Непрочитано 27.05.2012, 10:50 #1
Колонна каркаса как стойка этажерки
Коуш
 
инженер-сметчик
 
Иркутск
Регистрация: 07.02.2009
Сообщений: 79

Здание высотой 20 м. Металл. Есть встроенные этажерки под пром.оборудование. Допустимо ли пристроить этажерку к колонне каркаса? Понимаю что такое решение усложнит расчет каркаса и потребует уже на стадии проектирования здания данных о параметрах оборудования. Хотелось бы узнать - подобные решения применяются на практике?
Просмотров: 7963
 
Непрочитано 27.05.2012, 11:24
#2
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


да запросто. а еще можно этажерку опереть на основной каркас. нагрузку только учесть не забудьте.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2012, 11:26
1 | #3
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432


Цитата:
Сообщение от Коуш Посмотреть сообщение
Здание высотой 20 м. Металл. Есть встроенные этажерки под пром.оборудование. Допустимо ли пристроить этажерку к колонне каркаса?
В принципе - возможно. И место в здании экономится. Но если владельцы здания захотят поменять оборудование, то что им делать? Усилять каркас здания? А надо ли так подставляться?
На мой взгляд даже применение мостовых и подвесных краны в промзданиях - это очень спорный вопрос. В случае необходимости их замены придется серьезно усилять весь каркас. Почему нельзя использовать напольное крановое оборудование? Чем хуже краны перегружатели, движущиеся по рельсам уложенным в полу? Место занимают? Но зато и заменить такие краны и перепрофилировать (при необходимости!) производство будет гораздо легче. Все вышесказанное сугубо ИМХО.
Просто надо стараться предусмотреть возможные ситуации в будущем. Здание должно прослужить не один десяток лет и чем меньше нагружают его конструкции - тем лучше для сохранности здания и кошельков его владельцев. (Правда они сами не всегда это понимают, гоняясь за сиюминутной выгодой).
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2012, 11:55
1 | #4
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Почему нельзя использовать напольное крановое оборудование? Чем хуже краны перегружатели, движущиеся по рельсам уложенным в полу? Место занимают?
именно место занимают, опять же банально технология не всегда позволяет осуществить прокладку рельсового пути по полу здания.

Цитата:
о зато и заменить такие краны и перепрофилировать (при необходимости!) производство будет гораздо легче. Просто надо стараться предусмотреть возможные ситуации в будущем. Здание должно прослужить не один десяток лет и чем меньше нагружают его конструкции - тем лучше для сохранности здания и кошельков его владельцев. (Правда они сами не всегда это понимают, гоняясь за сиюминутной выгодой).
ведь не факт что здание будет перепрофилироваться, реконструироваться и т.п. Важно то что требуется сейчас. А будущее.. В будущем поговорим о будущем.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2012, 23:08
#5
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432


Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
опять же банально технология не всегда позволяет осуществить прокладку рельсового пути по полу здания
Это уже забота технологов. Нерешаемых проблем тут нет.
Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
ведь не факт что здание будет перепрофилироваться, реконструироваться и т.п.
Будет. Даже не сомневайтесь. А в конце концов его просто продадут. И вот тут то и вспомнят про его приспособляемость для других нужд. Это сильно повлияет на цену.
Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
Важно то что требуется сейчас. А будущее.. В будущем поговорим о будущем.
Вы рассуждаете как проектировщик или строитель. Им ведь всегда выгодно если бы , допустим, полгорода сгорело (ну, конечно, не та половина где они живут!), а другую половину пришлось бы заново отстраивать.
Тут профессиональные интересы входят в конфликт с интересами заказчиков. Хотя сами заказчики часто ничего не хотят видеть дальше своего носа. Ну и в результате скупой платит дважды, а то и много раз платит.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2012, 08:42
#6
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Это уже забота технологов. Нерешаемых проблем тут нет.
технологу проще подвесить кран, ибо "мы всегда так делали".
Цитата:
Будет. Даже не сомневайтесь. А в конце концов его просто продадут. И вот тут то и вспомнят про его приспособляемость для других нужд. Это сильно повлияет на цену.
не сомневаюсь. но это будет потом.
Цитата:
Вы рассуждаете как проектировщик или строитель. Им ведь всегда выгодно если бы , допустим, полгорода сгорело (ну, конечно, не та половина где они живут!), а другую половину пришлось бы заново отстраивать.
верно, я строитель проектировщик. Я бы предпочел Всеобщую Индустриализацию в масштабах страны (мое направление промка), но вселенский пожар тоже сгодится, но не в моем квартале, да.
Цитата:
Хотя сами заказчики часто ничего не хотят видеть дальше своего носа.
в настоящий момент моего Заказчика интересует только получение документации. Его не волнуют вопросы изготовления, транспортировки и монтажа. Какая уж тут реконструкция.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2012, 09:21
#7
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


Без нагрузок и габаритов тяжело так сказать оправдано ли?

Если нагрузки приличные требуется усиление колонны, плюс другой фундамент специально для это колонны, отличающейся от других по колонн по этой оси. Все это предугадать на стадии проектирования каркаса тяжело. Плюс просадка это колонны будет отличной от других, насколько это повлияет на работу крана и работу покрытия не знаю, но все это можно записать в минус
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2012, 09:53
#8
bahil


 
Сообщений: n/a


В моей практике такого не припомню. Всегда старались отделить этажерки от каркаса. Даже на горизонтальную нагрузку.
 
 
Непрочитано 28.05.2012, 10:00
#9
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


Вообщем и огульно можно сказать что это сомнительная экономия. Не смысле объема металла которого можно съэкономить, а в смысле увязки технологии и дальнейшего проектирования. Что то как-то мелко здесь экономить металл стоит хоть и дорого, но оборудование и его расположения, да притом если оно еще и буржуйское - стоит намного дороже
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2016, 19:29
#10
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Коуш Посмотреть сообщение
Здание высотой 20 м.
не буду создавать тему, потому как подобная.
Высота здания 20м до низа конструкций покрытия, 1 этаж, пролет 24-30м, шаг рам 6м, МК.
Есть ли серии или типовые для подобных габаритов?
Крана нет.

----- добавлено через ~12 мин. -----
хотя предварительно и 100Ш1 даже с мю 2 канает
но интересуют серии и типовые проекты
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2016, 21:11
1 | #11
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


wvovanw, если по хорошему, то только с двухветвевыми серия будет, если заказчик не против и технология позволяет. Сам сейчас доделываю с отметкой низа 14м, ферма жестко, сейсмика, подвесной кран - колонны 40Ш2 уложился со связями и продольной распоркой
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2016, 21:25
#12
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
если по хорошему, то только с двухветвевыми серия будет, если заказчик не против и технология позволяет.
Николай Г., да я не вижу смысла в безкрановом здании делать двухветвевые.
Интересно есть ли серии или типовые, а так конечно если сделать жесткое примыкание ферм к колоннам, то и 45Ш1 проканает. Тем более ни сейсмики, ни кранов.
Николай Г., а фермы у вас какие? Профили (гсп, уголки..)?

----- добавлено через 57 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
со связями и продольной распоркой
распорка из полосы в конструкции пола, от распора (типа серии Катюшинской)?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2016, 21:53
1 | #13
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Серий без кранов на такую высоту не знаю.
Фермы классические из уголков, пролет 24м
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
распорка из полосы в конструкции пола, от распора (типа серии Катюшинской)?
не, имею ввиду распорки по колоннам в продольном направлении 2 ряда: в уровне верха колонн и в центре.
Основная проблема была устойчивость из плоскости при действии момента в плоскости. Там пришлось уточнять т.к. по СП значение момента берется максимальный в средней третьи дины колонны между точками раскрепления, а лира по самому максимальному считает
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2016, 09:49
1 | #14
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
да я не вижу смысла в безкрановом здании делать двухветвевые
Да нормальное решение, составные буду т легче чем эквивалентный прокат.
Завод комбикорма, +21м отметка. Колоны спаренные 30Б1, фермы из уголков пролет 18м
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1010206.JPG
Просмотров: 81
Размер:	902.3 Кб
ID:	166417  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN1924.jpg
Просмотров: 94
Размер:	239.4 Кб
ID:	166419  
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2016, 09:51
#15
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Mistake, во, красота!
Ферма без монтажных стыков?
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2016, 10:14
#16
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Да нормальное решение, составные буду т легче чем эквивалентный прокат.
Завод комбикорма, +21м отметка. Колоны спаренные 30Б1, фермы из уголков пролет 18м
Прогоны полками вниз по скату расположены? Зачем?
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2016, 10:21
#17
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


а где связи по верхнему поясу?

----- добавлено через 27 сек. -----
крепление ферм к колоннам шарнирное?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2016, 10:25
#18
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Ферма без монтажных стыков?
Ага
Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Прогоны полками вниз по скату расположены? Зачем?
В проекте полками вверх Но смонтировали полками вниз, чтобы птицы гнезда не вили
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а где связи по верхнему поясу?
Видать прогоны за них
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN1884.jpg
Просмотров: 65
Размер:	362.8 Кб
ID:	166426  
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2016, 10:32
#19
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Mistake, в плоскости рамы мю для колонн?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2016, 10:56
#20
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Точное значение не скажу, сейчас в записку посмотрел там в плоскости 1,2 написано гибкость 150 принята.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2016, 11:33
#21
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
гибкость 150 принята
не многовато?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2016, 11:47
#22
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
не многовато?
Многовато ... Недавно стойку поставили под эстакаду с гибкостью из плоскости в 400 не той стороной развернули сечение, уведомили подряд на наличие косяка, смонтировали трубы, запустили, в эксплуатацию Так и стоит, усилять не спешат ...
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2016, 11:58
#23
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Ферма шарнирно крепится к колонне? Если шарнир, то мю=2.
Если мю определено правильно, а нагрузка на колонну не большая (например только кровля со снегом), то 180-60а, обычно и дают 150.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2016, 13:18
#24
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Krieger, совершенно верно.
Здание пристроено, практически, вплотную к существующему кирпичному, но связей никаких с ним нет. По идее должна быть 2-ка. Ферма крепться шарнирно !
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2016, 22:22
#25
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
в настоящий момент моего Заказчика интересует только получение документации. Его не волнуют вопросы изготовления, транспортировки и монтажа. Какая уж тут реконструкция.
Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Завод комбикорма, +21м отметка. Колоны спаренные 30Б1, фермы из уголков пролет 18м
вообще не дурно, хотя я бы его решил при таких габаритах по связевой схеме.
узел примыкания фермы к колонне улыбнул - конструктор решил не заморачиваться и упростить дело, что в принципе тоже правильно.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Если мю определено правильно, а нагрузка на колонну не большая (например только кровля со снегом), то 180-60а, обычно и дают 150.
как насчет ветра с его динамической составляющей?
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2016, 07:51
#26
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
как насчет ветра с его динамической составляющей?
Считать надо. Но то что может быть и 150 - верю.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Колонна каркаса как стойка этажерки



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Колонна или стойка, в чем отличие ? Андрей Т. Конструкции зданий и сооружений 58 24.01.2017 20:44
Помогите определиться с материалом для ж.б. каркаса с сеткой колонн 16.2х16.2 м G.A.W. Железобетонные конструкции 7 26.09.2009 10:37
Наращивание существующего ж/б каркаса Белозерова Татьяна Железобетонные конструкции 17 16.02.2009 14:23
Расчет монолитного каркаса kRAN Расчетные программы 1 20.11.2006 06:49