в том-то и дело что на косяк не похоже... написано С255 и рядом аккуратно выведено "смотри примечание 5", и притом в трех местах (верхний и нижний пояс и еще одна деталь) думаю если бы просто копировали при написании примечания бы обратили внимание...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2009
Сообщений: 41
|
Добрый день, коллеги! Помогите разобраться, в сертификате предел текучести стали Ст3сп указан 325МРа. При этом в проекте указана сталь С255 ГОСТ27772-88*. По этому ГОСТу, такой предел текучести имеет сталь С345. Где "собака зарыта"? Спасибо.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Подделка сертификата - дело нынче обычное. Видимо, совсем обленились - марку стали не стали даже подгонять.
Вот проверьте как раз - позвоните, скажите, что Вам нужна была С345, но в сертификате - Ст3. Вам ту же пришлют "более правильный" с С345 ![]() Хотя по Гауссу С255 изредка может иметь и подобные высокие сигмы.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Вам нужно открыть ГОСТ 27772-88 и сравнить остальные показатели с данными сертификата, т.к. с увеличение прочности может произойти уменьшение пластичности стали. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276
|
1. Чертеж делал либо студент либо не строитель. Там достаточно стали, а дальше есть снип и гост
2. По сертификату. Там скорей всего указана "средняя прочность" при испытании образцов, а "предел прочности" это отбраковочный минимум. СНиП II-23-81 прил.8.а ф-ла (180) Также там указана только марка Ст3сп по ГОСТ 380-94. Из этого: либо вы на свой риск приводите марку к стали (классу стали) по ГОСТ 27772, либо это требуете от поставщика или того кто вам "рекомендует" этот прокат (мне, как правило, это делал заказчик)
__________________
иногда лучший диалог это молчание |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
По прил.8 СНиП - это определение мех. характеристик испытаниями при реконструкции СУЩЕСТВУЮЩИХ конструкций
![]() Цитата:
ГОСТ 27772 - это уже прокат. Например листовой, как у автора. И мехсвойства этого ЛИСТА контролируются отбором по ГОСТ7564 и испытаниями по ГОСТ1497, ГОСТ14019 и т.д. Металлурги сталь варят и катают не по СНиП ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2009
Сообщений: 41
|
цитата из ГОСТ27772:
2.6. Допускается способом термического улучшения и специального нагрева изготовлять листовой прокат стали С390 с химическим составом стали С345, а также способом термического упрочнения с прокатного нагрева изготовлять фасонный прокат с толщиной полки до 12 мм включительно стали С345 и С375 с химическим составом стали С245 и С255. К обозначению стали добавляют букву Т, например: С390Т С390ДТ, С345Т-2, С345Т-1. Но почему же тогда в проекте сталь С255, а не например С285 или С345Т, не пойму? хим.состав подходит под С255, про термоупрочнение в сертификате ничего не сказано... также в Приложении 1, сказано,что С3сп5 относится к С245. правомерно ли в таком случае, производить расчет по пределу текучести из сертификата, а не из ГОСТ 27772? Последний раз редактировалось Virtus, 12.09.2013 в 10:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Что то я не понял - почему вы и АС_В к проекту докапываетесь? Проектировщик указал класс стали и его ГОСТ. А сертификат это уже совсем другая история! Никак с проектом не связанная. В проекте же не стояло - "..применить марку стали Ст3сп, класса С325.."?
А по ГОСТ 27772 по прил. 1 Ст3сп может быть и класса С285, а с учетом сказанного ZVV и Ильнуром - и больше. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
Сертификат - удостоверение соответствия проката стандарту. По фактическому R можно вести расчет только СУЩЕСТВУЮЩИХ уже конструкций, и то после подобающих замеров и обработок результатов. Вот теория отборов и статобработки для проката по ГОСТ27772:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2009
Сообщений: 41
|
Alex_26
автор проекта указал сталь С255 ГОСТ27772, при этом предел текучести берет из сертификата 325МПа и об этом в проекте ничего не сказано. Далее Заказчик отдает проект на проверку сторонней организации, при пересчете выясняется,что конструкции не проходят по расчету. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2009
Сообщений: 41
|
из СНИП II-23-81 п.20.1:
для сталей, у которых приведенные в сертификатах или полученные при испытаниях значения предела текучести и временного сопротивления соответствуют требованиям действовавших во время строительства государственных стандартов или технических условий на сталь – по минимальному значению, указанному в этих документах интересно, а существует ли подобное требование для проектируемых конструкций? Последний раз редактировалось Virtus, 12.09.2013 в 11:08. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2009
Сообщений: 41
|
Ильнур, спасибо за статистику. Кстати в Гореве, том1, сказано, что 95% металла имеет прочностные характеристики выше, чем в стандартах.
Но, вот можно ли брать прочностные характеристики напрямую из сертификата? Или из сертификата можно брать только марку стали, например Ст3сп5, а далее по ГОСТ 27772 ее привязывать к С245 и брать соответствующие характеристики из ГОСТа? Последний раз редактировалось Virtus, 12.09.2013 в 11:38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2009
Сообщений: 41
|
для С245 и С255 пределы текучести приближенно равны, а для С285 идет Ст3сп5-2 (где 2-это группа прочности, чуть прочнее,чем Ст3сп5-1)
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
![]() Т.е. вопрос видимо стоит только в том, какое НОРМАТИВНОЕ сопротивление. И не стоит, брать из СЕРТИФИКАТА или не брать.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2009
Сообщений: 41
|
Вопрос, как раз в том, что предел текучести взят из сертификата и в этом случае, конструкции "проходят", а если брать по ГОСТу, то не проходят.
И получается, что если из сертификата брать марку стали Ст3сп5, то будет сталь С245 ил С255, а если брать предел текучести 325МПа, то будет сталь С345? но это же не правильно, истина, где-то рядом... никак, не могу найти определение и назначение сертификата на сталь (кроме качества) и какую информацию из него можно брать для проектирования? Последний раз редактировалось Virtus, 12.09.2013 в 12:40. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276
|
Ильнур:
1. Прил.8 СНиП выражает общие требования к статистической оценке мех.свойств стали, а вот то что оно достаточно используется при реконструкции (усилении) это уже другое дело 2. Вот в том и проблема, что металлурги катают по своим стандартам, а вот потом применять то что они накатали уже нам. Для них естественно проще всего по хим.составу определить марку и по отдельной партии дать среднее значение предела текучести P.S. если не секрет откуда взята приведенная Вами "теория статистики мех.свойств"
__________________
иногда лучший диалог это молчание |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
Цитата:
![]() Это из как раз ГОСТа металлургов. Номер где-то выше приводил.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2009
Сообщений: 41
|
проект отдан мне для расчета на фактические нагрузки, предварительно выясняется, что конструкция не выдерживает и проектных нагрузок.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Вопрос всем.
Если при расчёте ФАСОННОГО проката на прочность проектировщик берёт в качестве предельного значения предел текучести по СЕРТИФИКАТУ - как он при этом соизмеряет предел текучести для толщины стенки и толщины полки например у двутавра? Т.е. для разных толщин разные пределы текучести, а в сертификате только одно значение. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 14.09.2013 в 22:08. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Уже сто раз сказали, что из сертификата ничего брать нельзя, кроме соответствия классу.
Всё остальное по СНиП. Например ВСт3пс5: В - гарантия поставки по механическим свойствам и химсоставу 3 - 0,03% углерода сп - спокойная (степень раскисления) 5- вид испытаний на ударную вязкость (5 при -20гр и после мехстарения) Данная сталь соответствует С255 Есть одно но. Современные методы проката позволяют повысить предел текучести ст3 до 600МПа (за счёт охлаждения в процессе проката) |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Цитата:
Кому как. Вам нечего там брать, а комуто важен процесс сварки. Это к примеру. p.s. В форме сертификатов есть ряд типоразмеров. Обозначаются цифрами "1","2","3","4" (или буквами). Чаще из этих цифр заполнены только длина. Пример. Ну и сам ГОСТ по проведению испытаний Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 15.09.2013 в 00:08. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
Цитата:
Поэтому для проектировщика и сам вопрос стенка/полка решается очень просто - к таблице СНиП с R есть специальное указание по этому поводу: Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638
|
Ильнур. Но тогда теоретический вопрос, мне что бы самому понять
![]() Вы хотите сказать, что разработчики СНиПа учли, что реально выпускаемый прокат выше по прочности и учли это влияние, и на пластичность? |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Цитата:
Вы посмотрите что пишет в вопросе Virtus. Цитата:
Ильнур, такой вопрос здесь поднят не случайно. Получается что сталь нужно заказывать по проекту плюс на один предел выше. Вы посмотрите на проблему шире. То что нужно брать по СНиП это правильно, но видите как в жизни бывает. Цитата:
Вы шутите, а ведь это станет каноном. Не секрет что многие проходят обучение здесь на форуме. Palomnic А вот что касается пластичности,это то чем с одной стороны проектировщик, который способен выдать адекватный проект способен защитить свой труд от перепродаж, но в действительности благодаря такому нет защиты от дураков. Игра с пластичностью, на мой личный взгляд, чревато последствиям. p.s. Вникните повнимательнее в вопрос Virtus. Проектирование в нашей дикой реальности не заканчивается порой даже после экспертизы, не говоря о том, что последняя не всегда необходима по статусу объектов и по виду работ. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 15.09.2013 в 20:04. |
|||
![]() |
|
|||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
В проекте, в т.ч. в КМД, указываются только теоретические, прописанные в нормах решения и указания по сварке. Конкретные проблемы сварки в конкретном изготовлении решаются технологами и сварщиками (инженером по сварке) в текущем режиме. К конструкторам возвращаются крайне редко, когда уже решение проблемы заходит в тупик. Цитата:
Поэтому утверждение "в полках сила" есть концентрированное выражение всей теории рационального сечения элемента, испытывающего изгиб. Для колонн - продольный изгиб, который на самом деле - обычный поперечный изгиб, но от продольных усилий. Колонна устойчива, пока хватает EJ. А величина J зависит от степени концентрации материала в полках. В полках - сила. ![]() Palomnic Цитата:
И что значит "снижение пластичности"? Сокращение площадки текучести (на диаграмме) что ли? Цитата:
Если после провекрки-экспертизы сталь не проходит, то в проект вносятся изменения. И по ним точно так же закупается прокат - т.е. если написано С345, закупается С345, а не С255, в сертификате которого фигурируют сигмы 345.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 16.09.2013 в 08:23. |
||||||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ильнур, сейчас появилось множество мелких фирмочек, которые берутся делать всё от изысканий до сдачи под ключ. И вместо условно 3-х специалистов (проектировщик, прораб, технолог) берут одного. В зависимости от основной специальности у такого "триединого специалиста" и возникают на форуме странные вопросы.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Я когда-то уже выкладывал диаграмму, знакомую всем с курса "Материаловедение" для строителей. Эта диаграмма всем знакома так же с курса высшей математики в главе " Теория вероятностей". Это - диаграмма распределения результатов испытаний стали после прокатки в профиль. Как известно, результаты при многоразовых испытаниях "ложатся" вокруг максимально повторяющихся со все уменьшающимся повторением, и такое распределение, которое математик Гаусс описал точно (как и другие виды распределений), называется "нормальным".
Согласно фактической статистике, такое распределение действительно имеет быть место на практике, и этот закон узаконен в ГОСТах на обработку статистики выходного контроля проката. Выглядит этот график как симметричная плавная "горка". Отсекают слева (по R) на достаточно малым уровне вероятности (с точки зрения надежности, т.е. непропущения слабого материала в дело), и всей ПАРТИИ ПРОКАТА справа присваивают это R. Например, в партии проката из C245 добрая половина имеет Rт более 300 МПа. А некоторая часть - больше.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Ну, есть разбивка партий на "внутренние" классы - С245 и С275, С255 и С285. Если не ошибаюсь.
Все же право присваивать класс (марку) материалу проката дано только металлургу. И обследователю при отсутствии документов за давностью.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Цитата:
Цитата:
Ладно.Я с вашего позволения сварачиваюсь в этой теме. А то мы, как часто почемуто происходит, перестаём понимать друг друга. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 22.09.2013 в 00:08. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Даже википедия говорит:
Цитата:
Верю, что Вы достаточно разбираетесь в вопросе, чтоб понять, что не всегда высота сечения пропорциональна моменту инерции. Цитата:
|
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
У этой википедии на лбу написан интеграл от r в квадрате подээм. Offtop: Почему не двойной?
Что касается полок и всего остального, мы уже забываем о чём шла речь. Как я понял автора вопроса (Виртуса) у него есть проект на некий построенный объект. Выполненный скорее всего каким нибудь фрилансёром. Кому то пришло в голову задуматься о реальности вещей и соответствия проекта. И получилось нагрузки фактические есть, паспорта (сертификаты) на материалы есть и надо определить несущую способность согласно фактическим нагрузкам. Может это не точно, но я думаю что грубо не ошибаюсь. Так вот материал из сертификата брать можно, но только надо знать где какая балка смонтированная на объекте соответствует тому или иному сертификату. Но это не реально. Хотя может и есть компании где такой порядок работает. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 22.09.2013 в 00:49. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Если топикстартер прям вот так отделяет фактические нагрузки от проектных, значит скорее всего либо реконструкция, либо слона какого-нибудь завели в помещение (ну или N-тонный станок) и кто-то спрашивает, не упадет ли этот слон вниз...
ЗЫ: скажите пожалуйста, что значит "объем древесины 0,12 куб м" в этом сертификате? Offtop: по дэ эм же)) Ну или по dA в случае плоской фигуры. Но на r2. Чем больше массы, и чем она дальше, тем лучше. Я бы сказал, что распределение массы в полках влияет на I/A, а не совсем на просто I. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Двутавр борется за место под солнцем в первую очередь своими полками.
Двутавр специально придуман для сопротивления изгибу. При изгибе несущая способность двутавра в первую очередь определяется "мощью" полок. В полках - сила. Поэтому при изучении материала двутавра логично плясать от полки. Кого не удовлетворяет такая простая и ясная позиция, тот может удовлетвориться следующим: Двутавр катается из одного материала, при этом стенка ВСЕГДА тоньше полки (это следует из стермления к минимуму функции А=W/h; так называемый идеальный двутавр имеет стенку, стремящуюся к нулю, раз уж в теории вдарились ![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Не знаааааю.. Читал недавно книжку. Автор - Авэ Перельмутер. Называется "Очерки по истории металлических конструкций", Москва 2012. Вот там история двутавра достаточно неплохо разобрана. Суть примерно сводится к формам - уголок => составные уголки в разных формах => тавр => рельс => подобие двутавра => двутавр. Ну то есть не сразу совсем появилось вообще понятие "полка". Да и причастны к изобретению были по большей части британцы. Залез в словарики - там говорится, что англицкая полка двутавра - это "Flange" - "фланец", "борт", "гребень"...
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Цитата:
Смотри в СП63. Предел текучести тот же, что и нормативное сопротивление.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 29.10.2014 в 13:36. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Offtop: И обведи красной рамкой
![]()
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 29.10.2014 в 08:39. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Предел текучести арматурной проволоки Вр-1 условный, проволока не обладает текучестью как таковой, т.к. изготавливается из сталей Ст0...Ст3 путем холодного волочения. Условный предел текучести 500 Мпа. Предельная прочность на разрыв 570 Мпа.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445
|
Цитата:
"Настоящий стандарт распространяется на проволоку из низкоуглеродистой стали холоднотянутую периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций." "Проволока должна изготовляться из катанки по ОСТ 14-15-193." При номинальных диаметрах проволоки 3; 4; 5 мм разрывное усилие (кгс) соответственно - 400; 720; 1085. А усилие, соответствующее условному пределу текучести (кгс) соответственно - 355; 630; 985. (взято из таблицы 2 ГОСТ 6727-80). -------------------------------------- Согласно СП 52-102-2004 "Предварительно напряженные железобетонные конструкции": " 2.2.1.3 Для железобетонных конструкций, проектируемых в соответствии с требованиями настоящего СП, следует предусматривать: ... - горячекатаную, термомеханически упрочненную и холоднодеформированную периодического профиля классов А300 (А-II), А400 (А-III), А500 (А500С), В500 (Bp-I, B500C)." Нормативные и расчетные значения характеристик арматуры В500(Вр-I) см. пункт 2.2.2 СП 52-102-2004 . -------------------------------------- Также нормативные и расчетные значения характеристик арматуры В500 смотри СП 63.13330.2012 (СНиП 52-01-2003 Актуализированная редакция) "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения" пункты 6.2.8 - 6.2.9 . Последний раз редактировалось Leonid555, 29.10.2014 в 18:01. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Предел текучести стали | Smartboy | Металлические конструкции | 9 | 12.03.2015 15:03 |
Предел текучести трубы из стали 08Х22Н6Т | tatyanaSW | Металлические конструкции | 6 | 17.01.2012 14:26 |
Марка стали гайки по ГОСТ 5915-70 | IDmon | Металлические конструкции | 4 | 20.07.2011 18:06 |
Нужна ли повторная экспертиза проекта? | Иван 80 | Технология и организация строительства | 40 | 03.02.2011 17:36 |
марка стали для толщины 10 мм | Проектант | Металлические конструкции | 5 | 19.11.2008 16:36 |