минимальный период самоуплотнения для насыпных песчаных грунтов
Регистрация: 22.11.2010
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 19015
|
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Насыпь будет пригрузкой естественного грунта, поровая вода в нем будет долго фильтроваться (теория фильтрационной консолидации). Если прорежете насыпь сваями, то на будет негативом для сваи. В чем преимущество свайного варианта от ф-та на подушке? Offtop: Наверное не та голова. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2010
Сообщений: 9
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Тогда Бабки в нефти никто не считает? Или фундамент без свай существенно дороже? Или свайный вариант продиктован технологическими требованиями?
В любом из вариантов применять насыпной слой (хоть бы даже и уплотненный до Ксом=0,95) в качестве несущего очень не рекомендую. Даже если и захотите его включить в расчет, то несущей способности он добавит мизер по причине малой заглубленности. И вообще, какое отношение имеет СП 22.13330.2011 к сваям? |
|||
![]() |
|
||||
Вырезано цензурой Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326
|
Offtop: Шеф давно рассказывал, как давно в (60-х вроде) его шеф (Коркин А.Г. на тот момент управляющий КазМеталлургСтрой) съездил в Японию, посмотрел, как японцы строят металлургические комбинаты на насыпных островах.
Приехал обратно и сказал, что надо у нас также построить здание на насыпных грунтах. Все начали возражать, мол на насыпных грунтах не строят. А он кулаком по столу: "Я сказал - значит надо построить!". В итоге пришлось строить... Руководитель проектной как раз был мой шеф. А здание стоит на 8 или 9 метрах насыпных грунтов (дамба исскуственного водоема). Если кому интересно это в Каркаралинске - комплекс "Тас Булак". Именно там из ручейка как раз сделали искуственый водоем глубиной до 15 м и на берегу (на насыпной дамбе) Как раз им стоит здание комплекса Тас Булак. Фундамент свайный. Сваи выполнены в виде стальных труб, прорезывающих всю толщу насыпного грунта и опертые на естественное основание. После забивки свай из стальных внутрь их залили бетон. Это сделано конкретно по методу японцев! Так что не стоит насыпные грунты применять как основание. Но вот по поводу использования таких свай наверное стоит подумать. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Вот читаю и понять не могу:
Имеется на площадке хреновый грунт Цитата:
Про район строительства знаем следующее: Цитата:
Но почему, Гузель, у вас применение свай такое извращённое в голове родилось?! - Зачем сыпать песок, а потом в него сваи бить?! - Сваями нужно пройти толщу имеющегося плохого грунта, и опереться на нормальный. Или там нормальный грунт "ближе к центру земли"? - Это тоже можно победить... Только другим способом. Ваш вариант заведомо дохлый. Даже планомерно возведённая насыпь будет оседать в течении 3-5 лет. А если в эту насыпь забьёте сваи, то получите, как тут уже правильно писали, отрицательное трение по боковой поверхности сваи, а не несущую способность. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Мда, как-то нелогично
Цитата:
Для нефтянки ведь так и делают. Отсыпают (намывают) подушку посреди тундры метра 2-3 и ставят вышку... Зачем сваи? |
|||
![]() |
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738
|
Цитата:
Обычно так не делают, хоть вышки и ставят. А здания/сооружения в тундре на отсыпанных площадках ставят на сваи. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738
|
Это не исключения, это наоборот. Исключения, это когда без отсыпки, но их не бывает. Грунт ищут и находят, не всегда хороший, но, если другого нет, то сыпят и из песка мелкого, и из пылеватого. Строить-то нужно. На объекте, в среднем, по 1,5-2,0 млн кубов сыпем
|
|||
![]() |
|
||||
Знакомые пейзажи по Уренгойскому, Медвежьему, Ямбургскому, Бованенковскому ГКМ.
Только эти отсыпки не обходятся без дарнита. Последний раз редактировалось Регистр, 20.06.2012 в 22:09. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
Для какого конкретно объекта то основания и фундаменты рассматривается? Если разговор зашел про нефтегазообустройство, не на площадках разведочного бурения и скважин добычи, то из проектной практики Гипротюменнефтегаз и др., на Севере Зап.Сибири немало объектов в блочно-контейнерном исполнении устанавливаются на насыпном слое на ряды блоков, чаще на дорожной плите. С песком, как правило нет проблем, разной крупности ТюменТИИСИЗ ранее своей работой определил: мелкий -практически не пучинистый. В проектах площадок ДНС, КНС, ОИО, ОБП, ОПБ, и т.п. для эстакад, тяжелых и ответвенных установок, капитальных зданий, как правило, ж.б. сваи, на деле могут быть стальные трубы-сваи. Технология и организация устройства площадок отработана. О влиянии негативного трения на сваю от насыпного, именно песчаного слоя толщ. 2-3 м, не может быть и речи, по величине это копейки, имея ввиду приблизительно (3м*1м2*1,5...1,6т/м3=) до 5 т. Что может дать существенная осадка или крен на насыпном слое конкретному сооружению? Вот это и надо рассматривать.
Последний раз редактировалось vladas, 21.06.2012 в 00:13. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Негативное влияние насыпных грунтов на сваи | Надежда Ильина | Основания и фундаменты | 64 | 02.06.2022 07:48 |
Горизонтальное давление от насыпных грунтов характеристики которых неизвестны. | depak | Основания и фундаменты | 24 | 03.05.2021 10:50 |
Определение плотности песчаных грунтов при изысканиях | Анкл Бенц | Основания и фундаменты | 23 | 08.09.2015 22:34 |
показатели насыпных грунтов | dimati | Расчетные программы | 11 | 15.04.2010 17:43 |