| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет удерживающей силы кладки от распора
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112
|
||
Просмотров: 28747
|
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Расчет в файле (2004). Некорректно оперировать прочностью камня - необходимо заменить на прочность кладки. И еще
Мудерж. >= k*Мопр., где k - коеф. запаса (я бы принял k>=1,3). Однако, имейте ввиду, что 1) необходим расчет раскрытия трещин растянутой грани стены по п. 5.3 "каменного" СНиП; 2) согласно тому же СНиП, п 4.18 - проектирование каменных конструкций, работающих на изгиб по неперевязанному сечению не допускается. Необходимо чтобы был достаточный пригруз вертикальной нагрузкой, чтобы элемент из изгибаемого стал внецентренно-сжатым.
__________________
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 24.09.2012 в 23:59. Причина: Поправил файл расчета |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112
|
Подколол
![]() Блин, чувак, респект тебе!!!! ![]() тока посмотри в ф-ле у тебя Мудерж =G*a ,м.б вместо "а" надо h/2 ? Это какое из Мудерж. = N*c + G*a + (0,5*Rtb*a*h)*(2h/3), |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112
|
Бесспорно, но самострой накладывает свои псевдозаконы и распор(небольшой, но есть) передали на кладку.
Цитата:
Так растягивающие напряжения ,я что-то не пойму, почему не надо брать от снега, ведь само себя оно и так несет, ведь построили же, а когда зима придет? |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Надо посмотреть, что хуже со снегом или без снега, тк в первом случае вертикальная сжимающая сила бальше, хотя т распор больше.По обычным формулам сопромата посчитать напряжения в кладке в уровне плиты при снеговой нагрузки и без и сравнить с расчетным сопротивлением кладки.Должен признаться что один раз забыл затяжку поставить так брусовой дом так расперло, что мама не горюй
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112
|
Цитата:
Каким? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Верно, G*h/2.
Цитата:
Треугольная эпюра напряжений принята мной как наиболее невыгодная.
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Если составляется условие равновесия то сумму надо приравнивать к нулю.Вопрос стоял правильно выполнен расчет или нет -так вот расчет выполнен не правильно.Удерживающая сила - собственный вес стены и вертикальная реакция от стропил, опрокидывающая - распор.Только считать надо не на опрокидывание (это не рекламный щит) а на внецентренное сжатие фрагмента стены.Эпюра не будет треугольной тк от собственного веса стены будет прямоугольник.Кто готов меня опровергнуть?
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Чтобы решить - нужно или нет учитывать работу сил сцепления кладки, приведу аналогию. Итак, на крыше монолитно-каркасного здания имеется парапетная стенка длиной L = 1м, высотой Н = 1м, толщ. h = 250мм (кирпич М100 плотностью 1650кг/м3, на растворе М50). Иных вертикальных сил, кроме собств. веса - нет. С какой силой нужно толкнуть стенку в ее верхнем сечении, чтобы она опрокинулась? Только ли собств. вес будет ее удерживать, или еще сила сцепления первого ряда кладки с плитой перекрытия через растворный шов? А если просто уложить кирпичи без раствора?
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Блин ! А почему нельзя сделать как при расчете базы колонны ? Строим эпюру напряжений: Сигма(max) = N/A + M/W, Сигма(min) = N/A - M/W. Где N - вертикальная сила, М - опрокидывающий момент, А - Площадь поперечного сечения кладки под балкой, W - момент сопротивления кладки. Потом проверяем Сигма(max) - чтобы было не больше прочности кладки на сжатие. А вот находить удерживающий момент умножение вертикальной силы на половину толщины стены - считаю не правильно. Удерживающий момент будет равен N*с, где с - расстояние от силы до центра тяжести сжатой зоны кладки - центр тяжести треугольника (если Сигма(min)<0 и эпюра напряжений выглядит как два треугольника). Если же Сигма(max)>0 и Сигма (min)>0, то эпюра напряжений в кладке имеет вид трапеции, следовательно рстянутая зона будет отсутствовать.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Вы сами ответили на свой вопрос ссылкой на снип-работа по неперевязанному сечению не допускается и пример с парапетом это доказывает. Парапет от ветровой нагрузки работает как внецентренно сжатый элемент а для высоких стен к примеру противопожарных, устраиваются пилоны и стена работает уже по пере вязанному сечению.По поводу расчета повторюсть расчет выполняется по формулам в посте 16, только рассматривается не опрокидывание а работа внецентренно сжатого элемента стены.Не должно быть опрокидывания и формуле надо принимать плюс минус M/w
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112
|
Цитата:
Цитата:
Но я не пойму ,хоть убей, почему не надо учитывать работу шва в качестве удержив силы, как раз пример с парапетом и говорит что тут работает шов. А если парапет из металлокаркаса с основанием из пластины посаженный на раствор(клей,сопли и. т.д),понятно что на соплях только толкни, а на клею , ну есть же разница, а представим что что этот металлич парапет на анкерах, то чтоже они не работают чтоли, так вот растворный шов-суть анкер и почему его не надо учитывать вообще не понятно. И вообще расчет без учета работы шва по моему профанация, тут и считать нечего, больше 45* стропила , будет стоять, меньше 45* не будет, ибо вес стены здесь так себе пригруз Да мало ли что там не допускается( это они к тому что нельзя такое допускать при проектировании), а если есть конкретная задача, как здесь, ну нельзя не учитывать работу шва , Хорошо и что же мы должны считать при таком расчете, прочность крадки на сжатие ![]() П.С В общем извините igr, но не убедили, скорее playgamer таки прав. Как раз скорее на опрокидывание, суть одна, тока в парапете + еще шов помогает не опрокинуться. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
По соображениям надежности и долговечности СНиП запрещает учитывать работу сил сцепления кладки при изгибе.
Физически же - они будут (идут в запас несущей способности). Суть, похоже, в этом.
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112
|
Цитата:
Ну так в принципе это и правильно, что бы народ правильно проектировал (к вопросу о восприятии распора затяжкой) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Мнение проф. Л.И.Онищика во вложении
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Сопроматовские формулы определяют внутренние напряжения в сечнии стены при внецентренном сжатии.Опроекидывающий и удерживающий моменты относятся к общей устойчивости элемента и не имеют отношения к определению усилий.Давай те для конкретной задачи возьмем разрез и проверим.Если стена работает на изгиб по неперевязанному сечению надо усилять, если на внецентренное сжати значит все нормально.
Почему не допускается объясню - эта величина не может быть статистически нормируема тк имеет большой разброс и не вписывается в кривую нормального распределения Последний раз редактировалось igr, 25.09.2012 в 13:43. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112
|
О, о чем и речь , собственно у нас и есть третий случай и расчет производим по растянутой зоне и пример 10 этой книги тому порука.
Справедливости ради igr и говорил про расчет на внецентренное сжатие, но только в нашем случае проверка растянутой зоны. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.03.2005
Сообщений: 74
|
А почему не рассматривается прочность стены в другой плоскости. Т.е. изгиб пластины - парапета - не только вдоль оси Z ( высота) а и вдоль параллельной ей оси X (длина)? Там и моменты чуть ли не на порядок выше. Да и в практике не приходилось практически встречаться с опрокидыванием стены от внецентренной нагрузки стропил. А вот с распором - сколько угодно.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Произведем расчет: собств. вес конструкций кровли примем 0,4 кН/м2, снег = 1,8 кН/м2. Реакция опоры, таким образом (при шаге стропил 0,6 м)
N = qL/2 = (0,4+1,8)*0,6*8,624/2 = 5,7 кН. Собств. вес стены из блоков D500 G = 0,4*0,6*1,5*5 = 3 кН. Момент от распора (который по данным автора Nопр = 3 кН) М = Nопр*Н = 3*1,5 = 4,5 кНм. Эксцентриситет е = M/(N+G) = 4,5/(5,7+3) = 52 см. Имеем третий случай внецентренного сжатия (по проф. Онищику). Растягивающие напряжения б = M/W - (N+G)/A = 450/16000 - (5,7+3)/2400 = 0,0245 кН/см2 = 0,245 МПа > Rtb = 0,12 МПа...
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112
|
Спасибо за понимание, людям сказал, что дело не фонтан , планчик нарыл и разрез, ну в общем очевидно что надо "подпихивать" коньковый брус, тем более оказалось, что балки перекрытия на стене не лежат и получается что стена не 1,5м чтоле , т.е надо было по другому считать
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112
|
Так то да, но там вроде как снизу неначто нагрузку передать., и по арх тоже не катит.
Сударь, по этому и предидущ. вашему посту, есть предположение что вас чем-то не устраивает проф.Онищик? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
рекомендую вам проектировать по снипу, а на счет проф. Онищика- 3-ий случай не подходит для вашей расчетной схемы, советую внимательно перечитать область применения, также в расчете на устойчивость необходимо использовать коэф. запаса, равный 0,9, кроме этого, при определении удерж. момента необходимо учитывать коэф. над. по нагр. равный 0,9
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
efwl,
Безусловно, в СНиПе дается четкое разграничение, при каком эксцентриситете (относительно толщины стены) элемент переходит из внецентренно-сжатого в изгибаемый. Это 0,5h (формула 14 СНиП, приравнивая к 0 выражение в скобках). Дальнейший расчет проводим хоть по СНиП как изгибаемого элемента, хоть по проф. Онищику (3й случай внецентр. сжатия) - формула-то одна и та же (формула 20 СНиП): M/W - N/A < Rtb (сжатие N/A, хоть и небольшое, все же присутствует - оно уменьшает растягивающие напряжения). Даже если растягивающие напряжения получились бы < Rtb, необходимо было бы проверить раскрытие трещин (или при эксцентриситетах 0,35...0,5h, если бы элемент был внецентренно-сжатым). Насчет запрета проектирования изгибаемых по неперевязанных швах элементов - я солидарен со СНиП. Мы всего лишь определили растягивающие напряжения в кладке... ![]()
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
efwl, не горячитесь. Напряжения в кладке определены верно.
Раскрытие трещин (швов кладки) до определенного предела все же допускается как в СНиП (см. Раздел 5), так и уважаемым проф. Онищиком (вводятся граничные эксцентриситеты). Основной критерий - не должно быть видимых трещин на отделке.
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112
|
Ну положим,это ограничение указано для того чтобы конструкция работала и без сцепления что говорит о том чтобы не надеялись на качество шва о чем собственно он и говорит( а на улице 1937год, И. Сталин панимаишь), думаю по нынешним временам ограничение было бы другое. И вместо того чтобы надувать щеки и бросаться фразами типа "с нормативн док. нужно учиться работать"(это здесь сказать может каждый, в каждой теме), показали бы как считать для этого случая(ну если знаете, it is a provocation for you )
А раз вы с претензией на понимание работы конструкций(посложнее чем балка на2-х опорах) сказали бы что нибудь по поводу вложенияв посте №42 Последний раз редактировалось Manuel, 27.09.2012 в 00:39. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
не обижайтесь, я имел ввиду то, что расчет внецентренно сжатой кладки ограничивается эксцентриситетами, расчет изгибаемых элем. по неперевяз. сеч не допуск. у проф. Онищика ограничиваются раст. напр. т.е трещин нет, в снипе, для парапетов е=0,7y, что не допускает раскрытие трещин- так что напряж. определять не надо, все намного проще.
если приравнять "(формула 14 СНиП, приравнивая к 0 выражение в скобках)", то сжатая зона станет равна нулю т.е расчет элем с большими е не предусмотрены, а вы пытаетесь придумать свою методику для Manuel "показали бы как считать для этого случая(ну если знаете, it is a provocation for you )" уже несколько раз повторил- считать по снипу |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112
|
По моему что он получается изгибаемый, это вы и пытались донести до народа и типа другой метод расчета
![]() И как это вяжется с вашим? Это основное условие задачи |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
каким образом? обоснуйте
Цитата:
даже несмотря на нарушение снип? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112
|
Да именно так, и будте добреньки не уходите от ответа, ибо вы уже назвались "Груздевым".
Ну жизнь так сложилась, что построили с нарушением снипа. Представим (теоретически) что случилось это на стройке В. Путина,(опустим детали здесь важен авторитет, ну или кто там для вас авторитет) а так как в округе понимающих нет он к вам и обратился. только не надо ему говорить про снип, он поставил конкретную задачу (и еще раз: понять выдержит или нет, а уже потом решать, что с этим делать и кого наказывать) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
вы невнимательно читаете, я уже писал об этом
ответьте и вы, как внецентренно сжатый элем. у вас превращается в изгибаемый |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112
|
Видимо модератор затер, появились вы на 40-м посте, и ничего кроме троллинга, собственно как и копируемое мной сейчас ваше сообщение, ничего по делу.
Цитата:
В общем пошел флуд, предлагаю заканчивать. П.С. Но если есть что-нибудь кроме общих фраз, пишите. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426
|
а никто не допускает, что в данном случае вертикальную нагрузку для распора надо принимать в расчет только по длине равной от узла зятяжки до упирания в мауэрлат ?
Вся нагрузка выше затяжки снимается треугольником. Ну и самое основное : промоделируйте например в Скаде вашу систему с подвижными опорами на стенах и неподвижными. и будете приятно удивлены, что горизонтальное перемещение весьма ограничено до 5мм и опрокидывание возникнет только в случае нехватки сечения стропилины в узле с затяжкой и нехватки несущей способности самого узла соединения с затяжкой. при способности стенами воспринять распор затяжка сжата. Как только стена поехала, возникает в ззатяжке растяжение и нижняя часть стропильной ноги работает консольно. и возникнуь совсем другие усилия (момент) гораздо больший чем была расчитана нога. при этом затяжка ранее поставленая в упор к стропилине станет растягиватся и накладок побокам забитых гвоздями не хватит. PS короче моделируюте конечными элементами все систему, а не величину распора, которого нет в случае податливости крепления к маурлату. сами увидите как перераспределяются усилия. Кстати в Скаде есть модуль Декор. там весьма наглядно глянете на эпюры при различных опираниях Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 27.09.2012 в 18:49. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
про то, что надо учиться работать с норм док я вам вполне серьезно
![]() но никто не запрещает вам проверить изгиб элем., оценить напряж., и сделать выводы. но это вроде и без обсуждения понятно Pavel_GGS "а никто не допускает, " а что, тут допускать- так и есть. это наверное и есть самое слабое место, так что пусть Manuel проверяет узел и расчитывает треуг арку с затяжкой, с одной подвижн опорой Последний раз редактировалось efwl, 27.09.2012 в 20:16. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
Цитата:
опоры, что диктуется величиной перемещ, зависящих от изгибн жест, но в целом признаю некорректность формулировки ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
распор будет восприниматься затяжкой- обычн расч трехшарнирн арки
я это не оспариваю. принебреж распором и его отсутствие- разные вещи |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Тем более как это понять?вертикальная реакция зависит исключительно от пролетариата и характера внешней нагрузки а распор еще от формы конструкции. Если распор воспринимается затяжкой то почему он присутствует на опоре.
Последний раз редактировалось igr, 27.09.2012 в 21:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426
|
вот снизу скрины.
первые 2 штуки с одной схеме. вторые 2 штуки к другой. тут без описания понятно что и куда относится. если затяжки в самом низу она полностью снимает распор своиим растяжением. если затяжку перемещать вверх, то ноги стремяться разьехатся как у цыркуля. разъезжанию препятствует сечение стропилины в уровне затяжки и усилие растяжения самой затяжки. ног стропилины работают консольно. ну по эпюрам же видно. если сечения стропилы и самого узла соединения с затяжкой хватает по прочности, то процесс сам по себе устаканися и опрокинет стену ровно на столько, на сколько позволяет жесткость ноги. а эта величина опрокидывания ничтожна. гдето до 5мм. в свободное время помаялся данным вопросом Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 27.09.2012 в 21:35. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426
|
Цитата:
откуда ему взятся если перемещению ноги не репятствует стена. препятстdetn только жесткость стропилины. гляньте на эпюры во сколько и как распределились моменты/ Вы в самом например скаде поиграйте с вариантами. полностью все вопросы отпадут |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
ну если она неподвижная, то воспринимает распор. если подвижная то распор воспринимает затяжка.
но в реальных констр. подвижн/неподвижн- относительно и оценивается проектировщиком igr: "Cтопильные ноги не должны разезжаться это уже разрушение конструкции, а должны находиться в равновесии" в трех шарнирн арке с затяжкой и одной подвижн опорой- все в равновесии, а небольшие перемещения концов стропильных ног допустимы. да и вообще наверное трудно найти конструкцию с абсолютно неподатливыми узлами |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Это в данной схеме нет распора тк не учитывает связь с трением В реальных конструкциях всегда трение будет следовательно и распор. Ребята забудьте про перемещения мы рассматриваем только статическое равновесиеСварные узлы абсолютно неподвижна а перемещения неподвижной опоры в уровне затяжки таковы что ими можно принебречь наплевать и растереть
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426
|
Цитата:
да и трение по различным поверхностям можн учитивать различными коэффициентами. учитывем же в опорных базах. Ps причем в случае невозможности стены воспринять распор автоматически возникает такая схема. у автора акурат ситуация не проектируемая, а фактическая. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
в дерев конструкц узлы податливы, бывает, что стропильную ногу запиливают неточно, распор ограничивается силой трения т.е
может быть меньше полученного из стат расчета. и его воздействие огранич величиной начальн перемещ (при наличии затяжки) смотря к чему приварить igr: "Для данного случая я за всю практику не видел шарнирно подвижных узлов и вряд ли их можно реализовать" мауэрлат прибивается гвоздем к пробке, с шагом 500 (насколько я помню)- чем не податливый узел- гвоздь на изгиб, древесина на смятие, причем один гвоздь несет где-то 80кг (в смысле соед) Последний раз редактировалось efwl, 27.09.2012 в 22:16. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Manuel, по "Справочнику проектировщика деревянных конструкций" ваша стропильная система рассчитывается по нижней схеме в приложении. Параметры а и h - из верхней схемы.
Распор, воспринимаемый высокой затяжкой, будет во многом зависеть от узла сопряжения "затяжка-стропильная нога" - от несущей способности крепежных элементов (гвозди, болты, ..?). Часть (или даже весь) распора может восприниматься высокой затяжкой, оставшаяся часть уйдет к опорам. Распор в уровне опор в любом случае не может превысить qL^2/(8*h).
__________________
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 28.09.2012 в 00:55. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
при установке неподвижных опор затяжка превращается в распорку (см. эпюры), следовательно весь распор воспринимается опорами. говорить о перераспределении распора можно только учитывая податливость узлов
P.s igr: "Не будем давать советы без обследования.в дебри залезли не нужные" вот с этим полностью согласен. Последний раз редактировалось efwl, 28.09.2012 в 09:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426
|
как тут уже отметили в данном случае затяжка становится распоркой и превращает один пролет строилины в 2 по неразрезной схеме. что в свою очередь уменьшает усилия и далее сечения
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
[quote=igr;976945]а податливость в стыке выполненным в виде упора (доли мм) никакого перераспределения не даст[/quote
стропильная нога опирается сверху на мауэрлат, при изгибе произойдет поворот опорного сечения (раскрытие стыка)- давление будет передаваться через ребро строп. ноги- произойдет смятие в опорн. узле. в посте, у Pavel_GGS , указано 5мм, т.е по 2,5мм на каждый узел. грани дерев элем строп кровель не подгоняют до исключения зазоров |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
![]() Последний раз редактировалось efwl, 28.09.2012 в 11:44. |
|||
![]() |
|
||||
матрица Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401
|
Будет все просто, - трещины в кладке - усилие распора уйдет в затяжку, тут уже выкладывали фотки, с мауэрлатом прикрученным к стене. Повернет верхний блок на пару см. Под свесом не видно будет. Главное проверьте затяжку и стропила на усилия при отсутствии распора, ну и закрепите проволокой ноженьки к плитам, а то захлопав крыльями птицы улетят на юг и собирай их по всей деревне потом.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112
|
Цитата:
П.С. В общем я понимаю так, что сказать точно какая горизонтальная составляющая будет приходиться на стену нельзя, то бишь горизонтальное усилие принимается теоретически-эмпирически? Ну а обратную задачу решить,если известно перемещение, что бы получить получить усилие, нельзя?(или тут что-то другое) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770
|
А как достаточность пригруза определить и обосновать?, чтобы расчёт по неперевязанному сечению, как внецентренносжатый, оформить?
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 15.10.2013 в 14:57. |
|||
![]() |
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770
|
Для внецентренного сжатия, формулы идентичны - в знаменателе -1. (см. аттач) При малых эксцентриситетах будет отрицательное значение. А по второму предельному состоянию, всё-равно как-то считать надо. В моём случае по п.5.1(в) СНиП II-22-81.
Поэтому и спрашиваю как считать? Если по моментной формуле (35), то брехня будет, потому-что собственный вес кладки - значительный... Может в нормативах есть какая-то отмазка, что-бы по второму предельному состоянию, не считать? Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 16.10.2013 в 08:36. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Цитата:
Вы посмотрите какие у вас нагрузки, от чего там трещинам образовываться в стене 250мм ? |
|||
![]() |
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770
|
Цитата:
То вопрос - спорный! И требует конкретного обоснования. Никак не получается его найти. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет свай на действие горизонтальной силы | OlegM | Основания и фундаменты | 7 | 09.01.2013 12:51 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет на смятие кирпичной кладки под перемычкой. | Peter | Каменные и армокаменные конструкции | 7 | 10.12.2007 23:23 |
Стена облегченной кладки. Расчет | Limal | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 29.09.2007 19:32 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |