Нужны ли горизонтальные связи по балкам в балочной клетке?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужны ли горизонтальные связи по балкам в балочной клетке?

Нужны ли горизонтальные связи по балкам в балочной клетке?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.08.2012, 15:48 #1
Нужны ли горизонтальные связи по балкам в балочной клетке?
-=Andrew=-
 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477

Добрый день.
При проектировании ферм трубуется производить установку ГС по верхним поясам ферм, т.к. из плоскости сжатый пояс легко теряет устойчивость, а прогоны не препятствуют деформации, т.к. просто параллельно смещаются.

Если проводить аналогию с балочной клеткой... Допустим имеется главная балка большого пролета. Шаг прогонов мал. Можно ли считать что они раскрепляют сжатый пояс (при расчете на общую устойчивость), если горизонтальных связей нет?

И еще вопрос: если второстепенные балки примыкают сбоку, не затрагивая сжатого пояса главных балок, получается сжатый пояс не раскреплен? В этом случае считаем балку совсем не раскрепленной из плоскости?

На картинках 3 варианта. Считаю что:
В варианте №1 раскреплений главных балок из плоскости нет
В варианте №2 раскреплений главных балок из плоскости нет (если конечно ГС непосредственно не раскрепляют сжатые пояса балок - тогда для балок по осям 1 и 2 раскрепления будут)
В варианте №3 все главные балки раскреплены

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 2132
Размер:	99.0 Кб
ID:	86095  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 1891
Размер:	92.4 Кб
ID:	86096  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 1800
Размер:	104.8 Кб
ID:	86097  


Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 27.08.2012 в 11:22.
Просмотров: 35493
 
Непрочитано 26.08.2012, 17:50
#2
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


роль диска может выполнять железобетоное перекрытие
viqa вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2012, 18:08
#3
sergeiust


 
Регистрация: 29.01.2011
Сообщений: 26


Прогоны обычно стоят либо над гл. балкой либо в уровне ее верхнего пояса и раскрепляют ее из своей плоскости. Шаг прогонов должен быть проверен расчетом на устойчивость. Устойчивость балки обеспечивается либо ее большим размером, получаемом при расчете на устойчивость без раскреплений(много больше того что требуется по расчету на прочность) либо прогонами, жестки перекрытием(*как было отмечено раньше, например Жб). Методика описана в снипе по стальным коснтрукциям и во многих учебниках, хотя бы в том же Беленя.
sergeiust вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2012, 18:16
#4
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


По балкам будет пол, настил, плиты? В этих случаях есть мероприятия для обеспечении диска перекрытия.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2012, 20:20
#5
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: всякие настилы и т.д. могут являться диском жесткости
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2012, 21:01
#6
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Господа, спасибо конечно за проявленный интерес, но все ответы не по теме!

Не надо ничего додумывать про жесткие диски и пр.... Все описанное выше я знаю и сам.
Ни о каких жестких дисках речи нет.

Есть два конкретных вопроса, на которые хочется получить конкретные ответы.

Еще раз: балочная клетка, настил, допустим, просечка. Получается если я связи горизонтальные по балкам не ставлю, то балку должен считать по устойчивости без учета её раскрепления прогонами, так?

Если я стыкую балки в уровне верхнего пояса, то при шарнирном узле сжатый пояс не раскрепляется. Между поясами делается зазор. Если делать жесткие узлы стыка второстепенных и главных балок, то понятно что раскрепление есть.Тогда получается что если второстепенные балки приходят сбоку шарнирно, то даже установка ГС в блоке не поможет... Если конечно ГС стоят не во всех пролетах. Так, или нет?

p.s. возможно название темы ввело вас в заблуждение, согласен что название не отражает содержания в полном смысле....
Прошу читать суть вопроса прежде чем отвечать.
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2012, 21:22
#7
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Снип по металлу. П. 5.16.
Определитесь вначале с вопросами по нормальному.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2012, 21:41
#8
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Снип по металлу. П. 5.16.
Определитесь вначале с вопросами по нормальному.
Вопросы определены, они не менялись.
Если они трудны для вашего понимания - прошу не флудить в теме.
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2012, 21:53
#9
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


Андрей выложи пожалуйста свою схему. Без нее четко не ответить.

Есть правила и рекомендации, но всегда на четко видеть конструкцию.
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2012, 22:00
1 | #10
Novich


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 249


Если я правильно понял ваши вопросы, то все вы правильно пишите.
Novich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2012, 23:11
#11
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Сеченов,
Цитата:
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
Андрей выложи пожалуйста свою схему. Без нее четко не ответить.
Есть правила и рекомендации, но всегда на четко видеть конструкцию.
Ну конструкции как таковой нет. Вопрос теоретический.
Обычная балочная клетка. Шарнирное сопряжение главных балок с колоннами, шарнирное сопряжение второстепенных балок с главными, отсутствие жесткого диска....



Novich,
спасибо
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2012, 23:25
#12
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Если я стыкую балки в уровне верхнего пояса, то при шарнирном узле сжатый пояс не раскрепляется. Между поясами делается зазор. Если делать жесткие узлы стыка второстепенных и главных балок, то понятно что раскрепление есть.Тогда получается что если второстепенные балки приходят сбоку шарнирно, то даже установка ГС в блоке не поможет... Если конечно ГС стоят не во всех пролетах. Так, или нет?
Если потом делается настил, монолитная плита или укладываются плиты - тоже зазор?
Балку на устойчивость считать?
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2012, 23:36
#13
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от -=Andrew=-
Если я стыкую балки в уровне верхнего пояса, то при шарнирном узле сжатый пояс не раскрепляется. Между поясами делается зазор. Если делать жесткие узлы стыка второстепенных и главных балок, то понятно что раскрепление есть.Тогда получается что если второстепенные балки приходят сбоку шарнирно, то даже установка ГС в блоке не поможет... Если конечно ГС стоят не во всех пролетах. Так, или нет?

Если потом делается настил, монолитная плита или укладываются плиты - тоже зазор?
Балку на устойчивость считать?
Ну причом здесь настил!!!!!!!!!!!!!!!!??????
См. посты N6,11
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2012, 23:41
#14
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Еще раз: балочная клетка, настил, допустим, просечка. Получается если я связи горизонтальные по балкам не ставлю, то балку должен считать по устойчивости без учета её раскрепления прогонами, так?
Пост №6.
Я ж говорю - определится с вопросами.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2012, 23:48
#15
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Пост №6.
Я ж говорю - определится с вопросами.
Если про приписку "p.s.", то четко сказано что не совсем корректна шапка темы, однако вопросы в теле темы заданы и продублированы постом №6.

Если есть что сказать по делу, прошу. Иначе не стоит напрягаться, ибо см. пост №7.
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 01:53
#16
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Ну причом здесь настил!!!!!!!!!!!!!!!!??????
а почему вы нехотите его включить в работу
viqa вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 03:41
#17
sergeiust


 
Регистрация: 29.01.2011
Сообщений: 26


не зависимо от того шарнирное соединение у вас с прогоном(втор. балкой) или жесткое, он все равно включится в работу гл. балки на устойчивость. обычно узел и бывает шарнирным, т.к. выполнять столько жестких стыков трудоемко. единственное условие чтобы он крепился в уровне верхнего пояса, если он будет скажем посередине сечения гл. балки то его эффект падает, если совсем не уходит.
sergeiust вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 06:11
#18
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


Вы поймите вопросы теоретические и практические они в кабинетах. В действительности что у Вас за площадка? Площадка под оборудование с большими нагрузками или площадки обслуживания с нагрузкой от людей, а может это вообще площадка куда зайдут то раз в 3 года.

Теперь по делу, да в СНиПе написано, что просечка раскрепляет балку, но в действительности Вы думаете что монтажники должным образом приварят просечку? Они приплюнут и и все. А то что Вы учитывали что там че то раскрепляет это у Вас осталось в голове, или Вы будите писать уточнения на рабочих чертежах. Но это смешно. Поэтому если балка большая и нагрузки приличные и Вы чуете что кто-то где-то накосячит, то ставьте связи. И это только про просечку.

Про монолит, чтобы монолитное перекрытие действительно развязало балки необходимо делать птички и это необходимо указывать в чертежах с ссылкой на КЖ. И много-много таких тонкостей, так просто теоритически очень долго писать, если Вы хотите чтобы Вам дружелюбно отвечали на вопросы, Вы сами не скупитесь и задавайте вопросы с полной информацией.
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 08:10
#19
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Вы не понимаете, ему теория без настила нужна.
Тупо так.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 08:44
#20
sergeiust


 
Регистрация: 29.01.2011
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Если я стыкую балки в уровне верхнего пояса, то при шарнирном узле сжатый пояс не раскрепляется. Между поясами делается зазор. Если делать жесткие узлы стыка второстепенных и главных балок, то понятно что раскрепление есть.Тогда получается что если второстепенные балки приходят сбоку шарнирно, то даже установка ГС в блоке не поможет... Если конечно ГС стоят не во всех пролетах. Так, или нет?
Связями вы создаете один или два пространственных жестких блока! все остальные гл. балки будут через прогоны раскрепляться на эти блоки! Посмотрите принцип раскрепления ферм из своей плоскости(в крайних пролетах связи, а дальше или просто прогоны-связи, либо прогоны и настил, раскрепляющий прогоны), или схемы устройства связей между поперечными рамами промышленных зданий при мостовых кранах( с определенным шагом крестовые связи, а там где их нет крановые балки). Принцицы похожи


Например поставте меж двух жестких зданий раму, качающеюся из свой плоскости и привяжите ее к ним тросами. Она ни куда не денется, если только не оторвется от зданий! а связи гибкие!

И еще! как вы зададите зазор между гл. балкой и второстепенной? они либо соединятся между собой непосредственно, либо через фасонный элемент! Повторюсь - единственное условие, чтобы втор. балка была в уровне с поясом главной!
sergeiust вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 08:48
1 | #21
Bonch


 
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187


Если просто решето из балок без настила, то естественно нужны ГС. И не обязательно, чтобы шаг ГС совпадал с шагом второстепенных балок. Правда это теоретически, ибо практически придется городить ГС между второстепенными.
Раскрепление второстепенных балок в уровне с главными обычно осуществляется на вертикальных ребрах главных балок. Вертикальное ребро локально соединяет сжатый пояс, стенку, растянутый пояс. Крепление второстепенной балки в верхней части ребра как бы раскрепляет и сжатый пояс тоже, логично?
Bonch вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 08:50
#22
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


Хорошо, если нет схемы. Укажите хоть высоту главных балок.

Ведь если это сварная метровая балка это одно, если балочный двутавр - то другое.

Допустим у Вас 25Б1 и второстепенные балки из 18 швеллера с шагом 2 м, при том балки врезаются с боку, соединение сварное. То в данном случае можно принять что главная балка развязана частым креплением второст балок. Фи балочное учитывается в принципе когда шаг балок больше 3 м.
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 09:57
#23
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
При проектировании ферм трубуется производить установку ГС по верхним поясам ферм, т.к. из плоскости сжатый пояс легко теряет устойчивость, а прогоны не препятствуют деформации, т.к. просто параллельно смещаются.
не совсем так. Если Вы хотите использовать прогоны как элемент раскрепления сжатого пояса - будте любезны считать их по гибкости 200 (а это увеличение и без того не самого легкого профиля) - и применение связей и распорок в данном случае - в первую очередь есть экономия металла.

Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Если проводить аналогию с балочной клеткой... Допустим имеется главная балка большого пролета. Шаг прогонов мал. Можно ли считать что они раскрепляют сжатый пояс (при расчете на общую устойчивость), если горизонтальных связей нет?
если проходят по гибкости 200 - вполне раскрепляют.

Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
И еще вопрос: если второстепенные балки примыкают сбоку, не затрагивая сжатого пояса главных балок, получается сжатый пояс не раскреплен? В этом случае считаем балку совсем не раскрепленной из плоскости?
Полагаю речь идет о узле типа 21 2.440-2 в.1? Тогда прорисуйте возможную форму потерю устойчивости сжатого пояса балки и проанализируйте работу узла. Для себя принимаю невозможность потери устойчивости основной балки без предварительной потери устойчивости второстепенных балок - вывод хоть втор.балки фактически не касаются сжатого пояса - его устойчивость они обеспечивают.
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2012, 10:03
#24
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
Если просто решето из балок без настила, то естественно нужны ГС. И не обязательно, чтобы шаг ГС совпадал с шагом второстепенных балок. Правда это теоретически, ибо практически придется городить ГС между второстепенными.
Раскрепление второстепенных балок в уровне с главными обычно осуществляется на вертикальных ребрах главных балок. Вертикальное ребро локально соединяет сжатый пояс, стенку, растянутый пояс. Крепление второстепенной балки в верхней части ребра как бы раскрепляет и сжатый пояс тоже, логично?
Хвала Господу! Еще один человек из десятка меня услышал.
Спасибо за ответ. Шаг ГС в любом случае буду подбирать по расчету, понятно что если брать с шагом прогонов получится частенько в основной массе случаев. Мне важно было уточнить что нельзя считать главную балку раскрепленной из плоскости второстепенными без наличия ГС.

Насчет второго вопроса - тоже все логично. Действительно, с ребром все так. Просто в голове я рисовал немного другой узел: Соединение не через ребро, а через уголок, который недоходит до верхнего пояса главной балки. В этом случае думаю что раскрепления не будет.




sergeiust,
Ничего нового для меня и все не по теме.
Зазор создается между поясами балок подрезкой верхнего пояса второстепенной. Таким образом схатый пояс ГБ не раскреплен, если только соединение не через вертикальное ребро, как справедливо заметил Bonch
А непосредственное соединение балок сбоку, без ребер, уголков, фасонок и пр. даже представить себе не могу.

Yuzer,
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Вы не понимаете, ему теория без настила нужна.
Тупо так.
+1

Сеченов,
Просечка никогда ничего не раскрепляла
Сечения тут роли никакой не играют. Шаги второстепенных балок тоже. Назначение конструкции тоже.
Пример: ваши исходные, шаг 2 метра. Отсутствие ГС. Швеллера№18 примыкают шарнирно в одном уровне с двутавром 25Б1. Между поясами зазор. Стык балок через уголок, сжатый пояс ничем не раскреплен. Расчетный пролет из плоскости = длине балки, раскрепления, хоть 2м, хоть 3м не учитываются.


viqa,
Почему вы не читаете вопрос прежде чем ответить?

di12,
Гибкость-гибкостью. Объясните как прогоны с гибкостью<200 раскрепят верхние пояса ферм без наличия ГС по краям блока?
То же самое с балочной клеткой.

Тип узла описал выше, про 21 2.440-2 в.1 не в курсе. Сжатый пояс легко теряет устойчивость если стык не через вертикальное ребро, осединяющее стенку ГБ с её полкой.

Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 27.08.2012 в 10:10.
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 10:16
1 | #25
Bonch


 
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
через уголок, который недоходит до верхнего пояса главной балки
Вы знаете, в принципе и уголок, прикрепленный в верхней части наверное можно считать раскреплением сжатого пояса, ну не пояс по краям раскрепляется, а припоясная зона стенки - как бы середина сжатого пояса подвержена раскреплению... Может так?
Bonch вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2012, 10:23
#26
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
Вы знаете, в принципе и уголок, прикрепленный в верхней части наверное можно считать раскреплением сжатого пояса, ну не пояс по краям раскрепляется, а припоясная зона стенки - как бы середина сжатого пояса подвержена раскреплению... Может так?
Ну может и так. Наверно эффект какой-то будет, но его весьма трудно оценить. Для себя решил что делать такие узлы буду только в тех случаях, когда главная балка по устойчивости проходит без раскреплений. В противном случае только через вертикальные ребра.
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 10:45
#27
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


Андрей, Вы задаете вопрос?

Но на самом деле у Вас есть свое мнение, так лучше сделать так, напишите я считаю что балки раскреплены в таких случаях:

1.
2.
3.

И будем их обсуждать конкретно, а так разводить спор без единого знаменателя
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2012, 10:54
#28
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
Андрей, Вы задаете вопрос?

Но на самом деле у Вас есть свое мнение, так лучше сделать так, напишите я считаю что балки раскреплены в таких случаях:

1.
2.
3.

И будем их обсуждать конкретно, а так разводить спор без единого знаменателя
Я незнаю что мешает конкретно обсуждать без схемы. Вот, пример г-н Bonch ответил сразу и по теме. Почему остальные не могут я не знаю...
Начинаются дискуссии про жесткие диски, сечения балок, гибкости... Смешно, чесслово. Это из разряда "что-то ляпнуть, а что - неважно"

Постараюсь действительно накидать схемы чтобы полет мысли ограничить
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 11:08
#29
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


Да Андрей, оттолкнемся от этого
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 11:17
#30
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


-=Andrew=-, вы слышите только себя и принимаете только ответы, совпадающие с вашим мнением. Это нехорошо.

Ответ на ваш вопрос есть в СНиП, п. 5.15, где говорится о расчетной длине балки при определении фи-балочного. Связи или настил.
Балочных клеток без настила не бывает (хотя, может быть, у вас бывает).
И почему, действительно
Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
а почему вы нехотите его включить в работу
Очевидно, потому, что уверены в том, что
Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Просечка никогда ничего не раскрепляла
Вот тут и надо вам разобраться - может всё-таки раскрепляет?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 11:19
#31
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
ип узла описал выше, про 21 2.440-2 в.1 не в курсе. Сжатый пояс легко теряет устойчивость если стык не через вертикальное ребро, осединяющее стенку ГБ с её полкой.
странно: металлом занимаетесь а данной серии не видели?.
данный узел предусматривает наличие вертикального ребра.

Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Гибкость-гибкостью. Объясните как прогоны с гибкостью<200 раскрепят верхние пояса ферм без наличия ГС по краям блока?
То же самое с балочной клеткой.
связи в торцевых блока быть обязаны, никто не спорит. Что касаемо балочной клетки - склоняюсь к мысли о полезной роли настила (перекрытия):
при его наличии - он выполняет роль связей,
при его отсутствии - необходимы связи по "ферменному" типу (только надобность в подобных конструкциях случается довольно редко).
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 11:29
#32
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


Опять картинки, без размеров, сечений

И настил непонятно какой
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2012, 11:31
#33
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Клименко Ярослав,
Я принимаю только ответы по существу. Их было немного.
И не надо опять про настил - вы уходите от темы. Нет его и точка. Балочных клеток без жесткого диска сколько угодно. Странно что вы не встречали.
Насчет просечки я свое мнение не меняю. Если вы считаете что просечка раскрепляет - подтвердите это.



Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
странно: металлом занимаетесь а данной серии не видели?.
данный узел предусматривает наличие вертикального ребра.
Тогда раскрепление есть.
Я вообще много чем занимаюсь и практически ничего не знаю.

Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
связи в торцевых блока быть обязаны, никто не спорит.
Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Цитата:

Сообщение от -=Andrew=-


Если проводить аналогию с балочной клеткой... Допустим имеется главная балка большого пролета. Шаг прогонов мал. Можно ли считать что они раскрепляют сжатый пояс (при расчете на общую устойчивость), если горизонтальных связей нет?



если проходят по гибкости 200 - вполне раскрепляют.
Вот пожалуйста объясните почему вы ответили что прогоны без связей раскрепляют балки

Уважаемый Сеченов, размеры и сечения тут роли никакой не играют. Настила нет никакого вообще.
Из всего вами сказанного могу сделать только один вывод: Все что вы знаете о расчете балок на общую устойчивость (да и не только вы) ограничивается вот этим: "при наличии жесткого диска балка имеет сплошное раскрепление из плоскости."
Иначе как объяснить тот факт, что на конкретный вопрос даются совершенно нелепые ответы с притянутыми за уши жесткими дисками и вопросы типа: "почему вы все-таки не учитываете жесткий диск".


Итак, господа, те кто имеет желание дальше общаться на тему жестких дисков в жизни балочных клеток - могут идти мимо.

Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 27.08.2012 в 11:39.
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 11:38
#34
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Вот пожалуйста объясните почему вы ответили что прогоны без связей раскрепляют балки
это утверждение справедливо для средних рам (уж извините - не обговорил этот аспект заранее). И смеяться так вовсе никчему - посмотрите любую серию по рамным каркасам (уникон и т.д.), почитайте Катюшина - и увидите, что прогоны действительно могут раскреплять сжатые пояса, только тогда к ним приедьявляются соответствующие требования о чем и говорил в #23
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 11:39
#35
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


ПОСОБИЕ по проектированию стальных конструкций, 5.23 (5.16*)

Требование надежной связи сжатого пояса балки со сплошным жестким настилом, когда не нужна проверка устойчивости балок, должно быть предусмотрено в проектах строительных конструкций и производства работ.

При плоском и профилированном металлических настилах или волнистой стали надежной связью является соединение их со сжатым поясом балки сваркой на болтах или дюбелях.
Сплошной просечно-вытяжной настил следует приваривать к сжатому поясу балки в соответствии с требованием ГОСТ 8706-78* о защемлении настила. При этом листы настила необходимо располагать просечкой поперек пролета (перпендикулярно оси балки).
Для сборных железобетонных плит из различных бетонов под надежной связью следует понимать крепление закладных деталей плит к сжатому поясу балки сваркой или на болтах.
При монолитных железобетонных плитах надежной связью может служить приварка арматуры или специальных закладных деталей к сжатому поясу балки либо замоноличивание этого пояса в слое бетона толщиной не менее 20 мм.

Андрей научитесь слушать, а не только доказывать свое мнение.

Если действительно доказывайте, приведите нормальные рабочие чертежи, а не эскизики. И четко поясните почему так считаете с ссылкой на нормативную литературу или хотя бы на логику.
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 11:48
#36
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
И не надо опять про настил - вы уходите от темы. Нет его и точка. Балочных клеток без жесткого диска сколько угодно. Странно что вы не встречали.
Я много чего встречал.
Сообщите назначение вашей балочной клетки. Балки под оборудование? По приведенным эскизам - ничего похожего.
Цитата:
Еще раз: балочная клетка, настил, допустим, просечка.
Так есть же настил!?
Если у вас нет никакого вообще настила по балочной клетке - ради бога, делайте связи, если нет желания просто увеличить сечения.
Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Насчет просечки я свое мнение не меняю. Если вы считаете что просечка раскрепляет - подтвердите это.
Это уже сделано, в пособии по проектированию стальных конструкций.
Вот и Сеченов выложил нужный кусок.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2012, 11:50
#37
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
это утверждение справедливо для средних рам (уж извините - не обговорил этот аспект заранее). И смеяться так вовсе никчему - посмотрите любую серию по рамным каркасам (уникон и т.д.), почитайте Катюшина - и увидите, что прогоны действительно могут раскреплять сжатые пояса, только тогда к ним приедьявляются соответствующие требования о чем и говорил в #23
Так в этом аспекте и вся соль была. А зачем вы вообще писали об этом? Это все было в моем первом посте. А гибкость тут непричем. Опять все в одну кучу, конкретно был поставлен вопрос.


Сеченов,
Незнаю как у вас на урале, но я проектирую по СП 16.13330.2011 в котором нет ни слова о просечке.

А по теме: вы можете вообще забыть про жесткий диск? Чего он вам покоя не дает? Фетиш?
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 12:05
#38
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


хорошо Андрей, объясните почему Вы считаете ПВ506 не развязывает балки, если монтажники действительно как по проекту приварили просечку, и просечка лежит поперек пролета?
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 12:10
#39
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
В варианте №1 раскреплений главных балок из плоскости нет
+1
Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
В варианте №2 раскреплений главных балок из плоскости нет (если конечно ГС непосредственно не раскрепляют сжатые пояса балок - тогда для балок по осям 1 и 2 раскрепления будут)
-1. Ракреплены. Если Второстепенные балки крепить ребром к стенке близко к верхнему поясу - раскрепление будет. Если ребро посередине а балка высокая - я бы считал, что раскрепления нет. Насчет насколько близко ребро должно быть к верхнему поясу - творческий. Косвенно если открыть учебник под. ред. Горева, Т.2, стр.126, 2002 г.и. написано о колоннах: если высота сечения меньше 600мм - связи в одной центральной плоскости, если больше - в 2 плоскостях. Зависимость вероятно эмпирическая. Но она наглядно, без расчетов доказывает, что стенка все таки способна удерживать пояс от потери устойчивости.
Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
В варианте №3 все главные балки раскреплены
+1
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2012, 12:11
#40
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
хорошо Андрей, объясните почему Вы считаете ПВ506 не развязывает балки, если монтажники действительно как по проекту приварили просечку, и просечка лежит поперек пролета?
Потому что читайте действующие нормативные документы.

А чтобы уйти от темы "раскрепление сжатого пояса просечкой", скажу следующее: настил выполнен из сетки "рабицы". Крепление сетки к балкам осуществляется при помощи соплей.

Внимание:
Вопрос оформлен графически - см. прикрепленные картинки. Прошу высказываться только по теме.


Vavan Metallist,
Спасибо за ответ. Насчет варианта -2: Bonch тоже высказал такую мысль, но лично мне не очень это по душе.
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 12:18
#41
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


То есть балки площадок построенные до введения нового Пособия вдруг перестали быть развязаны и скоро упадут? Необходимо срочно звонить всем начальникам цехов и останавливать станы, проводить немедленную реконструкцию, наваривать горизонтальные связи.
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2012, 12:25
#42
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
То есть балки площадок построенные до введения нового Пособия вдруг перестали быть развязаны и скоро упадут? Необходимо срочно звонить всем начальникам цехов и останавливать станы, проводить немедленную реконструкцию, наваривать горизонтальные связи.

Во-первых с чего вы решили что на этих (аварийных) площадках балки не проходят без раскрепления просечкой?
Во-вторых: То что они не развязаны просечкой совсем не значит что они должны упасть
В третьих, в особых случаях наверно даже просечка включается в работу, но вы же понимаете что нормы на то и меняются, чтобы менялись конструктивные решения и надежность.

Возьмем к примеру увеличение снеговой нагрузки - получается что надо срочно звонить всем начальникам цехов и проводить немедленную реконструкцию? Смешной вы, чесслово.

Суть во всем этом одна - проектировать в данный конкретный момент надо в соответствии с действующими нормами.


p.s. а "флудераст" вы еще тот
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 12:26
#43
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Offtop:
Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Потому что читайте действующие нормативные документы.
Действующий документ - СНиП II-23. То, что вы применяете СП16.13330 - это ваши проблемы.
Но сути вопроса это не меняет, ничего с выпуском этого СП, по которому проектируете вы, не изменилось в работе конструкций.
Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
А чтобы уйти от темы "раскрепление сжатого пояса просечкой", скажу следующее: настил выполнен из сетки "рабицы". Крепление сетки к балкам осуществляется при помощи соплей.
Ну что же, красиво переобулся. Слив засчитан.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2012, 12:34
#44
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Какой слив? Я ниразу не говорил что у меня балки чем-то раскреплены, наоборот просил учесть что жесткого диска нет. Если кто-то думает что просечка раскрепляет - это его проблемы. Суть вопроса не в этом.

Потом, незнаю почему действующий СНиП II-23, но даже если это так - в нем нет слова нет о просечке.

А насчет
Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
ничего с выпуском этого СП, по которому проектируете вы, не изменилось в работе конструкций.
Очень странно слышать такое от человека с таким количеством сообщений, хотя если сообщения эти имеют такую же ценность как в этой теме....... Советую ознакомится и сопоставить эти два документа (СНиП II-23 и СП16.13330 - разница местами очень существенна).



ГОСПОДА ФЛУДЕРАСТЫ!
Те кто не желает общаться по теме - не словопоносьте.
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 12:35
#45
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


Так давай наконец обсуждать ваши "особые случае"
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2012, 13:11
#46
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
Так давай наконец обсуждать ваши "особые случае"
Так давай!

Я уже устал вас просить. Пофлудить я и сам мастер.

Причем заметьте: приходят новые люди - напишут одно-два сообщения строго по теме и уходят. А ваша шайка во главе с тобой только и может что флудить. Это ведь о чем то да и говорит, не?


Вобщем на повестке дня 3 утверждения и 3 картинки. Те кто хочет по ним высказаться прошу.
2 человека уже высказались, я с их мнением с некоторыми оговорками (касаемо пункта №2) согласен.
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 13:23
#47
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


На балках нет никого покрытия, тогда

1 вариант - нет развязки.

2 вариант - если принимается такое крепление втор балок, значит главные балки большого сечения (высокие) и лучше считать что они не развязаны (часть балок где нет связей)

3 вариант - немного палевый, если этажно, не развязаны, если врезаются - развязаны

Хотелось чтобы высказались корефеи, я как молодой инженер слабо чувствую эту грань. А тут как раз помимо норм, нужен опыт и инженерное чутье и смелость

Я на этом форуме на праве гостя, и я считаю тут далеко не шайка, а группа толковых пытливых инженеров, которые часто дают дельные советы и мне они помогают в работе
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2012, 13:32
#48
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
3 вариант - немного палевый, если этажно, не развязаны, если врезаются - развязаны
Поясни чем не нравится этажное опирание? Считаю что 100% развязаны.


Цитата:
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
Я на этом форуме на праве гостя, и я считаю тут далеко не шайка, а группа толковых пытливых инженеров, которые часто дают дельные советы и мне они помогают в работе
Есть толковые и пытливые, а есть и не очень
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 13:43
1 | #49
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
если этажно, не развязаны
-1.
На основании чего вообще такое утверждение в голове сформулировалось?
Цитата:
Хотелось чтобы высказались корефеи
Корифеи (или по крайней мере те, кто себя таковіми считает) форум покидают.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 13:46
#50
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


Мне вообще как таковое не нравится такое опирание без ребра жесткости в месте передачи сосредоточенной нагрузки

Vavan Metallist, объясните почему я ушел в минус?
__________________
С уважением, Сеченов

Последний раз редактировалось Сеченов, 27.08.2012 в 13:51.
Сеченов вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 13:56
#51
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
В варианте №1 раскреплений главных балок из плоскости нет
+1
Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
В варианте №2 раскреплений главных балок из плоскости нет (если конечно ГС непосредственно не раскрепляют сжатые пояса балок - тогда для балок по осям 1 и 2 раскрепления будут)
-1. Ракреплены. Если Второстепенные балки крепить ребром к стенке близко к верхнему поясу - раскрепление будет. Если ребро посередине а балка высокая - я бы считал, что раскрепления нет. Насчет насколько близко ребро должно быть к верхнему поясу - творческий. Косвенно если открыть учебник под. ред. Горева, Т.2, стр.126, 2002 г.и. написано о колоннах: если высота сечения меньше 600мм - связи в одной центральной плоскости, если больше - в 2 плоскостях. Зависимость вероятно эмпирическая. Но она наглядно, без расчетов доказывает, что стенка все таки способна удерживать пояс от потери устойчивости.
А если в варианте 1 ввести ребра жесткости в основную балку? В чем будет принципиальное отличие от варианта 2? Уж будьте добры - поясните.

(а ребра в балках в местах сосредоточенных нагрузок устраивать - азбука для КМ-щика)
__________________
Доброта спасет мир.

Последний раз редактировалось di12, 27.08.2012 в 14:00. Причина: неясно выразился
di12 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 14:31
#52
vist


 
Регистрация: 23.08.2012
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
а ребра в балках в местах сосредоточенных нагрузок устраивать - азбука для КМ-щика
Да не всегда в альбоме ЦНИИпректстальконструкция Сибирское отделение дан пример расчета когда требуется постановка ребра жесткости Азы
vist вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 14:32
1 | #53
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
Vavan Metallist, объясните почему я ушел в минус?
мину - это всего навсего мое несогласие, плюс - согласие. Так вот я сегодня решил маркировать... . Я никого не оцениваю.

Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
А если в варианте 1 ввести ребра жесткости в основную балку? В чем будет принципиальное отличие от варианта 2? Уж будьте добры - поясните.

(а ребра в балках в местах сосредоточенных нагрузок устраивать - азбука для КМ-щика)
Это ко мне? Ребра жесткости и горизонтальные связи - вы разницу в назначении этих элементов понимаете?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 14:33
#54
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


Да дело по сути не в ребрах жесткости, Вы что рассчитываете где Вам ставить в каждом случае? Скорее это вообще уже конструктивное решение.

Ребзя, объясните мне почему этажное опирание развязывает?
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 14:38
#55
vist


 
Регистрация: 23.08.2012
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
Ребзя, объясните мне почему этажное опирание развязывает?
вопрос не понятен что развязывает и кого
vist вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 14:42
#56
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
3 вариант - немного палевый, если этажно, не развязаны, если врезаются - развязаны
Почему нет?
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 14:43
#57
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Это ко мне? Ребра жесткости и горизонтальные связи - вы разницу в назначении этих элементов понимаете?
да, к Вам. Процитирую вторично Ваш #39
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Ес-1. Ракреплены. Если Второстепенные балки крепить ребром к стенке близко к верхнему поясу - раскрепление будет. Если ребро посередине а балка высокая - я бы считал, что раскрепления нет. Насчет насколько близко ребро должно быть к верхнему поясу - творческий. Косвенно если открыть учебник под. ред. Горева, Т.2, стр.126, 2002 г.
Хочется услышать ваше мнение о различии варианта 1 и 2 при наличии ребра.
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 15:33
1 | #58
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
различии варианта 1 и 2 при наличии ребра
Это шутка?
В варианте 1 нет горизонтальных связей - что непонятно?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 15:43
#59
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


мое скромное мнение: если второстепенные балки примыкают через ребра, то они развязывают сжатый пояс, так как ребра уменьшают расчетную длину сжатого пояса.
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 15:47
#60
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


нет не шутка, поясню рисунком (см. вложение)
в средних пролетах нет связей, но! прогоны здесь (на мой взгляд) будут являться раскреплением.

По Вашему мнению такого быть не может (см. #39)
Вот и хочу узнать почему.

P.S. Беседу веду исключительно в личных познавательных целях - может я заблуждаюсь, может не знаю чего ... все может быть...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 032.jpg
Просмотров: 360
Размер:	36.1 Кб
ID:	86129  
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 16:09
1 | #61
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
в средних пролетах нет связей, но! прогоны здесь (на мой взгляд) будут являться раскреплением.
Слушайте, ну вы что, поболтать хотите просто ни о чем?
В первом варианте у автора нет связей - вы на рисунке их рисуете. И говорите что
Цитата:
По Вашему мнению такого быть не может
. Если связи есть - прогоны будут раскреплением, если будут иметь соответсвенно подобранное сечение по гибкости в частности удовлетворять требованиям 200).
Извините больше в теме этой не учавствую
ЗЫ: ключевым в ней считаю вопрос о том будет ли удерживать неполное ребро прикрепленное к стенке главной балки верхний пояс от потери устойчивости при наличии горизонтальных связей. Свою мысль я описал уже.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 16:18
#62
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Я ниразу не говорил что у меня балки чем-то раскреплены
Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Есть два конкретных вопроса, на которые хочется получить конкретные ответы.
Еще раз: балочная клетка, настил, допустим, просечка.
-------
Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Потом, незнаю почему действующий СНиП II-23, но даже если это так - в нем нет слова нет о просечке.
Действующий - потому что он действующий. Про просечку есть в пособии к этому документу.

Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Вобщем на повестке дня 3 утверждения и 3 картинки. Те кто хочет по ним высказаться прошу.
Моё скромное мнение - второй и третий варианты развязывают верхний пояс балок. Здесь схема работы ничем не отличается от конструкций покрытия, а прогоны могут опираться как поэтажно, так и в одном уровне с поясом, это не принципиально. Но работать эти варианты будут при условии, что распорки будут способны работать на сжатие, т.е. иметь гибкость не более 200. В случае отсутствия настила обеспечить такую гибкость из плоскости не так просто. Кстати, связи по вашим эскизам тоже надо подбирать с учетом работы их по сжатой схеме.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 16:29
#63
vist


 
Регистрация: 23.08.2012
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
будет ли удерживать неполное ребро прикрепленное к стенке главной балки верхний пояс от потери устойчивости при наличии горизонтальных связей.
не не будет какое отношение ребро имеет к горизонтальеным связям
vist вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 16:30
#64
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Господа я запутался, вопрос идет о общей потери устойчивости балки? или о потери устойчивости местной?

Если местной, то не будет ли любое ребро приваренное от полке к полке, уменьшат ее (полки) расчетную длину?
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 16:32
2 | #65
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


)
Все таки еще раз выступлю:
Автор, закрывай тему. Она превращается в реальный флуд. Ребята начали упражняться в исскустве софистов.
Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Моё скромное мнение - второй и третий варианты развязывают верхний пояс балок. Здесь схема работы ничем не отличается от конструкций покрытия, а прогоны могут опираться как поэтажно, так и в одном уровне с поясом, это не принципиально. Но работать эти варианты будут при условии, что распорки будут способны работать на сжатие, т.е. иметь гибкость не более 200. В случае отсутствия настила обеспечить такую гибкость из плоскости не так просто. Кстати, связи по вашим эскизам тоже надо подбирать с учетом работы их по сжатой схеме.
Полностью согласен.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 16:34
#66
vist


 
Регистрация: 23.08.2012
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Studentroman Посмотреть сообщение
Если местной, то не будет ли любое ребро приваренное от полке к полке, уменьшат ее (полки) расчетную длину?
с чего бы это вдрг

Цитата:
Сообщение от Studentroman Посмотреть сообщение
Господа я запутался, вопрос идет о общей потери устойчивости балки? или о потери устойчивости местной?
речь идет о потери обший устойчивости системв
vist вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 16:36
#67
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Цитата:
с чего бы это вдрг
а с чего нет? если стенку например они таким образом "поддерживают"?
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 16:40
#68
vist


 
Регистрация: 23.08.2012
Сообщений: 26


ну стенку то да а с чебы это расчетную длину уменьшит то фантпзии
vist вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 16:41
#69
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


расчетную длину как стенки так и полки(не всей балки) по аналогии например с двухветвевыми колоннами


Vavan Metallist

Я просто не понимаю почему 1 вариант, где балки примыкают сбоку на ребро, не раскреляется главная балка? ведь она по идее не может "кувыркнуться"?
Со 2 и 3 вариантом я понял, там получается жесткий диск.

Последний раз редактировалось Romegv, 27.08.2012 в 16:49.
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 23:30
#70
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


-=Andrew=-, ты бы всё же извинился, что ли..

Люди сюда не пофлудить зашли, это ты нафантазировал. Флуд это вообще несколько иное явление.

Прозвучало несколько реплик, что не надо тебе заниматься ерундой и учесть всё же настил в качестве раскрепления верхнего пояса балок.
Эти мнения были (необоснованно с точки зрения практикующих инженеров) восприняты в штыки. При этом прозвучало ошибочное и подкрепляемое только твоим "ололо" утверждение, что "просечка не раскрепляет". После этого настил вообще испарился.
Но оставим эту тему, действительно, за рамками, ибо оффтоп.

А ответь мне лучше на такие вопросы:
1. Назначение твоей балочной клетки без настила? Какие нагрузки воспринимают ее элементы?
2. Если нагрузка передается на второстепенные балки - за счет чего обеспечивается общая устойчивость второстепенных балок?
3. Если нагрузка передается непосредственно на главные балки - для чего нужны второстепенные?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 23:35
#71
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Мужики, будьте людьми, очередная тема за квартал - что есть раскрепление.
+100500 тем об этом и опять.
Топик хочет теории - ну пускай дается в теорию. Прийдет время до практики - будем решать конкретные вопросы.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2012, 09:15
#72
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Люди сюда не пофлудить зашли, это ты нафантазировал
Действительно, некоторые высказались дельно по теме. Большая часть - ...просто трёп ниочем.

Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
А ответь мне лучше на такие вопросы:
1. Назначение твоей балочной клетки без настила? Какие нагрузки воспринимают ее элементы?
2. Если нагрузка передается на второстепенные балки - за счет чего обеспечивается общая устойчивость второстепенных балок?
3. Если нагрузка передается непосредственно на главные балки - для чего нужны второстепенные?
[/quote]

1. Любое назначение. Настил допустим есть, но он не раскрепляет сжатый пояс. Допустим доски 100х25 на саморезах с шагом 300мм. Или, если это покрытие - сендвич-панель с большим шагом саморезов.
2. За счет их сечения, подобранного из расчета по НС и общей устойчивости
3. Не понял вопроса... Действительно, зачем второстепенные балки, если нагрузка передается на прогоны


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Прозвучало несколько реплик, что не надо тебе заниматься ерундой и учесть всё же настил в качестве раскрепления верхнего пояса балок.
Какой настил? Ты же понимаешь что не всякий настил является жестким диском. И даже не всякий жесткий диск будет раскреплять в том или ином случае... Настил я не учитываю потому что его тупо нет. Если бы он был - каков смысл в этой теме вообще ты не думал?

Теперь о главном: всех обиженых и оскорбленных прошу меня извинить, погорячился конечно, но в этом есть и доля вашей вины - довели чесслово.
А вообще какой-то детский сад... Люди тонкой душевной организации блин, не слишком ли вы обидчевы? Еще кто-то высказал мысль что морду набить сложно через монитор - если бы за каждый пустяк били морду...
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2012, 09:55
#73
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Ты же понимаешь что не всякий настил является жестким диском. И даже не всякий жесткий диск будет раскреплять в том или ином случае...
Это ты чего-то перепутал. Не всякий настил является жестким диском, но для раскрепления балок от потери устойчивости жесткий диск как раз не обязателен.
Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Настил я не учитываю потому что его тупо нет. Если бы он был - каков смысл в этой теме вообще ты не думал?
Думал. Поэтому и решил участвовать оффтопить в этой теме.
Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
1. Любое назначение. Настил допустим есть, но он не раскрепляет сжатый пояс. Допустим доски 100х25 на саморезах с шагом 300мм. Или, если это покрытие - сендвич-панель с большим шагом саморезов.
Принимается.
Но вот, скажем, в покрытии - настил из сендвич-панелей не является жестким диском (делаем связи), но он раскрепляет прогоны кровли от потери устойчивости. Безусловно, при условии достаточного количества саморезов. Достаточность считается по п. 5.16* СНиП II-23-81 (условная поперечная сила).
Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
2. За счет их сечения, подобранного из расчета по НС и общей устойчивости
Почему бы не раскрепить их от потери устойчивости тогда? Поставьте тяжи, раз уж до такого маразма дошло. Вы же завышаете сечения, кто оплачивает?
Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
зачем второстепенные балки, если нагрузка передается на прогоны
Какие прогоны? У нас же балочная клетка - второстепенные, главные балки. Где на ваших эскизах прогоны?
Offtop:
Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
не слишком ли вы обидчевы?
Это форум профессионалов - строителей, механиков, программистов. А не троллей. Если ты свое ЧСВ зашел сюда потешить - уходи.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2012, 10:12
#74
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Это ты чего-то перепутал. Не всякий настил является жестким диском, но для раскрепления балок от потери устойчивости жесткий диск как раз не обязателен.
Настил который раскрепляет все втор. балки и есть жесткий диск. Если жесткого диска нет, то нужны связи для раскрепления главных балок.


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Принимается.
Но вот, скажем, в покрытии - настил из сендвич-панелей не является жестким диском (делаем связи), но он раскрепляет прогоны кровли от потери устойчивости. Безусловно, при условии достаточного количества саморезов. Достаточность считается по п. 5.16* СНиП II-23-81 (условная поперечная сила).
Я вижу ты не совсем понимаешь....
Если саморезов не достаточно, то ничего панели не раскрепляют. Про прогоны речь вообще не идет. Нужны связи для раскрепления ГБ через прогоны.


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Почему бы не раскрепить их от потери устойчивости тогда? Поставьте тяжи, раз уж до такого маразма дошло. Вы же завышаете сечения, кто оплачивает?
До маразма доводишь ты, т.к. не хочешь решить вопрос теоретический, поэтому специально под тебя я придумываю варианты реальных конструкций. Раз уж тебе так думать удобнее.
Никакие тяжи не нужны. Кто тебе сказал что идет перерасход металла? Ты сам выдумываешь какие-то глупости и превращаешь тему в нелепое словопоносие.
Вот представь: Длина прогонов мала, сечение подобрано по прочности. Проверка по устойчивости показала что подобранное сечение достаточно. О каком перерасходе речь?



Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Какие прогоны? У нас же балочная клетка - второстепенные, главные балки. Где на ваших эскизах прогоны?
Словопоносие


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Это форум профессионалов - строителей, механиков, программистов. А не троллей. Если ты свое ЧСВ зашел сюда потешить - уходи.
Ты считаешь себя профессионалом?

Сделай милость, профессионал, покинь тему.
Я уже не могу оди и те же вопросы по 10-му кругу обсуждать. Почитай посты 2-3стр. если интересно.
Давай, до свидания.


ПРОСЬБА К МОДЕРАМ ЗАКРЫТЬ ТЕМУ!

Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 28.08.2012 в 10:18.
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2012, 10:23
#75
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Настил который раскрепляет все втор. балки и есть жесткий диск.
Это утверждение неверное.
Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Если жесткого диска нет, то нужны связи для раскрепления главных балок.
Это утверждение неверное.
Ты учебник Беленя в школе искурил что ли?
Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Я вижу ты не совсем понимаешь....
Это утверждение неверное.
Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Если саморезов не достаточно, то ничего панели не раскрепляют.
Это утверждение верное.
Я сказал то же самое - при достаточном количестве саморезов.
Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Вот представь: Длина прогонов мала
Тогда какая речь может идти о потере устойчивости главных балок? Теоретик, блин.
Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Ты считаешь себя профессионалом?
Вполне.

Цитата:
ПРОСЬБА К МОДЕРАМ ЗАКРЫТЬ ТЕМУ!
И выписать Андрюшке бан, ага.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2012, 10:52
#76
Proekt@nt

Проектировщик КМ КМД
 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 193


такое чувство как будто в этой теме одни нубы собрались. Простецкая схема а шуму то подняли.........
__________________
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2012, 10:54
#77
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


ТЕМА ЗАКРЫТА!
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2012, 11:06
#78
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Proekt@nt Посмотреть сообщение
Простецкая схема а шуму то подняли
Шум поднял автор темы. Остальные нубы тут просто словопоносят.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2012, 09:53
#79
Monolit-aga


 
Регистрация: 24.03.2009
Москва
Сообщений: 223


Так как название темы не изменяли, то предлагаю людям высказатся по такому вопросу:
Имеется поэтажная система опираяни второстепенных балок на главные, одноэтажное здание. Опирание на колонны шарнирное высота главных балок от прокта к проекту может сильно изменяется. Перекрытие- монолитная плита по профлисту.
Вопрос: есть ли какие-то параметры при которых конструктор должен делать(или наоборот не делать) горизонтальны связи по нижнему (растянутому) поясу главных балок (аналогично связям- распоркам по низу ферм)
__________________
Как-то так ...
Monolit-aga вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2012, 10:47
#80
Thurd

ЭПБ ОПО
 
Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 320


Есть. Как правило это передача горизонтальных нагрузок, обеспечение совместной работы либо раскрепление элемента в какой либо плоскости для снижения расчетной длины.
Thurd вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужны ли горизонтальные связи по балкам в балочной клетке?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужны ли связи в стальном каркасе? Lun@tiK Металлические конструкции 129 01.04.2017 17:12
Нужны ли связи или диафрагма жесткости? Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 28 19.11.2013 23:33
Нужны ли связи? Dimonam Конструкции зданий и сооружений 15 26.06.2008 16:31
В каком случае ветикальные связи не нужны? Net Прочее. Архитектура и строительство 25 01.03.2006 20:16
горизонтальные связи покрытия Наталия Прочее. Архитектура и строительство 13 01.09.2005 21:09