Как высота фермы влияет на несущую способность ?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как высота фермы влияет на несущую способность ?

Как высота фермы влияет на несущую способность ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.07.2012, 18:46 #1
Как высота фермы влияет на несущую способность ?
ЯВася
 
Регистрация: 04.01.2012
Сообщений: 39

Проект здания автосалона для 2 снегового района применяют в пятом снеговом районе. Все конструкции посчитаны, стоят 5 лет во втором снеговом районе. Снеговую нагрузку на крышу несет ферма. Для компенсации снеговой нагрузки в 320 кг/м2 в 5 снеговом районе вместо 240 кг/м2 я увеличил площадь сечения профиля в 1,5 раза , подтвердив расчетами. ГИП не согласен категорически, утверждая, что только увеличив высоту фермы, увеличим её несущую способность. Как высота фермы влияет на несущую способность фермы ? Момент инерции ?
Просмотров: 49549
 
Непрочитано 11.07.2012, 18:51
#2
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от ЯВася Посмотреть сообщение
Как высота фермы влияет на несущую способность фермы ? Момент инерции ?
Напрямую.
Впрочем как и увеличение сечений.
ooze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2012, 18:57
#3
ЯВася


 
Регистрация: 04.01.2012
Сообщений: 39


какая формула для вычисления высоты фермы ?
ЯВася вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2012, 19:12
#4
rossecorp


 
Регистрация: 14.06.2011
Сообщений: 47


Я предварительно назначаю высоту фермы 1/10 от пролёта. При 18м. фермы высоту беру 1,8м. правда если фермы не "проходные". Если проходные то больше. Исходя из этого делаю все расчёты. Если расчётами укладываюсь то и оставляю данную высоту. Почему ГИП диктует высоту фермы конструктору? Или у Вас ГИП - "металлист" т.е. группа под каждым ГИП-ом? Если ГИП не в составе конструкторской группы - надо послать ГИП-а подальше.
rossecorp вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2012, 19:26
2 | #5
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


ЯВася,
Странные вопросы задаете... Может есть смысл поизучать соответствующую литературу и СП?
Увеличение высоты фермы лучше сказывается на увеличении несущей способности и деформативности, но и сечения соответственно тоже надо пересчитать.

rossecorp,
Нормальный ГИП и металлист и ЖБшник и сетевик... Те которые встречались мне шарили в конструкциях в первую очередь, хотя и по остальным вопросам тоже.

Если Топикстартер не знает азов, то как можно доверять расчетам? ГИПа посылать ни в коем случае не надо, надо с ним работать плодотворно.
ooze вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2012, 19:32
#6
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


Чтоб проще воспринимать ситуацию представте что ферма это таже балка.
Вот и посмотрите что участвует в W т.е что наибольший эффект дает : увеличение высоты или увеличение сечений поясов
Pavel_GGS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2012, 19:56
#7
ЯВася


 
Регистрация: 04.01.2012
Сообщений: 39


[quote=ooze;944618]ЯВася,
Странные вопросы задаете... Может есть смысл поизучать соответствующую литературу и СП?
Увеличение высоты фермы лучше сказывается на увеличении несущей способности и деформативности, но и сечения соответственно тоже надо .

Уважаемый Вы скорее всего формулу не знаете. Знали бы написали бы.


Подскажите пожалуйста формулу.
Методы расчёта ферм сводятся к определению сечения стержней.
С высотой не могу найти формулу
ЯВася вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2012, 20:08
#8
Arg


 
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 197


По вопросу выбора оптимальной высоты у Беленя есть целая глава, с расчетами. Там для ферм с параллельными поясами высота принимается 1/7...1/9L, для трапециевидных 1/10...1/15L.

Да, вот еще какое дело.... оказывается во втором снеговом районе нагрузка стала уже 240 кг/м2........ "а мужики-то не знают...(с)"
__________________
Festina lente
Arg вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2012, 20:20
#9
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 644


ИМХО! Да, гнать надо таких проектировщиков, которые путают снеговые районы и не знают простых вещей!!! Да и ГИПа заодно, что за ГИП такой - не знает как работает ферма!!! Открывайте учебники и учите, учите, учите!!! А иначе нас ожидает новый Трансвааль-парк!!!
А высоту ферм назначают в пределах 1/7 ... 1/15 пролёта фермы, но не более 3,85 м (требование транспортирования ферм)!!!

Последний раз редактировалось ekspert, 11.07.2012 в 20:25.
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2012, 20:37
1 | #10
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от Arg Посмотреть сообщение
Да, вот еще какое дело.... оказывается во втором снеговом районе нагрузка стала уже 240 кг/м2........ "а мужики-то не знают...(с)"
Точно подметил




Цитата:
Сообщение от ЯВася Посмотреть сообщение
Уважаемый Вы скорее всего формулу не знаете. Знали бы написали бы.
Формулу чего? Определения высоты фермы?


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
ИМХО! Да, гнать надо таких проектировщиков, которые путают снеговые районы и не знают простых вещей!!! Да и ГИПа заодно, что за ГИП такой - не знает как работает ферма!!! Открывайте учебники и учите, учите, учите!!! А иначе нас ожидает новый Трансвааль-парк!!!
ooze вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2012, 20:49
#11
Arg


 
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 197


Беленя, стр. 231-235. Определение оптимальной высоты ферм.
Чуть дальше, стр. 239-240, есть раздел "унификация и модулирование геометрических размеров ферм"
Стараюсь не выдумывать свои фермы, а брать за основу серийные.... (пересчитывая их). Основной плюс - все узлы прорисованы)).

Увеличение высоты ферм при уже увеличенной высоте прогонов (снег же увеличился) может привести к переделкам в части АР/АС.
А это может быть чревато геморроем в самых неожиданных местах....
__________________
Festina lente
Arg вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2012, 22:17
#12
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от ЯВася Посмотреть сообщение
Уважаемый Вы скорее всего формулу не знаете. Знали бы написали бы.
Это как в фильме про Электроника: "Где у тебя кнопка?"
crosandr на форуме  
 
Непрочитано 11.07.2012, 22:41
#13
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


Цитата:
Сообщение от ЯВася Посмотреть сообщение
С высотой не могу найти формулу
Ν=Μ/h
расшифровать или так понятно
viqa вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2012, 22:58
#14
Евгений Д.

PROrab
 
Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
Сообщений: 360
<phrase 1=


плечо сил сопротивления больше => несущая способность выше
Евгений Д. вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2012, 23:21
#15
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Arg Посмотреть сообщение
Увеличение высоты ферм при уже увеличенной высоте прогонов (снег же увеличился) может привести к переделкам в части АР/АС.
а увеличение сечения элементов приводит к удорожании конструкции.

Прекрасно понимаю ГИПа. Ему потом придется заказчику ДОКАЗЫВАТЬ, что проект сделан на совесть, что проектировщики честно отработали свои деньги, думая в первую очередь о клиенте, его финансах и безопасности, а не о том как бы поменьше листов типовых переделывать пришлось....
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2012, 23:34
#16
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Вась, выкладывай расчет.
Будем по полочкам разбирать, а то разговор ниочем.
ooze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2012, 06:29
#17
ЯВася


 
Регистрация: 04.01.2012
Сообщений: 39


Беленя я читал. Высоту фермы взял 1/10 длины пролета. Снеговую нагрузку взял для Сургута (со слов ГИПа) . Есть четкая формула связывающая нагрузку и высоту фермы в виде Н=31*s*d/m?

Увеличение высоты фермы - это уменьшение высоты полезного пространства. Поэтому мне очень важно знать точную формулу.

Последний раз редактировалось ЯВася, 12.07.2012 в 07:53.
ЯВася вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2012, 09:06
#18
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


"Формула! ГДЕ ФОРМУЛА?!" (с) какая-то старая реклама
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2012, 09:11
#19
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Формула для вычисления высоты фермы нет, рекомендуемая высота советуется от 1/8-1/12 (правда Я брал и меньше этого расчетом доказал.)
Увилечения высоты фермы, влияют на несущую способность, только про гибкость не надо забывать.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2012, 09:11
#20
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от ЯВася Посмотреть сообщение
Беленя я читал. Высоту фермы взял 1/10 длины пролета. Снеговую нагрузку взял для Сургута (со слов ГИПа) . Есть четкая формула связывающая нагрузку и высоту фермы в виде Н=31*s*d/m?

Увеличение высоты фермы - это уменьшение высоты полезного пространства. Поэтому мне очень важно знать точную формулу.
Из опыта проектирования выбирается высота фермы. Например рекомендуемый диапазон например 1/10-1/15. Методом логических умозаключений, в зависимости от нагрузки и геометрии фермы выбирают то соотношение которое ближе. В случае больших нагрузок естественное решение взять ферму повыше. Далее делается расчет, если сечения получаются слишком большие - можешь дальше увеличить высоту фермы и пересчитать сечения. Если вопрос экономии не стоит можешь брать любую высоту (которая позволяет сконструировать ферму, удовлетворяющую I и II ГПС).

Несомневаюсь что есть и формула связывающая нагрузку, пролет и высоту фермы, выведенная по осредненным результатам сравнения различных вариантов.
ooze вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2012, 09:25
#21
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Про 240кг/м2 во втором снеговом районе тоже посмеялся от души!!!
ЯВася!! Ты посчитай ферму на прогиб...Чтоб не больше допустимого было по по СНиПам (или СП новым) - и не забудь про строительный подъем на величину прогиба.
Но про 240кг - это сказка - весь отдел хохотал....

Последний раз редактировалось alex_bay, 12.07.2012 в 09:30.
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2012, 09:31
1 | #22
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Ну вот смотрите. На примере фермы 18 метров.
При желании я могу сделать ее высотой в метр. Правда пояса получатся что то в районе 300х300. Ферма будет очень тяжелой
А могу и пять метров. Тогда все элементы будут слабонагруженными, и подбираться по предельной гибкости, недоиспользование сечения. И опять же, тяжелая ферма.

Оптимальная высота в 1/10 пролета - это значит, что данная ферма самая легкая и экономичная и ничего более. Если есть требования архитектурные и технологические, то можно принять другую высоту фермы, отличную от оптимальной. Перерасход будет оправдан этими требованиями.

В общем мое мнение: ГИП чушь несет. Увеличив сечение поясов, вы увеличите несущую способность
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2012, 09:56
#23
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Сазоныч,
ГИП прав и ТС тоже прав.
И то и другое решение может быть оправдано. Какой вариант предпочтительнее в данном случае сказать нельзя не видя полной картины, но
с точки зрения работы конструкции будет правильнее увеличить высоту в первую очередь.
ooze вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2012, 14:21
#24
Foksolic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.01.2008
СПб
Сообщений: 523
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™


Смешная тема.
Нет такой формулы зависимости высоты фермы от нагрузки. НЕТ не было и не будет! (ладно можно вывести и что она даст - да нечего!). Говорю об этом по тому что решал задачу оптимизации ферм при различных пролетах, высотах, марках стали положении и типа сечения и нагрузки, и везде оптимум был в пределах 1/8 - 1/10 пролета. Ну не зависит она от нагрузки.
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2012, 16:43
#25
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,436


ЯВася, посмотрите книгу "Алгоритмы расчета стальных конструкций" http://dwg.ru/dnl/8975 . На стр. 12 и 35 даны пример и алгоритм компоновки фермы. Там указаны формулы для подбора оптимальной высоты фермы (зависит от типа решетки фермы) и определения ее минимально допустимой высоты (зависит от прочности конструкций фермы и допустимых прогибов).
Формально ваш ГИП прав - если изменить нагрузку на ферму, то меняются как ее оптимальная высота, так и ее минимально допустимая высота. Понятно, что делать ферму высотой меньше минимально допустимой нельзя. Если принятая вами высота фермы больше минимальной, то ферма существовать может. Насколько принятая вами высота может отличаться от оптимальной - об этом вы с вашим ГИПом можете долго дискутировать. Очевидно, он хочет показать заказчику, что вы старались оптимизировать конструкции. (Насколько это нужно было делать - вопрос отдельный.)
Так что искомые вами формулы для определения высоты фермы существуют и при необходимости ими можно воспользоваться. Про эти формулы хорошо написано, например, в книгах Горева, Беленя и Лихтарникова.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2012, 09:00
#26
ЯВася


 
Регистрация: 04.01.2012
Сообщений: 39


Всем спасибо за разъяснение вопроса !!!!!
ЯВася вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2013, 17:50
#27
CADengee


 
Регистрация: 24.08.2010
Сообщений: 79


хороший у Вас ГИП)

если расчетом подтвердили, какие вопросы могут быть? ))))
CADengee вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как высота фермы влияет на несущую способность ?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Снижают ли несущую способность сварные швы diek Металлические конструкции 12 12.07.2012 14:13
Несущая способность фермы с параллельными поясами, проет 24 м. Обследователь_ Конструкции зданий и сооружений 10 27.05.2010 08:27
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
расчет фермы на несущую способность ильшат9 Конструкции зданий и сооружений 5 28.08.2008 21:18
Как увеличить несущую способность пустотного перекрытия Андрей С Конструкции зданий и сооружений 27 30.08.2006 20:42