Облицовка газобетонных стен керамогранитом
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Облицовка газобетонных стен керамогранитом

Облицовка газобетонных стен керамогранитом

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.07.2012, 17:50 #1
Облицовка газобетонных стен керамогранитом
Kvush
 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 150

как облицовываются газобетонные стены керамогранитом? Я имею ввиду нужно ли какой то каркас под керамогранит или клей специальный? Там стена высотой метров 7, и на всю высоту хотят керамогранит. Какой технологический порядок и чем клеить?
Просмотров: 23987
 
Непрочитано 24.07.2012, 18:00
#2
Ворчун

Шибко вредный, однако!
 
Регистрация: 24.06.2012
В будущем - 36 кольцо МКАД
Сообщений: 751


Клей отлетит. Дело времени. Как кабанчики отлетают от кирпича.
Ворчун вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2012, 19:01
2 | #3
Müller


 
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 3,101


В этом случае получается "кладка/стена с высокими теплоизоляционными свойствами" = Hochwaermedaemmendes Mauerwerk. Это примерно то же самое, что наружняя изоляция пенопластом. Ну, не много покрепче. Потом стена штукатурится фиброштукатуркой фирмы Schaeffer Krusemark "MULTI 550", для сокеля "SOCKELMULTI 520", с закладкой армируещей сетки 6х6 не менее 200 г/м². Толщина штукатурки 10 мм. Затем это дело грунтуется, и вперёд, через 27 дней, - берёте морозостойкий клей для плитки или газобетона - и клеите керамогранит (он тоже должен быть с сертификатом на морозостойкость). Особое внимание надо уделить разделке швов - фугам. Но про это "плиточники" знают.

http://www.schaefer-krusemark.de/
Müller вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2012, 23:43
#4
Kvush


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 150


Благодарен вам. Вы случайно не из Германии на форум заглядываете?
Kvush вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2012, 00:16
#5
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,923
<phrase 1=


Не проще вентфасад выполнить???
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2012, 07:32
#6
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 840


Ни керамогранит, ни вентфасад по газобетону невозможны. Крепление не будет держаться. В газобетон гвоздь можно просто воткнуть и просто вытащить.
И что советует #3 тоже отлетит со временем. Вместе со слоем газобетона.
VMT вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2012, 08:54
1 | #7
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,923
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
Ни керамогранит, ни вентфасад по газобетону невозможны. Крепление не будет держаться.
Блин, а мужики-то не знают, пойду расскажу.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2012, 09:26
#8
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 840


Делать наружные стены сключительно из газобатона - это не экономность, это жадность.
VMT вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2012, 10:53
1 | #9
Müller


 
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 3,101


1. Газобетон штукатурится, и штукатурка 2-3 см не отваливается. Газобетон грунтовать надо.
2. Для закрепления чего нибудь на газобетоне необходимо использовать спец. дюбели. Например фа. Fischer.
3. Один из самых распространённых способов строительства сегодня (в DE, до 3-4х этажей): стены из крупноформатного "тонкого" газобетона, потом оклейка 10 см минералной ваты, потом сетка + 3 мм штукатурка.
4. Качество, плотность = несущая способность газобетона бывают разные.
5. Предложенный способ - это для Европы. У вас наверное холоднее будет. Это только "информация к размышлению".
Цитата:
Блин, а мужики-то не знают, пойду расскажу.
Вот теперь точно, держаться больше не будет.
Müller вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2012, 14:17
#10
Kvush


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 150


VMT, а что вы посоветуете? только не надо говорить про убрать нафиг газобетон и делать из другого материала.
Kvush вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2012, 16:20
#11
Глеб Грин


 
Регистрация: 22.12.2010
Сообщений: 20


Товарищ Мюллер правильно последовательность закрепления плиток обозначил. Если буржуинские торговые марки и вторичную конкретику повыкидывать, сухой остаток будет таков:
1. Оштукатурить ГБ слоем от 10 мм по сетке. Сетку желательно металлическую, желательно оцинкованную, желательно с механическим закреплением к ГБ.
2. Клеить керамогранит на получившееся основание из мелкозернистого бетона.
Глеб Грин вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2012, 16:35
#12
Müller


 
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 3,101


Да дело не в буржуинских марках, а то что у них на сайте есть эти самые сертификаты, с физическими показателями и допусками, для скачивания. Т.е. при желании можно подобрать подобное от других фирм.
Müller вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2012, 17:26
#13
gendolf

Конструктор-волшебник
 
Регистрация: 31.01.2008
Сообщений: 46


У газобетона высокая паропроницаемость, вследствии разницы давления водяного пара, пар будет пытаться из помещений выбраться на улицу, если сделаете керамогранит сразу по газобетону (на клею, по штукатурке) , т.е. выполните паронепроницаемый барьер, то в. пар выбираясь наружу будет застревать в стене. Во первых соответственно стена т.е. газобетон будет постоянно мокрая, а газобетон очень любит воду, соответственно - сырость, плесень и т.д. Во 2-х вследствии промокания стены у газобетона резко упадет теплоизоляционные характеристики, следствие - холодно. В 3-х при отрицательной температуре у Вас разрушение будет происходить даже не на стыке газобетон-керамогранит, а по газобетону в точке росы, и фасад отвалится вместе со слоем газобетона. ИМХО только вентилируемый фасад. Крепеж для газобетона я думаю подобрать можно, благо высота не очень большая.
gendolf вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2012, 17:52
#14
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от gendolf Посмотреть сообщение
У газобетона высокая паропроницаемость, вследствии разницы давления водяного пара, пар будет пытаться из помещений выбраться на улицу, если сделаете керамогранит сразу по газобетону (на клею, по штукатурке) , т.е. выполните паронепроницаемый барьер, то в. пар выбираясь наружу будет застревать в стене.
Теоретически все правильно, но автор темы не сказал, что у него за помещения внутри (может, там холодный склад, хотя, конечно, вряд ли). Действительно, облицовывать по-мокрому газобетон керамогранитом крайне нежелательно. Разве что при сплошной пароизоляции изнутри.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2012, 06:59
#15
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 840


Цитата:
Сообщение от Kvush Посмотреть сообщение
а что вы посоветуете?
Может не стоит зацикливаться на керамограните? Материал довольно тяжелый.
А если все таки керамогранит, то, мое мнение, по каркасу со спец. креплением, типа Fisher (как советует Мюллер) или HILTI
VMT вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2012, 09:55
#16
ANKR


 
Регистрация: 25.03.2009
Сообщений: 143


Если помещение отапливаемое - однозначно конденсат на кранице газобетон/керамогранит
ANKR вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2012, 11:25
#17
Kvush


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 150


Это тамбур, он хоть и утепленный будет, но постоянно будут открываться двери. Так что тема про паропроницаемость тут слава богу ни к месту. А так я полностью согласен.
Kvush вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2012, 13:30
#18
Serafima

архитектор
 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565


Интересно, что за тамбур высотой в 7м? Далее, а что мешает оштукатурить стену из газоблока изнутри паронепроницаемой штукатуркой? Отсечь поступление влаги изнутри. Далее, что мешает крепить основные вертикальные направляющие к плитам перекрытий? Почему непременно к самому газоблоку?
Serafima вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2012, 16:16
#19
Ворчун

Шибко вредный, однако!
 
Регистрация: 24.06.2012
В будущем - 36 кольцо МКАД
Сообщений: 751


Вот один из вопросов-ответов.
Вопрос:
Обязятельно ли устраивать тепловой зазор между несущей стеной и облицовочным кирпичом? Если да, то какой величины?
Ответ:
Воздушный зазор между несущей стеной и облицовочным кирпичом (20-30 мм) необходим. Только он не является тепловым. Зазор необходим для того, чтобы пар, проникающий через стену в зимнее время года из помещения наружу, не конденсировался на холодной кирпичной кладке, а выветривался через этот зазор. Соответственно в первом и верхнем рядах облицовочного кирпича должны быть вентиляционные отверстия (отдушины).
Остальные - http://html.sibyt.ru/feedback/theme_id/0/numpage/1/
Ещё здесь посмотри
http://www.parthenon-house.ru/conten...p?article=6380
http://www.favoright.ru/trebovaniya_..._naruzhnyh_ste
Ворчун вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2012, 17:59
#20
Müller


 
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 3,101


Вот почемуто так и никто не сказал про фуги. Ведь они влагу наружу выводят. Для этого есть специальные мёртели. Т.е. если ограничится не очень большим форматом плат, то через фуги влага уйдёт.
Müller вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2012, 05:54
#21
Ворчун

Шибко вредный, однако!
 
Регистрация: 24.06.2012
В будущем - 36 кольцо МКАД
Сообщений: 751


Цитата:
Сообщение от Müller Посмотреть сообщение
Ведь они влагу наружу выводят.
Куда выводят - наружу от поверхности фасада? Прямо на поверхность фасада?
Ворчун вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2012, 09:46
#22
Müller


 
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 3,101


Влага, прошедшая через стену, из тёплого помещения к наружней холодной стене, уйдёт через паропроницаемые фуги между плиткой от стены. Испарится. Для этого существуют специальные мёртели. Для этой самой фуги между плитками. Таким образом полной пароизоляции снаружи НЕ будет. ?

Вот существует такой клинкер. 15 мм толщиной, специально для оклейки фасадов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Rie_01.jpg
Просмотров: 256
Размер:	38.7 Кб
ID:	84557  Нажмите на изображение для увеличения
Название: riemchen2button.jpg
Просмотров: 279
Размер:	26.9 Кб
ID:	84558  Нажмите на изображение для увеличения
Название: images.jpg
Просмотров: 230
Размер:	9.3 Кб
ID:	84559  
Müller вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2012, 12:12
#23
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Цитата:
Сообщение от gendolf Посмотреть сообщение
У газобетона высокая паропроницаемость, .... Во первых соответственно стена т.е. газобетон будет постоянно мокрая, а газобетон очень любит воду, соответственно - сырость, плесень и т.д. Во 2-х вследствии промокания стены у газобетона резко упадет теплоизоляционные характеристики, следствие - холодно. В 3-х при отрицательной температуре у Вас разрушение будет происходить даже не на стыке газобетон-керамогранит, а по газобетону в точке росы, и фасад отвалится вместе со слоем газобетона. ИМХО только вентилируемый фасад. Крепеж для газобетона я думаю подобрать можно, благо высота не очень большая.
Все остальное - плохие ответы для строительства аквапарков.....

На даунлоаде есть чудесная книжка , фрицевская, кстати по теплоизоляции. Там все это расписано.И расчитано. Читать надо больше, "технолухи".
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2012, 14:21
#24
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Крепление навесной вентилируемой системы к газобетону можно выполнить сквозными шпильками.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 83745123.jpg
Просмотров: 651
Размер:	163.1 Кб
ID:	84564  
Liam вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2012, 15:36
#25
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


Я этот вариант рассматривал, когда делали облицовку наружных стены из фиговых фибропенобетонных блоков керамогранитными плитами 17-этажного жилого дома. Со строителями это вариант крепления отложили т.к. 1)Долго; 2) Дорого.
Остановились на U-kon HIGH (крепление усиленных профилей навесного фасада от плиты до плиты в торец). так и сделали.Стоит уже года два и не отваливается
Anton_Br вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2012, 20:26
#26
Serafima

архитектор
 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565


Цитата:
Остановились на U-kon HIGH (крепление усиленных профилей навесного фасада от плиты до плиты в торец). так и сделали.Стоит уже года два и не отваливается
Вот нормальное решение для облицовки такого рода стен. Усиленные профили оправдают себя тем, что нет уже нужды в устройстве креплений к стенам.
Serafima вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 17:08
#27
acontario


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Крепление навесной вентилируемой системы к газобетону можно выполнить сквозными шпильками.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: 83745123.jpg Просмотров: 79 Размер: 163.1 Кб ID: 84564
А разве сквозная шпилька, не есть мостик холода внутрь помещения? И какова вероятность того что, участок с пеной внутри, через какое-то время не отсыреет из-за конденсата и не вывалится вместе со штукатуркой? Мы просто устанавливали датчик температуры на кронштейн под слоем теплоизоляции, так вот температура зимой всего на 1-2 градуса была выше, чем снаружи, в то время как на стене под теплоизоляцией намного выше.
acontario вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2013, 09:36
#28
Graster


 
Регистрация: 11.06.2007
От туда
Сообщений: 44
<phrase 1=


Крепить керамогранит на фасадную систему. Фасадная система крепится специальными анкерами для газобетона. Клеить я бы не стал
Graster вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 18:23
#29
kleverok


 
Регистрация: 30.07.2009
Сообщений: 26


Заказчик настаивает на пироге стены: газобетон+утеплитель+штукатурка по сетке+керамогранит на клею. Скрепя сердце взяли тонкий керамогранит 3 мм. Остается вопрос чем лучше пароизолировать газобетон изнутри.
Насколько я понимаю, вопрос как это будет работать волнует многих, так что буду держать вас в курсе, когда это чудо воплотят вопреки всему.
kleverok вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 18:36
#30
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от kleverok Посмотреть сообщение
вопрос как это будет работать волнует многих
Никак это не будет работать, скорее всего. Разве что изнутри всё наглухо эмалью покрасить...
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 18:53
#31
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Отвалится и утеплитель намокнет от миграции влаги из помещения. Однозначно вентилируемый.
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 19:09
#32
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Предложи заказчику
Цитата:
Сообщение от kleverok Посмотреть сообщение
вопрос как это будет работать волнует многих
Вот меня он никак не волнует, потому как знаю, что никак ваша придумка работать не будет. Лучше примени саман вместо газобетона: и дешевле в строительстве, и от рабочих никакой квалификации не надо, и утилизировать развалины проблем не составит
357 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2013, 18:20
#33
kleverok


 
Регистрация: 30.07.2009
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Лучше примени саман вместо газобетона: и дешевле в строительстве, и от рабочих никакой квалификации не надо, и утилизировать развалины проблем не составит
вахаха, отличная идея, обязательно предложу.

А пока изнутри наглухо обмазочно-грунтовочно пароизолируем.

(Честно говоря, театр абсурда набирает обороты. Спасибо за ваши разумные ответы, а то иногда кажется, что все вокруг сошли с ума.)
kleverok вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2013, 18:56
#34
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от kleverok Посмотреть сообщение
А пока изнутри наглухо обмазочно-грунтовочно пароизолируем.
И не забудьте про обязательную вентиляцию в этом случае - естественную или механическую, с притоком и вытяжкой.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 15:04
#35
vl

Архитектор по званию
 
Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 441


Цитата:
Заказчик настаивает на пироге стены: газобетон+утеплитель+штукатурка по сетке+керамогранит на клею
ему бы картинку из будущего - "ровно и надежно",
но и вентилируемый не гарантия,
имхо лучше стенка потолще,без театра из ват,дюпелей и пр.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 00sytx87.jpg
Просмотров: 384
Размер:	221.3 Кб
ID:	100963  

Последний раз редактировалось vl, 12.04.2013 в 15:18.
vl вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Облицовка газобетонных стен керамогранитом



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Облицовка стен ЦПУ гипсокартонными листами Albino70 Архитектура 1 03.06.2011 00:35
Кирпичная облицовка стен с гибкими соединениями. Частый гость. Каменные и армокаменные конструкции 19 10.05.2011 11:56
Тёплая штукатурка в качестве тонкого утеплителя под облицовку стен керамогранитом Evgeniya Архитектура 5 04.02.2011 08:39