Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Крепление кранового рельса к подкрановой балке
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 125
|
||
Просмотров: 20061
|
|
||||
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 431
|
anton-07-25-86, если честно не понял вопроса: что значит “неподвижного” крепления, а разве может быть “подвижное” крепление?
Крепление рельса может быть различное – как вариант посмотрите ГОСТ 24741-81. Предельные отклонения рельсовых путей – см. Приложения ПУБЭГК. Так же можете посмотреть: РД 50.48.0075.03.05 Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации надземных крановых путей. Серия 1.426.2-7 выпуск 6 Балки подкрановые стальные под мостовые опорные краны. Узлы крепления рельсов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 431
|
Цитата:
Рельс могут установить: 1 Сваркой. Понятно – самый простой. Приварили и “умыли руки”: хоть трава не расти, а трава то и начинает как раз расти. 2 На болтах (шпильках) и т.д. Более трудоемкий. Но в эксплуатации предпочтительный, т.к. состояние подкрановых путей проверяется ежегодно – ответ на ваше: чем аргументировать (неспроста ведь ввели эту норму – значит не все так просто, а оно действительно не все просто): если есть желание можете почитать тему: в которой как раз в ней мне довелось подискутировать с 1,5 ”специалистами” на эту тематику… |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 431
|
Цитата:
Приведенный вами лист № 205 из учебника (качество плохое, но прочитал все-таки) говорит о “подвижном” (в скобках указано – разъемном) или “неподвижном” креплении рельса. Эти термины (которые режут слух) в НД вы не встретите. Встретите – сообщите. Посмотрите лучше (повтор): п.3 РД 50.48.0075.03.05 Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации надземных крановых путей, где расписано достаточно подробно. С терминами более “приземленными”: разъемное (болты) и неразъемное (сварка) соединение… |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.07.2012
Сообщений: 1
|
Доброго времени суток!
Никак не найду документ, в котором описана схема отверстий в подкрановой балке для крепления рельса. Помню, что в шахматном порядке располагаются отверстия. Наведите на документ, пожалуйста Нашел)) Серия 1.426.2-3.1 Подкрановые балки если кому пригодится http://dwg.ru/dnl/2136 Последний раз редактировалось kostya_2d, 11.07.2012 в 11:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.05.2019
Сообщений: 32
|
Столкнулись при обследовании со стальными подкрановыми балками под опорный кран 2 тонны (пролет 10.5), которые не проходят по устойчивости. Тормозные конструкции в пролете отсутствуют. Вопрос можно ли при расчете балки учесть сечение сплошного прямоугольного профиля выступающего в качестве рельса? Прямоугольный профиль (блюмс) довольно таким убедительно приварен прерывистыми швами 100 мм сварки через 100 пропуска и катетом где то 6 мм.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588
|
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
ручками
много учет не даст, но этой добавки может быть достаточно. опять же вопрос - где и как стыковался рельс - если посреди пролета и не сварен - то учитывать его нельзя вообще для легких кранов квадрат часто приваривался, даже в серии это было, так что если желание есть - то учесть можно (а вот рихтовать пути потом уже не получится) |
|||
![]() |
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Цитата:
Исчерпывающий ответ!
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
К сожалению ТС дал скудную информацию. Скорее всего речь идет о кран-балке с управлением с пола. Пути если и будут рихтоваться, то вместе с балками Указанных швов скорее всего болеее чем достаточно для обеспечения совмесной работы профилей в составном сечении. - просчитать без учета рельса на фактические нагрузки; - если не пройдет - просчитать с учетом рельса; - если пройдет - проверить сварные швы; - если не проходит без учета рельса в месте стыка - выполнить местное усиление. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.05.2019
Сообщений: 32
|
Спасибо всем за ответы. Кран эксплуатируется уже три десятка лет без всяких проблем. Рихтовка за это время не проводилась, более того в отчете посвященным обследованию крановых путей сверхнормативных превышений нет. Видимо жестко приваренный блюмс на кране небольшой грузоподъемности как стоял так и стоит. Стыки блюмса грамотного разведены со стыками подкрановых балок. По устойчивости без учета блюмса 123 %. Наверное с натяжкой можно посчитать это как сечение с более развитым верхним поясом по СП 16. Момент сопротивления при свободном кручении увеличивается с учетом блюмса чуть ли не в десять раз. Для балки основного сечения (двутавр 27) It примерно 13, а с учетом блюмса 55х55 мм It порядка 140.
----- добавлено через ~9 мин. ----- Сейчас попробуем просчитать с учетом блюмса. Вроде как и в логике и в нормах нет ограничений что нельзя учитывать рельс в сечении. Да и подкрановые балки усиляют ведь точно также приварными пластинами поверху с боков арматурой, уголками. Почему нельзя считать что фактическая подкрановая балка усилена квадратным профилем? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Цитата:
пишите рацуху "новые методы определения несущей способности подкрановых балок"), и получайте за это деньги Цитата:
об) чем тогда речь?) |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Крепление краного рельса к подкрановой балке на крючьях | Жека СКДМ | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 28.08.2023 09:07 |
Крепление кранового рельса | Romegv | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 18.02.2010 18:57 |
Крепление конструкций сваркой к подкрановой балке | Сеченов | Металлические конструкции | 8 | 23.01.2010 12:23 |
Крепление кранового рельса | Elza | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 21.03.2008 17:27 |