минимальный период самоуплотнения для насыпных песчаных грунтов
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > минимальный период самоуплотнения для насыпных песчаных грунтов

минимальный период самоуплотнения для насыпных песчаных грунтов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.06.2012, 12:12 #1
минимальный период самоуплотнения для насыпных песчаных грунтов
Гузель
 
Регистрация: 22.11.2010
Сообщений: 9

Добрый день! Подскажите пожалуйста, какой минимальный срок самуплотнения может быть для насыпных песчаных грунтов, по истечении которого есть смысл забивать в этот слой сваи и считать его несущим? Согласно пунктам СП 22.13330.2011 п.п. 6.6.3, 6.6.4, 6.6.5, 6.6.8, таблице 6.9, чтобы подобное основание могло служить несущим слоем для свайных фундаментов необходимо дать ему слежаться в течении 6-12 месяцев (для планомерно возведенных насыпей), затем произвести полевые испытания насыпного грунта. Но эксперт говорит, что для самоуплотнения необходимо как минимум три года.
Просмотров: 19015
 
Непрочитано 19.06.2012, 14:37
#2
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от Гузель Посмотреть сообщение
Но эксперт говорит, что для самоуплотнения необходимо как минимум три года.
Наши строители насыпной грунт не учитывают в расчете свай, вне зависимоти от срока "лежания"
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2012, 15:10
#3
Гузель


 
Регистрация: 22.11.2010
Сообщений: 9


я бы тоже рада не учитывать, но естественный грунт - это суглинки и супеси текучие с показателями текучести около 2-х.... так что вот
Гузель вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2012, 16:15
#4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Гузель Посмотреть сообщение
СП 22.13330.2011 п.п. 6.6.3, 6.6.4, 6.6.5, 6.6.8, таблице 6.9, чтобы подобное основание могло служить несущим слоем для свайных фундаментов
Читал, читал, так и не понял, как это относится к свайным фундаментом.

Насыпь будет пригрузкой естественного грунта, поровая вода в нем будет долго фильтроваться (теория фильтрационной консолидации).
Если прорежете насыпь сваями, то на будет негативом для сваи.
В чем преимущество свайного варианта от ф-та на подушке?
Offtop: Наверное не та голова.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2012, 16:52
#5
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от Гузель Посмотреть сообщение
это суглинки и супеси текучие с показателями текучести около 2-х...
"Копайте" еще глубже. Не будет насыпь несущим слоем для свай
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2012, 17:04
#6
Гузель


 
Регистрация: 22.11.2010
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
В чем преимущество свайного варианта от ф-та на подушке?
преимущество свайного фундамента в Сибири, на нефтяном месторождении в том, что стоит это гораздо дешевле. я уж и так поняла, что без фундаментов мелкого заложения не обойтись..
Гузель вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2012, 18:16
#7
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от Гузель Посмотреть сообщение
без фундаментов мелкого заложения не обойтись..
У нас обходятся без них
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2012, 19:09
#8
Гузель


 
Регистрация: 22.11.2010
Сообщений: 9


рада за вас, но у нас копать не будут.
Гузель вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2012, 22:16
#9
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Гузель Посмотреть сообщение
но у нас копать не будут.
Тогда
Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
"Копайте" еще глубже.
Бабки в нефти никто не считает? Или фундамент без свай существенно дороже? Или свайный вариант продиктован технологическими требованиями?
В любом из вариантов применять насыпной слой (хоть бы даже и уплотненный до Ксом=0,95) в качестве несущего очень не рекомендую. Даже если и захотите его включить в расчет, то несущей способности он добавит мизер по причине малой заглубленности.
И вообще, какое отношение имеет СП 22.13330.2011 к сваям?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2012, 23:14
#10
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от Гузель Посмотреть сообщение
но у нас копать не будут.
До какой глубины сделаны изыскания?
А вообще, без конкретики, разговор ни о чем
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2012, 09:53
#11
nikx

Вырезано цензурой
 
Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326


Offtop: Шеф давно рассказывал, как давно в (60-х вроде) его шеф (Коркин А.Г. на тот момент управляющий КазМеталлургСтрой) съездил в Японию, посмотрел, как японцы строят металлургические комбинаты на насыпных островах.
Приехал обратно и сказал, что надо у нас также построить здание на насыпных грунтах. Все начали возражать, мол на насыпных грунтах не строят. А он кулаком по столу: "Я сказал - значит надо построить!". В итоге пришлось строить... Руководитель проектной как раз был мой шеф. А здание стоит на 8 или 9 метрах насыпных грунтов (дамба исскуственного водоема). Если кому интересно это в Каркаралинске - комплекс "Тас Булак". Именно там из ручейка как раз сделали искуственый водоем глубиной до 15 м и на берегу (на насыпной дамбе) Как раз им стоит здание комплекса Тас Булак.


Фундамент свайный. Сваи выполнены в виде стальных труб, прорезывающих всю толщу насыпного грунта и опертые на естественное основание. После забивки свай из стальных внутрь их залили бетон. Это сделано конкретно по методу японцев! Так что не стоит насыпные грунты применять как основание. Но вот по поводу использования таких свай наверное стоит подумать.
nikx вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2012, 10:27
#12
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от nikx Посмотреть сообщение
Но вот по поводу использования таких свай наверное стоит подумать.
Ну так, это обычное дело
Цитата:
Сообщение от nikx Посмотреть сообщение
прорезывающих всю толщу насыпного грунта и опертые на естественное основание
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2012, 13:17
#13
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Вот читаю и понять не могу:
Имеется на площадке хреновый грунт
Цитата:
естественный грунт - это суглинки и супеси текучие с показателями текучести около 2-х....
Сам по себе он мало что несёт. Значит вариантов тут два: либо делать замену грунта (песчаные подушки) и фундамент мелкого заложения, либо бить сваи, чтоб опирались на нормальный грунт (где-то он там всё-равно должен быть).
Про район строительства знаем следующее:
Цитата:
преимущество свайного фундамента в Сибири, на нефтяном месторождении в том, что стоит это гораздо дешевле. я уж и так поняла, что без фундаментов мелкого заложения не обойтись..
С этим полностью согласен, сваи в этом случае дешевле.
Но почему, Гузель, у вас применение свай такое извращённое в голове родилось?! - Зачем сыпать песок, а потом в него сваи бить?! - Сваями нужно пройти толщу имеющегося плохого грунта, и опереться на нормальный. Или там нормальный грунт "ближе к центру земли"? - Это тоже можно победить... Только другим способом.

Ваш вариант заведомо дохлый. Даже планомерно возведённая насыпь будет оседать в течении 3-5 лет. А если в эту насыпь забьёте сваи, то получите, как тут уже правильно писали, отрицательное трение по боковой поверхности сваи, а не несущую способность.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2012, 13:52
#14
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
Наши строители насыпной грунт не учитывают в расчете свай, вне зависимоти от срока "лежания"
И это плохо. Насыпной грунт при самоуплотении создает дополнительную нагрузку на сваю.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2012, 15:33
#15
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Мда, как-то нелогично
Цитата:
Сообщение от Гузель Посмотреть сообщение
для насыпных песчаных грунтов....., чтобы подобное основание могло служить несущим слоем для свайных фундаментов
Искусственно отсыпанные пески - это уже ведь хорошее основание...
Для нефтянки ведь так и делают. Отсыпают (намывают) подушку посреди тундры метра 2-3 и ставят вышку... Зачем сваи?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2012, 16:52
#16
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
И это плохо. Насыпной грунт при самоуплотении создает дополнительную нагрузку на сваю.
Нормально это. Не учитывают как несущий. Да и самоуплотнения не бывает у нас. Уплотняем до 0,95. Но, если грунт основания "садится" с насыпью, то эту дополнительную нагрузку на сваю учитывают
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Для нефтянки ведь так и делают
Обычно так не делают, хоть вышки и ставят. А здания/сооружения в тундре на отсыпанных площадках ставят на сваи.
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2012, 18:54
#17
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Отсыпают (намывают) подушку посреди тундры метра 2-3 и ставят вышку
И где это посреди тудры столько минерального нпучинистого грунта найти?
Колотят, завинчивают сваи, спасаются от мерзлоты и т.п. Но целыми площадками редко отсыпают, хотя бывают и исключения
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2012, 19:07
#18
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Но целыми площадками редко отсыпают, хотя бывают и исключения
Это не исключения, это наоборот. Исключения, это когда без отсыпки, но их не бывает. Грунт ищут и находят, не всегда хороший, но, если другого нет, то сыпят и из песка мелкого, и из пылеватого. Строить-то нужно. На объекте, в среднем, по 1,5-2,0 млн кубов сыпем
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2012, 20:45
#19
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
И где это посреди тудры столько минерального нпучинистого грунта найти?
Места надо знать. Вот так делают буровой участок...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0718.JPG
Просмотров: 445
Размер:	367.9 Кб
ID:	82493  
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2012, 22:01
#20
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
Места надо знать
Знакомые пейзажи по Уренгойскому, Медвежьему, Ямбургскому, Бованенковскому ГКМ.
Только эти отсыпки не обходятся без дарнита.

Последний раз редактировалось Регистр, 20.06.2012 в 22:09.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2012, 23:55
#21
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


Для какого конкретно объекта то основания и фундаменты рассматривается? Если разговор зашел про нефтегазообустройство, не на площадках разведочного бурения и скважин добычи, то из проектной практики Гипротюменнефтегаз и др., на Севере Зап.Сибири немало объектов в блочно-контейнерном исполнении устанавливаются на насыпном слое на ряды блоков, чаще на дорожной плите. С песком, как правило нет проблем, разной крупности ТюменТИИСИЗ ранее своей работой определил: мелкий -практически не пучинистый. В проектах площадок ДНС, КНС, ОИО, ОБП, ОПБ, и т.п. для эстакад, тяжелых и ответвенных установок, капитальных зданий, как правило, ж.б. сваи, на деле могут быть стальные трубы-сваи. Технология и организация устройства площадок отработана. О влиянии негативного трения на сваю от насыпного, именно песчаного слоя толщ. 2-3 м, не может быть и речи, по величине это копейки, имея ввиду приблизительно (3м*1м2*1,5...1,6т/м3=) до 5 т. Что может дать существенная осадка или крен на насыпном слое конкретному сооружению? Вот это и надо рассматривать.

Последний раз редактировалось vladas, 21.06.2012 в 00:13.
vladas вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > минимальный период самоуплотнения для насыпных песчаных грунтов



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Негативное влияние насыпных грунтов на сваи Надежда Ильина Основания и фундаменты 64 02.06.2022 07:48
Горизонтальное давление от насыпных грунтов характеристики которых неизвестны. depak Основания и фундаменты 24 03.05.2021 10:50
Определение плотности песчаных грунтов при изысканиях Анкл Бенц Основания и фундаменты 23 08.09.2015 22:34