| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Почему Бетон В25 бывает и М300 и М350
проектировшик
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,149
|
||
Просмотров: 63449
|
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
вот это круто конечно, по ощущениям отличать В25 от В22,5 .!.
по теме. нет понятия "марка бетона". нет класса бетона В22,5 |
|||
![]() |
|
||||
Вырезано цензурой Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326
|
ГОСТ 26633-91 "БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ"
Класс бетона по прочности - B25 Средняя прочность бетона, кгс/см - 327,4 Ближайшая марка бетона по прочности, М - M350 Отклонение ближайшей марки бетона от средней прочности класса, % - +6,9 Иного не дано! Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Попробуйте на другом компьютере. Я весной сдуру на свой домашний компьютер поставил новый ВиндоУс. Эти жулики даже уверяли, что он "лицензионный". Может, от этого не пашет? Хотя вроде эта табличка везде открывается. Если и на другом компьютере не будет пахать - пишите, её можно заново прописать даже по телефону. Там плюс-минус-умножить-поделить. Кизяк-вопрос.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Цитата:
Иванов - Я! Петров - Я! Сидоров - Я! Рабинович - ... тишина Рабинович - ... нет ответа Рабинович!!! - я (тихонечко так из заднего ряда) Раньше надо было молчать! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.06.2009
Сообщений: 77
|
Класс прочности - нормативная прочность бетона с обеспеченностью 95% . (например В25 - 25 МПа). Что бы выйте к прочности испытываемого кубика и соответственно к марке, при трех образцах (меньше нельзя) 25 х 1,28 /0,098 =326,5 кг/см2. в зависимости от размера кубика (100 или 150мм) вводится дополнительный коэффициент. Если количество образцов больше (например 9) и разброс данных, т.е коэффициент вариации в норме, то коэффициент 1,28 может быть уменьшен.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
Дак вы кубике испытайте и всё получите
![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Там и B7,5 нет, любимого материала для подбетонки. Зато в СП 63.13330.2012 вернули (и таблица теперь от В1,5 до В100).
На заводах ЖБИ бетон класса В22,5 (М300) очень даже ходовой. В таблицах СНиП и СП не прописан почему-то. Приходится интерполировать между В20 и В25. Ну и ещё раз. М300 - это не В25. Не дотягивает слегонца. Габрусенко В.В. "Основы расчета железобетона в вопросах и ответах" 2002 Цитата:
Готовые, разжёванные, доступные для понимания начинающих ответы.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 28.11.2012 в 07:06. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
кубиков уже не получить а вот молотком кашкарова я бы постучал но пока бетон наберет прочность а сейчас зиима прораба уже не смогу найти
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
Armin, при всём уважение к вам, не стоит путать тёплое с пушистым
![]() Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Да я чисто формально на вопрос ответил, оперируя Приложением 1 Таблица 6 ГОСТ 26633-91.
![]() dextron3 же изначально не задавал вопрос, какой класс бетона у него по факту и как подтвердить. Коэффициент вариации 13,5% мне на нашем местном заводе ЖБИ подтверждали. Им и опрерируют. PS: С каким запасом по прочности бетонная смесь ушла с завода, приехала на площадку + как могло сказаться, в случае чего, неправильное производство бетонных работ (укладка бетонной смеси, уход за бетонной смесью) можно только догадываться. Соответственно надо "стучать", "звучать" или "разрушать", чтоб убедится.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 28.11.2012 в 10:23. |
|||
![]() |
|
||||
Вырезано цензурой Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
все эти таблицы, которые тут не раз уже представлялись, соответствует действительности только лишь при обеспечении коэффициента вариации, который, как уже тут неоднократно звучало:
вот Arminу его подтвердили - он может этой табличкой пользоваться. Но в реальности этот коэффициент, равный 13,5, является средним по стране. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Может, немного наивный вопрос. При СССР коэффициент вариации вроде как был узаконен. Не более 0,135. А если завод добивался меньшего коэффициента вариации, то даже экономил на цементе. И вроде как для всех заводов и РБУ так было (наверное). А теперь как? Отменили что ли? Не будет же проектант или прораб каждый раз в зависимости от поставщика пересчитывать?
Offtop: Представляю себе выражение лица прораба, когда проектант во время авторского надзора спросит его о коэффициенте вариации получаемого бетона (а ещё лучше о дисперсии и матожидании) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
Ниразу не наивный
![]() Каждая поставка смеси должна быть с документам, где этот коэффициент, в том числе, должен быть прописан. Цитата:
Offtop: В одном из последних объектов на обследовании после обработки результатов оказался коэффициент вариации чуть больше 5%, что нам при поверочных расчетах позволило принять более высокий класс бетона чем заложено в проекте Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Если конкретно отвечать - то таблица, указанная в теме не дает прямого соответствия марки бетона и класса бетона. Она лищь говорит об отклонениях конкретной марки бетона от конкретного (ближайших 2) класса бетона. Так, согласно этой таблицы бетон марки 350 гарантирует соответствие бетону B25 "с запасом" 6,45%. В то же время бетон марки М300 может быть признанным бетоном класса B20 (согласно СНиП), либо же бетоном B22,5, если расчетное применение такого допустимо.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Цитата:
Цитата:
Блин, пойду сегодня вечером домой, поймаю мента и убью. А потом надо что-нибудь сжечь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Проектировщику надо брать прочность из норм по проектированию, а прорабу заливать только тот бетон, на который есть паспорт, в котором указан класс бетона
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
есть бетон, а есть бетонная смесь. на бетонную смесь свой ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия (действует с 01.01.2012)
и в спецификациях надо указывать именно его |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
Далее, по приходу на площадку 2.5. Бетонную смесь принимают по ГОСТ 7473. Если всё в порядке, то укладывают в конструкцию. 2.6. Прочность бетона контролируют и оценивают по ГОСТ 18105. После набора прочности бетоном его проверяют по п.3. Методы контроля ГОСТ 26633-91. Если всё соответствует - получился бетон с проектными характеристиками. Если указать в спецификации материал конструкции - бетонная смесь, то ничего ужасного не случится конечно. Просто над вами будут смеяться строители. Типа: "ох уж эти инженеры... Хотят горшок из необожженной глины..." |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
|
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Я в спецификациях указываю то, что нужно заказать для устройства специфицируемого объекта. А получить я хочу бетонную смесь, а не
Требования к конечному продукту установлены в общих указаниях на листе общих данных - там да, ГОСТ на бетон. Но в спецификации - данные для заказа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303
|
Цитата:
А марку оставьте джамшутам ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
Для строительных металлоконструкций сталь указывается по ГОСТ 27772-88 (Например "Двутавр 20П ГОСТ 8239-89, С345 ГОСТ 27772-88"). Стали С345 (С245/275 и т.д.) на заводах металлургических не существует, так же как не существует на РБУ бетона, а существует бетонная смесь. Класс прочности получается после изготовления путём испытаний и статистической обработки их результатов (аналогично бетонным кубикам). По твоей логике получается, что надо в спецификации указать не сталь класса С345, а марки 09Г2С? (потому что ИЗ НЕЁ получается на выходе двутавр из стали класса прочности С345). Я правильно уловил суть? Не верите - посмотрите по сайтам производителей/продавцов металлопроката. Там нет в помине классов сталей - только марки (Ст3пс/сп, Ст3пс/сп5, Ст3кп, 09Г2С и т.д.) |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
ну вы же не отливать свой двутавр из жидкого металла собираетесь =) и логика моя указывать именно класс бетона, а не состав бетонной смеси.
для бетона (бетонной смеси), например, В30 W4 F100. П (подвижность) должны указать технологи. к слову сказать, для арматуры тоже есть сталь, и мы её указываем в общих указаниях, для А400 - 25г2с, для А500С - Ст3, например, т.к. это влияет на свариваемость и т.п. Цитата из ГОСТ 7473-2010: Цитата:
Последний раз редактировалось swell{d}, 29.11.2012 в 16:25. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
2. ДСТУ - это что за хвост к какой кобыле? Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
сам то понял, что россияне про ДСТУ наверно даже и не слышали, у них своя нормативка (СП, ГОСТы и прочая хрень хорошая документация), думаю тебе стоит перед Ильнуром извиниться за нападки
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
У меня вопрос: для чего указывается сталь арматуры, если я подобрал класс по прочности, какая для меня разница из какой стали сделают арматуру. На А500С в ГОСТ Р 52544-2006 вообще нет сталей.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
SWELL, ГОСТ 7473-2010 устанавливает взаимоотношения между тримя участниками процесса, в котором проектировщик ни значится!!! см. картинку Наш ГОСТ 26633-91 ![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Если память не изменяет, то и быть не может.
Ибо А500С - это арматура по СТО АСЧМ 7-93. Поправка. Изменяет-таки, сволочь эдакая ![]() Последний раз редактировалось Бармаглотище, 30.11.2012 в 10:36. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
Например если сварной каркас, то и сталь нужно свариваемую указать. Или монтажные петли если делаете из гладкой А-I, то надо указывать Ст3пс, чтобы из кипучки не получить. А то она "не очень хорошо" себя ведёт при отрицательных температурах и динамических нагрузках (например динамика при монтаже сборного ж.б. изделия краном) |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
А500С по ГОСТ. По СТО использовать не рекомендую.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
Вообще чем резламентируется обязан ли я писать сталь для каждого класса арматуры? |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Тут вопросик тот ещё. Заказчик может написать, что в Салехарде зимой плюс тридцать. И он это "типа гарантирует". И письмо не побоится написать. У нас потекла металлоизоляция в подпорной стене через год после установки, мы сфотографировали струю воды сквозь металл и приложили её с письму. А он переслал нам в ответ гарантии завода и послал подальше. Теперь в подвале по колено воды (глубина 15 м), её выкачивают, но не успевают. Заказчик сменился. Теперь ищут виноватого.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Да я не совсем правильно "обрисовал". Глубина котлована 15м, отметка воды от земли - 6-7м. То есть на отм. ФПЛТ столб воды (снаружи подпорной стены) 15-7=8м. Вот теперь её и выкачивают. Когда "быстро выкачивают" - воды по щиколотку, когда "не очень быстро" - вода по колено... Правда, я там уже два года не был, но тогда было так.
Заказчик прикрылся гарантиями завода. Вот добавил начало весёлой истории. Последний раз редактировалось kulvazab, 30.11.2012 в 13:21. |
|||
![]() |
|
||||
Вырезано цензурой Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326
|
корректно. Мы обследователи Они все таки ведут себя неадекватно по прочности (фактической) класс указывают. Вот и переводят ее сразу в класс, для того, чтобы заказчик не пугался странных циферь и буков лучшего понимания
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
Согласен со swell{d}ом
Ситуация достаточно распространенная, когда при зимнем бетонировании снимают опалубку и плиты начинают "набирать" прогибы - естественно без трещинообразования - и при оттаивании только начинают набирать прочность. Итог: июнь месяц, прогибы достаточно близки к предельным (только от соб.веса), класс бетона проектный и выше, трещин нет ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Вот и мне перепало в этом направлении. Завод накосячил и вместо В25 в подвальных пилонах от В17 до В21 по отчету. Теперь судя по всему ЖБ "рубашка". Металл в подвал пихать не хочу, сгниет нахрен, особенно в наружных пилонах.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
Какой коэф. вариации получился? |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
По поводу коэффициентов вариации, коии приводятся в отчётах по результатам испытаний, выполненных лабораторией.
Давеча акты подписывал по одному объекту и сделал для себя подборочку. От 6,74% до 19,01% получилось.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 18.12.2012 в 10:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.04.2009
Сообщений: 38
|
Грамотно! Откройте любой учебник, там все есть! Марка - это средняя прочность. Отнимите 1,64 стандарта и получите класс бетона. Чем ниже коэффициент варации - тем выше класс! Культура производства позволяет снизить расход цемента за счет понижения коэффициента вариации, который для заводов в среднем 13, 5%. А при требовательном руководстве может быть снижен даже вдвое! Вот и считай!!!!
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
В развитие темы.
Наткнулся на интересную статью. В принципе, тема вопроса раскрыта. Журнал «Бетон и железобетон» №5 за 1991 год. С 1989 г. введем в действие СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции», по которому при проектирования конструкций основной характеристикой бетона по прочности на сжатие и осевое растяжение принимается не марка, а класс бетона. Строителям все дольше приходится изготавливать конструкций, запроектированных по классам бетона. В скором времени будут завершены объекты, запроектированные до 1986 г. с учетом марок бетона по прочности. Несмотря на 4-летний срок перехода на классы, часто приходится наблюдать, как безграмотно производится изготовление конструкций по СНиП 2.03.01-84. Как известно, в 1955 г. в нашей стране был введен метод расчета бетонных и железобетонных конструкций по двум группам предельных состояний, который принят и в упомянутом СНиПе. При этом методе расчета свойства материалов, в данном случае бетона, -устанавливаются с учетом статистического рассеивания прочности. В действующем до 1986 г. СНиП II-21-75 нормативная кубиковая прочность принималась где Rн — нормативная кубиковая прочность; R — марка бетона; V — коэффициент вариации прочности бетона (статистическая характеристика рассеивания) , нормативное значение которого для тяжелых бетонов и бетонов на пористых заполнителях принято 0,135 (13,5%); 1,64 (точнее 1,645) — величина, соответствующая обеспеченности нормативной кубиковой прочности (Rн) 0,95 (95 %). Из этой зависимости видно, что марка бетона, выбранная проектировщиком, гарантирует нормативную кубиковую прочность только в том случае, если коэффициент вариации прочности бетона будет соответствовать нормативному. Но эта же марка бетона, выполненная на производстве с коэффициентом вариации, отличающимся от 0,135, не обеспечивает нормативную кубиковую прочность Rн. При завышении коэффициента вариации, например до V=0,2, Rн будет иметь обеспеченность только 87 %, т.е. нормативные и расчетные характеристики изготовленных конструкций будут занижены по сравнению с проектными. При занижении коэффициента вариации в конструкциях появятся излишние запасы прочности, которые следует снижать, как экономически не оправданные. В связи с этим для обеспечения на производстве нормативной кубиковой прочности бетона соблюдать только марку бетона недостаточно. Необходимо поставить ее в зависимость от рассеивания. Это привело к введению в 1975 г. ГОСТ 18105, который обязывал производственников вести постоянный контроль однородности выпускаемого бетона и бетонировать конструкции проектной марки бетона только в том случае, если фактический коэффициент вариации прочности бетона близок к 13,5% При меньшем его значении бетонирование следует производить материалом меньшей прочности, чем марка. При большем его значении прочность отпускаемого бетона должна быть больше марки При этом в любом случае обеспечиваются расчетные характеристики бетона. Однако из этого следует, что марка бетона потеряла смысл как характеристика, так как важно обеспечить нормативную кубиковую прочность, которую и назвали классом бетона по прочности. Принципиальное различие перехода от марки бетона к классу состоит в том, что при нормирования марки бетона производственники не соблюдали нормативную кубиковую прочность бетона, которую в конечном счете должны были обеспечить, и несмотря на наличие ГОСТ 18105 старались получить только заданную марку. При нормировании класса бетона (нормативной кубиковой прочности) его средняя прочность (ранее марка), на которую ориентируется состав бетонной смеси, становится ненормируемой. Это свидетельствует о том, что меняется подход к технологии бетонных работ и главным должно быть повышение однородности бетона. С момента введения в действие ГОСТ 18105 контроль характеристик однородности бетона на большинстве предприятия, изготовляющих бетон, не организован, а без этого невозможно перейти на изготовление бетонов по классам С ликвидацией марок бетона и переходом на классы все предприятия, выпускающие бетон, ставятся в равное положение по обеспечению прочности, соответствующей классу, т.е по обеспечению расчетных характеристик, но не по составу бетона, а значит и по расходу цемента Это вызвано тем, что одному и тому же классу бетона на разных предприятиях из-за состояния производства и его культуры (разных коэффициентов вариации) будут соответствовать неодинаковые значения средней прочности выдаваемого бетона. ГОСТ 18105 внедряли и внедряют на тех предприятиях, где обеспечиваются коэффициенты вариации прочности бетона меньше нормативного. Но на предприятиях, где значение их превышало и превышает нормативное, стандарт не действует до сих пор, так как завышение средней прочности бетона требует увеличения расхода цемента, что не находит понимания у нормирующих, контролирующих и других вышестоящих организаций, которые при переходе на классы главным должны считать повышение однородности бетона. Существует порочная практика, особенно на мелких предприятиях и бетонных узлах, которые никогда не занимались контролем статистических характеристик изготовляемых бетонов, использовать таблицу перевода классов в марки при коэффициенте вариации 13,5 %, которая предназначена только доя проектировщиков. По этой таблице заданный в проекте класс бетона переводится в марку и по ней производится бетонирование конструкций. Это безграмотный переход на классы. Переход на классы следует осуществлять по ГОСТ 18105-86 «Бетоны». Правила контроля прочности». Для внедрения этого ГОСТа предприятия и бетонные узлы должны быть оснащены приборами неразрушающего контроля, контрольными образцами, камерами естественного твердения, счетной техникой и т.п. Должен действовать контроль За правильным переходом на классы со стороны различных проверяющих организаций, в том числе и Госстандарта. Но главным контролером качества должен стать потребитель, особенно в условиях рыночной экономики. При переходе на классы на предприятиях, где коэффициенты вариации прочности бетонов выше нормативных, средняя прочность может быть снижена только в результате повышения однородности бетона. Путей повышения однородности много. Но главным является улучшение качества заполнителей для бетонов и особенно отказ от применения песчано-гравийных смесей, использование которых без переработки в качестве заполнителей для бетонов не предусмотрено ни одним нормативно-техническим документом. Практика показывает, что бетоны с применением песчано-гравийных смесей имеют коэффициенты вариации прочности бетонов 13...25 % Область их допустимых значений в ГОСТ 18105-86 для обычных бетонов ограничивается 16 %, т.е. для значительной части бетонов с коэффициентом вариации более 16 % требуемую прочность по этому ГОСТу определить нельзя. Таким образом, эта часть бетонов находится как бы «вне закона». В результате создана ситуация, когда нормативы запрещают, применение песчано-гравийных смесей, а на практике наоборот. К проблеме заполнителей следует добавить состояние складских хозяйств на предприятиях по выпуску бетонов. К примеру, на некоторых предприятиях ПО «Железобетон» в Нижегородской обл., выпускающих железобетонные конструкции марок 100...500, имеются открытые склады заполнителей, запроектированные неспециализированными проектными организациями и эксплуатирующиеся с 1959 г. Хранение на них различных по качеству заполнителей не способствует снижению коэффициентов вариации. Интересно напомнить высказывание проф. К.В Михайлова в книге «Бетон и железобетон в строительстве» (М. Стройиздат, 1987, — 103 с.): «В США, например, выпускают до 15 фракций различных заполнителей. Для многих сооружений за рубежом качество применяемых материалов, уровень дозирования и приготовления бетонной смеси находится на уровне процессов тонкой химической технологии». Это свидетельствует о важности подхода к качеству производства бетонов. Переход от марок к классам бетонов у нас требует грамотного подхода.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 12.05.2013 в 17:34. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248
|
Известный факт: отклонение ближайшей марки от средней прочности (т.е. коэффициент вариации) может быть положительным и отрицательным. Так как понимать k=13,5 (средний для всей нашей необъятной Родины) - он со знаком плюс-минус или это уже весь диапазон?
Теперь теряюсь в догадках, может быть я глупость сказал? Рассудите кто-нибудь, а то ведь не усну... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248
|
Цитата:
Но Ваше суждение на тот момент было таким (я скопировал): "Насколько я знаю, прочность марки бетона и прочность класса, который соответствует той же марке с коэф. вариации 13,5%, равны. То есть произошло увеличение запаса прочности. Если я не прав поправьте меня". Разумеется, последовало пространное объяснение со стороны оппонентов. Но, замечу, в тот момент Вы назвали 13,5% коэффициентом вариации. Сразу оговорюсь: я не придираюсь. За время могло придти более профессиональное понимание вопроса - это нормально. Повторяю, вся дискуссия была очень интересной. Последний раз редактировалось Тиберий, 14.05.2013 в 11:40. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Монолитные столбчатые фундаменты под стальные колонны. Можно ли применить бетон класаа В7,5 и если нет, то почему? | pantikopei | Основания и фундаменты | 10 | 10.02.2011 04:14 |
Цементно-песчаный раствор м300 и м350 | shevtsov_maxim | Технология и организация строительства | 27 | 03.08.2010 15:07 |
Почему трескнул бетон? | dextron3 | Железобетонные конструкции | 57 | 23.10.2008 16:03 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |