Укажите на ошибки схемы электрощита
Бумагомаратель
Пермь
Регистрация: 02.11.2007
Сообщений: 1,542
|
||
Просмотров: 17942
|
|
||||
Регистрация: 14.03.2009
Сообщений: 828
|
Только что такую тему раскручивали. Посмотри http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=90130
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2015
Сообщений: 81
|
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Если не трудно взгляните на схему подключения щитка и выскажите свое мнение. Я из провинциального городка, столкнулся при ремонте квартиры с проблемой - замена проводки. Разговаривал с местными электриками, один сказал что УЗО это полная фигня и нужно ограничится одними автоматами, еще было от него предложение кинуть провод 4 мм до комнаты, а там разводить на розетки 2.5 мм и свет 1.5 мм., я засомневался. Поговорил со вторым электриком, тот вроде за УЗО, но идею о "4 мм кабеле" не отверг, и как сделать проходной выключатель он понятия не имеет, сказал мол какой-то прибабах нужно к выключателям докупать. В общем поизучав немного накидал схемку. Делаю для себя. По потребителям все стандартно. на кухне посудомойка небольшая в ванной водонагреватель литров на 50-80. И прошу прощения за не ГОСТовское оформление.
|
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
Разводку не смотрел, по схеме:
-УЗО на все розеточные группы, даже если плита подключается от розетки, то туда тоже УЗО; - на плиту кабель не менее 6мм2 (требования нормативов) - на все розетки защиту (УЗО) на ток 16А, даже на стиралку и нагреватель, лучше если боитесь что будет вырубать то 2 отдельных группы, с уставкой в мА для ванны с ходу не скажу. - ну и не стоит кидать кабель 4-ку, а потом переходить в 2,5, смысл-то в чём? Автомат 16А спокойно обеспечит защиту кабеля 2,5, у Вас же не 100-200 метров линия + по современным нормам положено разделять сеть освещения от розеточной. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2015
Сообщений: 81
|
Jоhnny, посмотрел макс. мощность своей плиты чуть более 10 кВт, сегодня завел на кухню один кабель 6мм2 и два кабеля по 2,5мм2., разделю холодильник с мойкой и бытовые розетки. На стиралку и бойлер поставлю 2 УЗО 16А/10мА - каждому свое.
zprizrak, на кухне 5+2 розеток, в зале и коридоре 6 шт. в двух комнатах 7-8 штук. Это примерное кол-во. может еще куда добавлю. Почти везде по одной розетки, компьютер и телек через сетевой фильтр думаю подключать. ----- добавлено через ~31 мин. ----- Jоhnny, если я вас правильно понял, то если я объединяю две группы розеток, с защитой в 16 А каждый, то УЗО надо ставить 16А/30мА? Последний раз редактировалось Игнатий, 18.11.2018 в 20:06. |
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
По кухне: холодильник + мойка это одна группа, остальные розетки - вторая группа. На плиту кабель 6-ку, автомат 32А, или диф если через розетку. В остальном на розетки кабель 2,5 и диф 16А, на свет кабель 1,5 и автомат 6А (лучше 6А, можно и 10 конечно, но чтоб всё было что называется по-науке тогда и выключатели нужно ставить на 10А, хотя по факту у Вас там и 6А не будет идти через выключатель). И вообще на свет я думаю одной группы за глаза, да и по розеткам тоже мельчим, я тоже так делаю когда попадаются проекты квартир, типа чтобы было красиво, по группе розеток в каждую комнату (грубо говоря), а по сути на обычную квартиру пару групп на розетки всей квартиры и одной группы на весь свет, даже с 6А автоматом вполне хватит. Если хотите уж совсем по фен-шую не забудьте систему уравнивания потенциалов в ванной и на кухне. Также отдельно по применению УЗО, оно будет работать если только у вас в квартиру приходит 3 или 5 проводов (соответственно 220В или 380В), ну у Вас нарисовано что 50А и стоит вводное УЗО (я так понимаю это в этажном щите) из чего делаю вывод что это новострой. Если в этажном щите действительно автомат (УЗО) на 50А то в квартирном щите на ввод ставьте рубильник на 63А.
|
|||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Наворотил Жуть...
Не вводите себя и людей в заблуждение словами про экономию, у Вас ввод на 63 А (рядовой человек не сможет получить право на подключение 63А, в многоквартирном доме ) Настоятельно рекомендую поставить только не УЗО, а Дифавтомат на каждую группу. УЗО в голове лишнее. Количество отдельных групп у Вас завышено, ну не нужно столько. По одной схеме (без плана) конечно точно не скажешь, но все равно видно, что много лишнего... Хотя в большом количестве групп ничего плохого нет, просто удовольствие не из дешевых. РЕ нарисовано не корректно, надеюсь собрано по другому. Цитата:
![]() ![]() Ты просто не слушал... ----- добавлено через ~5 мин. ----- Извиняюсь не увидел дату. ![]() ----- добавлено через ~14 мин. ----- Jоhnny прошу прощения, возможно отстал от современности... по каким нормам в квартирах требуется разделять освещение и розеточную сети? Я себе просто разбивал на комнаты и заводил группу (освещение + розетки) в комнату. Последний раз редактировалось RIG1978, 19.11.2018 в 09:12. |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Цитата:
Максимум ограничен только возможностями электроснабжающей организации. В нашем регионе стандарт 25 А, а потолок который я встречал это 32 А. Все остальное (включая 3 фазы) это исключение о котором я говорил. |
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
RIG1978 Ничего не понял про экономию. И что значит рядовой человек не сможет получить ТУ на 63А. Да в новостройках это вообще нормальная ситуация 50-63А на вводе если по 220 разводка по квартирам в домах с электроплитами. А УЗО на вводе совсем не лишнее, а требование пожарной безопасности. Свет с розетками разделяют уже давно, со времён ПУЭ-6 и СП31-110-2003.
Цитата:
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Jоhnny, 19.11.2018 в 12:29. |
|||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Уточните пожалуйста требование (не путать с рекомендовано, желательно и т.п.) про разделение на освещение и розетки в жилых домах или квартирах (не муниципальных, а частных). Мне интересно понять для себя. Может я думаю не правильно. т.к. я у себя сделал тру группы (три комнаты) не разбивая на освещение и розетки, т.к. посчитал свое решение рациональным. Из того, что Вы указали.
ПУЭ -не нашел требований. СП31-110-2003 9.2 В муниципальных квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора. При наличии розетки в зоне 3 ванной комнаты должна предусматриваться установка УЗО на ток до 30 мА. В обоснованных случаях число линий может быть уменьшено до двух. Эти групповые линии разрешается выполнять с учетом смешанного или раздельного питания нагрузок. При смешанном питании штепсельные розетки, устанавливаемые в кухне и коридоре, следует, как правило, присоединять к одной групповой линии, а в жилых комнатах - к другой. В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм . Откуда именно требование: ??? Если можно уточните для меня пожалуйста. По остальному вступать в полемику не буду, т.к. похоже мы говорим о разных вещах... |
|||
![]() |
|
||||
прям вот требования нет, но
Цитата:
Offtop: нет закона и запрета прыгать из окон... но мало кто спешит воспользоваться отсутствием этого запрета. розетки выходят из строя чаще и менять розетку при хорошем свете лучше чем с фонариком в зубах узо порой таки срабатывает и идти включать его в потьмах (а если котедж...) еще то удовольствие. зачем так старательно раскладывать вокруг себя грабли и агитировать за это других? а требования нет.. только рекомендации, кто жэж заставить то посмеет...
__________________
Мастерская СПДС |
||||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Спасибо.
Понятно,а то я уже думал, что пропустил. Непонятно зачем нашему человеку свойственно (наверное больше подойдет "приятно") предполагать, что все вокруг непроходимые глупцы... Это же очень мешает стать настоящим профессионалом. В моем понимании, в моей квартире со здравым смыслом в организации электроснабжения все нормально ( и удобно и рационально, опять же в моем понимании ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
Можно конечно и от розеточной группы с УЗО записать
Но помнится что рекомендуют в ванную лучше ставить УЗО на 10мА и что бы не было ложных срабатываний не вешать на такую линию много всего ----- добавлено через ~9 мин. ----- Глянул схему. 1. Непонятно зачем в группах 1,2,3 автоматы на 32А, если потом ставится еще автоматы на каждую линию. Для защиты УЗО что ли? 2. Теплый пол и водонагреватель в ванной и розетки вешать на одну группу и защищать одним УЗО - не лучшее решение. Как-то не очень я доверяя ни водонагревателю, ни теплому полу в плане небольших утечек. Вот лучше бы из в отдельную группу засунуть. |
|||
![]() |
|
||||
рекомендую, если кто еще не ознакомился
ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41_2005) Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током ----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
Ну и РЕ надо развести по всем потребителям.
__________________
Мастерская СПДС |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2015
Сообщений: 81
|
Дом у меня постройки конца 80-х. Автомат в подъездном щитке хочу установить в паре с "противопожарным" УЗО, к сожалению номинал существующего автомата я не знаю, но электрики местные говорят что автомат надо 50 А ставить. Заземления походу тоже нет, спетцыыы говорят про зануление.
Отдельная группа в ванну под УЗО 10мА. И задумываюсь над разделением отдельно машинки и водонагревателя, хотя может есть смысл нагреватель и в туалете предусмотреть. Теплого пола не будет. Созрел вопрос а какова цена нормального УЗО, видел цены от 500р до 4000р.? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
Цитата:
На чертеже непонятно показано - может по нему и на освещение оно разведено |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 653
|
Цитата:
Т.е. рекомендуется разделять, а не требуется. Можно сделать освещение с розеточной сетью объединенным.
__________________
Тут не может быть ваша реклама |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
|
|||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Можно немножко обо всем.
У нас (не самый дешевый регион в настоящее время), что УЗО, что ДИФ на 32 А, стоят примерно 1400-1500 р (если "еатон" бывший "шнайдер") за штуку. Наоборот ложные срабатывания будут чаще. Я предлагаю все таки ставить 30 мА. Зачем Вам 10 мА? (да и найти такие не просто). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
Цитата:
Ну а так уменьшая ток срабатывания мы и защитную функцию повышаем. Можно же и 300мА поставить - зато ложных срабатываний не будет |
|||
![]() |
|
||||
оно те6е мозх съест, в итоге отключишь и будешь вообще без УЗО..
Щиток подъездный по любому должен быть заземлен (хотя бывают "варианты") от него можно взять РЕ... если заземлен (повторно). Фотку щитка бы хуже не будет, но имха излищество... (только на проектанте холивар на эту противопожарную тему утих) ---------- Для удешевления можно взять ВДТ 63 А 30 мА, один на все, а после него уже растянуть группами по потребителям (однополюсными автоматами), если диф. сработает, последовательно отключая по группе выкупишь где утечка. Свет через автомат, мимо ВДТ машинка стиральная.. водонагреватель, духовой шкаф .. плита.. короч. мощные потребители, по хорошему в отдельные группы и отдельные линии каждая.
__________________
Мастерская СПДС |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2015
Сообщений: 81
|
|
|||
![]() |
|
||||
ну и РЕ обязательно, в принципе с ним и без УЗО защиты в сухих помещениях достаточно.
__________________
Мастерская СПДС |
||||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Поддерживаю "doctorraz" УЗО на 10 мА
"оно те6е мозх съест, в итоге отключишь и будешь вообще без УЗО.." 30 мА нормальный вариант (с учетом естественных потерь "утечек", будет то, что надо). 300 мА -это не правильный и недопустимый для жилых помещений вариант. У меня освещение через ДИФ работает и отлично, один раз даже выручил, когда соседи немного "подтопили" линия отключилась. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
В моем понимании УЗО замечательное изобретение которым нужно пользоваться. Я предлагаю обязательно ставить в жилых помещениях. Если не от возгорания, то жизнь спасет однозначно... Не так уж оно и дорого стоит, по сравнению с люстрами, розетками, техникой и т.п. Последний раз редактировалось RIG1978, 19.11.2018 в 15:47. |
|||
![]() |
|
||||
я выше ссылку давал на проектант, можешь там выразить
еще выше ссылку на гост давал, можешь просмотреть на досуге. никого агитировать за советскую власть я не буду.. --------- если есть РЕ даже потенциала отличного от того, что под ногами не будет... не от чего спасать
__________________
Мастерская СПДС |
||||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
А почему здесь не могу? Зачем мне проектант, здесь тоже много умных людей...
Смотрел, запретов нет. Не требуется просто из соображений экономии... ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Я не говорю, что заземление это плохо. Просто в моем понимании УЗО отличное дополнение (необходимость), даже в освещении... Последний раз редактировалось RIG1978, 19.11.2018 в 16:26. |
|||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
https://studfiles.net/preview/652012/page:2/
При КЗ между фазой и корпусом, при заземленном корпусе и наличием системы уравнивания потенциалов, напряжение между трубой отопления и "пробитом" корпусе будет не выше 50 В. |
|||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Цитата:
Только где же он возьмет фазу или поврежденный провод. Вы меня не уговаривайте ставить УЗО, несмотря на наличие Заземления, я поддерживаю установку УЗО в жилом фонде (просто для себя), несмотря на то, что НТД требует только на розеточной группе и в цепях питания определенного электрооборудования. |
|||
![]() |
|
||||
кто жэж спорит, что отличное дополнение, может быть или нет...
заземление и СУП обязательно, т.е всегда. Цитата:
---- но в местах с неквалифицированным электротехническим персоналом.. я только за УЗО.. ибо фраза пияного мужа.. уля чтоли эту розетку не поставлю, в 90% случаев заканчивается в ожоговом ----- добавлено через ~11 мин. ----- Offtop: при всем моем уважении, здесь очень сильные строители, по АК и все что связано с ним, но по электрике (не холивара ради, только мое имхо) поддержка сильнее там. Хотя порой одни и те жэж люди тут и там.
__________________
Мастерская СПДС |
||||
![]() |
|
||||
вероятнее, корпус это ОПЧ (если он железяка, иначе он может двойная изоляция), но на нем сидит обязательный и вездесущий РЕ, порой (не обязательно) вместе с проводником СУП (хотя РЕ может быть двуедин в этом случае).
учитывая, что они (РЕ и СУП или только РЕ) обязательно соединены со всеми железяками в помещении (в пределах одновременной досягаемости, рукой и ногой или ногой и носом), потенциал (напряжение), между любыми точками соприкосновения организма человека с железяками не более 50 В... это закон... --------------- СПЧ, как верно подсказал уважаемый батареи трубы чугуниевая или жестяная ванна, воздуховоды... все железяки не в составе электрооборудования.
__________________
Мастерская СПДС |
||||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
Цитата:
RIG1978 Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. А связано это разделение не только с защитой, а ещё из-за того что надо тебе починить розетку - выключил розеточную сеть, включил свет. Надо тебе починить люстру - выключил свет - включил переноску. Дома у себя можете делать что хотите, но в проект никто не заложит такое решение. По поводу УЗО в двухпроводных - проблем-то нет, с нулевой шины в щите взять ноль и землю на корпус, вот тебе и 2проводка превратилась в трёхпроводку. А бывают ещё и вот такие розетки https://shop220.ru/articles/109.htm До сих пор вижу что многие в проектах на компьютерную сеть не ставят УЗО, хотя по нормам положено на все розетки ставить. |
|||
![]() |
|
||||
Offtop: бери выше.. для вайфай и лте))
----- добавлено через ~2 мин. ----- Offtop: Цитата:
экономия чо))))
__________________
Мастерская СПДС |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2015
Сообщений: 81
|
На первом этаже щиток открыт был.
https://disk.yandex.ru/client/disk/фото%20щиток Чет я налажал со ссылкой, исправляюсь https://yadi.sk/d/uS9H0V_4TYcBMg Последний раз редактировалось Игнатий, 19.11.2018 в 21:43. |
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
А кто-то разницы между компьютерными и обычными вообще не понимает, или глумятся просто. Естественно 220, только одни бытовые, а другие компьютерные. Ладно MAG37 ещё простительно, но doctorraz вроде как электрик.
Ещё один аргумент в пользу разделения света и розеток: розетки лучше разводить по полу, а свет естественно по потолку пойдёт. Ну не каждый конечно у себя дома решится пол переделывать. Розетка с УЗО да, я хз сколько они стоят, я просто на одном семинаре АВВ их увидел, точнее нам и про них в том числе рассказывали, а на вопрос сколько стоит ответ - это вам не в технический, а в коммерческий отдел. Игнатстажер Щиток землится (нулится) |
|||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
Потому что это мовитон. Написано рекомендуется, т.е. это решение наилучшее, зачем тогда делать хуже? Ну и по разводке я уже написал: розетки по полу, свет по потолку. Я не встречал ни одного проекта чтобы было разделение по комнатам, это если сам ремонт делаешь (я правда у себя в комнате за потолком всё разводил, т.к. не добрался ещё до коридора пока, соответсвенно в полу никак, а еслиб ремонт сразу везде делал то конечно по полу розетки бы кидал). А так обычно в проектах выводы под люстры, т.е. то что с потолка идёт, прокладывается либо в теле плиты если она пустотелая, либо через пол верхнего этажа, остальное по полу. Разные конечно проекты бывают. Я вообще в последних проектах домов разводку по квартирам не делал. Квартиры с отделкой это как правило более бюджетный вариант жилья. И пара фоток с одной квартиры которую я проектировал.
Последний раз редактировалось Jоhnny, 20.11.2018 в 11:57. |
|||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Ну кто Вам сказал, что рациональное объединение групп это мовитон.
Не знаете правил не делайте жестких утверждений. Слишком упрощенно мыслите. Чем например плохо подняться от розетки к выключателю, а от выключателя к светильнику...? Как по мне, то замечательное решение во многих ситуациях. Ваши фотографии не дают представления о Ваших способностях в проектировании. Тут лучше схемы, планы, интересные проектные решения. У меня подобных фотографий миллион, только я не проектировщик... Я бы так проводку не стал бы делать, даже за деньги... |
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
А у вас все розетки под выключателями стоят чтоли? Или горизонтальные штрабы может присутствуют? А почему не стали бы делать, что смущает, что по полу, это то вот как раз самое распростанённое, соответственно лучшее решение. Поверьте, кто делал проекты квартир в основной массе делают разводку именно в полу, и разделяют группы по назначению, а не по комнатам, если это речь идёт о многоквартирных домах, и о проектровщиках-электриках и желательно с опытом, а если отдельные квартиры (халтурка там какая-нибудь) то там уж как заказчик попросит. Плюс если разводка розеток по полу ещё и в экономии на кабеле. Ну у себя в квартире делайте как хотите. Только не пойму в чём рациональность. ИМХО на всю квартиру вообще 1 автомат на свет и пара на розетки, ну может кухню ещё отдельно, вот это будет рационально.
И почемуб Вам не сменить профессию и начать писать нормативы. Схемы планы то скинуть могу, но только в ЛС, да и то подумаю ещё, этот проект между прочим очень замороченный был, особенно по свету, ну и я бы не стал так сильно там мельчить конечно, было задание примерное куда сколько групп, ну типа пожелания заказчика. Делал бы плохо не работал бы 4,5 года только на фрилансе, а так и самому хватает и ещё людям иногда халтуру подгоняю кто на постоянке работает, бывают конечно и простои, от этого никуда не деться (в основном по оплате, а так в месяц несколько проектов-то по-любому делаю). И опыт разносторонний есть, в монтаже как руками, так и руководством работ на объекте, также проектирование и пуско-наладка систем автоматики и проведении лабораторных испытаний, т.к. заниматься чем-то одним скучно. На постоянку не иду только потому что не нахожу подходящей вакансии, а куда хочу не берут, но и сам понимаю что мне ещё расти до такого уровня. А так устраиваться куда-нибудь в Москву на 70-80 рублей в заурядную контору и проектировать жильё да офисы и всякие склады смысла для себя не вижу, я и так это имею, а иногда и весьма интересные проекты попадаются, редко правда, но был как-то и ЦОД, и производства неплохие, на северах интересные проекты выстреливают иногда. Последний раз редактировалось Jоhnny, 20.11.2018 в 15:02. |
|||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Спасибо за предложение, но не стоит.
Да местами присутствуют. Сразу напомню - горизонтальную штрабу до арматуры допускается делать (под штукатуркой). Ну опять слишком упрощенно. Почему если питание поднять от розетки к выключателю, то у Вас розетка обязательно должна стоять именно под выключателем..? Она может быть где угодно (естественно поблизости). Возможно когда-нибудь воспользуюсь Вашим советом, но только в виде внесения уточнений и устранения разночтений. Я не утверждаю, что Вы делаете плохо, по фотографиям ничего не скажешь. Просто я бы не стал так делать, ничего хорошего в подобной прокладке проводки в полу не вижу. Местами пройти можно, но зачем везде... И в данный момент ни в чем Вас не переубеждаю, просто предлагаю посмотреть на решение с другой точки обзора. Фрилансер для знающего человека это не показатель "крутости" специалиста, а скорее наоборот... Как часто Ваши работы и Ваши решения проходят проверку другими специалистами...? Например я не Фрилансер, а работаю на работодателя, и результаты моей работы постоянно проверяют даже не одна, а как минимум три независимые друг от друга организации (инспекторы: Работодателя, Третьей стороны и Заказчика ) и каждый со своим уровнем знаний и опыта. И пока слава богу больше 20 лет в таком полете и всякое бывало, и ошибался и переделывали и наоборот доказывал правомерность принятого решения. И заметьте не считаю Вас недостаточно квалифицированным или наоборот квалифицированным. Мне по сути все равно, я не "хвастаться" сюда пришел, а пришел набраться дополнительных знаний и опыта и если смогу, то помочь Вам своим опытом и знаниями. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
Про разводку в полу в квартирах.
А не боитесь что что какой-нибудь Вася установщик шкафа-купе решит закрепить нижнюю направляющую к полу и попадет в кабель. Как это решается на практике? Я так понимаю на фото и разводка освещения в полу? В чем преимущество такого решения? Замену кабеля в такой гофре реально сделать? |
|||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Если использовать смазку, то в большинстве случаев реально. Вот только я еще никогда не видел выгоревшего кабеля в жилых квартирах, проводка в которых выполнена качественно (подобным образом).
Чаще всего во время эксплуатации требуется не заменить, а добавить кабель. А вот тут возникают проблемы, добавить что-либо сложно (практически не реально). |
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
Кстати по горизонтальным штрабам - не допускается, а вертикальные не больше метра, и то как Вы сказали если не трогаете арматуру. А связано это с тем чтобы потом случайно не вбить гвоздь в проводку, вся проводка вертикально по оси установочных изделий. Я вот у себя в комнате сделал переход горизонтальный на балкон, там кусочек 30 см, а забыл на какой высоте, потом крючёк для подхвата шторы замучился вешать, очень нежно сверлил, сначала гвоздиком ковырял прощупывал, отвёрткой никак не находилось почему-то, может потому что там слой штукатурки мощный, стена раскривая вся была
![]() На фрилансе точно также, проходим экспертизу, сдаём эксплуатации, где-то как технадзор, выезды на объекты, на совещания, всё точно также, но по большей части дома. На счёт непрофессионализма на фрилансе, к сожалению да, у работодателей есть такое мнение, приглашают неохотно. Но мне и некоторые мои заказчики предлагали в штат устроиться, пока просто не было предложения от которого нельзя было бы отказаться. Но это отдельная тема, есть она тут на форуме, я уже отписывался там по плюсам и минусам ну и о своём опыте. Хотите полусить новые знания, делиться опытом, так мне кажется Вы и так сейчас для себя уже открыли что можно и в полу делать проводку. Между прочим сейчас и во многих офисах часто встречаются такие решения - фальшпол и разводка внизу, а на кухнях в кафе и ресторанах такое сплошь и рядом. Цитата:
Последний раз редактировалось Jоhnny, 20.11.2018 в 17:18. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2015
Сообщений: 81
|
Здравствуйте, ремонт подходит к концу, скоро заезжать, а меня мучает вопрос. Как я уже говорил городок у нас маленький и электриков толковых нет. В общем решил заземление в квартиру не заводить совсем, только фазу и ноль (подтолкнул меня к этому видио файл от ABB, где для подобных моему дому самая оптимальная схема без заземления, но с УЗО). Землю я по квартире провел, во всех розетках подключил, довел ее до щитка квартирного и там на одну шину завел(на всякий случай). Вопрос, не опасно ли соединять все розетки в квартирном щитке "землей" и не выводить ее дальше для выполнения своих защитных функций?
P.S. я не электрик, прошу прощения за схемки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 736
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 312
|
Цитата:
Плюс в СП 31-110-2003 Приложение А для старых домов с двухпроводной системой есть некоторые допущения, прочтите об этом. Вот выкопировка: "А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с "землей"). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние." |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2015
Сообщений: 81
|
tyuk, banzai1983, спасибо! В щитке землю разделю заизолирую и оставляю так, в будущем планирую землю сделать, надеюсь найду соратников-соседей. В ванной свет пущу через УЗО 10 мА.
RIG1978, уж очень меня волновало Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Да причем здесь все это. Причем тут земля? Зачем УЗО нужна земля?
А как на например кораблях стоят УЗО или на самолетах? И все прекрасно работает. Поэтому и ![]() Для работы УЗО нет необходимости в земле. Важна только точка разделения нулевого проводника (в каждой системе свои особенности его названия, но способ реализации разделения один и тот же). Она должна быть до УЗО. Ну и для информации. Не покупайте УЗО, а покупайте сразу ДИФавтомат (это УЗО+автомат). А почему именно так, уже не раз обсуждалось, просто поищите |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2015
Сообщений: 81
|
Земля - он же защитный проводник. Прикинув шансы, между оборвет ноль (при разделении проводника) и "пробьёт" прибор на корпус (при отсутствии защитного проводника), оценив последствия (все интуитивно) для себя принял, что схема без заземления-защитного нуля будет предпочтительней. На сколько знаю по ПУЭ безопасное разделение двух проводников должно выполняться на вводе в дом, а еще лучше на подстанции. Фото щитка можете посмотреть в посте 50. И повторюсь от электрики далек, но при ремонте пришлось вникать по мере поступления проблем.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 653
|
а как в квартире они сделают заземлитель для шины PE? Ведро земли с улицы занести? или через окно вывести проводом к заземлителю?
__________________
Тут не может быть ваша реклама |
|||
![]() |
|
||||
зачем?
более вероятно, что машинка стиральная или холодильник на корпус шить будут, чем на подстанции земля отгорит и даже в этом случае УЗО отработает (правда после касания корпуса) ------------- кстати какая НТД не рекомендует, а требует повторное заземление если это не воздушка?
__________________
Мастерская СПДС |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.01.2015
Сообщений: 51
|
Цитата:
При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. Никаких "должно быть", "необходимо" или "требуется". Поэтому, думаю, тут случай из разряда "здесь так заведено": всегда так делали, значит всегда надо. |
|||
![]() |
|
||||
С повторным лучше, но и без него узо спасет и сохранит
__________________
Мастерская СПДС |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Укажите на ошибки | dimashnurenko | AutoCAD | 1 | 07.11.2012 00:46 |
Деталь А3 CAD — укажите на ошибки (Инженерная графика) | tematema | Машиностроение | 67 | 21.12.2011 19:48 |
Укажите ошибки, недочеты при расчете металлического навеса | Dabbler | Расчетные программы | 7 | 27.01.2010 16:15 |
Укажите пожалуйста мне на мои ошибки в созданой модели. | topstas | Расчетные программы | 12 | 31.01.2009 23:58 |