При расположении подземных вод в пределах глубины заложения вес фундамента и грунта следует определять с учетом взвешивающего действия воды
п. 11.12 Пособия к СНиП 2.02.01-83_Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
Это все понятно. Не понятно, как быть, когда грунтовые воды гораздо ниже подошвы, но возможно возникновение верховодки. Верховодка ведь почти везде может возникнуть, что же теперь, все фундаменты как для обводненных грунтов принимать?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,005
|
На чертеже пазухи засыпаны песчаным грунтом если это выполняется в суглинистых грунтах: привет бассейн))). Всю воду соберешь помимо верховодки: от дождей, снега и т.д. Считай тогда и бетон и грунт засыпки во взвешенном состоянии. Засыпай суглинком разрыхленным с послойным трамбованием, что вырыл, то и засыпал и забудь про воду. Прораб так и сделает. С морозным пучением не парься: 1) По СП и СНИПу морозное пучение при действии выдергивающих нагрузок не учитывается. 2) Наклон пирамиды колонной части у грибков - нет касательной силы трения. Ну еще помажь битумной мастикой весь бетон - склизкий столб будет.
Да, еще тебе прораб много хорошего скажет на русском языке про проливку щебня горячим битумом. Хлопотно это. Мелкий щебень - фиг прольешь. Крупный - на подошве фундамента будет не плотное обжатие. Ф-1 - легкий фундамент. Лучше просто утрамбованный щебень фр.5-40мм, ПГС, средне-крупнозернистый песок. Старые нормы хороши, но надо своих строителей иногда от технадзора спасать)))). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
Ну вот насчет касательной силы морозного пучения при засыпке пазух суглинком и есть опасения). Битумная мастика за пару лет грунта вверх-низ от пучения сотрется, и как раз грунт смерзаться с бетоном будет. В нормах же не написано, что если наклонная поверхность, то касательная сила пучения не учитывается. Или я ошибаюсь? А по прикидкам суммарной силы от касательного пучения около 30-40т получается. Это ж армирование колонной части раздувать придется.
|
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Теперь понятнее?! Offtop: Обленились в хлам, поиском воспользоваться лень, а не то что читать разучились ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
Не ругайтесь, читал я ваше пособие вдоль и поперек. Я просто никак не могу свыкнуться с мыслью, что теперь из-за этой верховодки в большинстве грунтовых условий фундаменты придется считать на выдергивание как для обводненных грунтов.
|
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
- а по диагонали-то нет ))
- та же хрень только с пульсационной составляющей ветровой нагрузки |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.01.2011
Україна, Полтава
Сообщений: 125
|
Цитата:
Еще можно сделать последние 300мм засыпки щебнем. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
![]() |
зря вы забиваете на морозное пучение, тем более если стойка ф-та прямая. Этот расчет есть в старых пособиях по расчету ф-тов ВЛ (3041тм-т2). Хотя если засыпка непучинистым грунтом...
Подготовка для грибов как правило применяется в случае обводненных или скальных грунтов для установки ф-та по уровню. Здесь она зачем тем более с проливкой битумом? Цитата:
Последний раз редактировалось Sanyaf, 12.09.2012 в 11:25. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
Как бы вы поступили? Если выполнить обратную засыпку непучинистым грунтом - имеем бассейн с водой. Если засыпать местным грунтом - имеем касательную силу морозного пучения, отрывающую стойку от плиты.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
![]() |
Стоит посчитать оба варианта, хотя бы чтобы оценить несущую способность в том и другом случае. Лично я бы считал с учетом обводнения и морозным пучением))). Во-первых потому что запас прочности это в запас КСС))), а во-вторых потому что вам на 100% неизвестно из чего в итоге будет обратная засыпка благодаря доблестным подрядчикам, потому как часто делается все, но только не по проекту, к сожалению
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось Sanyaf, 12.09.2012 в 21:41. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
- одно исключает другое..
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
![]() |
одновременно - да. А в разные периоды времени?
Все же вариант, когда часть или вся пирамида вырываемого грунта, будет обводнена посчитать стоит. Кстати против пучения, действительно можно применить кремнийорганическую эмаль, есть такая: КО-174 по ТУ*2312-003-49248846-2001. Но снова таки, если грунт не будет заменяться, и обрабатываться фундамент - на морозное пучение стоит посчитать - всего то пару формул. а все таки у вас действительно Ф1-А? Или это просто обозначение ф-та? Тогда какой принят? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,290
|
Вопрос не урегулирован нормами.
В практике в 90% на взвешивание именно фундамента кладут игнорируя. В 10% экстрим, мегалитика и используют все способы для наращивания запаса. Например, при серьёзном отрыве базы колонны или если строим мегафундамент. Почему так не знаю. При этом грунт водой при высоком угв взвешивают всегда. От верховодки ни разу не видел взвешивания. Тема есть, но так не делают. Почему не знаю. И верховодке, чтобы взвесить фундамент надо быть глубже него. Это всё как-то маловероятно. Для подпорных стен руководством предусматривается дренаж. Это тоже плохой вариант и для обычных фундаментов.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Почему такая избирательность?
Не правильнее ли делать два расчета: С и БЕЗ учета взвешивания фундамента водой? Последний раз редактировалось ingt, 05.09.2023 в 12:03. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,005
|
Тема старая.
Все автоматизировано в расчетах. И быстро видна разница. Решается чисто конструктивно. Ну и несовершенство расчетной схемы.Пазухи забиваются грунтом вынутым из котлована. Возможно, если упертый эксперт, выполнить частично, с устройством экрана из местного грунта. Нарисованная отмостка это извращение, она вообще не для чего в таком виде. Горячий битум, это еще та песня для сборного фундамента с регулируемыми на заводе прочностными и прочими характеристиками. Вопросы морозного пучения не вопросы. 1) Во первых при расчете на выдергивание силу морозного пучения допускается не учитывать. 2) Профиль столбовой части фундаментов-грибков (применительно к картинке) имеет наклонную форму.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. | Уралов | Инженерные сети | 20 | 30.03.2011 07:51 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |