Доброго времени .
Назначил размеры сечений для следующего здания: ж/б каркас сеткой колонн 12х12метров, кол-во пролетов по х - 5, по у - 4, в центре здания ядро жесткости из стен 6х6 метров. Кол-во этажей - 1. Покрытие безбалочное с капителями. Высота этажа 12 метров.
- колонны 500х500
- плита перекрытия 300мм
- капители размером 3000х3000 толщиной 700мм (вместе с плитой)
- стены ядра 200мм
- по периметру балка 1500х700(h)
- фундаменты под колонны столбчатые монолитные

Армирование плиты покрытия без предварительного натяжения.

Верно ли я назначил элементы сечений. Если нет то какие и почему требуется изменить
Просмотров: 13880
 
Непрочитано 28.06.2012, 09:04
#2
Zedvik


 
Регистрация: 28.06.2011
Сообщений: 141


Размеры сечений определяются расчетом естественно.
Почему капители 3м?

Остальное для начала нормально вроде бы.
Далее нужно посчитать и подобрать арматуру.. если армирование дикое получится, то сечения корректируются
Zedvik вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2012, 10:28
#3
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Пролеты большие.В монолите не выйдет, надо капители с жесткой арматурой.И толщина плиты должна быть 1/30 пролета, те 400 мм.Вообще без жесткой арматуры пролет по моему опыту не может быть более9 м
igr вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2012, 11:07
#4
ЛИС


 
Сообщений: n/a


При пролете 12м рекомендую использовать часторебристые монолитные перекрытия.
Это учебный проект или реальный?
 
 
Непрочитано 28.06.2012, 11:30
#5
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Верно.При таких пролетах сплошная плита не эффективна
igr вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2012, 11:43
#6
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Это учебный проект или реальный?
Нет, это не учебный а РЕАЛЬНЫЙ Имею ввиду ваши наработки.
Автор темы и все присутствующие могут испугаться.
С УВ.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2012, 12:26
#7
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Что то круто.Куда ни кинь хоть вверх хоть вбок везде 12 м.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2012, 12:43
#8
kantwar


 
Регистрация: 27.06.2012
Сообщений: 5


Проект реальный. Сроки поджимают, поэтому и попросил помощи, так как не хочется несколько раз схему собирать.
Основную высоту по залу снижать не желательно - там коммуникации. Частореберные как-то не приходилось делать, но там я так понимаю все равно по колоннам высокая балка (где-то 800-1000мм) пойдет, что снизит высоту...

Последний раз редактировалось kantwar, 28.06.2012 в 12:49.
kantwar вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2012, 13:00
#9
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Зачем безбалочное покрытие? Сделай фермы и пропускай там коммуникации.Потом если один этаж сделай все из металла
igr вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2012, 13:29
1 | #10
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Зачем безбалочное покрытие? Сделай фермы часторебристые и пропускай там коммуникации.




Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.06.2012 в 13:49.
 
 
Непрочитано 28.06.2012, 13:36
#11
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Красивая штука.Откуда это?Не видел такого на практике.В Люблино видел один дом с монолитным перекрытием типа такого.Про другой рассказываль что при бетонировании в плиту закладывали инвентарные пустотообразователи
igr вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2012, 13:38
#12
ЛИС


 
Сообщений: n/a


http://holedeck.com/kinds#_
 
 
Непрочитано 28.06.2012, 13:46
#13
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Хорошая штука!Только она наверное запатентована и стоит дорого.К нам может дойдет когда мы на пенсию выйдем.
igr вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2012, 13:54
#14
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Хорошая штука!Только она наверное запатентована и стоит дорого.К нам может дойдет когда мы на пенсию выйдем.
Что мешает сделать самим такое?
 
 
Непрочитано 28.06.2012, 14:08
#15
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Нам то ничего не мешает.Думаю можем спроектировать не хуже, только ни один заказчик не станет за это платить деньги.На последнем доме , как выразился инвестор, работал сброд собранный неизвестно где.Им и платить не надо была бы еда и крыша над головой.Похожую плиту я в Люблино видел
igr вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2012, 14:14
#16
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Нам то ничего не мешает.Думаю можем спроектировать не хуже, только ни один заказчик не станет за это платить деньги.На последнем доме , как выразился инвестор, работал сброд собранный неизвестно где.Им и платить не надо была бы еда и крыша над головой.Похожую плиту я в Люблино видел
Да уж - куда нам до Европы?!
Подождем лет 50 еще.
 
 
Непрочитано 28.06.2012, 14:54
#17
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


СКК "Петербурский" в одноименном городе имеет такое перекрытие залов холла. Кстати, там еще кровля уникальная - висячая. Классное здание для тех лет. Рядом строят (или собираются) спортивный центр легкой атлетики - тоже всякие интересные проекты в интернетах ходят.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2012, 15:08
#18
kantwar


 
Регистрация: 27.06.2012
Сообщений: 5


Металл не дают...концепция, понимаете, не позволяет ((

Ребристое перекрытие смущает тем, что уж очень нестандартное... опять же опалубка для него потребуется иная...
ну и отверстия в ребрах от конечно интересно (особенно если вспомнить, что в наших норм для таких конструкций ну очень мало), но дымоудаление и вентиляцию для таких площадей думаю не получится (отверстия ну 1/3 высоты сечения ребра больше то точно делать страшно, а такие приходилось для высоток делать)....

набросал схемку - вот что получилось:
- перекрытие основное армирование 16А500С шаг 200 по верхней и нижней зоне, дополнительное 16А500С шаг 200 в пролете по нижней, 20А500С шаг 200 по опорам
- колонна 20А500С 5шт по каждой грани...

смущают колонны по периметру - момент большой очень, а армирование даж меньше показавает...
ну и в арбате по моменту не проходят..(

макс. деформации от нормативных 42 мм
kantwar вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2012, 16:16
#19
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Не может прогиб быть 42 мм при 12 м пролета.Это только упругий прогиб
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2012, 19:28
#20
kantwar


 
Регистрация: 27.06.2012
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
igr


Не может прогиб быть 42 мм при 12 м пролета.Это только упругий прогиб
это те деформации которые скад в лоб показал... завтра посмотрю модули покорректирую и прочее...
а вообще как не сильно пугает такая конструкция/армирование ? на правду то похоже?
мне самому не нравятся колонны по периметру. как то они неправдоподобны, думаю все-таки по периметру колонны поставить метров через 6 - попорчу чутка настроение технологу и архитектору
kantwar вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2012, 19:57
#21
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Ты лучше конструктив выложи, а так чего обсуждать.
igr вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2012, 20:49
1 | #22
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от kantwar Посмотреть сообщение
а вообще как не сильно пугает такая конструкция/армирование ? на правду то похоже?
настораживает.
Вот свежая фотка - шаг по осям колонн 11м. перекрытие толщиной 360мм в пролете и 460мм у опор.

Последний раз редактировалось ЛИС, 28.06.2012 в 21:19.
 
 
Непрочитано 29.06.2012, 01:08
#23
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


колонна по бетону 360т минимум несёт, откуда в ней ещё столько арматуры? грузовая 144 кв.м., ну даже если 2т с квадрата...

п.с. ЛИС, если не секрет, какая арматура +/- нижняя в пролёте? верхнюю то вообще троечку с шагом 100 пустить наверное можно.
и слева как-то некрасиво получилось - сами опалубку колхозили..
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.

Последний раз редактировалось swell{d}, 29.06.2012 в 01:14.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2012, 11:34
#24
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
п.с. ЛИС, если не секрет, какая арматура +/- нижняя в пролёте? верхнюю то вообще троечку с шагом 100 пустить наверное можно.
и слева как-то некрасиво получилось - сами опалубку колхозили..
слева(и справа) одноразовая опалубка из картона была (отечественного производства). В центральной части пластиковая (так же отечественного производства).
В пролете арматура от трех 16 до трех 18 в разных местах.
 
 
Непрочитано 29.06.2012, 11:44
#25
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
одноразовая опалубка из картона была (отечественного производства)
внешний вид - секрет фирмы? в смысле - как обеспечивали жесткость стенок?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2012, 11:47
1 | #26
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
внешний вид - секрет фирмы? в смысле - как обеспечивали жесткость стенок?
Не секрет - аналог ячеек для винных коробок.
 
 
Непрочитано 29.06.2012, 12:31
#27
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Вот свежая фотка - шаг по осям колонн 11м. перекрытие толщиной 360мм в пролете и 460мм у опор.[/IMG]
За счёт чего разная толщина? Рёбра вниз к середине пролёта увеличивали?
Тогда не совсем понятно с опалубкой.
Верхушкой (плитной частью) баловались?
Ещё не понятнее. ))

Добавлено.
Пригляделся к фото. Всё же уступом вверх на определённом расстоянии от колонн.
Мне на ум вначале постепенное уменьшение с 460 мм на 360 мм пришло, почему то.
Т.е. опалубка в пролёте на 100 мм выше стояла и пустотообразователи на 100 мм ниже быть должны, по идее.
Или одинаковой высоты пустотообразователи в пролёте и в приопорной части?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2012, 12:33
1 | #28
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
За счёт чего разная толщина? Рёбра вниз к середине пролёта увеличивали?
Тогда не совсем понятно с опалубкой.
Верхушкой (плитной частью) баловались?
Ещё не понятнее. ))
Ребра вниз увеличивали у опор - на фотке видно.
вот еще
 
 
Непрочитано 29.06.2012, 13:09
#29
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


ЛИС
А вы не могли как-нибудь сделать фото этих кортонных коробов - опалубки для информативности. Очень нужно. И дешевле ли они будут пенопласта?
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2012, 13:13
1 | #30
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
ЛИС
А вы не могли как-нибудь сделать фото этих кортонных коробов - опалубки для информативности. Очень нужно. И дешевле ли они будут пенопласта?
Все зависит от местных производителей. Где то картон дешевле, где то пенопласт.
 
 
Непрочитано 29.06.2012, 13:16
#31
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Это где такой дом?
igr вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2012, 13:17
#32
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Это где такой дом?
Звенигород.
 
 
Непрочитано 29.06.2012, 13:48
#33
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


А верхняя фотка тоже самое только снизу?А кто автор конструктор?
igr вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2012, 14:17
#34
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
А верхняя фотка тоже самое только снизу?А кто автор конструктор?
На всех фотках один объект.
Offtop: наши ребята делали.
 
 
Непрочитано 29.06.2012, 15:26
#35
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


А испытаний такой красоты нет?
igr вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2012, 17:09
#36
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
А испытаний такой красоты нет?
Какого рода испытания?
Во всем мире(в том числе и в России) такие конструкции из ж/б строят уже больше 100 лет. Первые упоминания таких конструкций относятся к 1 веку нашей эры.
 
 
Непрочитано 29.06.2012, 22:06
#37
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Статические натурные испытания.По видимому нет?
igr вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2012, 23:54
#38
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Статические натурные испытания.
Что вы понимаете под этим термином?
 
 
Непрочитано 01.07.2012, 09:55
#39
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


То же , что и все.Загрузить конструкцию кирпичем или блоками, померить прогибы и деформации и сравнить с расчетом
igr вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2012, 17:44
#40
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
То же , что и все.Загрузить конструкцию кирпичем или блоками, померить прогибы и деформации и сравнить с расчетом
Отлично. Лично мы такие испытания проводим.
Offtop: а Вы хоть на одном из своих объектов такое делали? И если делали то как часто?
 
 
Непрочитано 01.07.2012, 17:50
#41
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Я делал такие испытания потому и интересуюсь.Статьи видимо позже будут?
igr вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2012, 18:28
#42
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Я делал такие испытания потому и интересуюсь.Статьи видимо позже будут?
они давно есть.
 
 
Непрочитано 01.07.2012, 18:40
#43
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Где?
igr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Назначение размеров сечений ж/б элементов



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
Допуски линейных размеров ж/б изделий BooM62 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.03.2012 15:12
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32