Крепление балки-затяжки к мауэрлату N=2.1 тс
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крепление балки-затяжки к мауэрлату N=2.1 тс

Крепление балки-затяжки к мауэрлату N=2.1 тс

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.05.2012, 20:29 #1
Крепление балки-затяжки к мауэрлату N=2.1 тс
Dyuk
 
ПГС
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 282

Здравствуйте. Подскажите как закрепить деревянную балку-затяжку к мауэрлату? Усилие в затяжке N=2.1 тс.


Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: опирание балки.jpg
Просмотров: 4716
Размер:	62.7 Кб
ID:	81196  

Просмотров: 13448
 
Непрочитано 30.05.2012, 00:38
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


нарисуйте общую расчетную схему, чтобы было понятно откуда взялись эти 2,1т
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2012, 01:18
#3
Dyuk

ПГС
 
Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282


Распор от стропильной системы пролетом 10 м г. СПб.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Строп. система.jpg
Просмотров: 3159
Размер:	220.9 Кб
ID:	81204  
Dyuk вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2012, 10:06
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


А в каком месте эта балка является затяжкой? Организации передачи распора от стропил как-то не наблюдается
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2012, 11:36
#5
Dyuk

ПГС
 
Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282


В перекрытие есть балки 100х200 длиной 6м и 4м, затяжки получаются там где эти две балки лежат в одной вертикальной плоскости (через шаг 900 мм). Распор от стропильной системы передается через мауэрлат, а затем через него на затяжку.
Dyuk вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2012, 11:49
#6
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Dyuk Посмотреть сообщение
Распор от стропильной системы передается через мауэрлат
Через что от наслонной ноги распор перейдет на мауэрлат? По рисунку ноги опираются на мауэрлат сверху, распор так не передать.
p.s. и вообще мне не нравится стропильная система. не используется средняя несущая стена, куда удобно было бы опереть подкосы. или заказчик жаждет эксплуатировать чердак?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2012, 11:56
#7
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Распор от стропильной системы передается через мауэрлат, а затем через него на затяжку.
...Гланды удаляют через задницу...
Распор сразу на затяжку передать не судьба?
Verloc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2012, 12:33
#8
Dyuk

ПГС
 
Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
По рисунку ноги опираются на мауэрлат сверху, распор так не передать.
Ну так стропила тоже будут крепиться к мауэрлату не на соплях.
распор вполне отлично будет передавать через мауэрлат, и с самим мауэрлатом от такой нагрузки ничего не случится.
Уважаемые инженеры, есть конкретная задача, и если кто-то знает как её решить проще, прошу Вашего совета именно по этой задаче.
Dyuk вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2012, 12:44
#9
aandrew


 
Регистрация: 02.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 217


Вариант?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: опирание балки.jpg
Просмотров: 2714
Размер:	45.5 Кб
ID:	81236  
aandrew вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2012, 12:56
#10
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Dyuk Посмотреть сообщение
Ну так стропила тоже будут крепиться к мауэрлату не на соплях.
распор вполне отлично будет передавать через мауэрлат, и с самим мауэрлатом от такой нагрузки ничего не случится.
Слова, слова, слова... Как именно передается распор на мауэрлат от ноги? Не слабый такой узелок будет для передачи 1 тс %-))) Вам говорят о нерациональности Вашего решения, а Вы спорите. И просите придумать человеческий узел своему изврату.
P.S. врубку сковороднем сделать. только всегда такие затяжки стараются сделать регулируемыми, иначе нельзя будет гарантировать равномерное натяжение затяжек...
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2012, 13:04
#11
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от aandrew Посмотреть сообщение
Вариант?
Нет. Я бы так не делал. Стропильные ноги и затяжка единое целое. Затяжка несет функцию гашения усилие распора. Образующийся силовой треугольник ложится на мауэрлат. Мауэрлат, в данном случае как прокладка (подкладка). Силовой треугольник (стропильные ноги + затяжка) можно прикрепить к мауэрлату хоть шнурком от ботинка, да бы не сдул его ветер.
Вот и вся логика. Скреплять сначала стропильные ноги и затяжку меж собой (накладки стальные, фанерные, деревянные + шпильки). Накладки с двух сторон.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2012, 13:32
#12
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Скреплять сначала стропильные ноги и затяжку меж собой
Именно так, а то получается какая-то борьба с последствиями, вместо устранения причины.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2012, 13:38
#13
Dyuk

ПГС
 
Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282


Да так наверно проще будет металлическую регулируемую затяжку, тем более их всего 4 штуки тут понадобится.
Dyuk вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2012, 14:19
#14
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


а не проще мауэрлат (или лежень) прицепить к стене через анкера и не парится с затяжками? А стропильные ноги привязать проволокой к мауэрлату +какие-нибудь скобы или что-то более современное
Stranix вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2012, 14:36
#15
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
ботинка
Лучше от кроссовок, они потолще .

Автору: прибейте ваши затяжки просто к стоякам, естественно рассчитайте это соединение на срез, и все будет нормально. Хотя конечно смущает усилие в затяжке в 2,1 т. Какой шаг стропил тогда, высота их и нагрузка вообще какая?
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев

Последний раз редактировалось Surely, 30.05.2012 в 14:59.
Surely вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2012, 15:20
#16
Dyuk

ПГС
 
Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282


Цитата:
Сообщение от Surely Посмотреть сообщение
прибейте ваши затяжки просто к стоякам
что-то не понял я как это.
Распор будет передаваться через основные стропильные ноги расположенные с шагом 3,2 м между которыми есть промежуточные стропила с шагом 600 мм , смотрите рисунок.
Surely, кладка не позволяет передать на неё распор напрямую
Dyuk вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2012, 15:27
#17
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Цитата:
Сообщение от Dyuk Посмотреть сообщение
что-то не понял я как это.
Распор будет передаваться через основные стропильные ноги расположенные с шагом 3,2 м между которыми есть промежуточные стропила с шагом 600 мм , смотрите рисунок.
Surely, кладка не позволяет передать на неё распор напрямую
Да я это понял что кладка ваша не позволяет. Насчет распора и как это?. Если вы добавили растяжку у вас получился геометрически неизменяемая система, в данном случае треугольник, растяжка воспринимает распор, но она ни куда его передавать не будет ,поэтому вам достаточно распор передать сразу на растяжку, а не придумывать узел при котором сперва на мауэрлат потом на растяжку. Если же хотите сделать по своему, сделайте по бокам от растяжки уголки и на болтах соедените, либо можно вообще растяжку заменить гладкой арматурой, с резьбой на концах и стянуть таким образом мауэрлат, в общем много чего можно сделать.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2012, 15:36
#18
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


я никогда не применял решения с растяжками. И что потом надо следить за этой растяжкой чтобы не развернулась? а если пожар, 3 минуты и растяжка лопнула, крыша завалила пожарников... ход мыслей верный?
Stranix вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2012, 15:44
#19
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Цитата:
Сообщение от Stranix Посмотреть сообщение
я никогда не применял решения с растяжками. И что потом надо следить за этой растяжкой чтобы не развернулась? а если пожар, 3 минуты и растяжка лопнула, крыша завалила пожарников... ход мыслей верный?
Чтобы не было если нужно предусмотреть из защиту, если утеплитель внизу у вас то в него и спрячте и ничего не будет, если конечно у вас мин.вата.. А так и ваша растяжка деревянная может сгореть.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2012, 15:45
#20
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Stranix Посмотреть сообщение
а если пожар, 3 минуты и растяжка лопнула, крыша завалила пожарников... ход мыслей верный?
биопирен вам в помощь. (не сочтите за рекламу) мы пользуем в проектах Пирилакс 3000, Пирилакс Люкс. Если просят заменяем на тот что хочет заказчик, при условии что он подходит.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2012, 15:55
#21
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от Surely Посмотреть сообщение
Чтобы не было если нужно предусмотреть из защиту, если утеплитель внизу у вас то в него и спрячте и ничего не будет, если конечно у вас мин.вата.. А так и ваша растяжка деревянная может сгореть.
как-то неуверенно.

биопирен вам в помощь. (не сочтите за рекламу) мы пользуем в проектах Пирилакс 3000, Пирилакс Люкс. Если просят заменяем на тот что хочет заказчик, при условии что он подходит.

Это в Воронеже. тоже как-то на словах, а картинку? Считаю растяжки вообще устаревшим решением

Почему вообще нельзя сделать так чтобы о крыше не думать вообще лет 40-50?
Stranix вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2012, 22:59
#22
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


можно пойти другим путем.

Вместо деревянной коньковой балки применить стальную, оперев на фронтоны.
Балку подобрать не по прочности, а так, чтобы у нее был минимальный прогиб, тогда стропила разбросанные по этой жесткой коньковой балке не будут давать распор, или он будет мизерный.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2012, 23:04
#23
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Dyuk Посмотреть сообщение
Распор от стропильной системы пролетом 10 м г. СПб.
там вон в середине, некая стенка мелькает - здание каменное ? можно эту стенку поднять до конька, и слить распор сразу и кардинально ?
...оно так и надо делать - еще в ар, ставят стенку под/сбоку конька, с мыслью полностью слится на неё

Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
биопирен вам в помощь.
а для пожарников, повесить на входе ящичек-аптечку с новопасситом
maxara вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2012, 09:32
#24
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Stranix Посмотреть сообщение
Почему вообще нельзя сделать так чтобы о крыше не думать вообще лет 40-50?
если хозяин не ремонтирует свой дом, значит он умер (англ.поговорка).
Цитата:
Сообщение от Stranix Посмотреть сообщение
Считаю растяжки вообще устаревшим решением
Сделайте стропильную систему с наслонными стропилами, правда от пожара это не спасет. На моих глазах два сблокированных деревянных дома 10х15 каждый сгорели за 30 мин. пожарные приехали через 10 мин, но справиться уже не могли. А казалось всего лишь старый ламповый телевизор замкнуло. Действие пирилакса видел сам. Вначале на выставке два "карандаша" коптили. Потом у одного чела на коттедже. 150 литров ушло (по идее должно было меньше, поливали что ли доски?) паяльнй лампой удалось обжечь доски, запалить так чтобы костер образовался не получилось.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2012, 09:59
#25
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


стропила упирается в мауэрлат с эксцентриситетом. если веса кровли не хватит удержать мауэрлат от поворота, то вывернет узел вместе со стропилиной и вашей затяжкой.
узел нормально посчитать надо. иначе идеальный вариант снять распор как писали подпором у конька.
PS гляньте на соотношение пролетов. стойка весьма близко к наружным стенам. там как рычаг :
либо стропилину обломает, либо кровлю подымет у мауэрлата, что в свою очередь усугубляет первую мой абзац. а как все хорошо начиналось...
еще PS : приводите узел в равновесие

Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 31.05.2012 в 10:09.
Pavel_GGS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крепление балки-затяжки к мауэрлату N=2.1 тс



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Крепление радиальной балки к жб колоннам Nagay Расчетные программы 5 12.07.2010 16:02
Крепление металлической балки к ЖБ балке Зодчий 7 Железобетонные конструкции 5 09.09.2008 16:52
Крепление металлической балки к ЖБ каркасу wetr Железобетонные конструкции 20 08.08.2008 12:34