| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Фундамент под ДГУ - расчет как плиты на упругом основании?
Челябинск
Регистрация: 24.12.2009
Сообщений: 60
|
||
Просмотров: 21786
|
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Вот зачем все усложнять?
У Вас есть грунт, его R, фи и тп. Вот и считайте все, перевернув вверх ногами - Земля весом в 5,б т лежит на Вашем домике. Задайтесь прогибом , коэффициентами, учтите вибрацию и посчитайте просто плиту, опертую в четырех точках. В уме посчитать можно. Сделайте ее с ригелями, можете их топить. Капители сбацайте. Нет задачи.Какой СКАД, какая Лира! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.12.2009
Челябинск
Сообщений: 60
|
Т.е. по сути, как безбалочное перекрытие? ...хмм... надо переварить эту мысль... вот почему мне нужен ведущий конструктор...или на крайний случай хотя бы гип... а грунт основания просто проверить по средним и максимальным напряжениям?.. т.е. там же вроде как напряжения разные при прогибе плиты? где более нагружено, там грунт испытывает большие напряжения - или я опять загоняю себя в тупик? И просто проверить по средним напряжениям?
__________________
Надо думать. |
|||
![]() |
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Почему обязательно безбалочное? Я этого не говорил. Делайте какое хотите.
Прогиб если будет пару сантиметров - ну и фиг с ним. Грунт просядет и утопчется от вибрации. Почитайте Полищука за 2004 год про осадку. Все эти коэффициенты постелей до первого падения пьяного сторожа в подвал. Я вообще не очень понимаю строительство фундаментных плит в виде пластин толщиной в метры.. Почему то ни кому не приходит в голову делать такие перекрытия. Вообще, плитный фундамент - самая большая глупость и недоразумение. Особенно на песке и другом жестко-сыпучем. Это от лени и непонимания. Или от желания снизить центр тяжести при сейсмике. Вы встречали дерево с корнями в виде пластины? А я вот не встречал... PS:ГИПом стать согласен. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.12.2009
Челябинск
Сообщений: 60
|
Владимир., ну, судя по выданным мне чертежам - да. Т.е. если быть точнее, там границы фундамента должны выходить за внешние грани стен ДГУ минимум на 300 мм, но тем не менее (если я верно поняла) опор всего 4 в углах. А сам дизельгенератор на раме опирается на пол (получается - перекрытие) домика. Правда, я понятия не имею, что этот домик собой представляет (в подробностях) и из чего сделан этот самый пол. Но это уже меня не касается, если только я правильно умею читать чертежи. На что сильно надеюсь)
Brasero, спасибо за подробный ответ) Судить о рациональности применения плитных фундаментов не имею пока достаточного опыта и, соответственно, знаний. К сожалению ли - не знаю. Интересно, а сравнение с деревом - не намек на свайные фундаменты, случайно? И еще вопрос немного в сторону. Если в данном случае моя плита считается без упругого основания, тогда какое применение находит себе расчетная схема с балкой/плитой на упругом основании? Знаю, что днища резервуаров так проектируются. А еще что? Есть догадка, что она применяется при распределенной нагрузке на плиту (либо такой, при которой нельзя просто взять и перевернуть задачу? Сразу вспомнила, как считаются консольные части фундаментов, к примеру - из предположения, что отпор грунта снизу равномерный и кроме него ничего не давит... по сути та же шляпа, только в профиль. Но вот с упругим основанием хочу для себя разобраться на будущее. P.S.: В каком смысле? ![]()
__________________
Надо думать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2010
Сообщений: 87
|
Мы тоже в большинстве случаев такие ДГУшки просто ставим на плиты ПДН. Но тут есть один подводный камень: нужно смотреть задание на фундаменты от завода изготовителя, действительно ли в углах это опоры. В большинстве случаев (по крайней мере мне такие попадались) у российских производителей опорная рама ровная. А вот работаем с австрийским оборудованием так вот там у них точно такие же как у Вас выступы в углах. Они их называют фитингами и опирать на них строго запрещают т.е. опирание должно быть на раму между угловыми "опорами"
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
А столбчатый фундамент в Вашем случае будет не лучше? (Ну или буровая свая, работающая как столбчатый фундамент). Плита опирающаяся на песчанно-гравийную засыпку основанием для которой служит насыпной грунт или почва, с работой в зоне сезонного промерзания это не тот вариант которого стоит придерживаться. Возможны неравномерные осадки, подъемы и осадки за счет сил морозного пучения и другая бредятина - зачем она Вам?
Что касается Ваших вопросов Цитата:
Лучше считать на объемных элементах, правда у них тоже есть свои "но", но они идут в запас. Забудьте, плиты уже давно никто в ручную не считает, да и когда считают в РК армирование чаще всего принимается из условия обеспечения трещеностойкости. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.11.2009
Волгоград
Сообщений: 78
|
Я бы сделан все проще:
1. Блок-бокс 2. ФБС по контуру сооружения (обычно поднимают блок-бокс на 600 мм от ур. з.) 3. Плиты дорожные 4. ПГС до глубины промерзания (с учетом, что для пгс промерзание больше, чем для грунта) |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 16.08.2011
Тюмень
Сообщений: 104
|
"Рекомендации по снижению касательных сил морозного выпучивания фундаментов с применением пластических смазок и кремнийорганических эмалей", НИИОСП, Москва 1980, "Рекомендации по применению кремнийорганических соединений в борьбе с морозным выпучиванием фундаментов" НИИОПС, Москва 1974 - почитай, может поможет одолеть пучение. Я этой литературой пользуюсь. Сваи+КО198, КО-1112.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 372
|
выход есть, утеплит основание по рекомендациям пеноплекса, кстати они разработаны на основании старых советский рекомендаций по уменьшению последствий морозного пучения
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.12.2009
Челябинск
Сообщений: 60
|
SergeyKonstr, для перестраховки, честно скажу. Т.к. я в отсутствие опыта и ведущего специалиста, сильно переживаю за результат своей работы. Я не люблю делать что-то плохо, я хочу быть чуть более уверенной, и в данном случае, просто мне спокойнее так. Хотя я понимаю, что скорее всего никто не станет ничего утеплять.
__________________
Надо думать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
? заложить песчаную подушку на глубину промерзания - вот это перестраховка, а "закладка утеплителя в грунт" не от чего Вас не застрахует, проверено на практике
![]() P.S. - объект не мой, просто вызывали установить причину
__________________
Доброта спасет мир. Последний раз редактировалось di12, 12.10.2012 в 12:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.12.2009
Челябинск
Сообщений: 60
|
di12,
Цитата:
А при строительстве дорог авто и ж/д ЭППС тоже ради красоты закладывают? У нас тут в городе стройка была, нам преподаватель рассказывал, что там дно котлована на зиму утепляли экструдированным пенополистиролом - все прекрасно прошло. Я, кстати, очень уважаю этого преподавателя, и его мнение весьма ценю. Жаль только, мы попали уже на заливку плиты, своими глазами этот момент не увидели. Обращаясь ко всем, кто проявил внимание: Я, конечно, не авторитет не то, что для вас - даже для себя самой. Но мне хотелось бы читать чуть более аргументированные комментарии, т.к. тогда у меня появляется питательная пища для размышлений и возможность не только получить на свои вопросы ответ, но и самой разобраться в сути вещей - и среди противоречащих друг другу советов выбрать то, что я считаю наиболее обоснованным и рациональным в конкретной ситуации. При всем уважении, конечно. Но ведь приходится фильтровать входящую информацию, сами понимаете ![]()
__________________
Надо думать. Последний раз редактировалось Belvoille, 12.10.2012 в 12:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Ответьте на вопрос - что произойдет с вашим сооружением, если приподнять его за одну из 4-х "ног"?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Строение ТП 8х4+4 м, tint=+5град Год постройки 2008. 2009 г (сильные морозы у нас были) - простояло без проблем авария произошла зимой 2010 (морозы слабее 2009, но мокрая осень - пропитала наши суглинки водой - обращения с жалобами подобной этой - были регулярны). Расчетная глубина промерзания для песчаного грунта (обратная засыпка) 1,4*1,1=1,5 залегание ф-тов (лента из ФБС -1.00 от поверхности) мероприятия - экструдированный пенополистирол 50мм заложен горизонтально на глубине 300мм по периметру здания (под предполагаемой конструкцией отмостки. Отмостка не выполнена). Ширина утепления ~800мм. (В натуре утеплитель присутствовал). В середине каждой ленты характерная трещина с раскрытием к верху до 15-30мм. Порвана гидроизоляция. На момент обследования (конец января) ТП обесточена и не эксплуатировалась (со слов подрядчика не более недели? правда/нет - ?). Диагноз - промерзание грунта основания (суглинок мягкопластичный сильнопучинистый - основной грунт нашего региона). Промерзания прошло по ЖБ блокам (цоколь не утеплялся). P.S. В 100м соседняя площадка схожая ТП контейнерного типа запроектирована Мной на плите мелкого заложения с заменой грунта на 1700мм (1,4*1,1*1,1) 1,1 - на песок, 1,1 - на неотапливаемость - деформаций не наблюдалось.
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
![]() |
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Ребята, вы, часом, не перегрелись? Задача пустячная - установить коробок на грунт. Коробок весит как обычный грузовик.
Какие промерзанияч, какие ФБС!!! Пойдите на прохладу. Правильно кто то написал - пару дорожных плит положить и все!!!! Ахренеть!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
в спец аппаратах, располагаемых в этих "коробках" зачастую присутствуют датчики маятникового типа и т.д. и т.п. Легкий крен (от пучения) вполне может повлиять на работу агрегатов, не вызвав критичных изменений в строительных конструкциях самого коробка.
Как то так ![]() - часто применяемый вариант, тока грунт на глубину промерзания на непучинистый заменить не забудьте.
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 15.07.2007
Москва
Сообщений: 99
![]() |
Цитата:
Угловые допуски у него были +/- 15 градусов. Цели и задачи. Не факт, что это требуется. Должно быть ТЗ на установку оборудования этого. |
|||
![]() |
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.04.2011
Москва
Сообщений: 148
|
Цитата:
![]()
__________________
Вопросов больше, чем ответов (: |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
как отремонтировать/усилить фундамент дома | ruslan-dp | Основания и фундаменты | 7 | 03.04.2013 00:53 |
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия | bpvip | Основания и фундаменты | 50 | 04.12.2012 08:57 |
Капитальный фундамент это сколько? Что считать фундаментом? | komhoz | Основания и фундаменты | 15 | 30.05.2012 15:05 |
Фундамент под склад- как их делают ???? | VladimirG | Основания и фундаменты | 6 | 03.11.2011 16:56 |