Расчетный пролет по СНиП "Нагрузки и воздействия"
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчетный пролет по СНиП "Нагрузки и воздействия"

Расчетный пролет по СНиП "Нагрузки и воздействия"

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.08.2012, 11:45 #1
Расчетный пролет по СНиП "Нагрузки и воздействия"
Strcucting
 
Москва
Регистрация: 22.08.2009
Сообщений: 51

Приветствую коллеги! задался таким вопросом: в СниП "Нагрузки и воздействия" в приложении E.2 Предельные прогибы есть эстетико-психологические требования в зависимости от расчетных пролетов. Какой расчетный пролет будет в случае безбалочного перекрытия , опирающегося на колонны(сетка 9х9). Прогиб образуется в двух направлениях. Расчетный пролет необходим для ограничения прогибов. Спасибо.
Просмотров: 7426
 
Непрочитано 23.08.2012, 11:52
#2
Novich


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 249


Мое мнение - расч пролет в данном случае L=корень(2*9*9)=12,7 м, т.е. диагональ от колонны до колонны.
Novich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2012, 12:15
#3
Strcucting


 
Регистрация: 22.08.2009
Москва
Сообщений: 51


у меня тоже такое мнение, собираю статистику)
Strcucting вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2012, 12:54
#4
student1991

Инженер
 
Регистрация: 02.03.2012
Кемерово
Сообщений: 69


Эстетико-психологические требования основываются на требовании ощущения безопасности. Если проанализировать зависимость предельного прогиба от пролета, то можно сделать умозаключение, что с увеличением пролета увеличивается предельный прогиб. Т.е. чем больше пролет элемента, тем менее заметен будет прогиб элемента. Получается если с какой стороны посмотреть, или поперек или подиагонали... Но если учитывать что человек может смотреть в любом направлении - и вдоль, и поперек, и подиагонали перекрытия, то кажется надо брать наиболее неблагоприятную ситуацию - т.е. с меньшим пролетом 9 м.
student1991 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2012, 12:56
#5
Strcucting


 
Регистрация: 22.08.2009
Москва
Сообщений: 51


так прогиб мы проверим и между колоннами на 9м пролет
Strcucting вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2012, 13:00
#6
GradRusStroy


 
Регистрация: 13.07.2012
Сообщений: 115


для статистики : 9 м
при 9 м прогиб=9000/225=40
при 12,7 м прогиб=12700/253=50 мм

если смотреть вдоль колонн да еще и по колоннам вдоль взгляда будут перегородки (см. п. Е1.7 СП), то пролет в 9 м не лишен смысла.
GradRusStroy вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2012, 13:01
#7
student1991

Инженер
 
Регистрация: 02.03.2012
Кемерово
Сообщений: 69


Прогиб - в каждой точке плиты есть величина одна, независимо от направления!!! А смысл проверять в каждом направлении если возможно выполнить проверку по наименее благоприятному фактору, тем самым избавить себя от лишней и ненужной работы???
student1991 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2012, 13:04
#8
Strcucting


 
Регистрация: 22.08.2009
Москва
Сообщений: 51


брать 9м и все сравнивать по этому пролеты-самое простое, просто чертежи уже выданы и бюджет заложен, реакция заказчика при увеличении будет соотвествующая
Strcucting вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2012, 13:08
#9
student1991

Инженер
 
Регистрация: 02.03.2012
Кемерово
Сообщений: 69


А надо не на реакцию заказчика ориентироваться, а на требования норм и здравый смысл впервую очередь!
student1991 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2012, 13:14
#10
Strcucting


 
Регистрация: 22.08.2009
Москва
Сообщений: 51


разница в прогибе 1см кардинально не изменит картину, а последствия изменения решения будут существенные
Strcucting вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2012, 13:17
#11
GradRusStroy


 
Регистрация: 13.07.2012
Сообщений: 115


эстетику можно и подправить марафетом соответствующим...
предположим это склад продукции: потолок достаточно высок, да и голову нечего задирать лишний раз грузчику в каре, стеллажи мешают видеть весь потолок целиком и т.п.
предположим это торговые залы: там разных коммуникаций и мишуры полно всегда под потолком, к тому же может быть подвесной потолок...
можно эту проблему с разных сторон проанализировать!

Последний раз редактировалось GradRusStroy, 23.08.2012 в 13:24.
GradRusStroy вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2012, 13:19
#12
Novich


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от GradRusStroy Посмотреть сообщение
при 9 м прогиб=9000/225=40
при 12,7 м прогиб=12700/253=50 мм
Здесь имеется в виду предельно-допустимый прогиб.

А проверка нужна и по осям, и по диагонали. Вот допустим по осям получаем прогиб 30 мм. Для 9м допустимый. А теперь проверяем прогиб центра плиты относительно краев. И допустим получаем еще 30 мм и это допустимо. Т.е. плита в центре провисла на 60 мм. А вот это уже не допустимо и проверяется прогибом по диагонали.

А вообще требования к прогибам не являются обязательными к выполнению. Если заказчик согласен на превышение - пусть остается на его совести.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.jpg
Просмотров: 752
Размер:	28.7 Кб
ID:	85920  
Novich вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2012, 13:38
#13
student1991

Инженер
 
Регистрация: 02.03.2012
Кемерово
Сообщений: 69


забавная картинка
student1991 вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2012, 13:39
#14
Novich


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 249


Offtop: Я старался
Novich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2012, 13:49
#15
Strcucting


 
Регистрация: 22.08.2009
Москва
Сообщений: 51


картинка реальная, только прогиб больше будет
Strcucting вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2012, 13:55
#16
student1991

Инженер
 
Регистрация: 02.03.2012
Кемерово
Сообщений: 69


оно и понятно что в центре прогиб больше, его и нужно проверять!!! вообще нормы можно обойти напр. п. 10.4 СНиП!
student1991 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2012, 13:56
#17
Strcucting


 
Регистрация: 22.08.2009
Москва
Сообщений: 51


я имел ввиду не 30+30 в каком СниПе?
Strcucting вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2012, 13:59
#18
student1991

Инженер
 
Регистрация: 02.03.2012
Кемерово
Сообщений: 69


Нагрузки и возд. а что иммел ввиду? я прост именно так и понял
student1991 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2012, 14:15
#19
Strcucting


 
Регистрация: 22.08.2009
Москва
Сообщений: 51


в новом СП п. 10.4 вообще о другом
Strcucting вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2012, 14:43
#20
GradRusStroy


 
Регистрация: 13.07.2012
Сообщений: 115


на русском же пишут-СНиП...
Цитата:
10.4. Прогибы элементов конструкций не ограничиваются исходя из эстетико-психологических требований, если не ухудшают внешний вид конструкций (например, мембранные покрытия, наклонные козырьки, конструкции с провисающим или приподнятым нижним поясом) или если элементы конструкций скрыты от обзора. Прогибы не ограничиваются исходя из указанных требований и для конструкций перекрытий и покрытий над помещениями с непродолжительным пребыванием людей (например, трансформаторных подстанций, чердаков).
Примечание. Для всех типов покрытий целостность кровельного ковра следует обеспечивать, как правило, конструктивными мероприятиями (например, использованием компенсаторов, созданием неразрезности элементов покрытия), а не повышением жесткости несущих элементов.
GradRusStroy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2012, 15:04
#21
Strcucting


 
Регистрация: 22.08.2009
Москва
Сообщений: 51


нашел, в новом СП п.п. 15.1.3
Strcucting вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2012, 16:28
#22
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,595


Сделайте строительный подъем, в чем проблема-то
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2012, 16:38
#23
Strcucting


 
Регистрация: 22.08.2009
Москва
Сообщений: 51


интересно как таджики в безбалочном перекрытии создадут строительный подъем? они ровно-то нормально сделать не могут.... как будет выглядеть эта кривизна снизу
Strcucting вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2012, 16:42
#24
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,595


Прекратите валить все на низкую квалификацию строителей. Вы свою задачу выполните, а как они свою выполнять будут - не ваши проблемы
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2012, 16:48
#25
Strcucting


 
Регистрация: 22.08.2009
Москва
Сообщений: 51


это мои проблемы, потому что знаю что за таким решением последует и 100 вариантов делать не хочется. Правильную кривизну создать даже нашим строителям трудоемко будет
Strcucting вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2012, 17:02
#26
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,595


Цитата:
Сообщение от Strcucting Посмотреть сообщение
это мои проблемы, потому что знаю что за таким решением последует и 100 вариантов делать не хочется. Правильную кривизну создать даже нашим строителям трудоемко будет
всё очень просто. делаешь лист, на котором показываешь в центре пролётов жирную точку и рядом с ней цифру типа "+40". на разных пролётах можно написать разные цифры.
я смотрю прогибы от постоянных и длительных нагрузок. далее пишешь примечание на листе:
Установку опалубки производить с учётом строительного подъема (см. значения на листе).

по жизни делается всё так же просто, как и на листе - выставляют горизонт по нивелиру, потом в центре пролётов подкручивают жаки на заданную вами величину, а остальные "по интерполяции", чтобы опалубка нормально лежала.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2012, 17:04
#27
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476


swell{d}, вы такой простой...
А как арматуру изготовить ? Заранее кривые каркасы привезти ? Их на стройке не примут даже.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2012, 17:06
#28
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,595


какие каркасы в центре плиты? арматура под собственным весом неплохо прогибается
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2012, 17:14
#29
Strcucting


 
Регистрация: 22.08.2009
Москва
Сообщений: 51


Ребят, вопрос вообще не в этом. Мало кто согласится делать строительный подъем, по крайней мере в практике не встречал
Strcucting вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2012, 17:42
#30
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,595


А пробовали предлагать строителям его сделать?
Например, когда покрытие льют, при прогибах по 50мм вода может не уходить даже с учетом уклона кровли
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2012, 11:48
#31
Zod4uú

Конструктор
 
Регистрация: 24.08.2012
Архангельск
Сообщений: 7


Оставьте как в проекте заложили, раздел 10 обязательного пока еще СНиП 2.01.07-85* необязателен к исполнению. А вообще конечно нужно брать вариант где прогиб меньше, т.е. 9 м.

Последний раз редактировалось Zod4uú, 24.08.2012 в 11:53.
Zod4uú вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2012, 12:54
#32
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,595


ну и не забываем ещё про требование железобетонного снипа, что прогиб от действия всех нагрузок в любом случае не должен превышать 1/150
потому что если от постоянных и длительных по снипу нагрузки и воздействия не проходит, то по ж/б снипу уж точно не пройдёт
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2012, 14:47
#33
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Расчетный пролет - наименьшее возможное расстояние между опорами. В вашем случае - 9м.
Offtop: для балочных плит с гибкой частью 2х8 принимать расчетный пролет 8,24м по логике некоторых высказавшихся?
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2012, 14:53
#34
Novich


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 249


если ваши "балочные плиты" гнутся в двух направлениях, то да, 8,24.
Novich вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2012, 14:54
#35
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


И что Вы при этом получите? И с какой целью?
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчетный пролет по СНиП "Нагрузки и воздействия"



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопросы по СНиП "Нагрузки и воздействия sattva Конструкции зданий и сооружений 71 16.02.2016 09:00
Производство бетонных работ в Общих данных проекта Engineer IA Технология и организация строительства 9 20.06.2012 14:30
п.3.8 СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия" Прочее. Архитектура и строительство 8 09.02.2012 17:48
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
методические рекомендации по сбору нагрузок PRORAB_79 Конструкции зданий и сооружений 12 10.01.2008 16:43