Как вычислить несущую способность грута основания (без геологии) при реконструкции здания?
Регистрация: 27.01.2012
Сообщений: 20
|
||
Просмотров: 7674
|
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Минимальное из табличных значений (как для насыпного грунта в виде отвала без уплотнения) - 10 т/кв.м. В данном случае (без знания грунта основания и его характеристик) увеличиваем ширину фундаментов (подошву) пропорционально увеличению нагрузки на стены, т.е. сохраняем давление на грунт основания практически неизменным.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 15.06.2012 в 13:12. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
2. Необходимо обследовать здание, хотя бы мало-мальски. И откопать шурф. 3. Если в существующем здании отсутствуют характерные трещины - значит на существующие нагрузки "несущая способность" обеспечивается. Если так, процентов на 20 нагрузку можно увеличивать смело. 4. Аккуратно собрать нагрузки. Быть может после надстройки они не увеличатся. Снимается старая кровля, за счет углов наклона скатов возможно снять часть снеговой нагрузки, конструкции мансарды, естественно - легкие. 5. Напишите свой город, может быть местные подскажут, что у вас за грунты.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.01.2012
Сообщений: 20
|
Усиление фундамента проблематично т.к. здание находится в исторической части города (В.Новгород), археологи потребуют произвести раскопки! Шурф откапывали, фундамент в хорошем состоянии (трещин нет, раствор присутствует). Грунт основание явно насыпной (обломки кирпича в вперемешку с суглинками).
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Ознакомьтесь с вот этой книжкой http://dwg.ru/dnl/3760
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.01.2012
Сообщений: 20
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Цитата:
Если Вы снимете существующую кровлю, утеплитель, покрытие последнего этажа и сделаете мансарду с большим уклоном кровли из легких металлических конструкций то у Вас получится нагрузка меньше чем была. Может быть нагрузка будет и больше на 5-20%, это никакой существенной роли на существующий фундамент не сыграет. Я бы даже сказал, что при реконструкции не нужно делать обследование здания и геологию, а нужно грамотно сделать проект реконструкции и правильные расчеты к нему. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Действительно спорное. Без обследования грамотно сделать проект реконструкции не получится. И расчеты тем более.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
О чем вам скажет это цифра 15? Если фактическое давление до надстройки у вас 15, со зданием при этом всё в порядке, а после надстройки получится 17, тогда можно спать спокойно. А если у вас фактическое получится 20, тогда о чем разговор? А если экспертиза... ну думаю тут вы сами понимаете. bahil, почему 5? Если деформации здания в норме и давление на основание 15 - значит грунт "держит" 15. Плюс консолидация, за 50-то лет.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 15.06.2012 в 15:32. |
|||
![]() |
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Цитата:
Делай проект мансарды, считай % перегрузки по сравнению с старой нагрузкой с учетом уменьшения нагрузки - сочетания и т.п, вот и всё.. если перегруз будет больше 20-30%, тогда и ломай голову. Если напряжение под подошвой фундамента получиться меньше 1кг/см2, то ничего с ним не случиться. Если нагрузка на фундамент передается равномерно и фундамент в плане прямоугольный или пятистенок то и при 2-5 кг/см2 ничего не будет. Обследования на непонятно что и геология не понятно для чего это пустая трата денег! Заказчик в этом абсолютно прав. Еще есть варианты конструктивно передать нагрузку туда где ее не было... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
![]() Как вы сделаете проект реконструкции без обмеров? Обмеры - инструментальное обследование. Схемку накидать, нагрузки прикинуть - можно. Именно прикинуть. Потому что без обследования вы не узнаете фактические нагрузки - состав перекрытий, толщины стен, ширину подошвы и т. п. Поэтому можно (и нужно) делать обследование с целью предполагаемой надстройки. А можно сделать просто обследование. ![]()
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Цитата:
Я даже знаю, что это здание с мансардой будет стоять на сущ. фундаментов без их усиления и что они прекрасно выдерживают мансарду ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426
|
В зависимости от срока давности нахождения грунта под нагрузкой здания есть коэф-ты увеличивающие нес способность грунта.
можно не зная грунтов увеличить нагрузку пропорционально этим коэф-там. Правда от типа грунта эти коэф-ты больше или меньше. но смысл понятен |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
![]() А если серьезно, как можно вслепую, не побывав даже на объекте и визуально его не осмотрев делать такие заявления? Хотя бы пролет рулеткой померить. ![]() Есть. Только не несущую способность, а R. И все они не нормативные, то есть в СНиПе не прописаны. Так что если выпадет делать реконструкцию и проходить экспертизу, там R, определенную по характеристикам неуплотненного грунта могут завернуть и попросить отобрать монолиты из под подошвы. А могут и не завернуть.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426
|
Клименко Ярослав я подразумевал увеличение расчетного сопротивление позволяет увеличить нагрузку прямопропорционально увеличению этого сопротивления.
Это ближе чем на кофейной гуще. В РБ в ТКП эти коэф-ты четко прописаны. там три коэф-та увеличивающие каждую из составляющих, учавствующих в формуле R. правда я и писал что в принципе типгрунта надо знать |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079
|
Можно предложить заказчику попробовать усилить основание, например песчаными сваями, вытащить из него бабла за расчеты и в итоге признать что и это не поможет.
__________________
Страх лишает свободы выбора. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 05.12.2006
Москва
Сообщений: 368
|
....не хочет заказчик строить по нормам....берите с него расписку, что в случае чего, претензии он не предъявляет.... основание на насыпных грунтах расчитывается по второму предельному состоянию.... только расчетное сопротивление здесь..... это разговор не о чем...
__________________
Анкл Бенц |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,659
|
И откуда эти коэффициенты взялись? Случайно не с томского альбома усиления Мальганова, где приводятся выдержки исследований советского времени стр. 263?
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Устройство фундаментов вдоль сохраняемой части здания при реконструкции | NSW | Основания и фундаменты | 4 | 22.11.2011 13:33 |
При проходке шурфа обнаружен свод из кирпича, который служит фундаментом, как выполнить расчет основания на несущую способность? | Pho | Обследование зданий и сооружений | 1 | 26.04.2011 16:35 |
Вычислить несущую способность сваи по отказу (по акту забивки). | dik-son | Основания и фундаменты | 4 | 16.03.2011 09:02 |