| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как грамотно смоделировать балку трибун
р. Татарстан
Регистрация: 05.10.2007
Сообщений: 4,840
|
||
Просмотров: 8572
|
|
||||
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397
|
Гребенку моделировать ни к чему. Я бы моделировал балки стержнем по "теоретической" оси, а нагрузку с трибун приложил бы к балкам через пластины нулевой жесткости. Только распределенную не по оси балки, а по горизонтальной проекции оси.
|
|||
![]() |
|
||||
типа конструктор Регистрация: 07.06.2012
Сообщений: 15
|
Балку можно смоделировать наклонным стержнем. Высота сечения - согласно расположению арматуры в сечении. Ось балки - центр тяжести этого сечения. Весь остальной бетон - как нагрузку. Учесть увеличение высоты на приопорных зонах. Нагрузку привести на 1 м горизонтальной проекции балки. В таких балках могут возникнуть сжимающие усилия, порой довольно значительные, в зависимости от схемы поперечной рамы. Их нужно учесть - ввести эксцентриситеты и т.п.
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
Прошу прощения, но мне кажется здесь (в бетоне) смысла делать оболочки нет. Явно балочная конструкция с кусочно переменной жесткостью. Думаю больше нужно рассчитать данную балку в нелинейке (о методике Ходыкина на форуме уже писали). Нужно это дабы не получить не очень приятных результатов армирования при рассчете балки с кусочно переменной жесткостью. Можно конечно и Ксна применить (если время жмет), но не интересно.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
как мне кажется балка из оболочек - это больше МК.
осталось два вопроса: что делать и кто виноват ![]() как в том анекдоте - т-т-тоже вариант ![]()
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Инженер-96, Jeam_Beam, мои благодарности, получилось 2 удобоваримых варианта, сходных по результатам.
А смысл? Как из оболочек получить расчетные усилия? ну ну. Вы все статически неопределимые конструкции так считаете? Что смущает во всем этом? То что фактически "ступени" включаются в работу, изменяя эпюру. Вариант 1 [IMG]http://s019.***********/i616/1208/17/1a6cbec34d1ct.jpg[/IMG] Вариант 2 [IMG]http://s49.***********/i126/1208/67/8ebfa0cd89fdt.jpg[/IMG] Включение ступеней в работу [IMG]http://s16.***********/i190/1208/93/665703dc3c8ct.jpg[/IMG]
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор Последний раз редактировалось Regby, 31.08.2012 в 09:28. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Offtop: Чего в ней статически неопределимого? Консоль отбросить, она разгружает пролет.
Я просто выразил мнение, что нет смысла занаучивать такую простую конструкцию.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Клименко Ярослав, без комментариев.
ЛИС, что это дает? [IMG]http://s017.***********/i419/1208/33/0690a6b6ec1ct.jpg[/IMG]
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Ну и зря.
Нижнюю арматуру в пролете уж точно нужно поставить из расчета схемы как шарнирной. Ну и полезную на верхней консоли не учитывать при определении момента в пролете, но это я думаю не вызывает вопросов. А ступеньки - только как нагрузку.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Клименко Ярослав, Дело в том что фактически конструкция куда сложнее, приведенной здесь.
[IMG]http://s019.***********/i603/1208/07/b358b08acedat.jpg[/IMG] Упрощать ее можно до бесконечности, отбрасывать консоли, перераспределять моменты... но на каком то этапе адекватность расчетной схемы пропадет. Моя задача сейчас - проверка расчетов пространственной расчетной схемы. [IMG]http://s017.***********/i404/1208/05/4243ab3ad114t.jpg[/IMG] Надеюсь по картинкам ясная общая концепция, потому как делать что то удобоваримое нет ни времени ни желания.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор Последний раз редактировалось Regby, 31.08.2012 в 16:21. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
имеется ввиду сочетание W=bh^2/6 и M/W=R?
Для изгибаемого элемента, возможно. А как искать N для сжатоизгибаемого?
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Так же на данной расчетной схеме видны области с концентраторами напряжений, которые на балочной схеме вы не получите. |
|||
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
ЛИС, а в каком направлении оболочки-то задавать, ума не приложу?
PS: как-то пытался получить усилия из полей напряжений для зоны продавливания (слишком большие зоны армирования капителей выходили), вроде все учел, но с "реакцией" в колонне не сошлось - видимо по Q все-таки весьма плохая сходимость у скада..
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.06.2008
Сообщений: 65
|
Лис, а не могли бы Вы в двух словах накидать как найти армирование в таком элементе как на рисунке Regby. Или где расписано, чтоб посмотреть.
Сам в скаде для примера задал балку в трех вариантах: в виде стержня, в виде оболочки горизонтально ориентированной и в виде оболочки вертикально ориентированной. И так че-то и не понял как перейти к обычным усилиям (М и N) в вертикально ориентированной оболочке (как в варианте REGBY), а про армирование как балки стенки вааще не понял. Спасибо.
__________________
- |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
момент равен отношению максимального нормального напряжения умноженного на момент инерции сечения к расстоянию от крайнего волокна с максимальным нормальным напряжением до нейтральной линии (там где нормальное напр. равно нулю).
или как написал Regby Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.06.2008
Сообщений: 65
|
Все равно не совсем понятно. Вот нашёл усилия, но не может же быть в балке трибун момент 5тм
http://i037.***********/1209/0e/04db5d7522a5.jpg
__________________
- |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
pavel118, на картинке, где балка смоделированная оболочкой, приведены не напряжения, а продольные усилия (Nxx) в т/м
Вот напряжения [IMG]http://s017.***********/i440/1209/fd/16d84216ea80t.jpg[/IMG] сигма=сигмаM+сигмаN сигма=M/W+N/A W=0.6*0.6^2/6=0.036 (м3) (ширина балки в расчете 0,6м) A=0.6*0.6=0.36 (м2) сигмаN=(896.7-547.5)/2=349.2/2=174.6(т/м2) N=0.36*174.6=62.86(т) M=сигмаМ(сигма-сигмаN=896.7-174.6=722.1т/м2)*0,036=722,1*0,036=25,996(т*м)
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор Последний раз редактировалось Regby, 05.09.2012 в 13:04. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Offtop: Дрюха, ну во первых металл моделил не я. Во вторых там 8 одинаковых сегментов, поэтому моделить надо всего один (но и в нем есть повторяющиеся элементы). В третьих важна не сама по себе модель, а конечный результат (откровенно говоря не самый удачный в данном случае) - чертежи. В четвертых относительно того как затянулся проект по самым разным причинам (менеджмент, отсутствие финансирования итд), а он длится уже 2-й год говорить о времени моделирования металлических конструкций просто смешно (где то в районе 2-3 недель с расчетами) В пятых - получившаяся презентационная графика радует зрителя, добавляет проекту амбициозности и "понтов" - что для личности конструктора имеет немаловажное значение
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
ЛИС, вопрос сложный. Дело в том что во всех расчетах эпюра N получается различной.
так по схеме 1 (вариант с гребенокой, смоделированной, оболочками нулевой жесткости) [IMG]http://s56.***********/i153/1209/b2/6f68b6cafc0at.jpg[/IMG] близки к нулю по схеме 2 (вариант с проекцией вертикальной нагрузки на наклонную балку) [IMG]http://s018.***********/i515/1209/cb/4cf224361fb6t.jpg[/IMG] так же незначительны По схеме с гребенкой обладающей реальной жесткостью [IMG]http://s017.***********/i416/1209/50/d962262ecb7at.jpg[/IMG] В наличии... Но часть продольных усилий на себя забирает гребенка А фактически... балки работают совместно с железобетонными кольцами покрытия трибун на каждой ступени. Мне сложно анализировать столько вариантов модели.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040
|
А фактически, если считать балками, нужно ориентироваться на значения полученные в пластинах. Т.е. плоские КЭ в данном случае больше достоверны.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Возможно... НО! Определяя момент по напряжениям мы в любом случае делаем выборку критических напряжений, а значит такие вещи как концентраторы напряжений в углах и геометрическое НЕ СООТВЕТСТВИЕ напряжений сечению с расчетной геометрии (b=h=0.6) могут заметно искажать результаты. Например в данном примере уменьшение критического напряжение в растянутой зоне (стык двух ступеней - концентратор напряжения) здорово уменьшит результативную продольную силу в балке.
К тому же можно довести балочную схему "до ума" приложив к схеме не только вертикальную (нормаль к геометрической оси балки) составляющую нагрузки, но и горизонтальную (параллельно геометрической оси балки) составляющую.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли стойку фахверка опирать на фундаментную балку? Как правильно рассчитать эту балку? | Belvoille | Основания и фундаменты | 5 | 15.10.2013 15:56 |
Как смоделировать упрочняющую обработку в Ansys'е? | TMt-061 | ANSYS | 31 | 25.04.2012 10:48 |
как смоделировать неразрезную балку в скаде | VAV | SCAD | 9 | 24.06.2010 17:38 |
Подскажите, как лучше сделать консольную балку | мар-ка | Конструкции зданий и сооружений | 67 | 20.06.2009 14:32 |
Как правильно смоделировать балку в Лире? | art | Лира / Лира-САПР | 27 | 19.08.2007 21:07 |