Как собрать нагрузку на перемычку в существующем здании?
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как собрать нагрузку на перемычку в существующем здании?

Как собрать нагрузку на перемычку в существующем здании?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.08.2012, 15:44 1 | #1
Как собрать нагрузку на перемычку в существующем здании?
lucky444
 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5

Здравствуйте.
Нужно установить перемычку в несущей кирпичной стене существующего здания. Пролет 4.3м. Само здание - двухэтажный склад с высотой этажа 6м. То- есть над моей перемычкой 9м кирпичной кладки и два перекрытия. Я считаю, что нужно собрать нагрузку как на балку, всю стену + перекрытия + полезная, но представитель заказчика настаивает на сборе нагрузок для перемычки по СНиП II-22-81. Кто как считает?
Просмотров: 25701
 
Непрочитано 03.08.2012, 16:00
1 | #2
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


по СНиП, конечно. Вот только - что заказчик и вы подразумеваете под формулировкой "по СНиП"? = ))
Пирамиду брать нельзя, если у вас расстояние от верха перемычки до ближайшего перекрытия меньше половины проема. В этом случае вы берете всю стену до перекрытия, нагрузку от одного перекрытия - а дальше по пирамиде.

Хотя я не великий спец по кладке, мб, есть нюансы какие, о которых я не знаю.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2012, 17:29
1 | #3
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Сам не спец, но в практике всегда считал перемычки на монтажную нагрузку от свежеуложенной кирпичной кладки. Технологию уточняю у руководителей, откуда беру расчетную высоту кладки. Как показала практика - это наиболее худший вариант расчета. Вроде в СНиПе где-то есть фраза про свежую кладку, не помню.
PS один раз пришлось считать как Вы написали, т.е. нагрузка как на простенок - такое сечение полезло. Но что поделать - хотели быстро строить.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2012, 18:26
1 | #4
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Сам не спец, но в практике всегда считал перемычки на монтажную нагрузку от свежеуложенной кирпичной кладки.
Цитата:
Сообщение от lucky444 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Нужно установить перемычку в несущей кирпичной стене существующего здания.
3 символа
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2012, 19:13
1 | #5
Drake

Обследование
 
Регистрация: 19.12.2006
МО
Сообщений: 143


смотрите п.6.47 СНиП II-22-81*.

6.47. Железобетонные перемычки следует рассчитывать на нагрузку от перекрытий и на давление от свежеуложенной, неотвердевшей кладки, эквивалентное весу пояса кладки высотой, равной 1/3 пролета для кладки в летних условиях и целому пролету для кладки в зимних условиях (в стадии оттаивания).

Примечания: 1. Допускается при наличии соответствующих конструктивных мероприятий (выступы в сборных перемычках, выпуски арматуры и т.п.) учитывать совместную работу кладки с перемычкой.

2. Нагрузки на перемычки от балок и настилов перекрытий не учитываются, если они расположены выше квадрата кладки со стороной, равной пролету перемычки, а при оттаивающей кладке, выполненной способом замораживания, - выше прямоугольника кладки с высотой, равной удвоенному пролету перемычки в свету. При оттаивании кладки перемычки допускается усиливать постановкой временных стоек на клиньях на период оттаивания и первоначального твердения кладки.

3. В вертикальных швах между брусковыми перемычками, в случаях когда не обеспечивается требуемое сопротивление их теплопередаче, следует предусматривать укладку утеплителя.
Drake вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2012, 20:31
1 | #6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,067
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от lucky444 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Нужно установить перемычку в несущей кирпичной стене существующего здания. Пролет 4.3м. Само здание - двухэтажный склад с высотой этажа 6м. То- есть над моей перемычкой 9м кирпичной кладки и два перекрытия. Я считаю, что нужно собрать нагрузку как на балку, всю стену + перекрытия + полезная, но представитель заказчика настаивает на сборе нагрузок для перемычки по СНиП II-22-81. Кто как считает?
такую перемычку следует рассматривать как рандбалку - нагрузку собирать по тому же СНиПу в соответствующем разделе.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2012, 15:03
#7
lucky444


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5


Балка будет металлической, а указания СНиП II-22-81 относятся к ж/б перемычкам которые устанавливаются на незатвердевшую кладку. Заказчик предлагает взять кладку на высоте проема в обойму из 2-х 27 швелеров, полками наружу, затянуть шпильками, затем удалить кладку под балкой. Думаю такую конструкцию можно только условно назвать перемычкой, или рандбалкой. Получается, что мне надо установить сечение, эквивалентное по несущей способности демонтируемой стене. Если собрать всю нагрузку, q=25т/м! И 2 швеллера 27 не пройдут.

Последний раз редактировалось lucky444, 05.08.2012 в 15:12.
lucky444 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2012, 16:09
#8
7Александр

инженер технолог строитель
 
Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379


Цитата:
Сообщение от lucky444 Посмотреть сообщение
Я считаю, что нужно собрать нагрузку как на балку, всю стену + перекрытия + полезная
Если Вы любознательный инженер, изучите распределение нагрузок на арочное перекрытие, которое использовали еще пещерные люди.
Вам станет понятно, почему древние и современные инженеры обходятся без перемычек и почему пещеры имеют арочный потолок.
После этого, Вам станет ясно сколько материала будет давить на перемычку - почти ничего.
7Александр вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2012, 16:20
#9
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Если вы грамотный инженер, то вы знаете, что как арка кладка работает не всегда.

А если у вас между перекрытием/покрытием и перемычкой 2-3 ряда кирпича - тоже как арка? = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2012, 16:38
#10
7Александр

инженер технолог строитель
 
Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Если вы грамотный инженер, то вы знаете, что как арка кладка работает не всегда.

А если у вас между перекрытием/покрытием и перемычкой 2-3 ряда кирпича - тоже как арка? = ))
А зачем, тогда перекрытие, ... если Вы инженер?
7Александр вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2012, 07:57
#11
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,067
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от lucky444 Посмотреть сообщение
Балка будет металлической, а указания СНиП II-22-81 относятся к ж/б перемычкам которые устанавливаются на незатвердевшую кладку. Заказчик предлагает взять кладку на высоте проема в обойму из 2-х 27 швелеров, полками наружу, затянуть шпильками, затем удалить кладку под балкой. Думаю такую конструкцию можно только условно назвать перемычкой, или рандбалкой. Получается, что мне надо установить сечение, эквивалентное по несущей способности демонтируемой стене. Если собрать всю нагрузку, q=25т/м! И 2 швеллера 27 не пройдут.
Такую конструкцию безусловно можно назвать рандбалкой или перемычкой. Два 27-х швеллера могут действительно не пройти, но вроде как ими сортамент не исчерпывается. Ну и кладку над опорами придется проверить на смятие с учетом меньшей площади контакта.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2012, 09:06
#12
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от 7Александр Посмотреть сообщение
А зачем, тогда перекрытие, ... если Вы инженер?
чтоб взять полезную нагрузку с площади и отдать ее (а также свой собственный вес) на несущие конструкции (балку каркаса или несущую стену).

А скажите.. Нафига вообще нужны перемычки с несущей способностью несколько тонн на м.пог, если, по вашим словам, на них почти ничего и не приходится, арки же? = ))


И вы так и не ответили на вопрос.Если между перемычкой (проем, скажем, 3 метра) и перекрытием 3 ряда кирпича - нагрузка на перемычку будет "почти ничего" или все-таки "чего", причем прилично "чего"? = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2012, 23:32
#13
lucky444


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5


Пожалуйста, внимательнее читайте сообщения. 27 швеллер ( и не выше)требует представитель заказчика, но на себя брать ответственности он не хочет.
lucky444 вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2012, 00:58
#14
7Александр

инженер технолог строитель
 
Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А скажите.. Нафига вообще нужны перемычки с несущей способностью несколько тонн на м.пог, если, по вашим словам, на них почти ничего и не приходится, арки же? = ))
Это Хрущев придумал - при коммунизме людям будет достаточно кладовки высотой 2,5 м - сказал он. И все арки исчезли, как класс.
7Александр вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2012, 10:10
#15
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: А до Хрущева - у каждого первого был замок с арками, а то и не один
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2012, 11:01
1 | #16
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Откройте Гроздова "Некоторые вопросы..." и будет Вам счастье, там даже все давно посчитано и в таблички сведено.
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2012, 11:15
#17
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Я обычно так делаю ...




Вы заметили арочный эффект..
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 88cc68ebacd58150-large.jpg
Просмотров: 7600
Размер:	91.7 Кб
ID:	85078  
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2012, 11:23
#18
7Александр

инженер технолог строитель
 
Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379


Цитата:
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
Вы заметили арочный эффект..

+ 100
7Александр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2012, 14:00
#19
lucky444


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5


Спасибо, Lorens. Вопрос снят с повестки.
lucky444 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2013, 09:45
#20
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


привет. подниму тему.
подскажите пож. при сборен нагрузок на перемычку от перекрытия как учитывать распределение нагрузки. т.е. сколько д.б. рядов кладки или миллиметров между низом плиты и верхом перемычек чтобы нагрузка распределяялась на все перемычки. и если возможно м.б. ссылку на литературу
bigden вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2013, 10:21
#21
pavber

осмотр, лечение
 
Регистрация: 31.08.2012
Донецк, Украина
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
привет. подниму тему.
подскажите пож. при сборен нагрузок на перемычку от перекрытия как учитывать распределение нагрузки. т.е. сколько д.б. рядов кладки или миллиметров между низом плиты и верхом перемычек чтобы нагрузка распределяялась на все перемычки. и если возможно м.б. ссылку на литературу
Что значит "на все перемычки"? По толщине стены?
Все вопросы сбора нагрузок на перемычки освещены в СНиП по каменным конструкциям и выше в этой теме.
pavber вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2013, 10:24
#22
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


например стена толщиной 380 мм, т.е. 3 перемычки как распределяется нагрузка на них от перекрытия? сразу на все или на внутренюю?
bigden вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2013, 10:38
#23
pavber

осмотр, лечение
 
Регистрация: 31.08.2012
Донецк, Украина
Сообщений: 115


Если перекрытие расположено с одной стороны стены и опирается на кладку (со стандартной глубиной 120-150мм), то нагрузка будет на соответствующую крайнюю перемычку (при условии, что нагрузка от перекрытия должна быть передана на перемычку по требованиям СНИП). Если опирание перекрытия на стену центральное, то на все перемычки по толщине стены.
pavber вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2013, 10:51
#24
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


это при расчете простенков принимается что нагрузка от непосредственно опирающегося на него перекрытия считается приложенной с эксцентриситетом. а про перемычки вроде ничего нет. перекрытие опирается на внутренний слой. а если между низом плиты и верхом перемычки 2 метра, а если 8 рядов кладки или 5? как быть? где найти схему рапределения давления?
bigden вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2013, 12:09
#25
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


в часном домострое, щас проще лить на месте - дешевле чем везти с жби, нет ограничейний длинн
maxara вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.04.2013, 15:53
#26
lucky444


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5


Гроздов В.Т. Некоторые вопросы ремонта и реконструкции зданий.
lucky444 вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2017, 10:26
#27
Paxamailru


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 9


Доброго времени суток! Подскажите по сбору нагрузок, о точнее по грузовой площади стены по оси Г.
На стену опирается балка перекрытия, на ее соответственно плиты покрытия. На уровне 2 этажа имеются витражи. Может нужно отдельно подсчитать нагрузку на балку, а затем считать нагрузку на стену от собственного веса балки и собранной нагрузки, опять же по какой грузовой площади. Вообще запутался, в литературе самые простые примеры по чему то рассмотрены. Спасибо за ответы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: сбор нагрузок.jpg
Просмотров: 236
Размер:	214.4 Кб
ID:	187279  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема фундаментов нагрузок 1 .jpg
Просмотров: 193
Размер:	98.0 Кб
ID:	187280  
Paxamailru вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2017, 20:06
#28
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Нагрузка на плиты, с плит на балки, с балок на стены. Вроде просто все
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2017, 03:26
#29
Paxamailru


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 9


Спасибо. Это я понимаю, мне не понятно было какую грузовую площадь принимать, ну вроде почитав литературу беру как Веселове для стены с проемами, все верно? Еще вопрос преподаватель определил что стену по осям А считать без оконных проемах т.к они разные на этажах по высоте. Я правильно понял что грузовая площадь будет на всю длину стены. Как это считается не пойму.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фасад .png
Просмотров: 79
Размер:	31.0 Кб
ID:	187286  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема фундаментов нагрузок 1.jpg
Просмотров: 84
Размер:	87.5 Кб
ID:	187287  
Paxamailru вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2017, 10:01
#30
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от Paxamailru Посмотреть сообщение
Как это считается не пойму.
Собирая нагрузку, считай что без проёмов. В запас пойдет. Вдруг потом кому то взбредет в голову этот проем заложить.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2017, 06:32
#31
Paxamailru


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 9


Можно еще попросить разбирающихся в этом деле проверить правильно ли я принял грузовые площади нагрузок и что не правильно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: сбор нагрузок.jpg
Просмотров: 135
Размер:	214.4 Кб
ID:	187327  
Paxamailru вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как собрать нагрузку на перемычку в существующем здании?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
как собрать нагрузку на фундамент от наружной стены с вент фасадом и балконами? Slavanok Основания и фундаменты 6 20.05.2012 23:38
Требуется установить трансформаторы в существующем здании FRAER Конструкции зданий и сооружений 18 14.05.2012 14:56
как собрать нагрузку от сетки натянутой между стойками Lilu_ne Конструкции зданий и сооружений 5 06.12.2009 12:43
Помогите собрать нагрузку на трубу находящуюся в грунте! JaMP!s Основания и фундаменты 16 20.01.2008 19:46
Как собрать нагрузку на перемычку? LP Прочее. Архитектура и строительство 1 26.04.2005 20:20