Облицовка газобетонных стен керамогранитом
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 150
|
||
Просмотров: 23987
|
|
||||
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 3,101
|
В этом случае получается "кладка/стена с высокими теплоизоляционными свойствами" = Hochwaermedaemmendes Mauerwerk. Это примерно то же самое, что наружняя изоляция пенопластом. Ну, не много покрепче. Потом стена штукатурится фиброштукатуркой фирмы Schaeffer Krusemark "MULTI 550", для сокеля "SOCKELMULTI 520", с закладкой армируещей сетки 6х6 не менее 200 г/м². Толщина штукатурки 10 мм. Затем это дело грунтуется, и вперёд, через 27 дней, - берёте морозостойкий клей для плитки или газобетона - и клеите керамогранит (он тоже должен быть с сертификатом на морозостойкость). Особое внимание надо уделить разделке швов - фугам. Но про это "плиточники" знают.
http://www.schaefer-krusemark.de/ |
|||
![]() |
|
||||
Остекляем!!! Алюминим!!! Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,923
![]() |
Цитата:
![]()
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 3,101
|
1. Газобетон штукатурится, и штукатурка 2-3 см не отваливается. Газобетон грунтовать надо.
2. Для закрепления чего нибудь на газобетоне необходимо использовать спец. дюбели. Например фа. Fischer. 3. Один из самых распространённых способов строительства сегодня (в DE, до 3-4х этажей): стены из крупноформатного "тонкого" газобетона, потом оклейка 10 см минералной ваты, потом сетка + 3 мм штукатурка. 4. Качество, плотность = несущая способность газобетона бывают разные. 5. Предложенный способ - это для Европы. У вас наверное холоднее будет. Это только "информация к размышлению". Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.12.2010
Сообщений: 20
|
Товарищ Мюллер правильно последовательность закрепления плиток обозначил. Если буржуинские торговые марки и вторичную конкретику повыкидывать, сухой остаток будет таков:
1. Оштукатурить ГБ слоем от 10 мм по сетке. Сетку желательно металлическую, желательно оцинкованную, желательно с механическим закреплением к ГБ. 2. Клеить керамогранит на получившееся основание из мелкозернистого бетона. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-волшебник Регистрация: 31.01.2008
Сообщений: 46
|
У газобетона высокая паропроницаемость, вследствии разницы давления водяного пара, пар будет пытаться из помещений выбраться на улицу, если сделаете керамогранит сразу по газобетону (на клею, по штукатурке) , т.е. выполните паронепроницаемый барьер, то в. пар выбираясь наружу будет застревать в стене. Во первых соответственно стена т.е. газобетон будет постоянно мокрая, а газобетон очень любит воду, соответственно - сырость, плесень и т.д. Во 2-х вследствии промокания стены у газобетона резко упадет теплоизоляционные характеристики, следствие - холодно. В 3-х при отрицательной температуре у Вас разрушение будет происходить даже не на стыке газобетон-керамогранит, а по газобетону в точке росы, и фасад отвалится вместе со слоем газобетона. ИМХО только вентилируемый фасад. Крепеж для газобетона я думаю подобрать можно, благо высота не очень большая.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 840
|
|
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565
|
Интересно, что за тамбур высотой в 7м? Далее, а что мешает оштукатурить стену из газоблока изнутри паронепроницаемой штукатуркой? Отсечь поступление влаги изнутри. Далее, что мешает крепить основные вертикальные направляющие к плитам перекрытий? Почему непременно к самому газоблоку?
|
|||
![]() |
|
||||
Шибко вредный, однако! Регистрация: 24.06.2012
В будущем - 36 кольцо МКАД
Сообщений: 751
|
Вот один из вопросов-ответов.
Вопрос: Обязятельно ли устраивать тепловой зазор между несущей стеной и облицовочным кирпичом? Если да, то какой величины? Ответ: Воздушный зазор между несущей стеной и облицовочным кирпичом (20-30 мм) необходим. Только он не является тепловым. Зазор необходим для того, чтобы пар, проникающий через стену в зимнее время года из помещения наружу, не конденсировался на холодной кирпичной кладке, а выветривался через этот зазор. Соответственно в первом и верхнем рядах облицовочного кирпича должны быть вентиляционные отверстия (отдушины). Остальные - http://html.sibyt.ru/feedback/theme_id/0/numpage/1/ Ещё здесь посмотри http://www.parthenon-house.ru/conten...p?article=6380 http://www.favoright.ru/trebovaniya_..._naruzhnyh_ste |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 3,101
|
Влага, прошедшая через стену, из тёплого помещения к наружней холодной стене, уйдёт через паропроницаемые фуги между плиткой от стены. Испарится. Для этого существуют специальные мёртели. Для этой самой фуги между плитками. Таким образом полной пароизоляции снаружи НЕ будет. ?
Вот существует такой клинкер. 15 мм толщиной, специально для оклейки фасадов. |
|||
![]() |
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Цитата:
На даунлоаде есть чудесная книжка , фрицевская, кстати по теплоизоляции. Там все это расписано.И расчитано. Читать надо больше, "технолухи". |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539
|
Я этот вариант рассматривал, когда делали облицовку наружных стены из фиговых фибропенобетонных блоков керамогранитными плитами 17-этажного жилого дома. Со строителями это вариант крепления отложили т.к. 1)Долго; 2) Дорого.
Остановились на U-kon HIGH (крепление усиленных профилей навесного фасада от плиты до плиты в торец). так и сделали.Стоит уже года два и не отваливается |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 21
|
А разве сквозная шпилька, не есть мостик холода внутрь помещения? И какова вероятность того что, участок с пеной внутри, через какое-то время не отсыреет из-за конденсата и не вывалится вместе со штукатуркой? Мы просто устанавливали датчик температуры на кронштейн под слоем теплоизоляции, так вот температура зимой всего на 1-2 градуса была выше, чем снаружи, в то время как на стене под теплоизоляцией намного выше.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.07.2009
Сообщений: 26
|
Заказчик настаивает на пироге стены: газобетон+утеплитель+штукатурка по сетке+керамогранит на клею. Скрепя сердце взяли тонкий керамогранит 3 мм. Остается вопрос чем лучше пароизолировать газобетон изнутри.
Насколько я понимаю, вопрос как это будет работать волнует многих, так что буду держать вас в курсе, когда это чудо воплотят вопреки всему. |
|||
![]() |
|
||||
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
![]() |
Предложи заказчику
Вот меня он никак не волнует, потому как знаю, что никак ваша придумка работать не будет. Лучше примени саман вместо газобетона: и дешевле в строительстве, и от рабочих никакой квалификации не надо, и утилизировать развалины проблем не составит ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.07.2009
Сообщений: 26
|
Цитата:
А пока изнутри наглухо обмазочно-грунтовочно пароизолируем. (Честно говоря, театр абсурда набирает обороты. Спасибо за ваши разумные ответы, а то иногда кажется, что все вокруг сошли с ума.) |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор по званию Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 441
|
Цитата:
но и вентилируемый не гарантия, имхо лучше стенка потолще,без театра из ват,дюпелей и пр. Последний раз редактировалось vl, 12.04.2013 в 15:18. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
точка росы в многослойной стене | Андрей Бочаров | Архитектура | 80 | 14.02.2015 13:50 |
Облицовка стен ЦПУ гипсокартонными листами | Albino70 | Архитектура | 1 | 03.06.2011 00:35 |
Кирпичная облицовка стен с гибкими соединениями. | Частый гость. | Каменные и армокаменные конструкции | 19 | 10.05.2011 11:56 |
Тёплая штукатурка в качестве тонкого утеплителя под облицовку стен керамогранитом | Evgeniya | Архитектура | 5 | 04.02.2011 08:39 |