Узел портальной связи из Молодечно
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел портальной связи из Молодечно

Узел портальной связи из Молодечно

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.11.2012, 17:49 #1
Узел портальной связи из Молодечно
Конструктор-ППРщик
 
https://t.me/km_kmd_service
 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 95

Господа проектировщики и производственники, возможно ли изготовить такой узел (узел 2) ?

Вложения
Тип файла: pdf Чертеж1 Model (1).pdf (84.5 Кб, 2125 просмотров)

Просмотров: 18579
 
Непрочитано 13.11.2012, 17:58
#2
CuHonTuK

инженер-смотритель зданий и сооружений
 
Регистрация: 26.10.2012
Днепропетровск
Сообщений: 27


А что Вам не нравится?
А мне не нравятся отметки крепления верх +124,700 низ +121,800
__________________
____________________________________
Нулевой бюджет обостряет мысль инженера.

Последний раз редактировалось CuHonTuK, 13.11.2012 в 18:06.
CuHonTuK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2012, 18:05
#3
Конструктор-ППРщик

https://t.me/km_kmd_service
 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 95


Сомнения... Может есть какая-то серия с портальными связями из молодечно? (честно говоря не нашел)
Конструктор-ППРщик вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2012, 18:08
#4
CuHonTuK

инженер-смотритель зданий и сооружений
 
Регистрация: 26.10.2012
Днепропетровск
Сообщений: 27


а почему уперлись в Молодечно

есть и другие серии портальных связей
__________________
____________________________________
Нулевой бюджет обостряет мысль инженера.
CuHonTuK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2012, 18:09
#5
Конструктор-ППРщик

https://t.me/km_kmd_service
 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 95


КМ имеется (без узлов), там - молодечно...
Конструктор-ППРщик вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2012, 18:10
#6
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Это не связь. Это механизм.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2012, 18:22
#7
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
Это не связь. Это механизм.

Зато уже чертежи готовы
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2012, 20:40
#8
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


ну, какая-то жесткость там будет
По узлу 2 там пара стержней сварена встык между собой.
Хотя внушает сомнения схемка Я бы побоялся в этом здании находиться.

Узел изготовить и собрать можно. Геморно, но можно.
При помощи "кувалды, автогена и такой-то матери".
К помощи "такой-то матери" будут прибегать на протяжении всего производства работ
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2012, 20:53
#9
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


А где она там расположена?
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2012, 21:11
#10
Конструктор-ППРщик

https://t.me/km_kmd_service
 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 95


Вот такой КМ....
Evgeniy_73, а почему механизм?
Вложения
Тип файла: pdf 18х24 (КМД) от .pdf (23.6 Кб, 1103 просмотров)
Конструктор-ППРщик вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2012, 21:54
#11
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Потому что геометр. измен. система
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2012, 22:46
#12
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Конструктор-ППРщик Посмотреть сообщение
Вот такой КМ....
А при чем тут Молодечно?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2012, 00:49
#13
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
ну, какая-то жесткость там будет
По узлу 2 там пара стержней сварена встык между собой.

Так что все нормально...
Добрая половина связей в современных металлокаркасах являются просто муляжами. Но ничо, в основном все стоит. Там колонны на самом деле защемлены в обеих направлениях, там сэндвич держит... . Так и живем ...
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2012, 01:31
#14
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: Ну, не сказать, чтоб нормально...
Но пару десятков воробьев выдержит точно.

А вообще, практически все узлы строительных конструкций некоторой жесткостью обладают (какие меньше, какие больше)... Банально - взять стойку, пришпиленную к фундаменту двумя болтами. Вроде как шарнир в одном направлении... А облокотись на нее плечом - не падает..
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2012, 08:36
#15
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Ну да, как говорят, ниже земли не упадет.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2012, 08:57 по посту 11
#16
svk


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 125


Что это за схема? Копец какой-то-есть руководитель то у ВАС
svk вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2012, 09:49
#17
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от svk Посмотреть сообщение
Что это за схема? Копец какой-то-есть руководитель то у ВАС
Offtop: ..."гггебят... он не в кугггсе"... )))))

Цитата:
Сообщение от Конструктор-ППРщик Посмотреть сообщение
Господа проектировщики и производственники, возможно ли изготовить такой узел (узел 2) ?
можно, но нужно ли?.. сразу вопрос возникает, с какой целью поставили связь в плоскости рамы? скорее всего это торец здания, но все же зачем?
далее... сама схема связи неправильная, как сказали выше, это механизм,.. чтобы превратить в портальную связь, нужно добавить распорку по верхним узлам и элемент 1 присоединить к нему галочкой...
ну вот так например:[IMG]http://s47.***********/i115/1211/fd/21dc3fdb1b6b.jpg[/IMG]
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2012, 10:08
#18
vik123


 
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339


Для таких пролетов и высот 6 х 3 вполне нормальная схема. Нет никакого механизма. Представте букву "Л" с 3-мя шарнирами и покажите в какую сторону переместится вершина, если это механизм.

Последний раз редактировалось vik123, 14.11.2012 в 10:30.
vik123 вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2012, 10:32
#19
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Для таких пролетов и высот связь не нужна - защемить колонны и все.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2012, 10:47
#20
Конструктор-ППРщик

https://t.me/km_kmd_service
 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 95


Итак, аффтор КМ-а не я, сейчас пытаюсь согласовать с КМ-щиком переход на нормальную портальную связь (типа той, что предложил dik-son). Профиля мне так же задал КМ-щик (вообще другая организация в другом городе). А я-то наивно полагал, что работа КМДиста лишь просчитывать узлы, сварку и разбивать конструкцию на марки. Спасибо, что направили мысли в нужное русло, не нравилась мне эта связь подсознательно))

Кстати, это не рама, там КМ-щик пару узлов еще нарисовал (шарниры везде)
Конструктор-ППРщик вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2012, 10:55
#21
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Конструктор-ППРщик Посмотреть сообщение
А я-то наивно полагал, что работа КМДиста лишь просчитывать узлы, сварку и разбивать конструкцию на марки. Спасибо, что направили мысли в нужное русло, не нравилась мне эта связь подсознательно))
Offtop:
Я вот сижу, делаю КМД по одному объекту...
КМ на 5 листах А1 - а замечаний уже текста на 8 страничек А4 набралось, не говоря уже о графике

А что делать, если многие современные км-щики частенько даже СНиП не открывают (по моим ощущениям), не говоря уже о сериях (на которые сами же и ссылаются)

".. и мату в горле тесно" (с)
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2012, 10:55
#22
vik123


 
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339


Я бы на месте КМ-ка отказался переделывать геометрию связи. Узел да, ненравится мне.
vik123 вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2012, 12:57
#23
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от vik123 Посмотреть сообщение
Я бы на месте КМ-ка отказался переделывать геометрию связи.
Ты один из тех, кто надаеется на сэндвич. Если это (см. рис) не механизм - тогда дальше не очем говорить.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 455
Размер:	34.3 Кб
ID:	90367  
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2012, 14:09
#24
vik123


 
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339


Для таких пролетов и в высот узел со свареными в стык связями и врезаной пластиной можно считать как жесткий.
Вложения
Тип файла: doc 111.doc (28.5 Кб, 307 просмотров)
vik123 вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2012, 14:49
#25
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от vik123 Посмотреть сообщение
Для таких пролетов и в высот узел со свареными в стык связями и врезаной пластиной можно считать как жесткий.
Считать то можно, но понятие "связь", или "связевый блок" в таком случае просто атрофируется. Реально - муляж.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2012, 14:56
#26
vik123


 
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339


Я так несчитаю. Если взять прямой стержень шарнирно прикрепленный к колонне (распор) и к нему шарнирно прикрепить два раскоса - будет связь. В данном случае вместо прямого распора - изогнутый. Ветровую нагрузку узел выдержит. хотя узел мне не нравится.
vik123 вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2012, 22:16
#27
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от vik123 Посмотреть сообщение
Для таких пролетов и в высот узел со свареными в стык связями и врезаной пластиной можно считать как жесткий.
...неужели мы не выяснили тот факт, что в этом направлении рамы, то есть в плоскости колонна-балка-колонна связь не ставится?
Цитата:
Сообщение от vik123 Посмотреть сообщение
Я так несчитаю. Если взять прямой стержень шарнирно прикрепленный к колонне (распор) и к нему шарнирно прикрепить два раскоса - будет связь. В данном случае вместо прямого распора - изогнутый. Ветровую нагрузку узел выдержит. хотя узел мне не нравится.
..ну как так?.. "вместо прямого распора - изогнутый" - опять же без раскосов?
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2012, 09:50
#28
vik123


 
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339


Ставят или неставят связи это совершенно другой вопрос. Здесь вопрос о геометрии связи.
"Раскосы" на связи стоят. Горизонтальную нагрузку воспринимает жесткий узел к которому шарнирно прикреплен раскос.
vik123 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2012, 11:29
#29
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от vik123 Посмотреть сообщение
Горизонтальную нагрузку воспринимает жесткий узел к которому шарнирно прикреплен раскос.
Да чепуха это. Зачем отстаивать в сути неверную позицию и путать людей? Какую нагрузку может воспринять такой узел? Мизерную. Абсолютно неадекватную (намного меньшую) той, которая возлагается на связевый блок (если он действительно нужен). Сам принцип связевого блока - связи работают на осевые усилия снимая моменты из тех элементов, которые они призваны поддерживать, или (если колона к базе шарнирно закреплена) просто делая конструкцию геометрически неизменяемой. vik123, это как бы азы, книжонки бы почитал, что ли.... А то все хотят быть писателями и никто читателем
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2012, 12:44
#30
vik123


 
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339


Азам меня учить ненужно. Стаж 25 лет в проектировании и длительная работа главным конструктором в крупных фирмах. Просто иногда умники готовы менять конструктивную схему здания вместо того чтоб применить и просчитать нестандартное решение. Усилие в этом узле небольшое, основную часть момента снимет раскос шарнирно прикрепленный к узлу. Да узел некрасивый и мне ненравится, я писал об этом, но при стесненных условиях можно применить.
Связи неснимают моменты, их задача обеспечить общую устойчивость и геометрическую неизменяемость.
Это азы, книжонки почитал, что ли.... и дальше по тексту.
vik123 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2012, 12:47
#31
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


Цитата:
Сообщение от vik123 Посмотреть сообщение
Связи неснимают моменты, их задача обеспечить общую устойчивость и геометрическую неизменяемость.
это "силный" вывод т.е выхлоп от главного конструктора

Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 15.11.2012 в 12:52.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2012, 12:52
#32
vik123


 
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339


Выхлоп? тогда объясни какой момент снимает крестовая связь в "П" образной раме 3х3м с шарнирами во всех узлах и боковой нагрузкой в 1 тонну. цыфры пожалуста величины момента? только ненужно считать величину момента меняя конструктивную схему меняя шарниры на жесткие соединения.
vik123 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2012, 12:57
#33
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,124
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vik123 Посмотреть сообщение
тогда объясни какой момент снимает крестовая связь
Стаж 25 лет в проектировании и длительная работа главным конструктором в крупных фирмах - респект, снимаю шляппу.
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2012, 13:09
#34
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


Цитата:
Сообщение от vik123 Посмотреть сообщение
Выхлоп? тогда объясни какой момент снимает крестовая связь в "П" образной раме 3х3м с шарнирами во всех узлах и боковой нагрузкой в 1 тонну. цыфры пожалуста величины момента? только ненужно считать величину момента меняя конструктивную схему меняя шарниры на жесткие соединения.
Вопросом на вопрос :
1.Откуда вы взяли что это рама? вы узел №4 на листе 7 видели ?по выложеным файлам вопрос остается открый рама или нет.
2. Вы считаете что изгибная жесткость (пусть узел жесткий) узлов большее чем осевая жесткость связевой конструкции при ширине 3м, которая включает в рабоу примыкающие колонны на сжатие-растяжение?
PS: при жестком крайнем узле есть равенство моментов по обе стороны от узла. Даже визуально понятно что профиль стойки повернут в плоскости наименьшей жесткости. не пахнет там жестким узлом.

Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 15.11.2012 в 13:15.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2012, 13:17
#35
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Цитата:
Сообщение от vik123 Посмотреть сообщение
Выхлоп? тогда объясни какой момент снимает крестовая связь в "П" образной раме 3х3м с шарнирами во всех узлах и боковой нагрузкой в 1 тонну.
Какая-то жесткость в узлах есть - без связи в узлах рамы будут моменты. Можно сказать, что связь снимает этот момент.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2012, 13:18
#36
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
Какая-то жесткость в узлах есть - без связи в узлах рамы будут моменты. Можно сказать, что связь снимает этот момент.
При нормальной связи все моменты снимет от гор нагрузок
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2012, 13:20
#37
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
При нормальной связи все моменты снимет от гор нагрузок
Ни кто и не спорит.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2012, 13:22
#38
Student_PGS

Проектироваеие и обследование СК
 
Регистрация: 17.04.2009
Сообщений: 55
<phrase 1=


Offtop: Связь - не связь...
__________________
«Знание стоит дорого, а незнание ещё дороже!»
Луи Себастьян Мерсье
Student_PGS вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2012, 13:50
#39
vik123


 
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339


Некорректная фраза. "связь снимает моменты". Связь воспринимает усилия от горизонтальных нагрузок, может так? . а то можно сказасть - колонна снимает продольную силу от балки...... балка снимает... а что балка снимает? )
"1.Откуда вы взяли что это рама?"
Ненужно перескакивать с одного на другое. Разговор шел об узле, потом перешел про работу связей - общий случай, затем перепрыгиваете опять на конкретную схему.
Я вообще здесь нерассматривал конкретную схему. Я писал про узел, жесткий узел в связи которые всегда принимают шарнирными. Я писал, что считаю что при небольших пролетах и высотах и при стесненных условиях можно сделать такой узел и он будет воспринимать усилия от горизонтальных нагрузок.
vik123 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2012, 14:03
#40
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


короче из пустого в порожнее все мы в принципе понимаем о чем говорим и что это не хорошо. но некоторые что ладно и так сойдет.
Если решили использовать узел связи воспринимающий момент (об этом то и никто не спорит), то давайте как в теме Крепление трубы 100х6 к трубе 140х6
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=90285&page=8
Правда извольте я буду тока наблюдателем.

PS я в этой теме о системе в целом. т.к что было на уме у авторов КМ... а то гаадание на гуще : а вдруг узлы жесткие, а какого органа колонны имеют не пропорциональную жесткость балке, и связи впиньдюхали, и вроде по идеалу не работают как надо, а пусть на момент узлы поработают....
Лучше привести в простое решение без неизвестных

Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 15.11.2012 в 14:11.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2012, 14:41
#41
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Есть куча способов сделать нормальный связевый блок уклавшись во все архитектурные требования. Сделать имено ТАКОЙ узел ТАКИХ связей жестким - наверно самый худший из них. За 25 лет стажа наверно это можно было понять
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2012, 15:01
#42
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: Ваван металлист, ваш оппонент, помнится, еще на 1 странице сказал - хрень, но сразу не отвалится. = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2012, 15:03
#43
vik123


 
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339


Бывает хуже, намного хуже. Это по крайней мере понесет. момент в узле будет неболее 1.5тм.
Гораздо хуже кода мне на колонну 400х400 ж.б поверху влепили "балку жесткости" (так сей девайс обозвал главспец субподрядчиков) сечением 550х1400мм причем опирание с эксцентриситетом т.е. сдвинута по боковой грани колонны. Балка совершенно ненагружена ничем кроме собственного веса и я до сих пор немогу понять какую функцию она должна была выполнять. Попросил показать расчет, меня вежливо послали. А т.к. обект бюджетный и сроки вышли то прямым указанием губернатора МО так и влепили ее. Реконструкция ДК в области была.
vik123 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2012, 17:45
#44
Конструктор-ППРщик

https://t.me/km_kmd_service
 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 95


Итог: связь переделали.
Вложения
Тип файла: pdf Чертеж1-Model.pdf (66.0 Кб, 444 просмотров)
Конструктор-ППРщик вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2012, 19:29
#45
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от Конструктор-ППРщик Посмотреть сообщение
Итог: связь переделали.
И снова, здравствуйте. Что удерживает узел 2 от выпучивания вбок? Надо бы позиции 2 и 4 сваренными встык делать. Серии уже посмотрите, хотя бы 2.440-1. Выпуск 6
Vasya constr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2012, 22:18
#46
Конструктор-ППРщик

https://t.me/km_kmd_service
 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 95


дык связь на сжатие не работает...
Конструктор-ППРщик вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2012, 23:08
#47
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Конструктор-ППРщик Посмотреть сообщение
дык связь на сжатие не работает...
Offtop: Іноді краще жувати, ніж говорити (цитата из рекламы жвачки) ...
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2012, 10:03
#48
Конструктор-ППРщик

https://t.me/km_kmd_service
 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 95


А что не нравится-то? Ну пусть есть там сжатие, связь выключится из работы, связь с другой стороны включится на растяжение. Я даже специально удалил из схемы "выключевшиеся" сжатые элементы... Момент 1 т*м для моей крайней балки не критичен...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: поперечник 2(2).jpg
Просмотров: 229
Размер:	48.6 Кб
ID:	90657  Нажмите на изображение для увеличения
Название: поперечник 2(3).jpg
Просмотров: 195
Размер:	49.6 Кб
ID:	90658  
Конструктор-ППРщик вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2012, 10:32
#49
vik123


 
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339


Поставте 2 подкоса от колонны к балке и непарьтесь )
Подкос от колонны на высоте приблизительно 1/3h, до балки приблизителььно 1/3 пролета и все.
vik123 вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2012, 10:24
#50
volodka1975


 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 83


мне такие связи никогда не нравились.. в справочниках таких тоже не найдете.
по геометрии выходит два треугольника то есть жестких диска соединенных одной связью (пускай двумя если считать крышу или сэндвич)) а требуется три связи первого типа непересекающихся в одной точке..
volodka1975 вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2012, 11:47
#51
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Іноді краще жувати, ніж говорити (цитата из рекламы жвачки
Offtop: захист семь дней на тыждень... (машка Шарапова от рексоне)
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел портальной связи из Молодечно



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Где найти узел примыкания и связи металлической колонны с кирпичной кладкой в каркасном здании из металлоконструкций? -Илья- Металлические конструкции 2 24.07.2012 18:54
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Как избавить узел от расслоения? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 7 08.12.2009 14:47
Коньковый узел по типу серии молодечно Berd Конструкции зданий и сооружений 1 01.10.2009 10:07
Расчетная длина портальной связи из плоскости SergL Конструкции зданий и сооружений 36 09.08.2007 17:39