.05.2011
Владивосток
Сообщений: 36
<phrase 1= Отправить сообщение для Off1024 с помощью Skype™


очень интересная тема..
ознакамливаясь с ней возникает вопрос организации стыка поясов фермы с колонной. узел выглядит как-то сыровато..
проверка его проводилась? да и зачем делать огрызки на концах? из соображений удобства монтажа?
__________________
Всегда приходится чему-то учиться...
Off1024 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2012, 14:24
#76
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от Off1024 Посмотреть сообщение
очень интересная тема..
ознакамливаясь с ней возникает вопрос организации стыка поясов фермы с колонной. узел выглядит как-то сыровато..
проверка его проводилась? да и зачем делать огрызки на концах? из соображений удобства монтажа?
Да изначально предполагалось их выпускать в составе колонн. Сейчас скину кое какой документ. Рыл рыл и нарыл!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ссылка.jpg
Просмотров: 547
Размер:	155.2 Кб
ID:	78238  Нажмите на изображение для увеличения
Название: узелок.jpg
Просмотров: 425
Размер:	145.6 Кб
ID:	78240  Нажмите на изображение для увеличения
Название: узелок 2.jpg
Просмотров: 257
Размер:	69.8 Кб
ID:	78241  

Последний раз редактировалось Saha, 10.04.2012 в 14:57.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2012, 15:04
#77
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Цитата:
Сообщение от John_Galt Посмотреть сообщение
lexabelic
Сделай схему и покажи, сказочник блина....
Ага, подожди, сейчас, только коров загоню... И вообще, потише громкость. Комплексы насчет вертикальных связей?

А что будет дешевле - сварная балка переменного сечения или ферма?) Как по прогибам она?)

Последний раз редактировалось lexabelic, 10.04.2012 в 16:20.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2012, 16:20
#78
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899


Загоняй коров Я подожду схемы с твоими связями и расчетной схемой...

Последний раз редактировалось John_Galt, 10.04.2012 в 16:41.
John_Galt вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2012, 20:03
#79
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Да уж 70Ш4 требуется, печально
Выгоднее взять 90Ш1 или 100Ш1, если 90Ш1 мал по прочности, будет легче чем 70Ш4, да и не найти его.
стандарт проката - СТО АСЧМ 20-93
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2012, 20:47
#80
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Так почему бы не вернуться к фермам?
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2012, 22:13
#81
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Если хотите уменьшить высоту балки попробуйте учесть совместную работу бетона перекрытия и балки. Так же можно попробовать балки с перфорированной стенкой или с гофрированной(здесь на форуме есть тема в ней отвечает Юрий из Алматинского ПСК они еще в Советском Союзе в этой области были круче всех плюс они вроде даже Земан переплюнули кое-где). Если не хотите с этим замарачиваться опробуйте, как советуют выше балку с переменной шириной пояса, плюс можно стенку взять тонкой(но без фанатизма) и поставить ребера. Если хотите экзотики попробуйте балки Веренделя.

Хотя мне больше нравиться когда балка с перфорированной стенкой и учет работы с перекрытием. Но для таких балок надо хороший ЗМК - в советское время были разработаны специальные "роботы кондукторы" для таких вещей. Две балки резались газом параллельно, затем две средние части поворачивались и все сваривалось .
gad вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2012, 15:56
#82
mst


 
Регистрация: 28.11.2008
Сообщений: 30


Внесу и свою лапту. А может быть проблемы со связями исчезнут, если включить в работу монолитные ядра жесткости (лестничные клетки). На них передать все горизонтальные нагрузки через диски перекрытий.
mst вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2012, 16:00
#83
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


проблемы со связями исчезнут, если их поставить там, где удобно (не обязательно в каждом шаге и каждом пролете), а диск перекрытия объединить во едино с балками (аналогия - с диафрагмами в монолите).
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2012, 17:00
#84
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Цитата:
Сообщение от Сергей Козовник;
проблемы со связями исчезнут, если их поставить там, где удобно (не обязательно в каждом шаге и каждом пролете), а диск перекрытия объединить во едино с балками (аналогия - с диафрагмами в монолите).
Конечно! А кстати, что это за здание, предназначение его? Что внутри, окна нужны ли?

Последний раз редактировалось lexabelic, 11.04.2012 в 17:10.
lexabelic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.04.2012, 09:56
#85
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Спортивный комплекс.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2012, 09:58
#86
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


типа качалка и фитнес, походу. В баскет и футбол с такими пролетами не поиграешь) Конечно, если поле для футбола не на кровле архитектурного изыска)
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2012, 16:29
#87
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Место для связей тогда найдется)
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2012, 10:28
#88
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Выгоднее взять 90Ш1 или 100Ш1
А такие профили реально купить без долгого ожидания или спецзаказа?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2012, 20:38
#89
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


сварные
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2012, 21:26
#90
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
А такие профили реально купить без долгого ожидания или спецзаказа?
ты км делаешь или кмд? Если км- то пиши сечения по СТО. Тот, кто делает КМД пришлёт тебе своё видение мира для согласования. Вот и всё.
Или рассчитай свою сварную балку, что вовсе не возбраняется.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2018, 10:42
#91
Romick

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.08.2011
Минск
Сообщений: 101
Отправить сообщение для Romick с помощью Skype™


Подскажите пожалуйста.
Имеется склад (см. рисунок 1, 2). Первый этаж выполнен из пустотелого кирпича. По верху 2-ух этажная рама с опиранием через монолитный пояс на стены. Колонны из двутавра 30К2, фермы из ГСП
1. Изначально планировались шарнирные узлы стыка ферма с колонной (видно на разрезе). Но возникает вопрос относительно устойчивости рамы в плоскости фермы. Одни коллеги считают, что это однозначно механизм, другие коллеги считают, что механизма не будет, т.к. совместно в работы включится диск перекрытия, монолитный пояс и стены. Ваше мнение по этому поводу? Узел опирания на МП колонны см. рис 3.
2. Чтобы не было механизма предполагается сделать жесткий узел фермы второго этажа с колонной (привести нижний пояс фермы в колонну, см. рис. 4). Решил замоделировать раму в целом и ферму отдельно, сравнить результаты по ферме. Но вижу что я что-то не понимаю. В составе рамы все мое сечения фермы проходят, а когда ферма отдельно не проходит, где ошибка в моделировании?
3. Какие особенности узлы стыка в случае жесткого крепления (предполагается крепить нижний и верхний пояс на 4 болта М20). Сами болты будут в будущем посчитаны, т.к. кажется что для нижнего пояса понадобятся большие болты.
Расчетную схему в Лире прилагаю. Слева - рама с шарирными узлами, по середине - с жестким примыканием фермы, справа - ферма в отдельности.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 119
Размер:	161.1 Кб
ID:	198293  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.JPG
Просмотров: 120
Размер:	77.9 Кб
ID:	198294  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.JPG
Просмотров: 115
Размер:	122.3 Кб
ID:	198295  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.JPG
Просмотров: 123
Размер:	60.3 Кб
ID:	198296  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 95
Размер:	42.5 Кб
ID:	198300  


Последний раз редактировалось Romick, 27.01.2018 в 10:49.
Romick вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2018, 10:43
#92
Romick

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.08.2011
Минск
Сообщений: 101
Отправить сообщение для Romick с помощью Skype™


Расчетная схема в лире к моему посту предыдущему.
Вложения
Тип файла: lir 888.lir (121.9 Кб, 16 просмотров)
Romick вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2018, 08:55
| 1 #93
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Romick Посмотреть сообщение
...В составе рамы все мое сечения фермы проходят, а когда ферма отдельно не проходит, где ошибка в моделировании? ..
Скорее нет никакой ошибки. Просто в составе рамы опорные узлы фермы податливы (колонны гнутся же) и прогиба фермы больше, усилия распределены более удачно. А когда отдельно, т.е. когда опоры фермы не податливы, прогиб фермы меньше, и кто-то где-то перенапрягся. Возможно это сжался нижний пояс у колонн. Или еще где..
Где именно перенапряжено?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2018, 13:54
#94
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Аналог - балка на 2-х опорах с шарнирными и жёсткими узлами.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Возможно это сжался нижний пояс у колонн.
Не "возможно", а точно сжался в составе рамы.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2018, 14:25
#95
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
..Не "возможно", а точно сжался в составе рамы.
Я не о самом сжатии, а о пересжатии. Мог пересжаться раскос например.
Автор не уточняет, что именно в ферме перенапрягся.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2018, 11:32
#96
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Плоские рамы считаются по 2 признаку схемы, а не 5-му.
Расчетные длины относительно местных осей на мой взгляд заданы не верно.
Закрепления узлов тоже вызывают вопросы, как и шарниры во всех панелях ферм.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2018, 11:48
#97
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от Romick Посмотреть сообщение
В составе рамы все мое сечения фермы проходят, а когда ферма отдельно не проходит
Так и должно быть. Ошибки нет. Посчитай отдельную ферму с закреплениями опорных узлов по всем направлениям и всё станет ясно.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Жесткое примыкание фермы к колонне сбоку



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Примыкание фермы типа "Молодечно" к колонне. Как правильнее? Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 58 20.04.2015 17:31
Примыкание фермы к колонне сбоку Металл Конструкции зданий и сооружений 10 01.05.2014 23:28
Жесткое примыкание балок к колонне. Требуется критика узла. Andrey231 Конструкции зданий и сооружений 26 10.04.2012 14:51
Узел примыкания сегментной или полигональной фермы к колонне star1677@mail.ru Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 11.02.2010 08:58
Как задать правильно жесткое сопряжение фермы к колонне в SCAD searcher SCAD 1 07.08.2008 17:53