Расчетная длинна колонны из плоскости рамы
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длинна колонны из плоскости рамы

Расчетная длинна колонны из плоскости рамы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.11.2012, 16:50 #1
Расчетная длинна колонны из плоскости рамы
roma1187
 
конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326

На приложенной схеме показан вид рам сбоку ( колонны,распорки, связи), помогите определить коэф. расчетной длинны колонны из плоскости рамы.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: rdlin.jpg
Просмотров: 1878
Размер:	34.8 Кб
ID:	91328  

Просмотров: 12651
 
Непрочитано 27.11.2012, 18:26
#2
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Для ответа нужно знать, как приложены силы.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2012, 18:33
#3
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Несвободная рама.
Нижняя часть 0,7; верхняя часть 1,0 ?
ooze вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2012, 19:19
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Не заморачивайтесь. Согласно норм в данном случае допускается Lр=3м. Т.е. мю=0,5.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2012, 10:00
#5
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не заморачивайтесь. Согласно норм в данном случае допускается Lр=3м. Т.е. мю=0,5.
То есть по этому пункту из СП 16.13330.2011
10.3.9 Расчетные длины колонн в направлении вдоль здания (из плоскости рамы), как правило, следует принимать равными расстояниям между закрепленными от смещения из плоскости рамы точками (опорами колонн, подкрановых балок и подстропильных ферм, узлами крепления связей и ригелей и т.п.). Расчетные длины допускается определять на основе расчетной схемы, учитывающей фактические условия закрепления концов колонн.


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Для ответа нужно знать, как приложены силы.
естественно вертикально на каждую колонну,это же рама. А в плоскости рамы вертикальные силы и моменты. но вопрос был про из плоскости..
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2012, 13:42
#6
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
Цитата:

Сообщение от ZVV

Для ответа нужно знать, как приложены силы.


естественно вертикально на каждую колонну,это же рама. А в плоскости рамы вертикальные силы и моменты. но вопрос был про из плоскости..
Мой пост был о том, что по предоставленным Вами исходных данных невозможно определить расчетные длины участков колонны не додумывая то, что для Вас кажется естественным.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2012, 14:32
#7
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Мой пост был о том, что по предоставленным Вами исходных данных невозможно определить расчетные длины участков колонны не додумывая то, что для Вас кажется естественным.
Вертикальные силы направленная вниз на оголовке каждой колонны. Какие еще исходные данные для этого нужны?
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2012, 16:53
#8
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


roma1187, ну серьезно. Вроде не первая тема про расчетные длины. Методами МКЭ расчетные длины определяются исходя из жесткостей элементов и приложенной нагрузки. По СНиПу - методику указали. Результаты будут сильно отличаться. Что брать на веру - решение каждого.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2012, 17:22
#9
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
roma1187, ну серьезно. Вроде не первая тема про расчетные длины. Методами МКЭ расчетные длины определяются исходя из жесткостей элементов и приложенной нагрузки. По СНиПу - методику указали. Результаты будут сильно отличаться.
У меня при расчете МКЭ получалось 0,495 с максимально упрощенной схемой. При попытках учесть дополнительные факторы (горизонтальные усилия и т.д.) получались более изощренные результаты. А по сути моего вопроса, просто хотел услышать от опытных рядовых конструкторов то что сказал Ильнур. Данная схема ведь довольно распространенная. Ну а если вы действительно можете точно посчитать такую схему мкэ, то буду только рад. Вот жесткости: Колонна - 30Б1 в данной на картинке схеме видим пояс, Связи - круг диаметр 20мм предварительное натяжение 1,5 тонны, в месте пресечения связи между собой не соединяются, Распорка - труба 100х100х3.

Последний раз редактировалось roma1187, 28.11.2012 в 17:52.
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2012, 17:42
#10
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Схемку кинешь?
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2012, 18:01
#11
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Схемку кинешь?
К сожалению я её не сохранил. Но сама схема на картинки, жесткости я написал. Рисовать её недолго, но сегодня я не могу, если только завтра.
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2012, 18:14
#12
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Можно смело принять 0,5 безо всякого МКЭ
 
 
Непрочитано 28.11.2012, 18:36
#13
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Можно смело принять 0,5 безо всякого МКЭ
Неверно: мю=0,5 - для обоих жестких опор, здесь - одна из опор имеет конечную жесткость, соответственно: 0,5<мю<0,7.

Последний раз редактировалось eilukha, 28.11.2012 в 18:50.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2012, 22:10
#14
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Можно смело принять 0,5 безо всякого МКЭ
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Неверно: мю=0,5 - для обоих жестких опор, здесь - одна из опор имеет конечную жесткость, соответственно: 0,5<мю<0,7.
Я так понимаю palexxvlad предложил принять мю=0,5 для всей колоны (или мю=1 для верхнего участка колонны), тоесть для верхнего участка расчетная длина равна lef=3м. В запас можно и так, но если учесть подкрепляющий эффект от нижнего участка колонны то для верхнего участка колонны мю=0,9 и расчетная длина равна lef=0,9*3=2,7м.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2012, 23:00
#15
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


А как же п.6.13 Стального СНиПа.
"Расчетные длины колонн в направлении вдоль здания (из плоскости рам) следует принимать равными расстояниям между закрепленными от смещения из плоскости рамы точками (опорами колонн, подкрановых балок и подстропильных ферм; узлами креплений связей и ригелей и т.п.). Расчетные длины допускается определять на основе расчетной схемы, учитывающей фактические условия закрепления концов колонн."

Т.е. в запас брать расчетную длину 3м или 0,7*3,0 для низа и 1,0*3,0 для верха...
ooze вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2012, 23:16
#16
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
А как же п.6.13 Стального СНиПа.
"Расчетные длины колонн в направлении вдоль здания (из плоскости рам) следует принимать равными расстояниям между закрепленными от смещения из плоскости рамы точками (опорами колонн, подкрановых балок и подстропильных ферм; узлами креплений связей и ригелей и т.п.). Расчетные длины допускается определять на основе расчетной схемы, учитывающей фактические условия закрепления концов колонн."
Это оно и есть.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2012, 09:40
#17
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Схемку кинешь?
Схема. связи должны быть преднапряжены.
Вложения
Тип файла: rar untitled.rar (2.6 Кб, 161 просмотров)
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2012, 10:07
#18
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Я так понимаю palexxvlad предложил принять мю=0,5 для всей колоны (или мю=1 для верхнего участка колонны), тоесть для верхнего участка расчетная длина равна lef=3м.
Да, для всей колонны.
 
 
Непрочитано 29.11.2012, 10:52
#19
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Да, для всей колонны.
- значит, я не так понял.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2013, 23:41
1 | #20
princ1985


 
Регистрация: 28.04.2010
Сообщений: 41


ответ 1
princ1985 вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2013, 13:09
#21
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от princ1985 Посмотреть сообщение
ответ 1
Обоснуйте свой в корне неверный ответ
Обоснование неверности (в корне) Вашего ответа:
СНиП II-23-81,п. 6.13. Расчетные длины колонн в направлении вдоль здания (из плоскости рам) следует принимать равными расстояниям между закрепленными от смещения из плоскости рамы точками (опорами колонн, подкрановых балок и подстропильных ферм; узлами креплений связей и ригелей и т.п.). Расчетные длины допускается определять на основе расчетной схемы, учитывающей фактические условия закрепления концов колонн.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2013, 15:47
#22
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


Видимо уже по традиции вернулся к своему предновогоднему вопросу Вот скажите мне, если для моей первой схемы с двумя крестами для всей колонны мю = 0,5. то для такой же схемы но с тремя крестами мю будет равно 0,33. Верно ли это??
Offtop: Сам знаю что верно, но есть моменты заставляющие сомневаться
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2013, 16:00
#23
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


вах-вах-вах,да,верно вы думаете,Lef=2м будет тады
ИМХО
Выпускник вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 07:53
#24
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
мю = 0,5. то для такой же схемы но с тремя крестами мю будет равно 0,33. Верно ли это??
Offtop: Почему то вспомнилась песня Кортнева 0,5 0,7 0,33
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2013, 09:58
#25
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


Спасибо за оперативную поддержку инженерам и певцам
roma1187 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длинна колонны из плоскости рамы



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетные длины колонн в плоскости и из плоскости для рамы. maksonchik Металлические конструкции 6 25.09.2012 11:11
Расчет рамы с ступенчатыми колоннами в СКАДе. Смущает эпюра моментов в нижней части колонны. Николай695 SCAD 2 17.07.2012 18:46
Расчет колонны в составе рамы Mist Конструкции зданий и сооружений 9 07.11.2007 11:30
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37