Количество арматурных стержней в монолитных ж/б колоннах.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Количество арматурных стержней в монолитных ж/б колоннах.

Количество арматурных стержней в монолитных ж/б колоннах.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.04.2012, 11:46 #1
Количество арматурных стержней в монолитных ж/б колоннах.
dead husky
 
Москва
Регистрация: 20.04.2012
Сообщений: 8

Здравствуйте.
Возник следующий вопрос: какое количество арматурных стержней в монолитных колоннах предпочтительней принимать? Колонна 400х400мм, я принимал в расчётах 4диам.36 АIII (по расчёту проходят), руководитель настаивает на 8 или даже 12 арматурных стержнях с площадью соответствующей площади 4диам.36. Усилия в колонне (приблизительно) N=200т, Mx=3т м, My=4т м (т.е. "значительного" косого изгиба в колонне нет). Насколько я понимаю - устройство меньшего количества арматурных стержней менее трудоёмко и меньше расход арматуры по массе. Есть-ли какие-то рекомендации по назначению количества стержней в колоннах кроме как по расчёту (по расчёту проходит и мой вариант, и вариант, который предлагает руководитель), по максимальному расстоянию между стержнями (в моём случае расстояние менее 400ммм) и по тому, что в случае косого изгиба стержни должны устанавливаться в углах колонн (значительные по величине моменты отсутствуют).
Заранее спасибо за ответы!
Просмотров: 21216
 
Непрочитано 20.04.2012, 11:48
#2
nevelll


 
Регистрация: 26.03.2012
С-Пб
Сообщений: 340


лучше как вам говорят)
__________________
мосты
nevelll вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2012, 11:49
#3
NIPIOLEG

Конструктор
 
Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565


я больше 25 диаметра не применяю (32 в исключительных случаях) Трудно достать, тяжелые, не гнуться
NIPIOLEG вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2012, 12:01
#4
dead husky


 
Регистрация: 20.04.2012
Москва
Сообщений: 8
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от nevelll Посмотреть сообщение
лучше как вам говорят)
если можно, то с объяснением почему лучше. в предыдущей организации всегда делал по 4 стержня, если проходило по расчёту и на стройке, и в экспертизе вопросов не возникало. хочется узнать истину, а не "делать как сказали" или "а мы всегда раньше так делали".
dead husky вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2012, 12:06
#5
DJ AntOn

aka LEGANTMAR
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435


если у вас высота колонны около 10м, то сделайте сечение 500х500 и арматуры ф16 хватит.
__________________
обо мне
DJ AntOn вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2012, 12:08
#6
nevelll


 
Регистрация: 26.03.2012
С-Пб
Сообщений: 340


четко сформулировать не смогу, не являюсь преподавателем, но по теории ж.б. лучше когда по одинаковой площади армирования мы принимаем большее кол-во стержней с тойже площадью, надеюсь поняли мою писанину, думаю на форуме есть люди которые более развернуто смогут ответить
__________________
мосты
nevelll вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2012, 12:13
#7
dead husky


 
Регистрация: 20.04.2012
Москва
Сообщений: 8
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от NIPIOLEG Посмотреть сообщение
я больше 25 диаметра не применяю (32 в исключительных случаях) Трудно достать, тяжелые, не гнуться

спасибо. т.е. получается что более трудоёмкие при арматурных работах (это про тяжёлые и не гнутся)?


Цитата:
Сообщение от DJ AntOn Посмотреть сообщение
если у вас высота колонны около 10м, то сделайте сечение 500х500 и арматуры ф16 хватит.
высота 4.8м



буду ждать ответа, просто в снипах, сп, рекомендациях ничего на эту тему не увидел, да и в спраочниках некоторых тоже.

но 12 стержней в колонне 400х400 (по 4 на одну сторону) - это, как мне кажется, слишком.
dead husky вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2012, 12:43
#8
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


dead husky

Руководитель прав на 100%

Как стыковать будете? Внахлест? тогда перехлест будет в этаж, около 3-х метров, сколько перерасход железа?
Да и стыковать внахлест более 32 диаметра вроде как нельзя. Опять же диаметр хомутов должен быть больше, снова перерасход.

Ставь 8 стержней, никто слова не скажет
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2012, 12:55
#9
dead husky


 
Регистрация: 20.04.2012
Москва
Сообщений: 8
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
dead husky

Руководитель прав на 100%

Как стыковать будете? Внахлест? тогда перехлест будет в этаж, около 3-х метров, сколько перерасход железа?
Да и стыковать внахлест более 32 диаметра вроде как нельзя. Опять же диаметр хомутов должен быть больше, снова перерасход.

Ставь 8 стержней, никто слова не скажет
Спасибо за ответ. С 8-ю стержнями я ещё согласен, но не с 12).
как я правильно понял, в моём случае суть проблемы в том, что используется д.36 (длина стыковки больше, диаметр хомутов тоже больше)? При меньших диаметрах (например д.25) предпочтительней 4д.25 или 8д.18?
dead husky вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2012, 12:57
#10
DJ AntOn

aka LEGANTMAR
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435


в таком случае проверьте расчеты еще раз, есть сомнение..
__________________
обо мне
DJ AntOn вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2012, 13:06
#11
nevelll


 
Регистрация: 26.03.2012
С-Пб
Сообщений: 340


а что за нахлест более 3метров, просто я в мостостроении и у нас 30d, а в пгс как?
__________________
мосты
nevelll вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2012, 13:16
#12
semikra


 
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 93
<phrase 1=


nevelll, ну конечно не более 3м (наверно образно сказали, что мол много будет!!!), а так у нас в пгс по расчету
semikra вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2012, 13:21
1 | #13
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Как стыковать будете? Внахлест? тогда перехлест будет в этаж, около 3-х метров, сколько перерасход железа?
Ну почему же 3м? 900мм + 900мм= 1,8м, и стыковать можно через этаж (т.е выпуски делать на 2 этажа, если высота этажа не более 3,6м)
А вот что касается диаметра 36 - то стыковать нахлестом его не желательно, или увеличить длину нахлеста процентов на 15-20% (чем больше диаметр тем хуже передача напряжений через бетон)
Лично я в колоннах стараюсь больше 32 не ставить. А по количеству стержней могу сказать - лучше меньше, но большего диаметра - провибрируют лучше.
Еще в колоннах действует ограничение по расстоянию между стержнями (не больше 400мм в осях), т.е в колонне 500х500, как правило ставят 8шт.
Цитата:
Сообщение от dead husky Посмотреть сообщение
При меньших диаметрах (например д.25) предпочтительней 4д.25 или 8д.18?
предпочтительнее 4 д25, а больше 8 стержней в колонне-это не очень хорошо (трудоемкость, сложности при вибрировании, больше шансов что сдвинут стержни от проектного положения, нужно следить за фракцией крупного заполнителя чтобы была меньше на 15-20мм чем расстояние между стрежнями).
А вообще для сжатых колонн проблем нет - меняйте класс бетона и сечение колонны и ставьте стержни какие захотите.
Для изгибаемых колонн (например жб рамы) похуже, там стержней обычно получается 8-10шт.
FLASH! вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2012, 13:29
#14
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от semikra Посмотреть сообщение
nevelll, ну конечно не более 3м (наверно образно сказали, что мол много будет!!!), а так у нас в пгс по расчету
Не образно.
Если арматура А500, а не АIII марка бетона В25,то нахлест арматуры для сжатого бетона 1491мм.
Согласно руководству по конструированию для 4-х стержней должен быть выпуск 2L нахлеста (так как в стыках должна арматура располагаться вразбежку, а так как разбежку сделать нельзя - вот и 2L= 2982мм)
Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (855.9 Кб, 655 просмотров)
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2012, 13:34
#15
dead husky


 
Регистрация: 20.04.2012
Москва
Сообщений: 8
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от DJ AntOn Посмотреть сообщение
в таком случае проверьте расчеты еще раз, есть сомнение..

Проверка армирования колонны.doc
dead husky вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2012, 13:42
#16
Leonid1

Інженер-конструктор
 
Регистрация: 11.02.2005
Беларусь
Сообщений: 37


Если все стержни стыкуются в одном уровне, то % армирования сечения будет 5,1%.
Согласен с DJ AntOn - лучше увеличить сечение. Сам проектирую колонны с армированием не более 3,5%
Leonid1 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2012, 13:52
#17
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


А про соединение арматуры в стык муфтами никто никогда не слышал? И не нужно никаких перехлёстов в 1.5м.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: s640x480.jpeg
Просмотров: 526
Размер:	105.0 Кб
ID:	78926  
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2012, 13:53
#18
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Если арматура А500
Если взять А1000 и бетон В15 то и в 5м не уложимся. Понятно, что для 36 диаметра нахлест будет великоват и нужно переходить на меньшие диаметры или на больший класс бетона или на сварку.
Судя по вашим нагрузкам - N-200т и Му-3тм - может сразу 8 40-х диаметров? Поставьте 4 -25 и будет вам счастье и запас 15%.
FLASH! вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2012, 13:55
#19
Volodya


 
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 142


Больше стержней меньшего диаметра - для лучшей совместной работы арматуры и бетона, т.к. повышается площадь сцепления арматуры с бетоном
+ все вышеперечисленные рекомендации
Volodya вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2012, 13:55
#20
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


8-12 стержней самое оно в вашем случае. Помимо сложностей при отгибах, стыковке и прочего уже сказанного - всегда лучше когда армирование распределено равномерно по сечению, чем сосредоточено в углах.

P.S.
Цитата:
Сообщение от Leonid1 Посмотреть сообщение
Если все стержни стыкуются в одном уровне, то % армирования сечения будет 5,1%.
Процент армирвания ограничевается СП. 10% с учетом перехлеста, т.е. в сечении не более5% - тема обсосана уже. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=48391
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2012, 14:20
#21
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


Цитата:
Сообщение от Volodya Посмотреть сообщение
Больше стержней меньшего диаметра - для лучшей совместной работы арматуры и бетона, т.к. повышается площадь сцепления арматуры с бетоном
Ну тут есть два лагеря (что и постоянно встречаешь на стройках) или поменьше или побольше. К плюсам "побольше" могу отнести также эффект обоймы, который создают лес стрежней и поперечных хомутов (шаг которых зависит от диаметра стрежня, чем меньше стрежни тем чаще шаг) для сжатых колонн это неучтенная добавка к несущей способности, ну а минусы а уже говорил.
Offtop:
Цитата:
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
чем сосредоточено в углах.
кстати раньше, до 20гг прошлого века, в квадратных колоннах стержни ставили по середине колонны у крайних волокон а не в углах.
FLASH! вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2012, 14:25
#22
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


В КОЛОННАХ по правилам лучше располагать основную рабочую арматуру воспринимающую большую часть усилий по углам (особенно это касается крайних колонн). Так колонна будет "правильно" воспринимать действующие в ней усилия. А между ними (вдоль граней) недостающую по площади. Придерживаясь этого принципа следует также учитывать технологические особенности, соблюдение нормативных защитных слоёв, а также принципы унификации и оптимизации. Посему, проще устраивать меньшее количество стержней одинакового диаметра по периметру сечения (но не максимального, конешно. Про ф25 уже говорили). То есть оптимальным будет 8 стержней в сечении.
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2012, 14:31
#23
DJ AntOn

aka LEGANTMAR
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435


Посмотрел ваш "расчет":
>>Коэффициент использования 0.679 - Прочность по предельному моменту сечения
а должна быть 1 (при ваших то коэф. 0,9)
ставьте ф22 4шт (или как написал Flash в #18 ф25 4шт)
P.S. преподавателю привет..
__________________
обо мне
DJ AntOn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2012, 14:36
#24
dead husky


 
Регистрация: 20.04.2012
Москва
Сообщений: 8
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
8-12 стержней самое оно в вашем случае. Помимо сложностей при отгибах, стыковке и прочего уже сказанного - всегда лучше когда армирование распределено равномерно по сечению, чем сосредоточено в углах.

P.S.
Процент армирвания ограничевается СП. 10% с учетом перехлеста, т.е. в сечении не более5% - тема обсосана уже. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=48391
а как же пункт в справочнике тихонова стр.52: продольную рабочую арматуру при косом внецентренном сжатии колонн рекомендуется концентрировать в углах сечения"? это конечно не про мой вариант, у меня изгибающие моменты в двух плоскостях небольшие.
из справочника К.В. Сахновского: "диаметр и число стержней следует выбирать в зависимости от размеров поперечного сечения колонн, стремясь получить жесткий каркас из меньшего количества стержней большего диаметра" и "продольные стержни располагают возможно ближе к наружным граням колонны, чтобы увеличить её сопротивление изгибу от действия возможной внецентренной нагрузки и случайных боковых сил"

PS: медленно отвечаю, т.к. на работе сильно занят, нет возможности каждый ответ обдумать)
dead husky вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2012, 14:55
#25
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


У вас высота этажа 4,8м, следовательно перехлест будет (как и писали выше) 3м.
На 2 этажа арматуру поставить будет очень сложно (высота с 3-х этажный дом), да и найти стержни длинной 12,6 неполучится. Ставте меньший диаметр и делайте больше стержней.
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2012, 15:02
#26
dead husky


 
Регистрация: 20.04.2012
Москва
Сообщений: 8
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от dead husky Посмотреть сообщение
а как же пункт в справочнике тихонова стр.52: продольную рабочую арматуру при косом внецентренном сжатии колонн рекомендуется концентрировать в углах сечения"? это конечно не про мой вариант, у меня изгибающие моменты в двух плоскостях небольшие.
из справочника К.В. Сахновского: "диаметр и число стержней следует выбирать в зависимости от размеров поперечного сечения колонн, стремясь получить жесткий каркас из меньшего количества стержней большего диаметра" и "продольные стержни располагают возможно ближе к наружным граням колонны, чтобы увеличить её сопротивление изгибу от действия возможной внецентренной нагрузки и случайных боковых сил"

PS: медленно отвечаю, т.к. на работе сильно занят, нет возможности каждый ответ обдумать)

Цитата:
Сообщение от DJ AntOn Посмотреть сообщение
Посмотрел ваш "расчет":
>>Коэффициент использования 0.679 - Прочность по предельному моменту сечения
а должна быть 1 (при ваших то коэф. 0,9)
ставьте ф22 4шт (или как написал Flash в #18 ф25 4шт)
усилия приблизительные (я это в самом начале написал), коэффициент использования 0.9<K<1. Меня волнует правила расстановки стержней, а не расчёт в данном вопросе.
я кстати уже давно не учусь)




про то, что диаметр больше 25-28 принимать - я уже понял. большой перехлёст, с другой стороны можно на сварные стыки перейти. но при варианте, если необходимы 4д25(28) лучше делать 4 стержня.
dead husky вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2012, 15:18
#27
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Мне мужики на стройке рассказывали, что при большом количестве стержней в колонне получилась у них такая штука:
1 - заармировали как нарисовано
2 - поставили опалубку
3 - залили бетон
4 - засунули вибратор
5 - попробовали высунуть вибратор
6 - не получилось
7 - разобрали опалубку
8 - убрали бетон
9 - освободили вибратор
Вложения
Тип файла: rar косое внец сжатие.rar (17.4 Кб, 213 просмотров)
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2012, 15:39
#28
nevelll


 
Регистрация: 26.03.2012
С-Пб
Сообщений: 340


во откопал такую стойку, когда-то давно делал)) тока там нехилые горизонтальные воздействия
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
стойка.dwg (173.7 Кб, 2345 просмотров)
__________________
мосты
nevelll вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2012, 15:55
#29
dead husky


 
Регистрация: 20.04.2012
Москва
Сообщений: 8
<phrase 1=


В общем для себя сделал следующие выводы:
1.Армировать колонны как можно меньшим количеством стержней (разумеется по расчёту и размещать их так, чтобы между ними не более 400мм было, чтобы процент армирования был в пределах нормы, одним словом - выполнение всех конструктивных требований)
2.Если диаметр больше 25-28, то либо увеличивать число стержней, либо решать вопросы с анкеровкой в плите (сложность выполнения загибов) и с перехлёстом (переходить на сварные стыки, либо на муфты, что были здесь показаны, либо что-то ещё), либо увеличивать сечение.
3.Желательно сравнить по стоимости различные варианты, хотя у нас заказчик особо не экономит.
Если в чём-то не прав - поправте меня.

Последний раз редактировалось dead husky, 20.04.2012 в 16:12.
dead husky вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2012, 18:16
#30
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Цитата:
Сообщение от dead husky Посмотреть сообщение
решать вопросы с анкеровкой в плите
Тихонов, конечно, мужик хороший, но пусть он хоть раз мужикам на стройке покажет как это делается. Сам, лично, руками.
Цитата:
Сообщение от dead husky Посмотреть сообщение
сложность выполнения загибов
Да, особенно начиная с D20.
Цитата:
Сообщение от dead husky Посмотреть сообщение
переходить на сварные стыки
Сварных, умеющих делать ванную сварку, сейчас на стройке практически нет. Ещё меньше на стройке людей, которые понимают разницу между штукатуром 2 разряда и сварным 4-5 разряда. Сварных 6-го разряда не видел 15 лет уже. Их сейчас даже на заводах не осталось.
Цитата:
Сообщение от dead husky Посмотреть сообщение
либо на муфты
Про муфты уже сколько шума за последние 6 лет, но ни разу не видел человека, который умеет их делать сам.
Цитата:
Сообщение от dead husky Посмотреть сообщение
либо увеличивать сечение
Увеличивать сечение и не мучить несчастную трижды дохлую бабушку!
Мёртвая Лайка, с учётом нонешних требований неплохо бы ещё и вуты от колонны к балке вводить. Пора бы уже. Как в средние века и в античные делалось. И крайние колонны делать не квадратными, а прямоугольными. Если не получается колонну вытягивать внутрь здания, то делать вут, начиная его низ в двух метрах от уровня пола (чтоб человек, проходя мимо колонны, башкой об вут не бился). А то (ежели без вута) верхняя опорная арматура балки в крайнюю колонну иногда не загибается, зараза. И приходится анкерные пластины рисовать. Раззенкованные отверстия, мать их... Которые на стройке никто делать и не собирается. Это называется "профессиОНАНИЗМ".
Увеличивать сечение.
Dead husky, Вы же сами так сказали. Ну, так увеличивайте. Правильно же, блин.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2012, 19:46
#31
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


Цитата:
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Про муфты уже сколько шума за последние 6 лет, но ни разу не видел человека, который умеет их делать сам.
Скажу больше, не видел даже человека, который видел эти муфты вживую. А что делать с муфтами при серповидном профиле арматуры А500С, которые нам в последнее время навязывают производители арматуры (напр. Криворожсталь). И где нормативы по которым можно эти муфты использовать? Против самих муфт ничего против не имею, конечено очень удобно в производстве (наверно) + экономия металла и надежность (наверно).
FLASH! вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2012, 20:53
#32
Ал-й


 
Сообщений: n/a


FLASH!, kulvazab, а Вы совещания и видео со строек по бетону смотрите по чаще из серии "Большой дом" - там и видео как все делается и цена вопроса и отношение подрядчиков... из этой серии - сейчас уже не найду видео с муфтами, но оно есть ) там подготовка стержней, нарезка резьбы. Есть видео, где сравниваются муфтовые и обжимные соединения...
http://www.youtube.com/watch?v=1T4nbDp1rmY
http://www.youtube.com/watch?v=Ydw5_R5YSuc

з.ы. одно видео нашел! =)
 
 
Непрочитано 23.04.2012, 12:04
#33
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Ал-й, меня терзают смутные сомнения. То, что Вы предоставили, выглядит здорово. Мне смотреть было очень интересно, правда. Но это слишком уж хорошо для того чтобы быть правдой. Где-то должен быть сюрприз. Ну, не может быть так прекрасно и замечательно. Неужели нет там полей заминированных? Может, у меня паранойя?
Всё, что начинается хорошо - кончается плохо.
Всё, что начинается плохо - кончается ещё хуже.
За видео - спасибо. Показал нашему начальству.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2012, 18:16
#34
Ал-й


 
Сообщений: n/a


kulvazab, среди видео этих серий есть и другие, в том числе с подводными камнями. в частности, где-то есть про цену. Муфты не дешевые. Просто иногда без них - никак, в той же Башне Федерации нахлест вышел бы в 1000-и тонн на все здание (как мне кажется). А еще вопрос - их характеристики и коэффициенты надежности. Правильно, в нормах их нет - надо искать соответствующие СТО, рекомендации и тп. Чтобы не было вопросов у экспертизы и не было вопросов к Вам, если муфтовое соединение не понесло всю Rs

Еще поищу видео поподробнее, где показывали нарезку резьбы, размер оборудования для этого, подготовку стержней, плюс то же самое по обжимным муфтам. Просто смотрел давно уже - сходу не нахожу. Но из той же серии.

Резка:
http://www.youtube.com/watch?v=xSXFP...=ULIU5aKyCaaWc

Последний раз редактировалось Ал-й, 23.04.2012 в 18:23.
 
 
Непрочитано 24.04.2012, 14:58
#35
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
если муфтовое соединение не понесло всю Rs
Вот был бы я экспертом - я б спросил бы: насколько резьба уменьшает сечение? (может, в старом стальном СНиПе II-21 по сечению нетто от болтов взять)
Вот получилось по расчёту 4D36, а потом их берём и нарезаем. И радуемся.
Но поскольку я не эксперт, то молчу.
Ал-й, Вам спасибо. Вы, наверное, хороший человек, не то что некоторые.
kulvazab вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Количество арматурных стержней в монолитных ж/б колоннах.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мin количество армутрных стержней в круглой жб колонне Vladfile Железобетонные конструкции 4 10.11.2009 09:45
видео материалы по возведению монолитных ж/б конструкций Dimonam Технология и организация строительства 3 14.01.2008 22:15
Как быстро подсчитать количество стержней в чертеже? Ильгиз AutoCAD 2 27.11.2007 09:12
Трещины на ж/б монолитных перекрытиях panadol007 Прочее. Архитектура и строительство 6 03.11.2007 20:11
моделирование стыков элементов в монолитных ж/б каркасах АрхСтройПроект Расчетные программы 6 03.07.2006 15:01