Расчет удерживающей силы кладки от распора
Manuel
 
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112

Добрый день! Старая тема с распором стропил, итак распор стропил 300кг,опирается на стену из ячеистых блоков толщ. 400мм, посчитал тут сколько стена должна нести горизонтальной силы. Просьба кто занимался этим посмотреть правильный ли расчет.

Вложения
Тип файла: pdf Опрокидывание.pdf (77.8 Кб, 867 просмотров)

Просмотров: 28747
 
Непрочитано 24.09.2012, 13:29
1 | #2
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Расчет в файле (2004). Некорректно оперировать прочностью камня - необходимо заменить на прочность кладки. И еще

Мудерж. >= k*Мопр., где k - коеф. запаса (я бы принял k>=1,3).

Однако, имейте ввиду, что

1) необходим расчет раскрытия трещин растянутой грани стены по п. 5.3 "каменного" СНиП;
2) согласно тому же СНиП, п 4.18 - проектирование каменных конструкций, работающих на изгиб по неперевязанному сечению не допускается. Необходимо чтобы был достаточный пригруз вертикальной нагрузкой, чтобы элемент из изгибаемого стал внецентренно-сжатым.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Расчет-2.dwg (50.3 Кб, 3599 просмотров)
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 24.09.2012 в 23:59. Причина: Поправил файл расчета
playgamer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2012, 14:09
#3
Manuel


 
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
+ к весу стены G добавьте вертикальную реакцию от собств. веса+снег на стропило (спешил...)
Ага, просто без них взял (типа запас)посмотреть, что в принципе получается
П.С. Что-то не могу открыть вложение, пишет что не существует, нельзя ли еще раз вложить?
Manuel вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2012, 14:10
#4
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Подкорректировал файл расчета. Без веса снега нет и распора
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2012, 15:01
#5
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Третье слагаемое лишнее надо убрать, тк оно явлвется результатом действия вертикальных сил.А распор оставить от собственного веса
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2012, 15:36
#6
Manuel


 
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Подкорректировал файл расчета. Без веса снега нет и распора
Подколол
Блин, чувак, респект тебе!!!!
тока посмотри в ф-ле у тебя Мудерж =G*a ,м.б вместо "а" надо h/2 ?
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Третье слагаемое лишнее надо убрать
Это какое из Мудерж. = N*c + G*a + (0,5*Rtb*a*h)*(2h/3),
Manuel вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2012, 15:45
#7
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Не правильно.Внешние силы нельзя складывать с внутренними усилиями.Первые два слагаемых внешние силы.Третье внутренние усилие в кирпичной кладке.Причем оно будет не по треугольнику а по трапеции
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2012, 16:01
#8
Manuel


 
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Не правильно.Внешние силы нельзя складывать с внутренними усилиями.Первые два слагаемых внешние силы.Третье внутренние усилие в кирпичной кладке
О как, поясните плиз, а как же нам тогда удержать распор, мы же кладку и проверяем, или здесь еще какое-то подводное течение?
Manuel вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2012, 16:27
#9
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Распор лучше воспринимать затяжкой и не передавать на кладку.В данном случае определяют растягивающие напряжения в кладке по неперевязанному сечению и сравнивают с расчетным сопротивлением
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2012, 16:50
#10
Manuel


 
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Распор лучше воспринимать затяжкой и не передавать на кладку
Бесспорно, но самострой накладывает свои псевдозаконы и распор(небольшой, но есть) передали на кладку.
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
В данном случае определяют растягивающие напряжения в кладке по неперевязанному сечению и сравнивают с расчетным сопротивлением
В данном случае это уже построено, и часть домов сделали с коньковым брусом и затяжкой, а часть без него типа с затяжкой посередине высоты треугольника стропил (успокоились блин) и естественно распор все равно есть, поэтому и стоит задача, понять будет ЭТО жить или нет?
Так растягивающие напряжения ,я что-то не пойму, почему не надо брать от снега, ведь само себя оно и так несет, ведь построили же, а когда зима придет?
Manuel вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2012, 16:57
#11
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Надо посмотреть, что хуже со снегом или без снега, тк в первом случае вертикальная сжимающая сила бальше, хотя т распор больше.По обычным формулам сопромата посчитать напряжения в кладке в уровне плиты при снеговой нагрузки и без и сравнить с расчетным сопротивлением кладки.Должен признаться что один раз забыл затяжку поставить так брусовой дом так расперло, что мама не горюй
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2012, 17:20
#12
Manuel


 
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от Manuel Посмотреть сообщение
Цитата:





Сообщение от igr


Не правильно.Внешние силы нельзя складывать с внутренними усилиями.Первые два слагаемых внешние силы.Третье внутренние усилие в кирпичной кладке




О как, поясните плиз, а как же нам тогда удержать распор, мы же кладку и проверяем, или здесь еще какое-то подводное течение?
Уважаемый вы как доктор наук, вроде на вопрос отвечаете, но до ответа мол допри сам, так кладку на срез чтоли проверять. Ибо на сжатие тут не катит,ф-ла с моментами,по которой здесь считали тоже вас не устраивает,так как проверять-то?
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
По обычным формулам сопромата посчитать напряжения в кладке в уровне плиты
Каким?
Manuel вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2012, 17:56
#13
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от Manuel Посмотреть сообщение
тока посмотри в ф-ле Мудерж =G*a ,м.б вместо "а" надо h/2 ?
Верно, G*h/2.

Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Внешние силы нельзя складывать с внутренними усилиями.Первые два слагаемых внешние силы.Третье внутренние усилие в кирпичной кладке.Причем оно будет не по треугольнику а по трапеции
Представим себе вертикальный консольный стержень, защемленный внизу, вес которого ничтожно мал, других вертикальных сил - нет, только горизонтальная Nопр на свободном конце. Что будет удерживать стержень от опрокидывания? Ведь внешних уравновешивающих сил - нету... Думаю, формула в файле все же верная. Поправьте, если нет.

Треугольная эпюра напряжений принята мной как наиболее невыгодная.
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2012, 20:12
#14
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Если составляется условие равновесия то сумму надо приравнивать к нулю.Вопрос стоял правильно выполнен расчет или нет -так вот расчет выполнен не правильно.Удерживающая сила - собственный вес стены и вертикальная реакция от стропил, опрокидывающая - распор.Только считать надо не на опрокидывание (это не рекламный щит) а на внецентренное сжатие фрагмента стены.Эпюра не будет треугольной тк от собственного веса стены будет прямоугольник.Кто готов меня опровергнуть?
igr вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2012, 23:43
1 | #15
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
считать надо не на опрокидывание (это не рекламный щит) а на внецентренное сжатие фрагмента стены
Согласен, я выше уже писал

Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
2) согласно тому же СНиП, п 4.18 - проектирование каменных конструкций, работающих на изгиб по неперевязанному сечению не допускается. Необходимо чтобы был достаточный пригруз вертикальной нагрузкой, чтобы элемент из изгибаемого стал внецентренно-сжатым.
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Эпюра не будет треугольной тк от собственного веса стены будет прямоугольник
Согласен, прямоугольник - от собств. веса стены, а от изгиба относительно точки опрокидывания - треугольник с напряжениями Rtb (отрыв по шву или камню). При наложении эпюр получится трапецевидная эпюра (как вы ранее заметили) с более сжатой внешней гранью стены.

Чтобы решить - нужно или нет учитывать работу сил сцепления кладки, приведу аналогию. Итак, на крыше монолитно-каркасного здания имеется парапетная стенка длиной L = 1м, высотой Н = 1м, толщ. h = 250мм (кирпич М100 плотностью 1650кг/м3, на растворе М50). Иных вертикальных сил, кроме собств. веса - нет. С какой силой нужно толкнуть стенку в ее верхнем сечении, чтобы она опрокинулась?
Только ли собств. вес будет ее удерживать, или еще сила сцепления первого ряда кладки с плитой перекрытия через растворный шов?
А если просто уложить кирпичи без раствора?
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2012, 04:09
#16
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Блин ! А почему нельзя сделать как при расчете базы колонны ? Строим эпюру напряжений: Сигма(max) = N/A + M/W, Сигма(min) = N/A - M/W. Где N - вертикальная сила, М - опрокидывающий момент, А - Площадь поперечного сечения кладки под балкой, W - момент сопротивления кладки. Потом проверяем Сигма(max) - чтобы было не больше прочности кладки на сжатие. А вот находить удерживающий момент умножение вертикальной силы на половину толщины стены - считаю не правильно. Удерживающий момент будет равен N*с, где с - расстояние от силы до центра тяжести сжатой зоны кладки - центр тяжести треугольника (если Сигма(min)<0 и эпюра напряжений выглядит как два треугольника). Если же Сигма(max)>0 и Сигма (min)>0, то эпюра напряжений в кладке имеет вид трапеции, следовательно рстянутая зона будет отсутствовать.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2012, 05:52
1 | #17
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Вы сами ответили на свой вопрос ссылкой на снип-работа по неперевязанному сечению не допускается и пример с парапетом это доказывает. Парапет от ветровой нагрузки работает как внецентренно сжатый элемент а для высоких стен к примеру противопожарных, устраиваются пилоны и стена работает уже по пере вязанному сечению.По поводу расчета повторюсть расчет выполняется по формулам в посте 16, только рассматривается не опрокидывание а работа внецентренно сжатого элемента стены.Не должно быть опрокидывания и формуле надо принимать плюс минус M/w
igr вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2012, 08:03
#18
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
формуле надо принимать плюс минус M/w
Так ведь я так и написал. Тока разделил на 2 формулы
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2012, 09:05
#19
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Формулы правильные, терминология нет.
igr вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2012, 10:22
#20
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Формулы правильные, терминология нет.
Эт где же ? Поясните пож-та !
3MEi86 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2012, 12:44
#21
Manuel


 
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Чтобы решить - нужно или нет учитывать работу сил сцепления кладки, приведу аналогию. Итак, на крыше монолитно-каркасного здания имеется парапетная стенка длиной L = 1м, высотой Н = 1м, толщ. h = 250мм (кирпич М100 плотностью 1650кг/м3, на растворе М50). Иных вертикальных сил, кроме собств. веса - нет. С какой силой нужно толкнуть стенку в ее верхнем сечении, чтобы она опрокинулась?
Только ли собств. вес будет ее удерживать, или еще сила сцепления первого ряда кладки с плитой перекрытия через растворный шов?
А если просто уложить кирпичи без раствора?
Вот и я про тоже. не может шов не работать на удержание, есть же просто логика.

Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Вы сами ответили на свой вопрос ссылкой на снип-работа по неперевязанному сечению не допускается и пример с парапетом это доказывает. Парапет от ветровой нагрузки работает как внецентренно сжатый элемент
Offtop: Извиняюсь за некотурую резкость пред.поста
Но я не пойму ,хоть убей, почему не надо учитывать работу шва в качестве удержив силы, как раз пример с парапетом и говорит что тут работает шов. А если парапет из металлокаркаса с основанием из пластины посаженный на раствор(клей,сопли и. т.д),понятно что на соплях только толкни, а на клею , ну есть же разница, а представим что что этот металлич парапет на анкерах, то чтоже они не работают чтоли, так вот растворный шов-суть анкер и почему его не надо учитывать вообще не понятно.

И вообще расчет без учета работы шва по моему профанация, тут и считать нечего, больше 45* стропила , будет стоять, меньше 45* не будет, ибо вес стены здесь так себе пригруз

Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
снип-работа по неперевязанному сечению не допускается
Да мало ли что там не допускается( это они к тому что нельзя такое допускать при проектировании), а если есть конкретная задача, как здесь, ну нельзя не учитывать работу шва ,
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Парапет от ветровой нагрузки работает как внецентренно сжатый элемент
Хорошо и что же мы должны считать при таком расчете, прочность крадки на сжатие да не может такого быть, то есть в любом случае появится трещина от растягивающих усилий (если бесконечно усиливать ветер), а трещина появится либо в камне либо в шве, но в любом случае здесь работает расчетное сопротивление материала на растяжение.
П.С В общем извините igr, но не убедили, скорее playgamer таки прав.
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Только считать надо не на опрокидывание (это не рекламный щит) а на внецентренное сжатие фрагмента стены
Как раз скорее на опрокидывание, суть одна, тока в парапете + еще шов помогает не опрокинуться.
Manuel вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2012, 12:52
#22
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


По соображениям надежности и долговечности СНиП запрещает учитывать работу сил сцепления кладки при изгибе.

Физически же - они будут (идут в запас несущей способности). Суть, похоже, в этом.
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2012, 13:05
#23
Manuel


 
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Физически же - они будут (идут в запас несущей способности). Суть, похоже, в этом.
О, о чем и речь!
Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
По соображениям надежности и долговечности СНиП запрещает учитывать работу сил сцепления кладки при изгибе.
Ну так в принципе это и правильно, что бы народ правильно проектировал (к вопросу о восприятии распора затяжкой)
Manuel вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2012, 13:31
1 | #24
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Manuel Посмотреть сообщение
Хорошо и что же мы должны считать при таком расчете, прочность крадки на сжатие да не может такого быть, то есть в любом случае появится трещина от растягивающих усилий...
Мнение проф. Л.И.Онищика во вложении
Вложения
Тип файла: rar _.rar (1.45 Мб, 287 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2012, 13:34
#25
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Сопроматовские формулы определяют внутренние напряжения в сечнии стены при внецентренном сжатии.Опроекидывающий и удерживающий моменты относятся к общей устойчивости элемента и не имеют отношения к определению усилий.Давай те для конкретной задачи возьмем разрез и проверим.Если стена работает на изгиб по неперевязанному сечению надо усилять, если на внецентренное сжати значит все нормально.
Почему не допускается объясню - эта величина не может быть статистически нормируема тк имеет большой разброс и не вписывается в кривую нормального распределения

Последний раз редактировалось igr, 25.09.2012 в 13:43.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2012, 14:15
#26
Manuel


 
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Мнение проф. Л.И.Онищика во вложении
О, о чем и речь , собственно у нас и есть третий случай и расчет производим по растянутой зоне и пример 10 этой книги тому порука.
Справедливости ради igr и говорил про расчет на внецентренное сжатие, но только в нашем случае проверка растянутой зоны.
Manuel вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2012, 14:26
#27
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Кажется договорились, теперь перейдем к цифрам
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2012, 15:26
#28
Manuel


 
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Кажется договорились, теперь перейдем к цифрам
В смысле?
Manuel вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2012, 15:39
#29
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


В прямом давайте поперечное сечение по кровле, проверим о чем мы здесь долго говорили.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2012, 16:11
#30
Manuel


 
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112


OK.
Вложения
Тип файла: pdf Схема.pdf (37.8 Кб, 259 просмотров)
Manuel вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2012, 16:22
#31
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Толщина стен и из чего они сделаны?Снеговой район?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2012, 16:27
#32
Manuel


 
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112


Толщ,400, Яч. блок 500кг/м3, класс.сжатие В2,5, R растяж 1,0кг/см2 по камен снипу, снег 180,0кг/м2
Manuel вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2012, 20:33
#33
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Какие то ошибки в исходных данных, тк даже без снега распор составит порядка 0,48 т, момент 0,72 тм, растягивающие напряжения в кладке 5,5 кг/см2.
igr вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2012, 22:03
#34
lit01


 
Регистрация: 09.03.2005
Сообщений: 74


А почему не рассматривается прочность стены в другой плоскости. Т.е. изгиб пластины - парапета - не только вдоль оси Z ( высота) а и вдоль параллельной ей оси X (длина)? Там и моменты чуть ли не на порядок выше. Да и в практике не приходилось практически встречаться с опрокидыванием стены от внецентренной нагрузки стропил. А вот с распором - сколько угодно.
lit01 вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2012, 22:19
#35
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Почему не рассматриется все рассматривается
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2012, 10:03
#36
Manuel


 
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
тк даже без снега распор составит порядка 0,48 т
Надо же , ну и дабы не плодить мнения и посты, не могли бы показать как это у вас получилось?, а то что то у меня меньше(распор) вышел, да еще и со снегом.
Manuel вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2012, 12:27
#37
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Произведем расчет: собств. вес конструкций кровли примем 0,4 кН/м2, снег = 1,8 кН/м2. Реакция опоры, таким образом (при шаге стропил 0,6 м)

N = qL/2 = (0,4+1,8)*0,6*8,624/2 = 5,7 кН.

Собств. вес стены из блоков D500

G = 0,4*0,6*1,5*5 = 3 кН.

Момент от распора (который по данным автора Nопр = 3 кН)

М = Nопр*Н = 3*1,5 = 4,5 кНм.

Эксцентриситет

е = M/(N+G) = 4,5/(5,7+3) = 52 см. Имеем третий случай внецентренного сжатия (по проф. Онищику). Растягивающие напряжения

б = M/W - (N+G)/A = 450/16000 - (5,7+3)/2400 = 0,0245 кН/см2 = 0,245 МПа > Rtb = 0,12 МПа...
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2012, 12:53
#38
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Не проходит
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2012, 13:17
#39
Manuel


 
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Произведем расчет
Да у меня тоже не прошло, еще вчера (по Онищику),и чуть ранее по вашему расчету тоже.
Уже не говоря о данных igr
Manuel вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2012, 15:36
#40
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
е = M/(N+G) = 4,5/(5,7+3) = 52 см. Имеем третий случай внецентренного сжатия (по проф. Онищику). Растягивающие напряжения
вы хоть бы в снип заглянули что ли
efwl вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2012, 15:59
#41
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Давайте придумывать как усилять, зима на носу все поедет.Самое простое поставить затяжку пониже либо опоры под коньковый брус, чтобы убрать распор , если позволяет архитектура
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2012, 17:02
#42
Manuel


 
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Давайте придумывать как усилять
Спасибо за понимание, людям сказал, что дело не фонтан , планчик нарыл и разрез, ну в общем очевидно что надо "подпихивать" коньковый брус, тем более оказалось, что балки перекрытия на стене не лежат и получается что стена не 1,5м чтоле , т.е надо было по другому считать типа по посту№34,но наверно это не спасет, ну да ладно(хоть понятно теперь как считать парапет), обойдемся и коньковым брусом.
Вложения
Тип файла: pdf План разрез.pdf (70.2 Кб, 124 просмотров)
Manuel вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2012, 17:11
#43
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Manuel Посмотреть сообщение
ну да ладно(хоть понятно теперь как считать парапет),
сомнительно
efwl вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2012, 17:20
#44
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Лучше подпереть и коньковый брус и поставить стойки под ноги, где затяжкт
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2012, 17:27
#45
Manuel


 
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Лучше подпереть и коньковый брус и поставить стойки под ноги, где затяжкт
Так то да, но там вроде как снизу неначто нагрузку передать., и по арх тоже не катит.
Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
сомнительно
Сударь, по этому и предидущ. вашему посту, есть предположение что вас чем-то не устраивает проф.Онищик?
Manuel вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2012, 19:14
#46
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Вполне можно на перекрытие не такие большие реакции.Снизу лежень ставят а сверху прогон и стоики через 1-2 стропилиы

Последний раз редактировалось igr, 26.09.2012 в 19:32.
igr вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2012, 21:10
#47
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Manuel Посмотреть сообщение
Сударь, по этому и предидущ. вашему посту, есть предположение что вас чем-то не устраивает проф.Онищик?
рекомендую вам проектировать по снипу, а на счет проф. Онищика- 3-ий случай не подходит для вашей расчетной схемы, советую внимательно перечитать область применения, также в расчете на устойчивость необходимо использовать коэф. запаса, равный 0,9, кроме этого, при определении удерж. момента необходимо учитывать коэф. над. по нагр. равный 0,9
efwl вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2012, 23:00
#48
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


efwl,
Безусловно, в СНиПе дается четкое разграничение, при каком эксцентриситете (относительно толщины стены) элемент переходит из внецентренно-сжатого в изгибаемый. Это 0,5h (формула 14 СНиП, приравнивая к 0 выражение в скобках). Дальнейший расчет проводим хоть по СНиП как изгибаемого элемента, хоть по проф. Онищику (3й случай внецентр. сжатия) - формула-то одна и та же (формула 20 СНиП):

M/W - N/A < Rtb (сжатие N/A, хоть и небольшое, все же присутствует - оно уменьшает растягивающие напряжения).

Даже если растягивающие напряжения получились бы < Rtb, необходимо было бы проверить раскрытие трещин (или при эксцентриситетах 0,35...0,5h, если бы элемент был внецентренно-сжатым). Насчет запрета проектирования изгибаемых по неперевязанных швах элементов - я солидарен со СНиП.

Мы всего лишь определили растягивающие напряжения в кладке...
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2012, 23:37
#49
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Безусловно, в СНиПе дается четкое разграничение, при каком эксцентриситете (относительно толщины стены) элемент переходит из внецентренно-сжатого в изгибаемый. Это 0,5h (формула 14 СНиП, приравнивая к 0 выражение в скобках). Дальнейший расчет проводим хоть по СНиП как изгибаемого элемента, хоть по проф. Онищику (3й случай внецентр. сжатия) - формула-то одна и та же (формула 20 СНиП):
да это мракобесие какое-то. вы область применения расчетов изучите. и с нормативн док. нужно учиться работать. у проф. Онищика четко указано на ограничение эксцентр. 0,4d. учитесь читать внимательно. кстати у проф. Онищика раскрытие трещин не допускается, как и в снипе.
efwl вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 00:20
#50
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


efwl, не горячитесь. Напряжения в кладке определены верно.

Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
кстати у проф. Онищика раскрытие трещин не допускается, как и в снипе.
Раскрытие трещин (швов кладки) до определенного предела все же допускается как в СНиП (см. Раздел 5), так и уважаемым проф. Онищиком (вводятся граничные эксцентриситеты). Основной критерий - не должно быть видимых трещин на отделке.
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2012, 00:27
#51
Manuel


 
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
у проф. Онищика четко указано на ограничение эксцентр. 0,4d.
Ну положим,это ограничение указано для того чтобы конструкция работала и без сцепления что говорит о том чтобы не надеялись на качество шва о чем собственно он и говорит( а на улице 1937год, И. Сталин панимаишь), думаю по нынешним временам ограничение было бы другое. И вместо того чтобы надувать щеки и бросаться фразами типа "с нормативн док. нужно учиться работать"(это здесь сказать может каждый, в каждой теме), показали бы как считать для этого случая(ну если знаете, it is a provocation for you )
А раз вы с претензией на понимание работы конструкций(посложнее чем балка на2-х опорах) сказали бы что нибудь по поводу вложенияв посте №42

Последний раз редактировалось Manuel, 27.09.2012 в 00:39.
Manuel вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 10:08
#52
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
efwl, не горячитесь. Напряжения в кладке определены верно.
не обижайтесь, я имел ввиду то, что расчет внецентренно сжатой кладки ограничивается эксцентриситетами, расчет изгибаемых элем. по неперевяз. сеч не допуск. у проф. Онищика ограничиваются раст. напр. т.е трещин нет, в снипе, для парапетов е=0,7y, что не допускает раскрытие трещин- так что напряж. определять не надо, все намного проще.
если приравнять "(формула 14 СНиП, приравнивая к 0 выражение в скобках)", то сжатая зона станет равна нулю т.е расчет элем с большими е не предусмотрены, а вы пытаетесь придумать свою методику

для Manuel "показали бы как считать для этого случая(ну если знаете, it is a provocation for you )"
уже несколько раз повторил- считать по снипу
efwl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2012, 14:51
#53
Manuel


 
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
что не допускает раскрытие трещин- так что напряж. определять не надо, все намного проще.
Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
уже несколько раз повторил- считать по снипу
Брависсимо,предвыборная демагогия (зачет)!!!!!!!!! то не надо определять ,то считать по снипу. Ё маЁ ,ну выже русский человек(минимум россиянин) есть же задача(которая напомню гласит: хватит ли прочности шва или камня при таких исходных данных), которую надо решить, а вы тут про ограничения снипов, ну в общем это получился изгибаемый элемент с работой по неперявязанному сечению, а снип то дает расчет только по перевязанному ("батюшки с Вязьмы" вот беда-то), ох,ох,ох, всё встали, обиделись и ушли,задача-то нерешаемая.
Manuel вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 15:23
#54
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Manuel Посмотреть сообщение
есть же задача(которая напомню гласит: хватит ли прочности шва или камня при таких исходных данных), которую надо решить, а вы тут про ограничения снипов, ну в общем это получился изгибаемый элемент с работой по неперявязанному сечению, а снип то дает расчет только по перевязанному ("батюшки с Вязьмы" вот беда-то), ох,ох,ох, всё встали, обиделись и ушли,задача-то нерешаемая.
все шиворот на выворот. элемент- внецентренно сжатый, с эксцентр., превышающим допускаемый снипом для данного расчета, это не значит, что он изгибаемый. задачка решается- надо уменьшать е. у проф. Онищика, в том расчете, который вы рекламируете е ограничен 0,4d
efwl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2012, 15:41
#55
Manuel


 
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
допускаемый снипом для данного расчета, это не значит, что он изгибаемый.
По моему что он получается изгибаемый, это вы и пытались донести до народа и типа другой метод расчета
Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
задачка решается- надо уменьшать е.
Да не ужели, а мы тут 50 постов нагородили, что бы наконец то поняли что делать. Я же еще раз повторяю условия неизменяемые по нагрузкам и поперечным сечениям, решить надо без "надо уменьшать е", невзирая на ограничения снипов и т.д.
И как это вяжется с вашим?
Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
уже несколько раз повторил- считать по снипу
Цитата:
Сообщение от Manuel Посмотреть сообщение
есть же задача(которая напомню гласит: хватит ли прочности шва или камня при таких исходных данных)
Это основное условие задачи
Manuel вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 16:03
#56
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Manuel Посмотреть сообщение
По моему что он получается изгибаемый
каким образом? обоснуйте

Цитата:
Сообщение от Manuel Посмотреть сообщение
невзирая на ограничения снипов и т.д.
И как это вяжется с вашим?
Цитата:
Сообщение от efwl
уже несколько раз повторил- считать по снипу
никак

Цитата:
Сообщение от Manuel Посмотреть сообщение
Сообщение от Manuel
есть же задача(которая напомню гласит: хватит ли прочности шва или камня при таких исходных данных)

Это основное условие задачи
даже несмотря на нарушение снип?
efwl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2012, 16:23
#57
Manuel


 
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
даже несмотря на нарушение снип?
Да именно так, и будте добреньки не уходите от ответа, ибо вы уже назвались "Груздевым".
Ну жизнь так сложилась, что построили с нарушением снипа.
Представим (теоретически) что случилось это на стройке В. Путина,(опустим детали здесь важен авторитет, ну или кто там для вас авторитет) а так как в округе понимающих нет он к вам и обратился. только не надо ему говорить про снип, он поставил конкретную задачу (и еще раз: понять выдержит или нет, а уже потом решать, что с этим делать и кого наказывать)
Manuel вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 16:49
#58
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Manuel Посмотреть сообщение
Да именно так, и будте добреньки не уходите от ответа,
вы невнимательно читаете, я уже писал об этом
Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
у проф. Онищика ограничиваются раст. напр. т.е трещин нет, в снипе, для парапетов е=0,7y, что не допускает раскрытие трещин- так что напряж. определять не надо, все намного проще.
ответьте и вы, как внецентренно сжатый элем. у вас превращается в изгибаемый
efwl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2012, 17:09
#59
Manuel


 
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
вы невнимательно читаете, я уже писал об этом
Видимо модератор затер, появились вы на 40-м посте, и ничего кроме троллинга, собственно как и копируемое мной сейчас ваше сообщение, ничего по делу.
Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
ответьте и вы, как внецентренно сжатый элем. у вас превращается в изгибаемый
Да Ёперный театр,опять 22225 причем здесь это(допустим будем считать что есть только горизонт сила, почитайте начальные посты, мы с этого начинали, а потом только пришли к тому что это внец-сжатый элемент).
В общем пошел флуд, предлагаю заканчивать.
П.С. Но если есть что-нибудь кроме общих фраз, пишите.
Manuel вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 17:16
#60
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Manuel Посмотреть сообщение
а потом только пришли к тому что это внец-сжатый элемент).
"сказали расходиться- мы и расходились"
да вы и сейчас ничего не понимаете, учитесь работать с нормативной док
вам написали уже, что делать- затяжку, или стойку под конек, а в расчеты лучше не лезьте
efwl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2012, 17:42
#61
Manuel


 
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
учитесь работать с нормативной док
Ну да с этой фразой вы здесь и появились
Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
вам написали уже, что делать- затяжку, или стойку под конек
Я понял господа, он издевается.
Manuel вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 18:15
#62
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


а никто не допускает, что в данном случае вертикальную нагрузку для распора надо принимать в расчет только по длине равной от узла зятяжки до упирания в мауэрлат ?
Вся нагрузка выше затяжки снимается треугольником.
Ну и самое основное : промоделируйте например в Скаде вашу систему с подвижными опорами на стенах и неподвижными. и будете приятно удивлены, что горизонтальное перемещение весьма ограничено до 5мм и опрокидывание возникнет только в случае нехватки сечения стропилины в узле с затяжкой и нехватки несущей способности самого узла соединения с затяжкой.

при способности стенами воспринять распор затяжка сжата. Как только стена поехала, возникает в ззатяжке растяжение и нижняя часть стропильной ноги работает консольно. и возникнуь совсем другие усилия (момент) гораздо больший чем была расчитана нога. при этом затяжка ранее поставленая в упор к стропилине станет растягиватся и накладок побокам забитых гвоздями не хватит.

PS короче моделируюте конечными элементами все систему, а не величину распора, которого нет в случае податливости крепления к маурлату. сами увидите как перераспределяются усилия.
Кстати в Скаде есть модуль Декор. там весьма наглядно глянете на эпюры при различных опираниях

Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 27.09.2012 в 18:49.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 19:36
#63
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Manuel Посмотреть сообщение
Я понял господа, он издевается.
про то, что надо учиться работать с норм док я вам вполне серьезно

но никто не запрещает вам проверить изгиб элем., оценить напряж., и сделать выводы. но это вроде и без обсуждения понятно

Pavel_GGS "а никто не допускает, "


а что, тут допускать- так и есть.

Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
и нехватки несущей способности самого узла соединения с затяжкой.
это наверное и есть самое слабое место, так что пусть Manuel проверяет узел и расчитывает треуг арку с затяжкой, с одной подвижн опорой

Последний раз редактировалось efwl, 27.09.2012 в 20:16.
efwl вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 19:55
#64
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Вертикальная нагрузка от распора это что такое? Что за бред?
igr вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 20:09
#65
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Вертикальная нагрузка от распора это что такое? Что за бред?
это неточность у автора, вертик вся учитывается, он имел ввиду, что распор будет вызван
изгибом ноги ниже затяжки
efwl вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 20:40
#66
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Распор не от изгиба возникает, а из за того что равновесие опорного узла возможно только при наличии горизонтальной реакции.изгиб тут не при чем - однопролетная балка тоже изгибается но распора в ней нет
igr вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 20:50
#67
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Распор не от изгиба возникает, а из за того что равновесие опорного узла возможно только при наличии горизонтальной реакции.
с этим не поспоришь. просто при большой изгибн жестк распором можно принебречь из-за малых перемещ. наличие гориз реакции регулируется наличием/отсутствием второй неподвижн
опоры, что диктуется величиной перемещ, зависящих от изгибн жест, но в целом признаю некорректность формулировки, но не это главное.
efwl вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 20:59
#68
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Да нет это главное.Даже при абсолютно жестких элементах и неподвижных опорах распор будет присутствовать.даже при одной подвижной опоре распор будет присутствовать
igr вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 21:14
#69
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


Я написал не про вертикальную нагрузку от распора , а про учет вертикальной нагрузки для распора . там выше прочтите.

Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 27.09.2012 в 21:19.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 21:16
#70
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
даже при одной подвижной опоре распор будет присутствовать
распор будет восприниматься затяжкой- обычн расч трехшарнирн арки

Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Даже при абсолютно жестких элементах и неподвижных опорах распор будет присутствовать.
я это не оспариваю. принебреж распором и его отсутствие- разные вещи
efwl вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 21:21
#71
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Тем более как это понять?вертикальная реакция зависит исключительно от пролетариата и характера внешней нагрузки а распор еще от формы конструкции. Если распор воспринимается затяжкой то почему он присутствует на опоре.

Последний раз редактировалось igr, 27.09.2012 в 21:26.
igr вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 21:23
#72
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


вот снизу скрины.
первые 2 штуки с одной схеме.
вторые 2 штуки к другой.
тут без описания понятно что и куда относится.

если затяжки в самом низу она полностью снимает распор своиим растяжением.
если затяжку перемещать вверх, то ноги стремяться разьехатся как у цыркуля. разъезжанию препятствует сечение стропилины в уровне затяжки и усилие растяжения самой затяжки. ног стропилины работают консольно. ну по эпюрам же видно.

если сечения стропилы и самого узла соединения с затяжкой хватает по прочности, то процесс сам по себе устаканися и опрокинет стену ровно на столько, на сколько позволяет жесткость ноги. а эта величина опрокидывания ничтожна. гдето до 5мм. в свободное время помаялся данным вопросом
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: sshot-1.png
Просмотров: 128
Размер:	8.3 Кб
ID:	87650  Нажмите на изображение для увеличения
Название: sshot-2.png
Просмотров: 120
Размер:	7.8 Кб
ID:	87651  Нажмите на изображение для увеличения
Название: sshot-4.png
Просмотров: 119
Размер:	7.8 Кб
ID:	87653  Нажмите на изображение для увеличения
Название: sshot-5.png
Просмотров: 118
Размер:	7.6 Кб
ID:	87654  

Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 27.09.2012 в 21:35.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 21:33
#73
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


И что тут видно? В первом случае затяжка сжата а во втором растянута и все.Про распор ничего не видно.Cтопильные ноги не должны разезжаться это уже разрушение конструкции, а должны находиться в равновесии
igr вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 21:36
#74
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
И что тут видно? В первом случае затяжка сжата а во втором растянута и все.Про распор ничего не видно
да нет распора во втором случае.
откуда ему взятся если перемещению ноги не репятствует стена. препятстdetn только жесткость стропилины. гляньте на эпюры во сколько и как распределились моменты/
Вы в самом например скаде поиграйте с вариантами. полностью все вопросы отпадут
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 21:37
#75
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Если распор воспринимается затяжкой то почему он присутствует на опоре
ну если она неподвижная, то воспринимает распор. если подвижная то распор воспринимает затяжка.
но в реальных констр. подвижн/неподвижн- относительно и оценивается проектировщиком
igr: "Cтопильные ноги не должны разезжаться это уже разрушение конструкции, а должны находиться в равновесии"
в трех шарнирн арке с затяжкой и одной подвижн опорой- все в равновесии, а небольшие перемещения концов стропильных ног
допустимы. да и вообще наверное трудно найти конструкцию с абсолютно неподатливыми узлами
efwl вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 21:44
#76
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Это в данной схеме нет распора тк не учитывает связь с трением В реальных конструкциях всегда трение будет следовательно и распор. Ребята забудьте про перемещения мы рассматриваем только статическое равновесиеСварные узлы абсолютно неподвижна а перемещения неподвижной опоры в уровне затяжки таковы что ими можно принебречь наплевать и растереть
igr вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 21:48
#77
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Это в данной схеме нет распора тк не учитывает связь с трением В реальных конструкциях всегда трение будет следовательно и распор. Ребята забудьте про перемещения мы рассматриваем только статическое равновесие
Совершенно согласен. но как вполне рабочий вариант возможен.
да и трение по различным поверхностям можн учитивать различными коэффициентами.
учитывем же в опорных базах.

Ps причем в случае невозможности стены воспринять распор автоматически возникает такая схема. у автора акурат ситуация не проектируемая, а фактическая.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 21:53
#78
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Для данного случая я за всю практику не видел шарнирно подвижных узлов и вряд ли их можно реализовать
igr вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 21:57
#79
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Для данного случая я за всю практику не видел шарнирно подвижных узлов и вряд ли их можно реализовать
Я это расматриваю не как проектируемый случай, а как фактический. ибо не обязательно проектироать шарнир. он сам получается в случае выключения из работы стены.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 22:01
#80
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
В реальных конструкциях всегда трение будет следовательно и распор
в дерев конструкц узлы податливы, бывает, что стропильную ногу запиливают неточно, распор ограничивается силой трения т.е
может быть меньше полученного из стат расчета. и его воздействие огранич величиной начальн перемещ (при наличии затяжки)

Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Сварные узлы абсолютно неподвижна
смотря к чему приварить

igr: "Для данного случая я за всю практику не видел шарнирно подвижных узлов и вряд ли их можно реализовать"
мауэрлат прибивается гвоздем к пробке, с шагом 500 (насколько я помню)- чем не податливый узел- гвоздь на изгиб,
древесина на смятие, причем один гвоздь несет где-то 80кг (в смысле соед)

Последний раз редактировалось efwl, 27.09.2012 в 22:16.
efwl вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 22:02
#81
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


У него фактический случай - стены не эавязаны дисками перекрытия не обеспечена пространственная жесткость и при снеге стены могут обрушится.Автору надо дополнительно соединить стены с перекрвтиями
igr вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 22:14
#82
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


как вариант можно по внутренней плоскости завязатся к перекрытиям по типу скруток. и в расчете можно учеть как сдерживающий момент
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 22:20
1 | #83
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Не будем давать советы без обследования.в дебри залезли не нужные
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2012, 22:47
#84
Manuel


 
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112


To Pavel_GGS Хоть и часть распора снимется затяжкой, но все равно горизонтальная составляющая будет идти на стену, чему она равна? Из третьей схемы уж не около ли 0,58/2 (типа разложения усилия в ноге на 2 составляющие)
Manuel вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2012, 00:34
#85
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Manuel, по "Справочнику проектировщика деревянных конструкций" ваша стропильная система рассчитывается по нижней схеме в приложении. Параметры а и h - из верхней схемы.

Распор, воспринимаемый высокой затяжкой, будет во многом зависеть от узла сопряжения "затяжка-стропильная нога" - от несущей способности крепежных элементов (гвозди, болты, ..?).

Часть (или даже весь) распора может восприниматься высокой затяжкой, оставшаяся часть уйдет к опорам. Распор в уровне опор в любом случае не может превысить qL^2/(8*h).
Вложения
Тип файла: doc Затяжка.doc (73.0 Кб, 142 просмотров)
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 28.09.2012 в 00:55.
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2012, 09:16
#86
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Manuel Посмотреть сообщение
Хоть и часть распора снимется затяжкой,
Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Часть (или даже весь) распора может восприниматься высокой затяжкой
при установке неподвижных опор затяжка превращается в распорку (см. эпюры), следовательно весь распор воспринимается опорами. говорить о перераспределении распора можно только учитывая податливость узлов

P.s igr: "Не будем давать советы без обследования.в дебри залезли не нужные" вот с этим полностью согласен.

Последний раз редактировалось efwl, 28.09.2012 в 09:23.
efwl вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2012, 09:22
#87
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


При неподвижных опорах затяжка не нужна, а податливость в стыке выполненным в виде упора (доли мм) никакого перераспределения не даст
igr вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2012, 09:29
#88
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
При неподвижных опорах затяжка не нужна, а податливость в стыке выполненным в виде упора (доли мм) никакого перераспределения не даст
как тут уже отметили в данном случае затяжка становится распоркой и превращает один пролет строилины в 2 по неразрезной схеме. что в свою очередь уменьшает усилия и далее сечения
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2012, 09:56
#89
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


[quote=igr;976945]а податливость в стыке выполненным в виде упора (доли мм) никакого перераспределения не даст[/quote

стропильная нога опирается сверху на мауэрлат, при изгибе произойдет поворот опорного сечения (раскрытие стыка)- давление будет передаваться через ребро строп. ноги- произойдет смятие в опорн. узле. в посте, у Pavel_GGS , указано 5мм, т.е по 2,5мм на каждый узел. грани дерев элем строп кровель не подгоняют до исключения зазоров
efwl вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2012, 10:27
#90
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Как раз подгоняют.При таких деформациях в стыках никакх существенных изменений усилий не будет
igr вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2012, 11:01
#91
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
При таких деформациях в стыках никакх существенных изменений усилий не будет
если вы имеете ввиду, указанные 2,5мм, то после их реализации распор полностью будет восприниматься затяжкой
efwl вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2012, 11:13
#92
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


А ппосчитать? С учетом податливости узлв затяжки
igr вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2012, 11:34
#93
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
А ппосчитать? С учетом податливости узлв затяжки
узел затяжки то же податлив, кроме того скорее всего не пройдет по прочности. с тем, что расчет нужно производить с учетом податливости всех узлов я полностью согласен. но усиление затяжки- замена на сталь, соотв увеличение жестк узла ее крепления может быть самым простым вариантом. просто начали со стен, и я если честно не собирался вообще лезть в эти дебри (как вы выразились), а просто хотел акцентировать внимание автора темы на необходимость соблюдений требований снипа при выполнении поверочных расчетов

Последний раз редактировалось efwl, 28.09.2012 в 11:44.
efwl вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2012, 11:44
#94
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Не могу найти было распоряжение правительства, какие СНиПы и разделы обязательны к применению а какие нет
igr вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2012, 12:01
#95
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Не могу найти было распоряжение правительства, какие СНиПы и разделы обязательны к применению а какие нет
19.*СНиП*II*-*22*-*81* "Каменные и армокаменные конструкции". Разделы 1-6.
efwl вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2012, 13:22
#96
Neo_

матрица
 
Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401


Будет все просто, - трещины в кладке - усилие распора уйдет в затяжку, тут уже выкладывали фотки, с мауэрлатом прикрученным к стене. Повернет верхний блок на пару см. Под свесом не видно будет. Главное проверьте затяжку и стропила на усилия при отсутствии распора, ну и закрепите проволокой ноженьки к плитам, а то захлопав крыльями птицы улетят на юг и собирай их по всей деревне потом.
Neo_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2012, 14:20
#97
Manuel


 
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
по "Справочнику проектировщика деревянных конструкций" ваша стропильная система рассчитывается по нижней схеме в приложении
Ну да,только у меня перемещения опор по 28мм для стропил 50х150.
П.С. В общем я понимаю так, что сказать точно какая горизонтальная составляющая будет приходиться на стену нельзя, то бишь горизонтальное усилие принимается теоретически-эмпирически? Ну а обратную задачу решить,если известно перемещение, что бы получить получить усилие, нельзя?(или тут что-то другое)
Manuel вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2012, 09:25
#98
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Можно определить в пределах точности исходных данных и обратную задачу можно решить
igr вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2012, 10:20
#99
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


Цитата:
Сообщение от Manuel Посмотреть сообщение
Ну да,только у меня перемещения опор по 28мм для стропил 50х150.
П.С. В общем я понимаю так, что сказать точно какая горизонтальная составляющая будет приходиться на стену нельзя, то бишь горизонтальное усилие принимается теоретически-эмпирически? Ну а обратную задачу решить,если известно перемещение, что бы получить получить усилие, нельзя?(или тут что-то другое)
Как уже писал выше задайте свою схему в Скаде. по горизонтали в одной опоре задайте не связь обычную, а связ конечной жескости. В результатах расчета посмотрите Rx.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2013, 09:30
#100
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Необходимо чтобы был достаточный пригруз вертикальной нагрузкой, чтобы элемент из изгибаемого стал внецентренно-сжатым.
А как достаточность пригруза определить и обосновать?, чтобы расчёт по неперевязанному сечению, как внецентренносжатый, оформить?

Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 15.10.2013 в 14:57.
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2013, 15:02
#101
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


По второму предельному состоянию отрицательное значение получается. (см. аттач)

Что я не правильно сделал?
Изображения
Тип файла: jpg raschet_FOK_barrikady_29.jpg (100.9 Кб, 182 просмотров)
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2013, 15:35
#102
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


МИНЗДРАВ,
Вы пункт 4,8 вообще читали?
Ео=3,9 см
0,7у=8,75 см
Какой расчет на раскрытие трещин?
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2013, 08:24
#103
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Для внецентренного сжатия, формулы идентичны - в знаменателе -1. (см. аттач) При малых эксцентриситетах будет отрицательное значение. А по второму предельному состоянию, всё-равно как-то считать надо. В моём случае по п.5.1(в) СНиП II-22-81.
Поэтому и спрашиваю как считать? Если по моментной формуле (35), то брехня будет, потому-что собственный вес кладки - значительный...
Может в нормативах есть какая-то отмазка, что-бы по второму предельному состоянию, не считать?
Изображения
Тип файла: jpg raschet_FOK_barrikady_29.jpg (167.5 Кб, 160 просмотров)

Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 16.10.2013 в 08:36.
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2013, 09:01
#104
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
5.1 в)самонесущие стены, связанные с каркасами и работающие на поперечный изгиб, если несущая способность стен недостаточна для самостоятельного (без каркаса) восприятия нагрузок;
то ли мы СНиПы по разному читаем, то ли я чего не понимаю.

Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
спрашиваю как считать
Вы посмотрите какие у вас нагрузки, от чего там трещинам образовываться в стене 250мм ?
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2013, 09:26
#105
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Вы посмотрите какие у вас нагрузки, от чего там трещинам образовываться в стене 250мм ?
Если учесть, что самостоятельно такая стенка стоять не может по табл.28 п.6.17 (отношение высоты, к толщине стены). И перемещения каркаса 1/700 высоты, при допустимой для кладки (по данным пособия к каменному снипу) 1/1000.
То вопрос - спорный! И требует конкретного обоснования.
Никак не получается его найти.
МИНЗДРАВ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет удерживающей силы кладки от распора

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет свай на действие горизонтальной силы OlegM Основания и фундаменты 7 09.01.2013 12:51
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет на смятие кирпичной кладки под перемычкой. Peter Каменные и армокаменные конструкции 7 10.12.2007 23:23
Стена облегченной кладки. Расчет Limal Конструкции зданий и сооружений 1 29.09.2007 19:32
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44