Трещины в монолитном перекрытии
конструктор
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
||
Просмотров: 53605
|
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
До 0,3мм можно вроде ничего не устранять, если конечно конструкция внутри отапливаемого помещения. В период возведения думаю нежелательно долго находиться на воздухе, тем более во влажном состоянии... Замазать пока каким-то ремонтным составом для ж.б.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
БЕДНЫЕ ЖИЛЬЦЫ!!! Цитата:
при толщине 150 мм я не только буду слышать что твориться у всех соседей, но и видеть (ведь хороший пол и перегородки не входят в 55 кг/м2)! При чем со всего дома!!! можно поверить в усадочные трещины в верхней пролетной зоне (там арматуру многие не проектируют) в следствии испарения влаги после укладки бетонной смеси (закроются после снятия опалубки), но в нижней части??? как и откуда? Последний раз редактировалось avrubtsov, 25.07.2012 в 00:37. |
||||
![]() |
|
||||
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372
|
avrubtsov правильно говорит 250 кг/м.кв. маловато - 2см стяжки уже 46 кг - полы с линолеумом и то в притирку - это если плита ровная, а если нет? а звукоизоляция чем решена? обычно песок прокаленный или керамзитобетон делают... вроде можно ПСБС/минвату - но вопрос ОЧЧЧЕНЬ спорный - перегордки (например в районе санузла) поставите и трещины Вам обеспечены 100% - а может что и похуже... Проверяйте нагрузи
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
По проекту толщина была 160, но залили поменьше. Верх достаточно хорошо заглажен, так что думаю обойдемся без стяжки. А перегородки расположены по скрытым ригелям. Да и про 250 кгс/м2 это я на глаз написал, чтоб было понятно, что больших нагрузок не будет, рассчитывалось перекрытие, вроде бы на бОльшую. Вопрос не по нагрузкам, а по трещинам. По прогибам с учетом трещин - сильно сомневаюсь, что считалось... Кэра, степень огнестойкости 2, считаете что плиты 150 недостаточно? Вопрос-то простой- приходите вы на стройку авторским надзором, например, видите волосяные трещины снизу - какие решения, какие рекомендации? Допускается это или нет нормативами? 0,3 мм вроде допускается, но это же под нагрузкой. У меня была идея нагрузить перекрытие поддонами с кирпичом (неполными конечно) и посмотреть ![]() Последний раз редактировалось mainevent100, 25.07.2012 в 07:47. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Возможных причин образования трещин довольно много:
некачественный бетон или его укладка; не правильное армирование(либо расчет либо косяк строителей); преждевременное снятии опалубки; не верные защитные слои; Перегруз перекрытия теми же поддонами с кирпичем... любая комбинация из вышеперечисленных. Что делать с трещинами или с самой плитой можно дать ответ только после анализа причин их образования. В каком то случае достаточно замазать и спать спокойно. А в каком то потребуется усиление. На вашем месте я бы поставил маяки на трещины и понаблюдал хотя бы месяц за ними. Выполнить натурные испытания контрольной нагрузкой тоже можно - опять же не просто нагрузить и снять нагрузку, а проконтролировать прогибы и раскрытие трещин как при кратковременной нагрузке, так и при длительно действующей. Offtop: Цитата:
|
|||
|
||||
Цитата:
Мне как то довелось увидеть результат попытки залить плиту 7,5 м * 15 м.... - Одна тетка спроектировала монолитное здание с пятнами плит 7,5 х 15 метров..., на стройке прораб непонятно как проармировал...(вроде б не те диаметры сунул...) В результате - на монолитных плитах перекрытий появились трещины на всех шести блоках с 1 по 11 этажи... трещины сквозные - об этом говорят солевые разводы по длине трещин на потолках ЛИС, Доброго времени суток, В данном случае - что можно было бы предпринять ? [IMG]http://s017.***********/i436/1207/04/587d58ff3f02.jpg[/IMG] [IMG]http://s017.***********/i424/1207/e1/07caaf193ede.jpg[/IMG] [IMG]http://i015.***********/1207/07/9a171231275f.jpg[/IMG] [IMG]http://s003.***********/i204/1207/b5/7a35ca403bc4.jpg[/IMG] [IMG]http://s05.***********/i178/1207/da/c02daa8b4cfc.jpg[/IMG] [IMG]http://s018.***********/i524/1207/1d/aad6b8fba582.jpg[/IMG] [IMG]http://s13.***********/i186/1207/c9/55e2a989b7ae.jpg[/IMG] [IMG]http://i011.***********/1207/03/28a7567473d7.jpg[/IMG] [IMG]http://s55.***********/i147/1207/a2/0fc7a77578fa.jpg[/IMG] [IMG]http://s51.***********/i131/1207/0d/4a34556ff183.jpg[/IMG] [IMG]http://s56.***********/i154/1207/8a/476ad47e75ac.jpg[/IMG] [IMG]http://s15.***********/i188/1207/7f/1cc196b27f45.jpg[/IMG]
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 19.01.2015 в 11:48. |
||||
![]() |
|
||||
swell{d},
Привет Цитата:
Просто - когда уже наколбашено...- что можно было бы предпринять в данном случае - ? - какие рекомендации ? ![]() (Как варианты - 1. Ввод дополнительных колонн (или ДЖ) - переполовинить пролеты 2. Усиление стеклопластиком плит 3. Раздолбить все нафиг... 4. ,,,)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 25.07.2012 в 10:53. |
||||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Сначала посчитать всё внимательно
Потом либо Sika, либо швелера заводить между колонн, если схема армирования позволяет П.С. Нам сейчас принесли на проверку проект один. Балкон, вылет консоли - 3м. Трещины в зоне термовкладышей до 3мм раскрытием. Прогиб консоли 70-80мм. Тоже спрашивают, что делать. Рисуем швелера... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
А что тут криминального то?
основной пролет 7,5м. вся рабочая арматура в этом(коротком направлении). По длинной стороне только распределительная(ну может у опор еще в верхней зоне рабочая). Цитата:
![]() Что делать? выяснить сначала в чем наколбасили? Вскрыть и проверить армирование. Судя по некоторым фоткам защитный слой мизерный(а значит могут быть и другие косяки). Опять же выяснить класс бетона в конструкции, выяснить по журналу производства бетонных работ в какой момент была снята опалубка, как осуществлялся уход за бетоном и т.п. Поставить маяки и начать геодезический мониторинг. Возможно нагрузить контрольной нагрузкой. Если все нормально, то возможно сверху выполнить качественную стяжку и забыть. Если выяснится что возможны проблемы в будущем с несущей способностью или с прогибами, то делать усиление. ДЖ не стал бы вводить, а вот балочки в тонких местах можно подвести. Или подтянуть перекрытия напрягаемыми элементами - в монолите с такими стенами и колоннами это хорошо пройдет. |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Offtop: если бы вдоль 15м была бы стена, то пролёт 7,5м перекрыть не проблема.
но если это прямоугольная ячейка с опорами только по углам... то я бы пустил балки вдоль 15м =) по картинке непонятно |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Offtop: ну на мой не сертифицированный глазной дальномер тут ячейка колонн метров 7-8 в ширину и метра 3-4 в продольном направлении.
вряд ли тут 15м поперёк и 7,5 в продольном направлении, а ведь это две большие разницы... |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Offtop: как кто? viking1963 =)
просто вроде как принято в разговоре говорить пролёты плиты (ячейку колонн), а не её габариты. я тогда тоже могу рисануться и сказать - я тут считал плиту 80 х 80м... но там шаг колонн был 4,5 х 4,5 с кв.колонной 0,4м =) по заданию АР, чо =) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
бетон вроде брали с хорошего завода, укладывали и вибрировали тоже хорошо - нижняя поверхность очень качественная; насчет неправильного армирования - пролеты вроде не большие, выполнено по проекту, но расчет надо проверить; защитные слои - фиксаторы были, снизу арматуры не видно; поддоны с кирпичом сверху пока не ставили; самое интересное, что таких перекрытия два рядом с одинаковыми размерами и армированием - на первом все нормально (но там при бетонировании не было жары), а на втором - вот такая неприятность. скорее всего усадочные трещины, но как они скажутся на итоговой прочности - вопрос. Маяки надо поставить, нагрузить наверно тоже. Все-таки думаю, ничего страшного в этих трещинах нет, но как обосновать это технадзору и заказчику? )) |
|||
![]() |
|
||||
swell{d},
Я сейчас поднял рабочку по тому объекту...- нашел только один Блок Давно было... По осям Г/1-В/1 пятно плит (от опор) выходит 16,4 м * 6 м Там действительно безбалочное перекрытие... Защитный слой как правильно сказал ЛИС, там никакой совершенно был у нижней арматуры... Это только один Блок Остальные примерно такие же были, по памяти...но были и пятна 15 м * 7,5 м Мы не стали браться за обследование этого объекта - просто шеф в цене не сошелся... Цитата:
Пятно плит - это несколько иное имеется в виду...- термин несколько "размазанный"...(применяем, в основном при тех обследованиях) Offtop: (более понятнее становится при картинке прогиба) [IMG]http://s019.***********/i602/1207/09/e073db36a099.jpg[/IMG]
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 25.07.2012 в 14:30. |
||||
![]() |
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Причины две
первая - это высокая температура, быстрое твердение бетона и высокая усадка. вторая - отсутствие УХОДА за бетоном - нельзя было давать ему высохнуть. А теперь то чего рассусоливать - что это за "перекрытие", у которого в сжатой зоне трещины? Куски бетона , висящие на арматуре! Вообще, как мне кажется, обсуждать такую гадость, как безригельной строительство на страницах такого уважаемого форума - это компрометировать его. Последний раз редактировалось Солидворкер, 26.07.2012 в 08:29. |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Имеется в виду каркас без диафрагм и ядер жёсткости (только колонны и плиты перекрытия), где идёт учёт жесткости узла сопряжения колонны с перекрытием (без капители) и надёга только на этот узел в плане восприятия нагрузок от ветрового давления и прочих? Или речь о каркасе с плоскими безригельными перекрытиями (пусть бескапительными) с грамотной расстановкой диафрагм/ядер жесткости?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop:
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
Т.е. наличие трещин в растянутой зоне по сути является вполне обычным явлением. Продольные трещины в сжатой зоне возникают от больших сжимающих напряжений в бетоне. А усадочные трещины раскрытием до 0,3 мм врядли могут как-то повлиять на прочность конструкции - под проектной нагрузкой эти трещины просто закроются. В конце концов усадочные трещины в верхней зоне несложно заделываются раствором. О каких кусках бетона речь? Последний раз редактировалось mainevent100, 25.07.2012 в 16:49. |
|||
![]() |
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Это палочки-колонны с нанизанными на них плоскими перекрытиями. Не так важно- есть ли пилоны и ядра жесткости, суть остается. Даже если этажерка посчитана в Лире всемогущей, и даже если Вы в узлы сопряжения напихали арматуры - все равно это этажерка. Даже со скрытыми ригелями. Для сейсмозоны это пипец. Потому, что даже при наличии железа происходит размалывание плиты в районе верхнего и нижнего конца колонн, потом проваливание стопки.То есть, разрушаются горизонтали конструкции, а для динамической стойкости важно сохранение целостности диска. Если при разрушении здания с нормальным каркасом еще есть какие то альтернативы, то при этажерке в динамике их нет. Есть пачка, стопка перекрытий, торчащие в небо колонны и торчащие между плит ноги жителей....
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Даже спорить не буду (не имею должной компетенции в расчётах на сейсмические воздействия). Думается мне, в данном вопросе Ваша правда. Просто слишком категорично у Вас про каркас с безригельными перекрытиями написано (про сейсмику я не увидел ссылок). У нас по городу каркасов в таком исполнении очень много (сейсмичность до 6 баллов, в редких случаях 6,5 пишут).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
Скорее всего Brasero хочет сказать, что ригельные перекрытие по определению более надежны при прогрессирующих обрушениях. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение Что делать? Не проектировать плоские безбалочные плиты 7,5х15м! А что тут криминального то? основной пролет 7,5м. вся рабочая арматура в этом(коротком направлении). По длинной стороне только распределительная(ну может у опор еще в верхней зоне рабочая). А вот здесь насчёт длинной стороны нельзя ли поподробнее? Юноша, вы не ошибаетесь здесь? Выходит, что можно и побольше, чем 15 м и всё с распределительной арматурой, ну например метров 100? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Представьте себе плиту опертую на колонны(диафрагмы) расположенные в одном направлении с шагом 4м и таких колонн(диафрагм) 26 штук, и в другом направлении 7,5м и таких колонн 3. Offtop: Как бы рекомендую не только юношам, но и серьезным взрослым дядькам посмотреть классиков ж/б... |
|||
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Цитата:
придуриваются, что 8 баллов... А я хожу и просто хренею от того, что вижу. Если тряханет - от города вообще ни чего не останется. Будет Спитак . Строят так, словно ни кто и не знает о сейсмике. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Offtop: Это наше конструкторское, препроцессорно-лировское видение, сапфирное (как правильно упомянул коллега постом выше). )))
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Вы заблуждаетесь. ![]() Мое заблуждение и довольно опасное лишь в том, что вы не понимаете сути обсуждаемого вопроса(смотрите посты 9, 23, 34, 43). И моя вина состоит лишь в том, что вы не поняли этого до сих пор. |
|||
|
||||
PROrab Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
Сообщений: 360
![]() |
Цитата:
сделайте дома модельку из тонкого листа бумаги (в кач-ве перекрытия) и сами легко убедитесь в правильности рассуждений ЛИСа, |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Дорогой ЛИС, я не прокурор и чью то вину выяснять не собираюсь. Но вы назвали случай с наличием трещин и назвали размеры плиты 7.5х15м; кто то усомнился в целесообразности проектирования плит с такими размерами, но вы ответили, что ничего особенного в этом нет и дали характеристику армирования таких плит. Я усомнился в правильности ваших рассуждений, полагая, что речь идёт о перекрытии с шагом колонн именно 7.5х15 м. Теперь оказывается, что никакого пролёта 15 м у вас нет, а есть 5 по 3м или 3 по 5м или ещё как то. Естественно если это так, то дальше и говорить не о чем. Мой вам совет: чётче формулируйте свои мысли, тогда вас будут правильно понимать и не будут задавать вам неприятные вопросы. Вот тут некоторый намёк на вашу вину как бы немного присутствует. Благодарю за внимание к моим размышлениям и на этом дальнейшую полемику считаю излишней.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop:
Цитата:
Мой пост относился к конкретному случаю, озвученному уважаемым viking1963. Так что это не у меня такая плита, а на реальном объекте, который здесь и обсуждается. Полемика была излишней еще с поста 33 в этой теме. |
|||
|
||||
Строительство Регистрация: 07.07.2022
Сообщений: 2
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство Регистрация: 07.07.2022
Сообщений: 2
|
Цитата:
----- добавлено через ~8 ч. ----- Так вы выяснили причину появления сих трещин?Очень интересует этот вопрос.У меня ситуация,мы 8 кубов бетона уложили по ригелям и около 10 кв плиты и сломался бетононасос.Пока ждали приезда другого насоса прошел час с лишним.Стали продолжать укладку бетона.Затем нам не хватило 3 кубов и мы дозаказывали.Так вот,по ригелям и в тех местах где мы использовали бетон с первого и последнего миксера таких трещин нет,а вот середина,когда миксера постояли около 1.5 часа там трещины.МОжет быть причина в том,что бетон в тех миксерах был уже не такой и по этой причине быстро потерял влагу?Температура была 20-25 градусов.Укладывали в обед,пролили бетон на следующий день утром |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Образование микротрещин в монолитном перекрытии. | antonio_1985 | Железобетонные конструкции | 17 | 19.04.2011 01:24 |
Устройство проёма в существующем монолитном перекрытии 1,2х0,5м | fum | Железобетонные конструкции | 1 | 26.03.2011 19:27 |
Трещины в монолитном доме | Татьяна Пшеничных | Железобетонные конструкции | 13 | 27.02.2011 16:51 |
Пробивка проема под лестницу в монолитном перекрытии | Volkan | Железобетонные конструкции | 2 | 20.10.2010 12:07 |
Рабочая арматура в монолитном перекрытии. | DEFO | Железобетонные конструкции | 7 | 05.10.2009 06:57 |