Получение технических условий на СМИС
начальник
С-Петербург
Регистрация: 14.05.2012
Сообщений: 2,118
|
||
Просмотров: 19601
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,391
|
Знаю только что на угольную шахту делали СМИС.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.12.2006
Москва
Сообщений: 26
|
Из моего опыта.
Объект - торговый комплекс площадью около 11 тыс. м2. В ТУ на ГОЧС прописано предусмотерть разработку СМИС в соответствии с ГОСТ. Мы СМИС не делали. Эксперт по пожарной безопасности уперся, чтобы делали. Наша позиция, что по этому ГОСту СМИС надо предусматривать для торгово-развлекательных (а у нас торговое назначение) комплексов эксперта не устраивает, хочет СМИС. Варианты решения: 1. исключать из ТУ на ГОЧС требование о СМИС, но не факт, что поможет, т.к. ГОСТ входит в перечень обязательных. 2. делать СМИС, но как и где не понятно. Надеюсь, что до п. 2 не дойдет. А если дойте, то подскажите. Или сделаете ) |
|||
![]() |
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Цитата:
![]() ![]() А конкретно в Вашем случае, формально пожарник прав. Вы получили ИД на ГОЧС и не выполнили их. Даже не зависимо от того торговый или торгово-развлекательный комплекс вы строите. |
|||
![]() |
|
||||
я инженер ,а мог бы зарабатывать деньги:) Регистрация: 19.07.2011
Астрахань
Сообщений: 39
![]() |
СМИС Разрабатывается на особо опасные и технически сложные объекты+ торгово-развлекательные где одновременно более 500 людей, где пролеты или консоли более 100 м и есть еще пару зданий(перечень есть в ГОСТе ГОСТ Р 22.1.12-2005 с изм 1,если не изменяет память то пункт 4.16). Буквально 2-3 дня назад был это вопрос. Экспертиза требовала СМИС, мы давили на то что наш объект не попадает под перечень где СМИС нужен. СМИС,как мне объяснили разрабатывают где то в москве при том этот раздел стоит чуть ли не как весь проект. Забыл добавить что экспертиза с нами согласилась, так же как и мчс.
__________________
Спасибо, С уваженим МСБ :):good: |
|||
![]() |
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Это очень мило! Хочу работать в Астрахани, где все друг с другом так хорошо находят общий язык
![]() Что у вас в исходных данных и требованиях, полученных от МЧСников было прописано??? Требовали они СМИС? На объект разрабатывался раздел ИТМ ГОЧС? |
|||
![]() |
|
||||
я инженер ,а мог бы зарабатывать деньги:) Регистрация: 19.07.2011
Астрахань
Сообщений: 39
![]() |
Ну как сказать ![]() ![]() ![]()
__________________
Спасибо, С уваженим МСБ :):good: |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,391
|
Странно. Наши электрики по нужде сделали СМИС сами. Может, конечно, плохо... Но экспертизу вроде бы устроило...
Хотя положительное заключение мы не получили пока. Но замечаний по СМИС вроде как больше не было. Обращайтесь. ![]() Они и вам чего-нибудь сваяют, наверное.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.12.2006
Москва
Сообщений: 26
|
Это было не так просто... Неделя убежденей. Ответы на замечания с обоснованием ему отправлены официально + написали отдельни письмо с обоснованием по-чему СМИС нам не нужен и отправили его на адрес директора экспертизы и на эксперта. Просили в устной беседе показать хоть одно побдобное здание в городе, оборудованное СМИС. Они, конечно, не смогли. От сюда логичный вопрос - по-чему у нас это так настойчиво требуют?
В общем, под напором фактов (и, думаю, своего руководства) эксперт снял вопрос. Выдать отрицательное заключение из-за одного скользкого вопроса по СМИС директор экспертизы, думаю, не решился бы. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-технолог (ГИП) Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,144
|
Был прописан СМИС.
Но чтобы его проектировать нужны ТУ от города на подключение этой системы к городской системе ГО. Город естественно никакой такой системы не имеет и в ближайшее время не планируется. И поэтому ТУ получить не имеем возможности. Поэтому в проекте (ГОЧС) максимально расписали предусматриваемые мероприятия по мониторингу инженерных систем. Эксперта почти устроило, но сказал еще получше все расписать. По одному объекту так прошло.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты. |
|||
![]() |
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-технолог (ГИП) Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,144
|
Цитата:
Ну у МЧС есть требования к особоопасным разрабатывать СМИС. они обязаны вписывать в требования ТУ, хотя некоторые заказчики умудрялись долго общаться с МЧС и убеждали убрать данные требования из данных МЧС. Пишет МЧС края. А когда запрашиваешь ТУ в городке на отшибе они даж не знают что такое СМИС и с чем его едят. на основании отсутствия ТУ разработать СМИС не представляется возможным. поэтому делаются программные мероприятия по сбору всей информации на отдельный сервер с последующей передачей в город по требуемому протоколу при получении ТУ. как то так.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-технолог (ГИП) Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,144
|
ну у нас не олимпийский... за горами, за долами) так что тишина в этом плане.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты. |
|||
![]() |
|
||||
ИТМ ГО ЧС, ДПБ, СМИС Регистрация: 25.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 34
|
Нашел в сети проект технических условий на сопряжение СМИС с ОПУ РСЧС:
Технические условия на сопряжение СМИС Объекта с ОПУ РСЧС |
|||
![]() |
|
||||
инженер-технолог (ГИП) Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,144
|
спасибо. много на сайте интересного.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2009
Сообщений: 128
|
Да вот надумали у нас в конторе направить людей (5 чел.) на обучение проектировать СМИС, чтобы в дальнейшем выполнять подобные системы под ключ (включая поставку оборудования и монтаж). Пытаюсь понять насколько это перспективно. Идти учиться (в этом случае нужно будет подписывать договор на 3 года или при увольнении компенсировать обучение) или нет.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2009
Сообщений: 128
|
У нас как раз и хотят стать четвертой конторой поставляющей оборудование для СМИС.
Какая вероятность того, что "тема обвалится"? Насколько я понимаю Заказчикам СМИС не нужен (лишняя трата денег). МЧС наверняка тоже не рвется получать оперативно подобную информацию. |
|||
![]() |
|
||||
ИТМ ГО ЧС, ДПБ, СМИС Регистрация: 25.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 34
|
Насчет четвертой конторы - это надо очень "волосатую" лапу иметь. Недавно одна знакомая организация проходила согласование ПО. Так они наверное года полтора потратили и денег не мало. Заказчику естественно не надо и МЧС особо не стремится. Базис в МЧС предлагает бесплатно комплексы СМИС поставлять, но они отказываются.
|
|||
![]() |
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Цитата:
С уходом Шойгу в военненькие, тема, скорее всего, заглохнет. Туда ей и дорога! Никому ненужное и заведомо неработоспособное мероприятие. К тому же, очень дорогостоящее. Пролоббированное в интересах очень узкой группы людей. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.05.2016
Сообщений: 1
|
Господа, а что теперь слышно про СМИС? На прошлой неделе замечание получил от Ленинградской экспертизы. Просят разработать. Эксперт говорит: "пишите, что не нужно, но обоснуйте. либо разрабатывайте." А МЧСники говорят, что нужно делать, а они в свою очередь могут только согласовать ТЗ на СМИС и ничего выдавать больше не должны. Подскажите как и куда двигаться? И куда обращаться за ТУ на сопряжение?
З.Ы. проект у нас на подземный распределительный газопровод среднего давления без шкафов. |
|||
![]() |
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Видел несколько ИДиТ выданных разными управлениями МЧС, в которых просто присутствовало требование разработки СМИС, и только в одном или двух были указания, как и куда выводить сигналы. В регионах просто нет систем, к которым можно и нужно подключать СМИС.
Заказчик, когда начинает понимать стоимость и главное, необходимость обслуживания и поддержания работоспособности этой системы, просто выпадает в осадок. Тема в РФии абсолютно не работоспособная, изначально затеянная только для вытягивания бабок. Как сейчас обстоят дела не знаю, давно не сталкивался с ОПО 1-2 классов. |
|||
![]() |
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
|
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,219
|
Цитата:
![]() допустим раньше мне было бы и не интересно что такое СМИС + правила форума пс. кстати что такое АРЗ мне так ни кто и не сказал + правила форума (имхуется не сталкивался, или называется совсем по другому) Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
|
|||
![]() |
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,171
|
Если "отписка" подкреплена официальным письмом соотв. управления МЧС - значит так и есть. По крайней мере, у эксперта нет основания не доверять оф. письму гос. органа
![]() Последний раз редактировалось kp+, 15.06.2016 в 16:26. |
|||
![]() |
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,171
|
Взято отсюда: https://safetycenter.ru/blog/articles/305/
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||