| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Что следует делать если бетон не достиг требуемой марки?
Регистрация: 02.04.2012
Сообщений: 21
|
||
Просмотров: 21763
|
|
||||
Регистрация: 02.04.2012
Сообщений: 21
|
Испытания проводили в лабалатории, давили кубики
Ростверк небольших размеров, под 5 этажку Отбор проб делали всего 6ть раз Бетон мешали на строительной площадке в БСУ Бетонную смесь отвозили в ведре в лабалаторию и там они сами формовали и хранили (в естественных условиях) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.08.2012
Сообщений: 32
|
хм так эти кубики должны в тех же условиях хранится что и конструкция (в бытовке тряпкой влажной накрыть хотяб)
а нормальные это 18+-2 градуса и 100% влажность как они их умудрились запороть? может воды зачерпнули ведром надо попробывать простукать саму конструкцию или выпилить у ультразвука точность очень плохая |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.04.2012
Сообщений: 21
|
Спасибо за совет!
![]() Я думаю что это у нас бетон такой - местами хороший, местами плохой т.к. дозировка была мерными емкостями (на 1м.куб) можно сказать что на глаз Точно только цемент с запасом меряли 25ведер по 12 литров! Последний раз редактировалось maks_ПГС, 13.10.2012 в 21:52. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.08.2012
Сообщений: 32
|
серьезно ультразвук очень опосредовано часто фигня получается
Ворчун молоток Кашкарова это инструмент для определения прочности бетона. и вроде это сайт не по плоскому юмору молотком стабильно +-20% от реальной тоже не охти какая но можно понять стоит пилить или нет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408
|
Цитата:
Сами проверяли?
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.08.2012
Сообщений: 32
|
так мне доцент говорил знакомый(опыта15лет обследований),ультразвук тоже он +личный опыт
да и понятно оно поверхность пересыхает или наоборот переувлажнена что дает разброс( о молотке) ну и поверность вменямой гладкости без сталогмитов должна быть а что располагаете другими данными? Последний раз редактировалось вейко, 10.10.2012 в 22:14. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор-механик Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,759
|
Это не юмор Охти какой, а сатира сквозь слёзы. Чуть-чуть перефразируя одного очень известного главного конструктора, можно сказать: "Небрежность в изложении говорит о небрежности в знаниях"...
__________________
Сделать просто очень сложно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426
|
Offtop: Вы приоритеты раставляйте хоть. Что ведущее , а что ведомое. А то и дудец и жнец.... и учитель русского языка
Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 11.10.2012 в 11:23. |
|||
![]() |
|
||||
young engineer Регистрация: 04.10.2012
Спб
Сообщений: 65
|
Я понять не могу почему вы все так "пристали" к молотку кашкарова? я его ток на картинке видел=). В новое время живем товарищи, новых приборов уйма, причем никаких вычислений делать не нужно как при проверки кашкаровым.
Ответ на данную тему был дан еще в посте №4. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.04.2009
Сообщений: 134
|
Время то новое, а зимы по прежнему холодные. При какой минимальной температуре окружающей среды работают новые электронные приборы, которые сами все посчитают и на дисплей выведут результат?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408
|
Цитата:
По процентам пишут кто во что горазд - от 2 до 50%, но кто и как их получил - загадка,т.к. не приведена методика. Ультразвук лучше поскольку ловит не только прочность поверхностного слоя, но и все сечение, с трещинами, кавернами и пр, т.е. работает еще и как дефектоскоп. За последние 20 лет появилось куча новых разработок ультразвуковых приборов неразрушающего контроля качества, а о модификациях молотка Кашкарова не слышал А саму- то замерзшую конструкцию можно обследовать при больших отрицательных температурах?
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.04.2012
Сообщений: 21
|
Пожалуйста, может кто нибудь еще по моей проблеме что нибудь посоветоватует? Неужели нужно весь ростверк долбить?
Испытания провели методом скола и ультразвуком (в начале ростверка) Результат В5 (8,7; 9,6; 6,2 МПа) Цемент с пуццоланой М400 Есть предположение что бетон "закис" и просто еще не набрал нужную прочность (плохие погодные условия, отрицательных температур не было в течении 28 дней, но и жары тоже).. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408
|
Цитата:
Больше 3-х месяцев ждать бесполезно, потом нужно или усиливать ( что всегда недешево) или разбирать
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
|||
![]() |
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Я считаю, что нужно оставить все как есть. Приложить результаты испытаний кубиков и на скол, к актам приемки ответственных конструкций и передать их заказчику и представить госкомиссии при сдаче объекта. Пусть хоть несколько дураков будут вздрючены по полной программе!
Кому вообще пришло в голову лить пуццолановый бетон в ростверк?! Он не морозостойкий. Прочность набирает медленно. А судя по результатам он вообще был не кондиционный или были нарушены все возможные соотношения при производстве бетона. Вырубать все к чертовой матери, если не хотите потом ходить в прокуратуру. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408
|
Это самый дешевый и безопасный вариант, особенно если кроме фундамента больше ничего не наваяли
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Цитата:
Гражданский кодекс Российской Федерации ЧАСТЬ I. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Раздел III. ОБЩАЯ ЧАСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА Подраздел 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОГОВОРЕ Глава 27. ПОНЯТИЕ И УСЛОВИЯ ДОГОВОРА Статья 421. Свобода договора 1. Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством Согласно п.3 Ст.8 ФЗ №116 договор об авторском надзоре обязателен только для опасных объектов. Таким образом, подпись представителя Проектировщика не всегда нужна. По существу: Если за одно и то же время бетон набрал где В20, где В5 вместо запланированных В15, наверно нужно понимать, что В15 из В5 уже не получится. Значит, демонтировать (компрессор энд молотки). Чем раньше, тем легче ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Цитата:
А так - проектировщик, будучи в трезвом уме и светлой памяти, вряд ли примет В5 при необходимых В15 ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.05.2009
Сообщений: 2
|
давить образцы можно по разному и один и тот же бетон может показывать совсем разные значения. Я уже не говорю о том насколько важно забивать образцы ПРАВИЛЬНО в нужных пропорциях (щебня не пересыпать и наоборот) непосредственно на месте производства, перед тем как в миксер попадает и прямо из миксера на объекте.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер ПОС и ППР Регистрация: 18.01.2008
Красноярск
Сообщений: 240
![]() |
Вопрос "Что делать?" или как документы подогнать)))
Строите жилой дом...а фундамент никуда не годися. Тут хоть чем проверяй качество от этого не улучшится. Усиливать фундамент.
__________________
Чтобы заработать на жизнь - надо работать. Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое. |
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,505
|
Если ростверк плитный, может нет смысла его разбирать? Может поверх него залить плиту, сантиметров эдак 40 и это как-то поможет? (Я так предположил, тут надо считать МКЭ, наверное как-то мудрить с коэффициентами постелей, может быть и не поможет, но есть чуйка, что можно не разбирать). Просто разборка - это еще тот гемор, за него тоже надо платить, плюс время.
|
|||
![]() |
|
||||
young engineer Регистрация: 04.10.2012
Спб
Сообщений: 65
|
Лично я протоколы испытаний всегда "корректирую"=). По ГОСТ Р 53231-2008 по схеме Г (как я понимаю самая распространенная, ибо более 3х кубиков врятли заливает кто с 1го замеса).
7.6 При контроле по схеме Г при условии, что единичное значение прочности бетона не ниже значения нормируемого класса, приближенное значение фактического класса прочности бетона Вф рассчитывают по формуле Вф = 0,8 Rm (13) 8 Приемка бетона по прочности 8.1 Приемку партий бетона и конструкций проводят по следующим нормируемым видам прочности: - фактической прочности в проектном возрасте для БСГ; - фактическим отпускной, передаточной и проектной прочности - для бетона сборных конструкций; - фактическому классу прочности бетона в промежуточном и проектном возрасте - для монолитных конструкций. 8.2 Партия бетона подлежит приемке, если фактическая прочность бетона в партии Rm будет не ниже требуемой прочности RT (Rm RT), а минимальное единичное значение прочности Rmin - не менее величины (RT - 4) МПа. Партия (группа) монолитных конструкций подлежит приемке, если фактический класс бетона в партии и каждой отдельной конструкции этой партии Вф не ниже проектного класса бетона В (Вф В). 8.3 Контроль обеспечения прочности бетона сборных конструкций в проектном возрасте проводят периодически по 5.3 сравнением требуемой прочности в проектном возрасте со средней прочностью бетона в этом возрасте всех проконтролированных за неделю партий. Прочность бетона сборных конструкций в проектном возрасте признают соответствующей требованиям, если выполняются условия по 8.2. Результаты проверки относятся ко всем партиям бетона, изготовленным за неделю. В случае нарушения указанных условий изготовитель обязан в трехдневный срок после окончания всех испытаний сообщить об этом потребителю. 8.4 Возможность использования партий конструкций, фактическая прочность или фактический класс прочности бетона которых не соответствует требованиям 8.2, должна быть согласована с проектной организацией объекта строительства. 8.5 Значения требуемой прочности бетона БСГ и сборных конструкций должны быть указаны в документе о качестве партий сборных конструкций по ГОСТ 13015 или БСГ по ГОСТ 7473. 8.6 Значения фактического класса прочности монолитных конструкций должны быть приведены в заключении по результатам текущего контроля. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Что делать, если нет з/д под балку в колонне? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 24.07.2008 07:35 |
Что делать, если при открытии файла автокад не распознает шр | ВасилийС | Разное | 2 | 18.07.2007 11:25 |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |