Как лучше выполнить конструкцию горизонтальных и вертикальных связей покрытия при опирании фермы на верхний пояс
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как лучше выполнить конструкцию горизонтальных и вертикальных связей покрытия при опирании фермы на верхний пояс

Как лучше выполнить конструкцию горизонтальных и вертикальных связей покрытия при опирании фермы на верхний пояс

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.11.2012, 17:24 #1
Как лучше выполнить конструкцию горизонтальных и вертикальных связей покрытия при опирании фермы на верхний пояс
K700
 
Стерлитамак
Регистрация: 26.11.2006
Сообщений: 510

Здравствуйте.Фермы выполнена из уголков, с опиранием на верхний пояс, горизонтальные поперечные связи покрытия в уровне верхнего пояса все таки решено предусмотреть не взирая на определенную жесткость создаваемую кровлей (кровля сэндвич). Связи покрытия завязаны на прогоны в точке пересечения. Горизонтальные связи предусматривать нет резона. Вопрос заключается в том, как передать нагрузку от фахверка по уму. Есть вариант посчитать прогон на сжатие с изгибом при опирании фахверка на верхний пояс (боюсь что нибудь огромное получится). Но может быть есть еще варианты? Также интересует возможность устройства вертикальной связи и ее конструкция в данном случае. Рисунок и схему прикладываю. Количество шагов условное главное суть.Схема сырая, пока только для ориентировки.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Каркас.jpg
Просмотров: 1466
Размер:	41.4 Кб
ID:	91000  

Вложения
Тип файла: rar Каркас.rar (3.7 Кб, 306 просмотров)


Последний раз редактировалось K700, 22.11.2012 в 17:33.
Просмотров: 23018
 
Непрочитано 22.11.2012, 17:50
#2
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Сделайте узел связи на тех прогонах, через которые передаете нагрузок от фахверка и думаю все с сечениями будет нормально
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2012, 17:53
#3
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Файл расчетной схемы посмотреть не могу (у меня Лира 9,6), так что ориентируюсь по картинке.
Возможно для 3 пролетов рациональнее будет связи по верхним поясам поставить в среднем пролете.
Фахверк через листовой шарнир (передает только горизонтальные усилия) крепится к верхнему поясу крайней фермы. Были случаи когда и к консольным вылетам прогона крепили (фахверк отстоял от плоскости крайней рамы на 1м) - но это уже изврат был.
Расчет прогонов на косой изгиб, на косой изгиб с кручением и прочее - это для разминки ума. Тут на сайте только одному этому вопросу посвящено материала на несколько кандидатских. А в практике расчет на косой изгиб почти всегда достаточен. А при профлисте НС57 и больше даже избыточен, так как скатная составляющая (самая опасная) воспринимается профлистом. Если расположите связи в центре - можете и на косой изгиб со сжатием посчитать а уж если получится что-то "огромное" - тогда задумаетесь, и зададите вопросы. Вполне может быть, что все пройдет и так - ведь сортамент дискретен.
Alter54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2012, 17:55
#4
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Vavan Metallist.Вы имеете ввиду завязать прогон на связь в точке пересечения, так он завязан, крупный прогон получится.

Alter54
Цитата:
Возможно для 3 пролетов рациональнее будет связи по верхним поясам поставить в среднем пролете
с этим согласен но пока это не суть, возможно буде больше шагов. На покрытии не профлист, а сэндвич, хотя я читал и про это. Здесь про это тоже копий наломали на несколько кандидатских.
Цитата:
Если расположите связи в центре - можете и на косой изгиб со сжатием посчитать
а если расположить в крайних шагах, прогон не сжимается чтоли, реакция фахверка, здесь еще на встречу условная поперечная сила и приплыли.

Последний раз редактировалось K700, 22.11.2012 в 18:15.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2012, 18:06
#5
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду завязать прогон на связь в точке пересечения, так он завязан, крупный прогон получится.
хотелось бы числа узреть


Цитата:
с этим согласен но пока это не суть, возможно буде больше шагов. На покрытии не профлист, а сэндвич, хотя я читал и про это. Здесь про это тоже копий наломали на несколько кандидатских.
А сендвич - это ДВА профлиста))) Однако я и сам пока что сендвич не считаю надежным раскреплением прогона. Однако при углах 5-15% кручение я не учитываю.

Цитата:
Цитата:
Если расположите связи в центре - можете и на косой изгиб со сжатием посчитать
а если расположить в крайних шагах, прогон не сжимается чтоли,
В реальности конечно прогон участвует в восприятии ветрового давления. Однако при расчете (кстати по формализованной схеме) можно прогону на одном из его концов задать шарнир по Х (вдоль оси прогона) тогда при расчете усилий он "проскользнет" и не получит продольного усилия. Все горизонтальное усилие от ветра придется на горизонтальную связевую ферму образованную верхними поясами ферм и решеткой из связей

Цитата:
реакция фахверка, здесь еще на встречу условная поперечная сила и приплыли.
я не понял о чем вы конкретно говорите

Последний раз редактировалось Alter54, 22.11.2012 в 18:26. Причина: орфография
Alter54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2012, 18:39
#6
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Цитата:
хотелось бы числа узреть
Числа будут.
Цитата:
В реальности конечно прогон участвует в восприятии ветрового давления. Однако при расчете (кстати по формализованной схеме) можно прогону на одном из его концов задать шарнир по Х (вдоль оси прогона) тогда при расчете усилий он "проскользнет" и не получит продольного усилия. Все горизонтальное усилие от ветра придется на горизонтальную связевую ферму образованную верхними поясами ферм и решеткой из связей
Извините за самоуверенность но прогон не проскользнет кажется, особенно если он завязан на связи в центре, да и мне кажется он является частью фермы (стойкой или как сказать - распоркой), связи на растяжение подобраны (часть из них которые сжаты выключаются-условно), а без прогона-распорки связи вобще мне кажется работать не захотят.
Цитата:
я не понял о чем вы конкретно говорите
Я говорю, что прогоны и так в какой то может быть небольшой степени сжаты, потому как раскрепляют верхний сжатый пояс фермы, а тут еще ветровая нагрузка с фахверка.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2012, 23:44
#7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


А чем вас не устраивает схема расположения связей из серии 1.460.3-23.98?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2012, 04:39
#8
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Кстати, у меня вопрос к Vavan Metallist, вот в серии 1.460.2-10/88.2 "Фермы из парных уголков" горизонтальные фермы покрытия ГФ (по верхнему поясу ферм) рассчитываются без учета прогонов ! У меня вопрос - почему ??? Для простоты расчета ? Как тогда быть при расчете в лире ? Я учитываю работу прогонов как элементов данной фермы ГФ, ведь усилия с них никуда не денутся !
3MEi86 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2012, 07:56
#9
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Цитата:
А чем вас не устраивает схема расположения связей из серии 1.460.3-23.98?
Не то что бы не устраивает, просто мне непонятно, связи и распорки подведены к нижнему поясу в котором нет узла со стойкой (надежда на жесткость пояса?
Да и связь вертикальная без вертикальных стоек как она работает, она же на подобии изменяемой (опять жесткость пояса в вертикальной плоскости)?
Честно говоря меня бы устроили такие связи, если бы я знал, что они подразумевают в выше изложенных мною пунктах.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2012, 10:00
#10
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Извините за самоуверенность но прогон не проскользнет кажется, особенно если он завязан на связи в центре, да и мне кажется он является частью фермы (стойкой или как сказать - распоркой), связи на растяжение подобраны (часть из них которые сжаты выключаются-условно), а без прогона-распорки связи вобще мне кажется работать не захотят.
Да это Вы меня извините - я Вас тока путаю почем зря))))
Вот Вы сами себе противоречите)))) связи Вы считаете на растяжение, а прогоны работают на сжатие)))) Почему Вы допускаете условность работы связи только на растяжение, но не хотите допустить условность работы прогона только на изгиб?
В Данном случае если связи хотите проектировать только на растяжение - конечно надо учесть работу прогонов на сжатие - иначе никак не передать усилия с одной фермы на другую. Однако придется использовать связи конструктивной нелинейности - которые будут ВЫКЛЮЧАТЬ сжатые ветви крестов. Иначе усилия будут примерно равными с сжатой и растянутой ветвях связей (и примерно равны половине усилия варианта с только растянутой ветвью).

Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Я говорю, что прогоны и так в какой то может быть небольшой степени сжаты, потому как раскрепляют верхний сжатый пояс фермы, а тут еще ветровая нагрузка с фахверка.
Это Ваше дело - дело Инженера - решать что адекватно реальности, а что нет. ОООчень часто приходилось видеть в схемах неадекватную работу второстепенных элементов. То есть полная расчетная 3Д модель давала менее адекватные результаты, чем поэлементный расчет. Так что приходилось искать причину - и зачастую единственным решением было вводить условные шарниры, так как смоделировать реальные узлы в большеразмерных задачах не всегда возможно
Alter54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2012, 10:28
#11
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Речи нет о нелинейных расчетах связей (писал же схема пока для общей картины) и о полной 3d модели тоже нет речи, а работа связей на растяжение это не суть даже если они и на сжатие работали, а прогон все равно сжат будет с этим никто не поспорит. Спасибо за ответ Alter54. Просто хотел услышать какие принципиальные мысли по конструкции связей и сама конструкция какая лучше должна быть с фермой опирающейся на верхний пояс.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2012, 12:05
#12
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Речи нет о нелинейных расчетах связей (писал же схема пока для общей картины) и о полной 3d модели тоже нет речи, а работа связей на растяжение это не суть даже если они и на сжатие работали, а прогон все равно сжат будет с этим никто не поспорит. Спасибо за ответ Alter54. Просто хотел услышать какие принципиальные мысли по конструкции связей и сама конструкция какая лучше должна быть с фермой опирающейся на верхний пояс.
ТО, что Вы показали на картинке - это уже 3Д модель. Я не говорил о твердотельной модели)))) Вопрос работы прогона на сжатие - это как раз важно. Если Вы запроектируете крестовые (или треугольные) связи в уровне пояса фермы с учетом работы элементов связей на сжатие, но не учитывая прогоны (заменив их на сосредоточенные силы или установив в одном из узлов шарнир по оси стержня), то этот вариант ИМХО вполне имеет право на жизнь. Тут придется связи конструировать на усилия и по гибкостям для сжатых элементов.

Второй вариант когда Вы хотите конструировать связи как растянутые элементы. При расчете своей пространственной модели Вы получите продольные силы в элементах креста. Предположим 10кН и -10кН. Так вот подбирать сечение растянутой связи на 10кН - ошибка (извините если обидел тем что усомнился). Необходимо выключить из работы (удалить) сжатый элемент креста и произвести перерасчет. Вполне ожидаемым усилием будет 20кН. Однако надо иметь ввиду, что при разных загружениях разные ветви крестов могут оказываться растянутыми. Необходимо либо по загружениям провести анализ вручную, либо использовать конструктивную нелинейность
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2012, 12:54
#13
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
у меня вопрос к Vavan Metallist
Я думаю это больше вопрос к разработчикам.
Вероятно расстановка связей связана в большой степени с необходимостью обеспенчить непревышение максимально допустимой гибкости верхнегол пояса фермы при монтаже. Прогоны судя по всему все таки учавствуют в передаче усилий. Например, когда на них опираются жб панели, которые в серии приняты жестким диском. В таком случае имено через прогоны передаются горизонтальные усилия при сейсмике от веса панелей.
А учитывать прогоны в ЛИРЕ, или нет - это уж как кто хочет. Легко можно сделать и так и так.
И судя по сечениям и узлам прогоны все таки используются как распорки.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 23.11.2012 в 13:00.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2012, 16:48
#14
neopitniy

Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Регистрация: 19.08.2010
Минск
Сообщений: 244
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™


Вот в буржуйских проектах например "руукки кондор" связи используются гибкие, (круглого сечения небольших диметров) как вертикальные так и горизонтальные. Здания большие 60х90 метров, двухпролетное. Получается они на сжатие вообще не работают.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: kondor-002.jpg
Просмотров: 780
Размер:	197.6 Кб
ID:	91075  
neopitniy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2012, 18:24
#15
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Alter54 F,абсолютно с вами согласен. Про крестовые связи просто видимо некорректно выразился и вас не сразу понял. Понимаю как считаются сжатые и растянутые связи, просто показал их на схеме, чтобы легче было вести беседу. Про себя подразумевал, что работают как растянутые и не вдавался в выключение сжатых или включение в схему нелинейных элементов. Теперь беседуя с вами и другими участниками понял, что сделать можно и так и так. В одном случае связи работают как сжатые, прогон условно не участвует, в другом сжатые связи участвуют только как растянутые и прогон включается в работу. Кстати действительно не настолько сильно на самом деле догружается прогон.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2012, 11:46
1 | #16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Alter54 все правильно говорит. И вывод разумный: "дело Инженера - решать что адекватно реальности, а что нет".
Считаю (так конструирую) кровлю (в т.ч. сэндвичи "термостепс") достаточно жестким диском, а сэндвич или профлист надежным раскреплением прогона от потери устойчивости и воспринимающим скатную при небольших углах (для чего привожу отдельный узел непрерывной пришивки панелей друг к другу), прогоны всегда из швеллеров (вверх рогами), тяжей не ввожу. При больших углах - трубы. При средних углах - по настроению. Иногда сцепляю меж собой два коньковых прогона.
Короче, прогон способен принять дополнительно продольную сжимающую (не говоря уж об растягивающей) нагрузку. Поэтому связи на уровне прогонов - растянутые. Фахверковая стойка приурочена к любому узлу.
Примерно так.
При окончательном анализе принятого конструктива не должно остаться никаких сомнений. Если есть - переделывай, усиливай, дополняй и т.д.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2012, 13:37
#17
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Добрый день! Общий ответ относительно связей - это чтобы не иметь проблем расставить их в строгом соответствии со стальным СП 16 с подразделом связи. Здесь связей не хватает. Как-то уже из мудрых сказал, что связи это такая штуковниа, что лучше 2 лишних поставить чем 1 пропустить. Тем более что вопрос материалоемкости стоит не всегда остро. С ходу - распорки просятся на нижний пояс, совместить их в плане с прогонами и поставить птичку.
K700, вопрос у меня к Вам - скажите, пожалуйста, а с какой целью реализовано объединение перемещений в связевом блоке по всем линейным направлениям, а у концевых упоров - только по У и Z?
Ещё вопросец - относительно 10 типа КЭ - если не секрет,то для чего?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 26.11.2012 в 13:49.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2012, 10:46
#18
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Вероятно расстановка связей связана в большой степени с необходимостью обеспенчить непревышение максимально допустимой гибкости верхнегол пояса фермы при монтаже.
Данная горизонтальная ферма ГФ в серии, при сейсмичесом воздействии, рассчитывается ещё и на сейсмические воздействия, которые приходят в узлы данной фермы. Причем при расчете этих ферм (там же в серии есть пример сбора инерц. нагрузок и подбора элементов ферм, при сейсмике) прогоны не учитываются. У меня вот, например, в качестве покрытия используется профлист, а не ж.б. панели, поэтому жесткого диска там не учитываю. Здание имеет 8 рам. Горизонтальные фермы ГФ только по торцам. Тогда возникает вопрос: почему в серии не учитывается работа прогонов на нормальные силы и их подбирают просто на изгиб. моменты ? А в составе ферм ГФ данные прогоны будут работать совместно с данной гризонтальной фермой. Иначе, спрашивется, сейсмическое воздействие с остальных рам, где по верху только прогоны, за счет чего передастся в торец ? Видимо, при разработке данной серии, разработчики решили не заморачиваться и облегчили себе жизнь. Поэтому, считаю, прогоны надо учитывать как распорки. Тем более, что недавно, в какой то книге по МК прочитал, что прогоны выполняют функцию распорок. Как вспомню, что за книга, напишу.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2012, 22:06
1 | #19
Тёпа


 
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 160


3MEi86,

Книга - Катюшин В. В. "Здания с каркасами из стальных рам переменного сечения"
Тёпа вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2012, 10:31
1 | #20
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Мой вариант компоновки.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:23.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2012, 13:07
1 | #21
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Мой вариант компоновки.
+1
И не надо ничего выдумывать. Вариант перекрывает все случаи случайности.
Лично я наверно все таки бы сэкономил на вертикальных связях по ферме и распорках по нижнему поясу. Но это если бы бюджет поджимал.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2012, 12:23
#22
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
K700, вопрос у меня к Вам - скажите, пожалуйста, а с какой целью реализовано объединение перемещений в связевом блоке по всем линейным направлениям, а у концевых упоров - только по У и Z?
Ещё вопросец - относительно 10 типа КЭ - если не секрет,то для чего?
К 700, проясните , пожалуйста, ситуацию!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2012, 10:16
#23
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


ФАХВЕРК спасибо за ответы! По поводу прояснения ситуации, нет никакого секрета, в посте 1 и 4 говорю о том, что схема дана была для понимания геометрии (больше как картинка) и что она сырая и количество шагов возможно не 3 будет. А насчет типов элементов я там не вдавался.
Цитата:
а с какой целью реализовано объединение перемещений в связевом блоке по всем линейным направлениям, а у концевых упоров - только по У и Z?
, а разве это не так, ну может не совсем так. В связевом блоке подкрановые балки связаны с консолями пластинами. Насчет 10 типа элемента не для чего, случайность.

Alter 54.
Цифры без учета работы сэндвича в качестве раскрепления верхней полки. Схемы выкладываю. Картинки позже. Проанализировать могу не все пока. Пытаюсь сравнить два варианта. Без раскрепления нижней полки и с раскреплением нижней полки завязанной связями.
Вложения
Тип файла: rar Устойчивость балки 6м.rar (67.0 Кб, 105 просмотров)
Тип файла: rar Устойчивость балки с нижним креплением.rar (67.0 Кб, 85 просмотров)

Последний раз редактировалось K700, 04.12.2012 в 11:26.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2012, 11:36
#24
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Мой вариант компоновки.
многовато распорок по нижнему поясу и вертикальных связей по фермам, на мой взгляд.

Двух ниток вполне достаточно.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2012, 12:44
#25
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


K700, день добрый! 10 КЭ учитывает сдвиг исходя из его свойств. Работать надо под 5 КЭ. Можно попробовать учесть подкрановую балку в пространственной схеме в качестве распорки и в качестве элемента, который несколько упростит задание крановых нагрузок - можно уйти от ЛВ при условии что знаете как разместить кран.

Бармаглотище, вполне согласен. Но всё же - в СП ( п.15.4.5 второй и третий абзацы) при однопролетных зданий, которые оборудованы крановым оборудованием нужно установить связи горизонтальные в крайних панелях нижних поясов, но при молодечненских фермах это очень порнографично выглядит и как-то подумалось - "эх... не связи так распорки" . Ранее для промзданий большее количество компоновочных решений было с примыканием НП к надопорной стойке или просто к внутренней грани колонн. Вот я 2 и поставил, а оставшиеся 2 - ближе к центру фермы - там не совсем понятно сколько гибких шарниров будет иметь - я б за верхний только цеплялся ибо высота не большая, а ежели еще на НП пояс реакцию запустить так надо распоркой ответить. Как-то так.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2012, 14:24
#26
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Начнем с того, что СП на данный момент не является обязательным к применению документом. Но эт так, лирическое отступление.

В пункте написано "в крайних панелях", а не в "крайних узлах". Всегда думал, что"панель" (применительно к фермам) - это "от узла до узла".
Кстати, на вашей схеме фарверковые стойки не попадают в узлы верт связей и распорок
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2012, 10:55
#27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
... с раскреплением нижней полки завязанной связями.
У Вас связи в концах прогона наложены так, что произошло защемление - пара узлов с одинаковыми связями препятствуют повороту. На деле-то два болта - хороший шарнир.
И раскрепление снизу видимо надо задать только поперек прогону, для "чистоты". И опять же Вы крепите две точки одинаково, и получаете запрет поворота. На деле-то связь не может сколь-либо существенно препятствовать повороту вокруг Z в точке крепления.
Как подчистить, не спрашивайте - сами поупражняйтесь. Думаю, после исключения несуществующих на деле защемлений КЗУ будет не 3, как у Вас, а гораздо меньше.
А так картина потери устойчивости верная - прогон пытается повернуться навстречу скату.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2012, 11:07
#28
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Спасибо!
Цитата:
Как подчистить, не спрашивайте - сами поупражняйтесь.
Обязательно сам подчищу. Больше интересует численный анализ. То есть как сравнить нелинейный расчет с линейным и как понять, что он не нужен (нелинейный). С деформациями непонятно, как сравнить деформации. Также читал, что не для всех гибкостей этот расчет достоверен. Как поймать эту самую достоверность?
K700 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2012, 11:20
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
... как понять, что он не нужен (нелинейный). С деформациями непонятно, как сравнить деформации.
Недопонял - сравниваете деформации по линейному и нелинейному, и делаете вывод, что они практически не отличаются. Значит, нефиг и заморачиваться, теряя время на пошаговые. И потом, зачем Вам точность КЗУ 0,01? 0,1 недостаточно? Или у Вас сверхбыстрый компьютер, а Вы спокойный человек?
Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Также читал, что не для всех гибкостей этот расчет достоверен. Как поймать эту самую достоверность?
Совсем не понял. Какой "этот" расчет недостоверен? МКЭ?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2012, 11:27
#30
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


K700, в 97% случаев нелинейный расчет не нужен - практикующий инженер - занятой человек и времени на выполнение задач катастрофически мало. А в Вашем случае - точно не нужен. Прочность, устойчивость и деформации можно достаточно точно получить в линейной постановке для конкретного примера. Что-то просто может я не понял? Деформации как вертикальные так и горизонтальные не должны быть превышены по требованиям СП 20.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2012, 11:56
#31
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Offtop: Не подскажете российскую литературу, описывающую влияние геометрически нелинейного расчета на проверку устойчивости элементов? В частности, интересует критика правомерности некоторых иностранных методик - принятие Lp=L и подбор элементов по найденным усилиям из нелинейного расчета.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2012, 12:02
#32
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Geter, имею недоброе предчувствие.... вряд ли что-то найдешь. Наверняка где-то есть.... во взорванных секретных лабораториях третьего рейха
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2012, 12:42
#33
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Цитата:
сравниваете деформации по линейному и нелинейному, и делаете вывод, что они практически не отличаются.
, а если отличаются? Вы меня простите но я далек от нелинейных расчетов.
Цитата:
И потом, зачем Вам точность КЗУ 0,01?
мне точно незачем (исправлюсь), мне бы вобще понять как этот КЗУ оценить.

Цитата:
Совсем не понял. Какой "этот" расчет недостоверен? МКЭ?
Расчет на устойчивость. Некорректно выразился просто я, слышал звон, а незнаю где он. Не расчет на устойчивость недостоверен,а достоверная оценка полученого КЗУ. КЗУ может быть 10, 20, 30. Какая величина КЗУ говорит о устойчивости элемента? Коряво изъясняюсь извините.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2012, 12:48
#34
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
сравниваете деформации по линейному и нелинейному
Так легко, и так трудно для реальных моделей с тучей коэффициентов
ФАХВЕРК, да, беда с этим. Да я, что уж таить, и иностранной хорошей и подробной не знаю - только где-то что-то. А как буржуи "реально" считают с нелинейностью и "П-дельта" - пока не нашел. Но считают, и даже чаще чем простую статику - это знаю...
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2012, 19:12
1 | #35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
.... КЗУ может быть 10, 20, 30. Какая величина КЗУ говорит о устойчивости элемента?...
КЗУ=1 означает (в рамках задачи), что при заданном загружении нет допэнергии для дальнейшего развития деформаций - система устойчива.
КЗУ>1 означает устойчивость с запасом.
КЗУ<1 означает, что баланс не наступил, и устойчивости нет.
Применительно к СКАД все это в физлинейной постановке, т.е. при E=const.
Соответственно, результаты достоверны только в пределах Eпц.
Поэтому при проверке устойчивости по формулам СНиП элементы могут не "проходить" в разы - кроме выхода за Eпц, в нормах учтены начальные несовершенства, которые например Вы и не думали задавать.
Влияние начальных несовершенств с увеличением деформаций стремится к нулю, поэтому для изгибаемых элементов при напряжениях примерно 0,8 от предела текучести СКАДовские КЗУ можно считать достоверными.
Как-то так.
Видимо, правильным ответом на вопрос "Какая величина КЗУ говорит о устойчивости элемента" будет: когда как.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2012, 21:02
#36
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Влияние начальных несовершенств с увеличением деформаций стремится к нулю, поэтому для изгибаемых элементов при напряжениях примерно 0,8 от предела текучести СКАДовские КЗУ можно считать достоверными.
Разве SCAD вычисляет КЗУ для стержневых изгибаемых элементов?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2012, 10:29
1 | #37
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Разве SCAD вычисляет КЗУ для стержневых изгибаемых элементов?
Автор хочет сравнить проверки по СНиП прогона со сложным НДС с проверкой по МКЭ оболочками. При этом он судит об устойчивости по КЗУ оболочечной модели (не стержневой).
Сжато-изгибаемые элементы по СНиП проверяются на устойчивость (в СНиП наиболее подходящая формула для погона на скате, совмещающего еще и функцию распорки, - ф.62). В СНиП критерием потери устойчивости является не только "теоретическая" устойчивость при E=const (без оглядки на R), но и достижение критического напряжения, сопоставляемого с R.
Поэтому по полученным в СКАД КЗУ судить об устойчивости можно только при соблюденности условия E=const (что означает непревышение напряжений определенного уровня). При этом коэффициент надежности должен быть не менее, чем принято в СНиП для гибких элементов, в которых устойчивость теряется задолго до достижения этих R, т.е. 1,3.
В приличных программах для анализа устойчивости имеется возможность задавать различные критерии.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2012, 12:50
#38
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Автор хочет сравнить проверки по СНиП прогона со сложным НДС с проверкой по МКЭ оболочками. При этом он судит об устойчивости по КЗУ оболочечной модели (не стержневой).
Извиняюсь, невнимательно следил за развитием темы и не заметил когда перешли от стержневой модели к оболочкам.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Сжато-изгибаемые элементы по СНиП проверяются на устойчивость (в СНиП наиболее подходящая формула для погона на скате, совмещающего еще и функцию распорки, - ф.62).
Не уверен, что ф.62 подходящая для проверки прогона. Все таки она предназначена для сжато-изгибаемых элементов при mef<20.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
При этом коэффициент надежности должен быть не менее, чем принято в СНиП для гибких элементов, в которых устойчивость теряется задолго до достижения этих R, т.е. 1,3.
Есть ли у Вас данные, об упоминании в каком либо источнике, коэффициента 1,3 для расчета устойчивости изгибаемых элементов?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2012, 14:05
1 | #39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
...Не уверен, что ф.62 подходящая для проверки прогона. Все таки она предназначена для сжато-изгибаемых элементов при mef<20.
Назовите свою версию.
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Есть ли у Вас данные, об упоминании в каком либо источнике, коэффициента 1,3 для расчета устойчивости изгибаемых элементов?
Коэффициент 1,3 введен для сжатых, и я ориентируюсь на эту цифру, т.к. СМЫСЛ этого коэффициента не привязан к НДС, а скорее к вероятности потери устойчивой формы при таком типе потери устойчивости (развитие деформаций от сжатия), которая присуща для стержней и оболочек - при сжатии происходит постепенный изгиб с нарастанием, т.е. нет переключений, схлопываний и т.д.
1,3 - это это порог приближения к эйлеровой силе, своего рода коэффициент запаса. Чем 1,3 Вас не устраивает? Т.е. почему для оболочки запас должен быть другим? Мы же рассматриваем систему при E=const.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2012, 15:02
#40
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Назовите свою версию.
Для значений mef>20 (небольшая продольная сила), я бы воспользовался формулой (70) СП.16.13330.2011 с добавкой в левую часть неравенства, части от продольной силы, вычисленной по формуле (7) СП.16.13330.2011.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Коэффициент 1,3 введен для сжатых, и я ориентируюсь на эту цифру, т.к. СМЫСЛ этого коэффициента не привязан к НДС, а скорее к вероятности потери устойчивой формы при таком типе потери устойчивости (развитие деформаций от сжатия), которая присуща для стержней и оболочек - при сжатии происходит постепенный изгиб с нарастанием, т.е. нет переключений, схлопываний и т.д.
1,3 - это это порог приближения к эйлеровой силе, своего рода коэффициент запаса. Чем 1,3 Вас не устраивает? Т.е. почему для оболочки запас должен быть другим? Мы же рассматриваем систему при E=const.
Вы правильно говорите, что к=1,3 своего рода коэффициент запаса для сжатых стержней при больших гибкостях, когда решение по СНиП близко к критической силе по Эйлеру. Мне же было интересно не встречались ли Вам упоминания о коэффициенте запаса для изгибаемых стержней (пока беру 1,3 как для сжатых стержней).
Помнится Разработчик приводил графики кривых решения устойчивости изгибаемых элементов по СНиП, Еврокоду и теоретического решения.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2012, 19:07
#41
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Для значений mef>20 (небольшая продольная сила), я бы воспользовался формулой (70) СП.16.13330.2011 с добавкой в левую часть неравенства, части от продольной силы, вычисленной по формуле (7) СП.16.13330.2011.....
Мы изначально не оценивали N/M - это к слову.
А то "ассорти", которое Вы изобрели, может и даст надежный результат при каких-то случаях, но все же надо бы начать с ф. 62 (по СП ф.116), т.к. там учтен выгиб при изгибе (при вычислении фи-е). Вы же просто суммируете два разных случая.
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
... Мне же было интересно не встречались ли Вам упоминания о коэффициенте запаса для изгибаемых стержней ....
Нет, подробной раскладки не знаю, но проверки на устойчивость в СНиП производятся по работам Тимошенко для идеальных упругих балок с запасами в виде гаммы 0,95 (п.4 табл. 6) и через "кси".
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 08.12.2012 в 07:21.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2012, 07:22
#42
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Балка с тяжем. Напряжения в нижней полке более 235МПа.
Вложения
Тип файла: rar Балка с тяжем.rar (66.7 Кб, 52 просмотров)
K700 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 10:25
#43
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Балка с тяжем. Напряжения в нижней полке более 235МПа.
Это локальное значение при заданной толщине. На самом деле у швеллера там есть галтель.
По прочности все проходит.
По устойчивости (по КЗУ) твердо не скажу, т.к. напряжения вышли за пределы пропорциональности. Но таких деформаций с выворотом прогон на деле не получит, т.к. настил в месте контакта не сможет изогнуться на 22 градуса вслед за швеллером, и произойдет смещение приложения силы к полке ближе к центру кручения. Так что устойчивость тоже можно считать обеспеченной.
Можно изучить влияние смещения приложением трапециевидно-распределенной нагрузки, эквивалентной прямоугольно-распределенной.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Анализ.JPG
Просмотров: 137
Размер:	69.3 Кб
ID:	92197  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 11.12.2012 в 10:31.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2012, 14:03
#44
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Как это вышли за пределы пропорциональности? Какой предел у пропорциональности? Немного не понял.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 14:31
1 | #45
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Какой предел у пропорциональности?
сигма_пц
или напряжение, при к-ром начинает развиваться пластич. деформация

чего к словам цепляться-то, люди Вам дело говорят
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 17:04
1 | #46
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Как это вышли за пределы пропорциональности? Какой предел у пропорциональности? Немного не понял.
Предел пропорциональности сталей Ст3 в нормах принят 0,85 от сигмы текучести. Это ориентировочно 2 т/кв.см.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 17:32
1 | #47
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


K700, предел пропорциональности - это предел при котором напряжения в элементе прямопропорциональны деформациям от этих напряжений (то есть график напряжение-деформация выглядит в виде прямой). Далее сталь начинает течь (как жвачка) и деформации начинают нарастать без увеличения нагрузки (напряжений). Практически в любой книге сопромата данный параграф одиниз первых.
3MEi86 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2012, 08:21
#48
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Ильнур. Спасибо!!! На счет следящей нагрузки обязательно попробую.
Цитата:
По устойчивости (по КЗУ) твердо не скажу, т.к. напряжения вышли за пределы пропорциональности.
А в пластику можно заходить при расчете на устойчивость? И какие ограничения при этом?
3MEi86 Offtop: Сглупил. Все понятно.
di12 Offtop: чего к словам цепляться-то, люди Вам дело говорят Я не цепляюсь, спасибо!

Последний раз редактировалось K700, 12.12.2012 в 09:48.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 12:12
#49
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
... Далее сталь начинает течь ... и деформации начинают нарастать без увеличения нагрузки..
Это по упрощенной диаграмме Прандтля.
На деле течь без приращения нагрузки - это уже на площадке текучести (если вообще есть такая). Между ними есть кривая.
K700, в СКАД нет физнелина, и любые расчеты производятся при условии E=const. Ограничения - при несоблюдении этого условия в реальной конструкции результаты недействительны.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 12:22
#50
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
А в пластику можно заходить при расчете на устойчивость? И какие ограничения при этом?
Разобраться бы, можно ли заходить в геометрическую нелинейность при расчете на устойчивость, для начала
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2012, 16:45
#51
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Разобраться бы, можно ли заходить в геометрическую нелинейность при расчете на устойчивость, для начала
Можно. Но расчет на устойчивость СКАД не произведет.
Нелинейный расчет нужен для контроля достаточности нелинейного.
В приведенном примере деформации увеличиваются примерно на 30%.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2012, 17:02
#52
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
это уже на площадке текучести (если вообще есть такая).
Поясните пожалуйста. Куда в стали эта площадка денется ? В высокопрочной стали - согласен, а в обычной... До сих пор помню опыт в лаборатории сопромата, как металл. стержень вытягивали и аппарат рисовал график напрядение-деформация.
3MEi86 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2012, 01:38
#53
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Куда в стали эта площадка денется ?
Offtop: В обычной стали может и не денется ни куда.
σ 0,2.
Выделяют условный предел текучести при изгибе и условный предел текучести при кручении. На значение предела текучести металла влияют самые разные факторов, например: толщина образца, режим термообработки, наличие тех или иных примесей и легирующих элементов, микроструктура, тип и дефекты кристаллической решётки и др.



Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Можно изучить влияние смещения приложением трапециевидно-распределенной нагрузки, эквивалентной прямоугольно-распределенной.
Приложил эквивалентную прямоугольно-распределенной треугольную нагрузку (не очень чисто вышло), но желаемого (видимого) эффекта пока не получилось. Не подскажите что не так?
Вложения
Тип файла: rar Балка с тяжем1.rar (42.5 Кб, 41 просмотров)

Последний раз редактировалось K700, 14.12.2012 в 01:54.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2012, 11:36
1 | #54
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
...Приложил эквивалентную прямоугольно-распределенной треугольную нагрузку (не очень чисто вышло), но желаемого (видимого) эффекта пока не получилось. Не подскажите что не так?
Ошибка в РСУ - три в одном.
А так - второе загружение уменьшает закручивание на 6 градусов, и уменьшает растягивающие (максимальные значения) напряжения с 2,48 до 2,26.
Попробуйте добиться угла закручивания примерно 6-8 градусов.
Насчет недействительности КЗУ при выходе за Eпц - в данном случае, если верить ученым, сценарий потери устойчивости при изгибе не меняется.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2012, 12:12
#55
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Спасибо!!!
Вот пробую в Лире тоже самое,с законом видимо намудрил.
Вложения
Тип файла: rar Балка с тяжем1.rar (149.6 Кб, 29 просмотров)
K700 вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2012, 12:41
1 | #56
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Вот закон деформирования, попробуйте использовать его
Вложения
Тип файла: zip Закон деформирования.zip (344 байт, 58 просмотров)
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2012, 14:54
#57
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Файл в лире с нормальным законом, немогу понять (плохо разбираюсь в Лире) потеря устойчивости при минимальных нагрузках. Связи вродебы логично расставил. Посмотрите пожалуйста кто может.
Вложения
Тип файла: rar Балка с тяжем1.rar (101.2 Кб, 33 просмотров)
K700 вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2012, 15:10
1 | #58
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


При нажатии на кнопку "Выполнит расчет" удерживайте shift. Выскочит табличка "Параметры расчетного процессора", зайдите в параметры и выберите тип оптимизации не автоматически, а например МLPA, или что то другое, побалуйтесь. также увеличте точность разложения матрицы. Только не ждите чуда. ЛИРА не покажет вам картины деформирования швеллера после "течки". Это не в ее силах. Если текучесть наступит в узле, где вы поставили закрепление - все, расчет окончен, потеря устойчивости.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2012, 14:54
#59
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Цитата:
Если текучесть наступит в узле, где вы поставили закрепление - все, расчет окончен, потеря устойчивости.
Так и получается. А нельзя никак парировать это (например диаграммой другой или типами элементов, ведь наверняка есть какие то уловки), для оценки общей устойчивости.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2012, 19:32
1 | #60
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


В ЛИРЕ надо просто закрепить так, чтоб не возникало перенапряжений в узлах. Например закрепить большее количество точек, или в узле поставить ребра или что то еще. Получить реальную картину деформирования в ЛИРЕ не удастя, тут надо более тяжелые пакеты, где возможно задать реальную диаграмму работы стали, даующую возможность учесть загружение-разгружение, "наклеп" и пр. Но это удел Ансисов, ЛСДинов и Абакусов, а не Лир-Скадов.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2012, 19:51
#61
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Цитата:
Например закрепить большее количество точек, или в узле поставить ребра или что то еще
Vavan Metallist Спасибо!
Цитата:
олучить реальную картину деформирования в ЛИРЕ не удастя
Мне не нужна картина деформации, нужен факт потери устойчивости или отсутствие оного.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2012, 20:08
#62
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Мне не нужна картина деформации, нужен факт потери устойчивости или отсутствие оного.
В Лире надо закрепить узлы так, чтоб в них не возникало иекучеси быстрее, чем в пролете. Но я думаю, что эту задачу проще решать прото применяя деформированную схему и просто смотреть на напряжения, тоесть без учета физической нелинейности. Превысили напряжения предел текучести - стайте коэффициент к нелинейному загружению 0.9. Опять превысили - 0.8. И так пока не получите напряжения меньше равно предела текучести. Эта нагрузки и будет кроитической. Кстати, так же можно просчитать и в СКАДе.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2012, 22:01
#63
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Но я думаю, что эту задачу проще решать прото применяя деформированную схему и просто смотреть на напряжения, тоесть без учета физической нелинейности. Превысили напряжения предел текучести - стайте коэффициент к нелинейному загружению 0.9. Опять превысили - 0.8. И так пока не получите напряжения меньше равно предела текучести. Эта нагрузки и будет кроитической. Кстати, так же можно просчитать и в СКАДе.
Можно уточнить? О каком расчете идет речь? Критическую нагрузку для какой проверки Вы таким образом определяете?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2012, 22:54
#64
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Критическую нагрузку для какой проверки Вы таким образом определяете?
Да я никакую собственно. Определяет автор темы, я делюсь своими соображениями.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2012, 23:37
#65
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Определяет автор темы, я делюсь своими соображениями.
Понятно.Спасибо.
Я так понимаю, речь все еще идет о расчете прогона. К700, что Вы хотите получить в результате?
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2012, 08:30
#66
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Цитата:
Я так понимаю, речь все еще идет о расчете прогона. К700, что Вы хотите получить в результате?
факт потери устойчивости прогона или отсутствие оного. Прогон раскреплен тяжем, приложено продольное уилие, распределенная нагрузка. Нагрузка приложена к верхней полке. Раскрепление сэндвичами условно неучтено.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2012, 18:10
#67
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Вот ваша схема досчиталась до конца. Правда ЛИРА не умеет просчитывать главные и эквивалентные напряжения для физнелинных элементов. Ну да ладно. Смотрим напряжения - видим, что они очень большие на опорах. Значит надо что то думать, чтоб схему привести к реальной. Как - ну, например ребра модельнуть. Пробовать надо по разному.
Вложения
Тип файла: zip Балка с тяжем1.zip (169.8 Кб, 83 просмотров)
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2013, 20:46
1 | #68
princ1985


 
Регистрация: 28.04.2010
Сообщений: 41


Добрый день К700, не слушайте ответы, все варианты -это чушь,конструкция ляжет еще во время монтажа, по верхнем поясам связи не нужны, они нужны по нижним поясам, тормозные фермы вдоль всего цеха, также нужны вертикальные связи в местах расположения колонн фахверка и т.д. правильный вариант отправлю вам на почту!
princ1985 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как лучше выполнить конструкцию горизонтальных и вертикальных связей покрытия при опирании фермы на верхний пояс



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рассчитывать верхний пояс фермы на устойчивость из плоскости? PVK Конструкции зданий и сооружений 1 02.04.2011 22:27
Как будет работать верхний пояс фермы DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 9 03.03.2011 13:29
Необходимо установить колонну на верхний пояс фермы, как сделать узел? yurey Конструкции зданий и сооружений 11 19.04.2010 09:14
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41