Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Почему нельзя варить связи
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 24724
|
|
||||
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338
|
Если я правильно понял то речь о стыковке ветвей или решетки (из уголков) прожекторных мачт и т.п.? Варить в стык с полным проваром по ГОСТ можно. Для этого в конструкции должен быть запас не менее 15% или же проведен контроль физическими методами (ультрозвук и т.п.) Конечно пересечение стыковых швов и узлов крепления решетки допускать не нужно!
15% запаса следует из табл.3 СНиП II-23-81* (Rwy=0.85Ry) |
|||
![]() |
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801
|
Швы ведут к удорожанию конструкции и повышению металлоемкости - оно Вашему директору надо?
В такого рода конструкциях вряд ли имеются связи длиной более 12 м - поэтому нет смысла их стыковать. Другое дело, если по условиям габаритов/трансортировки связь из одного элемента выполнить не получается - тогда да, стыковка (сварка, болты). А по существу вопроса - прямых запретов на сварку связей нигде не встречал.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
studioserg
Вот прямой "запрет". p.s. Цитата:
Удорожание будет за счёт технологии,которой я уверен на 100% по факту нет. Последний раз редактировалось BYT, 22.09.2012 в 22:36. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 8
|
Директору нужна экономия металла связи длиной 4350,4400 и т. д. это 2 связи из 12000 Большой расход в отходах до 30% Руководство хочет вписываться в 2,8%-это фантазия
На заводе если разрешить все смогут сварить из отходов, их там достаточно, просто связи в опорах будут сварены из кусочков по 200,300 мм. А цеху премия за экономию металла. |
|||
![]() |
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801
|
Цитата:
Цитата:
Отходы всегда были, есть, и будут. Для их минимизации надо правильно работу организовать - использовать немеры в процессе производства, а отходы применять в других деталях/конструкциях, на крайняк в переработку сдавать. Интересно, если отходы уменьшатся - то тогда, по идее, и стоимость готового изделия должна снизиться. Руководство готово к такому варианту?
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Я не могу так смело утверждать, Но это разве "прямой запрет"? Сварка есть везде, без нее ничего не построишь или построишь за очень дорогую цену. Другое дело обоснованность сварки. Цитата:
Но давайте обрисуем о чем мы говорим, мы говорим про связи. Связи у Вас стоят по гибкости или по прочности. В большинстве случаев они стоят по гибкости. Поэтому добиться прочного стыка не проблема. Цитата:
__________________
С уважением, Сеченов |
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Вот вы интересные люди. Связи варить нельзя, потому что это ведет к удорожанию объекта.
Это все осталось из советских времен. Поэтому и знают об этом только люди со стажем 45 лет. На заводе отходы по металлу должны укладываться в 3%. Иначе по стоимости изготовления металлоконструкций завод не впишется в сравнимые с конкурентами цены. Стыковать можно все. И уже на заводе решать, Обеспечивать равнопрочный шов за счет разделки, полного провара и 100% УЗД (что кстати и требуется только в элементах нагруженных более 85% их несущей способности) Или же согласовывать с КМщиками стык на накладках. Равнопрочный стык с проверкой и полным проваром удорожания не вызывает вообще ни какого. В отличии от 3х метровых кусков уголка, который еще неизвестно куда получится применить в следующий раз. Это все таки не труба 100х4. Берите в руки СНиП на изготовление металлоконструкций, ищите таблички по стыковке. Категория шва и тип шва. Записывайте их в журнал и все. Номер снипа на работе в понедельник посмотрю.
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
str02
Это завод.Классический пример принятия решений-"Мы же обеспечили 100%-й провар".Это выражение передаётся по всей вертикали заводских руководителей.Ни один из них как правило не понимает то о чём он вообще говорит.Просто зазубрили эту фразу и всё. Поэтому не стоит им самостоятельно принимать таких решений.Подобные вещи должны быть расчитаны или внесены в стандарты ооганизации или в некие рекомендации для завода. Попытка найти правды в проектных институтах-я бы на месте ПИ наверное тоже ни чего однозначного не сказал.Заказывайте мол у нас разработку проектов в том числе и технологических и вперёд. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Цитата:
В реальности Никто не знает какой придет сортамент металлопроката. Профль приходит длиной от 11,7 до 12,3 даже обычный. технологи разбивают прокат на стыковку. уже приученые разбивают глядя на отправочную марку. Потом каждую позицию на стыковку записывают в журнал и приносят нам. Уже мы, конструкторы, смотрим модель. Определяем категорию стыка и тип шва. можно или нельзя делать его в данном месте. Если стык попадает в нагруженное сечение, то в 90% случаев его можно перенести, или сделать 2 стыка в зонах нулевых моментов. Заносим разрешение в журнал, где указываем тип и категорию шва. подпись. В сложных случаях (пояса ферм, колонны) тут же делается схема расположения элемента в марке, или прикладывается сама отправочная марка с образмеренным стыком. При работе с иностранными компаниями, в 100% случаев этот журнал копируеться и сдается вместе с чертежами отправочных марок на проверку и согласования. Российские заказчики требуют журнал только при самых ответственных проектах, с повышенной категорией ответственности. хехе.. в случае сложных объектов и когда заказчик приходит с готовым проектом КМ (например когда у нас заказывали подкрановые балки под 440т. мостовой кран) всегда приятно отправить расстыковку на согласование в чужую проектную организацию. В письме указывается что работы приостановлены до согласования. копия отправляется заказчику. А там, в большом проектном институте сразу начинается паника )))) потому что в серии как правило не указывается что 12м прокатные балки высотой 2м делаются из пластин длиной 5950мм максимум. А если взять все отступы от ребер, разбежку в поясах и стенках... ))
__________________
куплю справку Последний раз редактировалось str02, 23.09.2012 в 12:10. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Цитата:
![]() Именно так и должно быть. В большинстве случаев,чем я и обозначил "как правило", такой модели организации пока нет.Ещё не все "вышли" на пенсию. Последний раз редактировалось BYT, 23.09.2012 в 12:16. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
У нас один из самых современных заводов на северо-западе ))
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
str02, если Вы действительно так работаете, стоит отдать должное Вашему ЗМК. Грамотно.
Цитата:
Но я всегда думал, что КМ-мовцы отвечают за монтажные швы, мы указываем расположения монтажных стыков, их решения, иногда типы шва и катеты. Но все заводские швы лежат на плечах завода. Но при этом мы конечно в общих данных указываем все технические детали. Но заводской стык - хлеб заводчан. Единственно что должен сделать КМ указать тип шва для контроля качества
__________________
С уважением, Сеченов |
||||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Все что делается на заводе - проблема заводчан. Я бы на месте института отфутболил бы письмо назад (что-то типа: принятие решений по стыковке поясов подкрановых балок выполняется в соответствии с возможностями завода изготовителя, требуемая прочность стыка должна быть обеспечена) и продублировал бы его заказчику. Делайте хоть пятьдесят тысяч стыков, но равнопрочных.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 8
|
Да сварка заводская полуавтоматическая в среде углекислого газа.
Начальник ОТК подсказывает что конструкции АО,ПМС, СМ..-рассматривать надо как обьемную ферму в которой раскосы работают и на растяжение и на сжатие. Из справочника "Объемные фермы, поставленные вертикально, используются как опоры линий электропередач, мачт, а также в конструкции подъемных кранов. Фермы, как и балки, работают в целом на поперечный изгиб. Поскольку нагрузка на фермы прикладывается в узлах, а узлы в стальных фермах являются, как правило, шарнирными, то стержни испытывают только осевые усилия, то есть центральное сжатие или центральное растяжение. Это обстоятельство обеспечивает более полное использование прочностных свойств металла." Получается если и варить нужно подстраховываться проведением УЗК на каждый стык -это приведет к удорожанию конструкции и контроль покажет что прочность не соблюдена из за недостаточной длине шва???: Последний раз редактировалось Тимкаc, 23.09.2012 в 15:07. |
|||
![]() |
|
||||
Тимкаc, понятно что там попеременные напряжения, но из-за этого все обрези не выкидывают и не отменяют сварку. Мне самому очень хочется узнать истинные причины, почему ваши гл. спецы принимают такие решения
__________________
С уважением, Сеченов |
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
понимать это так. Сварные балки свариваются из пластин. Пластины прокатываются в размер 3х6м максимум. от 6м еще отминусовать 50мм на обрезы.
Цитата:
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
У меня с Криворожским ЗМК была похожая история. В трубку плакали, что не успевают из-за согласований. В итоге КМД выпустили, а письма приходить начали, но там свои ГИПские мутки. Заводчане и посчитают - на то там и КБ есть. |
|||
![]() |
|
||||
Заводские швы считают организация при заводе или организация выполняющая КМД и знакомая с оборудованием и технология завода, причем здесь КМ? КМ не разрабатывает заводские швы
__________________
С уважением, Сеченов |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 8
|
Ситуация в следущем: завод существует 45 лет на протяжении всего времени специализируется на изготовлении опор Всвое время считался энергетическим. Был штат конструкторов КМД-100чел. своя лаборатория. КМ-не разрабатывали разрешения нет. Есть запрет который передается из поколения в поколение -связи варить нельзя(встык с полным проваром), с пластинами выглядит ужасно .
Это не только наша блаж недавно пришло письмо от заказчика со штрафными санкциями там на монтаже обнаружили 4 стыкованные связи (на 1 сторону секции 1 стык). В письме так же указали что стыки не допускаются. Старые работники мотивируют тем что это обьемные фермы в которыx связи работают и на растяжение и на сжатие. В типовых сериях. схем с усилиями нет только геометрические. У нас разрешения производить расчеты нет, а без бумажки это филькина грамота. Проектные институты расчитывают только пояса по усилиям и какая из связей растянута какая сжата негде не отображают. Замкнутый круг. Директору идеальнай расход металла это берем уголок режем остается кусок от 12000 метров, стыкуем с следущем уголком . И у нас отходы в уголках только на пробивку отверстий и ~5 мм. на распил в размер -идеально. А на счет отходов это 7,2% 3% Уточнение по КМД 1% Наплавленный металл 3,2% раскрой - берется по технической оснащенности предприятия Консультировались с гл.сварщиком он говорит что по УКЗ шов врятли пройдет маленькая толщина свариваемой детали и недостаточная длина сварного шва для L40x4, L45x5, L50x5 можно согласится, но для L80х6, L90х8, L 140х9 и т.д ?? Длина шва не менее 40мм по расчетам должна пройти. Последний раз редактировалось Тимкаc, 23.09.2012 в 21:13. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Тимкаc
Вы посоветуйтесь с директором о приобритении документации в ПИ. Или как вариант,собственным штатом конструкторов и технологов разработать документацию и согласовать в головном ПИ. По поводу штрафных санкций не совсем понятно. Вы же могли у заказчика спросить почему не должно быть швов. И ещё вопрос.Если все знают что так делать нельзя,а конструкция выполнена несмотря на "запрет",кто принял такое революционное решение? Цитата:
Последний раз редактировалось BYT, 23.09.2012 в 21:00. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 8
|
Мы и не выкидываем обрезки одут на другие обьекты, коротыши по 100мм это монтажный стак колонн от 100 мм крепление балок и т.д. Но они занимают
место . 3% и 1 % это в ФЭрах завтра напишу откуда точно Там же сказано что также учитывается отход в связи с технологической оснащенностью предприятия Этот расход должен быть утвержден руководителем в нашем случае Техническим директором. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 8
|
На заводе были подписаны нормы расхода заказчики из никогда не оспаривали О нормах технической оснащенности говорилось так же на форуме здесь Сейчас у нас на заводе норма 7,2% отходов к весу КМД заказчиков это устраивает В сериях 3.407.9-172 Вып.1 и 2 Усилий нет, Пришедшие КМ сделаны по тому же принципу, а вести расчеты мы не имеем право. Унас нет в штате специалистов которые производят расчет мы не ПИ, мы конечно можем просчитать по тому-же Анурьеву или Мельникову но кто имеет право там подписаться??? Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 24.09.2012 в 11:02. |
|||
![]() |
|
||||
Очень интересно, когда-то я слышал что у завода есть еще дополнительный коэффициент, но потом это как ушло на нет. Мы правда разрабатывает только КМ.
Объясните тогда такой момент, я сделал КМ, в Ведомости металла по видам профилей заложил 1% и 3 % в общем стандартный набор - 4 % по СТЦ и временной инструкции, которая правда не действует на расценка на смету действует и ей я руководствуюсь. По моим чертежам сделали смету с 4 %. По ней заказчик и будет спрашивать. Как Вы тогда ему объясняете откуда взяли еще 3,2 % неужели он так безропотно соглашается. То что Вы указали это Ваши внутренние документы, они не закон для всех. Я начинаю и вправду восхищаться Вашим директором, ведь 3,2% с большого объекта это ого-го
__________________
С уважением, Сеченов |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 8
|
Это мое уже 3 место работы на первом предприятии сменилось 4 руководителя(за время моей работы), но нигде и не подумали отказаться от этих 3,2%, если и попадались "вредные заказчики" им просто предлагали забрать отходы. И конфликт исчерпывался.Если мы не выходим на вес 7,2% то это уже отдел продаж пересогласовует с заказчиком вес в меньшую сторону, но это бывает редко
Последний раз редактировалось Тимкаc, 24.09.2012 в 10:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
допускаются, если он выполнен на заводе в кондукторе и сварное соединение равнопрочно основному металлу, но этого добиться тяжко, но можно.
Цитата:
Если нет усилий, берите по максимуму - вам проектировщики заложили какие-либо сечения по расчету (если они его выполняли))), но это уже их проблемы), а усилия не написали, возьмите какую-нибудь серию (например 2.440-1, в.6 - узлы площадок) и подберите усилия исходя из сечения связей (там есть таблицы для подбора). |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Да и часто ли вы вообще подбираете крестовые связи работающими на сжатие (с соответствующей гибкостью и расчетом устойчивости)? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 68
|
ZVV
Я бы не стал стыковать элементы для данного вида конструкций по той причине, что неизбежна будет серповидность которая приведёт к несоосности отверстий под болты с допуском на диаметр +1.5 мм. Это что касается решётки. Если стыковать пояса - то серповидность на длине 10 метров даст ещё большие искажения. Современные технологии антикоррозионных покрытий сопровождающиеся высоким нагревом и так закручивает в винт прокат. Поэтому как раз "образы" сотрудников заводов наиболее объективны и справедливы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,744
|
Сварной стык, даже равнопрочный и зачищенный, примерно вдвое снижает устойчивость стали к усталостному разрушению, а связи, в силу знакопеременности нагрузки (точнее, наверное, не так - в силу частого колебания нагрузки от частичной до нулевой), более чувствительны к усталостному разрушению... Чистейшее ИМХО.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2009
Сообщений: 78
|
Очень интересный вопрос по связям!
Спросил у коллег кто занимается мачтами связи они категоричны: «Связи варить нельзя», почему не знают так было всегда. В своем проекте посмотрел КМД с завода там христовая вертикальная связь промышленной этажерки 14.5 метров длинной (длина одной ветви) сварена, равнопрочным швом с накладками. Здание стоит с 2014 года. Я даже не подумал тогда про это (((. Для себя сделал вывод что это как то связано с концентрацией напряжений и усталостью металла. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Связи варить МОЖНО, если сваривать их как того требуют нормы.
НО! Если связь подобрана только на растяжние по прочности - вы просто не обеспечите без заморочек требуемые параметры шва. Это нужно полный провар, скос кромок, контроль. Это все превзойдет экономию на отходах. Либо нужно будет увеличичивать сечение, что тоже напрочь убьет экономию. Башни и мачты если они не супер пупер ответственные никто на усталость не считает - не требуют нормы. В больших мачтах только узлы оттяжек. Поэтому ни о каком запрете сварки из-за понижения сопротивления усталости по нормам речи быть не может. Как правильо усилия в решетках таких сооружений относительно небольшие и часто их сечения, если учитывается работа на сжатие подбирают по гибкости. И потому напряжения в них мизерные от продольной силы и ничего даже с не очень качественной сваркой с ними не случится. Но и не очень качественно мелкий уголок надо проварить полностью, пусть без УЗК, но шов более-менее должен быть нормальным. Тем, кто так боится усталости советую поразмыслыить почему огромные мощные балки, работающие на максимальных напряжениях, нижние пояса ферм на накладках можно варить, фланцы к уголкам можно варить, пояса тех же башен можно варить, хоть там напряжения, в отличчии от решетки на пределе, а вот решетку нельзя! Где логика?! Основное по моему почему не варят - если связь из небольших уголков нет смысла заморачиваться с их сваркой. Дешевле посидеть и подумать над оптимальным раскроем. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Есть непосредственное восприятие динамической нагрузки с кол-вом циклов 10^5? Если нету (а это подавляющее число конструкций) - забудьте нафиг про эту "великую и ужасную" усталость... Встык с полным проваром уголки не варят нормальные люди. Либо делают нормальный раскрой - либо стыкуют на накладках по нормалям. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,744
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- В принципе я тоже редко видел. Но если 200х20 уголок надо - почему его не сварить? Но это, наверно не к этой теме. |
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
Offtop: То что в сжатых или растянутых элементах нельзя стыковые швы делать это конечно бред.
Весь вопрос в стоимости работ на стыковой шов, как правило с разделкой + УЗК если это необходимо (объем контроля стыковых швов по ГОСТу на изготовление в зависимости от напряжения к Ry) и вот если это дешевле чем накладки то никто не запрещает. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему варить поперек растянутого элемента не рекомендуется? | nikolay2 | Конструкции зданий и сооружений | 66 | 24.04.2023 17:53 |
Почему нельзя профлист ложить на деревянную обрешетку? | dextron3 | Архитектура | 17 | 14.03.2019 15:50 |
Подскажите пожалуйста, почему в Конструкторе сечений нельзя применить сечения из гнутого швеллера ? | akhrustalev | SCAD | 2 | 08.06.2011 12:36 |
Почему нельзя двигать текст атрибута в блоке? | TheMaster | AutoCAD | 16 | 13.03.2006 09:49 |
Опирание сваи нельзя принимать по площади башмака??? | rakshin | Основания и фундаменты | 3 | 24.01.2006 12:09 |