Грунтовые воды при расчете устойчивости основания при выдергивании фундаментов опор ВЛ
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Грунтовые воды при расчете устойчивости основания при выдергивании фундаментов опор ВЛ

Грунтовые воды при расчете устойчивости основания при выдергивании фундаментов опор ВЛ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.09.2012, 18:05 #1
Грунтовые воды при расчете устойчивости основания при выдергивании фундаментов опор ВЛ
Vasya constr
 
Ярославль
Регистрация: 06.12.2009
Сообщений: 589

При проектировании фундаментов и оснований опор ВЛ столкнулся с проблемой расчета оснований на устойчивость при выдергивании (для грибовидного фундамента). Сама методика предельно проста и понятна. Но есть одно но - грунтовые воды оказывают существенное влияние на несущую способность грунта (несущая способность необводненного грунта почти вдвое больше обводненного за счет взвешивающего действия воды). И вроде бы с грунтовой водой тоже все просто - есть геология, там прогнозный УГВ, отсюда получаю расчетный, но...
Во многих грунтовых условиях встречается верховодка, которая по идее также оказывает взвешивающее действие на грунт и фундамент. Ситуация может усугубиться если котлован роется в суглинке (к примеру), а засыпка выполняется песчаным грунтом (см. вложение). Получается как бы бассейн.
Подскажите, учитывается ли взвешивающее действие от верховодки на грунт засыпки и фундамент при расчете на выдергивание? Вопрос достаточно серьезный, т.к. отличие результатов при учете верховодки и без ее учета весьма существенно.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: на форум.JPG
Просмотров: 492
Размер:	60.3 Кб
ID:	86799  


Последний раз редактировалось Vasya constr, 10.09.2012 в 22:22.
Просмотров: 10445
 
Непрочитано 11.09.2012, 10:01
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,546


Наверно надо смотреть раздел Винтовые сваи СП по свайным фундаментам......
kruz вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2012, 12:33
#3
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


При расположении подземных вод в пределах глубины заложения вес фундамента и грунта следует определять с учетом взвешивающего действия воды
п. 11.12 Пособия к СНиП 2.02.01-83_Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2012, 17:19
#4
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
При расположении подземных вод в пределах глубины заложения вес фундамента и грунта следует определять с учетом взвешивающего действия воды
п. 11.12 Пособия к СНиП 2.02.01-83_Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений
Это все понятно. Не понятно, как быть, когда грунтовые воды гораздо ниже подошвы, но возможно возникновение верховодки. Верховодка ведь почти везде может возникнуть, что же теперь, все фундаменты как для обводненных грунтов принимать?
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2012, 18:09
#5
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,005


На чертеже пазухи засыпаны песчаным грунтом если это выполняется в суглинистых грунтах: привет бассейн))). Всю воду соберешь помимо верховодки: от дождей, снега и т.д. Считай тогда и бетон и грунт засыпки во взвешенном состоянии. Засыпай суглинком разрыхленным с послойным трамбованием, что вырыл, то и засыпал и забудь про воду. Прораб так и сделает. С морозным пучением не парься: 1) По СП и СНИПу морозное пучение при действии выдергивающих нагрузок не учитывается. 2) Наклон пирамиды колонной части у грибков - нет касательной силы трения. Ну еще помажь битумной мастикой весь бетон - склизкий столб будет.
Да, еще тебе прораб много хорошего скажет на русском языке про проливку щебня горячим битумом. Хлопотно это. Мелкий щебень - фиг прольешь. Крупный - на подошве фундамента будет не плотное обжатие. Ф-1 - легкий фундамент. Лучше просто утрамбованный щебень фр.5-40мм, ПГС, средне-крупнозернистый песок. Старые нормы хороши, но надо своих строителей иногда от технадзора спасать)))).
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2012, 19:06
#6
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Наклон пирамиды колонной части у грибков - нет касательной силы трения. Ну еще помажь битумной мастикой весь бетон - склизкий столб будет.
Ну вот насчет касательной силы морозного пучения при засыпке пазух суглинком и есть опасения). Битумная мастика за пару лет грунта вверх-низ от пучения сотрется, и как раз грунт смерзаться с бетоном будет. В нормах же не написано, что если наклонная поверхность, то касательная сила пучения не учитывается. Или я ошибаюсь? А по прикидкам суммарной силы от касательного пучения около 30-40т получается. Это ж армирование колонной части раздувать придется.
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2012, 19:31
#7
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Это все понятно. Не понятно, как быть, когда грунтовые воды гораздо ниже подошвы, но возможно возникновение верховодки. Верховодка ведь почти везде может возникнуть, что же теперь, все фундаменты как для обводненных грунтов принимать?
Ладно еще раз:

Цитата:
11.12. При расположении подземных вод в пределах глубины заложения вес фундамента и грунта следует определять с учетом взвешивающего действия воды. ...
Цитата:
2.78. Подземные воды включают в себя воды зоны аэрации (почвенные, болотные, такыров, инфильтрующиеся, воды капиллярной каймы, верховодок, пленочные) и воды зоны насыщения (грунтовые, под- и межмерзлотные, надмерзлотные, межпластовые, трещинные, карстовые и т.д.). ...
Пособие к СНиП 2.02.01-83_Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений
Теперь понятнее?! Offtop: Обленились в хлам, поиском воспользоваться лень, а не то что читать разучились ...
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2012, 20:00
#8
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Пособие к СНиП 2.02.01-83_Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений
Теперь понятнее?! Offtop: Обленились в хлам, поиском воспользоваться лень, а не то что читать разучились ...
Не ругайтесь, читал я ваше пособие вдоль и поперек. Я просто никак не могу свыкнуться с мыслью, что теперь из-за этой верховодки в большинстве грунтовых условий фундаменты придется считать на выдергивание как для обводненных грунтов.
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2012, 20:27
#9
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Не ругайтесь, читал я ваше пособие вдоль и поперек.
- а по диагонали-то нет ))

Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Я просто никак не могу свыкнуться с мыслью, что теперь из-за этой верховодки в большинстве грунтовых условий фундаменты придется считать на выдергивание как для обводненных грунтов.
- та же хрень только с пульсационной составляющей ветровой нагрузки
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2012, 10:58
#10
Serega_Li


 
Регистрация: 10.01.2011
Україна, Полтава
Сообщений: 125


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Лучше просто утрамбованный щебень фр.5-40мм, ПГС, средне-крупнозернистый песок.
Если щебень с песком, при колебаниях уровня грунтовых вод, песок будет вымываться, можно просто щебень фр.5-20мм втрамбовывать в суглинок, затем два слоя рубероида.

Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Засыпай суглинком разрыхленным с послойным трамбованием, что вырыл, то и засыпал
Еще можно сделать последние 300мм засыпки щебнем.
Serega_Li вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2012, 11:09
#11
Sanyaf


 
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
<phrase 1=


зря вы забиваете на морозное пучение, тем более если стойка ф-та прямая. Этот расчет есть в старых пособиях по расчету ф-тов ВЛ (3041тм-т2). Хотя если засыпка непучинистым грунтом...
Подготовка для грибов как правило применяется в случае обводненных или скальных грунтов для установки ф-та по уровню. Здесь она зачем тем более с проливкой битумом?
Цитата:
грунтовые воды гораздо ниже подошвы

Последний раз редактировалось Sanyaf, 12.09.2012 в 11:25.
Sanyaf вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2012, 18:12
#12
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от Sanyaf Посмотреть сообщение
зря вы забиваете на морозное пучение, тем более если стойка ф-та прямая. Этот расчет есть в старых пособиях по расчету ф-тов ВЛ (3041тм-т2). Хотя если засыпка непучинистым грунтом...
Как бы вы поступили? Если выполнить обратную засыпку непучинистым грунтом - имеем бассейн с водой. Если засыпать местным грунтом - имеем касательную силу морозного пучения, отрывающую стойку от плиты.
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2012, 18:59
#13
leeexa

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2009
Волгоград
Сообщений: 78


Обратная засыпка не пучинистым грунтом, сверху отмостка. Вот и все
leeexa вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2012, 21:36
#14
Sanyaf


 
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Как бы вы поступили?
Стоит посчитать оба варианта, хотя бы чтобы оценить несущую способность в том и другом случае. Лично я бы считал с учетом обводнения и морозным пучением))). Во-первых потому что запас прочности это в запас КСС))), а во-вторых потому что вам на 100% неизвестно из чего в итоге будет обратная засыпка благодаря доблестным подрядчикам, потому как часто делается все, но только не по проекту, к сожалению.

Цитата:
отрывающую стойку от плиты
ну это вы загнули... что ж там за пучение такое? Там вроде не возникает таких больших сил, даже с учетом выдергивающей силы. У вас что опоры перегружены?

Последний раз редактировалось Sanyaf, 12.09.2012 в 21:41.
Sanyaf вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2012, 21:19
#15
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от Sanyaf Посмотреть сообщение
Стоит посчитать оба варианта, хотя бы чтобы оценить несущую способность в том и другом случае. Лично я бы считал с учетом обводнения и морозным пучением))). Во-первых потому что запас прочности это в запас КСС))), а во-вторых потому что вам на 100% неизвестно из чего в итоге будет обратная засыпка благодаря доблестным подрядчикам, потому как часто делается все, но только не по проекту, к сожалению.
ну это вы загнули... что ж там за пучение такое? Там вроде не возникает таких больших сил, даже с учетом выдергивающей силы. У вас что опоры перегружены?
Хм, если считать с учетом обводнения и с морозным пучением, то у заказчика возникнет мысль ко мне больше не обращаться). Морозное пучение дает удельную касательную силу по боковой поверхности около 90кПа (в новом СП по основаниям), так что сила велика. Конечно, касательные силы пучения можно убрать обернув стойку линокромом насухо, видимо именно так и придется поступать.
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2012, 22:13
#16
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от Sanyaf Посмотреть сообщение
Лично я бы считал с учетом обводнения и морозным пучением)))
- одно исключает другое..

Цитата:
Обращаем внимание на скос граней фундаментов. По нашим наблюдениям, скос под углом 1,5 градуса снижает касательные силы выпучивания почти в два раза.
Рекомендации по снижению касательных сил морозного выпучивания фундаментов с применением пластических смазок и кремнийорганических эмалей_М 1980
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2012, 23:47
#17
Sanyaf


 
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
- одно исключает другое..
одновременно - да. А в разные периоды времени?
Все же вариант, когда часть или вся пирамида вырываемого грунта, будет обводнена посчитать стоит. Кстати против пучения, действительно можно применить кремнийорганическую эмаль, есть такая: КО-174 по ТУ*2312-003-49248846-2001. Но снова таки, если грунт не будет заменяться, и обрабатываться фундамент - на морозное пучение стоит посчитать - всего то пару формул.

Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
если считать с учетом обводнения и с морозным пучением, то у заказчика возникнет мысль ко мне больше не обращаться
а все таки у вас действительно Ф1-А? Или это просто обозначение ф-та? Тогда какой принят?
Sanyaf вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2023, 17:25
#18
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
При расположении подземных вод в пределах глубины заложения вес фундамента и грунта следует определять с учетом взвешивающего действия воды
п. 11.12 Пособия к СНиП 2.02.01-83_Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений
Это сказано в разделе 11. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСНОВАНИИ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, подраздел Расчет оснований по устойчивости.
  1. Относится ли это и к расчету оснований по деформациям?
  2. Относится ли это и к расчету оснований фундаментов зданий?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2023, 19:41
#19
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,290


Вопрос не урегулирован нормами.

В практике в 90% на взвешивание именно фундамента кладут игнорируя. В 10% экстрим, мегалитика и используют все способы для наращивания запаса. Например, при серьёзном отрыве базы колонны или если строим мегафундамент.
Почему так не знаю.
При этом грунт водой при высоком угв взвешивают всегда.
От верховодки ни разу не видел взвешивания. Тема есть, но так не делают. Почему не знаю.
И верховодке, чтобы взвесить фундамент надо быть глубже него. Это всё как-то маловероятно.
Для подпорных стен руководством предусматривается дренаж. Это тоже плохой вариант и для обычных фундаментов.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2023, 23:09
#20
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,292


При расчете расчетного сопротивления и осадки учитывают, при расчете минимального/максимального давлений не учитывают.

Последний раз редактировалось Кореш, 05.09.2023 в 07:49.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2023, 09:38
#21
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Почему такая избирательность?
Не правильнее ли делать два расчета: С и БЕЗ учета взвешивания фундамента водой?

Последний раз редактировалось ingt, 05.09.2023 в 12:03.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2023, 09:51
#22
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,005


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Не правильнее ли делать два расчета:
Тема старая.
Все автоматизировано в расчетах. И быстро видна разница. Решается чисто конструктивно. Ну и несовершенство расчетной схемы.Пазухи забиваются грунтом вынутым из котлована.
Возможно, если упертый эксперт, выполнить частично, с устройством экрана из местного грунта. Нарисованная отмостка это извращение, она вообще не для чего в таком виде. Горячий битум, это еще та песня для сборного фундамента с регулируемыми на заводе прочностными и прочими характеристиками.
Вопросы морозного пучения не вопросы.
1) Во первых при расчете на выдергивание силу морозного пучения допускается не учитывать.
2) Профиль столбовой части фундаментов-грибков (применительно к картинке) имеет наклонную форму.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2023, 09:01
#23
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,292


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Почему такая избирательность?
По СП так выходит
Кореш вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Грунтовые воды при расчете устойчивости основания при выдергивании фундаментов опор ВЛ



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. Уралов Инженерные сети 20 30.03.2011 07:51
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44