| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчетная длинна колонны из плоскости рамы
конструктор
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326
|
||
Просмотров: 12651
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326
|
Цитата:
10.3.9 Расчетные длины колонн в направлении вдоль здания (из плоскости рамы), как правило, следует принимать равными расстояниям между закрепленными от смещения из плоскости рамы точками (опорами колонн, подкрановых балок и подстропильных ферм, узлами крепления связей и ригелей и т.п.). Расчетные длины допускается определять на основе расчетной схемы, учитывающей фактические условия закрепления концов колонн. естественно вертикально на каждую колонну,это же рама. А в плоскости рамы вертикальные силы и моменты. но вопрос был про из плоскости.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Мой пост был о том, что по предоставленным Вами исходных данных невозможно определить расчетные длины участков колонны не додумывая то, что для Вас кажется естественным.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326
|
Вертикальные силы направленная вниз на оголовке каждой колонны. Какие еще исходные данные для этого нужны?
|
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
roma1187, ну серьезно. Вроде не первая тема про расчетные длины. Методами МКЭ расчетные длины определяются исходя из жесткостей элементов и приложенной нагрузки. По СНиПу - методику указали. Результаты будут сильно отличаться. Что брать на веру - решение каждого.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326
|
У меня при расчете МКЭ получалось 0,495 с максимально упрощенной схемой. При попытках учесть дополнительные факторы (горизонтальные усилия и т.д.) получались более изощренные результаты. А по сути моего вопроса, просто хотел услышать от опытных рядовых конструкторов то что сказал Ильнур. Данная схема ведь довольно распространенная. Ну а если вы действительно можете точно посчитать такую схему мкэ, то буду только рад. Вот жесткости: Колонна - 30Б1 в данной на картинке схеме видим пояс, Связи - круг диаметр 20мм предварительное натяжение 1,5 тонны, в месте пресечения связи между собой не соединяются, Распорка - труба 100х100х3.
Последний раз редактировалось roma1187, 28.11.2012 в 17:52. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Я так понимаю palexxvlad предложил принять мю=0,5 для всей колоны (или мю=1 для верхнего участка колонны), тоесть для верхнего участка расчетная длина равна lef=3м. В запас можно и так, но если учесть подкрепляющий эффект от нижнего участка колонны то для верхнего участка колонны мю=0,9 и расчетная длина равна lef=0,9*3=2,7м.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
А как же п.6.13 Стального СНиПа.
"Расчетные длины колонн в направлении вдоль здания (из плоскости рам) следует принимать равными расстояниям между закрепленными от смещения из плоскости рамы точками (опорами колонн, подкрановых балок и подстропильных ферм; узлами креплений связей и ригелей и т.п.). Расчетные длины допускается определять на основе расчетной схемы, учитывающей фактические условия закрепления концов колонн." Т.е. в запас брать расчетную длину 3м или 0,7*3,0 для низа и 1,0*3,0 для верха... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Обоснуйте свой в корне неверный ответ
![]() Обоснование неверности (в корне) Вашего ответа: СНиП II-23-81,п. 6.13. Расчетные длины колонн в направлении вдоль здания (из плоскости рам) следует принимать равными расстояниям между закрепленными от смещения из плоскости рамы точками (опорами колонн, подкрановых балок и подстропильных ферм; узлами креплений связей и ригелей и т.п.). Расчетные длины допускается определять на основе расчетной схемы, учитывающей фактические условия закрепления концов колонн.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326
|
Видимо уже по традиции вернулся к своему предновогоднему вопросу
![]() Offtop: Сам знаю что верно, но есть моменты заставляющие сомневаться |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетные длины колонн в плоскости и из плоскости для рамы. | maksonchik | Металлические конструкции | 6 | 25.09.2012 11:11 |
Расчет рамы с ступенчатыми колоннами в СКАДе. Смущает эпюра моментов в нижней части колонны. | Николай695 | SCAD | 2 | 17.07.2012 18:46 |
Расчет колонны в составе рамы | Mist | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 07.11.2007 11:30 |
Расчетная длина колонны | gad | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.04.2005 14:37 |