Один большой специалист со мной спорит что все связи работают на растяжение (т.е. часть растягивается, а часть выпадает из работы), а я точно знаю что портальная связь рассчитывается на сжатие, но доказать не могу. Помогите.
Просмотров: 29170
 
Непрочитано 10.10.2012, 16:56
#2
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Портальная связь тоже наполовину растягивается, наполовину сжимается.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2012, 17:03
#3
Anuccia


 
Регистрация: 01.09.2012
Екатеринбург
Сообщений: 45


в крестовых связях допустимо считать что при растяжении одно элемента, второй выключается из работы, а в портальных связях так считать нельзя, нужно производить расчет на сжатие. Так я всегда считала, а вы как считаете?
Anuccia вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2012, 17:17
#4
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


по новому снипу стальные конструкции, даже в крестовых связях не всегда можно считать только растяжение.
А уж порталы то в половине случаев вообще не правильно проектируют. не то что считают.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2012, 17:55
#5
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Anuccia Посмотреть сообщение
в крестовых связях допустимо считать что при растяжении одно элемента, второй выключается из работы, а в портальных связях так считать нельзя, нужно производить расчет на сжатие. Так я всегда считала, а вы как считаете?
Только в связях по покрытию такое допустимо. Так считает СНиП.

Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
А уж порталы то в половине случаев вообще не правильно проектируют
+1000. Просто тупо "мимикрируют"
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2012, 18:02
#6
Anuccia


 
Регистрация: 01.09.2012
Екатеринбург
Сообщений: 45


Vavan Metallist, согласна. Про порталы объясните мне, где почитать?
Anuccia вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2012, 18:10
#7
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


to Vavan Metallist: Вы намекаете на п.13.21 СНиП?
как то привык - что между колоннами тоже можно (а куда иначе применить п.4 табл.20* ?) и как можно заставить вторую (сжатую) половинку крестовой связи работать на сжатие, если у нее будет гибкость 400 - все равно придется фактически эту связь выкинуть из расчета, как будто есть только растянутая половинка. Кстати, любители все оставлять машине свободно могут пропустить ровно половину усилия в связи - ведь машина не обязана проверять гибкость связи и спокойно засчитает сжатие в связь гибкостью 400

Последний раз редактировалось alexfr, 10.10.2012 в 18:14. Причина: опечатка
alexfr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2012, 18:16
#8
Anuccia


 
Регистрация: 01.09.2012
Екатеринбург
Сообщений: 45


alexfr, в п.15.4.12 СП написано что в крестовых связях в покрытии допускается учет только растяжения, кроме зданий 1 ур-ня отв-ти.
Anuccia вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2012, 18:24
#9
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


та я ж, кажется, не возражаю - пункт СП видимо соответствует пункту СНиП - а актуализированного СНиП или СП под руками нет - мы ж с Вованом - незалежни

и вообще - если гибкость связей меньше 200 - то они и в крестовой решетке будут принимать сжатие, а не только растяжение

Последний раз редактировалось alexfr, 10.10.2012 в 18:27. Причина: уточнил
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2012, 19:41
#10
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Я не вижу вообще особой проблемы учесть обе связи при крестовой схеме. Ведь одна связь всегда растянута и бубед раскреплением для другой (возражения типа: "загрузи вертикально обе колонны и увидишь какие усилия в связях" не принимаються).
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 02:57
#11
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


раскреплением будет, но там же все равно надо смотреть на гибкость сжатой ветви - она и с раскреплением может быть 300 - и тогда снова:
Цитата:
могут пропустить ровно половину усилия в связи - ведь машина не обязана проверять гибкость связи и спокойно засчитает сжатие в связь гибкостью 400
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 03:53
#12
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Vavan Metallist, поясните пожалуйста, как тогда считать вертикальные связи между колоннами ? Задавать крестовую связь, находить в этих связях усилия растяжения-сжатия, а потом подбирать данную связь на сжатие ? Смысл тогда этогй крестовой связи ? Можно ведь тогда поставить один раскос и считать его на сжатие. Или смысл крестовой связи в том, что растянутая ветвь разгружает сжатую и берет часть усилий на себя ? А потом, все равно надо подбирать данную ветвь на сжатие ? Просто в литературе по КМ пишется, что сжатая ветвь выключается из работы. Я понимаю данный аргумент, если у нас в качестве крестовых связей - канаты (которые физически не работаю на сжатие), а при прокатных связей выключение сжатой ветви означает потерю устойчивости этой ветви ? А вот в серии по колоннам 2.440 пишется, что раму в продольном направлении считать нужно только с учетом растянутой ветви, а сжатую ветвь не учитывать (это касается и определения усилий в растянутой связи). Где истина ? Чему верить ?
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 10:48
#13
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
как тогда считать вертикальные связи между колоннами ?
В СНиП II-23-81 (по старинке пишу ) находим раздел 6. Потом находим табл.12. И по ней в зависимости от того какой у нас узел пересечения связей принимаем расчетную их длину. В нашем случае она максимум может быть 0.7l1 (поддерживающий элемент прерывается).
Другой вариант - двухветвъевая крестовая связь. Тогда жесткость из плоскости очень большая, а в плоскости небольшая, но в 2 раза зато меньше расчетная длина.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 12:54
#14
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
В нашем случае она максимум может быть 0.7l1 (поддерживающий элемент прерывается).
Другой вариант - двухветвъевая крестовая связь. Тогда жесткость из плоскости очень большая, а в плоскости небольшая, но в 2 раза зато меньше расчетная длина.
Спасибо за комментарии. Но я спрашиваю немного об ином. Как надо задавать в расчетной схеме (например Лиры) крестовую связь ? Как крест с одним прерывающимся, а другим цельным элементом или как одну диагональ (растянутую) без учета сжатой ветви ?
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 12:59
#15
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Как надо задавать в расчетной схеме (например Лиры) крестовую связь ?
А че тут непонятного?
Если считаете обе ветви работающими - так их и задавайте. Если одну - просто задавайте одну. Только не учитывайте в колонне от нее усилие на сжатие при расчет фундамента. В схеме ИМХО лучше задавать просто 2 стержня не делая узла их пересечения. Так меньше будет дурацких форм при расчете на динамику.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 13:34
#16
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Если считаете обе ветви работающими - так их и задавайте.
Смысл тогда этого креста, если мы, все равно, будем подбирать элементы на сжатие ? Только для того, чтобы растянутая ветвь разгрузила сжатую ?
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Если одну - просто задавайте одну. Только не учитывайте в колонне от нее усилие на сжатие при расчет фундамента.
Согласен. Но не только на сжатие фундамента, но и сжатие самой связи не учитывать.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
В схеме ИМХО лучше задавать просто 2 стержня не делая узла их пересечения. Так меньше будет дурацких форм при расчете на динамику.
+5.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 13:50
#17
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Смысл тогда этого креста, если мы, все равно, будем подбирать элементы на сжатие ? Только для того, чтобы растянутая ветвь разгрузила сжатую ?
И уменьшила также ее расчетную длину. Ну, и конечно усилие тогда распределяется на 2 ветви. Просто это как правило значения для связей не имеет, все равно гибкость в них (если здание безкрановое, либо с маленьким краном) будет определяющим сечение параметром.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 14:04
#18
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Vavan Metallist, а не подскажите расчетную длину портальной связи из плоскости ?
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 14:10
#19
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
не подскажите расчетную длину портальной связи из плоскости
Нет Вопрос некорректный. В смысле ничего не означающий.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 14:22
#20
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Я имею ввиду какой коэффициент расчетной длины брать для элементов портальной свяхи (одноплоскостной) из плоскости этой связи ?
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 14:29
#21
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


а какая схема связи? Как же можно ответить не видя схемы
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 14:36
#22
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Ну например вот такая. Одноплоскостная из спаренных уголков.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Портальная связь.jpg
Просмотров: 639
Размер:	69.3 Кб
ID:	88342  
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 15:05
#23
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
все равно гибкость в них (если здание безкрановое, либо с маленьким краном) будет определяющим сечение параметром.
а для сжатой ветви она допускается меньше, чем для растянутой, а длина из плоскости одинаковая.

Крестовые связи в зданиях, где нет больших горизонтальных усилий (краны там тонн по 100+, или высота метров так 30-40) всегда считал как растянутые (естественно, с распорками). Возни меньше, результат тот же в плане геометрической неизменяемости здания/сооружения при меньшем расходе металла...

А еще можно вспомнить про деформации и распределение центнеров по ветвям...

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 11.10.2012 в 15:12.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 15:48
#24
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Крестовые связи в зданиях, где нет больших горизонтальных усилий (краны там тонн по 100+, или высота метров так 30-40) всегда считал как растянутые (естественно, с распорками).
Это есть ваше дело.

Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Ну например вот такая. Одноплоскостная из спаренных уголков.
Именно о такой схеме я говорил имея в виду "мимикрию" . Как вы собираетесь обеспечивать устойчивость из плокости узла пересечения трех элементов? (там, где излом). Такие связи применяют сплошь и рядом тупо копируя геометрию из связей двухветвъевых колон, где из плоскости устойчивость обеспечивается соединением планками или решетками раздвинутых паралельных элементов. Если такая связь в одной плоскости - это не связь, это муляж. Либо, если она подпирает мощную балку, тогда работет только половина портала. На форуме это уже обсуждалось не раз.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 16:04
#25
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Как вы собираетесь обеспечивать устойчивость из плокости узла пересечения трех элементов? (там, где излом).
Вот и я не мог никак в голову взять как такие связи можно применить одноплоскостными ? В своем городе данную связь (причем одноплоскостную) встречал пару раз и никак не мог понять - как же она работает из плоскости ??? Механизм какой-то получается и как следствие ГИС. Из плоскости получается 3 шарнира - ГИС. А чтобы раскрепить даннуй шарнир нужно, как вы и сказали:
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
где из плоскости устойчивость обеспечивается соединением планками или решетками раздвинутых паралельных элементов.
А вот насчет этого не понял:
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Либо, если она подпирает мощную балку, тогда работет только половина портала.
Но из плоскости её ведь ничего не даржит, даже если она балку подпирает и как следствие - потеря устойчивости из плоскости. Или я что то не так понял ?
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 16:12
#26
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


А если так?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.JPG
Просмотров: 546
Размер:	13.8 Кб
ID:	88350  
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 17:03
#27
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
А если так?
Тоже не пойдет ! Данный узел из плоскости ничто не держит (при одноплоскостной связи).
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 17:13
#28
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Если в расчет на устойчивость из плоскости принять всю длину "Г" образного участка? А "низходящий раскос" - учесть как шпренгель?
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 17:44
#29
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Если в расчет на устойчивость из плоскости принять всю длину "Г" образного участка? А
Это не выход все равно. Расченая длина из - плоскости должна быть больше суммы двух участков. Какой - надо считать. Как - не знаю. Шперенгель держит только в плоскости.

Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Но из плоскости её ведь ничего не даржит, даже если она балку подпирает и как следствие - потеря устойчивости из плоскости
просто работает толбко половина связи та в которойо г-образный участок растянут. жесткость обеспечивается работой на изгиб балки. балка также обеспечивает устойчивость. но это имхо все равно дурацкое решение.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 17:54
#30
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Если в расчет на устойчивость из плоскости принять всю длину "Г" образного участка? А "низходящий раскос" - учесть как шпренгель?
В плоскости связи - согласен. А из плоскости связей - единая для всех элементов фасонка "погнется".
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 18:14
#31
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


3 шарнира и механизм - это при сжатии.

При добавлении распорки, жесткость которой значительно превышает жесткость элементов связи, сжатие уйдет в распорку, а в половину портала пойдет растяжение. Вторая половина (где должно быть сжатие) - просто выключится из работы.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 18:35
#32
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Если посередине фасонка и все 3 элемента к ней приварены - это уж просто нерабочая связь. Если так, как нарисовал Evgeniy_73 когда на изломе стержень неразорваный, то несмотря на его большую расчетную длину чем дажу сумма 2 участков г-шки связь может работать просто по причине ее подбора по гибкости, а не по устойчивсоти. Поэому и работают эти связи. Но это уже жизнь, а не расчеты

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 12.10.2012 в 15:19.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 18:45
#33
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Таблица усилий для портальных связей из спаренных уголков:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усилия.JPG
Просмотров: 516
Размер:	148.2 Кб
ID:	88354  
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 21:04
#34
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Evgeniy_73, скажите номер серии. Думаю в текстовой части будет ответ на вопрос на вопрос
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 22:07
#35
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
Таблица усилий для портальных связей из спаренных уголков:
Аргумент. Значит просчитали расчетную длину стержня с учетом излома, узел 6 такой, как в п.26 - и тогда кто спорит. Но именно в этом то и загвоздка - просчитать енту самую расчетную длину. Я вот сходу не знаю как. И я думаю мало кто из тех, кто проектирует такие связи знают. И берут просто тупо расчетная длина равна расстоянию между узлами. И в лучшем случае (что уже в принципе имеет место быть как рабочий вариант) делают узел как в п.26.
Кстати там на рисунке написано: "Изменение счений связи без проведения расчета..." дальше непонятно. Наверно написано " запрещается" .
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2012, 03:27
#36
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Я тоже не знаю какова расч. длина данной связи. Была бы двухплоскостная, ещё можно было бы помучить исходя из шага планок (решетки) и т.д. и т.п. В крайнем случае, в Лире посчитать расчетную длину. Но с одноплоскостной - х.з.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2012, 09:28
#37
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Evgeniy_73, скажите номер серии. Думаю в текстовой части будет ответ на вопрос на вопрос
с.1.020 вып. 5-1 Стальные связи. Конечно, для ж/б но все-таки...
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2012, 09:54
#38
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Сегодня проходил мимо портальной связи в сборном ж/б. На вскидку - крепление из плоскости связи жесткое у всех стержней, и жесткость из плоскости у всех их в разы больше жесткости в плоскости. Может быть "консольной работой" обеспечивается устойчивость?
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2012, 13:05
#39
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Ну например вот такая. Одноплоскостная из спаренных уголков.
У вас там аварийный пожарный выход через эти окошки что ли? или связи из железобетонного ригеля 600х600.
Ставь тем крестовую связь и не мучайтесь.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2012, 14:49
#40
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Ставь тем крестовую связь и не мучайтесь.
Да уже поставил. Просто архитектор с заказчиком настаивал, а я им доказывал, что при одноплоскостной связи данный вариант не пройдет.
P.S. доказал
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2012, 15:02
#41
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
а я им доказывал, что при одноплоскостной связи данный вариант не пройдет
а почему тогда в 1.020-1/87 допускается?
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2012, 15:33
2 | #42
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Подитожу, чтоб красиво было
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 577
Размер:	70.9 Кб
ID:	88419  
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2012, 15:47
#43
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Vavan, нарисуй эпюрки продольных сил во 2 варианте, не пойму никак
Все, понял суть.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.

Последний раз редактировалось Geter, 12.10.2012 в 15:57.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2012, 15:47
#44
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Vavan Metallist, объясните чем обеспечивается жесткое соединение элементов 1и2?
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2012, 15:53
#45
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
объясните чем обеспечивается жесткое соединение элементов 1и2?
судя по узлу - при помощи сварки уголков встык
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2012, 16:43
#46
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
при помощи сварки уголков встык
Точно. Ну, как в п. 26
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2012, 16:56
#47
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Вот еще темка была:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EB%FC%ED%FB%E5
024 вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2013, 15:41
#48
10mactep


 
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 115


Тут относительно недавно тема была http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1060343
По моему применяемые в проекте связи соответствуют крайней левой схеме из поста 42? Или я ошибаюсь?
И попутный вопрос, если такая схема (схема где пол портала выключается, распорка работает на изгиб) все же имеется, то п. 6.13 стального снипа уже не работает? т.е. мю для участка колонны в плоскости расположения связи уже >1 ??
10mactep вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2013, 17:13
#49
10mactep


 
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 115


Vavan Metallist
Вот такую ситуацию я мел ввиду.
На сколько я понимаю п. 6.13 не работает в данном случае.? Применимы ли формулы снипа для нахождения мю в данной ситуации ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: связь.JPG
Просмотров: 265
Размер:	23.7 Кб
ID:	100303  
10mactep вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2013, 17:48
#50
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Если связи подбираются, исходя из гибкости элементов, работающих на растяжение, то работа их на сжатие не учитывается. И, наоборот.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2013, 20:27
#51
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


10mactep, из вашего рисунка непонятно какая ситуация. Нужны сечения и узлы.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 09:48
#52
10mactep


 
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 115


Ну к примеру вот такая ситуация. По узлам - везде шарниры.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: связь2.JPG
Просмотров: 217
Размер:	21.2 Кб
ID:	100345  
10mactep вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 10:30
#53
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Полпортала. Все сжато. Все элементы - одинаковые трубы. Везде по всем направлениям шарниры, КРОМЕ стыка элементов 1 и 2 - они соединены НЕШАРНИРНО из плоскости.
Мю самого слабого элемента 1,4 - элемент 2.
Вот форма потери устойчивости.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Форма потери.JPG
Просмотров: 285
Размер:	32.9 Кб
ID:	100350  
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 10:48
#54
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Мю самого слабого элемента 1,4
Эт почему ? Вследствие того, что если считать данную связь как пространственную, а не плоскую ?
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 10:56
#55
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Эт почему ? Вследствие того, что если считать данную связь как пространственную, а не плоскую ?
Да, это мю, считая продолжение этого элемента (я его специально нешарнирно соединил с одной ветвью - см. описание на п.53), и из плоскости, т.к. в первую очередь именно из плоскости и вываливается вся система.
Вид сверху на форму потери устойчивости:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вид сверху.JPG
Просмотров: 163
Размер:	12.0 Кб
ID:	100357  

Последний раз редактировалось Ильнур, 04.04.2013 в 11:02.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 12:57
#56
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от 10mactep Посмотреть сообщение
вот такая ситуация
Если так, то это теоретически схема 2 (ссылаюсь на свой же пост 42).
А практически - балка 25б1 необходимой жесткости (а возможно и несущей способности) связевого блока не обеспечит.
В результате - схема 1
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 15:24
#57
10mactep


 
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist
балка 25б1 необходимой жесткости не обеспечит
А какая обеспечит необходимую жесткость? 40? 50? 100?
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist
В результате - схема 1
Ну я понимаю что схема 1. Но таких схем в реале полным полно. Вопрос в том можно ли оценить устойчивость такой схемы "на коленке" по снипу (не прибегая к расчету на общую устойчивость в мкэ проге).
Какое значение мю принимать для стоек?
10mactep вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 23:52
#58
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от 10mactep Посмотреть сообщение
А какая обеспечит необходимую жесткость? 40? 50? 100?
Вам расчет оформить, или просто результат сказать?
Я откуда знаю?
Цитата:
Сообщение от 10mactep Посмотреть сообщение
Но таких схем в реале полным полно
И еще чуть больше
Здания стоят имхо потому, что:
- редко бывают расчетные нагрузки
- база колонны в большинстве случаев имеет защемление как в плоскости, так и из плоскости
- диском жесткости (хоть этого никто не учитывает) является стеновое ограждение.
- и что то наверно еще
Цитата:
Сообщение от 10mactep Посмотреть сообщение
можно ли оценить устойчивость такой схемы "на коленке" по снипу (не прибегая к расчету на общую устойчивость в мкэ проге).
Какое значение мю принимать для стоек?
По СНиПу...
Наверно, определить жесткость половинки связи с балкой, и просчитать колонны потом с упруго закрепленным верхом...
Но наааамного проще делать нормальные связи.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2013, 03:37
#59
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Но наааамного проще делать нормальные связи.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2013, 19:16
#60
10mactep


 
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 115


Vavan Metallist, спасибо, я вас понял.
Цитата:
Наверно, определить жесткость половинки связи с балкой, и просчитать колонны потом с упруго закрепленным верхом...
Изначально хотел услышать такой ответ, чтобы подтвердить свои домыслы
При обследовании можно разносить такие схемы в пух и прах
10mactep вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2013, 21:21
#61
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от 10mactep Посмотреть сообщение
При обследовании можно разносить такие схемы в пух и прах
Не надо так уж категорично. А то можно и нормальную схему так разнести
Если у вас достаточно жесткая балка - то все путем и получится жизнеспособная схема
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 340
Размер:	28.5 Кб
ID:	100545  
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2013, 23:16
#62
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Цитата:
Сообщение от 10mactep Посмотреть сообщение
При обследовании можно разносить такие схемы в пух и прах
Offtop: разносить-то можно...
осталось только объяснить заказчику/собственнику, почему ж здание еще стоит, не сложившись
ибо аргумент - "Стоит же, не падает" в их глазах весьма серьезный
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2013, 23:41
#63
Геннадий1147


 
Регистрация: 30.08.2008
Сообщений: 268


Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC08611.JPG
Просмотров: 388
Размер:	339.4 Кб
ID:	100548  
Геннадий1147 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2013, 23:52
#64
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Да, наверно каждый участник форума может фотку подобную выложить.
Реально таких связей в новоспроектированых объектах по моему большинство. Я видел и на жб каркасах такие же. Хотя недалеко цех старый, где связи сделаны нормально, двухветвьевыми.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2013, 09:06
#65
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Реально таких связей в новоспроектированых объектах по моему большинство.
Недавно был в Петропавловск-Камчатском на авторском надзоре. По пути в центр города видел 2-а таких здания. Судя по габаритам - небольшие торговые центры. И все это при сейсмике в 9 баллов и VII ветровом районе. Блин... жалко фотоаппарата с собой не было.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 12:14
#66
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Добрый день! Проектируем металлокаркас. Здание высотой 10м. По главному фасаду заказчик не согласен на постановку крестовой связи. Говорит не красиво. Согласен на портальную. Но у меня появились сомнения, заработает ли портальная связь при такой высоте здания. По расчету, если совсем без связи, то перемещение от ветровой нагрузки составило 29 мм. Если считать, что сжатая часть связи выключается, то перемещение составило 12мм. И при этом верхняя перекладина должна быть довольно таки мощной (дв.30Ш1). А расчитывать на то, что при высоте 10м. связь заработает на сжатие, видимо смысла нет. Так как надо увеличивать жесткость связи из плоскости. Вопрос: есть ли смысл в постановке портальной связи при высоте 10м.? Судя по моим расчетам смысл есть. Кто-нибудь делает такие связи при таких высотах?
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (131.9 Кб, 385 просмотров)
Вложения
Тип файла: spr расчет.SPR (6.8 Кб, 37 просмотров)
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 12:32
#67
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


дв25К1
из плоскости рамы iz=62.3 - 9900/62.3=158,909 > [180-60a<150] У вас колонны по гибкости не проходят. Воткните распорку по центру, тогда и порталки будут по меньше.
в плоскости рамы iy=107.3 - 2*9900/107.3=184,529 > [180-60a<150] Тоже не проходит при двойной длине. Или вы эти рамы считаете не свободными?
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 12:38
#68
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Но у меня появились сомнения, заработает ли портальная связь при такой высоте здания
Вы ей не рассказывайте, она ж тупая, кусок стали на самом деле. Как запроектируете, так и будет работать, не важно ей, какой она длины или ширины..

Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
180-60a<150
а почему считаете, что альфа больше 0.5?)

ЗЫ: я бы разделил здание на два отдельных блока.
 
 
Непрочитано 16.06.2014, 12:42
#69
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
дв25К1
из плоскости рамы iz=62.3 - 9900/62.3=158,909 > [180-60a<150] У вас колонны по гибкости не проходят. Воткните распорку по центру, тогда и порталки будут по меньше.
в плоскости рамы iy=107.3 - 2*9900/107.3=184,529 > [180-60a<150] Тоже не проходит при двойной длине. Или вы эти рамы считаете не свободными?
Расчетную длину колонны из плоскости беру 0,7*L, в плоскости 1*L.- все проходит. Под порталом будет главный вход (козрек консольный под 4 м.)

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
ЗЫ: я бы разделил здание на два отдельных блока.
Длина 72м. Зачем?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 12:47
#70
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Длина 72м
да фиг с ней с длиной, Вы подумайте как по четвертой с конца оси перекрывать будете, разуклонка, направление прогонов и все такое. Да и вообще колонны по этой оси странные получатся..

Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Расчетную длину колонны из плоскости беру 0,7*L
о_0
 
 
Непрочитано 16.06.2014, 12:57
1 | #71
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
а почему считаете, что альфа больше 0.5?)
СНиП II-23-81* , табл. 19*, где приводится формула aльфа написано, что принимается не менее 0,5.
Цитата:
Расчетную длину колонны из плоскости беру 0,7*L,
Жесткое защемление колонн из плоскости? Ну дело ваше.
Цитата:
в плоскости 1*L.- все проходит.
И что же раскрепляет колонны в плоскости рамы сверху?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-06-16_170022.png
Просмотров: 154
Размер:	6.4 Кб
ID:	130387  
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 13:06
#72
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
написано, что принимается не менее 0,5
Забавно, ни разу не прочитал. Успокою себя тем, что все равно стараюсь за цифры в 120-130 не уходить для основных колонн.
 
 
Непрочитано 16.06.2014, 13:59
#73
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
да фиг с ней с длиной, Вы подумайте как по четвертой с конца оси перекрывать будете, разуклонка, направление прогонов и все такое. Да и вообще колонны по этой оси странные получатся..
Там небольшой парапетик будет. Уклон в противоположную сторону (вдоль здания). Фермы односкатные 18м.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
о_0
Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Жесткое защемление колонн из плоскости? Ну дело ваше.
Железный аргумент: в серии 1.423-8.2-00ПЗКМ так написано Offtop: Только не понятно- 0,6 там или 0,8? Но я то помню по строймеху 0,7.
Offtop: А что значит о_0 ?
Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
И что же раскрепляет колонны в плоскости рамы сверху?
Поперечные рамы с жесткими узлами ригель-колонна (офисной части здания).
Че-то я слишком много информации дал, вопросы пошли...
Krieger, не совсем понял, Вы на посте 71 во вложенной картинке предлагаете такую связь сделать?
Изображения
Тип файла: jpg Фото0168.jpg (199.1 Кб, 347 просмотров)
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 14:09
#74
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
что значит о_0
как-то так


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Поперечные рамы с жесткими узлами ригель-колонна (офисной части здания).
То есть вот эти молодечнообразные фермы с ОДНИМ узлом стыковки ферма-колонна Вы считаете, что могут быть пристыкованы к колонне ЖЕСТКО? Да ну, прекратите. И в этом случае не эйлеровские цифры нужны, а чуть-чуть задумчивый расчет в зависимости от жесткости ригеля/колонны. И все это - только если оба пояса примкнут к темной стороне Силы колонне.
 
 
Непрочитано 16.06.2014, 14:23
#75
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
То есть вот эти молодечнообразные фермы с ОДНИМ узлом стыковки ферма-колонна Вы считаете, что могут быть пристыкованы к колонне ЖЕСТКО?
Вы не так поняли мой татарский). Мы с Krieger говорим про расчетную длину колонны. Ферма разумеется опирается на колонну шарнирно.
Изображения
Тип файла: jpg 2.jpg (138.9 Кб, 327 просмотров)
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 15:39
#76
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Krieger, не совсем понял, Вы на посте 71 во вложенной картинке предлагаете такую связь сделать?
Ага, по растянутой схеме, и ригель не нужен мощный.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 16:34
#77
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Ага, по растянутой схеме, и ригель не нужен мощный.
Ааа вот оно что, спасибо
Видел и такое решение: Ваван металлист вроде выкладывал. Тогда еще не понял в чем фишка...
Изображения
Тип файла: jpg 3.jpg (75.5 Кб, 329 просмотров)
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/

Последний раз редактировалось Sarman, 16.06.2014 в 16:39.
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 16:51
#78
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


те же яйца
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2014, 03:37
#79
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Для такого типа связей нужен жесткий ригель?(распорка)
Труба 100х5, пролет 6м, высота 4,6м
Изображения
Тип файла: jpg Связи.jpg (234.5 Кб, 282 просмотров)
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2014, 23:18
#80
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Для такого типа связей нужен жесткий ригель?(распорка)
Труба 100х5, пролет 6м, высота 4,6м
Зачем Вам связь в плоскости рамы если там жесткие узлы, распорка всегда работает на сжатие, а вот подкосы по-разному.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2014, 09:46
#81
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Для такого типа связей нужен жесткий ригель?(распорка)
Вы тему не полностью читали? Здесь http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=983397&postcount=42 Ваван все ясно показал же.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2014, 10:12
#82
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Зачем Вам связь в плоскости рамы если там жесткие узлы, распорка всегда работает на сжатие, а вот подкосы по-разному.
Узлы нежесткие.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Ваван все ясно показал же.
Мне не всё ясно. Добавлю элемент 3, как в третьем варианте Вавана.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2014, 10:48
1 | #83
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Мне не всё ясно. Добавлю элемент 3, как в третьем варианте Вавана.
Короче, как я понял, если у Вас связь способна работать на сжатие (в плоскости и из плоскости), то верхняя распорка может быть не жесткой. А если сжатая часть выключается (раскос теряет устойчивость из плоскости связи) и связь начинает работать ТОЛЬКО на растяжение, то верхняя распорка должна быть супер-жесткой (или достаточно жесткой).
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2014, 12:35
1 | #84
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Kykycuk, не надо вам никакой 3 элемент добавлять. В вашем случае элемент вертикальной связи цельный и постановка дополнительного элемента является лишней.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2014, 13:40
#85
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
В вашем случае элемент вертикальной связи цельный и постановка дополнительного элемента является лишней.
Не факт. 3-й элемент может служить для уменьшения расчетной длины раскоса в плоскости связи.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2014, 14:19
#86
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
труба там квадратная, а не прямоугольник
В точку.

Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
3-й элемент может служить для уменьшения расчетной длины раскоса в плоскости связи.
Интересно, кто ж так извращается с вертикальными связями ? Закладывает прямоугольное сечение, а сэкономленный металл для развязки этих же связей использует ? )))
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2014, 14:42
#87
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Интересно, кто ж так извращается с вертикальными связями ? Закладывает прямоугольное сечение, а сэкономленный металл для развязки этих же связей использует ? )))
Я извращаюсь) Скажем, хочу заложить в качестве раскоса двутавр 50Б1 ориентируя стенкой из плоскости, а в плоскости то не проходит по гибкости, вот и ставлю 3-й элемент для уменьшения расчетной длины.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2014, 15:10
#88
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
вот и ставлю 3-й элемент для уменьшения расчетной длины.
А 3-й элемент случаем не двутавр 60 Б2 ??? )))
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2014, 15:22
#89
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
А 3-й элемент случаем не двутавр 60 Б2 ??? )))
Нет, уголок 50х2 ))))
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2014, 15:54
1 | #90
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Все элементы - 70Ш2 и не меньше!
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2014, 16:34
1 | #91
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Все элементы - 70Ш2 и не меньше!
Зачем? В#79 вполне рабочий вариант, если предполагалось, что обе ветви будут работать на сжатие.
 
 
Непрочитано 23.06.2014, 16:43
1 | #92
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Все элементы - 70Ш2 и не меньше!
Поддерживаю!
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2014, 17:26
#93
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
В вашем случае элемент вертикальной связи цельный и постановка дополнительного элемента является лишней.
Спасибо
Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
3-й элемент может служить для уменьшения расчетной длины раскоса в плоскости связи.
Незачем, гибкость не превышает 200
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2014, 18:31
1 | #94
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Есть некоторые нюансы. Связи должны воспринимать только горизонтальные нагрузки. При заявленном конструктиве они будут воспринимать значительные вертикальные нагрузки. Весьма неэффективно.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2014, 18:48
#95
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
При заявленном конструктиве они будут воспринимать значительные вертикальные нагрузки
Если Вы про мою схемку из поста #79, то там максимум 120кг в раскосах от обжатия колоннами. Я же их к несущим балкам не креплю.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2014, 18:51
#96
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Прикладываю схемку
Вложения
Тип файла: zip СХЕМА КАРКАСА с полураскосами.zip (36.6 Кб, 55 просмотров)
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2014, 19:07
1 | #97
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Ну тогда всё в порядке. Только учти, работать должны обе ветви. Кодировать шарнирными стержнями.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2014, 19:19
#98
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Кодировать шарнирными стержнями.
Что это значит значит?
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2014, 19:30
1 | #99
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Ну если будешь считать в любой программе, то связь кодировать стержнем, работающим только на сжатие-растяжение.
Ну закрепить нулевые перемещения.

----- добавлено через 43 сек. -----
А, впрочем, можно и обычным стержнем.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2014, 11:34
#100
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Получилась вот такая связь работающая только на растяжение. Впервые проектирую такую связь. Какие замечания будут?
По расчету вроде проходит и труба 60х3, но принял 80х4 с запасом.
Спасибо.
Вложения
Тип файла: spr Расчет.SPR (6.1 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: pdf связь портал.pdf (66.5 Кб, 160 просмотров)
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2014, 11:37
#101
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Sarman, а зачем там затяжка наверху? Или нет "естественных" затяжек вроде прогонов/балок?
1-1 вообще не понял.
 
 
Непрочитано 27.06.2014, 11:46
#102
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Sarman, а зачем там затяжка наверху? Или нет "естественных" затяжек вроде прогонов/балок?
Вообще-то да, есть прогоны. Уберу, и фасонка компактнее получится. В сечении 1-1 показано как фасонка (лист) проходит через тело трубу.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2014, 11:47
#103
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
По расчету вроде проходит и труба 60х3, но принял 80х4 с запасом.
я думаю, что тут уголком можно обойтись.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2014, 11:54
#104
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
я думаю, что тут уголком можно обойтись.
Не погнется при монтаже или перевозке? Длина все-таки 8м. При гибкости 400 по расчету получается уголок 125х8. Мне кажется труба изящнее смотрится. Главный фасад все-таки.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2014, 12:04
#105
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Мне кажется труба изящнее смотрится
Да узел пересечения проще будет, крепление к фасонкам тоже проще. Я только из этих соображений...
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2014, 04:33
#106
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


это не затяжка, это распорка. Работающая на сжатие.
Точно пройдет 80-я труба?

Прогон.. прогон - дело хорошее. Вот только делать его распоркой в вертикальном связевом блоке по колоннам я бы не стал. сеченьице может выскочить для сжато-изгибаемого...

Кроме того. Узелочек , накотором будут показаны конструкции между оголовком колонны и прогоном, а также сам прогон - можно глянуть? = ))

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 28.06.2014 в 04:39.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2014, 12:09
#107
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Sarman, то что у тебя нарисовано называется полупортальной связью. Обычно ставятся в смежных шагах, чтобы избежать гемороя с пересечением ветвей. В принципе, может работать только на растяжение, но не забывай о предельных перемещений крановых зданий.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2014, 10:51
#108
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Это в БСК или оно и правда работает?
Изображения
Тип файла: jpg 222.jpg (214.6 Кб, 205 просмотров)
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2014, 10:56
#109
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Это в БСК или оно и правда работает?
Реально предзатянут и жестко работает.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2014, 11:15
#110
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Реально предзатянут и жестко работает.
Разузнал поподробнее Директор сфоткал на рынке. Говорит не затянута, болтается. На перекрестии приварена и по концам по ходу тоже. Концы омоноличены бетоном. Сомнительно, что есть толк от этой связи.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/

Последний раз редактировалось Sarman, 22.09.2014 в 11:22.
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2014, 11:23
#111
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Разузнал поподробнее Директор сфоткал на рынке. Говорит не затянута, болтается. На перекрестии приварена и по конца по ходу тоже. Концы омоноличены бетоном. Сомнительно, что есть толк от этой связи.
Толк огромный по механике, особенно при условии некоторого преднатяга.
А здесь конкретно болтается, т.к. реально не нужен. Достаточно неучтенных жесткостей и защемлений. Самопроизвольных в т.ч..
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2014, 11:25
#112
s7onoff


 
Сообщений: n/a


если болтается - может и натянуться при хорошем горизонтальном воздействии и заработать, ИМХО. Правда если сильно болтается, пока натянется - часть этажей уже уедет..
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Работа полупортальной связи на сжатие



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Крепление связи к базе колонны professor_off Конструкции зданий и сооружений 65 13.05.2021 18:26
Погнуло связи SS15 Конструкции зданий и сооружений 207 18.04.2019 10:41
связи в монолитном ж/б каркасе (scad 11.3) SmeaNi Расчетные программы 10 10.08.2010 09:36
Работа составного таврового сечения на сжатие с изгибом. Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 1 16.07.2006 22:30