Применение огнезащитной краски для фермы
инженер-проектировщик
Челябинская область
Регистрация: 24.01.2012
Сообщений: 21
|
||
Просмотров: 25568
|
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 24.01.2012
Челябинская область
Сообщений: 21
|
str02, спасибо, но нужно срочно самому оформить огнезащиту
Алекс80, а если толщина приведенного сечения ( стойка фермы из 2 уголков 63х63х5 ) получается меньше 4 мм и R соответственно меньше 8 мин., то пишут, что необходимо защищать металл |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
![]() |
в среднем для прокатных профилей предел огнестойкости равен 7-10 мин. Поэтому формально защищать надо.
Необходимый предел огнестойкости, в первую очередь, определяется ФЗ-123 "Тех. регламент о требованиях пож. безопасности". |
|||
![]() |
|
||||
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338
|
[QUOTE/ Алекс80, а если толщина приведенного сечения ( стойка фермы из 2 уголков 63х63х5 ) получается меньше 4 мм и R соответственно меньше 8 мин., то пишут, что необходимо защищать металл[/quote]
R для таких конструкций должно быть определено по результатам испытаний. СП 2.13130.2009 6.6.3 Применение тонкослойных огнезащитных покрытий стальных несущих конструкций в зданиях I-II степеней огнестойкости возможно при условии применения их для конструкций с приведенной толщиной металла согласно ГОСТ Р 53295 не менее 5,8 мм. Применение тонкослойных покрытий для железобетонных конструкций возможно при условии оценки их предела огнестойкости с нанесенными средствами огнезащиты. |
|||
![]() |
|
||||
Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой.может кто сможет подсказать: Склад. Нужно обеспечить R90. Из условия: Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 120
|
Таким образом можно написать, что здание построить из конструкций, а из каких пусть Заказчик сам решает.. Это халтурный подход к работе, это такое же проектное решение. И вы обязаны разработать огнезащиту. Заказчик вам деньги за проект платит, а не за то, что вы ему предложите самому этот вопрос решить..
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Тверь
Сообщений: 223
![]() |
СП 2.13130.2009 не является обязательным документом согласно http://www.minstroyrf.ru/upload/iblo...echen-1521.pdf соответственно производитель должен предоставить сертификат что при вашей приведенной толщине металла (или меньше) выдерживается R90. Думаю что толщина краски будет значительная и заказчику будет дешевле оштукатурить конструкции
__________________
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
Цитата:
Где в нормативах прописано что разработчик КМ должен указывать материалы для огнезащиты. Если вас, конструктора, нагибают на разработку чужих разделов, то это ваши проблемы. обязаны, разрабатывайте |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248
|
Цитата:
http://docs.cntd.ru/document/499090605 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 120
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Тогда и ФЗ №123 не обязателен к исполнению, т.к все СП шки были к нему разработаны. И тогда вообще нет пожарных правил к исполнению. Так? Тогда все требования пожарных и экспертизы по данным вопросам не правомерны. Так? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
4.3 Проектирование и производство работ по огнезащите конструкций должны осуществляться организациями, имеющими лицензию на данные виды деятельности.
ОСТ Р 53295-2009 Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,232
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- И кого к чему обязывает отраслевой стандарт? В проекте должен быть указан хотя бы тип огнезащиты и примерная толщина, без этого любая экспертиза завернет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 120
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Нам сами продавцы делали проект на огнезащиту. А в проекте было именно, как wvovanw сказал: обеспечить R столько-то.
И никто не мешает использовать краску в несколько слоев. Уже не один объект сдан. Ни у кого вопросов не было. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 394
|
Цитата:
![]() это требования п.4.3. ГОСТ Р 53295-2009 Лицензию на выполнение работ по огнезащите выдает МЧС на основании Постановления 1225. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
это не ОСТ, а ГОСТ, опечатка
Pavel_V, я об этом и говорю |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 394
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 142
|
Лучшее что он может сделать - дать информацию о несущих конструкциях здания. А то потом появляются умельцы, которые все конструкции здания пытаются обработать как несущие... включая фахверки, прогоны, связи покрытия и т.д.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Можно попутно спрошу. А с защитой от коррозии так же поступать? Она же зависит от вида огнезащиты. Если не известна огнезащита, то защиту от коррозии тоже в общих словах прописывать (делая ссылки на выполнение по таким-то норматикам без указания конкретных материалов)?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 120
|
Цитата:
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 декабря 2011 года N 1225 О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (с изменениями на 28 апреля 2015 года) А проект тут причем?? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,232
|
Цитата:
![]() Что касается просто написать в проекте "обеспечить R столько-то" - ни одну экспертизу не пройдете. Да и, кстати, нагрузки дополнительные очень сильно разные на конструкции от разных типов огнезащиты - в расчете надо учитывать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Подскажите пожалуйста. Вот вы указали в соответствии пунктом с ГОСТ 21.502-2007 вид защиты от коррозии. Ее выполнили на заводе, а потом решили применять огнезащиту. которая не будет сочетаться с выбранным вами материалом защиты от коррозии? Проблем не возникнет?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 394
|
Цитата:
![]() А Вы, как КМщик, начали судить со своей колокольни и предложили валить на заказчика. Я вот не знаю обязательств Дмитрия25 перед заказчиком. Может он на все руки мастер и за отдельную плату готов включить противопожарные мероприятия в свой проект. Цитата:
![]() ![]() Вы спрашивали о какой лицензии идет речь. Я по-русски процитировал Постановление о какой Цитата:
Последний раз редактировалось fag85, 09.12.2015 в 12:21. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,232
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 394
|
Offtop: Это точно, экспертизы разные бывают.
Мы как-то проходили госэкспертизу в Перми. Объект - производственное здание. Нам сказали: "экспертов-технологов нет, отправляйте в Москву". В итоге забрали на проверку. Не знаю как они проверяли ТХ, но получить положительное заключение не составило труда. |
|||
![]() |
|
||||
У нас ТХ тоже не проверяли.
Челябинскую экспертизу не сильно ругают, а вот про екатеринбургскую наслышан... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
я не собираюсь оправдываться либо доказывать
я высказал своё мнение ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
для этого и существует ППР |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 120
|
Цитата:
"О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений" Здесь идет речь конкретных процессах, а мы говорим про проектирование. Или в СРО не входит возможность разработки проекта огнезащиты??)) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 142
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Дословно из указаний проекта, прошедшего экспертизу:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 142
|
Почему конструкции встроек отнесены к несущим конструкциям? По логике напрашивается предел огнестойкости как для межэтажных - R 45. Связи опять же - посмотрели приведенную толщину металла связей (как правило менее 5,8мм) или просто - "красьте все" и не волнует.
Повторюсь - напиши проектировщик просто: - Колонны, вертикальные связи - R 90 - Межэтажные перекрытия (конструкции встроек) R 45 - Прогоны, фермы, связи по покрытию - R 15 и стало бы чуть полегче. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.01.2016
Сообщений: 1
|
О'Денси, по вашему вопросу о конструктивной огнезащите металлоконструкций:
- конструктивной считается огнезащита от 3 мм толщиной Разъяснения о тонкослойных покрытиях.pdf Разъяснения МЧС о тонкослойных.pdf |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 142
|
Цитата:
ГОСТ 53295 (изм.1) Дата введения 2014-11-01 «3.6 конструктивная огнезащита: Способ огнезащиты строительных конструкций, основанный на создании на обогреваемой поверхности конструкции теплоизоляционного слоя средства огнезащиты. К конструктивной огнезащите относятся толстослойные напыляемые составы, штукатурки, облицовка плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, с воздушными прослойками, а также комбинация данных материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями. Способ нанесения (крепления) огнезащиты должен соответствовать способу, описанному в протоколе испытаний на огнестойкость и в проекте огнезащиты.» «3.13 тонкослойное вспучивающееся огнезащитное покрытие (огнезащитная краска): Способ огнезащиты строительных конструкций, основанный на нанесении на обогреваемую поверхность конструкции специальных красок или лакокрасочных систем по ГОСТ 28246, предназначенных для повышения предела огнестойкости строительных конструкций и обладающих огнезащитной эффективностью. Принцип действия огнезащитной краски (лакокрасочной системы) основан на химической реакции, активируемой при воздействии пожара, в результате которой толщина огнезащитного покрытия многократно увеличивается, образуя на обогреваемой поверхности конструкции теплоизоляционный слой, защищающий конструкцию от нагревания.» Таким образом о 3 мм речь уже не идет. Конструктивная огнезащита - не вспучивающаяся защита. Исключение - комбинация со вспучивающимся покрытием. Ну например ГКЛ + краска, Штукатурка + краска... Даже если вспучивающаяся мастика нанесена слояем 10 мм по новому определению это не конструктивная огнезащита Есть несколько образцов продукции на рынке (без имен) из двух слоев. Называется типа конструктивная система, но даже при поверхностном изучении понятно, что это лакокрасочная система и применять ее на свой страх и риск ибо по данному изменению в ГОСТ данное решение противоречит закону. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2009
Сообщений: 66
|
О'Денси,
Цитата:
Вот, наверное, какой вопрос. Если пособие считается отмененным, считается ли автоматически отмененным письмо Госстроя? В случае, если письмо еще актуально, фермы покрытия можно не покрывать огнезащитным составом при требовании R15? Как Вы смотрите на такого рода возможность? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,232
|
СП 2.13130.2012
5.4.3. ...Если требуемый предел огнестойкости конструкции (за исключением конструкций в составе противопожарных преград) R 15 (RE 15, REI 15), допускается применять незащищенные стальные конструкции независимо от их фактического предела огнестойкости, за исключением случаев, когда предел огнестойкости хотя бы одного из элементов несущих конструкций (структурных элементов ферм, балок, колонн и т.п.) по результатам испытаний составляет менее R 8. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел опирания фермы на подстропильну ферму | Jrec | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 04.04.2012 16:06 |
Сбор нагрузки от фермы | PUH238 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 02.03.2012 10:02 |
Как задать схему в виде плоской рамы с покрытием в виде фермы? | Vitkov | SCAD | 4 | 03.10.2011 17:20 |
Вопрос о расчете треугольной фермы | Wiaczeslaw | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 01.05.2010 21:25 |
Закрепление пространстенной фермы | NDee | Расчетные программы | 4 | 08.04.2010 08:39 |