Подобрать Самоходный кран
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Подобрать Самоходный кран

Подобрать Самоходный кран

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.11.2012, 13:54 #1
Подобрать Самоходный кран
wpiirina
 
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 22

Выбрать самоходный стреловой кран для монтажа одноэтажного двухпролетного каркасного здания, высота этажа 7,2 м, ширина здания 24 м, длина 36 м, шаг опор 6м. Помогите выбрать, сама конструктор и ничего в этом не понимаю
Просмотров: 14241
 
Непрочитано 23.11.2012, 14:13
#2
Хантер

ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147


РД 11-06-2007 раздел III вам в помощь. (скачать])

Если совсем в общих чертах:
1) Определить максимальный вес монтируемой конструкции.
2) Прикинуть где будет расположен кран на плане и определить наибольший вылет стрелы.
3) Подобрать из имеющихся в организации/интернета кранов тот, который обеспечит необходимую грузоподъемность на требуемом вылете
(см. грузовысотные характеристики)

Последний раз редактировалось Хантер, 23.11.2012 в 14:33. Причина: добавление информации
Хантер вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2012, 14:16
#3
wpiirina


 
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 22


К сожалению мне это не помогла,я уже читала, мне б конкретный ответ)))
wpiirina вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2012, 14:24
#4
Хантер

ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147


Тогда нужен хотя бы максимальный вес монтируемго груза.
Пример подбора
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=75253
Хантер вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2012, 14:38
#5
wpiirina


 
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 22


это все условия(((
wpiirina вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2012, 14:43
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383


В крайнем случае, если ничего не получится, могу устроить по блату в Макдоналдс в ночную смену уборщицей.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 23.11.2012, 14:43
#7
VadoZ

young engineer
 
Регистрация: 04.10.2012
Спб
Сообщений: 65


А вы конструктор и делаете походу ПОС или ППР? Посмотрите каталог кранов LIEBHERR. Аренда их дорогая но зато подымают "все" и "вся".

P.S. конкретный ответ КС-55729 Галичанин).

P.S2. Если габариты здания это все условия, тогда точно LIEBHERR тонн на 400, пусть кто-нибуть обанкротится на монтаже)
VadoZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2012, 14:57
#8
wpiirina


 
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 22


т.е написала задание как оно есть, из условия задания могу предположить что вес балки на полет 12 м -5 т, колонна и плита легче.
это задание студенту, а меня просили помочь, но я ничего по технологии не помню, т.к по работе не сталкиваюсь.
wpiirina вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2012, 15:02
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383


Почему-то выпускники ПГС в последнее время начали дружно меня уверять, что ОрганизациюСтроительства и ТехнологииСтроительныхПроцессов, в вузах ПГСам в последнее время не преподают... И вообще это что и это как.
Ужас.

Есть разные схемы движения крана при монтаже:
по будущему зданию кран монтирует фермы "на себя" двигаясь с каждой фермой дальше;
кран сбоку от будущего здания;
2 крана;
без крана;
не важно где кран, так как он сверхтяжёлый...

Выберите сначала схему монтажа краном.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 23.11.2012 в 15:09.
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2012, 15:05
#10
wpiirina


 
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 22



Я не говорила, что ее не преподают, я сказала, что ничего из пройденного не помню, за давностью лет))) А вам если только заняться нечем, чем хамить не знаю что и сказать. Спасибо за ваше внимание к моему вопросу, но если сказать вам больше нечего, то не смею ВАС больше отвлекать.
wpiirina вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2012, 15:08
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383


wpiirina, ну согласитесь стыдно ПГСу кран не подобрать.
Да, есть методика в указанном РД и я с ней тоже недавно познакомился... Но и без неё это очень просто.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2012, 15:11
#12
wpiirina


 
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 22


Я не собираюсь с вами спорить, по моему мы уже попрощались.
wpiirina вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2012, 15:21
#13
Хантер

ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147


wpiirina,
Конкретный ответ исходя из ваших условий, личного опыта и здравого смысла:

Liebherr LTM 1050 или аналог.

25 и 32 тонники тоже справятся, но скорей всего будут тереться аутригерами о стены здания.
Хантер вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2012, 15:27
#14
wpiirina


 
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 22


вес балки на полет 12 м -5 т, высота этажа 7,2 м, ширина здания 24 м, длина 36 м, шаг опор 6м- разве 55713-1В" Галичанин" не подойдет? стрела 28 м http://www.gakz.ru/rus/catalog/25tonn/model67/params/
wpiirina вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2012, 15:27
#15
VadoZ

young engineer
 
Регистрация: 04.10.2012
Спб
Сообщений: 65


Пусть ваш товарищ скачает с Яндекса картинку-график зависимости грузоподъемности от вылета и прям на ней нарисует габариты здания (с учетом минимального расстояния от здания до машины). Вуаля кран подобран=).

P.S. я так когда-то "тройбан" получил за смекалку. Пол семестра на пары не ходил, все сдают какие-то расчеты, а я 1 листочек).
VadoZ вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2012, 15:37
#16
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383


Чего-то я какой-то суровый последнюю неделю. Чего-то в жизни, наверное, не ладится.
Извините, что наехал.
Но вы дали для этого кучу поводов.

Большую часть кранов я назначаю в ПОСах с небольшим запасом, так что очевидно когда кран проходит. Получается неоптимальный кран, но мало ли чего на стройке будет... Да и всё равно по ПОСам не строят.
Но несколько раз приходилось назначать кран тютелька в тютельку. Для этого уже надо рисовать разрез здания с краном и грузом по РД...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 23.11.2012, 16:43
#17
Хантер

ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147


Цитата:
Сообщение от wpiirina;
вес балки на полет 12 м -5 т, высота этажа 7,2 м, ширина здания 24 м, длина 36 м, шаг опор 6м- разве 55713-1В" Галичанин" не подойдет? стрела 28 м
См. рисунок.1

Конечно, есть вариант монтировать внутри здания, но это проверка полов на прочность, стесненные условия, повышенные требования к ТБ и тд и тп., плохой вариант и не всегда возможный.

Поэтому Либхер полтинник (да и сороковник пройдет) самое оно. (рис 2)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: dwg.ru.jpg
Просмотров: 455
Размер:	34.9 Кб
ID:	91069  Нажмите на изображение для увеличения
Название: dwg.ru2.jpg.jpg
Просмотров: 343
Размер:	19.0 Кб
ID:	91079  

Последний раз редактировалось Хантер, 23.11.2012 в 17:16. Причина: Добавление информации
Хантер вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 16:43
#18
TriNi


 
Регистрация: 10.11.2012
Сообщений: 13


Здравствуйте. Стою перед выбором стреловой или башенный кран. Исходные данные кафе 18х18 м в осях, 2 этажа (более подробная информация приложена на чертеже). При определении вылета для стрелового крана выходит более 40 м. Поэтому пришла к выводу, что целесообразней взять башенный кран с длиной стрелы 25м. Были мысли по поводу стрелового крана с гуськом, но подходящий не нашла. Посоветуйте как лучше поступить.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
план.dwg (259.0 Кб, 4369 просмотров)
TriNi вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 17:08
#19
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383


Цитата:
Сообщение от TriNi Посмотреть сообщение
кафе 18х18 м в осях, 2 этажа
Автомобильный стреловой кран г. п. 16 т. Может быть 25 т, но вряд ли.
Масса груза, наверняка, до 1 т, вылет до 9 (18/2)+1(стены и запас)+2(расстояние между стеной и опорой крана)+3(6/2=от оси крана до опоры)=15 м.
Ну это если у вас кафе не из монолитного гранита. А обычное дешевенькое, где заказчик за каждый болтик бился с КМ...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 01.04.2013, 19:17
#20
TriNi


 
Регистрация: 10.11.2012
Сообщений: 13


масса плиты 2,7 т. Высоту не учитываете? Плиту в осях В-В при монтаже второго этажа при таком вылете кран смонтирует?

Последний раз редактировалось TriNi, 01.04.2013 в 19:33.
TriNi вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 20:13
#21
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383


Ааа, высота ещё. Всегда про неё забываю.
Ну ещё +5 м вылета на высоту.
Да, тогда и кран 25 т может не справиться. Надо разрез рисовать. Мне лень.
Учтите требование СНиП 12-01-2003 на расстояние между стрелой и зданием.

А зачем двухэтажному кафе ж.б. плиты покрытия ? о_О"

Offtop: А план то я не смотрел. Тоже лень в автокаде ковыряться.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 01.04.2013, 21:26
#22
TriNi


 
Регистрация: 10.11.2012
Сообщений: 13


Проектом заложены.
TriNi вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 22:04
#23
balabenuk

Технадзор
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382


wpiirina Вам дали исчерпывающий ответ в посте 2 и 6, остальное все флуд
balabenuk вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 23:58
#24
Хантер

ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147


TriNi, Толщина наружних стен - метр, внутренних-800, не кафешка а бункер прям))
А по кранам вердикт такой: если есть много денег - взять быстромонтируемый башенный типа potain igo (подобрать по грузоподъемности, чтобы везде доставал),
если денег поменьше-стреловой либхер или като 50-80т с нескольких стоянок, у более мелких длины стрелы не хватит для обеспечения нужного вылета из-за большой высоты здания,
еще можно сэкономить смонтировав нижние ярусы 25 тонниками.
В даунлоаде куча моделей даже рисовать не надо, вставляйте на чертеж и проверяйте на здоровье.
Хантер вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2013, 11:15
#25
TriNi


 
Регистрация: 10.11.2012
Сообщений: 13


Спасибо, за помошь. А можно ссылочку в даунлоаде на эти модели. Не смола сама найти

Последний раз редактировалось TriNi, 03.04.2013 в 11:49.
TriNi вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 14:39
#26
Sabinin55


 
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от TriNi Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Стою перед выбором стреловой или башенный кран. Исходные данные кафе 18х18 м в осях, 2 этажа (более подробная информация приложена на чертеже). При определении вылета для стрелового крана выходит более 40 м. Поэтому пришла к выводу, что целесообразней взять башенный кран с длиной стрелы 25м. Были мысли по поводу стрелового крана с гуськом, но подходящий не нашла. Посоветуйте как лучше поступить.
РДК-250 со стрелой 22,5м+гусек 5 метровый вам должен подойти. Дешевый кран.
Башенник ставить дорого, хотя машиночас стоит одинаково. МСаловат объект для башни.
Sabinin55 вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 15:32
#27
Хантер

ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147


Sabinin55, Хороший вариант.

TriNi,
Вот он в даунлоаде
Ссылка на большую библиотеку техники, там полно кранов
http://dwg.ru/dnl/8067
Хантер вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 18:12
#28
TriNi


 
Регистрация: 10.11.2012
Сообщений: 13


Спасибо всем, кто остался неравнодушным. Решение принято - КС-65713-1 (50 т) длина стрелы - 30 м. Графическим методом определили, что на вылете около 18 м он сможет смонтировать плиту 2,8 т.
Хантер, спасибо огромное за ссылку. В работе очень пригодится.
TriNi вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Подобрать Самоходный кран



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как подобрать стреловой кран с гуськом? Hooliganka Технология и организация строительства 13 27.10.2015 23:54
Помогите, пожалуйста, подобрать башенный кран. KopiykaOO Технология и организация строительства 5 20.11.2013 01:23
Какой кран подобрать? Mercury Технология и организация строительства 23 05.01.2012 18:17