Что следует делать если бетон не достиг требуемой марки?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Что следует делать если бетон не достиг требуемой марки?

Что следует делать если бетон не достиг требуемой марки?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.10.2012, 19:50 #1
Что следует делать если бетон не достиг требуемой марки?
maks_ПГС
 
Регистрация: 02.04.2012
Сообщений: 21

Уважаемые Форумчане! Хотел узнать, что делать если ростверк залит, а 2 из 4 испытаний бетона не прошли? Вместо В15, получились В 5, а 2-е и первое аж В20..
Просмотров: 21763
 
Непрочитано 09.10.2012, 20:05
#2
вейко


 
Регистрация: 19.08.2012
Сообщений: 32


а как испытывали? выпилиливали или ультразвук? кашкаров?
вейко вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2012, 20:17
#3
maks_ПГС


 
Регистрация: 02.04.2012
Сообщений: 21


Испытания проводили в лабалатории, давили кубики
Ростверк небольших размеров, под 5 этажку Отбор проб делали всего 6ть раз Бетон мешали на строительной площадке в БСУ
Бетонную смесь отвозили в ведре в лабалаторию и там они сами формовали и хранили (в естественных условиях)
maks_ПГС вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2012, 20:24
#4
вейко


 
Регистрация: 19.08.2012
Сообщений: 32


хм так эти кубики должны в тех же условиях хранится что и конструкция (в бытовке тряпкой влажной накрыть хотяб)
а нормальные это 18+-2 градуса и 100% влажность как они их умудрились запороть? может воды зачерпнули ведром

надо попробывать простукать саму конструкцию или выпилить
у ультразвука точность очень плохая
вейко вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2012, 21:15
#5
maks_ПГС


 
Регистрация: 02.04.2012
Сообщений: 21


Спасибо за совет! Скорее всего так и поступим
Я думаю что это у нас бетон такой - местами хороший, местами плохой т.к. дозировка была мерными емкостями (на 1м.куб) можно сказать что на глаз Точно только цемент с запасом меряли 25ведер по 12 литров!

Последний раз редактировалось maks_ПГС, 13.10.2012 в 21:52.
maks_ПГС вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2012, 21:23
#6
вейко


 
Регистрация: 19.08.2012
Сообщений: 32


у цемента в зависимости от влажностии лежалости(так сказать) плотность очень пляшет насыпная от 1000кг/м3до 1500 кажись
так что финито ля комедия
а чего с завода не заказали? там это дело професионально поставлено
вейко вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2012, 21:34
#7
maks_ПГС


 
Регистрация: 02.04.2012
Сообщений: 21


Брали среднюю плотность, 1,3гр/см.куб

Последний раз редактировалось maks_ПГС, 13.10.2012 в 21:47.
maks_ПГС вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2012, 13:12
#8
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от вейко Посмотреть сообщение
надо попробывать простукать саму конструкцию или выпилить
у ультразвука точность очень плохая
Серьезно?
А у молотка Шмидта выше?
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2012, 16:50
#9
Ворчун

Шибко вредный, однако!
 
Регистрация: 24.06.2012
В будущем - 36 кольцо МКАД
Сообщений: 751


Цитата:
Сообщение от вейко Посмотреть сообщение
кашкаров?
Вероятно, Кашпировский.
Цитата:
Сообщение от maks_ПГС Посмотреть сообщение
в лабалатории
Уж лучше в "рабалатории", в "калидоре", в "луроне".
Ворчун вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2012, 20:03
#10
вейко


 
Регистрация: 19.08.2012
Сообщений: 32


серьезно ультразвук очень опосредовано часто фигня получается
Ворчун молоток Кашкарова это инструмент для определения прочности бетона. и вроде это сайт не по плоскому юмору

молотком стабильно +-20% от реальной тоже не охти какая
но можно понять стоит пилить или нет
вейко вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2012, 21:20
#11
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от вейко Посмотреть сообщение
серьезно ультразвук очень опосредовано часто фигня получается
Ворчун молоток Кашкарова это инструмент для определения прочности бетона. и вроде это сайт не по плоскому юмору

молотком стабильно +-20% от реальной тоже не охти какая
но можно понять стоит пилить или нет
Откуда +- 20% для Кашкарова взяли?
Сами проверяли?
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2012, 22:01
#12
вейко


 
Регистрация: 19.08.2012
Сообщений: 32


так мне доцент говорил знакомый(опыта15лет обследований),ультразвук тоже он +личный опыт

да и понятно оно поверхность пересыхает или наоборот переувлажнена что дает разброс( о молотке)
ну и поверность вменямой гладкости без сталогмитов должна быть

а что располагаете другими данными?

Последний раз редактировалось вейко, 10.10.2012 в 22:14.
вейко вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 11:00
#13
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,759


Цитата:
Сообщение от вейко Посмотреть сообщение
вроде это сайт не по плоскому юмору
Это не юмор Охти какой, а сатира сквозь слёзы. Чуть-чуть перефразируя одного очень известного главного конструктора, можно сказать: "Небрежность в изложении говорит о небрежности в знаниях"...
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 11:12
#14
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


Offtop:
Цитата:
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Чуть-чуть перефразируя одного очень известного главного конструктора, можно сказать: "Небрежность в изложении говорит о небрежности в знаниях"...
Вы приоритеты раставляйте хоть. Что ведущее , а что ведомое. А то и дудец и жнец.... и учитель русского языка

Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 11.10.2012 в 11:23.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 14:24
#15
VadoZ

young engineer
 
Регистрация: 04.10.2012
Спб
Сообщений: 65


Я понять не могу почему вы все так "пристали" к молотку кашкарова? я его ток на картинке видел=). В новое время живем товарищи, новых приборов уйма, причем никаких вычислений делать не нужно как при проверки кашкаровым.

Ответ на данную тему был дан еще в посте №4.
VadoZ вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 14:44
#16
ГОСТ&ОПОКА


 
Регистрация: 10.04.2009
Сообщений: 134


Цитата:
Сообщение от VadoZ Посмотреть сообщение
В новое время живем товарищи, новых приборов уйма, причем никаких вычислений делать не нужно
Время то новое, а зимы по прежнему холодные. При какой минимальной температуре окружающей среды работают новые электронные приборы, которые сами все посчитают и на дисплей выведут результат?
ГОСТ&ОПОКА вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 17:45
#17
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от вейко Посмотреть сообщение
так мне доцент говорил знакомый(опыта15лет обследований),ультразвук тоже он +личный опыт
Он только обследовал или еще делал реальные привязки при построении градуировочной кривой через образцы или керны?
По процентам пишут кто во что горазд - от 2 до 50%, но кто и как их получил - загадка,т.к. не приведена методика.
Ультразвук лучше поскольку ловит не только прочность поверхностного слоя, но и все сечение, с трещинами, кавернами и пр, т.е. работает еще и как дефектоскоп.
За последние 20 лет появилось куча новых разработок ультразвуковых приборов неразрушающего контроля качества, а о модификациях молотка Кашкарова не слышал

Цитата:
Сообщение от ГОСТ&ОПОКА Посмотреть сообщение

Время то новое, а зимы по прежнему холодные. При какой минимальной температуре окружающей среды работают новые электронные приборы, которые сами все посчитают и на дисплей выведут результат?
А саму- то замерзшую конструкцию можно обследовать при больших отрицательных температурах?
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2012, 20:10
#18
maks_ПГС


 
Регистрация: 02.04.2012
Сообщений: 21


Пожалуйста, может кто нибудь еще по моей проблеме что нибудь посоветоватует? Неужели нужно весь ростверк долбить?
Испытания провели методом скола и ультразвуком (в начале ростверка) Результат В5 (8,7; 9,6; 6,2 МПа) Цемент с пуццоланой М400 Есть предположение что бетон "закис" и просто еще не набрал нужную прочность (плохие погодные условия, отрицательных температур не было в течении 28 дней, но и жары тоже)..
maks_ПГС вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 22:02
#19
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от maks_ПГС Посмотреть сообщение
Пожалуйста, может кто нибудь еще по моей проблеме что нибудь посоветоватует? Неужели нужно весь ростверк долбить?
Испытания провели методом скола и ультразвуком (в начале ростверка) Результат В5 (8,7; 9,6; 6,2 МПа) Цемент с пуццоланой М400 Есть предположение что бетон "закис" и просто еще не набрал нужную прочность (плохие погодные условия, отрицательных температур не было в течении 28 дней, но и жары тоже)..
Пуццолана вроде увеличивает время твердения в составе с известью, про цемент не помню
Больше 3-х месяцев ждать бесполезно, потом нужно или усиливать ( что всегда недешево) или разбирать
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 22:18
#20
вейко


 
Регистрация: 19.08.2012
Сообщений: 32


мда если еще и пуццола
скол самый надежный что показал?
если сроки не горят то можно попробывать обождать
вообще несите гипу это счастье

доцент поверял его(молоток) бил кубики,потом давил строил график
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0191-sel.jpg
Просмотров: 340
Размер:	342.3 Кб
ID:	88363  
вейко вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2012, 00:22
#21
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от вейко Посмотреть сообщение
доцент поверял его(молоток) бил кубики,потом давил строил график
Это и есть доказательство высокой точности молотка Кашкарова?
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2012, 09:29
#22
VadoZ

young engineer
 
Регистрация: 04.10.2012
Спб
Сообщений: 65


maks_ПГС если в течении времени постепенно набирает прочность ваш ростверк то тупо ждать, но я бы разбил ростверк и залил заного только товарным бетоном=)
VadoZ вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2012, 11:17
#23
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Я считаю, что нужно оставить все как есть. Приложить результаты испытаний кубиков и на скол, к актам приемки ответственных конструкций и передать их заказчику и представить госкомиссии при сдаче объекта. Пусть хоть несколько дураков будут вздрючены по полной программе!
Кому вообще пришло в голову лить пуццолановый бетон в ростверк?! Он не морозостойкий. Прочность набирает медленно. А судя по результатам он вообще был не кондиционный или были нарушены все возможные соотношения при производстве бетона.
Вырубать все к чертовой матери, если не хотите потом ходить в прокуратуру.
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2012, 12:04
#24
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Вырубать все к чертовой матери, если не хотите потом ходить в прокуратуру.
Это самый дешевый и безопасный вариант, особенно если кроме фундамента больше ничего не наваяли
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2012, 12:22
#25
VadoZ

young engineer
 
Регистрация: 04.10.2012
Спб
Сообщений: 65


Боссу скажите сэкономить не получилось). Ответственные конструкции не те элементы на которых нужно экономить)
VadoZ вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2012, 12:42
#26
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Кстати, давайте проведем мини-опрос. В акте приемки отв. констр. должно стоять 3 подписи (если кто видел их хоть раз ) Последняя - подпись проектировщика. Кто из вас подписал бы такой акт, согласовав подрядчику В5?
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2012, 13:15
#27
VadoZ

young engineer
 
Регистрация: 04.10.2012
Спб
Сообщений: 65


расчет несущей способности предоставит Подрядчик я подпишу =)
VadoZ вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2012, 13:20
#28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653


Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Кстати, давайте проведем мини-опрос. В акте приемки отв. констр. должно стоять 3 подписи (если кто видел их хоть раз ) Последняя - подпись проектировщика. Кто из вас подписал бы такой акт, согласовав подрядчику В5?
Отступление:
Гражданский кодекс Российской Федерации ЧАСТЬ I. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Раздел III. ОБЩАЯ ЧАСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА Подраздел 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОГОВОРЕ Глава 27. ПОНЯТИЕ И УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
Статья 421. Свобода договора
1. Граждане и юридические лица свободны в заключении договора.
Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством
Согласно п.3 Ст.8 ФЗ №116 договор об авторском надзоре обязателен только для опасных объектов.

Таким образом, подпись представителя Проектировщика не всегда нужна.
По существу:
Если за одно и то же время бетон набрал где В20, где В5 вместо запланированных В15, наверно нужно понимать, что В15 из В5 уже не получится. Значит, демонтировать (компрессор энд молотки). Чем раньше, тем легче.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2012, 13:44
#29
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством
Я ни разу не видел проектантов, добровольно отказавшихся от халявных денег. Конечно если объект во Владивостоке, то стоит подумать. А если надо раз в неделю съездить на трамвае в центр города, то даже 0,2% от ССР вполне канают
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2012, 14:28
#30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653


Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Я ни разу не видел проектантов, добровольно отказавшихся от халявных денег.
Не, я к тому, что договор авторского надзора мог быть не заключен, и третья подпись не будет требоваться. Эта информация только для общего развития.
А так - проектировщик, будучи в трезвом уме и светлой памяти, вряд ли примет В5 при необходимых В15 .
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2012, 18:48
#31
вейко


 
Регистрация: 19.08.2012
Сообщений: 32


да это доказательство а вы думаете теоретически вывести?
так вот для ультразвука таких графиков много для каждого состава и влажности
потому 20 лет делают делают и никак не сделают
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0034-sel.jpg
Просмотров: 277
Размер:	228.7 Кб
ID:	88435  

Последний раз редактировалось вейко, 13.10.2012 в 16:13.
вейко вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2012, 02:04
#32
Anatol


 
Регистрация: 04.05.2009
Сообщений: 2


давить образцы можно по разному и один и тот же бетон может показывать совсем разные значения. Я уже не говорю о том насколько важно забивать образцы ПРАВИЛЬНО в нужных пропорциях (щебня не пересыпать и наоборот) непосредственно на месте производства, перед тем как в миксер попадает и прямо из миксера на объекте.
Anatol вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2012, 10:29
#33
Greatest


 
Регистрация: 24.06.2009
Казахстан, Кокшетау
Сообщений: 52
Отправить сообщение для Greatest с помощью Yahoo Отправить сообщение для Greatest с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от maks_ПГС Посмотреть сообщение
лабалаторию
Ужжас! что ж это такое "лабалатория"???
Greatest вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2012, 12:56
#34
DimNik

Инженер ПОС и ППР
 
Регистрация: 18.01.2008
Красноярск
Сообщений: 240
<phrase 1=


Вопрос "Что делать?" или как документы подогнать)))
Строите жилой дом...а фундамент никуда не годися. Тут хоть чем проверяй качество от этого не улучшится.
Усиливать фундамент.
__________________
Чтобы заработать на жизнь - надо работать.
Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое.
DimNik вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2012, 13:24
#35
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,505


Если ростверк плитный, может нет смысла его разбирать? Может поверх него залить плиту, сантиметров эдак 40 и это как-то поможет? (Я так предположил, тут надо считать МКЭ, наверное как-то мудрить с коэффициентами постелей, может быть и не поможет, но есть чуйка, что можно не разбирать). Просто разборка - это еще тот гемор, за него тоже надо платить, плюс время.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2012, 13:27
#36
VadoZ

young engineer
 
Регистрация: 04.10.2012
Спб
Сообщений: 65


Лично я протоколы испытаний всегда "корректирую"=). По ГОСТ Р 53231-2008 по схеме Г (как я понимаю самая распространенная, ибо более 3х кубиков врятли заливает кто с 1го замеса).


7.6 При контроле по схеме Г при условии, что единичное значение прочности бетона не ниже значения нормируемого класса, приближенное значение фактического класса прочности бетона Вф рассчитывают по формуле
Вф = 0,8 Rm (13)
8 Приемка бетона по прочности
8.1 Приемку партий бетона и конструкций проводят по следующим нормируемым видам прочности:
- фактической прочности в проектном возрасте для БСГ;
- фактическим отпускной, передаточной и проектной прочности - для бетона сборных конструкций;
- фактическому классу прочности бетона в промежуточном и проектном возрасте - для монолитных конструкций.
8.2 Партия бетона подлежит приемке, если фактическая прочность бетона в партии Rm будет не ниже требуемой прочности RT (Rm  RT), а минимальное единичное значение прочности Rmin - не менее величины (RT - 4) МПа.
Партия (группа) монолитных конструкций подлежит приемке, если фактический класс бетона в партии и каждой отдельной конструкции этой партии Вф не ниже проектного класса бетона В (Вф  В).
8.3 Контроль обеспечения прочности бетона сборных конструкций в проектном возрасте проводят периодически по 5.3 сравнением требуемой прочности в проектном возрасте со средней прочностью бетона в этом возрасте всех проконтролированных за неделю партий.
Прочность бетона сборных конструкций в проектном возрасте признают соответствующей требованиям, если выполняются условия по 8.2. Результаты проверки относятся ко всем партиям бетона, изготовленным за неделю.
В случае нарушения указанных условий изготовитель обязан в трехдневный срок после окончания всех испытаний сообщить об этом потребителю.
8.4 Возможность использования партий конструкций, фактическая прочность или фактический класс прочности бетона которых не соответствует требованиям 8.2, должна быть согласована с проектной организацией объекта строительства.
8.5 Значения требуемой прочности бетона БСГ и сборных конструкций должны быть указаны в документе о качестве партий сборных конструкций по ГОСТ 13015 или БСГ по ГОСТ 7473.
8.6 Значения фактического класса прочности монолитных конструкций должны быть приведены в заключении по результатам текущего контроля.
VadoZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Что следует делать если бетон не достиг требуемой марки?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Что делать, если нет з/д под балку в колонне? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 11 24.07.2008 07:35
Что делать, если при открытии файла автокад не распознает шр ВасилийС Разное 2 18.07.2007 11:25
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46