Непрочитано 02.11.2012, 12:47 #1
Нужны ли вертикальные связи по колоннам в металлическом каркасе, выполняемом без ограждающих конструкций?..
Паша_88
 
Регистрация: 12.03.2011
Сообщений: 97

Доброго времени суток!
Уважаемые участники форума, помогите с вопросом. Нужны ли вертикальные связи по колоннам в металлическом каркасе, выполняемом без ограждающих конструкций? Каркас предназначен для торговли. Он является как бы крытым рынком. размеры в плане 24х144м. ячейка колонн 24х12 метра. В качестве конструкций покрытия используются 24-ех метровые стропильные фермы типа "Молодечно", опирание ферм осуществляется на подстропильные фермы длиной 12 метров с шагом 4м. Подстропильные фермы - на металлические колонны 40Ш2. Покрытие - профнастил. Связи по верхнему и нижнему поясу присутствуют в серийном исполнении.
Кранов нету.
Высота до низа стропильных конструкций - 4.8м.

Последний раз редактировалось Паша_88, 02.11.2012 в 12:58.
Просмотров: 32296
 
Непрочитано 02.11.2012, 13:18
#2
Kosyak


 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232


Нужны...а вообще почитайте второй том Горева... он в даунлоде есть...

Вообще, на первый взгляд, решение слишком металлоемкое...

Есть предчувствие, что без подстропилок, с шагом 6 метров, каркас легче может получиться...
Kosyak вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 13:31
#3
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Слишком редкий шаг для такой высоты.
Связи нужны.
Сазоныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2012, 13:40
#4
Паша_88


 
Регистрация: 12.03.2011
Сообщений: 97


а какую нагрузку они воспринимать будут?.. если нужны.. ) я как бы тоже поставил бы.. НО заказчик против.. )
6 метров нельзя использовать из-за технологического назначения каркаса. Собственно как и связи.. В месте их установки будет невозможно осуществление выгрузки содержимого подъехавшей машины.. А там все завязано на машино-места. Каждое место - деньги заказчика..
Не могу толком обосновать существенную пользу от связей в данном каркасе..
Паша_88 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 13:48
#5
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Можно и без связей. Колонны только мощные вылезут т.к. расчётная длина их будет с мю2 в обоих направлениях. Возьмите и покажите заказчику колонны из серии "Кисловодск". Пусть посмотрит во сколько металла это выльется. И фундаменты тоже будут мощнее...
Паша П.М. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2012, 14:03
#6
Паша_88


 
Регистрация: 12.03.2011
Сообщений: 97


а вот если делать подбор под молодечнское покрытие, колонны 40Ш2 подходят, все нормально.. Как связь вертикальная по колоннам, если нету нагрузки от ограждающих конструкций в торце сооружения, да и по бокам; нету крановых нагрузок, и ветровая получается не большая, может повлиять на расчетное сечение колонны?..
Паша_88 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 14:08
#7
Kosyak


 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232


Связи нужны для передачи ветровых, температурных и прочих неучтенных усилий на фундаменты, а также для создания геометрической неизменяемости...
Kosyak вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 14:09
#8
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Если нет связей-то у вас геометрически изменяемая система. В местах связей попробуйте сделать рамы с жесткими узлами и защемлением в фундаментах.
taras вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 14:10
#9
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от Паша_88 Посмотреть сообщение
а вот если делать подбор под молодечнское покрытие, колонны 40Ш2 подходят, все нормально.. Как связь вертикальная по колоннам, если нету нагрузки от ограждающих конструкций в торце сооружения, да и по бокам; нету крановых нагрузок, и ветровая получается не большая, может повлиять на расчетное сечение колонны?..
Есть предельные гибкости. Умножте длину колонны на два и разделите на мин. радиус инерции 7,03. И что у Вас получится?
Паша П.М. вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 14:11
#10
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


что за странные вопросы? считайте колонны из плоскости рам как консольные и жестко защемляйте их в фундаменты и не нужно будет связей.

Вы как проектируете вообще, если такие вопросы задаете? Как назначили сечение колонн?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 14:18
#11
Kosyak


 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232


Паша, 88-ого года, рождения, пару лет только занят профессионально...что вы накинулись...нормальные вопросы...

Книгу, говорю, только возьми почитай, Горева, Беленя, еще кого - нибудь...чтоб понятие иметь о типах каркасов, о работе элементов их же
Kosyak вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2012, 14:25
#12
Паша_88


 
Регистрация: 12.03.2011
Сообщений: 97


сечение колонн назначил по ключу подбора серии 1.423.3-8_3 "Стальные колонны одноэтажных производственных зданий без мостовых кранов".
Могу ли я ею руководствоваться в данном случае?..
Спасибо за Горева изучаю более углубленно
Паша_88 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 14:32
#13
Deimos

инженер
 
Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
считайте колонны из плоскости рам как консольные и жестко защемляйте их в фундаменты и не нужно будет связей
Тогда придется колонные двутавры ставить, а не широкополочные. Со связями тоннаж поменьше получится.
Паша_88, если есть возможность поставить вертикальные связи - ставьте (можно портальные, если сильно мешают). Достаточно будет поставить связи в середины температурных блоков (я так думаю, у вас все же два температурных блока получится), итого 6 связей.
__________________
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 14:40
#14
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Паша_88, а в серии есть какое либо упоминание про связи? Если есть (а оно там есть) связи исключать нельзя.Если вы принимаете серийные решения, то обязательно нужно выполнить все требования серии.
А вообще применять колонны двутаврового сечения без связей нерационально, ввиду значительно разных геометрических характеристик сечения в перепендикулярных направлениях. Если хотите колонны без связей применяйте трубы.. круглые или квадратные
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор

Последний раз редактировалось Regby, 02.11.2012 в 20:38.
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2012, 15:13
#15
Паша_88


 
Регистрация: 12.03.2011
Сообщений: 97


) есть )
нужно проверить по гибкости из плоскости, подойдут или нет при данных нагрузках.. Но скорее всего не подойдут и я все-таки поставлю связи )
и уже смогу привести аргументы в свою пользу )
Паша_88 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 15:22
#16
"bob"


 
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 56


Стропильные конструкции у вас с шарнирным опиранием на оголовки колонн. Устойчивость и геометрическую неизменяемость можно обеспечить за счет защемления колонны в фундаменте в двух направлениях. Применяйте для колонны сечение из круглой трубы, равноустойчивой в двух направлениях.
Если колонна будет защемлена из плоскости, то в вашем случае, при отсутствии вертикальных связей коэффициент расчетной длины из плоскости рамы будет равен 0,7, т.к. имеется ряд идентично загруженных колонн, шарнирно соединенных в уровне оголовков подстропильными фермами.
"bob" вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2012, 15:27
#17
Паша_88


 
Регистрация: 12.03.2011
Сообщений: 97


Из круглой трубы сделать конечно можно, и очень даже хорошо все получилось бы..
но у заказчика на складе имеется куча двутавровых балок 40Ш2, которые он хочет применить в данном проекте )
ну и в продольном направлении нагрузок -то у меня - никаких практически.. ветер.. Но как раз в верхнем уровне (на всю высоту ферм) торец будет зашит..
Паша_88 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 15:28
#18
Kosyak


 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232


Я только не представляю узел стыковки 2-ух подстропильных и одной стропильной фермы на трубе...
Kosyak вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 15:46
#19
"bob"


 
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 56



Конструкцию оголовка следует выполнить как в серии, с надколонником из двутавра К.



Если опорную базу колонны запроектируете жесткой в обеих направлениях, то с учетом вашей схемы и коэффициента расчетной длины из плоскости 0,7 возможно пройдет и широкополочный двутавр.
"bob" вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2012, 15:50
#20
Паша_88


 
Регистрация: 12.03.2011
Сообщений: 97


ну да, я так и сделаю, возможно еще предусмотрю упоры из швеллеров, заделанные в фундамент..
А откуда коэффициент 0.7 берется, не могли бы учебник подсказать?..
Паша_88 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 16:00
#21
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Кароч, у вас без вертикальных связей колонны будут с мю=2. И 40Ш2 нифига не пройдут. Надо трубы, или колонные двутавры. Вот если поставить связи из плоскости двутавров, тогда пройдут по гибкости (про устойчивость сами считайте).

Какую горизонтальную силу воспринимают связи, если нет ветра? Считайте, что фиктивную силу при потери устойчивости колонны.
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 16:07
#22
"bob"


 
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 56


п. 10.3.6 СП16.13330.2011 ф.141, 146.
Горев В.В. том1 раздел 6.3
"bob" вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 16:08
#23
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
А откуда коэффициент 0.7 берется, не могли бы учебник подсказать?..
Внизу защемление, вверху - шарнир, ограничивающий перемещения в горизонтальной плоскости.

Берете СНиП II-23-81* (обязательный к применению! Никакое СП его не заменило, врут), открываете стр.79, смотрите в таблице 71,а вторую слева схемку верхнего ряда.

В вашем конкретном случае (со связями и жесткой заделкой колонны) из плоскости рамы будет верна именно она.

В общем случае (как определяется коэфф. мю и что это вообще за зверь) - тот же Горев, Беленя, СНиП и куча другой литературы
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 17:04
#24
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
В общем случае (как определяется коэфф. мю и что это вообще за зверь) - тот же Горев, Беленя, СНиП и куча другой литературы
Вообще-то изначально СНиП (СП, ДБН), а потом уже вышеперечисленные авторы...
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 17:12
#25
Deimos

инженер
 
Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от "bob" Посмотреть сообщение
Если колонна будет защемлена из плоскости, то в вашем случае, при отсутствии вертикальных связей коэффициент расчетной длины из плоскости рамы будет равен 0,7, т.к. имеется ряд идентично загруженных колонн, шарнирно соединенных в уровне оголовков подстропильными фермами.
Черезчур оптимистично
Без связей "мю" из плоскости будет 2! (можно конечно понижать, мол одна другую поддержит, но лучше не стОит). Ставьте связи!
"bob", и хотя бы покажите законченный проект какому-нить специалисту. А то есть все шансы попасть в тему "Опять обрушение".
__________________
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 18:05
#26
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Еще есть наверное вариант сделать одну жесткую раму вместо связевого блока.
То есть , что такое связь? Это некая конструкция, обладающая на порядок большей жесткостью, чем типовая колонна. Если вместо связи поставить раму, скажем колонны сквозные из тех же 40Ш2? Она же будет жестче, чем типовая колонна. Правда как эту приблуду считать непонятно)
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 20:12
#27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Мю от "законных" 2 может отличаться только с том случае, если кто-то действительно помогает/мешает колонне терять устойчивость. Помочь например могут ненагруженные колонны. Такое бывает например при кране - кран не может одновременно грузить колонны.
Если все колонны в бесвязевом ряду нагружены одинаково, то они теряют устойчивость по одному сценарию, т.е. не помогая и не мешая друг другу (усилие в распорках=0). И мю=2.
Cвязевая рама Сазоныча считается как рама, на перемещения от суммы Q (Qfic).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 21:31
#28
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Вот, вот откуда 0,7 из плоскости при отсутствии вертикальных связей по колоннам?! Двойка, не меньше))
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2012, 01:25
#29
yaugenko


 
Регистрация: 23.12.2011
Сообщений: 20


Еще (как один из вариантов) можно сделать жесткое сопряжение подстропильных ферм с колоннами - и связей не надо, и металлоемкость уменьшится. Только с крайними колоннами проблемка будет, но всё решаемо.

А мю - точно 2. 0,7 - это когда жёсткое защемление колонны + связевой блок с распорками.
yaugenko вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2012, 14:37
#30
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


И даже при защемлении внизу я бы не торопился принимать 0,7. Как правило жесткий узел расчитывают на момент в плоскости рамы, соответственно и болты разносят в плоскости. А из плоскости узел вполне может быть либо чисто шарнирным, либо воспринимающим незначительный момент. К тому же, насколько я припоминаю, в сНиПе рекомедуется расчетные длины из плоскости определять между точками раскрепления (хотя и допускается учитывать реальные жесткости узлов). Так что я обычно из плоскости беру единицу (хотя для фахверков иногда и 0,7 принимаю).
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2012, 15:05
#31
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Паша88, а Вы наспаривайте заказчику его 40Ш2 сплошным швом или 2-ветвевые забубеньте. Будет хорошо - я уверен!
kentonella вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2012, 10:50
#32
Паша_88


 
Регистрация: 12.03.2011
Сообщений: 97


а если спаренные колонны поставить в центральном продольном пролете, таким образом возможно компенсировать недостающие вертикальные связи?..И убрать мю=2?.. )
Паша_88 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2012, 11:32
#33
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


вроде еще распорки по верху колонн надо
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2013, 23:07
#34
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Паша_88 Посмотреть сообщение
а если спаренные колонны поставить в центральном продольном пролете, таким образом возможно компенсировать недостающие вертикальные связи?..И убрать мю=2?.. )
так не принято, может потому что более металлоемко=)
с точки зрения строймеха ничего не поменяется, система останется изменяемой, как будет на практике - неизвестно, проще сделать жесткую раму в продольном пролете

PS если останется одиноковый мю, пересмотрите профиль колонны, в копеечку выйдет)
ябс вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2013, 20:14
#35
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: сдается мне, товарисчЪ ябс, что этот навес уже построен давно.. = ))
Как-никак, полгода прошло.. = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2013, 20:22
#36
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


а я че, я мимо проходил, на даты не смотрел=)
ябс вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2013, 16:00
| 1 #37
vitalik26


 
Регистрация: 30.03.2013
Сообщений: 23


нужны
vitalik26 вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 07:41
#38
Pavel86


 
Регистрация: 06.02.2013
Сообщений: 93


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Вот, вот откуда 0,7 из плоскости при отсутствии вертикальных связей по колоннам?! Двойка, не меньше))
я так понял автор темы спрашивает про вертикальные крестовые связи по колоннам про какую 2 вы говорите если на колонны опираются подстропильные фермы. если принять опирание шарнир 1, если жесткое 0,7. Я считаю что при отсутствии ограждения горизонтальные усилия будут очень малы так как парусности не будет следовательно связи нужны только на монтаже. После монтажа их можно убрать.
Pavel86 вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 08:50
#39
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Pavel86 Посмотреть сообщение
я так понял автор темы спрашивает про вертикальные крестовые связи по колоннам про какую 2 вы говорите если на колонны опираются подстропильные фермы. если принять опирание шарнир 1, если жесткое 0,7. Я считаю что при отсутствии ограждения горизонтальные усилия будут очень малы так как парусности не будет следовательно связи нужны только на монтаже. После монтажа их можно убрать.
ню=0.7 и опирание на подстропильные фермы сомнительное сочетание.
в плоскости поперечной рамы ню=2(при шарнирном опирании стропильных ферм), из плоскости 1 если есть в продольном направлении жесткая рама, если нет - 2 , или если много рядов колон можно вроде уменьшать, но это, как говорится, на свой страх=) я б не стал
ябс вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 10:20
#40
Pavel86


 
Регистрация: 06.02.2013
Сообщений: 93


а что горизонтальные связи по нижнему и верхнему поясу и вертикальные связи между фермами жесткость в продольном направлении каркаса не создают.
Pavel86 вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 10:49
#41
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Нет, строительная механика, геометрически изменяемая система
ябс вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 11:39
#42
Pavel86


 
Регистрация: 06.02.2013
Сообщений: 93


в каком месте там изменяемая система
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: связи.JPG
Просмотров: 449
Размер:	14.8 Кб
ID:	103167  
Pavel86 вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 11:43
#43
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Pavel86, срочно учиться (переучиваться)
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 11:46
#44
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


хм, шарнирный прямоугольник без связей - есть изменяемая система, иначе говоря расчетная схема сложится при боковом воздействии, колонны повернутся на один угол, а фермы так и останутся ровными и параллельными, но на земле)
ябс вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 11:49
#45
Pavel86


 
Регистрация: 06.02.2013
Сообщений: 93


если я не прав покажите как каркас потеряет устойчивость без вертикальных связей по колоннам
Pavel86 вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 11:52
#46
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Вот так - ХРЯЯЯС-БАБАХ
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 11:55
#47
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Pavel86 =) лень рисовать, каркас не может потерять то чего у него изначально нет=)
ябс вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 11:56
#48
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от Pavel86 Посмотреть сообщение
если я не прав покажите как каркас потеряет устойчивость без вертикальных связей по колоннам
Если как на картинке никак он устойчивость не потеряет, просто сложится. Там видимо ошибка, в креплении нижнего пояса подстропилки к колонне шарнир не врезанный, а приставной.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 11:59
#49
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
в креплении нижнего пояса подстропилки
Что то какая то подстропилка странная - больше связь напоминает? Или это структура? (вид сбоку).
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 12:12
#50
Pavel86


 
Регистрация: 06.02.2013
Сообщений: 93


признаю был не прав, но при расчете каркаса принимают некоторые упущения. Поэтому не факт что если убрать связи по колоннам каркас сразу сложится.

Последний раз редактировалось Pavel86, 14.05.2013 в 12:20.
Pavel86 вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 12:17
#51
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Что то какая то подстропилка странная - больше связь напоминает? Или это структура? (вид сбоку).
Сначала про подстропилки говорилось вроде, потом на связи перешли, в данном случае без разницы.
Цитата:
Поэтому не факт что если убрать связи по колоннам он сразу сложится.
Ветер дунет и сразу сложится.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 12:19
#52
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Pavel86 Посмотреть сообщение
некоторые упущения
Может упрощения?
Цитата:
Сообщение от Pavel86 Посмотреть сообщение
Поэтому не факт что если убрать связи по колоннам он сразу сложится.
Но в нарисованном вами примере опирание колонн шарнирное?

Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
в данном случае без разницы.
Ну да, ну да
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 13:17
#53
vik123


 
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339


Цитата:
Сообщение от Pavel86 Посмотреть сообщение
в каком месте там изменяемая система
На Вашей схеме нет ничего от подстропилок "Молодечно". Они выглядят совершенно по другому. А в теме обсуждалась именно схема "Молодечно".
vik123 вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 13:44
#54
Pavel86


 
Регистрация: 06.02.2013
Сообщений: 93


я ее начертил условно. Если у вас много лишнего времени можете заглянуть в серию и начертить как в серии. Если это что-то изменит.
Pavel86 вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 13:47
#55
vik123


 
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339


Вы считаете, что примыкание к колонне 2-мя шарнирами вместо 1-го ничего не меняет?
vik123 вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 13:49
#56
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
Колонны только мощные вылезут т.к. расчётная длина их будет с мю2 в обоих направлениях. Возьмите и покажите заказчику колонны из серии "Кисловодск". Пусть посмотрит во сколько металла это выльется. И фундаменты тоже будут мощнее...
Ну мю на мощность фундаментов мало влияет)
Цитата:
Сообщение от Deimos Посмотреть сообщение
Тогда придется колонные двутавры ставить, а не широкополочные. Со связями тоннаж поменьше получится.
Может лучше трубу?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 13:54
#57
Pavel86


 
Регистрация: 06.02.2013
Сообщений: 93


вопрос был "Нужны ли вертикальные связи по колоннам в металлическом каркасе" Спор состоял в том что если убрать связи по колоннам в каркасе Молодечного или любом другом, сложится каркас или нет.

"Вы считаете, что примыкание к колонне 2-мя шарнирами вместо 1-го ничего не меняет?"
В моем примере подстропильная ферма опирается на колонну сверху

Последний раз редактировалось Pavel86, 14.05.2013 в 14:06.
Pavel86 вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 14:10
#58
vik123


 
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339


Да я не стремлюсь кого нибудь задеть. Просто на Вашей схеме внизу колонн шарнир, а ферма должна примыкать к колонне в 1-й точке то же через шарнир (замените подстропильную ферму шарнирной балкой и получите геометрически изменяемую схему). При жесткой заделке изменяемости нет, но мю=2. А как вариант можно попробовать изготовить подстропильные по вашей схеме, в этом случае по верху колон мы получаем жесткий узел (при примыкании ПФ сбоку колонны).
vik123 вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 14:28
#59
Pavel86


 
Регистрация: 06.02.2013
Сообщений: 93


Цитата:
Сообщение от vik123 Посмотреть сообщение
Да я не стремлюсь кого нибудь задеть. Просто на Вашей схеме внизу колонн шарнир, а ферма должна примыкать к колонне в 1-й точке то же через шарнир (замените подстропильную ферму шарнирной балкой и получите геометрически изменяемую схему). При жесткой заделке изменяемости нет, но мю=2. А как вариант можно попробовать изготовить подстропильные по вашей схеме, в этом случае по верху колон мы получаем жесткий узел (при примыкании ПФ сбоку колонны).
Так вот мне и не понятно почему из плоскости мю=2. Получается, что если геометрическая высота колонны 6-8м. Расчетная из плоскости 12-16м.Ни один широкополочный двутавр не проходит.
Pavel86 вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 14:33
#60
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от Паша_88 Посмотреть сообщение
а вот если делать подбор под молодечнское покрытие, колонны 40Ш2 подходят, все нормально.. Как связь вертикальная по колоннам, если нету нагрузки от ограждающих конструкций в торце сооружения, да и по бокам; нету крановых нагрузок, и ветровая получается не большая, может повлиять на расчетное сечение колонны?..
Интересно, что ветрова нагрузка у вас получилась небольшая.
Если здание "открыто всем ветрам", то ветер, направленный вдоль здания (из плоскости ферм) нужно приклыдывать к каждой ферме, к каждой колонне. Так же будут силы трения, направленные по касательной к поверхности кровли.
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 14:41
#61
vik123


 
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339


в СП16.13330.2011 на рис.1 показаны раскрепленные (несвободные) и нераскрепленные (свободные) системы. При отсутствии связей или какого либо упора верх конструкций от боковой нагрузки будет перемещаться. При наличии связей не будет перемещатья. Размеры перемещения зависят от жесткости колонны. Да у нас жесткий диск покрытия, так вот весь этот диск и будет перемещаться совместно с верхом всех колонн, препятствует этому только жесткость колонн.
vik123 вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 15:11
#62
Pavel86


 
Регистрация: 06.02.2013
Сообщений: 93


Цитата:
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
Интересно, что ветрова нагрузка у вас получилась небольшая.
Если здание "открыто всем ветрам", то ветер, направленный вдоль здания (из плоскости ферм) нужно приклыдывать к каждой ферме, к каждой колонне. Так же будут силы трения, направленные по касательной к поверхности кровли.
а какую тогда грузовую площадь брать в расчет
Pavel86 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2016, 17:35
#63
Роман Михайлович

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.01.2016
Москва
Сообщений: 3


А чем портальные связи помешают автомобилям, Мое личное мнение, связи нужны, если крестовые не вариант ставить, тогда портальные ставь, они по сути от крестовых не отличаются, а проем для проезда будет.
Роман Михайлович вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2016, 12:17
#64
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Offtop: Вот ведь некропостеры
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужны ли вертикальные связи по колоннам в металлическом каркасе, выполняемом без ограждающих конструкций?..

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Нужны ли связи в стальном каркасе? Lun@tiK Металлические конструкции 129 01.04.2017 17:12
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» Зяблик Прочее. Архитектура и строительство 62 11.08.2016 16:21
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41