Местная устойчивость стальных коробок.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Местная устойчивость стальных коробок.

Местная устойчивость стальных коробок.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.07.2012, 17:25 #1
Местная устойчивость стальных коробок.
Yu Mo
 
Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Донецк
Регистрация: 04.03.2008
Сообщений: 422

Местная устойчивость стальных внецентренно-сжатых элементов коробчатого сечения проверяется :
а). для стенок – по п. 7.14* ( табл. 27 ) и по п. 7.16* СНиП ll-23-81*. Ну, или по п. 9.4.2 ( табл. 22 ) СП 16.13330.2011.
б). для поясов – по п. 7.26* СНиП ll-23-81*. Или по п. 9.4.7 ( табл 23 ) СП 16.13330.2011.
Если коробчатый элемент подвержен сжатию и изгибу в двух главных плоскостях, где там стенка, а где полка ?
Просмотров: 7326
 
Непрочитано 14.07.2012, 22:29
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Похожая проблема тут.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2012, 16:31 Страшные эксперименты с коробкой
#3
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 422


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Похожая проблема тут.
Тут речь идёт о полке двутаврового профиля. В этом случае ещё можно как-то приспособить формулы СНиП/СП. С коробками дело гораздо запутанней. ( Кроме того, есть у меня подозрение, что требования СНиП ( СП ) излишне жёсткие ).
Я тут нашёл в лировском сортаменте коробку 12x12 F. Наверное американская, т.к. габаритные размеры в дюймах. Размер 304,8х304,8 мм, толщина стенки t=4.775 мм, внутренний (?) радиус r=4.775 мм. Гибкость стенки-полки с учётом закруглений 59.833, что даёт условную гибкость (Лw)=2.3585 для стали С345 ( Ry=3263 кг/кв.см по СП ). Эту коробку я смоделировал оболочечными пластинами, сделал из неё консоль вылетом 6 метров и считал по Лире устойчивость при различных загружениях. Возможно, консоль и не лучшая схема для подобных экспериментов, т.к. сечение с максимальными усилиями закреплено. Но вот чего я получил:

Загружение 1. Плоский изгиб. Здесь ясно, где полка, а где стенка. Максимальное напряжение в сжатой полке P*l/W=2589 кг/кв.см. Эквивалентные напряжения (по «Литере») из пластинчатой схемы доходят до 3083.
По СП: Стенка – устойчивость обеспечена, т.к. по п. 8.5.1 (Лw)<3.2 ( вопрос насчёт поясных швов ). Полка – по формуле (98) устойчивость не обеспечена (Лw)=2,3585 > 1.6840 – коэффициент использования 1,401.
По пластинчатой схеме: теряет устойчивость сжатая полка. Устойчивость обеспечена. Коэффициент использования по первой форме 0,916.

Загружение 2. Косой изгиб. Мх=Му, N=0. Тут уже неясно, где полка, а где стенка. Максимальные напряжения по «балочным формулам» 2701 кг/кв.см. Эквивалентные напряжения (по «Литере») из пластинчатой схемы доходят до 3197.
По СП: Если считать стороны стенками, то местная устойчивость обеспечена т.к. по п. 8.5.1 (Лw)<3.2. Если их считать полками, – по формуле (98) устойчивость не обеспечена значительно (Лw)=2,3585 > 1.6486 – коэффициент использования 1,401.
По пластинчатой схеме: теряют устойчивость сжатые полки. Устойчивость обеспечена. Коэффициент использования по первой форме 0,705.

Загружение 3. Косое внецентренное сжатие. Мх=Му, N<0 ( сжатие ). Относительный эксцентриситет в обоих направлениях mx=my=1.0206. Расчётная длина элемента 2*l=12 м, гибкость стержня (Л)=3,8709. Максимальные напряжения по «балочным формулам» 2683 кг/кв.см. Эквивалентные напряжения (по «Литере») из пластинчатой схемы доходят до 3258.
По СП: Если считать стороны стенками, то по формуле (126) с учётом п. 9.4.9 местная устойчивость обеспечена (Лw)=2,3585 < 2,5548 – коэффициент использования 0,923. Если их считать полками, то то по формуле (133) с учётом (26) устойчивость не обеспечена (Лw)=2,3585 > 1.4946 – коэффициент использования 1,578.
По пластинчатой схеме: теряют устойчивость сжатые полки. Устойчивость обеспечена. Коэффициент использования по первой форме 0,787.
Интересно, что по 3 загружению общая устойчивость по СП, формулы (120), (121) не прошла, причём значительно, коэффициент использования 1,288, а пластинчатая схема этого не показала, там первые 3 формы потери устойчивости местные.

Вобщем, если хочешь, чтобы местная устойчивость стороны коробки прошла, нужно назвать её стенкой, и ничего ей не будет. Если серъёзно, то есть пока только одна мысль. Сравнить относительные эксцентриситеты. Если mx>my, то стенка - это будет то, что параллельно оси Y, и наоборот.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Устойч коробки 1 - 1 форма.jpg
Просмотров: 181
Размер:	91.7 Кб
ID:	84006  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Устойч коробки 2 - 1 форма.jpg
Просмотров: 166
Размер:	105.3 Кб
ID:	84007  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Устойч коробки 3 - 1 форма.jpg
Просмотров: 140
Размер:	113.4 Кб
ID:	84008  

Последний раз редактировалось Yu Mo, 19.07.2012 в 11:37.
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2012, 09:29
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Если mx>my
- а если они на 0,001% отличаются?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2012, 11:22
#5
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 422


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а если они на 0,001% отличаются?
Всё равно правило работает, а что ещё делать? Где-то же надо эту границу провести. Какие ещё возможны варианты? Может быть стенкой обозвать ту сторону коробки, которая имеет большую гибкость?
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2012, 12:07
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
что ещё делать?
- при вычислении mx по ф. (133) берите напряжения в угловой точке, затем повторите это для другой плоскости и возьмите наиболее жесткое ограничение. Но и не забудьте про ф. (125) и (126).
Ваши Страшные эксперименты с коробкой с помощью КЭ-моделирования некорректны, поскольку не учитывают влияние общей устойчивости на местную и прочие интересные предпосылки (см. пособие к стальному СНиП), если все это учитывать, то будет по настоящему страшно .

Последний раз редактировалось eilukha, 19.07.2012 в 12:13.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2012, 12:12
#7
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Интересно, что по 3 загружению общая устойчивость по СП, формулы (120), (121) не прошла, причём значительно, коэффициент использования 1,288, а пластинчатая схема этого не показала, там первые 3 формы потери устойчивости местные.
Естественно, Вы же в Лире считали "упругую" устойчивость, а в СП проверка по "реальной" устойчивости
 
 
Непрочитано 19.07.2012, 12:29
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop: Интересно, что в СНиП предельные гибкости пластинок составляющих сечение в основном зависили только от гибкостей стержня, сейчас еще и от mx, причем требования стали жестче.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2012, 13:16
#9
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Если коробчатый элемент подвержен сжатию и изгибу в двух главных плоскостях, где там стенка, а где полка ?
Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Сравнить относительные эксцентриситеты. Если mx>my, то стенка - это будет то, что параллельно оси Y, и наоборот.
Можно сравнивать уровни сжимающих напряжений по ширине полки/стенки. Где сжатия больше, то и полка. Если элементы сечения одинаково сжаты, разницы нет, где полка, а где стенка
 
 
Непрочитано 19.07.2012, 14:05
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


А можно посчитать дважды, меняя местами полки и стенки.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2012, 14:49
#11
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Так отвлеченно пробежав по теме - я в Гореве вроде в 1 томе(или во втором) я видел чуть по коробчатым балкам. устойчивость и кручение там тоже были
gad вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2012, 16:52
#12
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Yu Mo, я тут ради спортивного интереса Вашу консольку (загружение1) в ANSYS посчитал 2-мя способами: по упругой устойчивости, аналогично Вашим расчетам в Лире и по деформированной схеме с учетом физ. и гем. нелинейностей.

На первой картиночке перемещения точки полки коробки в зоне максимума деформаций при потере местной устойчивости. Горизонтальная ось графика показывает изменение к-та к "упругой" критической силе потери местной устойчивости полки консоли. На этом графике ясно видно, что еще до одномоментной "упругой" потери устойчивости полочка "поплыла", т.е. "реальная" местная потеря устойчивости полки начинается гораздо раньше(вертикальная черта на графике) достижения критической силы по "упругому" расчету.

На второй картиночке эквивалентные напряжения в той же точке. Видно, что моменту начала потери местной устойчивости соответсвует напряжение ок. 182 Мпа. У Вас по Лире получилось напряжение от нагрузки в заделке P*l/W=2589 кг/кв.см, т.е. ок. 258МПа. Делим 258/182= 1,42. По СП у Вас получился к-т перегруза
Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
(Лw)=2,3585 > 1.6840 – коэффициент использования 1,401.
Поэтому формулы СП для балок 1-го класса(читай, не допускающих закритическую работу элементов сечения) очень точно и верно описывают местную потерю устойчивости полок балок коробчатого профиля.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-07-19_163412.png
Просмотров: 83
Размер:	2.7 Кб
ID:	84113  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-07-19_163554.png
Просмотров: 84
Размер:	3.8 Кб
ID:	84114  
 
 
Непрочитано 20.07.2012, 09:51
#13
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Делим 258/182= 1,42
корректнее сравнивать эквивалентные напр с эквивалентными
efwl вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2012, 10:37
#14
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
корректнее сравнивать эквивалентные напр с эквивалентными
Верно, но в данном случае эквивалентные в середине полки равны главным в той же точке
 
 
Непрочитано 20.07.2012, 10:44
#15
VNKTOP

проектировщик
 
Регистрация: 05.12.2006
Калининград
Сообщений: 337


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Поэтому формулы СП для балок 1-го класса(читай, не допускающих закритическую работу элементов сечения) очень точно и верно описывают местную потерю устойчивости полок балок коробчатого профиля.
т.е. можно использовать формулы проверки двутавров для проверки коробок?
VNKTOP вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2012, 10:47
#16
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от VNKTOP Посмотреть сообщение
т.е. можно использовать формулы проверки двутавров для проверки коробок?
нет, нельзя, для коробок - "коробчатые" формулы, для двутавров "двутавровые"
 
 
Непрочитано 20.07.2012, 11:17
#17
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Верно, но в данном случае эквивалентные в середине полки равны главным в той же точке
а это

Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Эквивалентные напряжения (по «Литере») из пластинчатой схемы доходят до 3083.
efwl вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2012, 12:53
#18
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
а это
"Это" не ясно в каком месте у Yu Mo получились эти напряжения. Вообще правильно сравнивать напряжения полученные по формулам СП (см. 1-ю картинку) с вычисленными по МКЭ эквивалентными или главными, что в данном случае не принципиально (см. картинки 2-ю и 3-ю), на момент начала потери местной устойчивости.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-07-20_122636.png
Просмотров: 90
Размер:	7.2 Кб
ID:	84165  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-07-20_123127.png
Просмотров: 121
Размер:	47.2 Кб
ID:	84166  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-07-20_123151.png
Просмотров: 122
Размер:	45.5 Кб
ID:	84167  

Последний раз редактировалось palexxvlad, 20.07.2012 в 13:12.
 
 
Непрочитано 20.07.2012, 14:45
#19
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
"Это" не ясно в каком месте у Yu Mo получились эти напряжения.
наверное не на оси. да лучше нормальные сравнивать. вы момент парой сил задавали? у
Yu Mo видимо PxL
efwl вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2012, 14:46
#20
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
наверное не на оси. да лучше нормальные сравнивать. вы момент парой сил задавали? у
Yu Mo видимо PxL
у меня тоже одной силой по грани консоли
 
 
Непрочитано 20.07.2012, 15:19
#21
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


ну может величины сил у вас сильно отличаются, у Yu Mo на картинке вроде максим деформ смещены от оси, правда может это картинка такая
efwl вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2012, 15:23
#22
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


картинки Yu Mo ни о чем, кроме гипотетической формы потери устойчивости не говорят, что там можно усмотреть в плане напряжений?
 
 
Непрочитано 20.07.2012, 16:04
#23
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
картинки Yu Mo ни о чем, кроме гипотетической формы потери устойчивости не говорят, что там можно усмотреть в плане напряжений?
где-то же он нашел точку с напр 308
efwl вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2012, 16:06
#24
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


так это у него нужно спросить, а его нет в теме уже давно
 
 
Непрочитано 20.07.2012, 16:45
#25
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


на ваших скринах точка на оси, там касательные 0 равны, но вы то их не сразу выложили
efwl вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2012, 16:48
#26
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
на ваших скринах точка на оси, там касательные 0 равны, но вы то их не сразу выложили
и что, какое это отношение имеет к сравнению с результатом по формуле СП ?
 
 
Непрочитано 20.07.2012, 19:02
#27
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


[quote=palexxvlad;948502]и что, какое это отношение имеет к сравнению с результатом по формуле СП ?

в сп норм напряж, а эквивалентные могут быть больше нормальных
efwl вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Местная устойчивость стальных коробок.

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Общая и местная устойчивость металлических балок. Нитонисе Металлические конструкции 268 27.11.2017 16:30
Местная устойчивость стенки AVO Конструкции зданий и сооружений 40 04.07.2014 15:32
Расчет стальных конструкций на устойчивость. Ansys diesel-generator ANSYS 35 06.03.2013 18:54
Проверка на устойчивость стальных листовых конструкций и аппаратов SSelik Прочее. Архитектура и строительство 2 27.01.2010 12:37